文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套
题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

变电站值班员职业技能鉴定试题库

(第二版)

目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义

例:Lc5A3180

第一位:大写字母(L、J )为试题代码

L——理论题J——技能题

第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码

a——基础b——专业基础c——相关

d——基本技能e——专业技能f——相关技能

第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码

1——高级技师

2——技师

3——高级工

4——中级工

5——初级工

第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码

A——选择题B——判断题C——简答题

D——计算题E——绘图题F——论述题

第五位:数字(4位)为试题序号

第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难)

后3为数字——某类型题的序号

一、选择题

下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。

La5A1001物体带电是由于(A)。

(A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。

La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。

(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。

La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。

(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。

La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。

(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。

La5A2005电荷的基本特性是(A)。

(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。

La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。

(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。

La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。

La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。

(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。

La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。

(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。

La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。

(A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。

(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。

La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。

(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。

La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。

(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。

La5A4014恒流源的特点是(C)。

(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。

La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。

1

(A)1;(B)3;(c)2;(D)

3

La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。

(A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。

La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。

(A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

La5A4018全电路欧姆定律应用于(D)。

(A)任一回路; (B)任一独立回路; (C)任何电路;(D)简单电路。

La5A4019两只阻值相同的电阻串联后其阻值(B)。

(A)为两只电阻阻值的乘积;(B)等于两只电阻阻值之和;(C)等于两只电阻阻值之和的二分之一;(D)等于两只电阻阻值的倒数和。

La5A4020关于等效变换说法正确的是(A)。

(A)等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;(B)等效变换是说互换的电路部分一样;(C)等效变换对变奂电路内部等效;(D)等效变换只对直流电路成立。

La5A4021 直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。

(A)欧姆表;(B)直流单臂电桥;(C)直流双臂电桥;(D)兆欧表。

La5A4022对于一个电路(D),利用回路电流法求解。

(A)支路数小于网孔数;(B)支路数小于节点数;(C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。 La5A4023在感性负载两端并联容性设备是为了(D)。

(A)增加电源无功功率;(B)减少负载有功功率;(C)提高负载功率因数;(D)提高整个电路的功率因数。 La5A4024叠加定理适用于复杂电路中的(B)。

(A)电路中的电压电流; (B)线性电路中的电压电流;(C)非线性电路中的电压电流功率;(D)线性电路中的电压电流功率。

La5A4025 电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。

(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比;(B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比;(C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;(D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。

La5A4026对于两节点多支路的电路用(B)分析最简单。

(A)支路电流法; (B)节点电压法; (C)回路电流;(D)戴维南定理。

La5A5027关于回路电流说法正确的是(C)。

(A)某回路中流动的电流; (B)某网孔中流动的电流;

