1.1 工程概况

本工程在220kV盐津变电站110kV侧扩建一回出线间隔,220kV盐津变电站110kV配电装置采用双母线的接线方式。本期扩建间隔使用位于盐江Ⅰ回和北津Ⅱ回之间的备用间隔。间隔内出线构架在一期工程中已完成,本期工程需增加间隔内设备及设备基础、支架。具体如下:

设备支架基础:新建杯形混凝土基础14个,采用C25混凝土;二次灌浆采用C30细石混凝土。

断路器基础:新建预留孔现浇混凝土基础,采用C25混凝土;二次灌浆采用C30细石混凝土。

设备支架安装:采用,300预应力钢筋混凝土环形杆。

1.2 工程重点难点分析

1.2.1.扩建间隔土建工程施工在运行的220kV盐津变电站内进行。

站内施工需执行变电站运行要求,施工前办理变电站第一、第二、第三种工作票及动火工作票,并落实工作票安全措施;施工过程中施工人员不得擅自扩大施工范围,施工人员及工器具与带电设备保持足够安全距离(220kV:3m,110kV:1.5m);注意对运行设备的保护,应采取措施确保运行设备的安全。

站内如采用吊车吊装设备,需编写专项施工方案,经审批后执行。

1.2.2.构支架基础及设备基础开挖时应注意对一期设置的保护

扩建间隔在一期施工中已完成构架、母线安装,间隔场地平整并铺设碎石,变电站主接地网已完成,在进行支架基础、断路器基础土方开挖时,应注意对原有设备、设施的保护,施工完成后,应恢复原貌。

1.2.3.基础混凝土施工及二次灌浆质量要求

所有基础混凝土均应一次浇灌完成,不许留施工缝,要注意基础及杯口底标高符合设计要求,杯口及预埋螺栓孔模板要及时拆除,并清理干净。

二次灌浆前应检查支架垂直度及水平位置,合格后进行临时固定;灌浆用细石混凝土强度应符合要求,灌浆应饱满、密实。

2. 监理依据

2.1 技术规范

《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

《电力建设工程监理规范》(DL/T 5434-2009)

《中国南方电网有限责任公司基建工程质量管理规定》(Q/CSG213069-2011)

《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理规定》(Q/CSG213070-2011)

《中国南方电网有限责任公司基建工程达标投产管理规定》(Q/CSG213071-2011) 《中国南方电网有限责任公司基建优质工程评选管理规定》(Q/CSG213072-2011)

《中国南方电网有限责任公司基建工程项目进度管理规定》(Q/CSG213077-2011)

《中国南方电网有限责任公司基建项目档案管理规定》(Q/CSG213058-2011)

《中国南方电网有限责任公司基建信息化管理规定》(Q/CSG213057-2011)

《中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式》(Q/CSG411001-2011) 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》(Q/CSG411002-2012) 《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》(2012年版)

《南方电网工程施工工艺控制规范》(Q/CSG11105.1-4—2008)

《10kV~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准》(Q/CSG411002-2012)

《电力建设安全工作规程变电所部分》(DL5009.3-2012)

《电力建设安全工作规程送电线路部分》(DL5009.3-2012)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。

《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工及验收规范》)(GB50202-2002)

《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-2002)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)

《高压绝缘子瓷件技术条件》(GB772-87)

《110KV及以上送变电基本建设工程启动验收规程》(DL/T782-2001)

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ 149-1990)

《铝母线焊接技术规范》(DL/T 754-2001)

《电气装置安装工程质量检验及评定规范》(DL/T 6161.1-5161.17-2002)

《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分土建工程》(DL/T5210.1-2005)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)

《电力建设安全工作规程(架空送电线路部分)(DL/T5092-2004)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-1992)

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-1992)

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-1992)

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-1992)

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》(GB50254-1992)

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB50255-1996)

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-1996)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ 147-1990)

(GBJ 148-1990)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000)

《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)

《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003)

《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T 5100—1999)

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)

《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006)

2.2 本工程经批准的设计文件及政府批准的工程建设文件。

2.3 其他相关的国家和行业颁发的现行有关标准、规范、规定及规程;

2.4 政府、行业主管部门批准的工程建设文件;

2.5 本工程监理大纲、监理合同、监理规划;

