1. 施工监控总则

对大型桥梁而言,理想的几何线形与合理的内力状态不仅与设计有关,而且还依赖于科学合理的施工方法。如何通过对施工过程的控制,在建成时得到预先设计的内力状态和几何线形,是桥梁施工中非常关键和困难的问题。施工监控的目的就是通过在施工过程中对桥梁结构进行实时监测,根据监测结果,评估各主要施工阶段主要构件的变形及应力变化状态是否符合设计要求,判断施工过程是否安全,结构是否正常工作;而当出现较大误差时,应对结构进行误差调整,并对设计的施工过程进行重新安排,从而保证桥梁建成时最大可能地接近理想设计状态,同时也确保施工期间的结构安全、施工质量和施工工期。

连续梁桥的施工监控一般有三个方面的主要任务,一是使结构在建成时达到设计所希望的几何形状,二是使结构在建成时达到合理的内力状态,三是在施工过程中保证结构的安全。

由于连续梁桥是多次超静定结构,施工过程中箱梁中实际结构尺寸的变化、临时施工荷载的施加,混凝土的弹性模量、收缩徐变,预应力张拉力施加的时间、大小与损失情况对结构的总体受力和成桥线形有很大影响,因此,在施工中如何根据各施工段的实际龄期考虑混凝土收缩、徐变,考虑实桥混凝土取样的实测弹性模量、成桥实际几何尺寸等的现场信息反馈来确定相关参数,使计算状态尽可能与实际相符,达到自适应状态,确保桥梁总体受力和成桥线形是悬臂施工连续梁桥施工监控的主要任务。

根据以往这类桥梁施工控制的经验,连续箱梁桥施工误差主要出现在以下几个方面:

①混凝土材料的容重、弹性模量因混凝土配合比不同而异;

②环境温度、日照及空气相对湿度的影响;

③悬臂施工挂篮作用在箱梁上的反力、施工荷载等;

④施工时因模板变形等原因造成的梁段自重变化;

⑤混凝土收缩、徐变变形复杂性的变形差异;

⑥各梁段预应力的实际张拉力与理论值之间的差异等;

⑦预应力的松弛、徐变分析的不确定性;

⑧上部结构合龙顺序的变化。

2.工程概况

跨青岛南路特大桥桥梁中心桩号DK283+615.02m,桥长1026.09m,该桥位于威海市温泉镇。该桥桥址区表覆第四系全新统人工堆积层,其下为第四系全新统冲洪基层粉质粘土、细砂、中砂、粗砂、细角砾组成下伏基岩为晚元古代花岗岩,桥址下水类型为基岩裂隙水。

连续梁(40m+64m+40m),跨越威海市区到威海机场的机场路。改连续梁下部结构为钻孔灌注桩(摩擦桩),墩台为实心桥墩,墩台承台基础采用放坡开挖。

现浇连续梁梁底采用二次抛物线变化,截面采用单箱单室、变高度、变截面直腹板形式,箱梁顶宽12.2m,底宽6.7m,顶板厚度除梁段附近为65cm外,其余为40cm,底板厚度40~80cm变化,腹板厚度48~80cm变化,全联在支点处设置5道横隔梁。

本桥采用挂篮悬臂施工,0号块、直线段(9号块)采用支架法施工,采用为先边跨、后中跨的合龙顺序。

3.编制依据及计算分析软件

3.1 施工监控依据

(1)《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005)

(2)《铁路桥涵钢筋混凝土及预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005)

(3)《高速铁路桥涵施工技术指南》(铁建设[2010]241号)

(4)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010)

(5)《预应力混凝土连续梁设计图》

(6)相关各方提供的有关技术资料

(7)相关图纸资料

(8)结合工程所在地实际情况

3.2 施工监控软件

(1)桥梁博士 V3.03(平面杆系有限元分析)

图3-1全桥平面杆系有限元分析模型示意图

(2)MIDAS/Civil2006(计算校核)

图3-2全桥有限元计算模型示意图

4.施工控制结构分析

4.1施工监控分析计算方法

4.1.1施工控制计算考虑的主要因素

1)施工方案与施工荷载

由于预应力混凝土连续箱梁桥的恒载内力与施工方法和架设程序密切相关,施工

控制计算前首先对施工方法和架设程序作较为深入的研究,并对主梁架设期间的施工

荷载给出一个较为精确的数值。

2)预加应力

预加应力直接影响结构的受力与变形,施工控制中将在设计要求的基础上,充分

考虑预应力的实际施加程度。

3)混凝土收缩徐变

计算时,计入混凝土收缩徐变的影响。

4)温度

温度对结构的影响是复杂的,对季节性温差在计算中予以考虑,对日照温差则在观测中采取一些措施如指定观测时间和建立误差分析方法等予以消除,减小其影响。

5)几何非线性影响

在施工控制计算中将考虑几何非线性的影响。

6)施工进度

施工计算将按实际的施工进度分别考虑各个部分的混凝土收缩徐变变形。

4.1.2 施工监控分析方法

桥梁施工控制经过最近十多年的发展,形成了一定理论方法。目前我公司在施工控制方面,主要采用自适应控制的思路。当结构测量到的受力状态与模型计算结果不相符时,通过将误差输入到参数辩识系统中自动调节计算模型的参数,使模型的输出结果与实际测量到的结果一致,得到修正的计算模型参数后,重新计算调整各施工阶段的理想状态。这样,经过几个工况的反复辨识后,计算模型就基本上与实际结构相一致了,在此基础上可以对施工状态进行更好的控制。因此,施工控制是一个施工→量测→识别→修正→预告→施工的循环过程。

1)前进分析

按设计状态,根据预定的施工速度和施工程序,获得每阶段的内力和挠度以及最终成桥状态的内力和挠度。

2)倒退分析

按设计状态,根据规定的施工程序,获得每阶段的内力、挠度并根据前进分析结果计算出收缩徐变对内力、挠度的影响量,并确定各施工阶段的立模标高。

每一节段分 4 阶段完成:挂篮就位和立模→混凝土浇筑→张拉预应力及拆模→挂篮前移。

3)实时跟踪分析

根据实测数据,用自适应优化控制法计算出各阶段的实际状态,得出下一步施工预测值和最优调整方案。

4)标高的预测报警

根据实测数据,绘制各节段在各阶段施工时的标高曲线,在施工过程中将实测曲线逐步绘到同一张纸上,分析吻合程度和变化趋势,作为指导下一步施工依据,如有意外及时采取措施。

