摘要:空心薄壁高墩作为桥梁工程的下部结构,其施工工艺复杂,对于桥梁的整体工程质量具有重要影响。本文结合某桥梁工程空心薄壁高墩的滑模法施工,分析了空心薄壁高墩滑模施工方法及要点,并论述了工程质量控制要点,以便有利于实际工程施工。

关键词:空心薄壁高墩;滑模施工;质量控制;要点

Abstract: hollow thin-walled high pier as the structure of the lower part of the bridge project, the construction process is complex, the overall quality of the project for the bridge has an important influence. This paper the construction of a bridge engineering hollow thin-walled high pier sliding mode method hollow thin-walled high pier the slipform construction methods and points, and discusses the engineering quality control points, in order to facilitate the actual construction.Key words: hollow thin-walled high pier; slipform construction; quality control; Important

引言:本工程为山西霍永高速西段某桥梁工程,上部采用为4×40+4×40+4×40米先简支后结构连续预应力混凝土T梁,下部结构墩身采用空心薄壁墩,基础采用钻孔灌注桩。墩身最高达61m,主桥墩身为5.5×3m的矩形空心薄壁截面。下面就将结合本工程探讨薄壁空心高墩滑模施工技术。

一、滑模装置介绍

滑模施工就是将滑升模板的全部施工荷载转至墩身钢筋(称之为支承杆)上,砼浇注至一定强度后,通过自身液压提升系统将整个装置沿支承杆上滑,调整后又继续浇注砼并不断循环的一个过程。

滑模装置由模板系统、操作平台系统、液压提升系统和垂直运输系统四大部分组成。

1、模板系统

模板系统由模板、围圈、提升架及其他附属配件组成。

模板在施工中主要承受砼的侧压力、冲击力和滑升时的摩阻力及模板滑空、

滑模工程监理实施细则

B13 ************************* 建设工程 监理实施细则 (滑模工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理(章):__________________ 专业监理工程师:______________________ 总监理工程师:________________________ 日期:_______________________

省建设厅监制 -、工程概况................... -1 - 二、监理目标.................... -1 - 三、编制依据.................... -1 - 四、专业工程特点................. -2 - 五、滑模质量要求和质量控制要点........... -7 - 六、工程监理程序 (9) 七、监理工作的方法及措施............. -10 - 八、滑模的安全施工 (11)

滑模工程监理细则 群仓,直径为9.5m,屋面标高为26.0m,壁厚为20厘米,平面是2*5 排列布置,基础为环形基础,基础顶标咼为-0.9m,仓底板环梁顶标咼7.m。星仓底板厚度为450mm星仓采用满堂脚手架立杆间距,星仓板厚,立杆间距700X 700mm步距为1.5米。仓底板均为钢漏斗,底标高为7.0米,砼强度标号为C30,星仓共4只,屋面为C30砼梁板结构。屋面板结构为120mm厚板,梁为300*650, 250*650两种截面尺寸梁;烘后仓为3只连体群仓,直径为7m,屋面标高为27迷,壁厚为20cnr。混凝土强度均为C30,立筒库筒壁及仓顶施工时应采取在混凝土中掺7%SY-(型高性能膨胀抗裂剂的施工措施。 滑模工程监理目标:确保滑模施工质量达到优质工程要求,同时施工期间安全无事故 三、编制依据 2)业主单位提供的本工程施工图集 3)《施工手册》第四版 工程概况 ************************* 建设工程:该工程中筒仓为10只连体1)业主单位提供的*************************** 设计的施工图工程项目组成:

滑模控制

滑模施工的工程质量与安全技术 一、质量控制 滑模工程施工应按《液压模滑动模板施工技术规范》(GBJ113-87)等有关标准、规定,进行跟班质量检查。 对于兼作结构钢筋的支承杆的焊接接头、预埋插等,均应作隐蔽工程验收。 对混凝土的质量检验应符合下列规定: (1)标准养护混凝土试块的组数,每10m一个检验批,试块留置3组,并保证每200m3留置1组; (2)对混凝土出模强度的检查,每一工作应不少于两次,当在一个工作班内气温有骤变或混凝土配合比有变动时,必须相应增加检查数; (3)在每次模板滑升后,应立即检查出模混凝土有无塌落、拉裂和麻面等,发现问题应及时处理,重大问题应作好处理记录。 对高耸结构垂直度的测量,应以当地时间6:00~9:00间的测量结果为准。 二、工程验收 滑模工程的验收应按《混凝土结构工程及验收规范》(GB 50204—92)和《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ 113—87)等规范要求进行。其工程结构的允许偏差应符合表23-29的规定。 1)质量问题的处理 1、支承杆弯曲 在模板滑升过程中,同于支承杆本身不直、自由长度太大、操作平台上荷载不均及模板遇有障碍而硬性提升等原因,均可使支承杆,必须立即进行加固,否则弯曲现象会继续发展,而造成严重的质量问题或安全事故。 弯曲支承杆的加固方法,按弯曲部位的不同,可取发下措施: (1)支承杆在混凝土内部弯曲 从脱模后混凝土表面裂缝、外凸等现象,或根据支承杆突然产生较大幅度的下坠落情况,可以观察出支承杆在混凝土内部发生弯曲。 对于于已弯曲的支承杆,其上的千斤顶必须停止工作,并立即卸荷。然后,将变坏事为好事处的混凝土挖洞清除。当弯曲程度不大时,可在弯曲处加焊一根与支杆同直径的绑条(图23-282a),当弯曲和度较大或弯曲较严重时,应将支杆的弯曲部分切断,在切断处加焊两根总截面积大于支承杆的绑条(图23-282b)。加焊绑条时,应保证必要的焊缝长度。 (2)支承杆在混凝土外部弯曲 支承杆在混凝土外部易发生弯曲的部位,大多在混凝土的表面至千斤顶下卡头之间或门窗洞若观火口及框架梁下等支承杆的脱空处。

