路灯安装
路灯安装

一、路灯工程:

(一)基础工程

(1)基础开挖:本工程的基坑、沟槽包括各种地面灯具的基坑及电缆沟槽,基本为深度不大的小型土方工程,有着量小、面窄、线长、分散的特点,拟采用人工进行开挖,挖出的土方先堆放在沟槽及基坑的旁边,待回填后,再将剩余的土方按甲方要求进行外运,运输工具根据发生时的运距另行确定。

(2)模板工程施工:本工程模板采用木制。模板的安装流程:模板安装前由技术人员进行质量、安全技术交底,对于承重架要由技术部门编写方案指导施工。模板拼接时用海绵条封堵拼接缝并用胶带纸密封。安装时,保证位置准确无误,支撑系统牢固可靠,不发生变形的位移。模板安装完毕后测量模板的位置线、垂直度、标高、以及预埋设置情况。在浇筑混凝土的过程中,要由专人看护模板,随时检查和及时处理施工过程中出现的问题。模板的拆除和周转:现浇结构支撑拆除时,混凝土的强度应符合设计及规范要求。必须按照作业指导书和相关的工作程序操作,严禁违章作业,确保安全文明施工。对继续周转的模板,必须按模板使用的工作程序,进行清理修补、加固,经检查合格后方可投入下一轮使用。当混凝土强度达到设计强度的要求后,方可承受全部使用荷载。

(3)钢筋绑扎工程及基础管线预埋,现场进行下料前,应根据钢筋下料标示牌,对各种规格钢筋综合考虑,量材切料,尽量避免短料及减少钢筋对焊接头。严禁将试验不合格的钢材使用于工程,钢筋表面出现严重锈迹、泥污等应清除干净后使用,所有钢筋必须符合设计规范要求。在浇捣混凝土前,应对已安装好的钢筋会同有关单位进行检查签证。浇捣混凝土时应派专人看护钢筋,对于安装专业预埋的管道、铁件和预留洞等不得随意挠动钢筋。钢筋的力学性能必须符合国家标准GB1499-99的规定,钢筋必须按不同钢种、等级、批号、规格及生产厂家分别堆放、分批验收,不得混存。钢筋在运输、储存过程中,应避免锈蚀和污染。钢筋应具有出厂合格证,并按规范要求复验。钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求,钢筋的接头一般应采用焊接,焊接前必须根据施工条件进行焊接并进行试验,焊工必须有考试合格证。为保证保护层厚度,在钢筋与模板间设水泥砂浆垫块,垫块应与钢筋扎紧,并互相错开。本工程基本为路灯安装,因此基础钢筋的绑扎要求严格按照施工图纸施工。基础螺栓钢筋必须预留钢网相绑扎,杜防安全隐患。基础月弯,接地极、接地线在基础浇筑前做好预埋准备。在混凝土灌注过程中,要始终保证基础螺栓和钢的安装尺寸及水不标高符合设计规范,并且要保证螺栓周围的混凝土的密实,灌注完毕后要重新核实尺寸及标高并涂油包裹起来,以免生锈,电缆保护管从基础中心穿出且超出基础平面30-50mm。

(4)混凝土工程:混凝土浇筑:混凝土浇筑前,结合工程实际情况,依据设计和规范规定,确定混凝土的浇筑部位、预埋铁件以及管线等安装设置情况,经检查合格并符合设计要求;模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污须清除干净;混凝土的下料点分散布置,混凝土浇筑严格按照施工组织设计要求施工,确保混凝土表面平整。灯基础混凝土采用插入式振动器振捣,振捣移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍。外露混凝土做好防雨措施,防止雨水冲洗表面而出现泛砂现象。一般情况下,避免夜间施工,如必须夜间浇筑混凝土时,要配备足够的照明。模板拆除:模板不过早拆去,等到混凝土强度达到设计强度的85%时,方可拆除,拆模时先拆纵向模板,后拆横向模板,并轻轻撬动,以免拆除时损坏棱角,模板拆除后,及时清理干净,涂脱模剂,成堆整理,以便再次利用。混凝土的养护:拆膜后设专人对混凝土进行浇水养护,一般养护时间不得少于5昼夜。浇水次数以能保证混凝土湿润状态为宜。为了尽量缩短拆模时间,可以使用早强剂,其掺量必须经试验室试配确定。

(二)电缆沟开挖及电缆保护管敷设

(1)测量及放线,部选派有丰富测量经验的测量人员专项负责整个程的测量工作,施测过程中,严格按相应技术规程施工,做到操作规程化、资料填写标准化、施测过程程序化、确

保测量施工的精确度。人员认真复核图纸,掌握有关数据,作好记录,做到按图施测,对图纸不清楚、含糊处一定要报请相关人员确定无误,严禁无把握现场施测,以免造成不应有错误及返工。根据施工图逐一对各管沟、基础、接线井等进行洒白色石灰粉放线,经专业监理工程师和业主代表复核认可,作为施测、监控依据。对经过复核认可的施工具体坐标点采取有效的加固保护措施,如插入系有红色丝绸的木桩,以确保施工过程中的准确性。

(2)电缆沟开挖:管沟开挖严格根据业主提供的相关施工图纸设计要求,确定管沟开挖尺寸大小、深度。敷设PVC管材、在土质路段的电缆沟开挖深度不得小于0.7米,过路钢管或重要路段的钢管埋设深度不得小于1.0米。无浮土、积水、淤泥等杂物,槽底不受水浸泡,雨季施工应做好相应的防护措施。开挖过程中,设立专人检查,切实注意地下管线及地下构筑物,以防破损。如发现灯具管线布置位置与其它管线相冲突等现象,会同业主、设计、监理单位研究确定地基处理措施,并做好变更设计、签证以及相应洽商记录。管路敷设,水平或垂直敷设明配管,允许偏差值,管路在2米以内时,偏差为2mm,全长不应超过管子内径的1/2。5、检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,表层是否完整无损。

