文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防审核办理流程

消防审核办理流程

消防审核办理流程
消防审核办理流程

建筑工程消防审核办理流程

一、需要消防机构审核、验收的工程范围:

(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

(三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

(四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;

(五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;

(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

(七)设有以上1-6所列人员密集场所的建设工程,和以上1-6项所列工程的内装修工程;(八)县级以上国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;

(九)除以上七、八项以外的,单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑(如普通办公楼、地下车库等);

(十)城市轨道交通、隧道工程;大型发电、变配电工程;

(十一)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头(主要指甲乙类工业项目);易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站(如乙炔站、液化气站、加油加气站、城镇燃气工程等)。

二、建设单位准备相关材料

(一)建设工程消防设计审核申报表(见附表)(欢迎采用电脑录入填写此表)

(二)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

(三)新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件(内装修审核不需要);

(四)设计单位资质证明文件;

(五)消防设计文件,即施工图纸文件。一般包括总图、建筑专业、消防水专业、消防电气专业、消防通风专业施工图纸,不需结构及与消防无关的水电图。消防设计文件包含的具体内容:

1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;

2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级;

3、建筑防火防烟分区和建筑构造;

4、安全疏散和消防电梯;

5、消防给水和自动灭火系统;

6、防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;

7、消防电源及其消防配电;

8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;

9、火灾自动报警系统和消防控制室;

10、建筑内部装修的防火设计;

11、建筑灭火器配置;

12、有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;

13、国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。

注:一般建筑工程的审核不需提供结构、采暖、生活给排水、生活照明、消防之外的配电及弱电等方面的图纸。

三、建设单位准备相关材料,将图纸装订成A3图册后,将以上材料报至消防业务受理室,支队出具《受理回执单》。

四、建审人员在规定期限内(从登记收图之日起,应当在二十日之内签发《建筑工程消防设计审核意见书》。需要组织专家论证消防设计的工程,专家论证所需时间不计在内。以上天数指工作日。)将图纸审核完毕,并出“同意”或“不同意”的《建设工程消防设计审核意见书》。出具“不同意”的审核意见书后,建设单位不得施工,应在修改消防设计后,重新申报审核,合格后方可施工。其中专家论证的工程范围及程序:具有下列情形之一的,建设单位除提供上述材料外,应当同时提供特殊消防设计的技术方案及说明,或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本,以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料:

(一)国家工程建设消防技术标准没有规定的;

(二)消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全,不符合国家标准规定的;

(三)拟采用国际标准或者境外消防技术标准的。对具有以上情形之一的建设工程,公安机关消防机构应当在受理消防设计审核申请之日起五日内将申请材料报送省级人民政府公安机关消防机构组织专家评审。

1、省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级住房和城乡建设行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。参加评审的专家应当具有相关专业高级技术职称,总数不应少于七人,并应当出具专家评审意见。评审专家有不同意见的,应当注明。

2、省级人民政府公安机关消防机构应当在专家评审会后五日内将专家评审意见书面通知报送申请材料的公安机关消防机构,同时报公安部消防局备案。

3、对三分之二以上评审专家同意的消防技术方案,受理消防设计审核申请的公安机关消防机构应当出具消防设计审核合格意见。

五、对于需要进行专家论证的特殊工程,需先经内蒙古消防总队会同内蒙古建设厅组织专家论证,在收到消防总队下发同意该设计方案的专家评审意见后,支队出具审核意见书。

六、建设单位在领取《审核意见书》时,或接到建审人员通知时,应及时到建审办公室领取图纸,否则图纸丢失甲方自负。(注)业务受理室联系电话: 8599623 。

消防审核业务指南

消防设计审核申请与审核意见

消防设计审核申请与审核意见 消防设计审核申请与审核意见 【需要提起消防设计审查申请的“人员密集场所”内建设工程规模条件】: 《建设工程消防监督管理规定》第十三条对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收: (一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、

图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; (六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉oK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。 【需要提起消防设计审查申请的“特殊建设工程”规模条件】: 《建设工程消防监督管理规定》第十四条对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收: (一)设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程; (二)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥

通用厂房防火设计审核的注意事项.