变截面空心薄壁墩施工工法

变截面空心薄壁方墩施工工法 1前言 近年来越来越多的高速公路修建在山区,其桥隧比增大,桥梁高墩也越来越多,很多高墩都是变截面空心薄壁墩,墩柱高度有的已经达到甚至超过100米,由于其墩柱高,截面小,壁薄,而且其截面一直处于变化之中,施工中安全风险大,质量不易控制,施工周期比较长,其施工工期对项目总工期有重要影响。 本工法是四川路桥公路隧道分公司在施工雅泸高速公路C3合同段的余家沟1号大桥、余家沟2号大桥、沙湾头大桥、童家山2号大桥、童家山3号大桥时应用总结而成。该工法具有安全、优质、高效、节能的特点,能将桥梁施工的安全、质量、工期把握在可控状态,具有明显的经济效益和社会效益,现将其整理,形成工法,以便推广使用。 2工法特点 2.1本工法钢筋采用专用外架作为钢筋施工平台,主筋用直螺纹套筒连接,这样既确保钢筋保护层厚度,避免了因主筋偏位而造成的模板安装困难,同时也增加接长主筋时的安全性,提高了工作效率,节省时间,外架还可以周转重复使用。 2.2本工法模板安装时采用塔吊作业,外模其上下端设置定位销和公母榫,避免出现模板错台现象,模板后方背大分配梁,可以少用对拉螺杆,操作简单。内模根据墩身的收坡规律,加工成四块,定型两块,变形的两块加工成可调式,可以在任何截面时配合使用,操作快捷方便。 2.3本工法施工时不需要落地外架和内架,节省了大量的支架费用和人工费用。 2.4本工法不增加任何特殊设备,操作简单方便,经济实用,安全可靠。 3适用范围 本工法适用于空心薄壁方墩,墩身为5*5米以内的变截面,墩身越高越经济。 4工艺原理 该工法仍采用翻模法施工,钢筋是通过自行加工的专用可调式工具外架安装于承台或模板上,用垂线法校正,确保钢筋保护层厚度。然后才采用直螺纹套筒接长钢筋,接长后尽可能多绑扎箍筋,让主筋保持自身的稳定性后拆除钢筋外架;模板安装前通过测量放线后的4个角点和墩柱的设计坡比,仍然采用垂线法,在主筋或骨架上焊好定位钢筋,作为模板安装时的限位筋,在塔吊吊装外模后,用精轧螺纹钢将外模初步定位,立即通过校正加固外模。以安装好后的外模为准,在外模上口焊好内模定位筋,并在安装好的内模内部用碗扣架的天托配钢管作为内撑加固。在第一节段砼浇筑完毕后,可立即进入下一段施工,本工法采用两节外模交替翻转使用,另配一节循环使用的内模。 5施工工艺流程及施工要点 5.1工艺流程图(见图下图)

墩柱质量控制措施

墩柱质量控制措施 墩柱钢筋保护层及质量控制措施 为提高标准化施工意识,确实有效保证墩柱施工质量,满足设计图、规范及本项目业主监理的标准化施工要求,特制定本措施,施工班组、项目主管及项目其它人员需严格执行,否则,对于累犯的相关班组及人员将按合同和公司相关制度追究责任,严肃处理。具体如下: 一、钢筋保护层及钢筋笼加工质量 2、钢筋笼加工质量 主筋间距严格按设计间距±5mm 控制,主筋与加劲箍焊接密实、饱满、牢靠,绝不允许虚焊现象。责任人:王亚中。 3、墩柱保护层厚度为4cm ,4cm 为净保护层厚度,不含箍筋。 4、在地面以上至4m 段,每隔高度1m 处,以加工好的两斜口10cm 长Φ12钢筋头焊接在主筋两侧,加劲筋处,需同时在主筋及加劲筋处焊牢,每断面焊4处,混凝土垫块同断面绑扎4处,与定位筋错开布臵。其余高度处按要求焊接定位筋和绑扎砼垫块,垫块注意厚度,必须为4cm 有效厚度。责任人:现场主管。 5、在定位筋及砼垫块安装好并自检合格后,报监理工程师验收,合格后方可关模。责任人:现场主管。 二、混凝土浇筑(责任人:现场主管) 1、严格控制混凝土前场坍落度120-150mm 之间,遇有不合格混凝土,现场需拒收,退回搅拌站处理。责任人:现场主管郑石曾。 2、墩柱施工区必需用串筒。 3、作业人员施工位臵:立脚木板应架在加劲箍处。 4、严格控制混凝土分层浇筑厚度,厚度应控制在30-50cm 。 5、严格控制振捣质量,特别是外露面。振捣至砼不再下沉为止。避免漏振过震。 6、特别注意根部,模板接合处等细节处处理,避免烂脚根错台,漏浆等现象发生 7、随时观察沁水、漏浆等情况,一经发现及时处理。 三、奖罚措施: 1、主管:①现场全部未返工的,主管每人奖励1万元(暂定),施工员

斜拉桥及悬索桥施工安全控制的要点(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 斜拉桥及悬索桥施工安全控制的 要点(标准版)

斜拉桥及悬索桥施工安全控制的要点(标准 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 】1.斜拉桥和悬索桥(吊桥)的索塔施工,属于高处或超高处作业,应根据结构、高度及施工工艺的不同情况,制定相应的专门的安全施工组织设计、安全作业指导书(操作细则)。 一般情况,混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土索塔,参照墩台施工及滑模施工的安全控制要点。 电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω。电气设备和线路检修时,应先切断电源。 施工现场要有防火措施并备有消防器材,要防止电焊火花溅落在易燃物料上; 2.索塔分节立模浇筑前,应搭好脚手架,扶梯、人行道及护栏。每层脚手架的缝隙处,应设置安全网。两层间距不得超过8m; 3.浇筑塔身混凝土,应按规定挂好减速漏斗及保险绳,漏斗上口应堵严,以防石子下落伤人;