(3)电缆保护管敷设●套管明敷设,管路敷设,水平或垂直敷设明配管,允许偏差值,管路在2米以内时,偏差为2mm,全长不超过管子内径的1/2。明管敷设时,管路连接应紧密,管口光滑,护口齐全,其支架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,表层是否完整无损。明配的导管排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、箱、盒等边缘的距离150~300mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离符合下列规定:直径15~25mm的不大于1.0m,32~40mm的不大于1.5m,50mm的不大于2.0m。不采用木楔固定管卡,直径大于50mm的金属导管的管卡应采用膨胀螺栓固定。所有的室外配线明配管敷设有防雨功能。管路与灯头盒间采用螺纹连接或者插接,并做好防水措施,管口宜设置在防水接线盒、箱内。●配管暗敷设,配管暗敷设符合电气施工规范。在敷设之前,首先检查是否有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平现象,内壁是不是光滑,管口无毛刺和尖锐棱角,金属管没有锈蚀。配管在弯制时,没有裂缝和显著的折皱和凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。保护管宜沿最近的路线敷设,并减少弯曲,埋入地下的保护管,与建筑物表面的距离不小于15MM,管线敷设的注意不要破坏绿化。进入配电箱的电缆保护管,排列整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80MM,敷设于潮湿场所或直埋于地下的保护管,要采用厚度钢锭,且埋地敷设的钢管其埋深不小于0.8M。钢管采用套管连接,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口位于套管的中心,在套管采用焊接时,焊缝应牢固可严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动的场所,紧固螺钉应有防松动措施,保护钢管不宜直接对焊。当钢管与接线盒直接连接时,将钢管敷设到接线盒内,当钢管与设备连接时,对于室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设备的接线盒内,且钢管管口应包扎紧密,对室外或室内潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管,并做成防水弯后引入设备的接线盒。

(三)接地装置安装

(1)接地线敷设,按设计图纸的规格型号及布置要求进行接地母线敷设。电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上。各设备接地母线布线一致,用水平尺和线坠对接地母线露出地面部分抄平找正,做到横平竖直、整齐美观。

(2)接地体焊接接地母线焊接的搭接长度应符合技术规范要求。接地母线焊接牢固,接触良好。

(3)接地要求,接地装置所采用的接地体,其规格、型号应符合设计及规范要求。不使用蛇皮管、保温管的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作地线。工作接地和保护接地必须单独引至接地主干线,不在一个接地线中串接几个需要接地的部分。所有因绝缘损坏或其他原

因而可能呈现电压的金属部分,如灯杆、灯具,配电箱等均可靠接地,接地阻值不大于4Ω。在路灯回路的末端做一处接干线,接地电阻小于4欧,配电箱外壳均可靠接地。接地设备由接地体和接地线组成。接地体采用2.5长,∠50×50×5截面积的等热浸锌边角钢片,埋入的该接地体顶端距地表不低于0.8m。接地线须用-40×4截面积的热浸锌扁平钢。埋地深度不低于0.7m。一端与接地体电焊连接,另一端与接地设备的螺钉连接,电焊长度、质量、连接面积满足标准的要求,部分地段接地电阻达不到规定要求时,可采取:增加接地体或埋设降阻剂等措施。接地体和接地线也可采用钢管和圆钢组成。接地线也可以是结构的一部分,如混凝土钢棒,预埋管道和金属电缆桥等。当如上的金属部件或管道等作为接地线时,它们的整体长度应是优良可通电路,连接线焊接在一系列连接位置上,清除电焊时焊接的所有熔渣,同时在焊接位置,涂防锈漆。所有配电箱必须进行工作接地、保护接地。接地电阻不大于4欧姆。电缆线路在每个建筑物的进线处,均重复接。每个建筑物都采用总等电位联结,重复接地通过总接地母线接地,接地电阻不大于10欧姆。

(4)接地防雷保护、接地系统调试,每个灯杆的接地柱在地基施工时进行,接地与接地线相焊接,通过地基螺栓的位置板形成接地系统。接下系统完成后,用接地电阻检测仪进行接地电阻测量,测量结果写入检测书中。当实际测量的接地电阻值比设计电阻大时,将采取措施使其达到设定值。

(四)电缆等供电线路敷设

(1)电缆要求,所有电缆敷设均符合国内标准或相适应的IEC线路,特别是电缆转弯处,其电缆弯曲半径与电缆外径的比值,不小于国内标准或相应的IEC线路标准所规定的数值,地混凝土排管和钢管内敷设的电缆,不得在管内接头。电缆敷设整齐,尽量避免交叉,固定不得损伤绝缘,电缆不敷设在边缘的凸出部分上,不得弯折和扭曲,以免损伤电缆。在三相四线系统中,使用单芯电缆,三相四线应组成紧贴的排列,且至少每隔1.5m用绑带扎牢。除敷设在管、沟内的电缆以外,本技术规范规定的所有电缆,可敷设水平和垂直的电缆槽内,并以规定的方式适当固定,使用批准的线夹和梯架,电缆槽上的电缆最多为两层,除非监理工程师另有批准。根据敷设电缆地点的具体条件,所有电缆线路按规定在电缆终端和接头附近,余留适当的电缆长度。电缆通过承受压力的地段,如穿过道路时,应穿钢管保护。(2)电缆中间头、终端头制作,电缆中间接头采用高导电率的电镀锡铜套管与镀锡芯线端头压接的方法。压接部分用绝缘自粘胶带缠绕,芯线采用同芯线规格截面的热缩套管绝缘。用导电率高的镀锡铜网线与电缆两端的铠装护套帮扎并焊接在一起,保证原有铠装护套的截面及导电率不降低。用自粘绝缘胶带将铠装护套缠绕,厚度同电缆外护套。用与电缆外经同规格截面的热缩套管防护。按规定使用电缆终端,制作电缆终端头时,选择与电缆型号、规格、截面一致的电缆密封套。电缆线终端应采用压接连接的电缆接线端子,接线端子选用高导电率的铜端子。压接前将电缆芯线按规定尺寸用剥线钳剥去绝缘层,用细砂纸将电缆芯端头的毛刺打磨平滑,将接线端子一端套管内的毛刺打磨平滑,将导物清理干净。电缆芯线和接线端子镀锡处理,以防止导线发热氧化。用专用液压压接钳及模具将接线端子和芯压接在一起,使电缆芯线与接线端子形成密实的整体。铠装电缆在连接以前,所有的铠装、铠装夹具、接触铠装夹具的连接器的表面彻底清理,安装时铠装夹具应该扭紧,以确保良好的电接触。灯杆内的电缆不做T型接头,电缆采用波浪型敷设,在灯杆内余留,电缆破口接引灯线,主电源电缆不分断。

