民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

注:1、本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。

2、第6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于

2.5kN/㎡确定。

3、第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重

为300kN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4、第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN 集中荷载验算

5、本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙

位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,附加值不小于1.0kN/m2。

活荷载取值完整

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Prepared on 24 November 2020

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3微机电子计算机房 3大中型电子计算机房 >5或按实际银行金库及标据仓库 10制冷机房 8水泵房 10变配电

房 10发电机房 10管道转换层 4电梯井管下有人到达房间的顶板 >5通风机平台 <5号通风机 68号通风机 8 贵宾休息室 2。0科技教室 3。0多媒体教室 3。0跆拳道练习馆 4。0屋顶溜冰场 4。0器材间 5。0信息服务箢 3。0 书画教室 2。5乒乓球室 3。0琴房 2。5广播室 2。5便利店3。5道具间 3。5多功能厅3。5音乐培训室 2。5耳光室 2。5

活荷载取值完整之欧阳光明创编

3.1.2 活荷载 欧阳光明(2021.03.07) 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表 3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表 3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,

折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内 的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的 楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无 梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值 根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设 备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表 生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备 车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设 计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧4.0 kN/m2。

史上最完整荷载整理(AIAY)

荷载整理一、活荷载

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用; 2第6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于 2.5kN/m2 确定;(h=2.4m, 2.4×2.5=6.0 kN/m2 ) 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN(30t)的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载; 4 第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时,应按跨度线性插值确定; 5第12 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算; 6本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载;对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3 每延米墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不应小于1.0kN/m2 注:1不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同类型的结构应按有关设

计规范的规定,但不得低于0.3kN/m2; 2当上人的屋面当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用; 3对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采用构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。(屋面积水荷载可取2.0 kN/m2(考虑20cm水深),且不与活载组合。)4屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。 (考虑花圃土石等材料自重后,活荷载可取10.0 kN/m2) 3.施工和检修荷载及栏杆荷载 3.1施工和检修荷载应按下列规定采用: 1设计屋面板、檀条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨蓬和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在最不利位置处进行验算; 2对于轻型构件或较宽构件,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施; 3计算挑檐、悬挑雨蓬的承载力时,应沿板宽每隔 1.0m 取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨蓬倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m 取一个集中荷载。 3.2楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定: 1住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取1.0KN/m; 2学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,栏杆顶部的水平荷载应取 1.0kN/m,竖向荷载应取1.2kN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。 3.3施工和检修荷载及栏杆荷载的组合值应取0.7,频遇值系数应取0.5,准永久值系数应取0。 4.补充荷载 《全国民用建筑工程设计措施——结构体系》(2009)<附录F> ★关于地下室顶板施工荷载可取5.0kN/m2,相关要求如下: 1) 4.0kN/m2,《2012 荷规》5.5.1 条文说明和《07北京细则》2.0.3条; 2) 5.0kN/m2,《09 技术措施-结构体系》F.1-4 条6)款; 3) 10.0kN/m2,《03广东高规》2.1.2条。 ★计算地下室外墙时,室外地面堆载取5.0 kN/m2,详《09 技术措施-结构体系》F.1-4条7)款。土压力按永久荷载计,分项系数可取1.2(活载主导)或1.35。 ★地下室顶板一般绿化荷载(不包括大型植栽)取5.0 kN/m2。 ★高低层相邻的屋面,塔楼周边不小于5m 范围内的较低屋面考虑施工荷载4.0 kN/m2,详《09 技术措施-结构体系》F.1-4 条5)款。 ★预制板考虑施工荷载3.0 kN/m2。 ★砼楼板下的管道及设备吊挂按实际考虑,并不小于0.5 kN/m2。 ★轻钢屋面附加吊挂荷载(kN/m2):矿棉天花板吊顶0.10;金属屋面内衬板0.05; 彩钢夹芯板0.12;风管0.20;灯具0.05;喷淋0.15;灯光马道0.15。

活荷载取值完整

活荷载取值完整-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值 根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧4.0 kN/m2。 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按照均布活荷载考虑,采用2.0 kN/m2。 生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于3.5 kN/m2。

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4

有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10 发电机房 10 管道转换层 4 电梯井管下有人到达房间的顶板 >5 通风机平台 <5号通风机 6 8号通风机 8 贵宾休息室 2。0 科技教室 3。0

