文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TLC-JC-DYJD005 无触点补偿式交流稳压器检验报告模板(监督) VA.3

TLC-JC-DYJD005 无触点补偿式交流稳压器检验报告模板(监督) VA.3

TLC-JC-DYJD005 无触点补偿式交流稳压器检验报告模板(监督) VA.3
TLC-JC-DYJD005 无触点补偿式交流稳压器检验报告模板(监督) VA.3

报告编号:×××<计量标志>

检验报告

产品型号

产品名称无触点补偿式交流稳压器

申请单位

检验类别产品认证监督检验

×××××××××检验中心

注意事项

1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.报告需加盖骑缝章。

3.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效.

4.报告无主检、审核、批准人签字无效。

5.报告涂改无效。

6.部分复印本检验报告无效。

7.本检验报告仅对来样负责。

8.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。

地址:××××××

邮政编码:××××××

电话:××××××

传真:××××××

网址:××××××

E-MAIL:××××××

检验报告

检验情况一览表

4种无功补偿技术比较

4种无功补偿技术比较 刘建强1,陈刚2 1广东省电力物资总公司 2广电集团广州供电分公司 摘要:配电网合理的无功补偿方式,能够有效地维持系统的电压水平,降低有功网损,提高网络输送容量,减少发电费用。本文对配电系统4种无功补偿方案进行了技术比较,并对配电网进行无功补偿时遇到的一些问题提出一些建议。根据配电网的实际,将4种无功补偿方案结合起来使用,可以获得最好的技术和经济效益。 关键词:配电网;无功补偿;优化 1概述 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于负荷的不断增加,以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。随着系统结构日趋复杂,当系统受到较大干扰时,就可能在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。 电力系统无功潮流分布是否合理,不仅关系到电力系统向电力用户提供电能质量的优劣,而且还直接影响电网自身运行的安全性和经济性。这在与用户直接相关的配电网中显得同样的重要。若无功电源容量不足,系统运行电压将难以保证。由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日增加,此外,网络的功率因数和电压的降低将使电气设备得不到充分利用,降低了网络传输能力,并引起损耗增加。因此,解决好配电网络无功补偿的问题,对电网的安全性和降损节能有着重要的意义。 合理的无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。而且由于我国配电网长期以来无功缺乏,尤其造成的网损相当大,因此无功功率补偿是降损措施中投资少回报高的方案。一般配电网无功补偿方式有:变电站集中补偿方式、低压集中补偿方式、杆上无功补偿方式和用户终端分散补偿方式。 2配电系统无功补偿方案 2.1变电站集中补偿方式 针对输电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿(如图1的方式1),补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是改善输电网的功率因数、提高终端变电所的电压和补偿主变的无功损耗。这些补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,但是这种方案对配电网的降损起不到什么作用。

SVG无功补偿装置

SVG无功补偿装置讲解说明 一、SVG无功补偿装置的应用场合 凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。 二、SVG无功补偿装置与目前国内其他产品相比的优势 1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术,国内掌握这项技术的目前就我们一家; 2、补偿时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况; 3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿; 4、谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波; 5、使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。 三、为什么要使用无功补偿装置 无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代表了一个国家电力水平的高

