水利水电工程质量检测量测内容及实验方法

《量测类》内容简介:水利水电工程的质量关系到人民生命财产的安危,关系到国民经济的发展和社会稳定,关系到工程寿命和效益的发挥,确保水利水电工程建设质量意义重大。工程质量检测是水利水电工程质量保证体系中的关键技术环节,是质量监督和监理的重要手段,检测成果是质量改进的依据,是工程质量评定、工程安全评价与鉴定、工程验收的依据,也是质量纠纷评判、质量事故处理的依据。尤其在急难险重工程的评价、鉴定和应急处理中,工程质量检测工作更起着不可替代的重要作用。如近年来在全国范围内开展的病险水库除险加固中对工程病险等级和加固质量的正确评价,在今年汶川特大地震水利抗震救灾中对震损水利工程应急处置及时得当,都得益于工程质量检测提供了重要的检测数据和科学评价意见。实际工作中,工程质量检测为有效提高水利工程安全运行保证率,最大限度的保护人民群众生命财产安全,起到了关键作用,功不可没!

工程质量检测具有科学性、公正性、时效性和执法性。

水利量测分为测量、监测两部分。其中量测部分包括:控制测量、施工测量、竣工测量;监测部分包括:安全监测概述、外部变形监测、内部变形监测、渗流监测等。

量测包括:控制测量、施工测量、竣工测量。

控制测量是各项测量工作的基础和依据,为检查水利水电工程建筑物的竣工精度提供基点和基线,以及测绘竣工图的基础控制,提供施工过程中监测建筑物变形和位移、设备安装以及运营管理的控制点和参考基准。控制测量具有控制全局的作用,可以限制误差的传递和积累。控制测量可分为平面控制测量和高程控制测量。控制测量的方法可以分为常规控制测量和现代控制测量。常规的平面控制测量主要是三角测量、导线测量、前方交会、后方

未来1

交会等,常规的高程控制测量主要是水准测量、三角高程测量等。而现代控制测量主要是GPS平面控制测量和GPS高程控制测量。平面控制测量的方法包括GPS测量、导线测量、三角网测量、测边网测量、边角网测量等,其中GPS测量技术由于具备定位精度高、观测时间短、效率高、全天候作业、操作简便等特点而得以广泛应用于水利水电工程的控制测量中。高程控制测量的方法,主要有水准测量、光电测距三角高程测量和GPS高程测量三种。在布设水利水电工程施工的高程控制网时,首选的方法是水准测量,因为它可以满足各种等级高程控制测量的精度要求。控制测量的仪器设备设备主要有光学经纬仪、电磁波测距仪、电子全站仪、测量机器人、普通光学水准仪和电子水准仪。

施工测量是按设计要求将图纸上设计的建筑物平面位置、纵横轴线、几何尺寸及高程等在实地标定出来,作为施工的依据。施工测量的仪器设备目前采用最频繁、最多的是全站仪(配棱镜)。施工测量主要有土石方开挖工程中的测量工作以及洞室开挖、土石方填筑、混凝土浇筑、金属结构安装、机电安装工程中的测量工作。开挖工程中的测量工作包括:开挖工程中的测量控制、开挖工程中的施工放样、开挖工程中的计量测量。在土石方开挖施工过程中,高程放样所采用的方法有:水准仪法、全站仪无仪器高作业法;点位放样的方法有:距离交会法、角度交会法全站仪极坐标法和直接坐标法(GPS RTK法)所用的仪器设备有经纬仪、水准仪、全站仪。洞室开挖工程中的测量工作包括地面控制测量和地下控制测量。洞挖工程的地面平面控制测量可采用精密导线测量、三角测量及GPS全球卫星定位技术来进行。地面高程控制测量可采用精密水准测量或光电测距三角高程测量。地下控制测量一般采用导线测量、水准测量和光电测距三角高程测量。洞室开挖施工测量的主要任务是:确定洞挖施工中平面及竖直面内的掘进方向,即洞室轴线确定和开挖掘进面(俗称掌子面)的确定;掘进后开挖断面尺寸的检查;掘进进度的检查;时段内完成的开挖工程量。在开挖结束后还要进行竣工测量。洞室开挖由于其特殊性,在测量过程中还会使用有些特殊仪器与设备,包括:

未来2

光学垂准仪、陀螺经纬仪、激光指向仪和隧洞断面仪。土石方填筑工程中的测量工作包括三方面,即控制测量、施工测量、竣工测量;其中施工测量的内容有填筑基础面的测量(地形法和断面法)、填筑工程的主轴线放样(极坐标法)、填筑工程起坡线的放样(全站仪极坐标法)、填筑工程中的施工放样(全站仪极坐标法确定平面位置,三角高程法确定高程位置,对要求精度高的高程位置用几何水准法)、填筑工程收方测量(地形法和断面法)。土石方填筑工程的施工放样方法与土石方开挖工程的施工放样方法基本上是一样的,最常用的仍然是全站仪用极坐标法或用GPS PTK法进行施工放样。但土石方填筑的放样精度更高。混凝土浇筑工程中的测量工作主要有平面控制测量和高程控制测量、混凝土浇筑基础面测量、混凝土浇筑工程中的施工放样、混凝土浇筑一些特殊方式的放样、混凝土浇筑成型后的测量。混凝土浇筑工程中使用的测量方法很多,目前最常用的是全站仪极坐标法,有时也用后方交会法或轴线交会法、直角坐标法等。金属结构安装工程中的测量工作包括:测量方案的制定与审查、控制测量、关键点施工放样、大型金属结构现场拼装的检测、金属结构构件安装后的检测、金属结构构件二期混凝土浇筑后的检测、以及金属结构安装工程完工后的竣工测量。其中控制测量又包括单个安装内容测量控制点的引入、单个安装内容测量独立控制网的布设、高程控制。金属结构安装工程中还会采用一些特殊测量方法,包括:重锤配钢板尺检测门轨轨道、全站仪配小棱镜使用以及常规的放线量距方法。机电设备安装工程中的测量工作包括控制测量、施工放样(全站仪极坐标法或经纬仪配合精密钢尺量距)和关键部位检测。

