文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试卷A卷 (含答案)

2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试卷A卷 (含答案)

2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试卷A卷 (含答案)
2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试卷A卷 (含答案)

2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试卷A卷 (含答案) 考试须知:

1.考试时间:180分钟,满分为120分。

2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:_________

考号:_________

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、设备吊装就位的紧后工序是()。

A.设备清洗

B.设备灌浆

C.垫铁安装

D.设备安装调整

2、当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时,该分部工程应为( )。

A、单位工程

B、主要分部工程

C、主要单位工程

D、主要分项工程

3、自动化仪表设备安装应遵循的程序是()。

A.先里后外,先低后高,先轻后重

B.先外后里,先低后高,先重后轻

C.先外后里,先高后低,先轻后重

D.先里后外,先高后低,先重后轻

4、浇注料成品完成后,对承重模板应在浇注料强度达到()以上时,方可拆除。

A. 50%

B. 55%

C. 60%

D. 70%

5、建筑安装单位工程质量验收时,对涉及安全、节能、环境保护的分部工程,应进行()。

A.检验资料的复查

B.见证抽样

C.抽样检测

D.全面检测

6、用于钢结构工程的钢材是()。

A、碳素钢

B、型钢

C、板材

D、管材

7、当变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按变更的补加因素增焊()试件进行试验。

A.弯曲

B.冲击

C.金相

D.拉伸

8、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时,制定爆破施工方案应( )。

A、邀请地方建设管理部门参与

B、报当地电力管理部门批准

C、及时与地下电缆管理部门沟通

D、邀请地下电缆管理部门派员参加

9、衡量计量器具质量的主要指标是()。

A.统一性、溯源性、准确度

B.稳定性、准确度、静态特性

C.动态特性、分辨率、精密度

D.灵敏度、分辨率、动态特性

10、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的()试验和复验,其结果应符合设计要求。

A、扭矩系数

B、紧固轴力

C、弯矩系数

D、抗滑移系数

11、通电检验的逐级顺序原则是()。

A.先低压后高压,先干线后支线

B.先高压后低压,先支线后干线

C.先低压后高压,先支线后干线

D.先高压后低压,先干线后支线

12、下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是( )。

A.应安装在压力变化的位置

B.应安装在成分稳定的位置

C.应安装在具有生产过程化学反应的位置

D.应安装在不具有代表性的分析样品位置

13、储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是( )。

A.室息

B.中毒

C.触电

D.溜滑

14、综合布线系统所选用的线缆、连接硬件、跳接线等类别必须()。

A.互为通用

B.相互兼容

C.相同一致

D.性能互换

15、防火阀应单独吊装,从防火墙至防火阀的风道应采用( )厚度为以上的钢板制作。

A.2.5cm

B.2.5cm

C.1.5mm

D.1.5cm

16、下列工程中,不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程

B.水电设备工程

C.建筑智能化工程

D.海洋石油工程

17、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成( )电信号。

A.0--10mA

B.0--20mA

C.0--10VAC

D.0--10VDC

18、《中华人民共和国计量法》是国家管理计量工作的基本法律,是实施计量监督管理的()。

A、标准

B、规范

C、最高准则

D、基本法规

19、设备验收时应提交的资料和文件包括装箱单,产品合格证明书、()。

A.材质说明

B.试验过程记录

C.设计资料

D.安装说明书版

20、封闭母线找正固定的紧后工序是()。

A.导体焊接

B.外壳焊接

C.电气试验

D.与设备连接

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、特种设备制造、安装、改造和重大维修过程中,涉及安全性能的监督检验项目包括()。

A.焊接

B.材料

C.外观

D.包装

E.尺寸

2、有关工程分包的施工验收,正确的是( )。

A、分包单位对所承建的分项、分部工程质量向建设单位负责

B、分包汇总有关的分项、分部工程资料

C、总承包单位应对分包工程质量全面负责

D、由总承包单位报验

E、所有分包工程共同提出报验,由建设单位组织验收

3、机电工程注册建造师执业的石油化工工程包括()等工程。

A.地下储气库

B.石油深加工

C.水泥生产线

D.无机化工

E.化工医药

4、设备管道绝热保温结构一般可分为()。

A.防腐层

B.绝热层

C.绝缘层

D.防潮层

E.保护层

5、下面属于闭环控制系统的是()。

A、数据检测与处理系统

B、顺序控制系统

C、分散控制系统

D、过程监视系统

E、直接数字控制系统

6、平面控制网建立的测量方法有()。

A.水平角测量法

B.三角测量法

C.竖直角测量法

D.三边测量法

E.导线测量法

7、仪表系统性试验包括()等的试验。

A.报警系统

B.测量系统

C.联锁系统

D.程序控制系统

E.反馈系统

8、下列石油化工专用设备中,属于分离设备的有()。

A.分解锅

B.集油器

C.蒸发器

D.洗涤器

E.冷凝器

9、下列误差中,属于形状误差地是()。

A.直线度

B.平面度

C.圆度

D.圆轴度

E.平行度

10、通风与空调施工中,安装单位应承担的协调配合工作有()。

A、向设备供应商提供设备到货时间

B、与装饰单位协调风口开设位置

C、向电气单位提供设备的电气参数

D、复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸

E、负责各机电专业管线综合布置的确定

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。

A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类多数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将水机组找正等施工工序设置为质量控制点。

在风管系统安装过程中,A安装公司在议备安装前重点检查了静压消声装置的质量。

在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。

问题:

1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?