(C)回路的独占支路流过的电流;(D)回路中电源电流。

La5A5028三相对称负载星接时。相电压有效值是线电压有效值的(D)倍。

(A)1;(B) 3;(c)3;(D) 31。

La5A5029 RLC 串联电路的复阻抗Z=(C)Ω。

(A)R+ωL+1/ωC ;(B)R+L+1/C ;(C)R+j ωL+1/j ωC ;(D)R+j(ωL+1/ωc)。

La5A5030并联电阻电路中的总电流等于各支路(A)。

(A)电流的和; (B)电流的积; (C)电流的倒数和;(D)电流的差。

La4A1031 电感元件的基本工作性能是(C)。

(A)消耗电能;(B)产生电能;(C)储存能量;(D)传输能量。

La4A1032 RL 串联与c 并联电路发生谐振的条件是(B)。

(A)ωL=1/(ωC);(B)R 2+(ωL)2=L/C ;(C)R 2+(ωL)2=ωC ;(D)R 2+(ωL)2=[1/(ωC)]2。

La4A1033三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。

(A)3;(B)1;(C) 31;(D) 6。

La4A1034在正弦交流纯电容电路中。下列各式,(A)式正确。

(A)I=U ωC ;(B)I=u/(ωC);(C)I=U/(ωC);(D)I=U/C 。

La4A2035凡是不能应用(A)简化为无分支电路的电路。便是复杂直流电路。

(A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法;(D)等效电压法。

La4A2036换路定律确定的初始值是由(C)决定的。

(A)换路前;(B)换路后;(C)换路前瞬间;(D)换路后瞬间。

La4A2037周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在(D)方面等效。

(A)电压、功率、频率;(B)电压、功率、电流;(C)有效值、功率、频率;(D)有效值、有功功率、频率。

La4A2038主变压器重瓦斯动作是由于(C)造成的。

(A)主变压器两侧断路器跳闸;(B)220kV套管两相闪络;(C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;

(D)主变压器大盖着火。

La4A3039 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。

(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。

La4A3040 有限个同频率正弦量相加的结果是一个(C)。

(A)同频率的交流量;(B)另一频率的交流量;(C)同频率的正弦量;(D)另一频率的正弦量。

La4A3041导线通以交流电流时在导线表面的电流密度(A)。

(A)较靠近导线中心密度大;(B)较靠近导线中心密度小;(C)与靠近导线中心密度一样;(D)无法确定。

La4A3042图A-1中互感器绕组的同名端是(B)。

(A)1和2;(B)3和1;(C)3和4;(D)2和3。

La4A3043由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为(C)。

(A)电路;(B)磁链;(C)磁路;(D)磁场。

La4A4044通电绕组在磁场中的受力用(D)判断。

(A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则;(D)左手定则。

La4A4045 图A-2电路中开关打开时,U ab=(B)V。

(A)0; (B)4.5; (C)3.5;(D)-9。

La4A4046绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成(A)。

(A)正比;(B)反比;(C)无比例;(D)平方比。

La4A5047电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为(C)。

(A)O;(B) 3倍零序谐波电动势;(C)3倍零序谐波电动势;(D)某一常数。

La4A5048互感系数与(D)有关。

(A)电流大小;(B)电压大小;(c)电流变化率;(D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。

La4A5049通电导体在磁场中所受的力是(C)。

(A)电场力;(B)磁场力;(C)电磁力;(D)引力。

La4A5050自感系数L与(D)有关。

(A)电流大小;(B)电压大小;(c)电流变化率;(D)线圈自身结构及材料性质。

La3A1051用节点电压法求解电路时,应首先列出(A)独立方程。

(A)比节点少一个的;(B)与回路数相等的;(C)与节点数相等的;(D)比节点多一个的。

La3A1052两只额定电压相同的电阻.串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。

(A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。

La3A1053串联谐振的电路的特征是(A)。

(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍; (B)电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍;品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍;(C)电流、电压均不变;(D)电流最大。