2、活荷载取值

3.1.2 活荷载取值 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、

常用荷载取值

常用荷载取值 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

风荷载: 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取;其走廊、楼梯、门厅取; (2)办公、教室取;其走廊、楼梯、门厅取; (3)食堂、餐厅取;其走廊、楼梯、门厅取; (4)一般阳台取; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、群间连廊/平台取; (6)卫生间取~(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取; (7)住宅厨房取,中小型厨房取,大型厨房取(超重设备另行计算);(8)多功能厅、有固定坐位取;无固定坐位取; (9)商店、展览厅、娱乐室取;其走廊、楼梯、门厅取; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取; (12)小汽车通道及停车库取; (13)消防车通道:取;双向板楼盖、无梁楼盖取; 注:消防车超过300KN时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载

输入:无覆土的双向板(板跨≥):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥的双向板(板跨≥):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取; (15)密集柜书库取; (16)大型宾馆洗衣房取; (17)微机房取;大中型电子计算机房取≥,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)?机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取; (21)管道转换层取; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取。 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取; (2)不上人屋面取; (3)?取(不包括花圃土石材料); 注:或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因不畅、堵塞等,应加强构

常用荷载取值

常用荷载取值 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

风荷载: 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取;其走廊、楼梯、门厅取; (2)办公、教室取;其走廊、楼梯、门厅取; (3)食堂、餐厅取;其走廊、楼梯、门厅取; (4)一般阳台取; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、群间连廊/平台取; (6)卫生间取~(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取; (7)住宅厨房取,中小型厨房取,大型厨房取(超重设备另行计算);(8)多功能厅、有固定坐位取;无固定坐位取; (9)商店、展览厅、娱乐室取;其走廊、楼梯、门厅取; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取; (12)小汽车通道及停车库取; (13)消防车通道:取;双向板楼盖、无梁楼盖取;

注:消防车超过300KN时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥的双向板(板跨≥):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取; (15)密集柜书库取; (16)大型宾馆洗衣房取; (17)微机房取;大中型电子计算机房取≥,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)?机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取; (21)管道转换层取; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取。 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取;

结构设计时各设计院常用荷载取值

中南设计院具有建筑工程总承包、工程建设管理、工程咨询、建筑装饰设计、城市规划设计的甲级资质;电子通信广电行业通信工程类(通信铁塔)、市政公用行业(风景园林、热力、道路、燃气、环境卫生)、建筑行业人防工程设计的乙级资质;1985年被国家计委确定为旅游馆指导性设计院;1993年被国家正式授予对外经营权;同年,进入全国勘察设计单位综合实力百强行列;1998年通过IS09001质量管理体系认证。 CSADI现有各类专业技术人员778名,其中国家级设计大师1名,国家级有突出贡献专家1名,省级中青年专家6名,教授级高工67名,国家一级注册建筑师56名,国家一级注册结构工程师86名,注册城市规划师5名。专业范围涵盖建筑、规划、结构、给排水、电气照明、弱电通讯、暖通、空气调节、热能动力、技术经济、项目管理、电子计算、技术咨询等。CSADI注重推行和运用现代化设计手段,配备有电脑网络管理系统。可承接各类大中型民用工业建筑设计、旅游风景区的规划和设计,以及工程建设可行性研究、技术咨询、工程总承包、工程建设监理、项目管理和开展对外经济技术合作业务,并承担建筑结构、建筑设备、建筑声学、建筑材料等新技术、新产品、新材料的研究和试制以及国家规范、标准图集编制工作。CSADI系国家轻型钢结构技术委员会的挂靠单位,负责组织编写轻型钢结构技术国家标准,有着丰厚的轻型钢结构技术信息资源。 CSADI一贯注重设计质量,坚持精心设计、技术创新。先后在全国各地及世界15个国家、地区完成了5000余项工程设计,创造出一批享有盛誉的建筑设计作品。其中有200余项工程获国家、部、省级优秀设计奖和科技进步奖。 50多年来,CSADI坚持以优质设计、优良服务为宗旨,建立了一套完整严密的管理体系,形成了团结求实、进取奉献,严守职业道德的院风,在湖北省乃至全国均享有良好的声誉。在新世纪中南建筑设计院将不断开拓国内外市场,以造就一流人才、创造一流设计、提供一流服务为目标,竭诚为各界服务。[1] 结构设计时各设计院常用荷载取值 一、荷载取值: 1. 恒载部分 内墙采用加气混凝土小型砌块(容重750Kg/m3); 外墙采用混凝土多孔砖(容重1800Kg/m3); 240外墙(干挂):5.9 kN/㎡ 240外墙(面砖):5.4 kN/㎡ 240外墙(涂料):4.9 kN/㎡ 240内墙(厨、卫):4.9 kN/㎡ 240内墙(普通):3.2 kN/㎡ 200内墙(普通):2.9 kN/㎡ 120内墙(厨、卫):2.4 kN/㎡ 120内墙(普通):2.6 kN/㎡ 100厚楼板:4.2 kN/㎡ 110厚楼板:4.5 kN/㎡ 120厚楼板:4.8 kN/㎡ 130厚楼板:5.0 kN/㎡ 140厚楼板:5.3 kN/㎡ 120屋面:6.5 kN/㎡ 屋顶花园:按实际 阳台栏板:5kN/m,3.0kN/m