薄壁空心墩滑模工法

变截面薄壁空心墩滑模施工工法 1、前言: 桥梁高墩施工是大型桥梁建设经常遇到的内容,墩身高度已经由30-50米发展到超百米,高墩施工亟待标准化、规范化,以保证工程质量和施工安全。另外,在高墩桥梁施工中,墩身工期一般处于关键线路,对总工期有重要影响,所以探索高墩施工效率,加快施工速度也成为需要解决的问题之一。液压滑升模板是一种具有自升设备,利用液压千斤顶沿支承杆向上爬升,带动整个滑模装置边浇筑边上升的一种连续成型的快速施工方法。作为现代工程结构高效率的快速机械施工方式,在土木建筑工程各行各业中,都有广泛的应用。实践证明,本工法具有优质高效的优点,技术先进,有明显的社会和经济效益。 2、特点及适用范围: 2.1、本工法施工方便、灵活,滑模施工不用支架,同一断面不需周期拆装,用材省,劳力消耗少,施工进度快,结构整体性好,安全可靠。把常规的固定模板变为滑移式活动钢模,模板从墩底连续不断向上滑动施工至墩顶,一次连续施工完成整个墩身。而施工中变截面几何尺寸变化则是通过模板滑动过程中调整支架不断收缩来完成截面变化的。具有质量可靠,便于施工等优点。 2.2、相对于常规施工方式,施工中滑模不需要重复拆卸、安装模板工序,节约了大量人力,对场地要求不高,适用于各种地形施工。模板高度小,实际高度只有1.2m,不需要传统的落地脚手架及支撑架,节省大量的非结构用材。 2.3、一次性完成砼浇筑,整套拼模为一次组装,多次使用,而且装拆模简便,混凝土强度达到0.05~0.20MPa时即可出模,加快了模板的周转使用,施工进度得到加快,无施工缝,但外观光洁度稍差。 2.4、整套模板由液压系统提升,混凝土保持连续浇注,可避免施工缝,结构的整体性好,施工周期短。但对后场要求较高,保证各种材料能够及时进场,以保证24小时不间断施工,若有中断,则需要对中断截面位置进行处理后方可继续施工。滑模施工时对现场技术细节要求较高。 2.5、施工无需投入大型起重设备,造价经济,具有较高的投入产出比;墩身越高,成本越低。节省施工用地,施工现场简洁,施工过程对环境影响很小,有利于环保。 2.6、构件壁厚小于20cm或保护层小于3cm的,施工现场气温低于5℃时,不宜用本工法。 3、滑模系统 3.1、滑模系统的组成 3.1.1、滑模荷载分析计算 滑模结构自重钢结构: 15.8 吨 木板:4m 3×0.8=3.2吨 G 1 =19吨 施工荷载 工作人员: 30×75kg/人 =2.25吨 一般工具: 0.5吨 钢筋及支撑杆: 1吨 G 2 =2.25 +0.5+1=3. 75吨 滑升摩阻力 单位面积上的滑升摩阻力按200 kg计算,同时考虑附加系数 1.5 1.26×(5.45+ 2.75)×2×200kg/m 2 =4.1吨

墩身施工质量控制要点

中铁大桥局贵广南广铁路广州枢纽工程项目部四 工区墩身施工质量要点控制 一、施工工艺流程 测量放线→承台顶凿毛、清理→拼装脚手架→分节绑扎墩身钢筋→分节安装墩身模板→分节钢筋、模板检查验收→分节浇注墩身混凝土→分节墩身混凝土养护、拆模及验收→重复进行分节墩身施工,直至墩身施工完成→安装墩帽模板→绑扎墩帽钢筋→墩帽钢筋、模板检查验收→浇注墩帽混凝土→墩帽混凝土养护、拆模及验收。 二、测量放线及凿毛 测放墩身十字线,将墩身底口轮廓线放出并崩线,进行崩线凿毛,凿毛面露出足够数量的新鲜碎石方可,并将凿毛区混凝土碎屑清理干净。 三、支架搭设 搭设钢管脚手架作为钢筋绑扎的施工平台。 四、钢筋加工、安装 钢筋进场检验与存放: 进场钢筋要有质量保证书,并按规范要求对原材料进行自检和抽检,确认合格后方可使用,钢筋表面应洁净、无损伤。 钢筋存放时,无论是在钢筋加工场,还是在现场都应该进行有效抄垫,使钢筋不能与泥土或其它杂物接触,防止钢筋污染。 钢筋存放地要准备覆盖材料,雨雪天及时覆盖。 不同种类的钢筋,应该设置标识,分类存放,设置醒目标识。 钢筋加工: 钢筋在加工弯制前应调直,并符合下列规定: 钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净;钢筋应平直,不允许有局部弯折; 加工后的钢筋不允许有削弱钢筋截面的伤痕; 受拉热轧带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端,应采用直角弯钩,弯钩直线段长度不小于3d,直钩的弯曲直径不小于5d。 钢筋加工允许偏差详见下表: 钢筋加工允许偏差及检验方法(表1) 规定值或项检查项检查方m许偏10 受力钢筋全1尺3 2箍筋内净尺寸钢筋接头:滚轧直螺纹连接:号优质碳素结构钢或经检验符合

斜拉桥及悬索桥施工安全控制的要点示范文本

斜拉桥及悬索桥施工安全控制的要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

斜拉桥及悬索桥施工安全控制的要点示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 】1.斜拉桥和悬索桥(吊桥)的索塔施工,属于高处或 超高处作业,应根据结构、高度及施工工艺的不同情况, 制定相应的专门的安全施工组织设计、安全作业指导书 (操作细则)。 一般情况,混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土索 塔,参照墩台施工及滑模施工的安全控制要点。 电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械必须 接地,接地电阻不得大于4Ω。电气设备和线路检修时,应 先切断电源。 施工现场要有防火措施并备有消防器材,要防止电焊 火花溅落在易燃物料上;