La3A3054分析和计算复杂电路的基本依据是(C)。

(A)欧姆定律;(B)克希荷夫定律;(C)克希荷夫定律和欧姆定律;(D)节点电压法。

La3A3055功率因数用cosφ表示.其大小为(B)。

(A)cosφ=P/Q;(B)cosφ=R/Z;(C)cosφ=R/S;(D)cos=X/R。

La3A3056电容器的容抗与(D)成反比。

(A)电压;(B)电流;(c)电抗;(D)频率。

La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。

(A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。

La3A5058在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(C)。

(A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。

La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。

(A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。

La3A5060变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)。

(A)无位差;(B)同相位;(C)连接组别相同;(D)无环流。

La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。

(A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。

La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。

(A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。

La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。

(A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。

La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。

(A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。

La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。

(A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。

Lb5A3066断路器均压电容的作用(A)。

(A)电压分布均匀;(B)提高恢复电压速度;(C)提高断路器开断能力;(D)减小开断电流。

Lb5A1067 SF6气体是(A)。

(A)无色无味;(B)有色;(C)有味;(D)有色无味。

Lb5A1068断路器采用多断口是为了(A)。

(A)提高遮断灭弧能力;(B)用于绝缘;(C)提高分合闸速度;(D)使各断口均压。

Lb5A1069断路器油用于(C)。

(A)绝缘;(B)灭弧;(C)绝缘和灭弧;(D)冷却。

Lb5A1070断路器套管裂纹绝缘强度(C)。

(A)不变;(B)升高;(C)降低;(D)时升时降。

Lb5Al071断路器在气温零下30℃时做(A)试验。

(A)低温操作;(B)分解;(C)检查;(D)绝缘。

Lb5A1072变压器呼吸器作用(A)。

(A)用以清除吸人空气中的杂质和水分;(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。

Lb5A1073变压器温度升高时绝缘电阻值(A)。

(A)降低;(B)不变;(C)增大;(D)成比例增大。

Lb5A2074变压器油粘度说明油的(A)好坏。

(A)流动性好坏; (B)质量好坏; (C)绝缘性好坏;(D)比重大小。

Lb5A2075变压器上层油温要比中下层油温(B)。

(A)低;(B)高;(C)不变;(D)在某些情况下进行。

Lb5A2076变压器绕组最高温度为(A)℃。

(A)105;(B)95;(C)75;(D)80。

Lb5A3077变压器油箱中应放(B)油。

(A)15号;(B)25号;(C)45号;(D)35号。

Lb5A3078变压器不能使直流变压原因(A)。

(A)直流大小和方向不随时间变化;(B)直流大小和方向随时间变化;(C)直流大小可变化而方向不变;

(D)直流大小不变而方向随时间变化。

Lb5A3079变压器油闪点指(B)。

(A)着火点;(B)油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度;(C)油蒸气一点就着的温度;(D)液体变压器油的燃烧点。

Lb5A4080变压器油酸价指(B)。

(A)酸的程度;(B)油的氧化速度;(C)油分子中含羟基多少;(D)油分子中各原子化合价。

Lb5A4081变压器绕组首尾绝缘水平一样为(A)。

(A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)不绝缘;(D)分级绝缘。

Lb5A4082变压器投切时会产生(A)。

(A)操作过电压; (B)气过电压; (C)雷击过电压;(D)系统过电压。

Lb5A4083变压器变比与匝数比(C)。

(A)不成比例;(B)成反比;(C)成正比;(D)无关。

Lb5A4084变压器温度计是指变压器(D)油温。

(A)绕组温度;(B)下层温度;(C)中层温度;(D)上层温度。

Lb5A4085变压器空载时一次绕组中有(B)流过。

(A)负载电流;(B)空载电流;(C)冲击电流;(D)短路电流。

Lb5A4086变压器三相负载不对称时将出现(C)电流。

(A)正序,负序,零序;(B)正序;(C)负序;(D)零序。

Lb5A4087变压器短路电压和(C)相等。

(A)空载损耗;(B)短路损耗;(C)短路阻抗;(D)短路电流标幺值。

Lb5A4088变压器铜损(C)铁损时最经济。

(A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不一定。

Lb5A5089变压器中性点接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)保护接零;(D)故障接地。