竣工测量可分为施工过程中的竣工测量和工程全部完工后的竣工测量。竣工测量所形成的竣工测量数据和图纸资料,是评定和分析工程质量的基本依据之一。

竣工测量的主要内容有:

○1水利水电工程建筑物竣工总平面图;

未来3

○2水利水电工程的主体开挖建基面,竣工高程平面位置图和按技术要求需要测绘的纵横断面图(归档用选择的比例尺一般为1:200);

○3水利水电工程主体建筑物关键部位与设计图同位置的竣工纵横断面图及其数据资料(归档比例尺应与设计比例尺一致);

○4地下工程的隧洞、地下厂房、调压井等开挖断面图以及完成衬砌或喷锚(不衬砌段)后的竣工断面图和数据资料;

○5水利水电工程的隐伏建筑物和过流建筑物的形体竣工图和数据资料;○6测绘变形监测设备的埋设、安装后竣工图及其数据资料;

○7测绘金属结构安装和机电设备安装竣工验收图及其验收数据;

○8其他需竣工测量的部位,如边坡锚索、抗滑桩、附属施工项目中永久性附属设施竣工平面图,以及重要的管线平面图。

水利水电工程对竣工测量如下方面有要求:土石方工程、混凝土工程、线型工程、水下地形测量和水库纵、横断面、金属结构与机电安装工程。

监测部分包括:安全监测概述、外部变形监测、内部变形监测、渗流监测等。

工程安全监测的主要目的可以归纳为以下三点:○1监测运行中工程性态变化,监视工程运行安全。○2根据施工期观测资料,掌握工程与基础的实际性态,据以指导施工,并修改、完善设计或技术方案。○3监测资料反馈于设计,以检查设计的正确性,从而提高工程设计水平。水利水电工程安全监测对象,主要有挡水建筑物、边坡、地下洞室。监测项目通常有变形、渗流、应力应变、压力、温度、环境量、振动反应以及地震与泄水建筑物水力学监测。监测方法有人工巡视检查和仪器监测两种。监测的仪器主要是传感器,

未来4

传感器按工作原理的不同可分为差动电阻式传感器、振弦式传感器、电位器式传感器、电容式传感器。

外部变形监测主要涉及三方面的内容:变形信息的获取,变形信息的分析与解释,变形预报。

外部变形监测的方法主要有:

○1水平位移监测的视准线法、引进线法、激光准直法、正倒垂线法、精密导线和前方交会法;

○2垂直位移监测的几何水准法、流体静力水准法;

○3三维位移监测的极坐标法、距离交会法和GPS法。外部变形监测工作主要包括以下监测内容:水平位移监测(基准线法和大地测量法)、垂直位移监测(几何水准测量法、三角高程测量法和液体静力水准发等)、挠度检测、裂缝监测滑坡及崩岸监测。

外部变形监测常用的仪器设备主要分为两大类,一类是专用仪器,另一类是测量仪器。专用仪器主要是针对正倒垂、引进线等专用装置配置的测读设备。如用于正倒垂观测的垂线坐标仪,用于引进线观测的电容式测读仪等。大地测量类仪器主要用于平面位移监测和垂直位移监测。常用的有全站仪、水准仪、GPS接收机、其他仪器(钢尺等)。

内部变形监测主要指坝体、坝基(肩)、边坡、地下洞室等工程及岩体内部(或深部)变形监测。

内部变形监测项目主要包括以下内容:

○1坝基(肩)、边坡、地下洞室等岩石工程内部及深层的水平、垂直及任意方向的位移,洞室围岩表面收敛变形,以及基础和结构物等倾斜变形。

未来5

通常采用测斜仪、多点位移计、滑动测微计、基岩变形计、倾斜计及收敛计等仪器进行水平位移、竖向位移及其他特定方向的位移监测或倾斜监测。

○2土石坝(心墙)、面板堆石坝(下游堆石体及反滤层)、围堰混凝土防渗墙及堤防等堤坝内部水平位移及垂直位移,以及面板挠度变形等。通常采用引张线水平位移计、测斜仪各类分层沉降仪(水管式、电磁式、干簧管式及弦式沉降仪),以及土体位移计等仪器进行水平变形监测、垂直变形监测及挠度变形监测。