2.6 本工程设计施工图纸。

2.7 备注:如规范标准在执行过程中修订,则按其最新版本执行。

3. 监理目标

3.1. 质量目标

确保实现高水平达标投产,总体质量达到国家优质工程水平。严格执行南方电网《基建工程质量控制作业标准(WHS)》(Q/CSG411001-2012)、南方电网《110kV-500kV 送变电工程质量检验及评定标准》(Q/CSG10013-2012)。推行南方电网《电网建设施工作业指导书》(2012年版)和《基建工程监理工作典型表式》(Q/CSG411001-2011),最终实现工程建设质量在工艺上满足《南方电网工程施工工艺控制规范》(Q/CSG11105.1-4—2008)的要求。

具体要求如下:

●工程质量符合设计要求,符合国家、行业有关施工、验收规范要求。

●工程质量评定为优良。

●扩建间隔土建单位工程合格率100%,优良率达到98%及以上。

●过程控制WHS点合格率90%及以上。

●执行国家标准强制性条文,不出现违反强制性条文的事实。

3.2.进度目标:

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则,积极采取相应措施,保证年月日开工,确保年月日竣工,确保工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

3.3.造价控制目标:

工程总投资控制在批准的工程概算范围之内。

4. 监理工作流程及重点工作

4.1. 质量控制流程及重点工作

4.1.1.质量按制流程

4.1.1.1.单位开工报审表审查监理工作流程Array

4.1.1.2.重点部位和关键工序监理工作流程

4.1.1.4.隐蔽工程监理工作流程

4.1.1.6.工程质量验评监理工作流程

4.1.1.8.质量事故监理工作流程

4.1.2. 质量控制重点工作:

4.1.2.1.施工前准备工作及事前控制

A、开工前,建立健全监理单位自身的质量保证体系,主要包括以下工作、措施:

●在经审批后的监理规划基础上,由总监组织专业监理工程师编制扩建间隔土建工程监

理实施细则。

●本专业监理人员学习本工程各项监理管理制度及各岗位责任制。

●就工程监理实施细则及本工程特点向全体监理人员交底,使全体监理人员对本工程难

点及特点有充分了解;由总监主持就本工程监理工作的内容、方法、形式、程序及技术标准等向施工单位进行交底,以利于监理工作的顺利进行。

B、单位工程开工条件审查,主要(但不限于)应满足以下条件:

●施工方案已审批;

●施工图会审已进行;

●质量验收及评定项目划分表已报审;

●各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;

●工程安健环策划满足要求;

●工程建设标准强制性条文实施计划已报审;

●施工技术交底已进行,需上报的专项/重要施工方案已审批;

●本阶段安全交底已进行,需上报的专项安全方案已审批;

●施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位;

●主要施工管理人员证件有效,经审批同意上岗且人员已到位;

●物资、材料准备合格证或复检报告齐全有效,能满足连续施工的需要;

●计量器具、仪表经法定单位检验合格;

