文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电

工厂供电

工厂供电
工厂供电

工厂供电的基本要求是、、和。

电网的结线方式根据负荷对供电要求不同,可分为电网、电网和电网。

在三相供电系统中,电网中性点运行方式有、以及三种形式。

在我国,一般交流电力设备的额定频率为。

1、一般允许电压偏移范围为额定电压的()。

A、±2%;

B、±3%;

C、±5%;

D、±10%。

2、在中性点不接地系统中,规定单相接地运行时间不超过()小时。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

3、工频频率偏差一般不得超过()HZ。

A、±0.5; B 、±1;C、±2;D、±5。

1-1 对工厂供电工作有哪些基本要求?

1-2 什么叫电力网、电力系统和动力系统?

1、高压隔离开关具有()。

A、很强的灭弧装置

B、简单的灭弧装置

C、没有灭弧装置

D、ABC都不对

2、少油断路器中的油主要起()。

A、绝缘

B、灭弧

C、散热

D、ABC都对

3、变截面熔体在短路时,可在()处熔断。

A、窄部

B、宽部

C、宽窄结合部

D、说不定

4、变截面熔体在过负荷时,可在()处熔断。

A、窄部

B、宽部

C、宽窄结合部

D、说不定

5、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安。

A、2

B、3

C、5

D、10

6、电压互感器二次侧的额定电压一般为()伏。

A、36

B、100

C、220

D、380

7、熔断器用来保护电气设备,使其在()免受损坏。

a、短路或过负荷

b、欠压、失压

c、漏电

1、高压隔离开关可以断开短路电流。()

2、高压负荷开关可以断开短路电流。()

3、高压断路器可以断开短路电流。()

4、同一熔断器中,可装入不同额定电流的熔体,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流。()

5、断路器不仅能在正常情况下断开和接通负荷电流,而且还能在系统发生故障时,自动将故障从电网中切除。()

6、电压互感器二次侧不需要接地。( ),

8、负荷开关能直接接通和切断小负荷电流。()

9、隔离开关应在断路器分断后进行操作。()

1、成套配电装置:

2、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器各有什么作用和特点:

1、开关电器常用的有哪几种灭弧方法?

2、互感器有哪几类?各有什么作用?在使用时要注意那些事项?

3、高压成套配电装置都设有“五防”闭锁功能,具体指哪那些?

3、在实际工作中,有人在使用熔断器时常用铜丝、铝丝、铅丝和铁丝来代替熔体,合适为什么?

1、工厂供电设备的工作制度分为、和三种。

2、目前常用的负荷计算方法有和两种。。

3、变压器的功率损耗包括损耗和损耗两部分。

1、在三相供电系统中,短路的基本类型有:、、、、和等。

2、短路电流的效应包括和。

3、在同一点短路时Id(2)= Id(3)。

1、对一类负荷如何供电()。

A、两个独立电源

B、专用线路

C、单一回路

D、ABC都对。

2、产生短路冲击电流的时间为短路后()秒内。

A、0.1 B 、0.01 C、0.05 D、1.0

1、需用系数:

2 什么叫短路?短路产生的原因有哪些?它对电力系统有哪些危害?

3 短路有哪些形式?哪种短路形式发生的可能性最多?哪种短路形式的危害最为严重?2-1 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有额定电压380V的三相电动机15kW1台,11kW3台,7.5kW8台,4kW15台,其他更小容量电动机容量共35kW。试分别用需要系数法和二项式法计算其P30、Q30、S30 和I30。

2-2 某380V线路供电给1台132kW Y型电动机,其效率η=91%,功率因数。试求该线路的计算负荷P30、Q30、S30 和I30。

2-3 某机械加工车间的380V线路上,接有流水作业的金属切削机床组电动机30台共85kW(其中较大容量电动机有11kW1台,7.5kW3台,4kW6台,其他为更小容量电动机)。另外有通风机3台,共5kW;电葫芦1个,3kW(ε=40%)。试分别按需要系数法和二项式法确定各组的计算负荷及总的计算负荷P30、Q30、S30 和I30 。

2-4 现有9台220V单相电阻炉,其中4台4kW,3台1.5kW, 2台2kW。试合理分配上列各电阻炉于220/380V的TN-C线路上,并计算其计算负荷P30、Q30、S30 和I30 。