○3混凝土坝体间施工缝、混凝土与基岩界面接缝、堆石坝面板周边缝以及岩体、混凝土工程随机裂缝等单向位移和多向位移。通常采用单向及多向测缝计、裂缝计(内部及表面)等进行位移监测,包括缝开合度及剪切位错变形。

内部变形监测仪器主要有:测斜仪类(滑动式测斜仪、固定测斜仪、梁式倾斜仪、倾斜计)、多点位移计、滑动测微计、收敛计、基岩变形计、沉降仪类(水管式、电磁式、干簧管式及弦式沉降仪)、引张线式水平位移计、土体位移计、测缝计。

渗流监测是水利水电工程安全监测必设的项目,通常包括渗流、孔隙水压力、渗流量和水质分析等监测。渗流监测包括:大坝及坝基渗流监测、绕坝渗流监测、边坡及近坝库岸的地下水位监测、地下洞室围堰的渗流状况及其外水压力监测。渗流监测的主要设备是测压管及电测水位计测压计。

未来6

水利工程质量检测规定

水利工程质量检测管理规定 (中华人民共和国令第36号,2009年1月1日施行)第一条为加强水利工程质量检测管理,规范水利工程质量检测行为,根据《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规定。 第二条从事水利工程质量检测活动以及对水利工程质量检测实施监督管理,适用本规定。 本规定所称水利工程质量检测(以下简称质量检测),是指水利工程质量检测单位(以下简称检测单位)依据国家有关法律、法规和标准,对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量,并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。 第三条检测单位应当按照本规定取得资质,并在资质等级许可的范围内承担质量检测业务。 检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别,每个类别分为甲级、乙级2个等级。检测单位资质等级标准见附件一。 取得甲级资质的检测单位可以承担各等级水利工程的质量检测业务。大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以及水利工程质量与安全事故鉴定的质量检测业务,必须由具有甲级资质的检测单位承担。取得乙级资质的检测单位可以承担除大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级水利工程的质量检测业务。 前款所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或者严重影响工程功能和效益的建筑物,如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。 第四条从事水利工程质量检测的专业技术人员(以下简称检测人员),应当具备相应的质量检测知识和能力,并按照国家职业资格管理或者行业自律管理的规定取得从业资格。 第五条水利部负责审批检测单位甲级资质;省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门负责审批检测单位乙级资质。 检测单位资质原则上每年集中审批一次,受理时间由审批机关提前三个月向社会公告。 第六条检测单位应当向审批机关提交下列申请材料:

水利工程质量检测方案

*** 水库工程 质量检测方案 批准: 审核: 编制: 贵州*** 工程有限公司*** 水库工程项目部二O—八年一月 四日 目录

1 工程概况 ............................................................. 1 ....... 2 编制说明 ............................................................. 1 ....... 2.1 编制依据...................................................... 1 ....... 2.2 编制目的和任务................................................ 1 ...... 3 质量检测基本情况 ..................................................... 2 ....... 3.1 委托检测...................................................... 2 ....... 3.2 检测组织机构.................................................. 2 ....... 3.3 试验仪器设备.................................................. 3 ....... 4 质量检测基本程序 ..................................................... 4 ....... 4.1 原材料检测程序................................................ 4 ...... 4.2 现场检测程序.................................................. 4 ....... 5 主要检测项目与检测内容 ............................................... 4 ...... 5.1 原材料........................................................ 4 ....... 5.2 中间产品...................................................... 6 ....... 6 过程控制 ............................................................. 7 ....... 6.1 原材料及中间产品质量检查...................................... 7 .... 6.2 灌浆工程...................................................... 8 ....... 6.3 支护 (10) 6.4 输水钢管、球墨铸铁管安装 (10) 6.5 土工检测 (12) 7 质量检测保证措施 (13) 7.1 检测质量目标 (13)

水利工程质量检测管理规定

水利工程质量检测管理规定 第一条为加强水利工程质量检测管理,规范水利工程质量检测行为,根据《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规定。 第六条检测单位应当向审批机关提交下列申请材料: (一)《水利工程质量检测单位资质等级申请表》一式三份;

最新sl176—水利水电工程施工质量检验与评定规程

S L176—2007水利水电工程施工质量检验与评定规程

ICS93.160 SL P59 中华人民共和国水利行业标准 SL176—2007 替代SL176-1996 水利水电工程施工质量检验 与评定规程 2007-07-14发布 2007-10-14实施 中华人民共和国水利部发布 前言 根据水利部2004年(历经三年)技术标准修订计划,按照《水利技术标准编写规定》(SL1—2002)的要求,修订《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176—1996),并更名为《水利水电工程施工质量检验与评定规程》。 本标准共5章,11节,84条和7个附录。与原规程相比,增补和调整的内容主要包括以下几个方面: ——扩大了本规程适用范围; ——修订了质量术语、增加了新的术语; ——修订了项目划分原则及项目划分程序,新增引水工程、除险加固工程项目划分原则。纳入了《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》SL239-1999的有关条款 ——增加了见证取样条款; ——增加了检验不合格的处理条款及水利水电工程中涉及其他行业的建筑物施工质量检验评定办法的条款; ——增加了委托水利行业质量检测机构抽样检测的条款; ——修订了质量事故检查的条款; ——增加了工程质量缺陷备案条款; ——增加了砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准; ——修订了质量评定标准; ——修订了质量评定工作的组织与管理;