Lb5A5090为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧(A)。

(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。

Lb5A5091电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D)。

(A)变压器;(B)电抗器;(C)电压互感器;(D)电流互感器。

Lb5A5092短路电流计算。为了方便采用(D)方法计算。

(A)实际值;(B)基准值;(C)有名值;(D)标幺值。

Lb5A5093计量电能表要求采用(B)级的电流互感器。

(A)0.2;(B)0.5;(C)1;(D)3。

Lb5A5094雷电引起的过电压称为(C)。

(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)事故过电压。

Lb5A5095对于频率为50Hz的交流电,流过人体的电流超过(D)时,就有致命危险。

(A)20~30mA;(B)30~40mA;(C)40~50mA;(D)50~100mA。

Lb4A1096电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。

(A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。

Lb4A1097断路器控制回路中“5-8”触点为(A)触点。

(A)合闸;(B)分闸;(C)闭锁;(D)转换。

Lb4A1098如蓄电池单个电池电压在(B)V,则为正常浮充电状态。

(A)2.05~2.1;(B)2.15~2.2;(C)2.25~2.3;(D)2.1~2.3。

Lb4A1099跳闸回路数字编号组为(B)。

(A)3-31;(B)233-249;(C)150-169;(D)390-399。

Lb4A1100 电压互感器的精度级一般与(A)有关。

(A)电压比误差;(B)相角误差;(C)变比误差;(D)二次阻抗。

Lb4A1101单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。

(A)JSSW;(B)JDJJ;(C)JDJ;(D)JCC。

Lb4A1102选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。

(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最小短路电流。

Lb4A1103当变压器电源电压高于额定电压时。铁芯中的损耗(C)。

(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。

Lb4A2104某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为(A)。

(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)40000V。

Lb4A2105变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。

(A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。

Lb4A2106变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。

Lb4A2107油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B)。

(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。

Lb4A2108在6~10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C)。

(A)不升高;(B)同时降低;(C)升高1.732倍;(D)升高一倍。

Lb4A2109 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。

(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负荷电流。

Lb4A2110大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C)。

(A)2倍;(B)1.5倍;(C)1/3倍;(D)1/5倍。

Lb4A3111油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是(B)。

(A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次;(D)半年一次。

Lb4A3112变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是(B)。

(A)有载调压;(B)三级调压;(C)无载调压;(D)三级有载调压。

Lb4A3113电流互感器在运行中必须使(A)。

(A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。

Lb4A3114 变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃。

(A)95;(B)85;(C)75;(D)105。

Lb4A3115功率因数表指针在停电后指在(B)。

(A)0;(B)没有固定位置;(C)最大位置;(D)每次都固定在同一位置。

Lb4A3116直流控制、信号回路熔断器一般选用(B)。

(A)0~5A;(B)5~10A;(C)10~20A;(D)20~30A。

Lb4A3117蓄电池室内温度在(B)之间。

(A)5~10 ℃;(B)10~30℃;(C)不高于50℃;(D)~10~0℃。

Lb4A3118 防雷保护装置的接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。

Lb4A3119在人站立或行走时通过有电流通过的地面。两脚间所承受的电压称为(A)。

(A)跨步电压;(B)接触电压;(C)接地电压;(D)过渡电压。

Lb4A4120为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能。可在断路器各个断口加装(A)。

(A)并联均压电容;(B)均压电阻;(C)均压带;(D)均压环。

Lb4A4121变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。

(A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。

Lb4A4122断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。

(A)压力表指示零压时;(B)断路器严重渗油时;(C)压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时;(D)液压机构打压频繁时。

Lb4A4123变压器套管型号中的字母BR表示(C)。

(A)油纸套管;(B)变压器油浸式套管;(C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。

Lb4A4124当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C)。

(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)不一定。

Lb4A4125在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)。

(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)补偿电网接地的电容电流;(D)吸收无功。

Lb4A4126变压器二次侧负载为Z。一次侧接在电源上用(A)的方法可以增加变压器输入功率。

(A)增加一次侧绕组匝数; (B)减少二次侧绕组匝数;(C)减少负载阻抗;(D)增加负载阻抗。

Lb4A4127变压器油在变压器内的作用为(A)。

(A)绝缘冷却;(B)灭弧;(C)防潮;(D)隔离空气。

Lb4A4128对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点(A)构成三相四线制供电方式。

(A)直接接地; (B)不接地; (C)经消弧绕组接地;(D)经高阻抗接地。

Lb4A4129中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C)。

(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。

Lb4A4130运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时。电流增大,误差(D)。

(A)不变;(B)增大;(C)变化不明显;(D)减小。

Lb4A4131变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。

(A)防止直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电仃波;(D)防止雷电流。

Lb4A4132变压器带(A)负荷时电压最高。

(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)线性。

Lb4A4133 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成(B)。

(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)灰色。

Lb4A4134高压断路器的最高工作电压,是指(C)。

(A)断路器长期运行线电压;(B)断路器长期运行的最高相电压;(C)断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D)断路器故障时最高相电压。