2-5 某220/380V线路上,接有如表2-5所列的用电设备。试确定该线路的计算负荷P30、Q30、S30和I30 。

1、输电线路分和两大类。

2、电杆按作用和位置不同可分、、、、、和等。

3、电力电缆按绝缘材料可分为、和三种。

1、导线在电杆上的排列,三相四线制架空线一般采用()排列方式。

a、水平排列

b、三角形排列

c、混合排列

1、架空导线的弧垂、档距

2、架空线路由哪些部分组成,各组成部分有什么作用?

3、工厂变配电所常用的电气主接线有哪几种形式?

4、导线LJ-150和LGJ-150各表示什么型号导线?两个150各表示什么?

5、电缆敷设方式有几种?

1、什么是变压器的联结组别?电力变压器常用的联结组别有哪些?

2、什么是电力变压器的额定容量?其实际容量(出力)如何计算?

3、什么叫正常过负荷和事故过负荷?各与哪些因素有关?油浸式变压器的正常过负荷,对室内的最多可过负荷多少?对室外的最多可过负荷多少?

3、电力变压器并列运行应满足哪些条件?

4、电力变压器主要由哪些部分组成?各组成部分作用

1、导线和电缆截面的选择应考虑哪些条件?低压动力线路的导线截面一般先按什么条件

选择,再校验哪些条件?照明线路的导线截面一般先按什么条件选择,再校验哪些条件?2、低压配电系统中的中性线(N线)截面一般情况下如何选择?两相三线线路和单相线路的中性线截面应如何选择?3次谐波比较严重的三相系统中的中性线截面又该如何选择?

3、低压配电系统的保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)的截面各如何选择?

4、什么叫“经济电流密度”什么是“经济截面”?如何按经济电流密度来选择导线和电缆的截面?

1、对继电保护装置的要求是、、以及。

2、供电系统发生短路故障时,其重要的特征是和。

3、过电流保护一般分、、以及等。

5、常用电流保护接线方式图有、、和三种。

1、为了继电保护装置动作的选择性,定时限过流保护纵向各段之间的时限配合应符合原则,时限整定应从距的保护开始。

3、变压器瓦斯保护的主要元件是。

14、变压器的瓦斯保护分和两个部分。

1、一般电网的定时限过电流保护的时限差取()秒。

A、0.05---0.07

B、0.07---0.09

C、0.5—0.7

D、0.7—0.9

2、一般电网的反时限过电流保护的时限差取()秒。

A、0.05---0.07

B、0.07---0.09

C、0.5—0.7

D、0.7—0.9

3、继电保护装置灵敏度,对于主保护来说一般要求大于()。

A、1.0

B、1.2

C、1.5

D、2

4、继电保护装置灵敏度,对于后备保护来说一般要求大于()。

A、1.0

B、1.2

C、1.5

D、2

5、变压器油箱内部发生的相间短路故障,首先动作的是();变压器过负荷时,动作的是()。

a、瓦斯保护

b、差动保护

c、过负荷保护

6、变压器绕组内部及引出线上所发生的相间短路故障,首先动作的是()。

a、瓦斯保护

b、差动保护

c、过负荷保护:

7、变压器过负荷保护,变压器过负荷大都是对称的,其保护可采用()接线方式。

a、三相完全星形

b、两相不完全星形

c、单相继电器

8、当变压器油箱内部发生严重故障时,重瓦斯部分动作,动作后使变压器()继电器跳闸。

a、高压侧

b、低压侧

c、高压侧和低压侧

9、变压器过负荷保护动作后,经时间继电器延时后作用于信号,动作时限为()。

a、5s

b、10s

c、20s

10、在我国3—35KV供电系统中,广泛采用()接法作为相间故障保护。

a、三相完全星形

b、两相不完全星形

c、两相电流差

14、变压器外部短路时,()动作。

a、差动保护

b、瓦斯保护

c、过电流保护

1、定时限过电流保护:

2、反时限过电流保护:

3、瓦斯继电器保护:

1、继电保护装置的任务

2、大型电力变压器应具有哪几种保护措施?各保护措施的功能和作用是什么?