2.索塔分节立模浇筑前,应搭好脚手架,扶梯、人行道及护栏。每层脚手架的缝隙处,应设置安全网。两层间距不得超过8m; 3.浇筑塔身混凝土,应按规定挂好减速漏斗及保险绳,漏斗上口应堵严,以防石子下落伤人; 4.塔底与桥墩为铰接时,施工中,必须将塔底临时固定。塔身建筑到一定高度后,必须设置风缆。斜缆索全部安装并张拉完成后,方可撤除风缆并恢复铰接; 5.斜拉桥的塔底与墩固结时,脚手架必须在墩上搭设。当索塔与悬臂段同时交错施工,并分层浇筑索塔时,脚手架不得妨碍索塔的摆动; 6.施工期间,应与当地气象站建立联系,密切注意天气变化,大风、雷雨时,应立即停止作为。 高处作业,其风力应根据作业高处的实际风力确定。如未设风力测定仪,可按当地天气预报数值推测作业高处

空心薄壁墩身施工方案

中铁大桥局集团林州至长治(省界)高速公路第6合同段 项目部标准 NO.6—FA— 空心薄壁墩墩身滑模施工技术方案 编制: 复核: 总工程师: 2010年7月发布 2010年7月实施 林州至长治(省界)高速公路第6合同段发布 印号:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3施工方案选择 (4) 4滑模设计 (4) 4.1模板、围圈 (4) 4.2提升系统 (5) 4.3滑模盘 (5) 4.4辅助盘 (5) 4.5液压系统 (5) 4.6辅助系统 (5) 4.7滑模千斤顶计算 (5) 5施工方案 (7) 6主要施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2劲性骨架施工 (8) 6.3钢筋加工及安装 (9) 6.4模板制作安装 (12) 6.5混凝土施工 (13) 7测量监控 (16) 7.1沉降观测 (16) 7.2平面位置的控制 (17) 7.3高程的控制 (17) 8质量保证措施 (17) 8.1质量管理体系 (17) 8.2工程质量控制管理 (18) 9安全保证措施 (20) 9.1用电安全管理 (20) 9.2机械设备安全 (21) 9.3高空作业安全 (21) 9.4特殊工种管理 (22) 9.5安全检查制度 (22) 10文明施工措施 (23) 11环境保护措施 (24)

空心薄壁墩身施工方案 1 编制依据 1.1《林州至长治(省界)高速公路工程两阶段施工图设计》 1.2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 1.3《公路工程施工安全技术规范》(JTJ076-95) 1.4《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004) 1.5 中铁大桥局集团企业标准《承台、桥墩(台)、混凝土索塔施工》(QB -MBEC1004-2005) 2 工程概况 林州至长治(省界)高速公路第6合同段工程位于河南省林州市任村镇境内,起讫里程ZK32+400~ZK35+268,全长2.868公里,地处太行山地与华北平原的过渡地带。 露水河特大桥是林长高速公路的控制性工程,桥梁主跨为(90+170+90)m预应力混凝土连续刚构箱梁,主桥下部结构为桩基础、双薄壁空心墩。墩身沿桥梁设计线径向布置。 主墩墩身采用双肢等截面矩形空心墩,肢间净距8m,单肢截面尺寸6.5×3m,壁厚0.7m。单肢墩墩身底部为2m高度实体段、向上10m和12m位置各设一道水平隔板,以加强墩壁刚度,隔板内预留人洞。墩顶为2m高度实体段,与箱梁0号块相接。顺桥向墩壁高度方向每3~4m设置一道通风孔。 各主墩墩身高度(桥墩中心线处)为:左线6#墩54.299m,C40混凝土1313.5m3;左线7#墩41.466m,C40混凝土1021m3;右线6#墩50.043m,C40混凝土1217.5m3;右线7#墩39.558m,C40混凝土977.7m3。 3施工方案选择 3.1滑模施工具有速度快的优点,日平均进度5m左右(施工影响少时,速度可以更高)。 3.2滑模模体结构简单,重量轻,操作工艺简便。 3.3施工质量可靠。混凝土每次浇注厚度30cm,振捣质量有保证;滑模

桥梁墩柱施工质量控制

SDHSD-2合同段 墩柱施工质量控制 1、施工放样 桩基础成桩检查合格,桩顶标高满足图纸设计要求后,采用全站仪在桩基础顶部精确放出墩柱中心坐标,经测量监理工程师报验合格进入下一道工序施工。 2、钢筋加工与安装施工方法 (1)钢筋不应存在有害的缺陷,如裂纹及叠层。其尺寸、横截面和拉伸性能等应符合设计要求。

(2)钢筋必须按图纸所示形状提前加工弯折。混凝土中的钢筋的露出部分,不能在浇筑混凝土现场弯折。 (3)钢筋应按设计图纸所示位置准确地安装,采用现场绑扎或吊装拼接,并按设计要求将钢筋牢靠的固定好,使其在浇注过程中不致移位。 (4)用于保证钢筋正确就位的定位钢筋应焊接在主筋上。绑扎混凝土保护层垫块时,不允许使用片石、碎石、金属块和木块作垫块。 (5)所有的钢筋交叉点宜采用符合规范要求的扎丝绑扎或点焊。 (6)主筋采用搭接电弧焊,双面焊缝,搭接长度大于5d(d为钢筋直径),同一截面处钢筋接头不超过主筋根数的二分之一,严格控制钢筋接长质量;应避免在最大应力处设置接头,并尽可能使接头交替排列,接头间距相互错开的距离应不小于35d(d为钢筋直径),且不小于500mm。 3、钢筋加工与安装质量控制 (1)外观要求 ①焊接钢筋质量验收内容和标准应按JTJ041-2000附录9-3执行。 ②钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求,绑扎或焊接的钢筋箍筋和钢筋骨架不得变形、松脱和脱焊。 ③钢筋表面骨架要有足够的钢筋支撑,以保证其施工强度。 (2)实测项目