Lb4A4135距接地体处的跨步电压变化距离(B)。

(A)10m以外为0;(B)越接近接地处越大,越远则越小,20m远时为0;(C)30m以外为0;(D)5m以内最小。

Lb4A5136仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。

(A)越大;(B)越小;(C)不受影响;(D)很小。

Lb4A5137用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下。将接线断开。

(A)二次回路;(B)电网;(C)电容器;(D)直流回路。

Lb4A5138用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。

(A)220、220;(B)110、110;(C)220、0;(D)110、0。

Lb4A5139用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在(C)。

(A)里侧;(B)外侧;(C)中央;(D)任意处。

Lb4A5140 交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B)。

(A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。

Lb4A5141为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C)。

(A)有功容量;(B)电压;(C)无功容量;(D)电流。

Lb4A5142系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A)。

(A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0。

Lb4A5143电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。

(A)要升高;(B)要降低;(C)会不高也不低;(D)升高较轻。

Lb4A5144三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。

(A)高压、中压、低压;(B)低压、中压、高压;(C)中压、低压、高压;(D)低压、高压、中压。

Lb4A5145变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B)。

(A)0.0735MPa;(B)0.049MPa;(C)0.196MPa;(D)0.186MPa。

Lb3A1146在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。

(A)过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。

Lb3A1147电源频率增加一倍。变压器绕组的感应电动势(A)。

(A)增加一倍;(B)不变;(C)是原来的;(D)略有增加。

Lb3A1148一般自动重合闸的动作时间取(B)。

(A)2~0.3s;(B)3~0.5s;(C)9~1.2s;(D)1~2.0s。

Lb3A1149 既能保护本线路全长,又能保护相邻线路全长的保护是(C)。

(A)距离Ⅰ段;(B)距离Ⅱ段;(C)距离Ⅲ段;(D)高频距离保护。

Lb3A1150在大电流系统中。发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。

(A)同相位;(B)相差90°;(C)相差45°;(D)相差120°。

Lb3A1151在接地故障线路上,零序功率方向(B)。

(A)与正序功率同方向;(B)与正序功率反向;(C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率同相。

Lb3A1152变压器负载增加时,将出现(C)。

(A)一次侧电流保持不变;(B)一次侧电流减小;(C)一次侧电流随之相应增加;(D)二次侧电流不变。 Lb3A1153采取无功补偿装置调整系统电压时。对系统来说(B)。

(A)调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C)不起无功补偿的作用;(D)调整电容电流。

Lb3A2154电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为(B)。

(A)初态稳定;(B)静态稳定;(C)系统的抗干扰能力; fD)动态稳定。

Lb3A2155变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器(B)。

(A)铁芯接片断裂;(B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁;(C)铁芯之间绝缘损坏;(D)绝缘损坏。

Lb3A2156采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y- Y0,形接线。该方式能进行(B)。

(A)相对地电压的测量;(B)相间电压的测量;(C)电网运行中的负荷电流监视;(D)负序电流监视。

Lb3A2157 电流互感器的零序接线方式,在运行中(A)。

(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;(C)只能测零序电压;(D)能测量零序功率。

Lb3A2158高压断路器的极限通过电流。是指(A)。

(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流;(B)断路器正常通过的最大电流;(C)在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D)单相接地电流。