3、画出常用电流保护接线方式图(三种)

4、电磁式电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器在继电保护装置中各起什么作用?感应式电流继电器又具有哪些功能?

1、操作电源有和电源两种。

2、在工矿企业35KV变电所中,断路器一般采用电磁机构。6KV配出线断路器一般采用控制,6KV~10KV进线及母联断路器与35KV断路器采用控制。

3、红灯亮表明断路器绿灯亮表明表明断路器____。

1、说出交流操作继电保护装置的接线方式?

2、断路器信号装置能反映哪些信号?

3、断路器手动跳、合闸过程?

1 什么是二次回路?什么是二次回路的操作电源?常用的直流操作电源和交流操作电源各有哪几种?交流操作电源与直流操作电源比较,有何主要特点?

2 什么是断路器事故跳闸信号回路构成的“不对应原理”?

3 试分析图7-6和图7-7在一次电路发生短路故障时信号装置各如何动作?各有何特点?

4 什么叫“自动重合闸(ARD)”?

5 什么叫“备用电源自动投入(APD)”?

1、触电按电流对人体的伤害程度分为和两大类。

2、接地的类型按照接地的目的和作用不同可分为:、、和等。

4、一般规定:工频交流的极限安全电流值为。通常人体电阻取作为计算依据。触电电流与触电时间的乘积不得超过。

6、过电压分和两类。

7、大气过电压分、和三种。

8、目前常用的避雷器有、和等。

10、变电所的防雷保护有线路传来的及落雷时产生的。

1、一般工厂企业安全电压采用()伏。

A、24

B、36

C、127

D、220

2、一般认为在距单根接地体或接地故障点()米左右的地方,电位已趋近于零。

A、10

B、20

C、40

D、50

3、下列那种接地属于工作接地。()

A、变压器中性点接地

B、互感器二次侧接地

C、电器设备外壳接地

D、零线接地

4、下列那种接地属于保护接地。()

A、变压器中性点接地

B、互感器二次侧接地

C、电器设备外壳接地

D、零线接地

7、用来防止直接雷击的装置的是()。

A、避雷针

B、避雷线

C、避雷器

D、ABC都对

8、用来防止电气设备遭受感应雷过电压的装置是()。

A、避雷针

B、避雷线 C 、避雷器D、ABC都对

1、人体触电时,电伤的危害比电击的危害大。()

2、三相四线制的中性线上不能装设熔断器,对单相线路当有接零的设备时,零线上时也不能装设熔断器的。()

3、管型避雷器只用于保护变电所的进线和线路的绝缘薄弱处。()

4、阀型避雷器主要用于保护变压器和高压电器免遭受感应过电压的危害。()

5、压敏电阻型避雷器广泛用于低压电气设备的过电压保护。()

1、工作接地:

2、保护接地:

3、重复接地:

4、接触电压:

5、过电压:

6、大气过电压:

7、常用的“接闪器”有哪几种?8、工厂变配电所有哪些防雷措施?

8 电气失火有哪些特点?可用哪些灭火器材带电灭火?

1、电容器补偿方式有、和方式三种。

1、我国规定:对于功率因数高于()的用户给予奖励。

A、0.85 B 、0.9 C、0.95 D、1.0

2、目前,我工厂企业用人工补偿法来提高功率因数的方法是()。

A、用日本电机

B、用节能电器

C、用并联电容器

D、用电子设备

3、目前,我国工厂提高功率因数用的并联电容器组常采用()接法。

A、星型 B 、三角形C、以上两种都不可D、以上两种都可以

、什么叫提高自然功率因数?

2、并联电容器组采用?形接线与采用Y形接线各有哪些优缺点?各适用于什么情况?为什么容量较大的高压电容器组宜采用Y形接线?

3 并联电容器在什么情况下应予投入?在什么情况下应予切除?

4、变电所倒闸操作注意事项

5、线路运行中突然停电如何处理?