汽车通道的楼面活荷载标准值取值

汽车通道的楼面活荷载取值与楼盖结构布置有关。 一、单向板楼盖(板跨不小于2m,即单向布置次梁,板的长边与短边之比≥),计算板、次梁、主梁及墙、柱基础时,楼面活荷载应分别乘以不同的折减系数分别计算。 1)计算板时,客车取㎡;消防车取㎡。 2)计算次梁时,折减系数取,即客车取×=㎡;消防车取×35=28KN/㎡ 3)计算主梁时,折减系数取,即客车取㎡,消防车取21KN/㎡。 4)计算墙、柱和基础时,折减系数取,即客车取㎡,消防车取㎡。 二、双向板楼盖(板跨不小于6m×6m),此时通常无次梁。主梁和设计墙、柱、基础时,楼面活荷载应乘以折减系数。 1)计算板时,客车荷载取㎡,消防车取㎡。 2)计算主梁和设计墙、柱、基础时,客车荷载取×=㎡,消防车荷载取×=㎡. 三、应注意的几个问题 1.从上表可以看出,计算不同构件内力时,其楼面活载取值是不同的,应分别进行计算。 2.按上表的汽车荷载标准值作为输入的楼面活荷载时,仅适合单层楼盖的计算,不应再按程序默认的折减系数进行活荷载折减(与上部结构一起整体计算时应注意)。 楼面活载与汽车载重量的关系 1.单向板楼盖活荷载(板)取㎡或双向板楼盖活载(板)取㎡时,楼面仅容许通行或停放载人数少于9人的小型客车。

单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×6××=的汽车,约相当于载重量为~的小型货车。 单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×7××=的汽车,约相当于载重量为的货车。 单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,板面容许通行总重量×7××=的汽车,约相当于载重量为的汽车。 单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,板面容许通行总重量×8×35×=301KN 的汽车,规范中消防车即是按总质量300KN计算的。 2.双向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×6××=42KN 的汽车,约相当于载重量的小型货车。 双向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×7××=的汽车,约相当于载重量~的货车。 双向板楼盖活荷载(板)取 KN/㎡时,楼面容许通行总重量×7×10×=的汽车,约相当于载重量为的货车。 双向板楼盖活载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×8×20×=280KN的汽车,接近消防车总重量300KN。 3.上述单、双向板楼面活载与通行汽车总重量的关系是按规范中的小型客车和消防车相对应的楼面活载内插取得,仅作为甲方要求设计提供可通行汽车的最大吨位时参考,载货量按总质量的40%确定。 4.当汽车直接在楼面行走时,应考虑轮压对楼板的局部冲切,对小型客车,局部荷载取,分布在0.2m×0.2m的局部面积上;对于20~30t的消防车,可按最大轮压60KN,作用在0.6m×0.2m的局部面积上验算冲切。 当楼板面上有砼面层或覆土时,对砼面层可按45°角扩大局部受荷面积,对覆土层,可按30°角扩大局部受荷面积。

活荷载标准值

活荷载标准值 常使用活荷载标准值(KN/m2): (1) 住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2) 办公、教室取2.0;其 走廊、楼梯、门厅取2.5; (3) 食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4) 一般阳台取2.5; (5) 人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6) 卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7) 住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8) 多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9) 商店、展 览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10) 大型餐厅、宴会厅、酒 吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11) 礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、 公共洗衣房取3.0; (12) 小汽车通道及停车库取4.0; (13) 消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超 过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的 双向板(板跨?2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度?0.5m 的双向板(板 跨?2.7m):板取?28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》; (14) 书库、档案库取5.0; (15) 密集柜书库取12.0; (16) 大型宾馆洗衣房取7.5; (17) 微机房取3.0;大中型电子计算机房取?5.0,或按实际; (18) 电梯机房、 通风机房取7.0;通风机平台取6(?5号风机)或8(8号风机); (19) 制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;