Lb3A2159各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A)。

(A)名称;(B)编号;(C)用途;(D)切换方向。

Lb3A2160 电容器中性母线应刷(B)色。

(A)黑;(B)赭;(C)灰;(D)紫。

Lb3A3161电流表、电压表的本身的阻抗规定是(A)。

(A)电流表阻抗较小、电压表阻抗较大;(B)电流表阻抗较大、电压表阻抗较小; (C)电流表、电压表阻抗相等;(D)电流表阻抗等于2倍电压表阻抗。

Lb3A3162功率表在接线时,正负的规定是(C)。

(A)电流有正负,电压无正负;(B)电流无正负,电压有正负;(C)电流、电压均有正负;(D)电流、电压均无正负。

Lb3A3163电流表和电压表串联附加电阻后。(B)能扩大量程。

(A)电流表;(B)电压表;(C)都不能;(D)都能。

Lb3A3164 当仪表接入线路时,仪表本身(A)。

(A)消耗很小功率;(B)不消耗功率;(C)消耗很大功率;(D)送出功率。

Lb3A3165变压器大盖坡度标准为(A)。

(A)1%~1.5%; (B)1.5%~2%; (C)2%~4%;(D)2%~3%。

Lb3A3166安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A)。

(A)0.5~1.O级;(B)1.0~2.0级;(C)2.0~3.0级;(D)1.0~3.0级。

Lb3A3167 220kV及以上变压器新油电气绝缘强度为(C)kV。

(A)30以上;(B)35以上;(C)40以上;(D)45以上。

Lb3A3168在直接接地系统中。当接地电流大于1000A时。变电站中的接地网的接地电阻不应大于(C)。

(A)5Ω;(B)2Ω;(C)0.5Ω;(D)4Ω。

Lb3A3169硅胶的吸附能力在油温(B)是最大。

(A)75℃;(B)20℃;(C)0℃;(D)50℃。

Lb3A3170国产220kV少油断路器,为了防止慢分。一般都在断路器(B)加防慢分措施。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压回路;(C)传动液压回路合油泵控制回路;(D)灭弧回路。

Lb3A3171铁磁谐振过电压一般为(C)。

(A)1~1.5倍相电压;(B)5倍相电压;(C)2~3倍相电压;(D)1~1.2倍相电压。

Lb3A3172一台降压变压器。如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时。将出现(B)。

(A)两绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)二次绕组发热量较小。

Lb3A4173用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C)。

(A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功率因数。

Lb3A4174对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)。

(A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)与系统内发生大型二相接地短路;(D)发生单相接地。