二、晶闸管触发电路应满足下列要求:

脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通。触发脉冲应有足够的幅度。不超过门极电压、电流和功率定额,且在可靠触发区域之内。有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。三对触发脉冲的要求:

按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60?。共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120?,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120?。同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180?。

四、工作原理及波形分析

VT1和VT4组成一对桥臂,在u2正半周承受电压u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。

VT2和VT3组成另一对桥臂,在u2正半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。

b)

c)

d)

u

图2-5单相全控桥式

带电阻负载时的电路及波形

图5-7 单相全桥逆变

电路的移相调压方式

u

u

u

i

b)

U

-U

i

1212

八、降t=0时刻驱动V导通,电源E向负载供电,负载电压u o=E,负载电流i o按指数曲线上升。

t=t1时控制V关断,二极管VD续流,负载电压u o近似为零,负载电流呈指数曲线下降。通常串接较大电感L使负载电流连续且脉动小。

升假设L和C值很大。V处于通态时,电源E向电感L充电,电流恒定I1,电容C向负载R供电,输出电压U o恒定。V处于断态时,电源E和电感L同时向电容C充电,并向负载提供能量。

Cuk V通时,E—L1—V回路和R—L2—C—V回路有电流。V断时,E—L1—C—VD 回路和R—L2—VD回路有电流。输出电压的极性与电源电压极性相反。电路相当于开关S在A、B两点之间交替切换。

九、

u

i u

一、电流型逆变电路主要特点

(1) 直流侧串大电感,电流基本无脉动,相当于电流源。(2) 交流输出电流为矩形波,与负载阻抗角无关。输出电压波形和相位因负载不同而不同。(3)直流侧电感起缓冲无功能量的作用,不必给开关器件反并联二极管。

二、电压型

1)直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动。(2)输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同。(3)阻感负载时需提供无功功率。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管。

三、V1和V2栅极信号在一周期内各半周正偏、半周反偏,两者互补,输出电压u o为矩形波,幅值为U m=U d/2。

V1或V2通时,i o和u o同方向,直流侧向负载提供能量;VD1或VD2通时,i o和u o反向,电感中贮能向直流侧反馈。VD1、VD2称为反馈二极管,它又起着使负载电流连续的作用,又称续流二极管。

四、共四个桥臂,可看成两个半桥电路组合而成。两对桥臂交替导通180°。输出电压合电流波形与半桥电路形状相同,幅值高出一倍。改变输出交流电压的有效值只能通过改变直流电压U d来实现。

工厂供电心得体会.doc

工厂供电心得体会(精选多篇) 第一篇:工厂供电心得体会 我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助。在这次设计中遇到了很多实际性的问题,在实际设计中才发现,书本上理论性的东西与在实际运用中的还是有一定的出入的,所以有些问题不但要深入地理解,而且要不断地更正以前的错误思维。 一切问题必须要靠自己一点一滴的解决,而在解决的过程当中你会发现自己在不断的提升。 虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍有意想不到的困惑,经使我学到了许多课堂上学不到的知识,也解决了课堂上理论发现不了的问题。我觉得能做这样的课程设计是十分有意义的,在已度过的两年大学生活里我们大多数接触的是专业基础课。 我们在课堂上掌握的仅仅是专业基础课的理论面,如何去面对现实中的各种课程设计?如何把我们所学到的专业基础理论知识用到实践中去呢?我想做类似的大作业就为我们提供了良好的实践平台。 在做本次课程设计的过程中,我感触最深的当属查阅了很多次设计书和指导书。为了让自己的设计更加完善,更加符合工程标准,一次次翻阅课本和设计书是十分必要的,同时也是必不可少的。我们做的是课程设计,而不是艺术家的设计。 艺术家可以抛开实际,尽情在幻想的世界里翱翔,我们做的一切都要有据可依.有理可寻,不切实际的构想永远只能是构想,永远无法升级为设计。这次设计也作为我今后努力学习的兴趣,我想这将对我以后的学习产生积极的影响。 其次,这次课程设计让我充分认识到团队合作的重要性,只有分工协作才能保证整个项目的有条不絮。另外在课程设计的过程中,当我们碰到不明白的问题时,指导老师总是耐心的讲解,给我们的设计以极大的帮助,使我们获益匪浅。因此非常感谢老师的教导。 通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要