4.2 立模标高计算

在主梁的挂篮现浇施工过程中,梁段立模标高的合理确定,是关系到主梁的线形是否

平顺、是否符合设计的一个重要问题。如果在确定立模标高时考虑的因素比较符合实际,而且加以正确的控制,则最终桥面线形较为良好;如果考虑的因素和实际情况不符合,控制不力,则最终桥面线形会与设计线形有较大的偏差。

立模标高并不等于设计中桥梁建成后的标高,总要设一定的预抛高,以抵消施工中产生的各种变形(挠度)。其计算公式如下:

H

i = H

+ f

i

+ f

iy

+ f

挂篮

+ fx + f

P

/2

式中: H

i

为待浇筑段主梁前端底模标高;

H

为设计标高;

f

i

为本施工节段以及后续浇筑各段自身静载对该点标高的影响值;

f

iy

为本节段和后续节段纵向预应力束张拉后对该点标高的影响值;

f 挂篮为本节段的挂篮变形值;

f

x

为徐变、收缩、温度、体系转换、二期恒载、施工荷载对该点标高的影响值;

f

P

为1/2静活载作用下产生的下挠值。

其中挂篮变形值是根据挂篮加载试验,综合各项测试结果,最后绘出挂篮荷载—挠度曲线,进行内插而得。

经参数修正的计算模型与已施工完的阶段状态一致,但在下一阶段,预测值与实际值不一定相符,所以每一个施工阶段均进行参数识别与误差分析,防止误差偏大。

4.3 参数识别与误差分析

按照自适应控制思路,采用最小二乘法进行参数识别的误差分析方法。当结构测

量到的状态与模型计算不相符时,通过将误差输入到参数辩识算法中去调整计算模型

的参数,使模型的输出结果与实际测量的结果一致。得到了修正的计算模型后重新计

算各施工阶段的理想状态。这样,经过几个工况的反复识别后,计算模型基本上与实

际结构一致,在此基础上可以对施工状态进行控制。

在实际施工过程中的参数识别应该采用理论分析与试验测试相结合的方法,才能

更准确、更迅速的识别参数误差。对各参数误差进行敏感性分析,初步选定待识别的

主要参数如下:

1)梁段自重,为各施工梁段的重量,混凝土浇筑超方和欠方的影响。

2)结构刚度,包括所有单元的 EI,EA.

3)混凝土收缩徐变,主要是计算模型的各项参数。

4)温度,为各施工状态下结构中温度场的分布情况。

5)预应力,主要为预应力有效值计算中的各个参数。

6)施工荷载,为各个施工状态施工临时荷载的施加、移动和去掉等情况。

对于标高测量结果存在的误差,使用最小二乘法拟合成平滑曲线,将曲线上的数据作为结构测量状态参数识别和误差分析。

5 施工监控实施细则

5.1 施工线形监控

5.1.1 箱梁施工测量网的建立

为预应力混凝土箱梁悬臂浇筑施工服务的测量控制网应一次建立在各墩的承台上,而后再根据施工的进度安排将承台上的控制点转移到各自的 0 号块上。

平面控制网由桥面中轴线组成,控制网可借助已建立的施工控制网。平面控制网采用高精度全站仪建立。

高程控制网依托已建立的控制网点,采用二等水准测量的方法,变换仪器高法,先在各桥墩承台上各设一个高程控制点,待箱梁0号块竣工后,用水准仪加悬挂钢尺的方法移至0号块顶面上或用全站仪建立。0号块上的水准点即为箱梁悬臂浇筑施工的高程控制点。各墩上 0 号块箱梁顶面布置 11 个施工控制基准点,如图 5-1。

图5-1 0 号块顶面测量基准点布置示意(单位:cm)

中各点均为箱梁各悬浇节段高程观测的基准点。

各墩上 0 号块箱梁顶面的施工控制基准点位置按图5-1严格定位。各点位置及各点间距离如图5-1 所示值相差不得超过±10 毫米。

在箱梁悬臂施工中,对于高程控制的基准点,在下述情况下应进行复测:

①结构受力体系转换后;

②墩基础发生较大沉降变化时;

③施工控制组经分析后认为有必要进行复测时;

④施工进行三个月后。

基准点的复测工作要求参照有关条款执行。

5.1.2基准点和梁段测点的埋设

(1)箱梁的 0 号块基准点布置见图 5-1 示。中心基准点标志可用 16 毫米直径螺纹钢筋制作。钢筋露出顶面混凝土2厘米,露出端上部加工磨圆并涂上红漆。

(2)箱梁的各悬臂施工梁段的测点布置见图 5-2。

图 5-2 悬浇阶段梁测点布置示意(单位:cm)

每个悬浇箱梁节段在顶板上各设 5个高程观测点,这样不仅可以测量箱梁的挠度,同时可以观察箱梁是否发生扭转变形。5个高程观测点以箱梁中线为准对称布置,测点离节段前端面 20 厘米处。

标高测点设置后,要准确地建立该断面梁底高程的关系,测量成果以梁底高程为准。

测点标志仍采用 16 毫米直径螺纹钢筋制作。在垂直方向与顶板的上下层钢筋点焊牢固,并要求垂直。钢筋露出箱梁截面混凝土面 2 厘米,露出端要加工磨圆并涂上红漆。

悬浇箱梁节段的测点既为控制箱梁中线平面位置的测点,又为箱梁的标高控制点和挠度变形观测点,观测点的埋设应保证本身的稳定性,同时不妨碍挂篮的前移。

(3) 箱梁的 0 号块基准点、悬浇节段的挠度变形观测点应严格按照规定的位置埋设,各点位置及相互之间距离的埋设误差控制在±10 毫米以内。埋设的钢筋测点必须与箱梁顶板