——增加了附录A水利水电工程外观质量评定办法、附录B水利水电工程质量缺陷备案表格式、附录C普通混凝土试块试验数据统计方法、附录D喷射混凝土抗压强度验收条件、附录E砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准、附录F重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量核定签证表、附录G水利水电工程项目施工质量评定表; ——将原规程附录A水利水电枢纽工程项目划分表、附录B渠道及堤防工程项目划分表修定补充后列入条文3.1.1说明中,作为项目划分示例; ——删去原规程附录C水利水电工程质量评定报告格式; 在附录后加入了“标准用词说明”。 目次 2 术语 (4) 3.1 项目名称 (6) 3.2 项目划分原则 (6) 3.3 项目划分程序 (7) 4 施工质量检验 (8) 4.1 基本规定 (8) 4.2 质量检验职责范围 (10) 4.3 质量检验内容 (11) 4.4 质量事故检查和质量缺陷备案 (13) 4.5 数据处理 (14) 5 施工质量评定 (16) 5.1 合格标准 (16) 5.2 优良标准 (17) 5.3 质量评定工作的组织与管理 (18) 附录A 水利水电工程外观质量评定办法 (20) 附录C 普通混凝土试块试验数据统计方法 (36) 附录E 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准 (38) 附录F 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 (39) 附录G 水利水电工程项目施工质量评定表 (40) 标准用词说明 (45) 3 项目划分 (46) 3.1 项目名称 (46) 3.1.1各类水利工程项目划分示例见表1水利水电枢纽工程项目划分表,表2堤防工程项目划分表,表3引水(渠道)工程项目划分 表。 (46) 表1 水利水电枢纽工程项目划分表 (46) 表2 堤防工程项目划分表 (56)

水利工程质量检测方案(汇编)

***水库工程 质量检测方案 批准: 审核: 编制: 贵州***工程有限公司 ***水库工程项目部

二○一八年一月四日

目录 1工程概况 (1) 2编制说明 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制目的和任务 (1) 3质量检测基本情况 (2) 3.1委托检测 (2) 3.2检测组织机构 (2) 3.3试验仪器设备 (3) 4质量检测基本程序 (4) 4.1原材料检测程序 (4) 4.2现场检测程序 (4) 5主要检测项目与检测内容 (4) 5.1原材料 (4) 5.2中间产品 (6) 6过程控制 (7) 6.1原材料及中间产品质量检查 (7) 6.2灌浆工程 (7) 6.3支护 (9) 6.4输水钢管、球墨铸铁管安装 (9) 6.5土工检测 (10) 7质量检测保证措施 (11) 7.1检测质量目标 (11) 7.2抽样原则 (11) 7.3样品的处置措施 (12) 7.4试验前准备工作 (12) 7.5建立检测台账 (12) 7.6检测任务的管理程序 (13) 8取样计划表 (14)

1工程概况 工程规模、交通等基本情况。 2编制说明 2.1编制依据 1)、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令36号)。 2)、《水利工程质量检测技术规程》(SL734—2016)。 3)、《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。 4)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)。 5)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)。 6)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)。 7)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)。 8)、《水工混凝土配合比试验规程》(DL/T5330-2015)。 9)、《水工自密实混凝土技术规程》(DL/ T 5720-2015)。 10)、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/ T 3091-2015)。 11)、《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/ T 13295-2013)。 2.2编制目的和任务 根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《施工合同》、《设计技术要求》、《施工技术要求》、相关规范和水利部水利建设管理总站的相关要求,结合水利部下发的《关于印发<水利工程施工质量检测管理规定>(水利部令第36号)》,编制本检测方案。 目的:为严格控制、把握建设过程中的施工质量,为工程提供真实完整的工程质量数据,给质量监督管理部门提供客观、科学的质量评价依据,执行验收工作程序。 任务:本项目的主要检测对象包括工程实体及其所使用的水工材料、中间产品、实体结构、金属结构、机电产品的制造和安装等。 采用重点观察和随机抽查的方式检查,确定抽查时机、地点、对象,抽检频率以相关规范为准。

水利工程施工质量检验与评定规范

水利工程施工质量检验与评定规范 预制检查井就是管道工程中重要得结构物,其施工质量影响着城市道路功能发挥、行车安全。预制检查井施工质量控制有着“多”、“细”得特点,本文主要从预制检查井施工过程中质量控制要点来进行预制井得质量控制。 1预制检查井施工质量问题诱因 1、1原材料、设备因素 市政道路检查井施工过程中原材料就是造成检查井施工质量问题得诱因之一,尤其就是混凝土质量,混凝土得原材料主要就是水泥、矿物掺合料、粗骨料(石)、细骨料(砂)、外加剂与水等六种材料,混凝土原材料质量控制就就是控制这六种原材料得质量。混凝土原材料质量直接影响着混凝土得强度、耐磨性、稳定性、耐久性等性能,因而原材料质量必须严格控制。 1、2施工因素 施工过程中工序之间得质量控制就是检查井质量控制得重要诱因,“麻雀虽小,五脏俱全”很好得形容了预制检查井施工过程中得质量控制,包括钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板制作安装、养护等工作,不能遗漏任何一项施工环节。 1、3管理因素 预制检查井施工过程中管理问题时造成预制检查井质量问题得关键因素之一。施工过程中管理混乱、缺乏管理,“不遵循四检制”报检制度,施工过程中缺乏旁站监督等都易造成预制检查井施工质量