工厂供电随堂练习及作业答案

第一章引论·1-1电力系统的组成要素 1. 电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。√. 2. 电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。√. 3. 变电,包括升压变电、降压变电。√. 4. 电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。√. 5. 电网由电力线路、变配所组成。√. 6. 电力线路按其架设方法可分为架空线路和电缆线路。√. 7. 变配所是配电所的别称。x. 8. 配电所是改变电压的地方。x. 9. 变电所是分配电能的地方。x. 10. 电能最大的用户是同步电动机。x. 第一章引论·1-2电力系统的额定电压 1. 发电机的额定电压比线路的额定电压高出(C ) A.1% B.3% C.5% D.10% 2. 变压器副边接负载时额定电压比负载的高出 C A.1% B.3% C.5% D.10% 3. 变压器副边接线路时额定电压比线路的高出D A.1% B.3% C.5% D.10% 4. 电能的质量指标有:AB A.电压B.频率C.电流 5. 电网额定电压是指线路的额定电压。√. 6. 负载的额定电压与线路的额定电压不同。x. 7. 变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。x. 8. 变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。x. 9. 线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。√. 10. 同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。x. 第一章引论·1-3电力系统的中运方式 1. 电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。√. 2. 中点接地系统的可靠性较好。x. 3. 中点不接地系统的经济性较差。√. 4. 中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。√. 5. 小电流接地方式包括中点不接地一种。x. 6. 大电流接地方式包括中点接地一种。√. 7. 中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。√. 8. 中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相√地电压不会升高到线电压。x. 9. 中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相√地电压不会升高到线电压。x. 10. 我国3~66千伏的电力系统特别是3~10千伏系统,大多数采用中性点接地的运行方式。x. 第一章引论·1-4厂电系统概述 1. √厂电系统的要求有(ABCD): A.安全B.可靠C.优质D.经济 2. 厂电系统由变配所、线路、负载三者组成。√. 3. 配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压。√.

工厂供电答案复习课程

工厂供电答案

第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2 设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图 1.2.2 工厂负荷情况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 1.2.3 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4 气象资料 本厂所在地区的年最高气温为34℃,年平均气温为20℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为31℃,年最热月平均气温为23℃,年最热月地下0.8米处平均气温为21℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为10。 1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔400m,地层以红土为主,地下水位为2m。 表1.1 工厂负荷统计资料

工厂供电技术实习报告文档

工厂供电技术实习报告文档 Factory power supply technology practice report document 汇报人:JinTai College

工厂供电技术实习报告文档 前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指 导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、实习目的 1、贯彻理论联系实际的培养方针,培养学生实践动手能 力和独立工作能力,加强国情、社情和专业背景的教育,增强劳动观念和创业、敬业和团队协作精神,使之成为具有较高素质和专业能力的、适应社会需要的高级人才、 2、通过供电实习,巩固和加深学生对工业与民用电力用 户供电系统的基本原理、工程设计方法和运行管理基本知识的理解和掌握,培养学生对工厂供电系统的操作维护和管理能力、以及对电力工程领域进行一定的了解、 二、实习要求 1、通过供电实习,要求学生了解所实习的工厂的电力负 荷情况,负荷类别,了解工厂的变配电系统,认识变配电系统的电气设备,了解工厂供电系统继电保护的实施情况,了解工厂在节约电能与提高功率因数方面应用新技术的情况、

2、在实习中,每位学生要服从带队老师的领导,严格遵 守实习单位的规章制度,尊重工人、技术人员的劳动,虚心学习、 3、在实习期间努力学习,实习结束后,提交一份实习报 告书、 4、参观变电所时,一定要服从指挥、注意安全,未经许 可不得进入禁区,更不许摸、动任何按钮,以防发生意外、三、实习内容 了解工厂中小型变电所的位置结构,高压配电室、变压 器室、低压配电室、电容器室的布置、了解各开关柜的作用,识别变电所电气设备的外形和名称、掌握变电所安全操作常识、了解10KV配电线路的运行管理及各种有关规章制度、 1、变压器 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件 是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)、在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等、变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)、变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

最新工厂培训心得体会(精选多篇)