配电网无功补偿方式的优化选择

配电网无功补偿方式的优化选择 发表时间:2011-12-31T10:12:35.030Z 来源:《时代报告》2011年11月下期供稿作者:邹雪莲 [导读] 电力系统无功分布是否合理,关系到电能质量的优劣,还影响电网运行的安全性和经济性。 邹雪莲 (重庆工贸职业技术学院,重庆 408000) 中图分类号:TM769 文献标识码:A 文章编号:1003-2738(2011)11-0278-01 摘要:本文根据目前配电网中无功补偿的实际情况,简要分析了配电网中无功补偿装置在调节电压、降低电能损耗中所起的作用,提出了配电网中几种无功补偿方式,进行了经济技术优化比较,提出了相应的优化选择方式。 关键词:配电网;无功补偿;优化选择 一、概述 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,电网负荷的不断增加,改变了网络结构和电源分布,造成无功分布的不合理,甚至出现局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。电力系统无功分布是否合理,关系到电能质量的优劣,还影响电网运行的安全性和经济性。合理的无功补偿点的选择以及补偿方式的选择,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,降低有功网损。因此,解决好配电网络无功补偿的问题,对电网的运行安全和降损节能有着重要的意义。 二、无功补偿的原则 无功补偿的原则:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡。 1.总体平衡与局部平衡相结合:既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 2.集中补偿与分散补偿相结合:要求既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 3.高压补偿与低压补偿相结合:以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 4.降损与调压相结合针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路。这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 5.供电部门的无功补偿与用户补偿相结合:由于无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 三、无功补偿装置在调节电压、降低电能损耗中所起的作用 无功补偿的作用主要有以下几点:提高系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗,稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。 1.功率因数补偿,提高电压质量。 工农业生产的用电设备多为电磁结构,功率因数较低,一般都会低于0.7以下,导致电网电压降低。加装并联电容器补偿装置就近供给用户或配电网所需要的滞相无功功率,减少在配电网中流失的无功功率,降低网损,从而改善电压质量; 2.无功补偿调压,提高电压质量。 变电站10KV母线无功集中补偿,主要是平衡输电网的无功功率,提高系统终端变电站的母线电压,补偿主变和高压线路的无功损耗。变电站10KV母线无功集中补偿容量和投切控制方式应考虑到满足主变自身的无功损耗和就近向配电线路前端输送无功,为主变有载调压维持系统电压稳定提供保障。 四、配电网无功补偿方案及其经济技术优化比较 1.变电站集中补偿方式 针对输电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿,补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,这些补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点。 为了实现变电站的电压控制,通常采用并联电容器组结合变压器有载调压共同调节。利用九区图配合调节来进行电压无功控制,是一种变电站电压无功控制的有效方法。然而操作上较为麻烦,因为由于限值需要随不同运行方式进行相应的调整,会在某些区上产生振荡现象;而且由于实际操作中变压器有载分接头的调节和电容器组的投切次数是有限的,而九区图没有相应的判断。因此,现行九区图的调节效果还有待进一步改善。 2.低压集中补偿方式。 在配电网中,目前国内较普遍采用的无功补偿方式是在配电变压器380V侧进行集中补偿,通常采用微机控制的低压并联电容器柜,根据用户负荷水平的波动投入相应数量的电容器进行跟踪补偿,实现无功补偿的就地平衡,对配电网和配电变的降损有积极作用,同时也有助于保证该用户的电压水平。 3.杆上补偿方式。 采用 10kV户外并联电容器安装在架空线路的杆塔上进行无功补偿,以提高配电网功率因数,达到降损升压的目的。由于杆上安装的并联电容器远离变电站,容易出现保护不易配置、控制成本高、维护工作量大、受安装环境和空间等客观条件限制等问题。因此,杆上无功优化补偿必须结合以下实际工程要求来进行:补偿点宜少、杆上补偿不设分组投切、补偿容量不宜过大、保护方式应简化。 杆上无功补偿主要是针对10kV馈线上的公用变所需无功进行补偿,因其具有投资小,回收快,补偿效率较高,便于管理和维护等优点,适合于功率因数较低且负荷较重的长配电线路,但是因负荷经常波动而该补偿方式是长期固定补偿,故其适应能力较差,应积极开发应用电容器组能自动投切的杆上无功补偿技术。 4.用户终端分散补偿方式。 直接对用户末端进行无功补偿,将最恰当地降低配电网的损耗和维持配电网的电压水平的有效措施。对于企业和厂矿中的电动机,应

无功补偿装置安装作业指导书

目录 1、概述 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工内容 (2) 4、施工条件 (2) 5、施工程序合方法 (2) 6、工艺及质量要求 (4) 7、安全和环境保护措施 (7)

1. 概述 高压动态无功补偿装置2套,隔离开关4台。电容器及电抗器由丹东欣泰电气股份有限公司供货。 2. 编制依据 2.1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-90; 2.2 沈阳市联发城乡电力设计所(有限责任公司)设计图纸; 2.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第二部分高压电器施工质量检 验断路器篇; 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 2.5 厂家安装使用说明书; 2.6 《电力建设安全工作规程》。 2.7《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册电气部分》。 3. 施工内容 3.1 设备开箱检查; 3.2 基础螺栓预埋,基础找平; 3.3 安装高压动态无功补偿装置2套。 4. 施工条件 4.1 底座预埋螺栓应符合设计要求。 4.2 施工场地平整,模板、施工设施及余物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路通畅,基坑回填夯实。 4.3 设备到货齐全,技术资料齐备,施工前作好安全及技术交底工作。 5. 施工程序和方法 注:隔离开关安装方法详见《66kV屋外配电装置安装作业指导书》。