(3)电缆敷设的相关施工要求,电缆及其施工设备和附件的安装、验收必须按照GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工验收规定》、设计图及本技术规范的规定执行。施工前对电缆敷设路径进行测定,对地下情况进行调查,并用白灰按照路径走向做出标志,并确定准确的电缆长度。检查电缆有无损伤,用500V兆欧表检测电缆的绝缘电阻和芯线的导通试验,确认电缆质量满足技术规范要求;技术员对操作工人进行现场技术交底。根据施

工设计图所需的各种规格型号电缆及其所需材料备齐,运抵施工现场。挖到一定深度时,挖掘时,适当减小开挖时的力度,防止挖断地下电缆;由于土质情况开挖深度不能满足设计要求时,经监理工程师确认后,铺设电缆槽保护管进行防护。在穿越公路、排水沟、墙壁等位置时,与土建单位及有关部门密切配合,按设计图纸及规范要求进行施工,电缆保护管采用镀锌钢管,管口进行加工处理,电缆保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍。电缆一般应避免与不同使用部门的电缆共沟,当需要共沟时,相互间平行交叉时的最小净距应符合以下规定;不同使用部门的电缆相互间平行0.5M,相互交叉0.5M;电缆与地下管道相互间平行0.5M,相互交叉0.5M;电缆与油管道、可燃气体管道查互间平行1M,相互交叉0.5M;电缆与热力管道相互间平行2M,相互交叉0.5M。过街管道、绿地与绿地间管道在两端设置人孔井,井距不超过50米。超过50米时就应增设人孔井并符合下列规定;井盖有防盗措施,井深不得小于1米,并有排水孔井宽应不小于700MM,灯杆处要设置手孔井,井内有排水孔。

(4)控制箱接线制作,剥去电缆内护套。剥切长度为电缆铠装卡子以上保留20㎜长度的内护套,其余全部剥除。去除芯线间的充填物,将自粘胶带端头加在线芯根部紧靠内护套断口处,如切口段范围内按1/3叠绕法在芯线与内护套之间缠绕几圈,使内护套断口与芯线之间平滑过渡。B段范围采用与a段范围相同的叠绕法在铠装卡子与外护套之间(连同接地线)缠绕几圈,使卡子与外护套之间平行过渡。在内护套断口处以上5㎜处至外护套断口以下5㎜处往复缠绕胶带,至该部分直径与外护套外径相等。在缠绕型控制电缆终端头的缠绕范围内,再按半叠绕法包多道粘胶带,使其呈自然“蒜头”状且直径略大于电缆外护套外径,粘胶带在电缆头下部收口。控制电缆头在缠绕过程中,除最后一道外,粘胶带在缠绕时应进行拉伸,拉伸率为其原长度的50%。总线连接开关符合中华人民共和国相关标准,在短路时能够断开。将每根电缆从电缆保护管引至配电箱处排好理顺并固定,对每根电缆芯进行回路校线,确认后在开关的下方标示回路名称及编号。配电箱内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯长度应留有适当余量。接线做到正确、牢固、配线整齐美观,线把符合工艺要求。每个端子每侧接线一般为一根,不得超过两根,芯线与开关间采用铜开口鼻子连接,芯线与铜鼻子压接后,需要进行焊锡处理。

(五)灯具安装

(1)灯具安装施工顺序图:到货检查→地面基础安装→灯具组装→灯具安装→灯具接线→调试,首先要根据设计图纸以及施工现场的具体位置,进行各地面灯具基础的定位,直线段用经纬仪定位,开挖基础坑。然后用混凝土进行基础浇注。浇注时预埋PVC管,以备穿电缆用,PE管从基础底部水平穿入,然后向上弯曲,不要出现死弯,最后垂直从基础顶面穿出,管露出基础不宜超过20MM。基础浇注时预埋地脚螺栓,基础顶面预一块钢板,钢板上打孔,浇注时将四根螺栓穿入钢板,将其固定,捣固混凝土时注意保证螺栓的垂直度,不能使其歪斜,螺栓露出钢板的长度为在安装好灯柱后丝扣露出螺母2~3扣。

(2)安装:地脚螺栓由施工方根据图纸进行安装,所有地脚螺钉的水平和垂直位置严格地由钢板位置进行控制,定位钢板由上面和下面两块,每个地脚螺钉通过电焊与定位相连,焊接处是连续的和牢固的。路灯安装在混凝土基础上,照明系统施工方提供地脚螺栓时,严格控制水平和垂直位置,确保灯杆安装的位置垂直和平滑。暴露在混凝土基础顶部的地脚螺栓及时涂油漆和缠绕黑粘性胶带,防止螺钉被损害和生锈。地脚螺栓先用硅酮油脂石墨润滑,后缠绕塑料胶带予以保护。在法兰盘与砼基础之间填入符合标准的橡胶历青材料。每根灯杆均带有一块钢制基座法兰盘,法兰盘厚度≥16mm。通过地脚螺栓安装在基础上。一组高强度钢基础螺栓,一块地基板和木制间隔板。高强度螺栓、螺母、垫片所使用的钢材符合相应的标准。所有路灯需垂直安装,悬臂伸向交通流方向。灯柱上的维修门设置在正对来车的方向。单悬臂灯柱在单侧安装,双悬臂灯柱在双侧安装。路灯安装完毕后,每根灯杆均在50厘米高处安装铭牌。灯柱设有被认可的永久性编号。电缆穿线至每个地面灯具基础,地面灯

具与敷设至灯具的电缆相连接,根据各种灯具的大小和电气要求选择不同材料(例如膨胀螺丝等)固定灯具与基础之上或之内。灯具的接线不得有电缆头或接线头裸露于地表,灯具接线必须做到完全防水。灯具的安装必须充分考虑到灯具检修的方便性。埋地灯的安装应做到灯具外壳固定安装,内部电气元件可以自由拆装。灯具的安装必须充分考虑到灯具外部、内部防水。地面灯具的采购必须符合招标文件的防水要求,同时做好灯具安装的防水。灯具安装还需对灯具进行防锈保护措施。因安装中对部分灯具表面造成漆面损坏的需进行防锈保护。(3)灯具的调整及通电试验。安装灯具及接线安装前,先对灯具进行通电试验,保证安装的灯具完好。再运到现场进行安装。按设计图纸要求对灯具进行接线:相线接灯头中心弹簧片上,零线接外部螺丝片上。灯具调整及通电试验灯具安装完毕后,对灯具进行调整,使所有灯具上下偏差符合设计要求;灯具的光面在一个水平面上。拧紧调节螺栓,固定灯具位置。最后通电试验,并用钳形表检查各相导线的电流,确保负荷均匀。灯具做连续24小时通电试验,确定灯具系统的稳定性。