工厂培训心得体会(精选多篇) 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:工厂培训心得第二篇:工厂安全培训心得第三篇:参观工厂心得体会第四篇:参观工厂心得体会第五篇:工厂供电心得体会更多相关范文 正文第一篇:工厂培训心得工厂培训心得 时光飞逝,在保定培训的一周已经结束,在这一周的时间里,我的生活紧张而充实。初到保定的工厂,一切都是那么新鲜,我看到了从未见过的机器,学到了许多新的专业知识,并从中体验到了基层实践的苦与乐。在工厂领导、师傅和同事们的细心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,我在各方面均取得了一定的进步。 在培训期间,我不但虚心向师傅请教专业知识,增强对生产实践知识的学习,还努力学习师傅认真谨慎的工作态度。在一点一滴的工作细节中体现出来的,是师傅们忠于职守、兢兢业业、不怕困难的工作作风,这些点点滴滴都需要我不断的学习。我在工作学习中的收获主要有: 1、对工作恪尽职守、诚实守信、提高责任意识。

在工作中,每一个环节的操作都需要一步一步严格按照程序进行,一丝不苟,按章办事。因为每一个小细节都关系着一个工厂的生产的正常运行,不能有半点儿戏。责任就是每个人做好自己职责范围内的每一件小事。责任是对自己做人做事的一种原则,是发自内心的一种要求,是做不好一件事决不罢休的精神,是一种敢于承担的气概。事实证明,有无责任心,两者相差万里,它是一种精神,是一种作风,一种担当,一种约束,一种动力,也是一种魅力。 责任心对技术含量、安全生产要求高的电力系统员工至关重要。责任心强的员工能脚踏实地,细微观察每一个问题,并善于思考问题,能够及时发现工作中存在的事故隐患,把事故消灭在萌芽状态,避免事故发生;责任心不够强的员工,观察问题粗心,并不善于思考所观察到的问题,任其发展最终导致事故的发生。一名优秀的员工应具备高度责任感,以企业兴衰为己任,这样才能使事故发生的机率降到最低。 工作责任心体现在工作的每一个细节中,体现在日常小事中。每个人所做的工作,都是由一件件小事构成的,但绝不能因此就敷衍应付,而要养成用心做事的习惯。每一个过程都成就了另一个过程,只有环环相扣整体才会和谐完美。因此,要认真对待每一件事,对每一件事负责任,做每件事都细心一点,认真一点,做

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式: 中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。 中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点

必须采取经消弧线圈接地的运行方式。 中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。 保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN 线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设

工厂供电技术

1.工厂供电系统包括哪些范围?对工厂供电工作有哪些基本要求? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 2. 衡量电能质量的两个基本参数是什么?简述我国标准规定的三相交流电网额定电压等级。 (1)电压和频率 (2)500千伏,220千伏,110千伏,35千伏,10千伏,6千伏,038千伏 3.试确定图1所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 (1)U1*(1+5%)=G (2)U1’=U2*(1+10%) (3)M*(1+5%)=U2’ 变压器T1的额定电压:6.3/121kv; 线路WL1的额定电压:110kv; 线路WL2的额定电压:35kv。 4.什么是计算负荷?正确确定计算的负荷目的是什么? 计算负荷是指导体在长时间通电状态下其发热温度不会超过允许值时的最大负荷值。 计算负荷是分析和设计供电系统的基础,是选择供电系统导线、变压器、开关电器等设备的依据。 5.电力负荷按重要性分为哪几级?各级负荷对供电电源有什么要

