装饰工程实测数据控制

-----户内门洞尺寸偏差与开间尺寸一、实施前两项指标控制得现状

万科新里程项目从2009年开工至本次2011年四季度检查前共经历了7次集团检查得质量实测,其中装饰抹灰工程2次,在这2次装饰抹灰工程得检查中实测数据均不高,其中开间尺寸与户内门洞尺寸这两项指标得合格率很低,对整个实测成绩与总成绩都有较大影响,具体如下表:

2011年二季度检查中由于两项指标合格率低,导致总成绩较低使公司与项目部受到了直接罚款,为此项目部压力很大,如何提高二季度抹灰工程中实测成绩较低得两项指标成了四季度迎接集团检查得重点任务,同时也就是建设,监理,施工单位新里程项目部提高质量水平,攻克施工难点得重要目标。

二、原因分析

在2季度检查过后,D区抹灰施工前集中所有得管理人员进行总结,重点对:为什么会出现这种情况?需在那些方面进行改进?这两个问题进行了原因分析:

2、1户内门洞墙体厚度指标在万科新里程一期工程得项目自检

中合格率仅为50%都不到,在进行维修时由于维修量较大且如果进行户内洞口墙体厚度得修理(对洞口处墙体进行局部打磨或修补),将导致墙面平整度又无法保证(平整度测量得第五尺),所以认为这个指标极难控制。二期E/F区户内洞口在墙面抹灰完成后进行施工,完工后实测墙体厚度合格率也较低。由此得出结论:思想上有畏难,轻视情绪;方案上没有预控,施工中没有从贴灰饼与墙体抹灰阶段提前进行专项控制,导致成活后合格率低但又法返修。

2、2开间进深在以前得自检过程中合格率都达90%,为什么这次会出问题,最后找到得原因就是,原来自检按照以前进行粗装抹灰时仅比较同一房间得开间(或进深)得相对值,以不大于10mm为合格,而集团检查就是按图纸设计尺寸与实测值相比较最大偏差不超过10mm为合格。其次在正式抹灰前对灰饼得检查中均不超标,但抹灰完成后由于平整度也存在一定误差,导致很多开间或进深尺寸处在临界值,很容易产生不合格点。得出结论:对A4版《产品质量实测操作指引》不熟悉,操作上延用粗装做法,没有适应“精装四化”要求;过程控制不严,标准过低,导致累计误差使指标较大范围达到了临界值。

2、3经过分析,此两项指标没有控制好得原因有4点:1、思想上有畏难轻视情绪;2、对A4版《产品质量实测操作指引》不熟悉,操作上延用粗装做法,没有适应“精装四化”要求;

3、没有针对性强得预控方案;

4、施工过程控制不严,标准过低。

三、制定对策

根据上述原因,制定相应得对策

3、1、召开全体管理人员会议,提高搞好这两项指标重要性得认识程度,同时充分调动广大一线职工参与,发挥每个职工得创造性与聪明才智,制定切实可行得方案,增强搞好此项工作得信心。

3、2、组织全体管理人员学习A4版《产品质量实测操作指引》,并通过考试,组织讨论,到现场实测示范等手段使管理人员与全体员工熟悉与掌握A4版《产品质量实测操作指引》,并就“精装四化”所要求控制交接面施工偏差与统一规格尺寸等特点进行总结。

3、3、组织技术部门编制了两项指标控制得专项方案,从方案审核,样板效果,施工过程中间检查等环节加强控制。重点有:提前制定出各户型开间(进深)及户内洞口墙体厚度尺寸小样图;贴灰饼前确定各户型内主控十字通线,并对砌筑期间得规方线与十字通线进行复查,;更改以前各房间按照规方线进行各自房间得贴灰饼导致各房间相通得门口处出现墙体厚度超标改为根据户内规方线先贴各房间有相通洞口得墙体,再贴各房间内得其它墙体灰饼;对贴灰饼阶段得尺寸偏差要求由10mm提高到厨房卫生间2mm,其余房间5mm等。

3、4、加强贴灰饼,墙面抹灰,洞口抹灰等三个施工过程中对两项指标得控制,使两项指标得实测检查前置,改变原来两项指标在灰饼阶段与墙面抹灰阶段没有中间实测,洞口抹灰完成时又无法调整得状况,并参照方案对上道工序提高标准,加强贴灰饼与墙体抹灰阶段检查与验收。

四、实施与效果

4、1、首先根据设计及现场实际情况将抹灰厚度定为20mm,厨房及卫生间抹灰厚度定为15mm,并根据图纸设计结构尺寸编制出开间进深及户内门洞墙体厚度尺寸控制明细表做为贴灰饼得依据,详见下图:

4、2、贴灰饼前先确定各户型内主控十字通线,并使用标线仪对砌筑期间各道墙体得规方线与户内十字通线进行方正性复查,用测距仪,盒尺对各房间规方线进行尺寸校核,对不明显得进行复原。(详见下图);

图4、2、1用标线仪校正十字通线方正性

图4、2、2用米尺或测距仪校正规方线

4、3、根据各个分户内先贴有相通洞口墙体,再贴房间内其它墙体得原则确定各房间贴灰饼得先后次序(详见下图),贴灰饼时大小要一致,标高要统一,贴灰饼分成A/B两组,相对应墙体要一次完成并应及时复核。

4、4、规方线及十字通线校正完成后,按顺序图进行贴灰饼作业,完成后进行两项指标验收,验收标准为开间(进深)尺寸得偏差控制在卫生间不大于2mm,其它房间不大于5mm;洞口墙体厚度控制在不超2mm。如有偏差,及时修正。

4、4、1按照各房间规方线与顺序图,使用标线仪贴灰饼

图4、4、2灰饼完成后,检查墙体厚度尺寸偏差

图4、4、3用测距仪校正灰饼得开间(进深)尺寸

4、5、灰饼合格后进行墙面抹灰,墙面抹灰完成进行两项指标验收(方法同4、4、1,4、4、2 图,标准同4、4条)。如有偏差,及时修正。

4、6、墙面抹灰完成且验收合格后进行洞口抹灰,完成后进行两项指标验收(方法同4、4、1,4、4、2 图,标准同4、4条),如有偏差,及时修正。

4、7、通过积极转变观念,提高重视程度;提前制定详细且有针对性得预控方案;实施过程中对贴灰饼,墙面抹灰,洞口抹灰三个阶段得跟踪控制与及时修正,使上述两项指标达到了预期效果,并在四季度集团检查中达到100%得合格率。

注:因墙体抹灰施工已完成,使用照片均为抹灰后照片,仅表示施工步骤与过程。

实测实量质量控制措施

佳乐国际城三期住宅工程实测实量质量控制措施 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司华阳街道社区商业服务综合体项目监理部 二零一六年一月二十六日

目录 一.混凝土结构工程 (4) 1.截面尺寸偏差(砼结构) (4) 2.表面平整度(砼结构) (4) 3.垂直度(砼结构) (5) 4.轴线位移(砼结构) (5) 5.层高(砼结构) (5) 6.楼板厚度偏差(砼结构) (6) 7.施工控制线设置(砼结构阶段) (6) 二.砌筑工程 (7) 1.表面平整度(砌筑工程) (7) 2.垂直度(砌筑工程) (7) 3.轴线位移(砌筑工程) (7) 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (8) 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程) (8) 6. 砌筑工序(砌筑工程) (10) 7.灰缝厚度、宽度(砌筑工程) (11) A.其他方法(砌筑工程) (12) 三.抹灰工程 (12) 1.墙体表面平整度(抹灰工程) (12) 2.墙面垂直度(抹灰工程) (13)

3.室内净高偏差(抹灰工程) (13) 4.阴阳角方正(抹灰工程) (14) 5.房间开间/进深偏差(抹灰工程) (14) 6.地面表面平整度(抹灰工程) (15) 7.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (15) 8.裂缝/空鼓(抹灰工程) (16)

实测实量质量控制措施 为确保工程施工质量,根据《建筑工程施工质量验收规范》中实测实量内容要求,特对主要检测内容在施工过程中进行重点控制,并对砼工程在现场设置上墙检查牌,主要控制措施如下: 一.混凝土结构工程 1.截面尺寸偏差(砼结构) 1)检查内容:检查每层剪力墙、柱砼施工尺寸与设计图尺寸的偏 差。 2)合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 3)质量控制措施: 本工程主体结构剪力墙模板采用大模,拼模前放射墙体定位线以及模板控制线,并在放射墙体定位线上钻孔打定位筋和在剪力墙里放成品预制定位块,确保墙体截面尺寸。 2.表面平整度(砼结构) 1)检查内容:检查每层范围内剪力墙、柱砼表面平整程度。 2)合格标准:[0,8]mm 3)质量控制措施: 模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

实测实量方案模板

实 测 实 量 施 工 方 案编制单位:

编制人:编制日期:2016.07

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (4) 五、实测实量的工作内容: (4) 六、实测实量过程控制措施 (5) 七、实测实量方法: (7) 八、实测实量合格评判标准 (10) 九、实体质量保证措施: (10) 十、实测实量的纠正措施 (13)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约159828.79平方,地下建筑面积40658.98平方,地上建筑面积119159.81平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、

测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责 组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1. 承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。

实测实量控制方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、已完成的成品检测 (3) 五已完成的成品检测 (3) 六、对正在进行施工的模板工程实施过程控制及实测实量 (8) 七、数据上墙