5.1 施工准备 5.1.1 熟悉掌握设计施工图纸、厂家安装使用说明书、施工作业指导书等技术文件,组织好安全学习。 5.1.2 备用一些撬杠、扳手等工具便于开箱验收和设备安装。 5.2 开箱验收 5.2.1 电容器组包装箱分母线瓷瓶、放电线圈、避雷器、母线及附件、电容器五个部分。开箱后应按随机附带的装箱单、随机安装用品清单、随机专用工具清单进行仔细核对产品部件、随机安装用品及随机专用工具应齐全和完好,并检查产品名牌数据及技术说明书是否合乎要求,在施工中如发现产品遗漏或损坏等应及时通知厂家、甲方及监理。 5.2.2 开箱前包装箱应完整无损伤。 5.2.3 绝缘件应无变形、受潮、裂纹及剥落现象。 5.2.4 瓷件表面应无裂纹、残缺,铸件无沙眼。 5.2.5 出厂证件及资料、备品备件齐全。 5.3 电抗器安装。 5.3.2 电抗器的安装 将电抗器整体吊装离地面1米,连接支柱绝缘子及支撑,连接顺序为电抗器、支撑、瓷瓶。绝缘子安装前应检查瓷件、法兰应完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。支柱绝缘子叠装时中心线应一致,固定应牢固,紧固件齐全。 电抗器与支柱绝缘子组装完成后,整体起吊至支柱上方,连接支柱与电抗器下方支柱绝缘子,注意电抗器设备接线端子朝向应与图纸保持一致。 电抗器安装完毕应仔细检查,确保电抗器上无破布、螺栓、泥土等杂物。在相

成品检验工作流程模板

1.目的 规范成品出货检验流程,防止不合格出货,及时发现、纠正产品质量隐患,保证产品质量。2. 适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求

首件检验生产 生产 检验员 OQC组 长 QE PIE/OQC组 长/PQC组长 OQC PIE 生产部 OQC组长 检验员 OQC组长 /PQC组长 /PIE OQC主 管 检验员 PIE 每一订单生产的第一台机送OQC检验 按订单、样机、检验标准或规范、 说明书、ECN、料表、设计文件作 首件检验 填写《首件检查表》(外观、功能) QE对首件及《首件检查表》确认,并 签署合格与否意见 OQC、PQC和PIE对机确认, 不合格发出《OQC检验报告》,注 明首件检查 工程PIE分析原因,发出《坏机 分析报告》 已投产机返工,生产再重送首件 首件检验合格,OQC通知生产线组长在 《首件确认表》上签字确认后,生 产部批量生产 首件检验合格,OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范,《产品检 验抽样规定》,设计文件,批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地 试验 首批检验合格机(配有电源的产品) 抽一箱做24小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机 确认 OQC主管在OQC检验报告上签字确认 OQC在生产部产成品送检单上填写 REJ,注明不良项目,发出《OQC检 验报告》, 工程PIE发出《坏机分析报告》,在 线指导生产线返工,返工后重新送 检 《首件检 查表》 《OQC检 验报告》 《坏机分 析报告》 开始 投产 检查结果首件不合格 首件合格处 批量检验抽检不合格

无功补偿成套装置安装施工方案

张公220kV变电站新建工程无功补偿成套装置 施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

1、编制依据 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2、国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 3、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建/3)182-2015 4、国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 5、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 6、国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建/3)189-2015 7、关于深化标准工艺研究与应用工作的重点措施和关于创优工作的重点措施基建质量〔2012〕20号 8、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施基建质量〔2010〕19号 9、关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘的通知基建质量〔2009〕290号 10、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 11、接地装置冲击特性参数测试导则DL/T 266-2012 12、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法 13、1000kV及以下串联电容器补偿装置施工质量检验及评定规程Q/GDW 1852-2012 14、1000kV及以下串补装置施工及验收规范Q/GDW 1853-2012 15、1000kV及以下串联电容器补装置安装施工工艺导则Q/GDW 1854-2012 2、作业准备 2.1、人员组织 序号作业组单位数量备注 1 施工负责人:冯建国人 1 负责人员组织、质量、安全工作 2 技术负责人:贾忻雁人 1 负责全面技术工作