加工钢筋的检查项目 钢筋安装实测项目 4、模板工程: (1)模板施工前,先利用测量放样的纵横轴线定出其中心点,并且以中心点划出墩柱外轮廓线。 (2)为确保墩柱外观质量,保护层统一采用梅花状预制砼垫块。桥梁墩柱模板采用一模到顶的定型钢模,模板使用前应进行多次打磨,确保光洁度,先进行试拼,确保模板拼缝严密、平整。全部处理

空心薄壁墩施工工艺

1、工程概况 张棉大桥位于张家川县张棉驿乡李家村,横跨东峡沟,沟道地势相对狭窄,两岸岸坡较陡,成“V”形峡谷,沟内有常年流水,流向SW240度。沟底宽约40米,桥跨过处宽400米左右,相对高差67米,勾地表层覆盖洪积碎石,记流量295米每秒。 本桥设计为10*40米预应力混凝土连续箱梁,1、2、8、9号桥墩墩身高度小于30米,采用两根170*170厘米方柱接“工”形承台,钻孔桩基础;3、4、5、6、7号桥墩墩身高度在30-60米之间,采用250*600厘米的空心薄壁墩、矩形承台接钻孔灌注桩基础。 全桥分三联,按3*40+4*40+3*40设置伸缩缝。 本桥墩身部分为空心薄壁墩,且高度都在50米左右,因此桥墩的施工工艺直接影响着施工进度、效率和成本。下面结合张棉大桥的特点,探讨空心墩薄壁的施工技术。 2、施工方法 墩身采用翻模法施工,每次浇筑高度为3米。集中拌和砼,使用砼运输车运到墩位处。由于高度较大,采用泵车泵送混凝土方法进行浇筑。 2.1 空心薄壁墩翻模施工原理 空心薄壁墩翻模施工系自承法施工体系,空心薄壁墩墩身较高,无法进行一模到顶施工法,混凝土浇筑需分节进行,利用已浇筑完的下节混凝土墩身及模板承受上一节混凝土的施工荷载,模板循环施工直至墩顶标高,然后进行盖梁施工。 2.2 翻模施工需要解决的主要技术问题 2.2.1施工荷载结构承载体系。 2.2.2 分节施工时墩身钢筋高空现场连接技术。

2.2.3 模板制作、安装与拆除。 2.2.4 混凝土节之间的施工缝控制。 2.2.5 墩身垂直度控制度及混凝土的养护。 3、薄壁空心墩施工工艺 3.1 施工准备 施工准备的主要内容:模板的设计与加工;模板对拉螺杆设计与加工;钢筋机械连接及操作平台的设计制作;支、拆模板人工操作平台制作及支、拆模板小型机具的准备;预留吊车工作平台等工作。 3.2 测量放样 精确测量,定位墩身及钢筋的平面位置,测量承台顶面标高。 3.3 承台施工及预埋墩身钢筋 在承台施工时,先加工好墩身钢筋,钢筋下料时注意钢筋接头要错开1m,钢筋外露端长度分别为3.5m-4.5m,钢筋外露端需用滚丝机滚好丝,用胶皮套套住防止生锈。根据钢筋的平面位置安放、固定墩身预埋钢筋,预埋钢筋定位牢固,间距均匀、准确,同时保证预埋钢筋垂直。由于空心薄壁墩底节为变截面,壁内存在倒角,且底节3m墩身应一次性浇筑为实体。 3.4 墩身钢筋绑扎 墩身钢筋骨架连接前,先将钢筋机械连接操作平台安放在墩身的固定位置,在高3.5m处的操作平台上对钢筋骨架进行机械连接,接长钢筋为6m。钢筋连接套保护层厚度不小于15mm,用呆板手拧紧钢筋接头,拧紧力控制在不加长力臂的情况下,一人拧不动为止,外露不超过半丝长度,接头拧紧后做好标记。在

滑模施工安全措施

滑模施工安全措施 滑模施工工艺是一种使混凝土再动态下连续成型策快速施工方法。施工过程中,整个操作平台支承于一群靠低龄期混凝土稳固且刚度较小的支承杆上,因而确保滑模施工安全是滑模施工工艺的一个重要问题。 为了在液压滑动模板(以下简称滑模)施工中做好安全与技术管理工作,防止事故发生,保证施工人员的安全,特制定本规程(参考中华人民共和国行业标准《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-89)。滑模工程施工中除应遵守本规程外,还应遵守《滑动模板施工技术规范》GB50113-2005和有关专业安全技术规程的规定 一、一般规定 1、滑模工程开工前,队长必须根据工程结构和施工特点以及施工环境、气候条件编制滑模施工安全技术措施,报与公司审批后实施。 2、队长应对安全工作全面负责。 3、队长必须对管辖范围内的安全技术全面负责,进行安全技术交底及处理施工中的安全技术问题。 4、对参加滑模工程施工的人员,必须进行技术培训和安全教育,使其了解本工程滑模施工特点、熟悉本规范的有关条文和本岗位的安全技术操作规程。主要施工人员应相对固定。 5、滑模施工中应密切注意当地气象,遇到雷雨、六级和六级以上大风时,必须停止施工。停工前做好听滑措施,操作平台上人员撤离前,应对设备、工具、零散材料、可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。 二、施工现场 1、滑模施工现场必须具备场地平整、道路通畅,通电、通水的条件。 2、在施工的建(构)筑物周围必须划出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离不应小于10米。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施。 3、施工现场的供电、办公及生活设施等临时建筑和大宗材料的堆放,应布置在危险警戒区外。 4、危险警戒区内的建筑物出入口、地面通道及机械操作场所,应搭设高度不低于