●特殊工种/特种作业人员证件有效,数量满足施工需要。

4.1.2.2.构支架基础及设备基础质量控制重点

●测量放线:构支架基础的施工,分别按场地测量放线,由已建立的二级控制网轴线引

测,包括高程及控制桩、各场地的轴线定位桩。其精度要求按有关规范执行。

●当基础浇注完毕后,应将两个方向的轴线引测到混凝土基础表面,弹上墨线并用红油

漆标志。并填报测量放线检查记录表,进行审核合格后,方可允许施工单位进行下道工序的施工。

●开挖基坑:当挖至设计标高时,应联合设计地质工代,检查地质情况和基坑断面及标

高,经检查合格后,方可允许施工单位进行下一道工序的施工。

●人工挖孔桩基础的施工,应编制施工技术措施,确保施工安全。当人工挖孔桩基础开

挖至老土下500mm时,应联合设计地质工代进行检查。合格后方允许施工单位进行下一道工序的施工。

●雨季开挖基坑,若挖好后不能及时进行下一道工序,应在基底标高上预留100—200mm

的厚度,待下一道工序开始前再开挖。

●基坑的回填土,应在混凝土基础四周同时进行,人力打夯回填时虚铺厚度不超过

300mm,夯实遍数为6~8遍。

●模板应平整,有足够的强度、刚度,在模板安装过程中必须设置足够的支撑,保证基

础断面的几何尺寸和模板的稳定。

●当浇注混凝土时,应经常观察模板、支撑,当发生变形或移位时,应及时处理,以保

证基础断面尺寸。

●当模板安装完毕后,应进行检查,检查项目包括:模板断面尺寸、标高、轴线是否正

确,当符合设计及规范要求后方允许进行下道工序的工作。

●混凝土的强度应按设计要求的强度进行试配,当试配的混凝土强度达到设计要求后,

方允许进行混凝土浇注。混凝土的配合比,应挂牌公布,各配料应准确称量。

●基础混凝土的坍落度一般选用5—7cm,混凝土的拌合时间一般为2分钟,混凝土的浇

注层厚度一般选用250mm。对混凝土捣实的要求,用插入式振动棒振捣,一般的当混凝土表面呈现浮浆并不再明显下沉时即可。每一工作台班做一组混凝土试块。

●构支架基础的混凝土,应一次浇注成型,不留施工缝。当一个基础的混凝土浇注完毕,

应及时拍平抹面,待混凝土初凝前,做最后一次抹面。并压实压光。

●混凝土浇注完毕后,一般在12小时后开始浇水养护,并用草席加以覆盖,浇水养护

时间不少于7天,每日浇水次数,以保持混凝土表面湿润为宜。混凝土的拆模时间,以保证不因拆模面使基础表面缺棱掉角为宜。

4.1.2.3.设备支架制作与安装质量控制重点

A 混凝土电杆质量检查

●检查电杆出厂合格证、试验报告,核查水泥、砂子、石子、钢筋、外加剂等原材料是

否符合设计规范标准;电杆出厂时混凝土强度不得低于设计强度的80%。

●混凝土保护层检查:钢筋直径≤6mm时,保护层厚度不得小于12mm;>6mm时,不得

小于15mm。

●外观质量检查:边模合缝处漏浆要求:深度≤4mm,每处长≤150mm,累计长≤杆长的

6%,无搭接漏浆;钢板圈与杆身结合面:深度≤4mm,环向长≤1/6mm,纵向长≤25mm;

麻面、粘皮总面积≤2%;不充许出现蜂窝,内外表面露筋,内外表面混凝土坍落的情况。

●混凝土电杆尺寸不得超出规范标准要求。

B 设备支架吊装及二次灌浆质量控制

●吊装前混凝土杯口的四周应凿毛湿润,且杯口内应清洁无杂物。

●本工程支架电杆采用3m长的,300预应力钢筋混凝土环形杆,结合工程实际情况,宜

采用人工配合链条葫芦吊装,吊装时应防止葫芦三角支架的倒塌。

●构件吊起后应有人扶持将其缓慢放入基础杯口上,起落过程应缓慢,严禁速起速落。

●构支架进入杯口后,对根部进行校正,并用木楔进行限位固定同时收紧缆风绳,使构

支架基本垂直。

●支架吊装检查:支架安装较易,但抄平找正较难。应切实注意支架每根杆子的垂直度,

每列构支架的纵向、横向排列的通顺整齐。平面校正应根据基础杯口安装限位线进行根部校正,立体校正应用经纬仪同时从正、侧两个方向找正,以保证顶板中心与正面和侧面两个方向的中心线相吻合。校正后用木楔将柱脚固定,收紧揽风绳。

●支架吊装完毕后,应用经伟仪和水平仪抄平、找正。支架柱垂直度允许偏差不大于

1/1000,最大不超过20mm。构、支架柱排列应整齐,纵向及横向轴线偏差在5mm以内。

●构支架校正结束后,清除杯口内掉进的泥土或积水后再进行混凝土灌浆,用细石混凝

土灌缝、捣实,不要碰击木楔,以免木楔松动杆子倾斜。灌浆分二次进行,二次灌浆间隔时间不大于24小时,第一次灌至木楔底部,第二次灌浆在木楔取出后进行灌浆高度以高于基础顶面8mm为宜。灌浆用细石混凝土强度按设计要求确定。