电力系统的无功优化与无功补偿

电力系统的无功优化和无功补偿 摘要:电力系统的无功优化和无功补偿是提高系统运行电压,减小网损,提高系统稳定水平的有效手段。本文对当前国内外的无功优化和无功补偿进行了总结,对目前无功补偿和优化存在的问题进行了一定的探讨和研究。 关键词:无功优化无功补偿非线性网损电压质量 1前言 随着国民经济的迅速发展,用电量的增加,电网的经济运行日益受到重视。降低网损,提高电力系统输电效率和电力系统运行的经济性是电力系统运行部门面临的实际问题,也是电力系统研究的主要方向之一。特别是随着电力市场的实行,输电公司(电网公司)通过有效的手段,降低网损,提高系统运行的经济性,可给输电公司带来更高的效益和利润。电力系统无功功率优化和无功功率补偿是电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分。通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性, 而且可以降低有功网损和无功网损,使电力系统能够安全经济运行。 无功优化计算是在系统网络结构和系统负荷给定的情况下,通过调节控制变量(发电机的无功出力和机端电压水平、电容器组的安装及投切和变压器分接头的调节)使系统在满足各种约束条件下网损达到最小。通过无功优化不仅使全网电压在额定值附近运行,而且能取得可观的经济效益,使电能质量、系统运行的安全性和经济性完美的

结合在一起,因而无功优化的前景十分广阔。无功补偿可看作是无功优化的一个子部分,即它通过调节电容器的安装位置和电容器的容量,使系统在满足各种约束条件下网损达到最小。 2无功优化和补偿的原则和类型 2.1无功优化和补偿的原则 在无功优化和无功补偿中,首先要确定合适的补偿点。无功负荷补偿点一般按以下原则进行确定: 1)根据网络结构的特点,选择几个中枢点以实现对其他节点电压的控制; 2)根据无功就地平衡原则,选择无功负荷较大的节点。 3)无功分层平衡,即避免不同电压等级的无功相互流动,以提高系统运行的经济性。 4)网络中无功补偿度不应低于部颁标准0.7的规定。 2.2无功优化和补偿的类型 电力系统的无功补偿不仅包括容性无功功率的补偿而且包括感性无功功率的补偿。在超高压输电线路中(500kV及以上),由于线路的容性充电功率很大,据统计在500kV每公里的容性充电功率达1.2Mvar/km。这样就必须对系统进行感性无功功率补偿以抵消线路的容性功率。如实际上,电网在500kV的变电所都进行了感性无功补偿,并联了高压电抗和低压电抗,使无功在500kV电网平衡。 3 输配电网络的无功优化(闭式网)

无功补偿装置技术协议

户外无功补偿装置 技术协议书 项目名称:(G08SP061)配变安装无功补偿工程甲方: 乙方:广州市天梭信息系统有限公司 设计方:设计有限公司 签定地点: 日期: 2008年12月

目录 第一部分技术性能 (3) 一、执行标准 (3) 二、主要技术条件 (4) 1、运行环境条件 (4) 2、工程条件 (4) 三、装置主要技术参数 (4) 1. 测量精度 (4) 2.动态响应时间 (5) 3.自动运行方式 (5) 4.安全保护 (5) 5.控制方式 (5) 6.通讯 (5) 7.箱体 (5) 8. 绝缘性能 (5) 9.控制参数 (5) 10.介质强度 (5) 11.掉电后数据保存时间 (5) 12.数据存储容量 (5) 13.投切元件 (5) 四、装置配置及补偿方式 (6) 五、安装原理图及电气连结图 (6) 六、安装支架及互感器 (7) 第二部分装置功能 (7) 一、控制器 (7) 1、控制器功能 (7) 2、性能特点 (8) 3、基本功能 (9) 4、显示/指示功能 (9) 5、参数设置功能 (10) 6、系统保护功能 (10) 二、复合开关 (11) 1. 使用条件 (11) 2.功能特征 (11)

3. 性能特征 (12) 三、电容器 (12) 四、零配件选配件要求 (12) 五、监督制造 (12) 六、试验 (13) 七、包装、运输 (13) 1.包装 (13) 2.运输 (13) 八、供货范围 (14) 九、技术文件 (14) 1.乙方在签订合同后提供的图纸 (14) 2.设备交货时乙方提供的技术文件 (14) 十、其他 (15)