(4)灯具安装注意事项。灯具样品须送到现场或其他指定地点请监理工程师检视和评价,并经监理工程师书面同意方可进行灯具的相关试验与安装。灯具型号、规格及制造材料符合设计与技术规范要求,试验结果符合国家最新标准。灯具的各种技术资料与各种安装用附件齐全(如合格证、产品说明书、灯具支撑系统和外部电缆终端配件等)。灯具安装前进行开启性能试验。密封性能检验。灯具安装标高、平直度应在允许安装偏差内。各回路照明灯具的导线线径符合设计要求,接线盒至基础导线穿可挠管保护,进行灯具处设橡胶防尘、防水出口;接线相序及编号必须与设计要求一致。灯具开启性能、发光情况、同一回路控制满足设计要求,灯具安装时应注意保护灯具不受到损坏。

(六)控制柜安装:控制柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。安装时按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度;成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔,无特殊要求时,低压柜钻ф12.2mm孔,高压柜钻ф16.2mm孔,分别用M12、M16镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上铜端子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。柜顶母线应严格按照规范的要求配制,铜母线的连接应采用机械连接,搭焊处应烫锡,母线间距应均匀一致,最大允许误差不得大于5mm,母线调直应采用木质工具,切断母线时,严禁用电、气焊切割,应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。安装完毕后应进行试验和调整,试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求,然后进行模拟试验,做好送电前的准备工作。

路灯安装施工组织设计59655

九龙湖镇汶秦路路灯工程 施 工 组 织 设 计 宁波廉宏市政园林建设有限公司 2012年11月

目录 一、主要施工方法 二、拟投入的主要物资计划 三、拟投入的主要施工机械 四、劳动力安排计划 五、确保工程质量的技术组织措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、确保工期的技术组织措施 八、确保文明施工的技术组织措施 九、施工总进度表 十、施工总平面布置图

一、主要施工方法 1、定位测量、施工放样 根据现场实际情况测量电线保护管、路灯基础的位置及走向等具体位置,并对施工现场范围内的地表下层情况进行了解,如其它市政管线或设施的存在情况,包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作施工放样,将有关情况报监理工程师审查,获得批准后才能正式施工。 2、沟槽开挖 2.1根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用机械配合人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 2.2开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 2.3按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。 2.4地基夯实后复测基底标高,尺寸应符合图纸设计要求。 2.5电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 3、路灯基础 3.1灯杆基础按设计图纸及规范置于原状土上,如遇不良地质土层应进行地基处理,地基承载力设计值要求不小于120MPa。基础施工后周围回填碎石并分层夯实,混凝土为自拌混凝土。基础周围回填应按照道路人行道压实度要求处理。 3.2每个路灯基础配地脚螺栓埋入混凝土中,螺丝端露出地面,地脚螺栓应去除铁锈,螺纹部分应加以保护,基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致,偏差应小于±2mm。 3.3浇制基础前必须先排除坑内积水,所支的基础模板尺寸、位置符合要求。PVC进、出线管ф40位于基础中心,高出路面(路灯基础面)30-50mm。 4、电线保护管加工、铺设 4.1PVC电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平,弯扁度不大于管子外径的10%。管子连接采用插接方式,插入深度为管子内径的1.1-1.8倍,在插接面涂胶合剂粘牢密封。

城市道路照明工程路灯安装质量验收记录

城市道路照明工程路灯安装质量验收记录 工程名称东部工厂改选项目雨污分流及道 路工程 编号01 施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分项工程名称路灯安装分项工程 部位 东西大道(新东部涂装--新南库 段) 执行标准CJJ89-2001 标准规定项目检查记录 序 号 项目标准条号施工单位自检监理(建设)单位验收 1 基础坑的开挖要求第7.2.4条符合要求 2 地脚螺栓要求第7.2.5条符合要求 3 基坑回填要求第7.2.8条符合要求 4 单、双挑灯安装高度第7.3.1条符合要求 5 路灯钢杆直线度误差第7.3.3条符合要求 6 路灯钢杆允许偏差第7.3.4条符合要求 7 灯间距与设计间距偏差第7.3.5条<2% 8 灯臂与道路纵向垂直偏 差 第7.3.9条≯3° 9 灯杆根部混凝土厚度第7.3.16条≮100mm 10 熔断器安装要求第7.4.4条符合要求 11 安装墙灯高度第7.5.1条/ 12 路灯架空线路与支持物 的安装要求 第7.5.2条/ 13 路灯安装工程交验内容 和要求 第7.6.1条符合要求 自检结果 年月日验 收 结 论 年月日技术负责人质检员技术负责人检查员

工程名称东部工厂改选项目雨污分流及道 路工程 编号02 施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分项工程名称路灯安装分项工程 部位 东西大道(新东部涂装--东部车 身扩建车间段) 执行标准CJJ89-2001 标准规定项目检查记录 序 号 项目标准条号施工单位自检监理(建设)单位验收 1 基础坑的开挖要求第7.2.4条符合要求 2 地脚螺栓要求第7.2.5条符合要求 3 基坑回填要求第7.2.8条符合要求 4 单、双挑灯安装高度第7.3.1条符合要求 5 路灯钢杆直线度误差第7.3.3条符合要求 6 路灯钢杆允许偏差第7.3.4条符合要求 7 灯间距与设计间距偏差第7.3.5条<2% 8 灯臂与道路纵向垂直偏 差 第7.3.9条≯3° 9 灯杆根部混凝土厚度第7.3.16条≮100mm 10 熔断器安装要求第7.4.4条符合要求 11 安装墙灯高度第7.5.1条/ 12 路灯架空线路与支持物 的安装要求 第7.5.2条/ 13 路灯安装工程交验内容 和要求 第7.6.1条符合要求 自检结果 年月日验 收 结 论 年月日技术负责人质检员技术负责人检查员