问题。 2预制检查井施工质量问题控制要点 2、1做好原材得质量检查工作 严格控制混凝土坍落度,混凝土配合比要与施工季节相适应。混凝土应按照国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55得有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性与工作性等要求进行配合比设计。 钢筋原材料进场前,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等得规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准得规定。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 混凝土原材料砂、石、水泥等应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等标准得规定。拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其它水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63得规定。 2、2做好现场混凝土浇筑质量 (1)振捣时坚持“快插慢拔”得振捣原则,振捣时按照一定顺序有规律得逐点振捣,振动器插入点在模板得中央部位,纵向间距保持在40cm左右。 (2)振动器在一个部位振动完毕后须缓慢、匀速地提升,不应过快,以防振动中心产生定隙或不均匀,排气不理想。避免在振捣时振动器

水利工程质量检验标准是什么

水利工程质量检验标准是什么 第一条为加强水利工程质量检测管理,规范水利工程质量检测行为,根据《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规定。第二条从事水利工程质量检测活动以及对水利工程质量检测实施监督管理,适用本规定。 水利工程作为一项大型的工程项目,其在工程完工之后并不是可以直接对工程进行交接的,一般来讲都是双方都是需要对水利工程的质量进行检验,只有验收合格之后才能办理交接手续,但如何才能判断水利工程质量是合格的,水利工程质量检验标准是什么呢?下面来告诉大家答案。 一、水利工程质量检验标准是什么 对水工建筑工程的质量检查内容分为质量检查项目和质量检测项目。其质量评定标准为:在主要检查项目符合质量标准的前提下,凡其他检查项目基本符合质量准,检测项目检测点总数中有70%及其以上符合质量标准的,即评定为质量合格;凡其他

检查项目符合质量标准,检测项目检测点总数中有90%及其以上符合质量标准的,即评定为质量优良。 二、水利工程质量检验的相关规定有哪些 第一条为加强水利工程质量检测管理,规范水利工程质量检测行为,根据《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规定。 第二条从事水利工程质量检测活动以及对水利工程质量检 测实施监督管理,适用本规定。水利水电工程施工质量检验与评定规程

1 总则 1.0.1为加强水利水电工程建设质量管理,保证工程施工质量,统一施工质量检验与评定方法,使施工质量检验与评定工作标准化、规范化,特制定本规程。1.0.2本规程适用于大、中型水利水电工程及符合下列条件的小型水利水电工程施工质量检验与评定。其他小型工程可参照执行。 1 坝高30m以上的水利枢纽工程; 2 4级以上的堤防工程; 3 总装机10MW以上的水电站; 4 小(1)型水闸工程。 1.0.3水利水电工程施工质量等级分为“合格”、“优良”两级。 1.0.4项目法人(含建设单位、代建机构,下同)、监理单位(含监理机构,下同)、勘测单位、设计单位、施工单位等工程参建单位及工程质量检测单位等,应按国家和行业有关规定,建立健全工程质量管理体系,做好工程建设质量管理工作。 1.0.5水利行政部门及其委托的工程质量监督机构对水利水电工程施工质量检验与评定工作进行监督。 1.0.6本规程引用的主要标准如下: 《质量管理体系基础和术语》(GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000)《数值修约规则》(GB8170—87) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87) 《水闸施工规范》(SL27—91) 《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—94) 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003) 《水工混凝土施工规范》(SDJ207—82) 《测量误差及数据处理》(JJG1027—91) 《测量不确定度评定与表示》(JJF1059—1999) 《公路工程质量检验评定标准土建工程》(JTG F80/1—2004)

水利水电工程施工质量检验与评定规程

水利水电工程施工质量检 验与评定规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.0.6本规程引用的主要标准如下: 《质量管理体系基础和术语》(GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000) 《数值修约规则》(GB8170—87) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87) 《水闸施工规范》(SL27—91) 《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—94) 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003) 《水工混凝土施工规范》(SDJ207—82) 《测量误差及数据处理》(JJG1027—91) 《测量不确定度评定与表示》(JJF1059—1999) 《公路工程质量检验评定标准土建工程》(JTG F80/1—2004)

水利水电工程施工质量与检验评定表格汇编

贵州水投工程管理文件 水利水电工程 施工质量检验与评定表格汇编 (下册)

2013.06.01发布 2013.07.01实 施 贵州省水利投资(集团)有限责任公司发布

水利水电工程 施工质量检验与评定表格汇编 批准:赵爱平 审核:张显书张平俊 校核:李浪杨锡林陈德军杜峰 吴建中 编写:邵章品袁遗明邓斐刘俊 高克浪文才华周书莎

公司名称:贵州省水利投资(集团)有限责任公司地址:贵州省贵阳市西湖巷32号

编写说明 中发〔2011〕1号、国发〔2012〕2号、黔党发〔2011〕2号文和《贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划》等一系列促进贵州水利建设的文件发布以后,贵州水利迎来了大发展、大跨越的机遇,为加快我省骨干水源工程建设步伐,加强工程项目施工质量管理,结合我省水利工程建设实际,集团公司组织编写了《水利水电工程施工质量检验与评定表格汇编》。 按照严格过程控制、强化质量检验、规范验收评定工作、保证工程质量的原则,水利部对《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(试行)》(SDJ 249.1~4-88)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)试行—碾压式土石坝和浆砌石坝》(SL38-92)和《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)等六项标准按专业进行全面修订,并于2012年底发布新标准《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL 631~637-2012)等七项新标准,本系列验评表格即参照新标准编制。 主要依据标准和规程如下: 《水利水电施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL 631-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准混凝土工程》(SL 632-2012)