中上、下层钢筋焊接牢固,其底端要抵紧底板的底模板。在混凝土施工中严禁踩踏、碰撞。

(4)本节所指的基准点,其使用期为箱梁整个悬臂浇筑施工期。应对所有基准点和测点加以保护,不得损坏和覆盖。

5.1.3 箱梁悬浇施工控制测量工作

(1)当箱梁当前悬浇节段的施工挂篮初步就位后,先根据箱梁截面控制网,采用全

站仪或采用经纬仪穿线法或盘左盘右法进行悬浇节段平面中线位置放样。然后,根据

箱梁节段立模标高通知单,安装底模、侧模和顶模,调整挂篮前吊杆高度等方法使底模标高、顶板底模标高满足通知单要求,误差不应该大于±10mm(高程)和-5mm(中轴线位置)。

(2) 箱梁每一节段悬臂施工过程中,施工单位应进行以下工况的挠度测量和高程控制测量:

①挂篮就位立模后;

②箱梁混凝土浇筑前;

③浇筑箱梁混凝土后;

④纵向预应力钢束张拉后。

同时,应进行以下两个工况的箱梁平面中线位置控制测量,即:

①挂篮就位及立模板后;

②浇筑箱梁混凝土之后。

(3)箱梁悬浇施工中挠度变形观测一般以闭合水准路线的形式进行观测。为了克服温度变化所引起的变形影响,固定观测时间比较重要,一般应选择在清晨8点以前完成外业测。另外,箱梁浇筑混凝土后也应在次日的清晨时间测量变形,

(4)在现场测量中,若实测梁段的标高值与预测标高计算值差值大于 15mm 时;实

测箱梁平面中线位置差值大于5mm时,应进一步核实测量结果,分析测值偏差过大的原因,经现场签字确认后,方可结束测量工作。

5.1.4 箱梁体系转换及合龙的监测

(1)连续箱梁体系转换及合龙段是全桥施工的重点,也是线形控制的重点。对施工悬臂的合龙精度要求为:箱梁平面轴线位置误差不大于 10mm;悬臂端高程差不大于

+15mm、-5mm。

(2)在各孔体系转换及合龙段施工前,对各 T 悬臂箱梁高程进行联测。

(3)合龙段施工的高程观测按以下五个工况实测:

1)安装模板前;

2)浇筑混凝土前;

3)浇筑混凝土后;

4)张拉部分纵向预应力钢束后;

5)张拉完所有预应力钢束后。

(4)当合龙采取压重等技术时,应在整个合龙段混凝土施工中进行变形监测。

5.1.5 影响箱梁挠度变形的因素处理

(1)挂篮变形

挂篮在箱梁自重和其他施工荷载作用下将发生变形。这种变形一般包括弹性变形和非弹性变形,为了掌握挂篮变形的大小,要根据挂篮形式,按照不同梁段的重量及施工荷载(模板重量、施工人员数目等)分别计算相应变形。

挂篮变形要通过预压试验才能最终获得。预压试验可视施工现场情况采用外力加

载法和内力加载法。

预压试验可采用分期加载方法。分级加载次数及加载量尽量与梁段实际接近。加载时每级荷载持续时间不少于三十分钟。在加载预压试验中,对挂篮受力主要构件及结果观测变形。

由挂篮预压试验应整理出加载变形曲线,并且得到各梁段施工时挂篮的竖向变形

值。

每个挂篮都需要进行预压。预压加载最大值为最大浇筑块件重量的1.2倍。

(2) 支架和托架变形

对于边跨现浇段和各跨的 0号块是采用支架施工。在支架投入施工使用前,须

进行支架的静载试验。

支架静载试验采用分级加载,每级荷载持续不少于 30 分钟,最后一级为 24小时,然后逐级卸载,分别测定各级荷载下支架和梁的变形值。

支架静载试验的最大加载按设计荷载的1.2倍计。

支架静载试验结果应获得各级加载和卸载时,相应的支架和梁变形值。

(3) 混凝土弹性模量与容重

按有关规范规定,按箱梁悬臂浇筑混凝土现场取样,制成试件。

先对试件进行尺寸精确量测,再由称重法测得实际容重。再分别测定 7、14、28

天龄期的弹性模量值。以得到完整的弹性模量与龄期 t(天)的变化曲线。

(4)预应力管道摩阻损失的测定

预应力的大小决定了本桥的施工成败,因此预应力施工是本桥的最重要的施工工

序。将顶板、底板索的预应力管道选取至少 3 束不同角度的预应力管道进行摩阻损失试验,以获取其设计中采用的预应力损失计算参数μ、κ。

5.2施工倾覆力矩监测

施工中主梁双悬臂梁体的几何尺寸、比重、施工荷载等施工过程的随机差异不可避免地出现,T构梁悬臂重量不平衡并导致影响结构安全性的倾覆力矩,这种倾覆力矩在施工合龙前的几个施工段时尤其令人担心。施工规范对此进行了明确规定。倾覆力矩监测是保证结构体系安全的需要。通过在空心墩顶设置应力观测截面,监测每个施工段悬灌后的截面应力变化,并于6、6'施工段后报告每施工段悬灌后倾覆力矩监测值。在倾覆力矩即将达到报警线时予以报警。并及时与设计单位、施工单位联系以采取调整措施,以控制和消除倾覆力矩,确保施工结构的安全和质量。在稳定性复算中已经考虑了设计允许最大偏差时的稳定性。

5.3温度测量

温度的影响总体上可分为两种,一是昼夜温差,二是季节温差。前者是指太阳每日的起落对桥梁各部位的日照变化对梁结构产生伸缩变形影响,后者则是由于长期的昼夜变化,使梁结构产生基本均匀的伸长、缩短等。温度变化,特别是日照温差的变化,对主梁挠度的影响尤为显著。

温度测量可以提供梁各测温断面温度短期变化曲线和季节性温差曲线,为各测试数据的控制分析提供由于温度影响而导致的修正量。将一天中温度变化较小的早晨作为控制所需实测数据的采集时间。