楼面荷载取值表

恒、活荷载设计取值表 地下室小型汽车停车库:4Kn/㎡(活荷载取值) 地下室顶板施工活荷载:10Kn/㎡(未计覆土) 消防车(折标等效均布活荷载)标准值:20Kn/㎡ 屋面花园:3Kn/㎡(活荷载取值) 上人屋面:2Kn/㎡(活荷载取值) 裙房层面施工活荷载:4Kn/㎡(活荷载取值) 电梯机房:7Kn/㎡(活荷载取值) 空调机房:8Kn/㎡(活荷载取值) 发电机房、变配电房:10Kn/㎡(活荷载取值) 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2Kn/㎡;(活荷载取值)阳台:2.5Kn/㎡(活荷载取值) 会所:3.5Kn/㎡(活荷载取值) 活荷载如何选取: Kn/㎡ 1、活动的人较少: 2.0Kn/㎡;(活荷载取值) 2、活动的人较多且有设备: 2.5 Kn/㎡;(活荷载取值) 3、活动的人很多且有较重设备: 3.0 Kn/㎡;(活荷载取值)

4、活动的人很集中有时很挤或有较重设备:3.5 Kn/㎡;(活荷载取值) 5、活动的性质很剧烈: 4.0 Kn/㎡;(活荷载取值) 6、储存物品的仓库:5.0 Kn/㎡;(活荷载取值) 7、有大型的机械设备:6.0-7.5 Kn/㎡;(活荷载取值) 普通瓷砖楼面恒荷载取值: 80厚4kn/m290厚4.2kn/m2100厚4.5kn/m2 120厚 5.1kn/m2 地暖楼面恒荷载取值: 80厚4.8kn/m290厚5.1kn/m2100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0 kn/m2 对堆料较多的车间取2.5K n/m2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时取4.0Kn/m2 会所一般房间取2.5 Kn/m2,活动的人较多的房间取3.0 Kn/m2比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。

常用荷载取值

1.1 风荷载: 1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2 (平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 坡屋面恒载(输入时应按坡度乘以放大系数) 2.0 KN/m2 屋面起坡30°时 q 恒放大1.15 屋面起坡40°时 q 恒放大1.31

建筑恒活荷载标准值

1.静载、标准值 一、屋面:静载,KN/m2 (1)装修层重量:(架空隔热层屋面)2.09KN/m2 1、隔热层:1.3 2、防水层:0.05 3、20厚找平层:0.4 4、板底抹灰:0.34 (2)(板重量)结构层重量: 板厚: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.50 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.84 2、80厚:4.09 3、90厚:4.34 4、100厚:4.59 5、110厚:4.84 6、120厚:5.09

二、楼面:静载、KN/m2 (一)缸砖面层 (1)装修层重量:1.34 KN/m2 1、花岗岩,缸砖面层:0.6 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34 (2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.09 2、80厚:3.34 3、90厚:3.59 4、100厚:3.84 5、110厚:4.09 6、120厚:4.34 (二)水磨石面层 (1)装修层重量:1.39 KN/m2 1、水磨石面层:0.65 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34

(2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:水磨石面层楼面静载分别为: 1、70厚:3.14 2、80厚:3.39 3、90厚:3.64 4、100厚:3.89 5、110厚:4.14 6、120厚:4.39 (三)木地板屋面:1.04 KN/m2 (1)装修层重量: 1、木地板面层:0.2 2、地楞木30高砂浆结合层25厚:0.5 3、板底抹灰:0.34 (2)结构重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75

(整理)活荷载取值.docx

3.1.2活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变 化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.121 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》 4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5常用建筑楼面活荷载标准值(kN∕m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表 3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应 乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9 ; 第1项中第②项?第7项:当楼面梁从属面积超过50m时,折减系数为0.9 ; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8 ;对单向板楼盖的主梁, 折减系数为0.8 ;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8 ; 第9项?第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表 3.1.5中的楼面活荷载在下列情 况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项?第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5 ;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8 ; 第9项?第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值

常用荷载取值完整版

常用荷载取值标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);

楼面活荷载取值

4.1 民用建筑楼面均布活荷载 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1 的规定采用。 表 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和 准永久值系数

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 2第 6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于2.5kN/m2确定。 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算。 5本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙和自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加不于 1.0kN/m2。 4.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数: 1设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2的,应取0.9; 2)第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9; 3)第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8。 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2设计墙、柱和基础时的折减系数: 1)第1(1)项按表 4.1.2 规定采用; 2)第1(2)~7 项采用与其楼面梁相同的折减系数; 3)第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁的从属面积是指向梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。 表 4.1.2活荷载按楼层的折减系数

活荷载标准值

常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取 2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》; (14)书库、档案库取5.0;

(15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1强条、技术措施-荷载篇】 (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料);注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结

相关文档