●灌浆完成七天后在确保钢梁及节点上所有紧固件都复紧后,才能拆除揽风绳。

4.2. 进度控制流程及重点工作

4.2.1.进度控制流程

工程项目的进度控制是对工程目标合理规划与动态控制的过程,也就是对工程计划的编制、审定、实施、检查、分析、调整。在整个工程建设过程中,上述过程将循环进行,直至工程竣工。监理人员在施工进度控制中的主要任务对内部有合同关系的设计、施工、原材料供应等各单位所承担任务及与之相互关联部分进行监督控制和组织协调,使其密切

配合,引导各方按总进度的目标实施。

进度控制工作流程图如下:

4.2.2.进度控制重点工作

本工程于年月日开工,按业主要求,应于年月日竣工投产,考虑工程建设过程中的其他因素,工程的有效施工时间仅为个月,工期异常紧张,承包单位已对此做了相应的安排和相对充分的准备,故本工程在进度控制方面除按常规的进行控制外,还必须采取一些特殊措施,重点工作包括:

●审查承包单位的施工总进度计划与工程工期目标是否一致,同时审查其他单位的工作

进度计划如设计出图计划、钢构架供货计划、电气设备订货、供货计划等是否满足施工进度计划需求,会同建设单位进行协调。

●加大现场协调工作力度。如每周组织工地例会。工地例会中除协调工程质量、安全方

面的问题外,还需重点协调各参建单位的进度计划、进度实施情况,满足工程整体协同推进的需要。

●加大现场进度信息收集力度,电气施工开展前,土建和道路专业监理工程师负责每周

对工程进度信息做一次相对简单的收集,工地例会前由总监理工程师负责组织监理人员对各参建单位的进度信息做一次全面收集;电气施工开展后,其收集频率加倍,以满足工程进度控制所需。

●审查专项施工方案时,应注意从施工方案的调整、优化入手,保证工程进度的按计划

进行。如在场平工程中采取重点场地先行,先场平后施工挡墙等方案。

●当实际进度与计划进度不一致时,注意分析原因,提出下阶段的调整要求,在不改变

最终竣工日期的前提下对计划进行调整。

4.3 造价控制流程及重点工作

4.3.1.造价控制流程:

4.3.2.造价控制重点工作

4.3.2.1.事前控制

(1)熟悉承包单位的投标报价书,以便在施工过程中进行动态控制;

(2)编制年、季、月度资金使用计划,并控制其执行。此资金使用计划应与工程进度计划,

材料设备购置计划,索赔及不可预见事件预测相-致;

(3)审查标底,招投标文件,施工承包合同中涉及投资控制的条款;

(4)审查施工概(预)算;

(5)从设计图纸,设计要求,标底标书,施工承包合同及材料设备订货合同中找出容易被

突破的环节作为投资控制重点;

(6)减少承包单位的索赔要求,采取的措施有:

●及时提供有关工程建设文件;

●按合同规定的日期提供施工图纸;

●按合同规定的日期支付工程款;

●按合同规定的日期提供按施工合同规定应由建设单位提供的材料设备。

4.3.2.2.事中控制

(1)加强对投资的动态控制

●按月支付工程进度款,工程进度款应与完成的工程量一致;

●经常进行已支付工程款与投资完成情况的比较、分析与研究,对工程款超支情况及时采

取纠正措施;

●严格控制设计变更、工程洽商,特别是因此而增加了工程投资时更应慎重。

(2)尽量减少造成索赔的条件,如按时支付工程款,按时答复承包单位的请求,不造成违

约。

(3)提出降低工程投资的合理化建议,如采用新技术、新工艺、新材料,在保证工程质量

和使用功能的前提下降低工程造价或缩短工期的建议。

(4)严格对工程款支付的签认,应由项目监理部总监理师审核后签认。

(5)及时掌握市场信息,了解材料、设备价格变动的情况,以及政府规定的调价范围和幅

度。

(6)严格审核设计、施工、材料设备购货合同中涉及投资控制的条款,搞好合同管理,特

别应重视施工承包合同中的有关规定。

(7)工程计量是支付工程款的依据,必须认真进行,其要点:

●工程计量的计算规则应与概(预)算编制所用定额规定的计算规则相同;

●进行计量工作前,项目监理部应提前通知承包单位派合格的代表共同参加计量工作,提

供有关资料,并在测量成果文件上签字;如承包单位不派人参加,即可认为承包单位对计量成果已予确认。

●有关月完成工程量计量程序见

(8)工程款支付(根据建设单位施工与承建单位的合同编制)