通用厂房防火设计审核的注意事项 所谓通用厂房即在建设前没有确定进行何种生产,只要是工艺流程在空间上无特殊要求的生产,均能使用的厂房。从厂房建设的目的来看,建设单位总想以最经济合理的投资把它建成一个能适应各种生产,以达到“通用”效果的厂房。其建筑特点是采用框架结构,空间大,可随意分隔。 通用厂房一旦出租或销售,会被投资者任意分隔使用,多数不能满足《建规》要求,造成诸如疏散楼梯不足、安全通道不畅、室内消火栓的分布不能满足要求等隐患,特别外商投资的短、平、快企业,只求效益不讲安全,只考虑防盗,不注意防火,这些企业对中国的法律法规缺乏应有尊重和了解,对消防安全缺乏应有的重视,有的甚至拒绝接受公安消防监督机关的监督,企业带着隐患运转,一旦发生火灾,极易造成较大的人员伤亡和经济损失。 从通用厂房的建筑特点和使用后的火灾危险性可以看出,我们在对这类工程进行建筑防火设计审核时要全面考虑,使其厂房在满足各种生产的同时,也要满足各种生产条件下的防火要求。 首先要把好防火设计关,特别对多层或高层通用厂房的防火设计要充分考虑消防安全疏散和消防给水,保证厂房分隔后满足《规范》的各项要求。如某地工业开发区一通用厂房,五层、高22m,平均每层建筑面积1200m^2,此楼房出租之后,无论如何分隔,均满足了人员疏散和消防给水方面的要求。 其次要从实际出发把好防火审核关,如果对通用厂房按照火灾危险性较大的甲、乙类生产来审核,一则,厂房的层数、面积与周围建筑的间距等方面都将受到较大的限制;二则,引进的外资项目如为丙、丁、戌类生产,势必造成不必要的浪费。 而从实际情况来看引进的外资项目多为纺织、电子等行业的生产,甲、乙类生产较少。同时根据甲、乙类生产的危险性,其厂房的选址设计等方面的问题应进行专题研究,而不宜使用通用厂房。因此对通用厂房的防火设计宜按丙类火灾危险性生产厂房来考虑。(风险管理世界网-安全员之家) 当然,除了在防火设计上应当周密的考虑外,对建设方也要进行相应的条件限制。 我们要求,凡要进行通用厂房的建设时,建设方均应以单位名义对厂房的生产性质自行作出规定(一般规定生产的火灾危险性在丙类以下):在厂房被购买前须进行2次审核,经审核同意后,方可签定出租或销售合同,这样一来,便基本解决了通用厂房与针对固定生产类别进行防火审核之间的矛盾。

消防安全责任制

消防安全责任制 为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人的规定,制定本责任制。 项目经理消防安全责任制 1、全面负责本项目的消防安全工作。认真贯彻消防法律、法规及上级对消防工作的要求,拟订年度消防安全工作计划。 2、支持、督促副职、安全管理人员做好分管工作范围内的消防安全工作,协调消防工作与生产经营工作的关系。 3、定期召开消防工作会议,将消防安全工作与本单位的经济责任制考核挂钩,研究决定奖惩。 4、建立健全各项消防安全管理制度、消防安全操作规程、逐级消防安全责任制,把消防安全管理工作列入议事日程,做到“五同时”。 5、加强义务消防队伍建设,开展消防安全宣传教育,防火灭火知识、技能培训。定期开展事故预案演练,并做好演练记录,不断完善预案。