某路灯安装工程施工组织设计方案

漕运西路路灯安装工程 施 工 组 织 设 计 淮安经典水电设备安装有限公司二〇一一年一月十三日

1、遵循设计文件和规范验收的原则。在编制施工组织方案中,严格按照设计要求,执行现行施工规范,验收标准,科学组织施工,确保工程质量和进度。 2、实事求是,一切从实际出发的原则。在制订施工方案中,根据自身的实力、能力、施工经验、技术水平,坚持正确组织、合理安排、均衡生产,平行作业,确保速度与质量的统一,高效的完成该项施工任务。 3、施工全过程严格管理的原则。严格执行监理工程师的指令,尊重监理的意见,与业主全面合作,严格管理。 4、专业化作业和综合管理相结合的原则。在施工组织方面以专业作业队为基础作业形式,充分发挥专业人员和专业设备的优势,同时采用综合管理的手段,合理调配,以达到总体优化的目的。 5、充分利用进度计划表,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速,又降低造价的目的。 6、企业始终坚持“质量第一,服务第一,荣誉第一”的原则,加强外界合作,以高素质的专业人才,为顾客提供优质服务,以高度的敬业精神,赢得顾客的信任,以高水平的科学管理,为顾客提供可靠的保证。

我公司有幸参加漕运西路路灯工程的投标,我公司根据贵方的招标文件、技术规范、有关图纸在对工程现场勘察的基础上,对工程施工组织设计的编制、原则、内容、步骤、措施进行了充分的研究和讨论,现分别叙述如下: 1、设计、编制依据 ⑴漕运西路路路灯工程的招标文件。 ⑵国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作维修规程等。 2、编制目的 为漕运西路路路灯工程的施工提供完整的纲领性文件,用以指导该工程施工与管理,确保维修工程质量达优,高效、安全、文明地完成该工程的既定建设任务。 3、指导思想 为促进我区亮化工程的建设,加快开发区的硬件建设,为招商引资提供更好的环境。根据有关法律、法规、结合辖区路灯管理实际、制定本工程的施工组织设计。

最新版路灯照明工程施工组织设计方案

路灯照明工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (3) 二、工程范围: (3) 第三章施工方案 (3) 第九章施工部署 (4) 施工准备 (8) 第五章工程质量技术组织措施保证体系 (8) 第六章安全生产施工技术组织措施 (11) 第七章文明施工技术组织措施 (12) 环境保护施工管理措施 (14) 第八章工期技术组织措施 (16) 第十章施工技术保证措施 (18) 第十一章主要施工机械设备表 (19) 劳动力计划表 (20) 第四章施工进度计划表 (22) 临时用地表 (23) 项目部配备情况表 (23) 第一章项目经理简历表 (24)

项目简介 一、工程概况 1.工程名称:本工程为**经济技术开发区泾渭工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程 2.工程地址:**经济技术开发区泾渭工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程 3.建设单位:**经济开发区管理委员会。 二、工程范围: 1、电缆预埋管敷设。 2、路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。 第三章施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。 2、主体阶段

按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础安置、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、竣工验收 通过监理、管理、建设部门一次性验收。 第九章施工部署 1、施工内容 该工程主要有以下工序组成: ①土石方工序;②电力电缆工序;③灯杆安装工序;④灯具安装工序;⑤配电设备安装工序;⑥线路调试工序。 2、施工流程 灯杆基础定位→电缆沟划线定位→灯杆基坑开挖→电缆沟开挖→埋管→安放路灯砼基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装及吊装灯杆→配电设备安装→系统调试→自检→试运行→竣工验收 二、施工方法 1、电缆沟槽开挖

路灯的安装方法以及需要注意事项

路灯的安装方法以及需要注意事项 1.道路路灯安装主要为中杆灯、高杆灯、泛光灯和投光灯的安装,其主要施工流程为: 基础开挖→地脚螺栓预埋及基础混凝土浇筑→灯具检查→灯 具安装→灯具接线和接地→灯具调试→验收检查。 2.中杆灯和高杆灯基础采用人工开挖,混凝土人工浇筑进行,混凝土浇筑前做好坑内积水和地脚螺栓的预埋,以保证灯杆基础质量。 3.灯杆的基础坑开挖深度和大小按设计要求执行,基础坑深度允许偏差为+100mm、-50mm。遇土质原因造成基坑深超允许偏差时,应按规范要求用铺石灌浆处理。 4.地脚螺栓埋入混凝土的长度应>20 倍直径,并与主筋焊接牢,且去除铁锈,螺纹部分加以保护。 5.基础混凝土模板采用钢模板,表面平整、接缝严密,支模时必须符合基础设计尺寸规定,并在混凝土浇筑前,模板表面涂刷脱模剂。 6.灯杆基础按 300mm 分层回填和压实。 7.中杆灯和高杆灯安装就位时采用机械和人工相结合施工,并安排专门信号员,且测量人员跟进作业,以保证灯杆安装质量。 8.灯杆根部做混凝土结面,不积水,混凝土厚度不小于 100mm。 9.杆上路灯灯臂抱箍应紧固,不得松动,装灯方向道路纵向成 90°,误差不得大于3° 路灯安装注意事项 1.灯杆基础坑开挖尺寸应符合设计,基础混凝土强度等级不低于C20,

基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30-50 ㎜。浇筑混凝土前必须排除坑内积水。 2.灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。 3.照明灯具的效率不低于 60%,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。 4.灯具的灯头引线应采用耐热绝管保护,灯罩与尾座的连接配合无间隙。 5.透明罩的透光光率达到 90%以上,并无气泡、明显的划痕和裂纹。 6.灯具抽样进行温升和试光学性能等测试,测试结果必须符合现行国家标准《灯具安全要求与验》(GB7000.1-7000.6)的规定,测试单位应具备资质证书

路灯安装工程施工组织设计方案

道路照明工程施工组织设计编制人: _______________

审核人: _______________ ******* ****** 第一章总体概述 第二章施工现场平面布置图和临时设施的布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章工程的施工方案及质量保证措施 第五章安全、文明施工保证措施及环境保护 第六章项目管理人员配备情况 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 第八章季节性施工措施、成品保护和成本控制措施第九章合理化建议及工程保修期

第一章总体概述 第一节工程概况 ^工程名^称:********* 建设地点:***** 工期:计90个日历天 建设单: *********** ********** 建设规模:道路照明总长度约10KM 第二节施工组织总体设想、方案针对性 一、施工组织总体设想 以考虑确保工程质量,节省工程费用为原则。组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度。 二、思想动员 项目部成立后,我们即派出项目总工和质量计划负责人赴现场勘察,获取第一手资料,三天之内综合招标文件及现场情况对拟定的施工进度作修整,组织全体项目部施工人员认真学习招标文件中有关施工质