水泥混凝土滑模施工的质量控制

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 水泥混凝土滑模施工的质 量控制 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6280-67 水泥混凝土滑模施工的质量控制 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 引言 随着经济的发展,公路建设飞速发展,越来越多的采用水泥混凝土路面。水泥混凝土路面不但具有很高的强度,而且具有汽车运行中所必需的平整度,很好的耐磨性和必要的粗糙度,可以确保汽车的高速安全行驶。为了修筑好水泥混凝土路面,不仅要求在设计中准确计算好路面的结构和厚度,而且也要求在施工中必须选择优质材料,科学组成设计,合理组织施工[1]。 1混凝土配合比设计 水泥混凝土路面板厚度的计算以抗弯拉强度为依据,混凝土面板的抗弯拉强度应满足设计要求,表面平整、耐磨、抗滑。因此,混凝土的配合比设计应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、工作性等要求和经济

合理的原则,选用原料,通过试验和必要的调整,确定混凝土单位体积中各组成材料的用量。配合比设计的主要任务是选好水灰比、用水量和砂率这几个参数[2,3]。 2滑模摊铺的施工工艺 水泥混凝土路面施工常分为小型机具、轨道式摊铺、滑模式摊铺三种方法,而目前高等级路面的修筑过程中采用最多的是滑模摊铺的施工工艺。其特征是不架设边缘固定模板,将布料、松方控制、高频振捣棒组、挤压形成滑动模板,拉杆插入、抹面等机构安装在一台可自行的机械上,通过基准线控制,能够一遍摊铺出密实度高、动态平整度优良、外观几何形状准确的水泥混凝土路面。 3施工质量控制要点 3.1铺筑试验路段 在水泥混凝土路面摊铺开工之前,施工单位应在

(精编)大桥薄壁墩滑模施工方案

中铁七局集团第三工程有限公司 空心薄壁墩施工方案 (精编)大桥薄壁墩滑模施 方案

洛栾高速洛嵩段LSTJ.9合同段 豹子沟大桥 空心薄壁墩施工方案 编制: 复核: 审核: 批准: 洛栾高速洛嵩段LSTJ.9标段项目经理部2010 年10月20日 空心薄壁墩施工方案 、编制说明 (一)编制依据 1 .根据河南洛栾高速公路N0.9合同段施工合同; 2 .根据洛栾高速公路N0.9合同段两阶段施工图设计; 3.根据现场调查的有关资料(当地水文、气象、民俗、交通、材料供应、水源、场地情况); 4.根据我公司《施工技术管理细则》中关于编制施工方案的有关要求; 5.参与施工人员的技术状况、机构组成、机械设备、检测装置等安排。

6.采用的施工规范、标准主要有: 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1 —2004 ) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000 ) 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2004) 二)编制原则 1 .本方案遵守设计文件、招标文件,严格按照各相关施工和设计规范、验收标准中各项规定进行编制。 2 .工期安排根据业主对总工期和对本合同段完工时间的要求,考虑冬雨季对施工生产的影响。各个单项工程以服从合同段整体施工安排为前提,均衡展开施工,用最节省的投入达到最佳的工期、质量效果,保证合同段整体工期、质量、安全、效益等目标的全面实现。 3.施工计划主抓关键工序,组织平行作业、流水作业,科学安排交叉 作业,强调专业间的协同配合,避免窝工,杜绝返工,循序渐进,均衡生产。 4 .积极引进、采用新技术、新工艺、新材料、新设备,在确保工程质量的前提下,以求提高效率、压缩工期,降低工程成本。 5.本方案推行“可控成本管理” ,全面落实工期、质量、安全、成本责任制的整体安排,在资源配置、过程控制、质量检验和试验、不合格品控制以及环保、文明施工等方面提出具体措施和实施方案,明确目标,保证投标各项承诺的实现。 三)编制范围

墩身施工质量控制要点

墩身施工质量控制要点 1、承台内墩身护面钢筋的预埋质量控制 施工顺序为:承台钢筋安装加固→承台模板安装加固→墩身外轮廓线施工放样→墩身护面钢筋定位胎具安装定位→墩身内支撑钢管架安装加固→承台内墩身护面钢筋的安装加固。 施工要点:先承台模板加固再预埋墩身护面钢筋,这个顺序尤为重要,可防止在承台模板立模安装加固、承台混凝土浇筑等施工环节因施工挤压承台钢筋不均匀受力移位,从而导致承台内所埋设的墩身护面钢筋的平面位置发生偏移,造成墩身底部保护层厚度控制不到位甚至无法立模。 2、承台墩身连接处环切凿毛质量控制 施工顺序为:墩身外轮廓施工放样→墨斗弹线画弧→外轮廓线切缝→凿除切缝与护面钢筋间混凝土→护面钢筋内部混凝土凿毛→清除表面浮渣→报请验收 (1)墩身外轮廓施工放样。测量队根据墩身的结构尺寸在承台顶面放出其直边段四个角点及两端圆弧段圆心。 (2)墩身作业班组根据放样点弹线与画出圆弧段线形,

其中圆弧段画线精度要求较高,需安排负责心细的人员施作。 (3)承台顶面墩身外轮廓线环切。采用小型手持砂轮切割机沿轮廓线内侧切割混凝土,并使用电镐小心凿除环切线与墩身护面钢筋间的混凝土,再用小型手持砂轮切割机沿外轮廓线小心打磨修边,确保环切边与轮廓线重合且线形顺直。圆弧段切缝为保证其线条的圆顺度,需要采用渐进法施工,切忌不能侵入轮廓线以外。

