AB-PLC通讯-Kepserver
Kepserver通讯软件用于工业自动化控制的数据交换,下面介绍Kepserver和AB-plc通讯。实例:AB-plc:ControlLogix L5561(1756-L61),通讯软件:KepserverEx 4.0
一、配置KepserverEx 4.0通讯软件
1.1、打开通讯软件KepserverEx 4.0,如下:
1.2、添加Channel,通道名称:Channel1
1.3、添加设备驱动:ControlLogix Ethernet
1.4、选择网络适配器:Default
1.5、通道读写优化:默认设置,以下操作默认。
通道配置完成,配置参数如上。
1.6、在通道上添加设备:Device1
1.7、选择控制器类型:ControlLogix 5500
1.8、Device ID:100.100.100.10,1,0
100.100.100.10:以太网模块地址
1:机架
0:控制器槽位号
格式:255.255.255.255,1,[
1.9、以下参数默认
1.10、默认数据类型:Float
添加设备操作完成。
1.11、添加标签:Click to add a static tag
1.12、标签属性
Name:中间变量名
Address:控制器中变量名
标签添加完毕。
至此,Kepserver配置及上位通讯完成。