量,工期进度方面的要求,做到人人心中有底把各项工序的完成日期目 标层层分解具体落实给每个施工班组,每个施工队员。 三、具体实施 1、在接到建设单位的开工令之前,组织公司设备技术人员对拟投入的施工检测设备作精心的维护检修、保养,确保按时进场连续施工。 2、收到中标通知书后一个星期内,完成所有主材和辅材的采购入库工作。 3、编制应急预案,针对不可预见的因素造成的误工延期,加强指挥调度,组织合理的交叉施工,调动施工预备队员抢时间赶进度,确保把延误的工期抢回来。 四、切实加强施工现场的管理 1、每天督促每个施工班组的工作计划落实,确保当日事当日毕; 2、加强现场质量检查,把一切问题和隐患暴露在进入下道工序之前,尽量减少不必要的返工,节省施工时间; 3、物资供应、运输保障各后勤部门紧密配合施工队伍,物料保证 随用随到,不出现现场施工人员冷工、窝工现象; 4、根据现场施工情况和业主总体计划的变化,随时科学合理调 整施工工艺和施工计划,确保其与总体计划无负偏差。 第三节施工段划分 灯杆定位-挖电缆沟-挖灯杆基坑-敷设电缆保护管-浇筑灯基础 电缆沟回填土-敷设电缆-路灯灯具组装-电缆头制作-接地极制安装通电调试

道路及场地路灯照明工程施工方案

路灯照明施工方案 编制: 审核: 审批: **************工程项目经理部

目录 一、编制依据和编制说明 0 1、编制依据 0 2、编制说明 0 二、工程概况 (1) 三、施工主要人员组织和配备 (1) 四、施工材料机具准备 (1) 五、主要工序及施工方案 (2) 5.1测量、定灯位 (2) 5.2挖沟 (2) 5.3埋管 (2) 5.4浇注路灯基础 (2) 5.4.1钢筋、预埋件的安装 (3) 5.4.2模板安装 (3) 5.4.3混凝土浇筑 (3) 5.4.4基础回填 (4) 5.5.敷设电缆 (4) 5.6.路灯安装 (5) 5.6.1基础清理 (5) 5.6.2检查灯具 (5) 5.6.3调整预埋件 (5) 5.6.4灯具的接地保护。 (6)

六、确保工程质量的技术措施 (6) 6.1质量保证体系图 (6) 6.2质量目标 (6) 6.3质量保证体系 (7) 6.4冬季施工质量保证措施 (8) 七、确保工程安全生产的技术组织措施 (8) 7.1安全管理目标 (8) 7.2建立安全保证体系 (8) 7.3安全生产管理制度 (9) 7.4施工用电管理 (9) 八、保证工期及文明施工管理措施 (10) 8.1计划工期 (10) 8.2 工期保证措施 (10) 8.3文明施工管理措施 (11)

路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1、编制依据 1.1**********工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1.4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》GB50034—2004 (3)《供配电系统设计规范》GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。

路灯施工组织设计67472

施工组织设计 第一章编制依据 第二章总体施工组织布置及规划 第三章施工现场的准备及进场计划 第四章主要技术措施 第五章雨季施工方案 第六章质量保证措施和创优计划 第七章施工总进度计划及保证措施 第八章施工安全措施计划 第九章环境保护与文明施工保护措施计划第十章成品保护和成本控制措施 第十一章工程技术资料管理

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.施工招标文件及答疑、设计图纸。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。 4.科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 5.认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程度。 6.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 7.尽量采用国内、外先进施工技术,科学地制定施工方案,提高工程质量,确保安全文明施工及环境保护,缩短施工工期,降低工程成本。

第二章总体施工组织布置及规划 一、质量、进度、成本及安全总目标 1.工期目标 计划60天全部完成。 2.质量目标 在工程施工中,实现以下质量目标:合格,按国家行业规范和质量标准要求及招标文件要求进行施工。 3.安全生产目标 在工程施工中,我公司严格贯彻执行国家及地方有关安全生产的各项法律法规及管理办法,针对路灯、冬雨季施工、高空作业、现场用电制定专项技术保证措施,确保安全生产,无安全事故发生。 4.环保目标 (1)全面贯彻环境保护体系 (2)将对周围环境污染降到最低。 二、部署原则 1.实现公司施工总方针:做到“四全、三优先”,即全力以赴、全方位作业、全公司支持、确保全胜,要在人力、物力、财力上优先。 2.发挥公司优势,在施工机具、施工设备,周转材料、劳动力等方面加大投入,集中力量,突击施工,以求在最短的工期内创出最优的成绩。 3.采用先进、合理、适用的新技术、新工艺、新材料,加快工程进度,提高工程质量,确保创出优质工程。 4.采用项目法施工模式,实行科学管理,实行必要的质量和工期奖罚制度。 5.施工期间,全体施工人员自始至终坚持在场,尊重科学,尊重业主,尊重监理。

路灯安装工序

道路路灯安装工序 1 适用范围 本标准适用于道路照明用路灯安装工程。 2 施工准备 2.1材料 2.1.1各种路灯灯具的型号、规格必须符合设计要求。灯具应有产品合格证,生产许可证、“CCC”认证标识。且应符合下列规定: 2.1.1.1常规路灯灯具的效率不应低于60%。 2.1.1.2灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。路灯灯具的防护等级、密封性能必须在IP55以上; 2.1.1.3反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕; 2.1.1.4透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹; 2.1.1.5封闭路灯灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合应无间隙;2.1.1.6灯内配线严禁外露,且相线、零线(N)、接地线(PE)用不同颜色置,金属网无扭曲变形,密封垫完好。灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。功率小于400W的最小允许线芯截面应为1.5mm2,功率在400W至1000W的最小允许线芯截面应为2.5mm2。 2.1.2路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检 验》 (ZBJ36011)的有关规定。 2.1.3灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业