(4)承台顶面墩身外轮廓线范围内混凝土凿毛。混凝土强度达到10MPa及以上时,对承台顶面墩身范围内混凝土的表面进行凿毛处理。表面浮浆不多时直接采用多头气动凿毛机凿毛,表面浮浆较厚时可先使用电镐均匀凿除浮浆后再使用多头气动凿毛机全面凿毛处理。凿毛标准为凿除面混凝土粗骨料均匀出露、表面无浮浆、松散混凝土碎屑附着、大面平整无凹凸起伏,靠近墩身护面钢筋处的浮浆使用电镐凿除干净,钢筋表面附着松散浮浆碎屑一道清除。 3、墩身钢筋安装加固质量控制 墩身钢筋施工顺序为:厂内集中加工和运输→现场临时存放→安装墩身钢筋内支撑钢管架→定位安装整体钢筋加固胎架→连接安装加固墩身护面钢筋→绑扎安装环形水平箍筋→安装加固流水槽处钩筋→安装钢筋保护层垫块→安装墩身对拉钩筋→墩身钢筋及内支撑钢管架缆风绳固定 (1)厂内集中加工和运输。钢筋加工厂技术主管根据墩身高度、进场钢筋的定尺长度、图纸对墩身护面钢筋搭接接头具体要求等综合考虑,统一下达钢筋下料配置计划,作业班组

空心薄壁墩施工工艺

空心薄壁墩施工工 艺

1、工程概况 张棉大桥位于张家川县张棉驿乡李家村,横跨东峡沟,沟道地势相对狭窄,两岸岸坡较陡,成“V”形峡谷,沟内有常年流水,流向SW240度。沟底宽约40米,桥跨过处宽400米左右,相对高差67米,勾地表层覆盖洪积碎石,记流量295米每秒。 本桥设计为10*40米预应力混凝土连续箱梁,1、2、8、9号桥墩墩身高度小于30米,采用两根170*170厘米方柱接“工”形承台,钻孔桩基础;3、4、5、6、7号桥墩墩身高度在30-60米之间,采用250*600厘米的空心薄壁墩、矩形承台接钻孔灌注桩基础。 全桥分三联,按3*40+4*40+3*40设置伸缩缝。 本桥墩身部分为空心薄壁墩,且高度都在50米左右,因此桥墩的施工工艺直接影响着施工进度、效率和成本。下面结合张棉大桥的特点,探讨空心墩薄壁的施工技术。 2、施工方法 墩身采用翻模法施工,每次浇筑高度为3米。集中拌和砼,使用砼运输车运到墩位处。由于高度较大,采用泵车泵送混凝土方法进行浇筑。

2.1 空心薄壁墩翻模施工原理 空心薄壁墩翻模施工系自承法施工体系,空心薄壁墩墩身较高,无法进行一模到顶施工法,混凝土浇筑需分节进行,利用已浇筑完的下节混凝土墩身及模板承受上一节混凝土的施工荷载,模板循环施工直至墩顶标高,然后进行盖梁施工。 2.2 翻模施工需要解决的主要技术问题 2.2.1施工荷载结构承载体系。 2.2.2 分节施工时墩身钢筋高空现场连接技术。 2.2.3 模板制作、安装与拆除。 2.2.4 混凝土节之间的施工缝控制。 2.2.5 墩身垂直度控制度及混凝土的养护。 3、薄壁空心墩施工工艺 3.1 施工准备 施工准备的主要内容:模板的设计与加工;模板对拉螺杆设计与加工;钢筋机械连接及操作平台的设计制作;支、拆模板人工操作平台制作及支、拆模板小型机具的准备;预留吊车工作平台等工作。

(建筑安全)滑模施工安全控制要点

滑模施工安全控制要点 1.高桥墩(台)、塔墩、索塔等高层结构,采用滑升模板施工时,应按照高处作业的安全规定,加设安全防护设施,穿戴好个人防护用品,并须根据工程特点,编制单项施工方案及其安全技术措施,并向参加滑模施工人员进行安全技术交底; 2.采用滑板施工,滑模及提升结构应按设计制作和施工,并严格按照施工设计安装。作业前,要对滑升模板进行验算和试验,并应有足够的安全系数。顶杆和提升设备,应符合墩身的形状和要求; 3.当塔墩等高层建筑采用爬模施工方法时,应进行特殊设计,在工厂制作。爬升架体系、操作平台、脚手架等,要保证具有足够的刚度和安全度。架体提升时,要另设保险装置。模板爬升,作业人员不得站在爬升的模板或爬架上; 4.液压系统组装完毕后,必须进行全面检查。施工过程中,液压设备应由专人操作,并经常维护,发现问题及时处理; 5.模板提升到2m高以后,应安装好内外吊架、脚手架,铺好脚手板,挂设安全网。模板内设置升降设施及安全梯; 6.操作平台上的施工荷载,应均匀对称,不得超负荷。平台周围应安设防护栏杆,并备有消防及通讯设备; 7.浇筑混凝土,不得用大罐漏斗直接灌入,防止冲击模板。震捣时,不得震动顶杆、钢筋及模板。在提升模板时,不得进行震捣; 8.模板每次提升前,应进行检查,排除故障,观察偏斜数值。提升时,千斤顶应同步作业; 9.顶杆和平台应稳固,如顶杆有失稳或混凝土又被顶出的可能时,应及时加固; 10.用手动或电动千斤顶做提升工具,千斤顶丝扣的旋转方向,应以左右方向对称安装,使其力矩相互抵消,防止平台被扭动而失稳; 11.操作平台的水平度、倾斜度应经常检查,发现问题应及时采取措施; 12.主要机具、电器、运输设备等,应定机定人,严格执行交接班制度。接班时,必须对机具检查一遍,并

水泥混凝土滑模施工的质量控制(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 水泥混凝土滑模施工的质量控制 (新编版)