实测实量控制施工方案 一、编制依据 1、工程施工图纸; 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 4、《建筑施工手册》第四版; 5、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010。 6、《建筑工程施工质量验收规范》 二、建筑概况: 序号项目内容 1工程名称福州碧桂园融侨·时代城工程 2工程地点福州市晋安区 3施工单位晨辉建筑工程(集团)有限公司 4建设单位福州时代城房地产开发有限公司 5监理单位福州中博建设监理有限公司 建筑功能住宅 建筑面积75006平方米6建筑概况建筑高度94.8米 建筑层数32层 建筑层高2.9米 基础结构形式桩基础7结构概况 主体结构形式钢筋混凝土结构 屋盖结构形式平屋面

三、施工准备 1、测量工具准备: 5m钢卷尺、2米靠尺、楔形塞尺、激光水平仪、塔尺、记号 笔、线、吊具、粉笔、墨斗、人字梯、 2、劳动力准备 木工2人、质检员2人 四、已完成的成品检测。 对已浇筑完成的砼面进行截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度极差等测量后凡超出规范要求的部位进行打磨修复。 实测方法:(对发现超出规范要求的部位采用记号笔或变色龙漆做好标记) 1.砼截面尺寸偏差测量 1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏 差。 1.2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.3.测量工具:5m钢卷尺 1.4.测量方法: (1)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区; (2)每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取 其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。1.5.示例

实测实量标识标牌样式及要求

实测实量标识 一、竣工验收实测实量标识标牌内容 1、层高测量点 2、开间进深测量点 3、建筑1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 6、数据表格 7、测量示意图 8、标识标牌实施注意要点 二、实测实量标识标牌样式 1、层高测量点(标牌制作H1、H 2、H 3、H 4、H5) 2、开间进深测量点(标牌制作L1、L2、L 3、L4) 3、标高控制线标识

红三角边长50mm,水平红线标注长200mm,上部粘贴1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 (1)墙面平整度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺、第四尺、第五尺,如下图所示位置标识示意; (2)墙面垂直度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺,如下图所示位置标识示意; (3)墙面阴阳角方正度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线200mm长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺如下图所示位置标识示意(mm);

精品文档,知识共享!! 5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 (1)制作空调洞盖板,不干胶粘贴 (2)制作文字标识 A 样式 300 120第一尺 第二尺

B 需做文字标识内容 1 止回阀 2 空调洞 3 空调间 6、数据表格 (1)抹灰工程外观尺寸检查表(成品标牌贴至所查墙面) (2)室内空间尺寸检查表(成品标牌贴至所查房间)

(3)室内空间尺寸分户验收检查汇总表(空间尺寸汇总后A4纸打印贴户内) 7、测量示意图 L L H 2 H 3 H 5 H 4 H 1 L 2 L 1 L 3 L 4北 S 2 S 3 S 4 S 1 S 5 L 地 坪 面 墙 面 墙 面 北 净高、净开间、净进深测量示意图 地面水平度测量示意图 8、实施要求 (1)标识、盖章清晰,基底清理干净后喷涂、贴附; (2)标识、盖章要求横平竖直,不得歪斜; (3)同一户内标识、盖章高度一致,相邻标识保证顶部标高一致; (4)注意已完工程成品保护,不得污染成品; (5)地面标识位置距离墙面300mm ,保证连线后应与墙面平行,达到美观目的;

工程质量实测实量措施控制方案

实测实量整改措施汇报以及加强现工程技术中心为了提高各项目对现场施工质量重视程度,场管理力度,将通过以下几种措施协同各项目提高施工质量:对施工现场的各工序要求总包及施工单位加强自检自查力度,自1、检合格后报现场验收,并在现场验收前需递交各项自检资料,未报自验收合格资料不予现场验收,不允许进入下道工序施工。所有隐蔽工程项对主要结构构件和影响使用功能及观感的部目工程师必须全部检查验收。(表抹灰令浇捣令、拆模令、砌筑令、位严格执行“四令”程序,分别是若公司在检查中发现自检资料不齐或存在虚假资料情况将给。格见附件)次。500-2000元处罚/予责任工程师及项目经理、实测实量检查流程:2 施工单位专职质检员对所有在建工程对不100%上墙、100%自检,所有数据整改合格处进行整改不合合格不格合格抽检项目部组织人员30%整改合不格合格10%工程技