标准《灯具油漆涂层》(QB1551)的有关规定;进行喷塑处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度。 2.1.4普通环形钢筋混凝土电杆,应符合下列规定: 2.1.4.1表面应光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆现象; 2.1.4.2电杆应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过0.1mm,长度不应超过电杆周长的1/3; 2.1.4.3杆身弯曲不应超过杆长的1‰。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:电工组合加工工具、钢锯、扁锉、圆锉、台钳、压力案子、活扳手、套丝板、喷灯等。 2.2.2电动工具:台钻、电钻等。 2.2.3测量器具:兆欧表、万用表、试电笔、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。 2.2.4安全环保工具:手套、保险带、标志绳、脚扣、工具袋、工具箱、垃圾清理袋等。 2.2.5其他工具:起重机、梯子、移动升降梯、锡锅、锡勺、电炉、电烙铁等。 2.3作业条件 2.3.1灯具的电源电缆敷设到位,并绝缘测试合格。 2.3.2场地平整,具备施工作业条件。 2.3.3高空安装的灯具,地面通断电实验合格。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3 操作工艺

道路硬化和路灯安装施工组织设计方案

路灯安装工程 施工组织设计 此处放公司图标 拟制: 审核: 批准: 时间:2008-12-9

目录

第一章项目简介 一、工程概况 1、本工程为某路工程路灯采购及安装 2、工程地址:浦口区、江浦街道 3、建设单位: 4、合同工期总日历天数30天。 二、工程围: 1、路灯采购及安装工程。 三、工程保修期: 1、综合验收交付使用起计一年。 四、工程项目特点: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确 保工程总进度。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本电气安装工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、 其组成成员如下:施工现场项目组织机构

二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础浇筑、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段

道路路灯工程建筑施工设计方案

. .. xxxx拓宽改造工程 路灯工程施工方案 编制: 审核: 2011 年6月

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 数量备注 名称规格型号单 位 路灯控制柜按系统图定做座 4 具备光、时控制双臂灯400W+250W 组254 H=10M 三火灯3*400W 组10 用于交叉路口

H=12M 高杆灯12*1000W 组 1 用于交叉路口 H=25M 电力电缆VV—4*50 米200 电力电缆VV—5*10 米1140 PE盘管φ50 米1090 HGBB-70/5 米2200 玻璃钢电缆保护 套 镀锌角钢∠50*5*2500 根63 镀锌扁钢--40*4 米315 电缆手孔井500*500*800m 座12 m 第二段:沿新立交桥至顺安河 数量备注 名称规格型号单 位 路灯控制柜按系统图定做座 5 具备光、时控制 组350 双臂灯400W+250W H=10M 三火灯3*400W 组 2 用于交叉路口 H=12M

路灯照明施工组织设计方案

目录 第一章电气总体程序要求. (2) 第二章各工序流程及主要施工方法. (2) 第三章电缆终端头的制作安装. (5) 第四章电缆管及电缆的敷设. (9)

电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位挖沟T埋管T浇注路灯基础T敷设电缆T绝缘测试T路灯安装T 电气设备安装T实验、调试T自检T 竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属 构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行 行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011 )的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求: (1 )电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定。 5、路灯安装规定同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基 础中心穿础并应超出基础平面30?50mm浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量 检验》(ZBJ36011)的有关规定。 各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 三、设备安装(路灯控制箱安装) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 动触头与静触头的中心线应一致, 触头应接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;箱内照明应齐全。 配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。 电缆终端头的制作安装 一、材料要求

路灯施工组织设计

内蒙古科技大学太阳能路灯亮化 组 织 设 计

一、工程概况: 本工程为2016年内蒙古科技大学校园太阳能路灯采购安装,项目地点在内蒙古科技大学校园,东西俩个校区 二.工程项目 具体工程量如 内蒙古科技大学西校区:计划安装光电太阳能路灯40W约140盏, 采用太阳能市电互补,施工包括拆除原有旧灯,铺设电缆,控制采用光感加时控,峰值功率公差士3%太阳能路灯灯杆规格为,高度光源至地面,壁厚,上口径70mm下口径175mm太阳能电池板规格ZYS-PV150W2太阳能板单晶硅,转换率18%以上,太阳能控制器规格为ZYS-CO12 V20A配多段调功,恒流功能,储存温度范围-35 C到+80C。工作环境温度范围-35 C到+55C。湿度范围10%-903无凝结。防护等级IP65法兰盘直径300mm厚度大于16mm法兰盘加强角筋厚度大于10mm灯杆整体抗风压值不小于35kg/m2,安装好太阳能路灯应能承受10级以上风力压强,含太阳能电池板支架及灯臂。喷塑层厚度》1Ooum附着力达到GB9286-880级,表面光滑,硬度》2H;太阳能路灯灯头规格为40W功率 40WLE光源,单颗灯珠》1101m丄ED光源寿命50000-100000h;蓄电池规格12V/50AH胶体太阳能专用蓄电池,电池自放电低;路灯基坑上口径80CM*80CM下口径90CM*90CM基础坑深,C25商品混凝土基础;预埋件? 18钢筋预埋件,1米长? 18螺栓下做弯钩,法兰盘直径300mm 太阳能庭院灯38盏,采用一体化锂电储控系统 LED景观灯10盏内蒙古科技大学东校区; LED景观灯 铺设电缆约1200米

路灯管线铺设路灯安装工程施工方案

目录第一章总体概述:施工组织总体设想,方案针对性及施工段划分; 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 第三章施工进度计划和各阶段进度保证措施; 第四章各分部分项工程施工方案及质量保证措施; 第五章安全文明施工及环境保护措施; 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划; 第八章关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案;第九章冬雨季施工、已有设施、管线加固、保护等特殊情况下的施工措施; 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料的应用; 第十一章售后服务

第一章项目总体概述 一、工程概况 1、工程名称:XXX工程 2、建设地点:XXX路 3、建设单位:XXX公司 4、计划工期:XX日历天 二、工程范围及施工组织总体设想: XXX路灯管线铺设、路灯安装等,具体内容按发包人提供的工程量清单。 三、工程保修期: 自工程竣工验收合格之日起: 1、灯泡为2年; 2、灯具为2年; 3、电线为2年; 4、灯杆及油漆为3年; 四、工程项目特点及方案针对性: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其他各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。

五、施工管理措施 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工程顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 4、施工组织机构、施工人员配备 公司将成立以项目经理为首的项目经理部,由项目经理承担项目工程与总公司之间的材料供应、技术协调、生产计划协调等一切事宜,项目经理对整个工程质量、进度、安全等所有事宜负责。项目经理下设项目副经理、项目工程师、财务部。由项目副经理分管个分组,分组设有:技术组、安全组、计划组、安装组、材料组、后勤组。分组各司其职,能保证