水利水电工程质量检测员继续教育系统基础考试试题及答案

以下黄色为基本确定,红色为不太确定标识, 2013年水利水电工程质量检测员继续教育系统基础考试 试题及答案,本人花费3个小时百度搜索查找资料得到的 答案,虽然不能满分但是可以过关继续下边的学习。 文件的有效控制主要是控制(质量手册和程序文件) 下面对有效数字的描述中,正确的是()。C 0.8000包含一位有效数字 1.0002包含二位有效数字 0.0331包含四位有效数字 2×105包含一位有效数字 非强制检定的仪器设备,以()为主要手段,以达到统一量值的目的。 校准 周期检定 期间核查 内部比对 下面关于检测报告结论的叙述中,不正确的是()。 有相应指标规定的,应以指标为依据 设相应设计文件对指标有规定的,应以规范和设计指标中较高者为依据 需要通过统计分析才能给出结论的,仅给出单次检测的结果,不给出结论 合同评审需要对()合同进行评审 综合 全部 专业合同 下面说法正确的是()。 0.0034与0.003400都是两位有效数字 274与274.00的绝对误差是一样的 1单项选择题(每题1分,共40分) (1)断面系数单位M3的名称是()。百度 三次方米

三次方米或立方米 (2)对于样品保管说法错误的是()。 样品管理员应对样品在试验机构期间的保存、安全、保密、完好负责,并对在检期间的样品管理实施监督 当贮存保管条件达不到委托人要求时,应及时向委托人声明,或者经委托人同意采取其它贮存保管方式 样品的贮存条件应达到检测人员提出的要求,对有特殊贮存要求的样品,应设置贮存环境的监控设施 (3)仪器被检定/校准后,需要进行() 检查 确认 维护 (4)用百分之一太平准确称量0.5g试样,正确的原始记录应该是() 0.5g 0.50g 0.500g (5)用高一个等级的计量标准来校准或检定测量仪器,其主要内容之一是要获得准确的()。百度 误差值 修正值 偏差值

《水利工程施工质量检验与评定标准》(2020版)配套用表电子版

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 《水利工程施工质量检验与评定标准》(DG/TJ08-90-2014)配套用表(2014版) (推荐使用) 二〇一五年三月 上海高波工程咨询监理有限公司(整理)

第一部分综合管理类用表 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 上海市建设工程安全质量监督申报表.................................. 错误!未定义书签。 上海市建设工程安全质量监督申报表.................................. 错误!未定义书签。 工程开工审核表.................................................... 错误!未定义书签。 建筑工程质量人员从业资格审查表.................................... 错误!未定义书签。 上海市水务建设工程开工安全检查表.................................. 错误!未定义书签。 上海市水利工程开工备案表.......................................... 错误!未定义书签。 上海市水务建设工程重大危险源监督信息表............................ 错误!未定义书签。 工程项目划分审批表................................................ 错误!未定义书签。 工程项目划分表.................................................... 错误!未定义书签。 施工组织设计(方案)内审表........................................ 错误!未定义书签。 施工组织设计(方案)交底.......................................... 错误!未定义书签。 施工技术交底...................................................... 错误!未定义书签。 工程洽商记录...................................................... 错误!未定义书签。 技术核定单........................................................ 错误!未定义书签。 业务联系(签证)单................................................ 错误!未定义书签。 上海市水利工程施工质量缺陷备案表格式.............................. 错误!未定义书签。 工程质量事故报告单................................................ 错误!未定义书签。 上海市水务建设工程质量核验申请表.................................. 错误!未定义书签。 单位工程施工质量检验与评定资料核查表.............................. 错误!未定义书签。 单位工程质量核定表................................................ 错误!未定义书签。 工程竣工报告...................................................... 错误!未定义书签。 上海市水务建设工程竣工安全生产评估表.............................. 错误!未定义书签。 上海市水利工程合同工程质量核定表(A3)............................ 错误!未定义书签。