术中心抽检合格达到集团公司、第三方检测分85综合得分技术总工、质检员和、施工单位现场必须配备符合岗位要求的专职3对文明施工进行动态 管理。对项目现场的工程质量和安全生产、安全员,模板工程、钢筋砼工程、砌筑工程、抹灰工程的垂直度、主要分项工程如1 平整度及观感控制上和水电安装工程必须进行书面交底,加大指导与验收力度,真正做到技术交底与现场施工一致。项目部须加强与施工单位管理人员的沟通交流,加大提升施工质量的宣贯力度,告知并强调新力公司对工程质量的标准要求。 4、要求各项目所有实测项目及测量方法与工程技术中心及第三方检测单位统一,避免因为实测项目、采点数量和方式方法上的不同造成数据上存在较大误差。(检测方法见附件) 5、实测实量数据将与项目部、施工方进行对比,要求各项目按照公司制定的模板将数据全部上墙,及时把控工程质量。每月所有最终实测报告将通过OA和月度例会形式进行通报,届时将组织各片区公司进行交流分享学习,共同探讨解决方案。在后期会建立各项目数据库存档备案。 6、在实测实量及项目巡检中将严格执行集团公司制定的《施工工艺标准》、《质量管理体系》、《安全文明标准》、《工程管理手册》、《处罚条例》。 7、组织各项目经理及施工方老板到优秀工地进行参观。学习别人优秀做法及先进的管理模式,通过加强自身学习来提高集团公司整体的

实测实量专项施工方案[001]

实测实量专项施工方案 第一节编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 2、本工程经审批的设计施工图纸 3、《铝合金窗》GB/T8479-2003 4、《铝合金门》GB/T8478-2003 5、《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》GB13685-1992 6、《建筑外窗抗风压性能分级级检测方法》GB/T7106-2002 7、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 8、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002 9、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》BG/T8484-2002 10、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976-2002 11、《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》GB/T3190-2008 12、《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190-2008 13《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 第二章实测实量人员架构

第三章准备措施 一、实测实量机具准备 二、实测实量整改主要机械设备准备 第四章实测实量具体检查内容和检查方法 一、门窗固定片数量 (1)指标说明:指门窗固定片数量是否满足要求,反映门窗安装质量。 (2)测量前置条件:整层门窗框安装完成后5天内完成实测工作,并在塞缝前完成。(3)允许偏差:实际固定片数量与应用固定片数量相差不超过1个。 (4)测量工具:(无) (5)实测范围:每户,每樘门窗。

(6)检查方法:计数。 (7)计数方法:每樘门窗作为一个计数点,合格计为1,不合格计为0。 (8)示例:(无) 二、型材拼缝宽度(铝合金门窗) (1)指标说明:指铝合金门框型材拼接缝隙大小,反映观感质量和渗漏风险。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇,目测选取1条疑似缝隙宽度最大的 型材拼接缝。用0.2mm 钢塞片插入型材拼接缝隙,如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。 (7)计数方法:1条型材拼缝宽度的实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 为提高统计和实测效率,不合格点计为1,合格计为0。 (8)示例: 三、铝合金门窗型材拼缝高低差 (1)指标说明:指铝合金门框型材接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:同一铝合金门或窗,在其窗框、窗扇部位,目测选取1条疑似高低差最 大的型材拼接缝,用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两个拼接型材并跨过接缝,以 型材 型材接缝宽度测量示意

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

实测实量监理细则

第一章编制依据 1、《XX 监理规划》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规程》( GB50210-2001) 第二章工程项目概况及监理特点 第一节工程项目概况 一、主要参建单位 建设单位:XX公司 质监单位:XX全监督站 安监单位:XX全监督站 设计单位:XX公司 监理单位:XX公司 施工单位:XX公司 二、工程概况 XXXX项目由XXX公司投资开发,建设地点位于XX总建筑面积XXM。 防火等级:地下室防火分类为1 类,防火等级为一级;人防等级:核6 级; 抗震烈度:七度;地下室防水等级:一级;屋面防水等级 1 级;结构类型:1# 、2#、4#高层结构形式为剪力墙;其中1#、4#楼二三单元基础形式为桩基+承台、2#、4#楼一单元为筏板基础。 程抗震烈度为7 度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级。 第二节工程内容与特点 一、工程内容简述: 1、土建工程包括:土方工程、地基基础工程、主体及围护工程(含混凝土结构、

砌体结构、围墙等)、楼地面工程(含室外大面积地面工程)、屋面、门窗、装饰装修(含阳台栏杆制安、空调百页制安)、防水工程、销售配合的样板房和销售氛围工程、室外道路及园建工程等。 2、安装工程包括:给水系统、排水系统、通风系统、防排烟系统、消防系统、人防系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、燃气系统、智能化系统、强电系统和电梯安装、销售配合的安装与地下管线工程。 3、小区室外配套工程包括:小区给排水工程、小区燃气工程、小区电气工程(含通讯及智能化系统等弱电项目)、小区道路工程、小区绿化及园建工程、小区围墙工程。 4、项目用地范围内甲方委托的其它工程,按实际情况确定。 二、建筑工程特点 1、高层住宅楼底层为架空层或部分商业用房,公共配套用房布置于架空层。 2、外墙、窗工程在防渗、成品保护等方面的质量要求高。 3、楼房交楼标准不毛坯交房,室内精装修由业主自行装修。 4、小区配套工程多、工程量大。 5、本工程为“三限”项目,工程设计变更内容相对较少。 第三节实测实量监理工作要点 一、实测实量主要工具: 1、实测实量使用的主要工具及其用途如下表:

实测实量专项方案

实测实量专项方案 1 概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 实测实量内容 (2) 实测实量范围 (2) 实测实量的内容 (2) 4 名词解释 (2) 5 混凝土工程 (2) 。 表面平整度 (2) 垂直度 (4) 截面尺寸 (6) 截面尺寸(小截面) (6) 截面尺寸(大截面) (6) 顶板水平度 (7) 楼板厚度 (7) 6 砌体工程 (8) … 表面平整度 (8) 垂直度 (9) 门窗洞口尺寸 (10) 房间方正度 (11) 门窗洞口标高 (11) 7 抹灰工程 (12) 表面平整度 (12) 垂直度 (13) # 阴阳角方正 (13) 房间开间和进深 (14) 地坪表面平整度 (14) 方正度 (14) 门窗洞口尺寸 (15) 阴阳角顺直 (15) 房间净高 (15) 8防水工程(参考) (16) ' 卫生间涂膜 (16) 卫生间地漏 (16) 9 空鼓开裂 (16) 墙面空鼓 (16) 墙体防开裂节点 (17) 10 安装工程 (17) 11 观感质量评价 (19) 混凝土工程观感质量评价 (19) ! 砌筑工程观感质量评价 (19) 抹灰工程观感质量评价 (19) 12实测总结评鉴 (19) 权重分配 (19) 评分说明 (19) 点评 (19)

\ 实测实量专项方案 1 概况 本工程为潮白河孔雀城九期(翠岚园、涵碧园、棠墅园)普通商品住宅四标段、五标段工程,建设地点位于迎宾大道北侧、采潮路东西两侧。根据施工图纸,本工程包括12幢-1/8、11、28层高层住宅楼,2幢0/2层配套商业及1-3#地下车库组成,工程总建筑面积约为㎡。建设单位为大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司,本工程由北京中联环建文建筑设计有限公司设计,河北方舟工程项目管理有限公司监理,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建。本工程高层住宅楼基础结构形式为筏板基础,主体结构为剪力墙结构;配套商业及地下车库基础形式为独立基础+防水板,结构类型为框架结构,抗震设防烈度8度。 为了加强工程质量管理,提高工程管理水平,制定本工程施工实测实量方案。 方案目的: 1)提供混凝土、砌筑、抹灰、涂饰、设备安装等工程等工程质量实测实量的操作方法; 2)规范工程质量实测实量操作过程中的程序、取样、测量操作、数据处理等具体步骤、方法和要求; { 3)通过对工程实体进行检测和实测数据分析,查找质量管理过程中的不足和薄弱环节; 4)通过实测实量工作的实施,推动项目部质量管理意识、能力的不断提高和进步,确保质量管理体系的有效运行。 2 编制依据 1、地产二分公司2016年工程第三方检查评估方案 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3 实测实量内容 实测实量范围 【 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。 实测实量的内容 混凝土工程 砌筑工程 涂饰工程 抹灰工程 设备安装 — 4 名词解释 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做该组数据的极差。 5 混凝土工程 表面平整度 测量对象:混凝土墙 合格标准:[0,8]mm ? 测量工具:靠尺,塞尺 测量方法 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。

(完整版)实测实量质量控制措施

实测实量质量控制措施目录 一.混凝土结构工程1 1.截面尺寸偏差(砼结构)1 2.表面平整度(砼结构)1 3.垂直度(砼结构)1 4.顶板水平度极差(砼结构)2 5.楼板厚度偏差(砼结构)2 6.施工控制线设置(砼结构阶段)2 二.砌筑工程2 1.表面平整度(砌筑工程)2 2.垂直度(砌筑工程)3 3.方正度(砌筑工程)3 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)3 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程)3 6.砌筑工序(砌筑工程)4 三.抹灰工程5 1.墙体表面平整度(抹灰工程)5 2.墙面垂直度(抹灰工程)6 3.室内净高偏差(抹灰工程)6 4.阴阳角方正(抹灰工程)6 5.房间开间/进深偏差(抹灰工程)7 6.方正度(抹灰工程)7