承包价款支付与结算办法:工程承包价款的支付与结算按浙财基<1998>54号文执行。即:

本合同签订后十天内,甲方向乙方支付合同总价20%;工程开工后甲方根据乙方施工实施进度及月终实际完成工作量及时拨付工程进度款。完成工作量55%时,开始抵扣备料款额度的50%,完成工作量95%时,扣清全部备料款。其余的工程尾款,待工程竣工验收完毕,竣工资料移交完毕后十天内结清全部工程价款,同时扣质保金5%。

4.3.2.3.事后控制

(1)审核承包单位提交的工程结算单,经监理工程师审核认定后,由建设单位签认支付;

(2)处理好承包单位要求的索赔。

4.3.2.4.索赔工作的处理

索赔是双向的,承包单位可向建设单位索赔,建设单位也可向承包单位索赔。监理单位应尽力避免建设单位向承包单位支付赔偿,但也应站在公正的立场上,支持承包单位的正当索赔。

4.3.2.4.1 承包单位提出索赔的理由

(1)建设单位违约未按合同的规定时间、数量向承包单位提供:

●工场地;

●现场施工条件;

●施工图纸;

●建设单位应供给的材料、设备;

●建设单位直接选用指定分包商的失误给承包单位带来损失。由于以上原因延长的工期

或增加的费用;

(2)由于增加了额外的工程量或发生重大的设计变更,因而延长了工期或增加了费用;

(3)由于有经验的承包单位不可预见的,并被监理单位所承认的自然灾害(地震、山洪暴

发、飓风等)或人为障碍所造成的费用支出;

(4)由于意外风险(战争、暴乱)使工程遭受的损失,及经监理工程师同意进行修复所需的

费用;

(5)施工现场发现文物古迹,为处理这些文物古迹所支付的费用;

(6)由于非承包单位违约或意外风险及异常恶劣天气影响等原因,监理工程师发出全部或

部分停止施工的指令,并对工程要害进行保护,由此增加的费用;

(7)由于监理工程师的指令,或由于承包单位不能控制的原因,导致工程不能如期开工给

承包单位造成的损失。

(8)其它属于索赔范围的原因。

4.3.2.4.2.建设单位提出索赔的理由

(1)由于承包单位原因工期延误,根据施工合同中工期延误时承包单位应向建设单位支付

赔偿金的规定;

(2)在施工过程中承包单位对建设单位的财产造成损失,应予赔偿;

(3)由于承包单位的质量问题给工程带来永久性缺陷;

(4)其它属于索赔范围的原因。

4.3.2.4.3.索赔的依据

(1)任何一项索赔均应做到有理(合同中规定);有据(有完备的资料);有法(有相应法规

的规定)。

(2)资料工作关系到索赔的成功与否,应予重视。主要有下列资料:

●监理工程师与项目监理部的监理日志:

●施工进度的记录;

●双方往来信件(承包单位申请表、监理通知);

●会议记录;

●工程检查验收记录;

●工程照片、录像带;

●付款凭证与单据;

●合同、标书、施工图及有关文件、设计变更与工程洽商文件;

●各种试验(材料试验、施工试验)记录;

●其它。

(3)索赔的时限、索赔事件发生后20日内,承包单位向监理单位发出索赔通知。监理单

位接到索赔通知后10日内给予批准,或要求承包单位进一步补充索赔理由和证据。

土建监理实施细则内容

、专业工程特点 (一)工程概况 (二)、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建设工程质量管理条例》 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《建设工程监理规范》 (GB50319-2000) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 8、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 10、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 11、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 12《地下防水工程质量验收规 范》 (GB50208-2002) 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209-2002) 14、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2002) 15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 16、《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 17、《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 18、《智能建筑工程施工质量验收规范》 ( GB50339-2003) 19、建设工程强制性条文、标准 20、江苏省其他有关建设工程的法律、法规、强制性标准、规章、规程和规范性文件 21、建设工程委托监理合同 22、建设工程承(分)包合同(包括协议书、招投标文件和工程预算书)