水利工程质量检测技术标准体系分析与检测标准选用

水利工程质量检测技术标准体系分析与检测标准选用 发表时间:2019-07-30T16:17:02.230Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:张志军 [导读] 工程总体验收标准。SL223《水利水电建设工程验收规程》、SL176《水利水电工程施工质量检验与评定规范》。 山东大禹水务建设集团有限公司山东济南 250000 摘要:水利工程质量检测简单进行解释就是按照国家相关的法律法规以及现行标准对应用在水利工程中的各项原材料,中间产品,金属结构,检测设备以及最后完工的工程实体通过测量检查实验以及度量等一系列的方式对其进行检测,然后将监测结果进行分析比对以对水利工程质量进行确认的一项系统工作,是对水利工程质量检验以及保证的主要手段,下面将对此展开详细论述。 关键词:水利工程;质量检测技术;标准体系分析;检测标准选用 1水利工程质量检测标准体系 1.1施工质量验收标准 水利工程施工质量验收标准可以分为以下几类: (1)工程总体验收标准。SL223《水利水电建设工程验收规程》、SL176《水利水电工程施工质量检验与评定规范》。 (2)单元工程验收标准。SL631《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》、SL632《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准混凝土工程》、SL633《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准地基处理与基础工程》、SL634《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准堤防工程》、SL635《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准水工金属结构安装工程》、 SL636《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准水轮发电机组安装工程》、SL637《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准水利机械辅助设备系统安装工程》。 (3)专项工程验收标准。SL317《泵站安装及验收规范》、SL321《大中型水轮发电机基本技术条件》、SL381《水利水电工程启闭机制造安装验收规范》、SL382《水利水电工程清污机型式基本参数技术条件》、SL432《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》、 SL439《水利系统通讯工程验收规程》、SL524《小型水电站机组运行综合性能质量评定标准》。 (4)地方水利工程验收标准。DGJ08—90—2014《上海市水利工程施工质量检验与评定标准》、DB34T371.1《水利水电工程施工质量检验与评定规范》(安徽水利地方规范)等。上述标准基本上构成了水利工程质量验收评定标准体系的总体框架。 1.2测试技术标准 (1)材料类测试规程。SL235—2012《土工合成材料测试规程》、SL352—2006《水工混凝土测试规程》、SL237《土工试验规程》、SL264《水利水电工程岩石试验规程》等。 (2)专项产品检测标准。SL101《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》、SL105《水工金属结构防腐蚀规范》、SL571《节水灌溉设备水力基本参数测试方法》、SL582《水工金属结构制造安装质量检验通则》、SL548《泵站现场测试与安全监测规程》等。 (3)综合评估标准。综合评估标准只要是采用多种检测方法,对已有水工建筑物及运行多年的水工金属结构、机械电气等进行综合性的测试及评价。主要采用的标准有:SL214—2015《水闸安全评价导则》、SL679—2015《堤防工程安全评价导则》、SL258《水库大坝安全评价导则》、SL226《水利水电工程金属结构报废标准》、SL510《灌排泵站机电设备报废标准》、SL316《泵站安全鉴定规程》、SL240《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》等。 (4)实验方法标准。SL734《水利工程质量检测技术规程》、SL31《水利水电工程钻孔压水试验规程》、SL197《水利水电工程测量规范》、SL436《堤防隐患探测规程》、SL345—2007《水利水电工程注水试验规程》、SL320《水利水电工程钻孔抽水试验规程》、 SL396《水利水电工程水质分析规程》、SL555《小型水电站现场效率试验规程》、SL713《水工混凝土缺陷检测技术规程》、系列标准28“无机物检测方法”、系列标准29“有机物检测方法”等。 (5)测试仪器设备标准。土工合成材料、沥青等测试仪器的校验规程(SL403—SL414),土工室内试验专用仪器校验方法(SL110—SL118),水工混凝土试验专用仪器校验方法(SL123—SL138),岩石专用测试仪器校验方法(SL119—SL122)等。 1.3产品标准 水利行业所使用的机械电气设备产品的检测也是水利工程质量检测技术标准的重要组成部分,也是水利工程质量检测与其他行业相比最具水利行业特点的部分。主要包括启闭机、闸门、水轮机、清污机、水轮发电机等。主要技术标准列举如下:SL491《螺杆式启闭机系列参数》、SL207《卷扬式启闭机系列参数》、SL508《液压启闭机系列参数》、SL39《露顶式弧形闸门液压启闭机系列标准》、SL40《QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准》、SD297《QL型螺杆式启闭机系列参数》、SD113《水利平面闸门液压启闭机基本参数》、 SL/T97《喷灌用塑料管基本参数及技术条件》、SL382《水利水电工程清污机型式基本参数技术标准》、SL321《大中型水轮发电机基本技术条件》、SL545《铸铁闸门技术条件》等。 1.4施工技术标准、设计标准中的检测内容 大部分的施工技术标准、设计标准中都有该项工程质量检验的相关内容,这些内容也是设计部门对于水利工程质量提出的检测要求的主要依据。较为常用的与水利工程质量检测相关的施工技术标准、设计标准如下: SL228《混凝土面板堆石坝设计规范》、SL282《混凝土拱坝设计规范》、SL319《混凝土重力坝设计规范》、SL314《碾压混凝土坝设计规范》、SL74《水利水电工程钢闸门设计规范》、SL27《水闸施工规范》、SL281《水电站压力钢管设计规程》、SL260《堤防工程施工规范》、SL379《水工挡土墙设计规范》、SL377《水利水电工程锚喷支护技术规范》等。 2水利工程质量检测标准的选用 以工程建设领域常用的砂为例,各行业对其检测依据、标准、项目甚至专业名称都有区别。无黏性土休止角试验只在水利部标准及水电水利行业标准中列出,其他行业及国家标准均不需要检测此指标。含泥量参数,水利工程为不允许出现;建筑工程根据混凝土强度等级要求不同(≤C25的情况下只需满足含泥量≤2.0%的要求);国家标准根据砂的类别要求不同(Ⅲ类砂泥块含量≤2.0%即为合格)。所以跨行业检测或依据非水利工程检测标准,容易导致持有“检测合格”结论的不合格材料使用到水利工程。