Lb3A5175 当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C)。

(A)500kV系统;(B) 220kV系统;(c)站用电系统;(D) 35kV系统。

Lb3A5176 中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地点压(D)。

(A)不变;(B)升高3倍;(C)降低;(D)略升高。

Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。

(A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。

Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。

(A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。

Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。

(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。

Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。

(A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。

Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。

(A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。

Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

(A)低氟化合物;(B)氟气;(C)气味;(D)氢气。

Lb2A3183埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为(D)mm。

(A)4.8;(B)3.0;(C)3.5;(D)4.0。

Lb2A3184短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C)。

(A)绝缘性能;(B)热稳定;(C)动稳定;(D)机械性能。

Lb2A4185变压器按中性点绝缘水平分类时。中性点绝缘水平与头绝缘水平相同叫(A)。

(A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)两者都不是;(D)不绝缘。

Lb2A4186断路器缓冲器的作用(C)。

(A)分闸过度;(B)合闸过度;(C)缓冲分合闸冲击力;(D)降低分合闸速度。

Lb2A4187消弧室的作用(B)。

(A)储存电弧;(B)进行灭弧;(C)缓冲冲击力;(D)加大电弧。

Lb2A5188用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有(C)。

(A)交流;(B)直流;(C)交、直流;(D)以上都不对。

Lb2A5189断路器大修后应进行(B)。

(A)改进;(B)特巡;(C)加强巡视;(D)正常巡视。

Lb2A5190隔离开关(B)灭弧能力。

(A)有;(B)没有;(C)有少许;(D)不一定。

Lc5A5191在电力系统正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的(D)。

(A)±2%;(B)±5%;(C)±7%;(D)±10%。

Lc5A3192线路保护取的TA内部线圈靠近(B)。

(A)线路侧;(B)母线侧;(C)中间;(D)线路侧与母线侧各取一组。

Lc5A3193电流互感器的电流误差,一般规定不应超过(B)。

(A)0.05;(B)0.1;(C)0.15;(D)0.2。

Lc5A3194未经值班的调度人员许可,(B)不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。

(A)非值班员;(B)任何人;(C)非领导人员;(D)领导。

Lc5A3195微机防误、监护系统防误、集空站中央监护系统防误应制定(C)管理办法。

(A)维护、主机数据库、口令权限;(B)操作、口令权限;(C)主机数据库、口令权限;(D)维护、口令权限。

Jd5A1196断路器零压闭锁后,断路器(B)分闸。

(A)能;(B)不能;(C)不一定;(D)无法判定。

Jd5A1197断路器分闸速度快慢影响(A)。

(A)灭弧能力;(B)合闸电阻;(C)消弧片;(D)分闸阻抗。

Jd5A1198变压器接线组别为Y,yn0时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。

(A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。

Jd5A1199变压器安装升高座时。放气塞应在升高座(A)。

(A)最高处;(B)任意位置;(C)最低;(D)中间。

Jd5A1200变压器铁芯接地电流每(A)一次检查。

(A)月;(B)天;(C)三个月;(D)一年。

Jd5A2201变压器注油时应使油位上升至与(A)相应的位置。

(A)环境;(B)油温;(C)绕组温度;(D)铁芯温度。

Jd5A1202变压器正常运行时的声音是(B)。

(A)时大时小的嗡嗡声;(B)连续均匀的嗡嗡声;(C)断断续续的嗡嗡声;(D)咔嚓声。

Jd5A3203运行中电压互感器发出臭味并冒烟应(D)。

(A)注意通风;(B)监视运行;(C)放油;(D)停止运行。

Jd5A3204变压器内部故障(B)动作。

(A)瓦斯;(B)瓦斯差动;(C)距离保护;(D)中性点保护。

Jd5A3205发生非全相运行时(B)保护不闭锁。

(A)距离一段;(B)高频;(C)零序二段;(D)不一定。

Jd5A3206 隔离开关可拉开(B)的变压器。

(A)负荷电流; (B)空载电流不超过2A; (C)5.5A;(D)短路电流。

Jd5A3207隔离开关可拉开(B)的空载线路。

(A)5.5A;(B)电容电流不超过5A;(C)5.4A;(D)2A。

Jd5A3208用绝缘杆操作隔离开关时要(A)。

(A)用力均匀果断;(B)用力过猛;(C)慢慢拉;(D)用大力气拉。

Jd5A3209用隔离开关解环时(C)正确、无误才行。

(A)不必验算;(B)必须试验;(C)必须验算,试验;(D)不用考虑后果。

Jd5A3210 隔离开关应有(A)装置。

(A)防误闭锁;(B)锁;(C)机械锁;(D)万能锁。

Jd5A3211更换熔断器应由(A)进行。

(A)2人;(B)1人;(C)3人;(D)4人。

Jd5A3212更换高压熔断器时应戴(A)。

(A)绝缘手套;(B)手套;(C)一般手套;(D)医用手套。

Jd5A3213熔丝熔断时,应更换(B)。

(A)熔丝;(B)相同容量熔丝;(C)大容量熔丝;(D)小容量熔丝。

Jd5A3214为防止电压互感器断线造成保护误动。距离保护(B)。

(A)不取电压值;(B)加装了断线闭锁装置;(C)取多个电压互感器的值;(D)二次侧不装熔断器。

Jd5A3215 电压互感器二次短路会使一次(C)。

(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

Jd5A3216电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

Jd5A3217 电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变。线电压两个降低,一个不变,说明(B)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

Jd5A3218 电流互感器的作用是(D)。

(A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。

Jd5A4219 电流互感器的二次额定电流一般为(C)。

(A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。

Jd5A4220 电流互感器的二次侧应(B)。

(A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。

Jd5A4221 电流互感器二次侧接地是为了(C)。

(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。

Jd5A4222 电流互感器二次侧不允许(A)。

(A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。

Jd5A4223需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。

(A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。

Jd5A4224停用低频减载装置时应先停(B) 。

(A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。

Jd5A4225高频保护的范围(A)。

(A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路。

Jd5A4226低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。

(A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。

Jd5A4227后备保护分为(C)。

(A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不对。

Jd5A4228断路器失灵保护在(A)动作。

(A)断路器拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。

Jd5A4229零序保护的最大特点(A)。

(A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。

Jd5A5230在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。

(A)升高一倍; (B)升高不明显; (C)升高1.73倍;(D)升高两倍。

Jd5A5231电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。

(A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。

Jd5A5232用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。

(A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。

Jd5A5233断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。

(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)