2.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方危检人员共同检查确认并签证?

3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?

4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?

2、安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水.建筑电器和消防等工程。

安装公司项目部进场后,依据合同和涉及要求,编制了施工组织涉及,内容有:各专业工程主要工作量.施工进度总计划.项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制施工组织设计并报安装公司审批,安装工公司以施工组织设计中的项目成本控制措施不够完善为由,要求项目不么修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。

通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作之前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严密性实验:风管系统安装完成后,项目部对主.干风管分段进行了漏光实验。项目部报监理验收时,监理认为项目部对风管实验与检测项目不全,要求项目部完善实验与检测项目。

通风空调工程安装。实验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有地税现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管道的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。

问题:

1.在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施?

2.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验与检测?

3.指出图2中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。

4.在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。

3、A公司承保一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工程制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4KV三相交流电,通过变电站升至35KV,用架空线路与电网链接。A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见表4)审批时,A 公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某二个施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。

A公司因施工资源等因素的制约,将35KV变电站和35KV架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。

依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35KV变电站的按照调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设链接(见图4架空线路),在开始35KV架空导线测量、试验时,被A 公司项目部要求暂停整改,导线架设链接返工后检查符合规范要求。

光伏发电工程、35KV变电站和35KV架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。

图4 光伏发电、变电和办理电工程示意图

问题:

1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?

2.项目部应如何调整施工进度计划(表4)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容

易造成触电事故?

3.说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。写出导线连接的合格要求。

4.C公司在9月20日前应完成35KV架空线路的哪些测试内容?

5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。

4、某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5m×1m、18.5kg、30V、8A、255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/10kV),电缆,专用接插件等。

因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见下图);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。

仓库屋顶平面图

在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件:

事件1:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监

理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。

事件2:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。

光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。

问题:

1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。

2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?

3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。

4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、D

2、A

3、【答案】D

4、正确答案:D

5、A

6、B

7、B

8、D

9、D

10、D

11、正确答案:D

12、【答案】C

13、【答案】C

14、正确答案:C

15、答案:C

16、B

17、D

18、C

19、D

20、A

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、【答案】ABCE

2、CD

第13 页共16 页

3、参考答案:ABDE

4、正确答案:B,D,E

5、B、 C、 E

6、B、 D、 E

7、正确答案:A,C,D

8、【答案】BD

9、正确答案:A,B,C

10、ACE

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、1.空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装10天。作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性,即满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等基本要求。

2.冷水机组找正属于B级控制点,影响下道工序质量的质量控制点,应由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。

3.风管系统的静压消声装置包括:静压箱、消声器、消声风管、消声弯头等。

4.通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试,应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差。

2、1.项目成本控制措施主要包括:成本管理责任体系.成本指标高低的分析及评价.成本控制措施等。

2.风管批量制作前,除了进行严密性试验外还应对风管的强度进行试验;风管批量制作后,除了对主.干风管进行漏光实验,还应对主.干风管进行漏风量检测。

3.(1)穿墙套管厚度错误,当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。

(2)水泥砂浆密封错误,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

(3)防火阀支架设置错误,边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。

(4)防火阀位置错误,防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200.

在试运行验收中,应返工的是风机盘管分项安装工程。风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。

第14 页共16 页

4.在试运行验收中,应返工的是风机盘管分项安装工程。风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。

3、1.项目部依据进度计划安排施工可能受到如下因素的制约:

(1)相关单位,如建设、设计、监理、物资供应,以及交通、通信、供水、供电等政府有关部门的影响;

(2)施工过程中需要的工程设备、材料、构配件和施工机具等,不能按计划运抵施工现场,或是运抵现场检查时,发现其质量不符合有关标准的要求;

(3)建设单位没有给足工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金。影

响承包单位的材料采购,劳务费的支付,影响施工进度。

(4)业主对工程提出了新的要求,设计变更或者是施工单位要求设计修改,都会影响施工进度计划。

(5)施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,承包单位寻求相关单位解决而造成工期拖延。

(6)各种风险因素的影响。例如:在固定总价合同中,碰到设备、材料价格上涨。

(7)施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。

机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约,协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划要求。

2.调整方法为:支架及光伏板的安装,应该在接地施工完成之后做。

因为,接地属于安全保障措施,要先做,另外光伏板利用太阳能发电,施工时会带电,容易发生触电事故。

3. 被叫停的原因:在河流上方出现了导线接头,不符合导线连接的要求。

导线连接的合格要求:

(1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。

(2)不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。

(3)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。

(4)耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。

(5)架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。

第15 页共16 页

4.(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻

(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。

(3)检查线路各相两侧的相位应一致。

(4)冲击合闸试验

(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。

(6)导线接头测试

5.(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。

(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。

(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。

(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。

4、1.本工程避雷带材料的合格要求:避雷带铜材有产品合格证,钢材厚度应≥4mm,钢材为热镀锌。

2.本工程的避雷带应采用电焊搭接连接,搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊。从仓库建筑屋顶平面图可以看出,施工后的仓库建筑(10m×10m)为二类防雷建筑。

3.因为光伏直流发电回路的直流电压是600V,所以造成触电事故的直流电压有600V。施工技术交底记录的要求是参加施工技术交底人(交底人和被交底人)必须签字。施工技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。

4.光伏发电工程的竣工档案一套移交给建设单位保管,一套(原件)移交给当地档案馆。向建设单位移交工程档案资料时,应编制工程档案资料移交清单,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。

第16 页共16 页