7.地面表面平整度(抹灰工程)8 8.地面水平度极差(抹灰工程)8 9.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)8 10.降板(防水工程)9 11.裂缝/空鼓(抹灰工程)9 12.同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)9 13.同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)10 14.同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)10 15.柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)10 16.同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)11 四.防水工程11 1.卫生间涂膜厚度(防水工程)11 2.外门窗框涂膜厚度(防水工程)11 3.卫生间附加防水层(防水工程)12 4.防水反坎(防水工程)12 5.卫生间地漏(防水工程)13 五.设备安装13 1.座便预留排水管孔距偏差(设备安装)13 2.同一室内底盒标高差(设备安装)13 3.并列面板高度偏差(设备安装)14 4.砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)14 5.砌体墙面给水管暗埋(设备安装)14 6.砌体墙电线管暗埋(设备安装)15

实测实量管控措施

实测实量过程管控措施 为了提高项目各工序实测实量的合格率,确保在下季度飞检中获得好成绩,现制定如下管控措施: 一、测量参与人员 (一)实测过程中,由栋号长和劳务测量人员一起实测(每层实测时,在执行力群发照片说明在哪栋哪层实测,随后公布实测结果);在飞检时栋号长要做到心中有数,确保所带测量区域合格率不低于95%。 (二)过程中的实测结果由生产经理带人负责抽查复核,抽查率≥20%。 (三)实测及复核结果由生产经理负责汇总,总结得失及奖罚,在每周的周例会之前交项目经理。 二、测量方式 (一)实测实量要求全部按照甲方飞检方式进行,每层实测点数为100%,以各实测项总点数计算合格率,合格率每层统计。 (二)每层实测点 三、实测数据的作用

(一)实测数据在任务书如实反映,由技术经理复核任务书中的实测数据。 (二)当实测数据-飞检数据≥3%时,相关人员应接受处罚(处罚见下条)。 四、奖罚: (一)奖罚的分配比例及台账 1、分配比例为劳务公司管理人员:栋号长=7:3。 2、奖罚在周四的生产例会上执行。 3、所有奖罚由综合办作好台账。 (二)过程中的奖罚(每层) 1、砌体 奖励:合格率达到95%开始奖励,初始奖励200元,每涨一个百分点奖励增加100元。(合格率取整数,下同) 罚款:合格率不足92%开始罚款,初始罚款200元,每降一个百分点罚款增加100元。(并且由质量部下指标限时整改) 2、抹灰 奖励:合格率达到97%开始奖励,初始奖励200元,每涨一个百分点奖励增加100元。 罚款:合格率不足95%开始罚款,初始罚款200元,每降一个百分点罚款增加100元。(并且由质量部下指标限时整改)(三)二季度飞检结果的奖罚 1、砌体(二季度飞检如有砼结构工程,奖罚参照砌体工程)

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实 测 实 量 施 工 方 案 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 0 二. 编制依据 0 三. 实测实量工作部署 0 3.1. 人员组织构架 0 3.2. 实测实量的分区安排 (1) 3.3. 实测内容的确定 (1) 3.4. 实测检查工具的准备 (2) 3.5. 实测实量的要求 (2) 3.6. 实测实量的改进、提高 (2) 3.7. 实测人员的安排 (2) 四. 各分项工程实测方法 (2) 4.1. 混凝土结构工程 (2) 4.2. 砌筑工程 (6) 4.3. 抹灰工程 (8) 4.4. 设备安装工程 (11) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (13) 5.3. 混凝土墙预控措施 (15) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (15) 5.5. 抹灰工程质量预控 (16)

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实测实量施工方案 一.工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12~22层、地下1层。 二.编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7《建筑施工手册》(第四版); 2.8碧桂园实测实量标准体系; 2.9工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11本工程施工图纸。 三.实测实量工作部署 3.1.人员组织构架 实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