出货检验报告

东莞美迪华实业有限公司 出货检验报告 文件编号: 生产日期客户名称出货数量 订单编号物料编号抽检数量 产品名称产品型号良品数 检验依据□《检验规范》□《实物样板》□《BOM表》□《可靠性测试规范》合格率 抽样标准:MIL-STD-105EⅡ级正常检验水平 AQL 严重(Cr)=0 主要(Major)=0.65 次要(Minor)=1.5 Acc/Rej Ac(允收数)0 Ac(允收数)Ac(允收数)Re(拒收数)0 Re(拒收数)Re(拒收数) 检验项目 品质标准要求检验记录判定标准 判定检验工具 外观 CR MA MI 01外箱和彩盒表面不能有破损,划伤试装符合要求。 02外箱箱唛印刷正确,不能有少印多印,字体模糊。 03彩盒条形码需与外箱条形码数字一致。 04产品视窗区符合客户标准。 05吸塑和PVC本体表面不能有明显划伤划痕、变型 06产品表面处理符合客户标准,干净无脏污、胶屑。 07产品表面不能有披锋,变型,拉白,缺料等。 08产品边缘有无缺口,露白,掉皮或附着力不良。 09、整体效果符合样品要求。 10产品LOGO图案、烙印位置、深度符合样板要求。 11材料规格符合客户要求。 颜色01符合颜色样板或上下限要求。 包装01产品编码、名称、标签内容填写是否正确,清楚,包装是否符合包装要求,包装盒、贴纸、纸箱有无破损受潮等。 尺寸01依工程图纸所标识尺寸测量。 可靠性 测试 01按客户要求及相关测试规范测试。 实配检验01与机壳及相关配件配合是否良好,配合缝隙是 否符合标准。 跌落测试01按跌落测试规范或客户要求测试。 合计QA判定□合格□特采□返工□不合格检验员/日期: 备注 审核核准

10kV配电装置、无功补偿装置安装方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (1) 4、施工准备及工器具配置 (1) 5、作业步骤及质量标准 (3) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (12) 7、安全施工技术措施 (15) 8、文明施工措施 (16) 9、环境保护措施 (16) 10、保证建设标准强制性条文落实的具休措施 (16)

1、编制依据 1.1、《高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010 1.2、《母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 1.3、《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.4、《接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006 1.5、《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 ; 1.7、国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.8、《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.9、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号1.10、重庆电力建设总公司《安全质量环境管理手册(E版)》2012版 1.11、《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.12、《国家电网公司标准化项目管理手册》(2014年版) 2、工程概况及主要工程量 万峰湖220kV变电站新建工程10kV配电柜及母线桥安装。无功补偿装置及电抗器安装站用变及一次电缆安装等。施工区域主要包括10kV配电室、室外站用变场、电容器及电抗器场等 3、施工进度计划 根据现场实际、设备材料到货和土建进度,本项目安排2016年5月5日~6月10日安装10kV开关柜、站用变、无功补偿装置、电抗器及一次电缆。 4、施工准备及工器具配置 4.1 人员准备: 技术员先熟悉图纸和设计思路,根据设计思路对回路进行现场核对,然后根据设计提出材料计划并由材料员把材料组织到现场。施工人员在技术员的指导下应熟悉施工设计图纸,了解清楚开关柜安装的规格和安装的位置,以确定开关柜安装的数量和尺寸等,同时根据现场实际情况规划作业方法,进行开关柜安装的安装等。 人员配置表:

(3)无功补偿装置安装 单位工程质量验收评定表

无功补偿装置安装单位工程质量验收评定表 工程编号:7 表号:DL/T 5161.1表4.0.3

电抗器安装分部工程质量验收评定表 工程编号:7-1 表号:DL/T 5161.1表4.0.2

建设单位年月日CKDGKL-10-66.8/317.5-5W电抗器安装分项工程质量检验评定表工程编号:7-1-1表号:DL/T 5161.3表工 序检验项目 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 器身外观 器身各部位 主 要 无移动无移动合格各部件外观 主 要 无烧伤、损坏及变形无烧伤、损坏及变形合格各部位绑扎措施齐全,紧固齐全,紧固合格绝缘螺栓及垫块 主 要 齐全,无损坏,且防松 措施可靠 齐全,无损坏,且防松 措施可靠 合格绕组及引出线绝缘层 主 要 完整,包缠牢固紧密完整,包缠牢固紧密合格 铁芯铁芯接地 主 要 1点,连接可靠1点,连接可靠合格铁芯绝缘 主 要 用兆欧表加压1分钟不 闪络 用兆欧表加压1分钟不 闪络 合格 绕组 裸 导 体 外观无毛刺、尖角、断股、 断片、拧弯 无毛刺、尖角、断股、 断片、拧弯 合格焊接满焊、无脱焊 高压应力锥完好 油路(有围屏者除外)无异物、畅通 均压屏蔽罩 (500kV高压侧) 完好、无损伤 线圈固定检查 主 要 固定牢固