主梁的温度测试截面与应力测试截面相同,以便于计算分析。主梁的温度场测试在一年中1月份和7月份的某几天进行,其中每天分几个时间段进行测量,以取得全年最低气温和最高气温时温度场的分布。为了便于施工测试资料的分析,应测量出具有代表性的某一天或

几天24小时内结构温度变化情况结合主梁线形测量结果,总结出结构日照温差变形规律。6.现场监测数据管理

(1)桥现场测试数据为监控的主要手段,要求测试数据务必准确,切实反映结构的实际工作状态,因此对测试数据要求规范如下:

①在各施工工况进行前后现场测试数据为传感器的测试频率,为现场测试的原始数据,要求测试人员必须将每一次的现场测试原始数据及时存档,并将重要原始数据表复印,以备检查使用。

②现场测试当天,应将现场测试频率数据及时录入计算机并提交现场测试原始频率表和现场测试钢筋计应力测试表各2份;

③测试数据的整理应认真、仔细、反复核对;

④现场测试数据的报表先由现场测试人员自检后,提交现场解析系统分析人员进行原始数据的校对,校对无误后现场测试人员签字;

⑤现场测试数据在监控负责人员核对分析后,如有必要方可提交监理单位进行检查并签字;并将签字后的监控数据报告,如有必要按阶段送指挥部(或项目组)备案。

(2)现场计算分析系统的管理

现场施工模拟分析及时根据测量及检测结果进行调整,对影响施工模拟分析精度的主要施工参数,结构状态参数进行调整,使得结构的状态满足设计及规范要求。现场分析系统的信息管理是准确预报及提前发现施工隐患和结构工作异常的关键工作,施工监控单位计划安排1至2技术人员进行现场分析与处理。

(3)施工状态的预报及综合分析

施工监控单位根据上一施工周期标高、应力、温度等测量结果和理论计算分析,预测下一施工周期的标高和内力状态,如结构状态正常继续施工,发现问题及时向施工指挥部汇报,提出处理意见。综合分析是施工监控保证大桥施工质量的关键,施工监控的负责人对现场监测分析,现场计算分析结果进行综合判断分析后,对施工及施工状态做出结论及预报。

7.监控组织机构、工作流程及安全事项

7.1监控组织机构

按照施工控制系统的结构原则建立连续梁桥施工控制组织机构。为获得足够的技术支持,防止意外,确保施工安全,设立顾问组。顾问组由我中心知名桥梁专家、教授组成,施工控制组织机构如下:

图 7-1 桥梁施工控制组织机构

职责:1)施工:按提供的标高和施工措施施工并控制施工荷载;

2)检测:测定线形在各施工阶段的数值,发现异常情况;

3)控制:根据检测数据,修正施工控制值并提出修正措施;

4)顾问:负责组织顾问对重大问题的讨论。

7.2监控组织机构

建立完善、有效的控制系统才能达到预期的控制目标,施工控制系统如下:

图7-2 施工控制流程图

7.3安全注意事项

为了确保试验安全顺利进行,防止安全事故发生,特制定本安全规程,全体试验人员必须认真执行。

(1)牢固树立安全意识,提高警惕,消除各种隐患,杜绝安全事故的发生。

(2)各种仪器设备的负责人应对设备安装的牢固性进行检查,并做好防水防潮工作,确保仪器设备的安全。

(3)严禁穿拖鞋、高跟鞋等易滑倒的鞋上桥。不准在桥上嬉闹。

(4)对关键的作业平台区,加设安全网、防护栏、照明等必要的保护措施,进入高空作业,必须佩带安全带、安全帽。

(5)施工单位应加强桥区管理,严禁闲杂人员入内。

8.施工监控的精度及控制目标

各项目允许偏差:

表8-1 允许误差

9.施工监控人员设备

9.施工监控人员设备

9.1监控主要人员结构表

9.2监控主要仪器设备表

附表:

表(一)桥施工监控指令表

记录号:控高【】号

记录:计算:审核:

记录号:温度【】号施工梁段号:号日期:年月日时分

天气:温度:记录:审核:

监控项目施工组织设计方案1

施工组织方案 一、概述 本工程主要是XXXXXXXXXXXXXXX项目,本项目建设包括线缆敷设、前端监控设备安装、监控中心综合管理设备安装等。 二、设计原则 本系统设计坚持高起点,保证系统的先进性和在国内同行业中的领先地位,贯彻“实用、可靠、先进、经济”的思想,以应用为导向,推进管理,从现实情况出发,以需求为依据,总体规划,分步实施,确保系统高度集成,总体优化、安全可靠,使投资价值、使用价值、工程价值得当吻合;设计方案便于施工、维护及操作,并需为今后发展、扩建、改建的可能性等因素留有扩充的余地。对于扩建和改建工程,设计时应从实际出发,充分利用原有设施。 三、依据与标准 《民用闭路电视监视电脑系统工程技术规范》GB 50198-94 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 72-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 75-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GB 10208-89 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA 247-2000 《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-94 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 《民用建筑电气设计规范》SJ/T 16-90 《电子避雷器通用规范》SJ/T 11147-97 《电子设备雷击保护守则》GB 7450-87

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 四、施工方法 1、前端部分 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不易影响现场设备工作和人员的正常活动。安装高度,室外以3.5-10m 为宜,不得低于3.5 米。 摄像机镜头安装应避免强光直射,保证摄像CCD 靶面不受损伤。镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。 摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,应避免逆光安装,必须进行逆光安装的地方,将监视区域的对比度压低在最低限度的范围内。 2、传输部分 系统的图像信号传输方式,宜符合下列规定:传输距离较近,采用网线的传输方式;传输距离较远,采用光缆传输方式。 摄像机、交换机、光纤收发器等设备在室外使用时、具有良好的密闭防水措施。 安装施工线缆路由短捷、安全可靠、施工维护方便;避开环境条件恶劣或易使管线损伤的地段;敷设线缆位置稳定;减少与其它管线等障碍物的交叉跨越。 3、监控室部分 监控室的布局和要求规定如下: 应选择环境噪声较小的场所设置监控室;地面应光滑平整不起尘;监控室门宽不应小于0.9M,高度不应小于2.1M;监控室的温度宜为I6-30℃,相对湿度为30-75%,根据机柜、控制台等设备的相应位置设置电缆槽和进线孔、槽宽应满足