水利水电工程质量检测概述

水利水电工程质量检测概述 水利水电工程质量检测是指水利水电工程质量检测单位对 水利水电工程施工质量或用于工程建设的原材料、中间产 品、金属结构、机电设备等进行的检查、度量、测量或试验,并将结果与规定要求进行比较以确定质量是否合格所进行的活动。质量检测是水利水电工程质量保证体系中的关键技术环节,是质量监督和监理的重要手段,检精品文档,超值下载 测成果是质量改进的依据,是工程质量评定、工程安全 评价与鉴定、工程验收的依据,也是质量纠纷评价、质量事 故处理的依据。工程质量检测具有科学性、公正性、及时性、权威性及局限性。 根据水利水电工程建设质量控制的不同主体,质量检测 的类型主要包括施工单位自检、监理单位平行检测和跟踪检 测、项目法人委托检测、政府监督抽检等。不同类型的检测 工作在建设程序上形成一套相对完整的体系,在工程质量控 制上发挥着重要作用。目前,我省水利工程建设的检测方式 主要包括:施工单位自检、监理单位平行/跟踪检测、验收前

抽检(项目法人委托)等。 (一)施工单位自检 施工单位自检是指施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定,结合《单元工程评定标准》规定的项目数量进行的检测。施工单位自检是全过程、全方位的检测,具有明确检测内容和数量规定,是施工质量控制的关键,也是整个检测工作体系的基础。 (二)监理单位平行检测、跟踪检测 监理单位跟踪检测是指在承包人进行试样检测前,监理机构对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核;在承包人对试样进行检测时,实施全过程的监督,确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性,并对该结果确认。 监理单位平行检测是指监理机构在承包人对试样自行检测的同时,根据规范按一定比例对施工质量进行独立抽样

水利工程质量评定标准

一、工序施工质量验收评定 工序施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 二、单元工程施工质量验收评定 (一)、划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格; 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50 %及以上,且主要工序应达到优良等级。 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 (二)、不划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 单元(工序)工程施工质量当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级应按下列规定重新确定: 1)全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 三、分部工程施工质量验收评定 分部工程施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准:

水利工程质量检测技术管理

水利工程质量检测技术管理 山东省水利工程试验中心二〇二〇年八月

水利工程质量检测技术管理 很多单位对水利工程质量检测重视不够。一是认为检测作用不大,认为工程买的原材料或设备都合格,不会出质量问题,二是为了降低成本,包括很多监理单位在内,不愿花钱做检测。没有把检测作为事前指导,事中控制,事后处理的技术支撑来对待。本次讲解,分成检测管理和检测技术两部分,采用问答的方式,把我省水利工程质量检测的制度和工程检测中的部分技术要求与大家共同讨论。希望对提高我省水利工程工程质量安全有所帮助。 一、检测管理部分 1、水利工程质量检测的概念 水利工程质量检测单位依据国家有关法律、法规和标准,对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或度量,并将结果与有关标准、设计要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。 2、水利工程检测资质的类别和等级是怎么划分的? 水利工程检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别,每个类别分为甲级、乙级2个等级。甲级资质由水利部审批,乙级资质由水利厅审批。 3、甲级检测资质和乙级检测资质的承担任务的区别是什么? 甲级资质可以承担各等级水利工程的质量检测业务。大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以及水利工程质量与安全事故鉴定的质量检测业务,必须由具有甲级资质的检测单位承担。乙级资质可以承担除大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级质量检测业务。

4、山东省水利工程建设项目的检测制度是什么? 山东省水利工程建设项目实行第三方质量检测制度。在施工自检、监理平行检测的基础上,由项目法人采购第三方检测单位,作为质量监督组成部分和技术支撑。 5、第三方质量检测机构与施工和监理检测的区别是什么? 第三方质量检测机构独立于施工自检、监理跟踪及平行检测,对工程质量作出独立、客观、准确的判断。第三方检测机构不能代替施工自检和监理平行检测,第三方检测以抽样为主,把控工程重点和施工的薄弱环节。6、第三方质量检测机构的职能和作用是什么? 根据与项目法人签订的检测合同和经核准的《检测方案》,依据国家和行业标准独立开展检测工作,确保科学、准确、公正,并及时向委托方提交《水利工程建设项目质量检测报告》,并参与法人验收和政府验收活动。 将存在工程质量及安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及参与方违反法律、法规和强制性标准的情况,及时报告委托方、质量监督机构和具有管辖权的水行政主管部门,由项目法人组织整改。 7、、第三方质量机构编制的《水利工程建设项目质量检测方案》审批程序是什么? 第三方质量机构编制的检测方案报项目法人核准,由项目法人报质量监督机构备案。 8、第三方质量检测机构的成果是什么? 在单位工程、单项合同工程、中间机组启动前的法人验收和枢纽工程导(截)流、水库下闸蓄水、引(调)排水工程通水、首(末)台机组启动前的政府阶段验收和竣工验收前,应及时提交《检测报告》。项目法人应在收到《检测报告》10个工作日内报质量监督机构。