绕组绝缘 主 要 不低于出厂值的70%不低于出厂值的70%合格 电压切换装置 连接可靠可靠合格 开 关 触 头 清洁度、弹力 无锈蚀、油污、且弹性 良好 接触 主 要 可靠,塞尺塞不进 对应位置正确、一致 部件装配齐全,正确 无 励 磁 分 接 开 关 操作杆长度三相一致 转动器动作灵活、密封良好 有 载 调 压 分 接 开 关 开关动作顺序 主 要 正确,切换时无开路 切换开关密封良好 CKDGKL-10-66.8/317.5-5W电抗器安装分项工程质量检验评定表 工程编号:7-1-1表号:DL/T 5161.3表1.0.3.2续工 序检验项目 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 其它强油循环管与下 轭绝缘接口密封 良好各部位清理主要无杂物、污迹、屑末阀门动作开闭灵活,指示正确 回罩 法兰连接 紧固,螺栓受力均匀;结 合面无渗油 器身暴露在空气中 的时间 主要 按规范变压器篇规定(湿 度65%以内,器身暴露空 气中时间为16小时)

什么叫无功补偿装置

什么叫无功补偿装臵 总的来说“无功补偿装臵”就是个无功电源。 一般电业规定功率因数为低压0.85以上,高压0.9以上。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装臵来解决。 电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装臵和无功动态补偿装臵两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装臵(SVS)。 并联电抗器的功能是: 1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡; 2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。

改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的。 工业上采用 1.同步电机和同步调相机; 2.采用移相电容器; 目前大多数采用移相电容器为主。 无功补偿对于降低线损有哪些作用? 电网的损耗分为管理线损和技术线损。管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。对各种方式进行线损计算制定合理的运行方式;合理调整和利用补偿设备提高功率因数。 1、提高负荷的功率因数

提高负荷的功率因数,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。 2、装设无功补偿设备 应当根据电网中无功负荷及无功分布情况合理选择无功补偿容量和确定补偿容量的分布,以进一步降低电网损耗。 农村低压客户的用电现状以及无功补偿在低压降损中的作用有哪些? 90年代以前,农村低压用电以居民生活用电为主,其负荷主要是照明用白炽灯,不仅用电量少而且负荷性质基本是纯电阻性(COSφ≈1),而低压动力用户的负荷功率因数虽然较低,但其用电量占总售电量的比例较小,故影响不大。近些年来,由于各种现代家用电器的迅速普及和大量使用,居民生活用电不仅用电量有了较大的增长,更重要的是其负荷性质有了很大的改变。与此同时,低压动力客户电量增长迅速,近几年已经占到了农村总用电量比重的60%~70%,主要以纺织行业、机械加工为主,而且动力客户的用电量明显呈现出继续增长趋势。这些动力客户,其设备自然功率因数较低(COSφ=0.6~0.7),且经常处于低功率因数运行状况。

无功补偿装置安装

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工组织机构及劳动力计划 5、主要施工工器具 6、安装方法及质量控制 7、质量保证措施 8、安全健康与环境保护 9、附表

无功补偿装置安装施工方案 1、编制依据 1.1《1000kV变电站电气设备施工质量检验及评定规程》(Q/GDW-189-2008)1.2《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 1.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 1.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.5《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 1.6《电力建设安全工作规程》第1部分 DL 5009.1—2 1.7电容器、电抗器设备厂家安装说明书,试验报告等 1.8中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院(10kV电容器装置安装图)。 2、工程概况 2.1 本工程中国.大连第二互感器集团有限公司生产的LKGKL-35KV-165A-52mH 型10kV户外成套电容器装置。长葛市宏鑫电器配套有限公司生产的电抗器LZZW1,安装时由厂家现场指导。 3、施工准备 3.1 施工准备工作: 1)施工材料,施工用消耗性材料合格。 2)施工人员到场、施工用材料到场、工器具配置齐全; 3)设备检查记录、隐蔽签证、安装验评等表格齐全。 4)设置检查验收点,通过自检后、报经专业性部门、质检、监理及业主共同验收,合格后方可进入下一道程序(安装)