23、《监理规划》 23、建设单位提供的本项目的地质勘察报告、设计施工图纸和其它工程建设文件 24、图纸会审纪要、设计变更、工程变更洽商记录、工程技术核定单等及其他补充文件 25、建设工程的各种标准、图集 26、建设单位对监理工作的其他指令性文件 (三)本工程的专业特点 1、工程环境: 该工程南面紧靠河浜,水和自然地面基本持平,场地地面低平,土方回填较多;地下室基础承台底标高为-4. oom地下降水工作量较大。 2、建筑特点: ⑴ 该工程范围内有主建筑六层框架办公楼一幢,门卫及配电房一座,水泵房一座及地下水池一座。区内道路为二灰结石基层,沥青混凝土面层。设计总建筑面积为7047叭其中办公楼建筑面积为6879 m2(其中地下室建筑面积为394眄, 层数为地下一层,地上6层,总高度22. 8m。建筑层高为:地下室3. 0m, 一层4. 2m 二?六层3. 6m ⑵本工程室内土0.000高于室外地面600伽(室外地面为0.33m)。 ⑶地下室防水等级为二级,防水混凝土等级为S&外墙做法为防水混凝土 墙体上做20 厚1:2. 5水泥砂浆找平层、25厚聚乙烯泡沫挤塑保温板、涂聚氨酯涂料三遍防水层厚1.5-1 . 8120厚、花铺200g油毡一层、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、 1 :3 水泥砂浆砌永久性保护墙。 ⑷本工程屋面防水等级为U级,该屋面为不上人屋面,其做法为:钢筋混凝土屋面板上做20 厚1:3 水泥砂浆找平、涂聚氨酯三遍防水层厚1. 5-1 . 8,四周卷起150高、贴35 厚挤塑聚苯乙烯保温层用胶粘剂粘牢(全粘法,、20厚1:1.25 水泥砂浆、40厚C20细石混凝土随捣随抹,内配①4@ 150双向。 ⑸建筑物外立面采用石材幕墙装饰,办公楼局部为玻璃幕墙。窗及幕墙采用铝合金双层中空玻璃系统。 ⑹内装饰做法:

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

幼儿园建设工程监理实施细则 精品

XX社区文明小区幼儿园建设工程 监理实施细则 编制人: 审核人: XXXX建设监理有限责任公司 年月日

1、工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) 2、监理工作流程 (2) 2.1施工准备阶段 (2) 2.2施工过程阶段 (3) 2.3施工验收阶段 (5) 3、监理工作的控制要点及目标值 (7) 3.1施工准备阶段 (7) 3.2施工过程阶段 (8) 3.3竣工验收阶段 (34) 4、监理工作方法及措施 (34) 4.1质量控制 (35) 4.2进度控制 (36) 4.3投资控制 (36) 4.4安全控制及文明施工 (37) 4.5合同控制 (33) 4.6信息管理 (37) 4.7组织协调 (38)

1.0工程概况及特点 1.1工程概况 XX社区文明小区幼儿园工程,建设地点:东营市河口区。建设单位:XX社区管理中心。建筑面积:4062.66平方米,局部四层,建筑高度14.830米。结构形式为框架结构,建筑工程等级为三级,抗震设防烈度7度,设计使用年限50年。 1.2工程特点 本工程规模为大型,项目所在地的气候区为寒冷区 2.0监理工作流程 2.1施工准备阶段 2.1.1参加建设单位组织的设计交底,并组织图纸会审。 2.1.2参加建设单位组织的第一次工地会议,并进行监理交底。 2.1.3承包单位施工前,应向监理提交必要的资料以供审查。 2.1. 3.1施工企业资质等级证书复印件; 2.1. 3.2企业法人营业执照复印件; 2.1. 3.3管理人员资格证书和特殊工种人员上岗证复印件; 2.1. 3.4检测仪器、工具的核定证书复印件; 2.1. 3.5施工组织设计、专项施工方案; 2.1. 3.6开工报告及其它有关资料等; 2.1.4检查承包单位质保体系、HSE体系是否健全; 2.1.4.1施工质保体系、HSE体系组织机构落实情况; 2.1.4.2施工质保体系、HSE体系的主要规章制度; 2.1.5进场材料与设备的检查及报验手续

相关文档
相关文档 最新文档