监控系统实施方案报告书

监控系统实施方案 1. 工程概况 福利院是国家、社会及团体为救助社会困难人士、疾病患者而创建的用于为他们提供衣食住宿或医疗条件的爱心福利院场所,他们为了社会的和谐贡献自己的力量。儿童福利院为无依无靠、无人抚养的孤儿和残疾儿童提供服务的社会福利事业单位。在中国,它由国家兴办福利院,民政部门具体管理。对收养的儿童,福利院采取统一抚养、分类分班管理的方针。对健全儿童实行养与教相结合,福利院有条件的自己开班上课,无条件的送附近学校走读。婴幼儿以保育为主,同时开展学龄前教育。对肢体残缺但智力发育健全者,实行养、治、教相结合。一方面给予康复治疗,使其能自理生活;另一方面给予职业教育和技能培训,为他们将来走向社会创造条件。对痴呆儿童,侧重训练其自理生活和从事简单劳动的能力。 随着高清视频监控的发展,使技防成为保障人们安全的必要手段,针对泰安市社会福利院儿童康教部的现状,我公司提出了高清视频监控全方位解决方案。 通过对泰安市儿童福利院的现场调研,并结合福利院现有情况,在本系统设计方案中,我们采用网络硬盘录像技术组建福利院的高清监控系统并搭建远程网络系统平台,通过网络技术达到异地登录即可实时监控,确保了福利院的全天候监控画面运行。 2. 执行标准 1)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 2)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 3)《安全防范系统验收规则》(GA308-2001) 4)《智能建筑工程质量验收规范》(GB/T50339-2003) 5)《民用闭路监控系统工程技术设计规范》(GB50198-1994)

6)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 3. 设计原则 1)高质量:采用的产品均遵循国际标准的网络协议和传输技术要 求,整个系统能够保证15×24小时连续运行,并选择可靠性 高的设备,设计时保证设备和线路的冗余。 2)扩展性:由于用户以后的需求会不断发展,监控点的数量将随 之扩大,只需增加前端设备和升级软件,不用添加其他附加设 备即可扩展系统。 3)可用性和可靠性:在充分考虑福利院的实际情况的基础上,采 用目前已经成熟的网络接入技术,保证图像质量。 4)易用性:软件使用界面良好,用户安装相应软件后就可进行实现监控4. 设计方案 4.1 前端布点设计 出入口:室外固定场景,场景大小不一,夜间环境光照条件差,要求看清进出人员的面部特征和车辆的车牌信息,使用200万像素点阵红外枪机摄像头,最大分辨率1920x1080,内置一体化高速电动变焦,推荐安装方式为壁装。 走廊/教室:固定场景,夜间环境光照条件差,属于重点监控区域,要求能够看清人员的面部特征等,使用200万像素点阵红外半球机。 园区/周界/外围道路:室外大范围场景,夜间环境光照条件差,要求能够看清人员面部特征,使用200万像素红外智能球型摄像机,防水防尘防雷,可监控大范围场景,安装方式为柱杆装。 4.2 高清视频存储与管理 系统将前端IPC采集的高清视频信号进行NVR本地存储,可设置录像计划(包括定时录像、移动侦测录像、报警联动录像)、设置录像参数、回放录像、查看

施工现场监控布置方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 建筑工程施工现场视频监控布置实施方案 (草稿) 前言 为加强企业信息化建设,推动公司精细化管理进程,规范建筑工程施工现场视频监控系统的设计、安装、验收和养护,加强对建筑工程施工现场的监管,规范施工现场的作业行为,全面提高公司建筑施工企业安全生产文明施工管理水平,保障施工现场作业人员的人身安全,工地的建筑材料、财产设备安全,完善公司对现场建筑施工质量、施工进度的监管,结合我公司施工现场视频监控的实际情况。以《建筑工程施工现场视频监控技术规范》(JGJ/T 292-2012)为指导,以公司《建筑施工现场标准化实施手册》为参照,以安全生产的相关法律、法规、规程和标准为依据,以文字说明及附件图片说明的形式,编写了《建筑工程施工

现场视频监控布置实施方案》,对建筑工程施工现场视频监控管理工作提出实施要求。 在实际实施过程中如有欠妥及错误之处,请及时提出,以便修订完善。 一总则 建筑工程施工现场由于存在施工地点分散,人员流动频繁,场地建筑物林立,空间大,进出场通道较多,无法纯粹的靠人员巡防和盯守来管理工地,各级管理人员经常移动办公等特点,因此要求可以在任意时间和地点随时打开任意前端的实时图像,以便及时掌控施工现场的施工进度、安全管理和施工工艺等现场情况。 对施工过程中的重要施工流程、操作工艺、各类安全保卫工作以及安全文明施工都要求监控系统必须具备本地录像、检索回放功能。宜利用视频服务器和IP网络架构进行视频信号传输的监控系统实现此功能。 为监督各施工操作流程是否符合各项技术规范,加强施工企业对建筑工程施工现场的监管,规范现场作业行为,促进文明施工,提高安全和管理水平,需要根据监控对象和监控目的的不同,选择合适的前端捕影设备。

监控系统维护保养方案

监控系统维护保养方案 由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。 第二是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 一、监控设备维护方法 为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,

承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行 一、维护基本条件 古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1、备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 2、配件齐 配件主要是设备里各种元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。 3、工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