求? 一级负荷要求由两个独立电源供电,当其中一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。对一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。常用的应急电源有:独立于正常电源的发电机组、专门的供电线路、蓄电池、干电池等。 二级负荷要求由双回路供电,供电变压器也应有两台(这两台变压器不一定在同一变电所),当其中有一条回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断供电后能迅速恢复供电。 三级负荷为一般电力负荷,所有不属于上述一、二级负荷者均为三级负荷。由于三级负荷为不重要的一般负荷,因而它对供电电源无特殊要求。 6.确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用哪些场合? 用需要系数法来求计算负荷,其特点是简单方便,计算结果较符合实际,而且长期使用已积累了各种设备的需要系数,因此是世界各国均普遍采用的基本方法。二项式法的特点是既考虑了用电设备的平均负荷,又考虑了几台最大用电设备引起的附加负荷,其计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多,适用于容量差别悬殊的用电设备的负荷计算。 7.有一机修车间,拥有冷加工机床52台,共200KW;行车1台,共5.1KW(ε=15%),通风机4台,共5KW;点焊机3台,共10.5KW(ε=65%)。车间采用220/380V三相四线制供电。试确定车间的计算负荷P30、Q30、S30和I30。 1、冷加工机组Kd=0.2,cos0.5, tan1.73 P30(1)=0.2×200=40 kw Q30(1)=40×1.73=69.2 kvar 2、行车因只有一台 P30(2)=2*(根号0.15)*5.1=4 kw 3、通风机组Kd=0.8,cos0.8, tan0.75 P30(3)=0.8×5=4 kw Q30(3)=4×0.75=3 kvar 4、点焊机Kd=0.35,cos0.6, tan1.33 P30(4)=(根号0.65)*10.5*0.6*0.35=1.9 kw Q30(4)=1.9*1.33=2.5 kvar 因此总的计算负荷为(取K∑p=0.95,K∑q=0.97) P30=0.9*(40+4+4+1.9)=47.4 kW Q30=0.9*(69.2+0+3+2.5)=72.4 kvar S30= (根号47.4平方+72.4平方)= I30= S30/(根号3 )*380=

工厂供电刘介才第五版思考题及参考答案

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电

所,每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV·A。4.适当考虑负荷的发展。 4-4电力变压器并列运行必须满足那些条件?联结组不同的变压器并列运行有什么危险?并列变压器容量太大时有何不好? 电力变压器并列运行应满足的条件:1并列变压器一、二次电压必须对应相等。2并列变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等。3并列变压器的联结组别必须相同。 联结组不同变压器并列运行,会在变压器的二次侧产生很大的环流,可能使变压器绕组烧毁。 并列变压器容量太大时,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流将相当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。 4—5电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时,二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么要接地? (1)用来使仪表、继电器等二次侧设备与主电路绝缘。用来扩大仪表、继电器等二次侧设备的应用范围。使测量仪表和继电器标准化。(2)电流互感器在工作时,由于二次回路串联的是电流线圈,阻抗很小,近似接近于短路状态。由I1N1-I2N2=I0N1可知,I1N1绝大部分与I2N2抵消,所以I0N1很小,I0只有一次侧电流I1的百分之

工厂供电技术

xx师范学院工厂供电技术论文 学院物理与电气工程学院 课程名称工厂供电技术 论文题目工厂电力系统中性点接地方式与供电可靠性 专业自动化

工厂电力系统中性点接地方式与供电可靠性 班级四 姓名及学 xxxxxxxx 号 指导教师xxxx 时间2014.1

摘要:大型企业具有电力负荷密度大、供电可靠性要求高、供配电线路以电力电缆为主 等特点。大型企业35/6kV配电网,其系统中性点以前主要采用的是中性点不接地的运行方式,这对过去以架空线路为主的配电网是适宜的,但是近年来随着电网的快速发展,电网逐渐发展为以电缆线路为主,电缆的长度不断增加,使得电网的接地电容电流水平不断提高;另一方面,氧化锌避雷器和结构紧凑的进口全封闭组合电器也得到广泛应用。在这种形势下,原有的中性点不接地运行方式已不能适应。同时随着BZT技术和短时停电再启动技术的应用,为电阻接地方式的应用创造了很好的条件。 关键词:电力负荷密度,中性点,组合电器 Abstract:Large enterprises have the power load density, the demands of power supply reliability high, power supply cable used for power. Large enterprises 35/6kV distribution network neutral point, before the system mainly adopts the operation mode of neutral non grounding, which is suitable for the distribution network in the past to overhead line based, but in recent years, with the rapid development of power grid, the grid has gradually developed into a cable, the cable length increasing, the power grid the grounding capacitive current level enhances unceasingly; on the other hand, the import Zinc Oxide arrester and the compact totally enclosed combined electrical apparatus is also widely used. In this situation, original neutral none grounding mode already can not adapt to the. At the same time, along with the application of BZT technology and the temporary power failure restart technology, create the good condition for the application of grounding resistance. Keywords:power load density, neutral, combined electrical appliance