防止灯泡过热。

Jd5A5234发现断路器严重漏油时。应(C)。

(A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。

Jd5A5235 CY5操动机构(装在66kV开关)水平拉杆行程为(C)。

(A)132mm;(B)134mm;(C)95mm;(D)90mm。

Jd5A5236 反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。

(A)小电流保护;(B)过电流保护;(C)零序电流保护;(D)过负荷保护。

Jf2A5237对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。

(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗剂。

Jd5A5238投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。

(A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后; (B)检查连接片在开位后;(C)检查其他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。

Jd5A5239电容式自动重合闸的动作次数是(B)。

(A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。

Jd5A5240当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。

(A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过一个很小的正常的负荷电流;(D)产生零序电

流。

Jd5A5241电力系统在运行中发生短路故障时。通常伴随着电压(B)。

(A)大幅度上升; (B)急剧下降; (C)越来越稳定;(D)不受影响。

Jd5A5242电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。

(A)大幅度上升; (B)积聚下降; (C)越来越稳定;(D)不受影响。

Jd5A5243容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。

(A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。

Jd5A5244 设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。

(A)4;(B)2;(C)3;(D)5。

Jd4A1245有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。

(A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。

Jd4A1246 电流互感器的不完全星形接线。在运行中(A)故障。

(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。 Jd4A1247 220kV断路器(少油)超行程是(C)。

(A)75mm;(B)55mm;(C)70mm;(D)35mm。

Jd4A1248在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。

(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。

Jd4A1249中性点接地系统比不接地系统供电可靠性(A)。

(A)高;(B)差;(C)相同;(D)不一定。

Jd4A1250电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障。称为继电保护的(B)。

(A)选择性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

Jd4A1251电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力。称为继电保护的(B)。

(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。

Jd4A2252 当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。

(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。

Jd4A2253定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。

(A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)末端短路;(D)出口短路。

Jd4A2254过电流方向保护是在过电流保护的基础上。加装一个(C)而组成的装置。

(A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。

Jd4A2255线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。

(A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。

Jd4A2256对变压器差动保护进行相量图分析时。应在变压器(C)时进行。

(A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。

Jd4A2257变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。

(A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。

Jd4A2258平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。

(A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。

Jd4A2259 (C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。

(A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。

Jd4A2260电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。

(A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。

Jd4A2261过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。

(A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏度;(D)延长保护范围。

Jd4A2262双回线路的横差保护的范围是(A)。

(A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长:(D)线路的80%。

Jd4A3263断路器额定电压指(C)。

(A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压;(C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。

Jd4A3264高压断路器的额定电流是(B)。

(A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。

Jd4A3265断路器最高工作电压是指(C)。

(A)长期运行的线电压; (B)长期运行的最高相电压;(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。

Jd4A3266选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。

(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。

Jd4A3267 SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。

(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。

Jd4A3268少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。

Jd4A3269 CY4液压机构如果储压筒有划痕。高压油越过活塞进入氮气中。则压力表指示比正常时(A)。

(A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不一定。

Jd4A3270一般变压器的上层油温不能超过(A)。

(A)85℃;(B)95℃;(C)105℃;(D)75℃。

Jd4A3271三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(B)。

(A)高压,中压,低压;(B)低压,中压,高压;(C)中压,低压,高压;(D)低压、高压、中压。

Jd4A3272变压器气体继电器内有气体(B)。

(A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。

Jd4A3273互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。

(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。

Jd4A3274变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。

(A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。

相关文档