4、施工组织机构及劳动力计划 4.2劳动力计划: 工作负责人1人;安全员1人;质检员1人;技术员1人;施工作业5人。4.3主要施工人员职责:厂家现场服务人员对电容器、电抗器安装工作进行现场指导;技术员负责编制施工作方案、施工技术交底及设备清点和材料准备;安全员负责检查和监督现场安全设施和安全文明施工落实情况;质检员负责盘柜安装工作的各个项目质量验收;工作负责人负责现场安装人员的安排和指挥等工作。 4.4施工进度 无功补偿装置设备安装施工过程中,根据各施工工序的不同特点,尽量采取可靠施工的方法以提高施工进度,保证施工工期。 5、主要施工工器具 工器具准备

svc无功补偿装置讲解说明

svc无功补偿装置讲解说明 一SVG无功补偿装置应用场合 凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定) ,特别是那些功率应数较低的工矿、企业、居民区必须安装。 二SVG无功补偿装置与目前国内其它产品相比的优势 1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因数一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因数一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术,国内掌握这项技术的的目前就我们几家; 2、补偿时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况; 3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3-10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿; 4、谐波滤除:国内的无功补偿装置应为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以跟本就不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波; 5、使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且经常进行维护。SVG使用寿命在10年以上,自身损耗及小且基本上不要维护。 三、为什么要使用无功补偿装置 无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗的讲就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。这样; (1) 减少线路损耗50%以上。就全国讲,线路损耗约占据12%,其中主要是无功分量引起的损耗,若无功线损降低50%-60%,一年便可节约500亿度左右,相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗能源,便可增大发电量的工程是是绝好的绿色工程。且投资极小,见效快。 (2) 避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%―――。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0. 6提高到0. 94以上,年奖罚差3-4万元。 (3)不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。 (4)改善电能质量,延长了电气寿命,提高了产品质量 四SVG和国内其他的产品价格比较 目前价格较低的采用的是接触器控制的无功补偿装置,这种产品(1)、使用寿命短;(2)补偿达不到要求;(3)冲击电流过大从而会降低用电设备的使用寿命,造成

(3)无功补偿装置安装-单位工程质量验收评定表

无功补偿装置安装单位工程质量验收评定表 序号分部工程名称 质量 等级 备注 1 电抗器安装 2 电容器组安装 应有资料7份实有资料7份 资料核查结论资料齐全 有未因施工的原因造成设备严重损坏无 有未发生过因接地及短路事故造成设备严重损坏无 有未发生过电动机烧毁事故无 分部试运中,有未因电气的原因而造成设备严重损坏无 验收结论:该单位工程符合规程要求,评为优良级 质检机构质量验收评定意见签名 工地年月日质检部年月日监理年月日建设单位年月日电抗器安装分部工程质量验收评定表

序号分项工程名称性 质 评定 结果 备注 1 电抗器安装主要合格 2 引下线安装合格 验收结论:该分部工程符合规程要求,评为合格级 质检机构质量验收评定意见签名 工地年月日质检部年月日监理年月日建设单位年月日CKDGKL-10-66.8/317.5-5W电抗器安装 分项工程质量检验评定表工程编号:7-1-1 表号:DL/T 5161.3 表1.0.3.2

工序检验项目 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 器身外观 器身各部位 主 要 无移动无移动合格各部件外观 主 要 无烧伤、损坏及变形无烧伤、损坏及变形合格各部位绑扎措施齐全,紧固齐全,紧固合格绝缘螺栓及垫块 主 要 齐全,无损坏,且防松 措施可靠 齐全,无损坏,且防松 措施可靠 合格绕组及引出线绝缘层 主 要 完整,包缠牢固紧密完整,包缠牢固紧密合格 铁芯铁芯接地 主 要 1点,连接可靠1点,连接可靠合格铁芯绝缘 主 要 用兆欧表加压1分钟不 闪络 用兆欧表加压1分钟不 闪络 合格 绕组 裸 导 体 外观 无毛刺、尖角、断股、 断片、拧弯 无毛刺、尖角、断股、 断片、拧弯 合格焊接满焊、无脱焊 高压应力锥完好 油路(有围屏者除外)无异物、畅通 均压屏蔽罩 (500kV高压侧) 完好、无损伤 线圈固定检查 主 要 固定牢固 绕组绝缘 主 要 不低于出厂值的70%不低于出厂值的70%合格 电压切换装置 连接可靠可靠合格 开 关 触 头 清洁度、弹力 无锈蚀、油污、且弹性 良好 接触 主 要 可靠,塞尺塞不进 对应位置正确、一致 部件装配齐全,正确 无 励 磁 分 接 开 关 操作杆长度三相一致 转动器动作灵活、密封良好 有 载 调 压 分 接 开 关 开关动作顺序 主 要 正确,切换时无开路 切换开关密封良好 CKDGKL-10-66.8/317.5-5W 工程编号:7-1-1 表号:DL/T 5161.3 表1.0.3.2续