工厂供电心得体会(精选多篇)

工厂供电心得体会 我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助。 通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要意义,学会了坚持、耐心和努力,这将为自己今后的学习和工作做出了最好的榜样。我觉得作为一名机电一体化专业的学生这次课程设计是很有意义的。 更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。虽然自己对于这门课懂的并不多,很多基础的东西都还没有很好的掌握,觉得很难,也没有很有效的办法通过自身去理解,但是靠着这一个多礼拜的“学习” ,在小组同学的帮助和讲解下,渐渐对这门课逐渐产生了些许的兴趣,自己开始主动学习并逐步从基础慢慢开始弄懂它。 我认为这个收获应该说是相当大的。设计这种东西需要我们大家一起齐心协力,从平时做的实验、老师上课的举例、书本上的知识以及老师的辅导和其他同学的帮助下终于完成了。 应该说这是通过我们小组成员的共同努力和动脑完成的,虽然内容并不是很复杂,但是我们觉得设计的过程相当重要,学到了很多,收获了很多。我觉得课程设计反映的是一个从理论到实际应用的过程,但是更远一点可以联系到以后毕业之后从学校转到踏上社会的一个过程。 小组人员的配合、相处,以及自身的动脑和努力,都是以后工作中需要的。同时我认为我们的工作是一个团队的工作,团队需要个人,个人也离不开团队,必须发扬团结协作的精神。某个人的离群都

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案

4-1 什么叫室(户)变电所和室外(户外)变电所?车间变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室型变电所:车间附设变电所,车间变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间变电所是变压器位于车间的单独房间,变压器室大门朝向车间。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。 4—5电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时,二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么要接地?(1)用来使仪表、继电器等二次侧设备与主电路绝缘。用来扩大仪表、继电器等二次侧设备的应用围。使测量仪表和继电器标准化。(2)电流互感器在工作时,由于二次回路串联的是电流线圈,阻抗很小,近似接近于短路状态。由I1N1-I2N2=I0N1可知,I1N1绝大部分与I2N2抵消,所以I0N1很小,I0只有一次侧电流I1的百分之几,

工厂供电设计!(详细流程分析)

《工厂供电》 课程设计报告书 课题名称XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 专业09级电气工程及其自动化 指导教师 工学院 2012年5月14日

目录 一、设计任务书 .................................................................................................................... .3 (一)设计题目....................................... .3(二)设计要求....................................... .3(三)设计依据....................................... .3 (四)设计时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、设计说明书.......................................... .5 (一)负荷计算和无功功率补偿......................... .5(二)变电所位置和型式的选择......................... .7(三)变电所主变压器及主接线方案的选择 ............... .8(四)短路电流的计算................................. .9(五)变电所一次侧设备的选择校验.................... .12(六)变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 .......... .14(七)变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 ...... .19(八)变电所的防雷保护与接地装置的设计 .............. .21 三、总结............................................... .23 四、参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 【附录】. 变电所主接线电路图.

工厂培训心得体会(精选多篇)

工厂培训心得体会(精选多篇) 第一篇:工厂培训心得第二篇:工厂安全培训心得第三篇:参观工厂心得体会第四篇:参观工厂心得体会第五篇:工厂供电心得体会更多相关范文 工厂培训心得 时光飞逝,在保定培训的一周已经结束,在这一周的时间里,我的生活紧张而充实。实证明,有无责任心,两者相差万里,它是一种精神,是一种作风,一种担当,一种约束,一种动力,也是一种魅力。因此,要认真对待每一件事,对每一件事负责任,做每件事都细心一点,认真一点,做好一点。 2、要培养优秀的表达能力、沟通能力和团队精神。 对于一个集体、一个公司,甚至是一个国家,团队精神都是十分关键的。今天,当我们的公司正在走上高速发展的道路时,生活在这样的群体之中,做出更好的表现,取得更大的收获,是尤为重要的。在公司这个大家庭、大集体中,我深深的感受到了团结就是力量的真谛。我会尽快融入这个大家庭,不断加强自己的团队合作精神,团队不是一个人的事情,在一个团队中,每个人都必须全力以赴,发挥出

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

相关文档
相关文档 最新文档