监控项目实施方案8002

监控系统 (招标编号:号) 项目实施方案 北京中网数据港科技有限公司 二〇一七年十二月 目录 第一章项目实施方案 (3) 第1.1节设备开箱验收方法 (3) 第1.2节设备运输保障 (3) 第1.3节项目组织机构及人员配备 (4) 第1.4节项目小组职责 (5) 第1.5节项目进度计划 (5) 第1.6节安全保障措施 (6) 第1.7节项目工程设计及实施依据 (8) 第1.8节现场实施规划图及布线 (8) 第1.9节系统安装拓扑图 (12) 第1.10节系统联调 (12) 1.10.1 前端监控点 (12) 1.10.2 传输系统 (13) 1.10.3 后端的平台系统 (13) 1.10.4 客户端浏览 (14) 第1.11节培训及验收 (15) 培训计划总体目标 (15) 培训内容科目、培训方式与受众体系 (15) 验收程序 (16) 第1.12节售后服务机构的设置以及人员配备 (17) 第二章主要产品的品牌、型号、配置 (18) 第2.1节模拟红外半球摄像机 (18) 第2.2节POE交换机 (19) 第2.3节视频处理服务器 (20) 第2.4节存储服务器 (21) 第2.5节软件平台22

第一章项目实施方案 第1.1节设备开箱验收方法 1.我公司将采用与采购人相应的要求严格按照《北京市财政局转发 财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的通知》的要求进行验收。 2.供应的货物(设备)按照采购合同中规定的试用期满后无质量问 题,采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。 3.检查设备外包装是否是原厂包装,硬件设备外观是否损坏; 4.检查设备配置与投标设备配置是否相符; 5.项目完成合7个工作日我公司将按照《质量验收合格证明书》和 中标人开具的加盖财务章的收据办理履约保证金的退款手续。 附:货物开箱验收表(如下表): 设备开箱验收表(送货清单)

监控系统实施方案模板

实施方案 1概述 工程实施方法是整个监控联网系统建设成败的关键,其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 监控联网系统工程实施是一个综合性很强的工作,工程涉及到监控、网络、视频管理、多媒体技术、计算机信息等多项专业知识,因此其核心是行之有效的管理。我公司作为监控联网系统工程设计和项目管理商的施工单位经过几年来实际工程的磨练,锻炼了一批比较成熟的技术工程师和项目经理和安装工程师,不断探索工程实施的模式,努力将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型工程项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。 2工程现场管理 在施工过程中,除了要求施工和技术具备一定水准以符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作: 1.施工的进度管理 2.施工的界面管理 3.施工的组织管理 3工程技术管理 工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的一流专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照监控系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下: 1.技术标准和规范的管理

2.安装工艺管理 3.技术文件管理 4工程质量管理 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: 1.施工图的规范化和制图的质量标准 2.系统软件的安装使用质量标准 3.管,槽施工质量管理 4.线缆铺设的质量要求和监督 5.工作区,管理区设备安装的质量要求和监督 6.网络系统现场测试 7.竣工资料制作 8.系统初验,试运行与总结 5安全生产和文明施工 5.1安全防范重点 ●2米以上的高处坠落事故; ●触电事故; ●物体打击事故; ●设备机具伤害事故。 ●控制点的管理 ●制度健全无漏洞;检查无差错; ●设备无故障; ●人员无违章。 5.2安全保障措施 1、施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 2、按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施。 3、施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。

视频监控施工方案

闭路电视监控工程 施 工 方 案

第一章、项目综述 1.1 工程概况 1.2 工程及质量目标 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我公司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: ?管线、配管施工的质量要求和监督 ?配线、配管的质量要求和监督 ?系统验收的质量标准 ?系统操作与运行管理的规范要求 ?系统的保养和维修的规范和要求

第二章施工准备情况 商务部与工程部进行商务正式移交后,由项目经理组织工程部、技术部并知会供应部和质监部,分项或同时进行如下工作安排。 2.1 现场勘察 如发现施工的条件与设计图纸条件不符或者有错误,又或者因为材料、设备规格质量、场地不能满足设计要求,可以大家探讨合理化的改进意见,并遵循技术核定和设计变更签证制度,进行图纸的施工现场变更签证。如对投资影响较大时,要报请项目的原批准单位批准。所有变更改动资料,都要有正式的文字记录,作为施工、竣工验收和工程估算的依据。 2.2 物资器械准备 材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括线材、辅材准备;构(配)件的加工准备,机具的准备和生产工艺设备的准备。 2.3 施工材料准备 主要是根据施工预算进行人析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时设立临时仓库。 2.4 构(配)件的加工准备 根据工程预算提供的构(配)件、制品的名称、规格、质量和消耗量,确定加工方案和供应渠道以及进场后的存放地点,编制出其需要量计划,为组织运输、确定堆场面积等提供依据。

监控系统设备维护方案

监控系统设备维护方案 长期以来,由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。 首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。 其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。服装城的监控设备数量达上百台,而且分布在商场各处,设备的维护是一项艰巨而重要的工作,这些监控设备分类并制定出维护方案, 把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 监控设备的维护方法

为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,巧妇难为无米之炊”对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到四齐”即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 2)配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用 3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于 1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

公司视频监控维护方案

XXX公司 安防监控系统维护服务项目 方 案 书 维护单位:(盖章) 地址: 联系人:电话: 手机: 日期:201X年月日 目录 二、智能化系统方案 (7)

第一章公司介绍 一、公司简介: 我们作为新兴高科技通信、办公、电脑、智能系统集成企业,自成立以来,一直致力于智能大厦系统集成,通讯工程、通讯系统、现代办公设备的销售、安装、集成、维护。公司经过发展至今,拥有大批高素质的项目管理人才和丰富工作经验的工程技术人员。 公司有XX省通信管理局颁发的“通信工程施工资质证书”“程控交换机施工资质”,“综合布线施工资质”,XX省公安厅颁发的“社会公共安全技术防范行业施工资质”,XX市公安局颁发的“安全技术防范企业资质”,XX市政府颁发的“XX市推荐信息企业资质”,“智能大厦系统集成资质”。 大厦楼宇(小区)综合智能化系统集成总包工程 ●智能大厦综合布线系统,结构化布线系统 ●闭路电视监控系统,安全防范防盗报警系统 ●内部广播及背景音乐 ●闭路电视,有线电视,VOD点播系统 ●IC卡、TM卡、感应卡、门锁系统 ●IC卡、磁卡、指纹、门禁考勤 ●会议系统,多媒体投影系统 ●楼宇(小区)防盗报警监控系统、可视对讲系统 ●停车场自动收费管理系统 ●中央空调智能系统 ●LED电子显示屏