路灯安装施工方案

路灯安装 2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 路灯安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、《城市道路照明设计规范》 CJJ45-91 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 施工说明:本工程室外照明灯具主要采用庭院灯和路灯,电源引自守卫栋,路灯为太阳能+风能发电灯自带蓄电池的,庭院灯为太阳能发电灯自带蓄电池,无光能和风能的时,均从门卫室引来电源充电线。

三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中室外照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: (1)技术文件应齐全。 (2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 (3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.4 备齐施工用料及施工机具。 1.5进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.6 做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 1.7认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 1.8做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 施工主要机械设备和材料

路灯安装施工组织设计样本

道路照明工程施工组织设计 编制人: 审核人: ******* ******

目录 第一章总体概述 第二章施工现场平面布置图和暂时设施布置 第三章施工进度筹划和各阶段进度保证办法 第四章工程施工方案及质量保证办法 第五章安全、文明施工保证办法及环保 第六章项目管理人员配备状况 第七章劳动力、机械设备和材料投入筹划 第八章季节性施工办法、成品保护和成本控制办法第九章合理化建议及工程保修期

第一章总体概述 第一节工程概况 工程名称:********* 建设地点:***** 工期:计90个日历天 建设单位:*********** ********** 建设规模:道路照明总长度约10KM 第二节施工组织总体设想、方案针对性 一、施工组织总体设想 以考虑保证工程质量,节约工程费用为原则。组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其他工种互创施工条件、保证工程总进度。 二、思想动员 项目部成立后,咱们即派出项目总工和质量筹划负责人赴现场勘察,获取第一手资料,三天之内综合招标文献及现场状况对拟定施工进度作修整,组织全体项目部施工人员认真学习招标文献中关于施工质量,工期进度方面规定,做到人人心中有底把各项工序完毕日期目的层层分解详细贯彻给每个施工班组,每个施工队员。 三、详细实行 1、在接到建设单位开工令之前,组织公司设备技术人员对拟投入施工检测设备作精心维护检修、保养,保证准时进场持续施工。

2、收到中标告知书后一种星期内,完毕所有主材和辅材采购入库工作。 3、编制应急预案,针对不可预见因素导致误工延期,加强指挥调度,组织合理交叉施工,调动施工预备队员抢时间赶进度,保证把延误工期抢回来。 四、切实加强施工现场管理 1、每天督促每个施工班组工作筹划贯彻,保证当天事当天毕; 2、加强现场质量检查,把一切问题和隐患暴露在进入下道工序之前,尽量减少不必要返工,节约施工时间; 3、物资供应、运送保障各后勤部门紧密配合施工队伍,物料保证随用随到,不浮现现场施工人员冷工、窝工现象; 4、依照现场施工状况和业主总体筹划变化,随时科学合理调节施工工艺和施工筹划,保证其与总体筹划无负偏差。 第三节施工段划分 灯杆定位-挖电缆沟-挖灯杆基坑-敷设电缆保护管-浇筑灯基本-电缆沟回填土-敷设电缆-路灯灯具组装-电缆头制作-接地极制安装-通电调试 第二章施工现场平面布置图和暂时设施布置

路灯施工组织设计89349

五、施工组织设计 一、工程概况 二、施工现场组织机构 三、施工方案 四、工程质量保证措施 五、安全生产保证措施 六、文明施工保证措施 七、施工进度计划 八、施工现场平面布置图 九、工程施工重点及难点 十、成本控制措施 十一、施工风险防范 十二冬雨季施工措施

一、工程概况 1.工程概述:随县烈山湖西岸园林建设景观照明工程 1.1 工程地点:随州市随县烈山湖 1.2 工期要求:30日历天 1.3 工程简介: 本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合随州市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),随县布灯型式与随州市照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯工程地址位于随州市随县。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意施工安全及做好安全防范措施,注意交通安全,文明施工。 1.4 工程承包方式:高低压设备采购及安装、路灯灯具灯杆安装、高低 压电缆采购及安装。

1.5 质量要求:达到国家及地方有关的质量检验评定标准规定的合格标 准。 二、施工现场组织机构 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目总工拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 2.1工程施工组织机构:

路灯安装工艺标准

路灯安装工艺标准(Ⅵ504) 1 适用范围 本标准适用于道路照明用路灯安装工程。 2 施工准备 2.1材料 2.1.1各种路灯灯具的型号、规格必须符合设计要求。灯具应有产品合格证,生产许可证、“CCC”认证标识。且应符合下列规定: 2.1.1.1常规路灯灯具的效率不应低于60%。 2.1.1.2灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。路灯灯具的防护等级、密封性能必须在IP55以上; 2.1.1.3反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕; 2.1.1.4透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹; 2.1.1.5封闭路灯灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合应无间隙;2.1.1.6灯内配线严禁外露,且相线、零线(N)、接地线(PE)用不同颜色置,金属网无扭曲变形,密封垫完好。灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。功率小于400W的最小允许线芯截面应为1.5mm2,功率在400W至1000W的最小允许线芯截面应为2.5mm2。 2.1.2路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 2.1.3灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》(QB1551)的有关规定;进行喷塑处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度。 2.1.4普通环形钢筋混凝土电杆,应符合下列规定: 2.1.4.1表面应光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆现象; 2.1.4.2电杆应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过0.1mm,长度不应超过电杆周长的1/3; 2.1.4.3杆身弯曲不应超过杆长的1‰。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:电工组合加工工具、钢锯、扁锉、圆锉、台钳、压力案子、活扳手、套丝板、喷灯等。 2.2.2电动工具:台钻、电钻等。 2.2.3测量器具:兆欧表、万用表、试电笔、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。 2.2.4安全环保工具:手套、保险带、标志绳、脚扣、工具袋、工具箱、垃圾清理袋等。 2.2.5其他工具:起重机、梯子、移动升降梯、锡锅、锡勺、电炉、电烙铁等。 2.3作业条件 2.3.1灯具的电源电缆敷设到位,并绝缘测试合格。 2.3.2场地平整,具备施工作业条件。 2.3.3高空安装的灯具,地面通断电实验合格。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3 操作工艺 3.1工艺流程

相关文档