建筑工程质量实测实量管理制度.doc

22建筑工程质量实测实量管理制度 22.1总则 22.1.1为促使公司在建工程项目加强施工过程质量控制,提升工程质量整体水平,特制定本办法。 22.1.2实测实量实施的主要依据:施工合同、行业有关法规、技术标准、强制性条文、工程设计文件、上级主管部门及公司有关文件的规定。 22.1.3本办法适用于集团各单位所有在建建筑工程项目,其它施工项目参照本办法执行。 22.1.4本办法由公司工程管理部对全司所属项目的实测实量活动实施监督归口管理,各级工程质量管理部门负责落实。 22.2组织机构及工作职责 22.2.1工程项目质量实测实量工作由公司工程管理部负责管理,分公司及各项目部负责实施。 22.2.2分公司及各项目部也必须成立工程项目质量实测实量工作组,由生产/技术负责人、质量负责人担任组长,并及时报公司或分公司工程管理部备案。 22.2.3公司关于实测实量工作的主要工作职责: 1每年年底查实公司所有在建项目的施工进展情况,制定下年度实测实量工作计划。 2负责协调并组织督查、指导分公司、项目部实测实量质量管理工作。 3负责对分公司在建项目实体质量实行不定期的巡回抽样检查,核实分公司和项目部实测实量工作情况。 4负责对分公司在建项目实测实量实施情况和抽查结果进行分类、打分、排名。 22.2.4分公司生产/技术负责人主要负责本单位的实测实量工作的实施,并配合公司工作组的实测实量抽样检查工作;项目经理主要负责组织成立项目部实测实量工作组,督查工作组的工作,制订质量管理措施,加强施工过程质量控制;项目生产、技术、质量负责人主要负责项目部实测实量工作的落实。 22.2.5分公司实测实量工作组主要职责: 1负责督促各在建项目组建项目实测实量工作组、检查项目实测实量落实情况及检测仪器配备情况,对在建项目进行定期、不定期的抽检,并复核项目上报的实体质量检测资料,统计并及时上报公司实测实量工作组。 2制定本单位实测实量管理细则办法。根据分公司的特点制定相应的质量评定等级,但不得低于公司制定的标准。 3制定年度实施计划、拟定项目基本目标。 4每季度月初第一周的工作日内,对在建项目上季度的实体质量进行排名并通报。制定在本单位范围内或与其他单位之间的观摩、学习计划并组织实施。 5通过每季度检查的结果,分析在建项目的质量通病、提出预防措施并于下季度月初开展有针对性的培训学习,培训记录及时归档。 6 积极推行项目实体样板引路和工程质量缺陷防治。 22.2.6项目实测实量工作组主要职责: 1 制定本项目实测实量实施方案。 2按照项目的进度,及时对项目实体质量进行检测,且每栋每层均应有检

(整理)实测实量方案.

实测实量及质量过程控制要点 一、工程概况 建设单位:嘉兴万兴房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 监理单位:浙江荣阳工程监理有限公司 地质勘探单位:核工业金华工程勘察院。 施工单位:中天建设集团有限公司 秀湖花苑10#楼、15#楼、20#-22#楼、24#-25#楼、27#-28# 楼、30#-33#楼、2#地下车库工程项目位于嘉兴市秀洲区秀洲大道以东,东港路以西,木桥港路以北,成秀路以南地块。工程总用地面积约8286m2,总建筑面积20782.36m2。工程包括:13幢3层联排别墅,框架结构;采用条形基础或桩基础,建筑桩基设计等级为乙级。场地下设1层地下车库,地下室埋置深度约±0.00下5.0m。 本项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)确定岩土工程勘察等级为乙级。本工程位于抗震设防6度区,拟按6度设防,抗震设防类别为丙类。地库一层层高3.6m,别墅地下一层层高4.95m,地上层层高3.3m,二、三层层高3m。本工程±0.00标高相当于绝对高程4.500m,结构形式为框剪结构,基础为预应力管桩基础,桩型PHC-A400(95)。 二、编制思路和依据 2.1目的 确保达到工程施工质量验收标准,主体工程零缺陷,分部、分项工程合格率100%;贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针,扎实开展加强建筑工程质量隐患排查的各项工作。不断完善、建立健全项

目部质量管理自控体系,高度重视质量工作,严格按照技术标准,进行规范施工,统一思想。将“事后处罚,围追堵截”式的管理转变为“事先提醒,防患未然”,做到未雨绸缪。严格落实质量责任,提高质量意识,强化质量过程控制,促进项目部质量管理水平的提升。 2.2编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2013》 2、国家及浙江省的有关标准图集 3、国家及浙江省的有关规范、规程和标准 4、公司ISO9001、ISO14001与OHSAS18001综合体系标准、公司土建工程施工工艺标准,《环境/安全管理手册》和《环境/安全管理体系程序文件》。 5、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(DB33/T1022-2005) 6、蒸压轻质砂加气混凝土砌块(GB/T11968-2006) 7、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(JGJ/T17-2008) 8、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)。 9、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容:

以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间 三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。

在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表 总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表

实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX 副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。