●装修污染治理工程 通讯系统工程 ●数字、模拟交换机 ●集团电话 ●纯内部通讯系统 ●直线计费系统 计算机系统集成 ●政府机构,事业单位办公自动化系统●企业、公司办公自动化系统 ●宾馆、酒店电脑管理系统 ●企业管理系统、财务软件系统 ●餐饮、夜总会、娱乐行业管理系统●医院管理系统 专业音响工程 ●舞台灯光音响 ●KTV电脑点歌系统 ●KTV音响系统 ●会议室音响系统 酒店设备 ●大堂电子显示屏,房价屏 ●床头集控板 ●节电开关 ●IC卡门锁,保险箱

(新)监控项目实施方案8002

监控系统 (招标编号:号)项目实施方案 北京中网数据港科技有限公司 二〇一七年十二月

目录 第一章项目实施方案 (3) 第1.1节设备开箱验收方法 (3) 第1.2节设备运输保障 (4) 第1.3节项目组织机构及人员配备 (4) 第1.4节项目小组职责 (5) 第1.5节项目进度计划 (6) 第1.6节安全保障措施 (7) 第1.7节项目工程设计及实施依据 (8) 第1.8节现场实施规划图及布线 (8) 第1.9节系统安装拓扑图 (10) 第1.10节系统联调 (10) 1.10.1 前端监控点 (10) 1.10.2 传输系统 (10) 1.10.3 后端的平台系统 (11) 1.10.4 客户端浏览 (11) 第1.11节培训及验收 (11) 培训计划总体目标 (11) 培训内容科目、培训方式与受众体系 (12) 验收程序 (13) 第1.12节售后服务机构的设置以及人员配备 (14) 第二章主要产品的品牌、型号、配置 (15) 第2.1节模拟红外半球摄像机 (15) 第2.2节POE交换机 ..........................................................................错误!未定义书签。 第2.3节视频处理服务器.....................................................................错误!未定义书签。 第2.4节存储服务器............................................................................ 错误!未定义书签。 第2.5节软件平台22

养老院监控系统实施方案

养老院监控系统方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

高境镇护理院监控系统设计方案 一、工程概述 医院是往来人员成分非常复杂的公共场所,如何综合考虑医院本身的特点,将人防和技防有机地结合在一起,是安防系统选型和配置的主要依据,随着电脑网络化时代的到来,又对医院安防系统设备的网络化功能提出了新的要求。同时,医院希望通过对各重要场所的监控,提高医院内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为医院的行政管理提供先进的手段。 随着我国企业改革的深入,以及保安服务项目的不断扩大,闭路电视监控系统已成为各企业单位内部管理和技术防范必不可少的一部分。从企业管理和安全防范的角度出发,我公司将为该医院设计一套布点全面,器材配制灵活的监控系统。 二、系统设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 GB50198/94《民用建筑闭路监控电视系统工程技术规范》 GA/T75《安全防范工程程序或要求》 GBJ232-90,92《电器安装工程施工及验收规范》 ELA/TIA-568A《商用建筑线缆标准》 GBJ232-90-92《中国电器装置安装工程施工及验收规范》 三、安保监控系统的特点 安保系统是用现代化的科学技术来建立完善的区域安全保卫体系,通过在区域的重要部位、场所安置摄像机,对这些重要部位进行监视、控制和记录。 我方对该医院的性质、布局和结构进行了认真研究,本着充分体现系统先进性的精神,同时考虑到系统的美观、实用、经济的原则,整个系统设计力求做到布局合理、安装美观、控制周密、配置完善、操作简便、宜于维修;考虑到建设和技术的发展,系统的设计做到有扩充能力、有发展余地,在体现系统设计上先进、综合、合理的特点的同时,确保系统运转的可靠性和稳定性。整个系统的特点如下:标准化: 所选用的器材及设备均符合监控行业产品制造及设计标准。

施工监控实施方案

施工监控实施方案 1 2020年4月19日

跨青岛南路特大桥连续梁 (60m+100m+60m) 施工监控实施方案 山东广信工程试验检测有限公司 二0一二年九月

目录 1. 施工监控总则 .................................................................... 错误!未定义书签。2.工程概况.......................................................................... 错误!未定义书签。3.编制依据及计算分析软件 .............................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工监控依据................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工监控软件................................................................... 错误!未定义书签。4.施工控制结构分析 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工监控分析计算方法 ................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1施工控制计算考虑的主要因素 .............................. 错误!未定义书签。 4.1.2 施工监控分析方法.................................................. 错误!未定义书签。 4.2 立模标高计算................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 参数识别与误差分析 ....................................................... 错误!未定义书签。 5 施工监控实施细则 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1 施工线形监控................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.1 箱梁施工测量网的建立 .......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2基准点和梁段测点的埋设...................................... 错误!未定义书签。 5.1.3 箱梁悬浇施工控制测量工作 .................................. 错误!未定义书签。 5.1.4 箱梁体系转换及合龙的监测 .................................. 错误!未定义书签。 5.1.5 影响箱梁挠度变形的因素处理 .............................. 错误!未定义书签。 5.2施工倾覆力矩监测........................................................... 错误!未定义书签。 5.3温度测量........................................................................... 错误!未定义书签。6.现场监测数据管理 .......................................................... 错误!未定义书签。7.监控组织机构、工作流程及安全事项 ........................... 错误!未定义书签。

安防监控维修维保维护方案

第1篇:安防监控维修维保维护方案 为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等安防监控维保方案安防监控维保方案。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 2)配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。 3)工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具安防监控维保方案活动方案。 2、设备维护中的一些注意事项

在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1)防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。 2)防雷、防干扰 只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来,设备遭雷击是常事,给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网,应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网,杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法,以防止电力接地网杂波对设备产生干扰安防监控维保方案安防监控维保方案。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则,把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开,严格按通信和电力行业的布线规范施工。 3、具体如下: I.每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20℃~+60℃,相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在 10%~80%,留给机房监控设备一个良好的运行环境。