什么叫无功补偿装置

什么叫无功补偿装置 总的来说“无功补偿装置”就是个无功电源。 一般电业规定功率因数为低压0.85以上,高压0.9以上。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。 电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。 1、提高负荷的功率因数 文案大全

10kV六景线六景街4号公变等47套无功补偿装置改造项目施工方案 批准: 审核: 编制: 广西横县东泰电气工程有限责任公司 年月日 1

目录 一、工程概况 (1) 二、施工任务及计划时间 (1) 三、施工组织措施: (1) 四、施工技术措施: (4) 五、施工健康、环境保护措施: (10)

一、工程概况 1、工程名称:10kV六景线六景街4号公变等47套无功补偿装置改造项目 2、项目批文号: 3、工程规模: 1)、六景街4号公变、下甘村1号公变、甲俭村1号公变、甲俭村2号公变等47套无功补偿装置安装。 4、建设单位:横县供电公司 5、施工单位:广西横县东泰电气工程有限责任公司 二、施工任务及计划时间 1、施工计划及任务 序 号 工作时间工作地点施工任务施工人员 1 六景街4号公变、 下甘村1号公变、 甲俭村1号公变、 甲俭村2号公变等 无功补偿装置 安装 谢杰、陈琳、谢孙荣、雷起同、 蒙瑞团、孙云龙、蒙瑞结、谢典 群、谢庆强、蒙大军、闭延勇、 黄国强、陈昌辉 三、施工组织措施: 1、组织机构 项目负责人:周伟 施工负责人:陈琳 安全负责人:谢孙荣 技术负责人:蒙瑞团 2、责任分工 2.1项目负责人职责 2.1.1、受公司委托,代表公司负责履行本工程的施工合同,对本工程项目全面负责。 2.1.2、贯彻执行国家和上级的有关法律、法规、方针、政策和承包合同的要求,接受业主和监理的有关工程的各项指令,确保工程的质量、安全目标和进度要求的全面实现。 2.1.3、负责建立和管理项目部机构,组织制定各管理规章制度并贯彻执行,明确各部门的职责范围。 1

2.1.4、建立健全质量保证体系和安全监察及文明施工保障体系,并保证其良好运行。 2.1.5、科学地组织和调配参加工程施工的人、财、物,保证施工资源的投入。 2.2施工负责人安全职责 2.2.1、对本班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。 2.2.2、负责组织本班组人员学习与执行有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪,及时纠正并查处违章违纪行为。 2.2.3、主持“站班会”。 2.2.4、检查施工场所的安全文明施工情况,督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具。 2.2.5、开工前,负责组织班组参加施工的人员进行安全技术交底并签字,对未签字的人员,不得安排参加该项目的施工。 2.2.6、负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认;负责安全施工作业票的审批工作。 2.2.7、督促本班组人员收工时及时清扫整理作业场所,进行文明施工。 2.2.8、贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。 2.3 现场安全员职责 2.3.1、负责施工方案的审核。 2.3.2、现场检查施工安全措施落实情况。 2.3.3、现场监护施工人员活动,确保施工人员按施工方案要求施工。 2.4现场技术负责人安全职责 2.4.1、负责本班组安全技术与环境保护技术工作。协助班组长组织本班组人员学习与执行上级有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施。 2.4.2、负责一般施工项目安全施工措施施工作业票的审查以及交底工作,并监督检查措施的执行情况。 2.4.3、协助班组长进行本班组安全文明施工安全检查和施工项目开工前安全文明施工条件的检查。 2.4.4、对安全施工从技术上把关 2.5.施工班人员安全职责

相关文档