实测实量控制措施

实测实量主体施工阶段控制措施 为提高工程质量,减少因实测实量引起的返修工作,确保工程质量实时监控,现结合xx集团推行的“实测实量操作指引”制定本项目实测实量主体施工阶段做法。请施工单位成立专职实测实量质检小组,对出现的问题及时进行整改和预防。 针对主体模板工程、钢筋绑扎工程、混凝土浇筑工程对实测实量结果的影响制定具体措施如下: 1、严格控制剪力墙水平筋的平直度,两侧水平筋必须位于同一个标高上,水平筋的绑扎直接关系到内撑条的安 放质量,而内撑条的安放质量将直接影响到墙体的平整度和垂直度; 2、内撑条应放置在螺杆附近,用扎丝绑扎牢固,考虑到渗水隐患,内撑条在外墙最底部不应设置; 3、剪力墙施工放线时弹设双控制线,建议距离墙身300mm;(集团操作指引的距离为300~600mm) 4、考虑到浇筑过程中模板微膨胀的影响,剪力墙定位筋每边距离变现缩小2mm; 5、封头板、阴阳角部位模板不得采用方木拼接; 6、本工程标准层层高2900mm,宜采用6排螺杆加固,螺杆间距500mm以内;为有效控制垂直度,第一排距地不 大于200mm,顶排距顶部不大于300mm; 7、剪力墙木方中心距不大于200mm,竖向木方距离顶板不大于100mm,竖向木方距侧边150mm; 8、顶板木方中心距不大于200mm,顶板木方距侧边不大于150mm; 9、客厅、主卧等大开间位置的板底中间4根立杆采用双扣件,平板下极差检测点位置5个点设置可调撑托,方 便整改调修; 10、考虑到混凝土浇筑过程中模板会发生微膨胀,因此模板安装过程中尺寸标准控制如下: 1)截面尺寸模板阶段控制在[-5mm,4mm]; 2)墙柱表面垂直度控制在[0,5mm]; 3)顶板水平度模板阶段控制[-5mm,5mm]; 4)梁底水平度模板阶段控制在[-5mm,5mm]; 11、模板安装过程中控制剪力墙模板的垂直度、平板模板及梁底模板的水平度,及时调整;模板安装完成后, 施工单位实测实量小组及时复查模板安装质量,发现问题及时整改; 12、混凝土浇筑前,在浇筑面引测混凝土面标高控制线,浇筑过程中严格控制表面平整度、标高。

实测实量控制方案样本

目录 一、编制根据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、已完毕成品检测................................. .3 五已完毕成品检测 . (3) 六、对正在进行施工模板工程实行过程控制及实测实量 (8) 七、数据上墙

实测实量控制施工方案 一、编制根据 1、工程施工图纸; 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-); 3、《混凝土构造工程施工质量验收规范》(GB50204-); 4、《建筑施工手册》第四版; 5、《高层建筑混凝土构造技术规程》JGJ3-。 6、《建筑工程施工质量验收规范》 二、建筑概况:

三、施工准备 1、测量工具准备: 5m 钢卷尺、 2 米靠尺、楔形塞尺、激光水平仪、塔尺、记号笔、线、吊具、粉笔、墨斗、人字梯、 2、劳动力准备 木工2人、质检员2人 四、已完毕成品检测。 对已浇筑完毕砼面进行截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度极差等测量后凡超过规范规定部位进行打磨修复。 实测办法:(对发现超过规范规定部位采用记号笔或变色龙漆做好标记) 1 .砼截面尺寸偏差测量 1.1. 指标阐明:反映层高范畴内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸偏差。 1.2. 合格原则:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.3. 测量工具:5m 钢卷尺 1.4. 测量办法: (1)同一墙/柱面作为 1 个实测区,合计实测实量 20 个实测区; (2)每个实测区从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1 次,选用其中与设计尺寸偏差最大数,作为判断该实测指标合格率 1 个计算点。 1.5. 示例

(完整)实测实量计划

(完整)实测实量计划 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)实测实量计划)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)实测实量计划的全部内容。 1

实测实量的操作细则 一.建立实测实量管理制度 (3) 二.实测实量的内容及检查方法 (4) 三.实体实测实量偏差整改措施 (10) 四.实体质量保障措施 (13) 五.实测实量计划及结果表现形式 (20) 六.接受万达三方的测评 (21) 一.建立实测实量的管理制度 2

1.正确认识实测实量工作的必要性 按万达集团的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量.其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集 体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。 从各项目的角度,除了提高产品质量外,还有一个重要的任务是要争取在 评估中获得好成绩. 对于施工承包方来讲,实测实量是应尽的义务,因为规范本身就规定施 工资料必须按实测的数据填写,而不是现在通行的坐在办公室内凭想像来编 造数据;实测实量也是一种对客户、用户负责的一种态度。从这个角度来看,万达的实测实量的评估优秀的成绩要求,也仅仅是严格满足规范规定的建筑 工程各项验收的合格标准而已.作为一个对质量负责任的建筑承包商,进行 实测实量,按万达评估合格的要求来进行施工,也是一种责无旁贷。 2.建立实测实量的管理制度 为了做好实测实量工作,首先必须从态度上认识实测实量的必要性,因 此要加强实测实量的教育工作,并制度实测实量方面的管理责任制度;其次, 配备必要的实测实量人员,包括管理人员与实际操作人员;三是要准备必要 的实测实量专用工具,尤其是一些先进的实用性的测量工具;四是要编制一 套可行的方案,方案一方面要根据万科的要求,另一方面也要有利于管理; 最后是实测实量的资料要用在质量管理上,并促进质量的提高。 (1)建立实测实量的日常工作制度 建立一套实测实量的岗位责任制,实测实量成果报告制度,实测实量质 量促进制度等。 3

相关文档