水资源远程监控系统项目实施方案

第一章项目基本信息 一、项目概况 (一)项目名称 水资源远程监控系统项目 (二)项目选址 xx保税区 对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 (三)项目用地规模 项目总用地面积42688.00平方米(折合约64.00亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数60.93%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度189.21万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积42688.00平方米,建筑物基底占地面积26009.80平方米,总建筑面积50371.84平方米,其中:规划建设主体工程34987.38平方米,项目规划绿化面积2995.84平方米。 (六)设备选型方案

项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4171.92万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1202345.38千瓦时,折合147.77吨标准煤。 2、项目年总用水量24984.34立方米,折合2.13吨标准煤。 3、“水资源远程监控系统项目投资建设项目”,年用电量1202345.38千瓦时,年总用水量24984.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.90吨标准煤/年。达产年综合节能量47.34吨标准煤/年,项目总节能 率25.85%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国 家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资17067.53万元,其中:固定资产投资12109.44万元,占项目总投资的70.95%;流动资金4958.09万元,占项目总投资的29.05%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

视频监控施工方案29611

视频监控施工方案

目录一、工程主要施工程序3 1.工程前期的准备工作3 2.材料及设备的进场3 3.管线的核实3 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实3 5.设备的安装准备4 6.设备调试4 7.工程验收4 8.竣工资料4 二.施工组织机构及职能5 1、施工组织机构5 2、分工及责任5 三.施工规范与标准6 四.施工组织和部署6 1.施工组织和措施6 2.施工管理措施7 3.组织部署及措施8 4.工程质量和安全施工措施8

五.施工进度计划编排9 六.工程主要施工方法10 七.施工组织计划内容10 一、工程主要施工程序 根据公司对监控系统工程存在很多问题,主要是前期施工用料不规范等引起的,我们认为,该工程主要安装内容将包括以下各项:

1.工程前期的准备工作 施工人员现场准备工作(包括人员食宿、库房、机房); 察看现场并确定大厅装饰、电视墙装饰、室外监控点位置和预埋管的情况; 购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场 现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。 如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实 按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作; 4.室外传输线缆、电源、防雷地线的核实 与甲方确定传输线缆、电源、防雷地线安装的情况,并且一边核实一边进行测试工作. 5.设备的安装准备 如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可; 6.设备调试 按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告;

视频监控系统维保方案及报价.

徐州市农科院 弱电系统 维 保 方 案 技术支持: 徐州君庭建筑装饰智能化有限公司

目录 一、系统概况 (3) 1、监控系统 (3) 二、维保服务情况 (4) 三、维保服务方式 (4) 1、定期上门巡检服务 (5) 2、电话支持服务 (6) 3、现场技术服务 (6) 四、响应时间及承诺 (6) 五、系统包年维保设备清单 (7) 六、系统包年维保报价清单 (7) 1、监控系统包年维保费用(方案一:大包) 七、联系方式 (9)

一、系统概况 监控报警系统维保,是监控报警系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容,结合用户的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个系统正常运行,以达到用户实际使用要求。 1、系统集成 目前该系统由 需维保设备概况: 1.硬盘录像机:16路1台,4路1台,显示器:存储硬盘为硬 盘。视频输入合计共有视频输入接口个,目前用户使用的台摄像机接口使用。 2.PC登陆权限使用,远程下载视频,存储硬盘为本地硬盘。 3.监控软件为硬盘录像机随机附带的路监控软件,其主要 功能包括监控、录像、图像抓拍、录像回放等,监控软件目前设置了不同权限等级的账号以防止非管理人员操作。 4.前端摄像机共有台

二、维保服务内容 维保内容包含线路维护、中心设备维护、摄像机维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下: 1、视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。 2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。 3、监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除 等。 4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故 障排除等。 5、矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡 6、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等 三、维保服务方式 1、系统全面排查 在维保合同签订之后我方将需要对现场进行详细检查: 主要内容包括: 1、监控室机房环境。 2、设备运行环境。 3、所有设备的安装位置、运行情况。 4、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。 5、线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

安防监控系统技术方案

****** 项目*******安防监控系统实施方案 人:日期:编制 审核日期:人: 批日期:准:

2 / 21 目录 1. 总则 ....................................... 错误!未指定书签。 2.系统建设概述 ............................... 错误!未指定书签。 3. 执行标准 ................................... 错误!未指定书签。................................... 4. 现场环境错误!未指定书签。................................... .供货范围 5错误!未指定书签。................................... .交付时间 6错误!未指定书签。................................... 技术要求 7. 错误!未指定书签。............................. 8. 检验方法和要求错误!未指定书签。............................... 9. 性能保证条款错误!未指定书签。 ........................ 技术资料及交付进度10. 错误!未指定书签。................................ 11. 包装及交货错误!未指定书签。 ................ 12. 售后服务要求及服务内容条款错误!未指定书签。 总则 1.

根据**********公司********项目***************,对厂区的 事态、人流等状况进行宏观监视,以便于随时掌握各种活动情况。在特殊情况下,可以对入侵、防盗所发现的异常情况进行监视取证。在人们无法直接观察的场合实时、形象、真实地反映被监视控制对象的画面,通过本安防监控系统方案,安装监控有效地威慑和预防事件的发生,提高技防装备水平与管理档次,以及对系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的进行相关技术要求。 1.1 本方案规定了监控系统的最低限度的技术要求,并未规定 所有的技术要求和适用特性,卖方根据本方案所列基本要求和有关标准规范提供高质量产品及相关服务,且必须满足国内有关安全、环保等强制性标准。卖方提供的产品必须是全新制造的产品,并且是当前国际技术和工艺最先进的产品。 1.2 遵循本方案的要求并不能解除任何卖方的责任、保证和合 同等规定的其它义务。 1.3 本方案所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4 在合同签订后,我方有权提出因标准、规程和规范发生变 化而产生的修订要求,具体事宜由双方协商确定。 1.5 卖方入厂施工前比须经过我方安全教育等相关部门审批。 施工现场比须服从我方的相关管理规定。由卖方自身造成的一切人员伤害等不安全事故,由卖方全权负责,并在第一时间通报我

相关文档