水泥混凝土滑模施工的质量控制(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 引言 随着经济的发展,公路建设飞速发展,越来越多的采用水泥混凝土路面。水泥混凝土路面不但具有很高的强度,而且具有汽车运行中所必需的平整度,很好的耐磨性和必要的粗糙度,可以确保汽车的高速安全行驶。为了修筑好水泥混凝土路面,不仅要求在设计中准确计算好路面的结构和厚度,而且也要求在施工中必须选择优质材料,科学组成设计,合理组织施工[1]。 1混凝土配合比设计 水泥混凝土路面板厚度的计算以抗弯拉强度为依据,混凝土面板 的抗弯拉强度应满足设计要求,表面平整、耐磨、抗滑。因此,混凝土的配合比设计应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、工作性等要求和经济合理的原则,选用原料,通过试验和必要的调整,确定混凝土单 位体积中各组成材料的用量。配合比设计的主要任务是选好水灰比、用水量和砂率这几个参数[2,3]。

空心薄壁墩施工方案模板

永定河特大桥空心薄壁墩 施工方案 1.编制依据及范围 1.1编制依据 1.1.1铁道第三勘察设计院京石铁路客运专线永定河特大桥( A段) 40m 简支箱梁圆形空心墩构造图。 1.1.2客运专线技术标准 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》( 科技基[]101号) 《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》( 科技基[]101号) 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》( 铁建设[]160号) 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》( 铁建设[]160号) 《客运专线铁路桥涵施工技术指南》( TZ213- ) 《铁路混凝土工程施工技术指南》( TZ210- ) 1.1.3铁道部现行设计、施工规范、验收标准、安全规程: 《铁路桥涵施工规范》( TB10203- ) 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》( TB10210- ) 《铁路混凝土与砌体施工质量验收标准》( TB10424- ) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》( TB10415- ) 《铁路工程施工安全技术规程》( 上、下册) ( J259/260- ) 1.1.4现场调查资料 1.2编制范围 京石铁路客运专线永定河特大桥40m简支箱梁圆形空心墩( 71~83#墩) 。 2.工程概况

永定河特大桥设计运行时速350km/h, 我项目部施工区段为0#~96#墩, 起始里程为DK8+710.7至DK12+343终, 施工区段全长为3633m。施工区段内墩台身97个, 其中40m孔跨段内墩身全部为空心薄壁墩, 共计13个。断面为直径6.8m圆形, 全高等截面, 壁厚0.7m, 承台顶面以上3m及墩顶以下4m范围内为实体段, 墩顶中部顺桥向通长开一个 1.5m( 宽) ×1m( 高) 凹槽, 做为检查墩顶设备之用, 墩高从29~30.5m不等, 为本桥重点难点及控制性工程。 3.施工组织部署 3.1施工组织机构 以公司的整体实力为后盾, 加强组织领导, 从人、财、物上确保工程各方面的需要, 从集团公司到项目部, 实行”项目法”施工保证体系组织施工。各个工程项目施工管理在项目经理的直接指挥下, 做到有计划的组织施工、管理, 确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明工地取得高水平、高效益, 把本工程建成业主满意的优质工程。 3.1.1项目部施工组织机构 3.1.1.1项目部人员组成 项目经理: 周建军 项目副经理: 唐兴刚高烁亮张海东 项目总工: 曹树森 项目总经: 苗艳飞 工程科长: 杨惠民 安质科长: 康建军 物资设备科长: 孔凡嫒 试验室主任: 张辉 领工员: 孟晋忠王玉柱宁模王庆徐全明郭锦旗 内业员: 姚学龙樊陈科

薄壁空心墩标准化施工实施细则

目录 一、施工准备 (1) 1、承台顶面处理 (1) 2、砂浆调平 (1) 3、测量放样 (1) 二、钢筋工程 (2) 1、钢筋下料 (2) 2、钢筋绑扎 (3) 3、质量控制 (6) 三、模板工程 (6) 1、模板打磨 (7) 2、墩身立模 (7) 3、质量控制 (9) 四、预埋件 (10) 1、通风孔 (10) 2、吊篮U型螺栓 (10) 3、顶帽预埋件 (10) 4、垫石预埋件 (13) 五、混凝土浇筑 (13) 六、混凝土养护 (15) 七、模板拆除 (16) 八、附属设施 (16)

薄壁空心墩标准化施工实施细则 一、施工准备 1、承台顶面处理 对墩身与承台接触面进行凿毛,凿毛要求为: (1)采用机械凿毛,承台混凝土强度不低于10MPa; (2)凿毛面积不小于总面积的75%; (3)凿毛标准为将松散混凝土以及浮浆进行凿除,露出新鲜混凝土面; (4)采用空压机将凿毛废渣清理干净。 2、砂浆调平 在浇筑承台混凝土时,应让实际浇筑标高比设计标高低5cm左右,以方便第一层模板拆除。在墩身首节浇注段钢筋绑扎完成后,于立模部分抹上一层砂浆并用水准仪找平,砂浆找平层标高应进行严格控制,严禁高于设计承台顶标高,以免影响顶帽或垫石的结构尺寸。 3、测量放样 在砂浆找平完成后,应及时进行墩身定位测量,放出圆弧段与标准板交接的四个点,并报验监理工程师,在监理工程师检验合格后使用墨线弹出立模线。根据放出的四个点在承台顶面弹上十字线,以便在模板立好后便于校核,最后安装首节浇注段模板。

二、钢筋工程 1、钢筋下料 钢筋加工前应清除表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等。钢筋应平直,无局部折曲。当钢筋需要调直时,调直后的钢筋表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 技术员根据图纸设计和规范要求对钢筋长度、形状、标准等进行下料。 当设计无要求时,下料应符合下例规定:(1)所有受拉光圆钢筋(HPB235)的末端应制成180°的半圆形弯钩,弯钩内径不得小于2.5d,钩端应留有不小于3d的直线段,如图: (2)受拉带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端应采用直角形弯钩,弯钩的内侧半径不得小于 3.5d(HRB400),钩端应留有不小于5d (HRB400)的直线段,如图: )