6、认真开展消防安全检查,及时消除火灾隐患和不安全因素,接受上级消防部门的监督检查。 7、组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效,禁止挪用损坏或丢失。确保疏散通道和安全出口畅通。 8、定期向消防安全管理部门和分管副总经理报告消防安全情况。 9、发生火灾事故,组织现场指挥扑救,并按事故“四不放过”的原则查明事故原因和责任。 10、实行消防安全目标责任管理,逐级签定消防安全责任书。 责任人: 安全总监消防安全责任制 在项目消防安全主要责任人的领导下,负责逐项落实分管工作范围内的消防工作,其主要职责是: 1、加强对生产装置、工艺设备、重点部位的消防安全管理。 2、组织消防安全检查,及时消除分管工作范围内存在的火灾隐患。

消防工作责任制度

潘庄镇中心小学消防工作责任制度 为切实加强消防安全工作,提高学校师生消防安全意识,有效防范学校火灾事故的发生,根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,结合我校实际制定本制度。 一、学校消防安全工作的组织管理 1、学校消防安全工作由校长全面负责。 2、建立学校消防安全工作领导小组,组长由校长(李之民)担任;副组长由分管后勤工作的副校长(徐百龙)担任;成员由学校教育干部和各年级主任组成。 3、学校全体教职员工均应依法履行消防安全教育管理责任。 4、组织学校义务消防队适时开展消防知识和技能培训。 二、学校消防安全工作领导小组主要职责 1、负责学校消防安全知识教育和学校火警、火灾预防管理工作。 2、将消防安全工作列入学校发展规划和工作计划,使之与学校发展相适应,定期检查、部署、协调消防安全工作的重大问题,督促有关处室和工作人员履行消防安全工作职责。 3、制定《学校消防安全工作制度》、《学校义务消防队职责》、《学校防火防灾工作应急预案》等规章制度,明确相关人员岗位责任。 4、保障消防安全经费投入,加强消防设备设施建设和管理。 5、组建兼职消防队伍,开展常用灭火器械使用和消防安全知识学习培训。 6、组织开展消防安全法规和常识的学习宣传,提高师生消防安

全意识和防火、灭火、逃生自救能力。 7、建立消防安全应急救援体系,一旦发生险情,按《学校防火防灾工作应急预案》实施抢救和救援。 8、发生火灾事故,协助调查火灾原因,总结经验教训,严肃追究有关人员责任。 三、学校消防安全工作的常规管理 1、加强消防安全法规和常识的学习宣传。学校德育处负责组织每期至少两次相关宣教活动,通过影视、板报,宣传橱窗、知识竞赛及专题讲座等形式,让师生了解防火、灭火逃生自救常识,了解应急疏散的主要通道位置;做到会报警,会扑救初起火灾,会逃生自救。 2、加强兼职消防队伍技能训练。学校消防安全工作领导组负责组织每期一次的相关学习培训,争取在公安消防机构指导下掌握预防火灾常识和扑救初起火灾技能。 3、加强防火巡查和定期全面防火检查。学校保卫科坚持每日防火巡查,及时纠正违章行为;期末和期初以及重大节假日前均应组织全面防火检查,发现隐患及时书面通知相关部门,并督促其整改。 4、加强消防安全设备设施管理。学校总务处、保卫科要根据实际需要,保障消防用水充足,消防设施、灭火器材正常有效,保证疏散通道不堵塞、被占用;强化用电线路、器材管理,及时更换老化电路,禁止超负荷供、用电,禁止用铜线代替保险丝。 5、加强校园防火安全行为规范管理。全校师生应做到不玩火,不乱扔烟头和火种,不损坏、圈占或遮压消防设备设施,不携带易燃

消防图纸审核流程1

消防图纸审核流程1 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防图纸审核流程: 需资料: 1、建设工程消防设计审核备案表(备案后在网上自动生成); 2、建设工程消防设计备案受理凭证; 3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 4、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 5、消防设计专篇,一式两份,每一页加盖资质章,扉页有设计人员的手签; 6、设计单位资质证明文件; 7、建设工程施工许可证; 8、消防设计图纸(含一张总平图,折成A4大小); 9、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 二、必审工程 申报材料: 1、建设工程消防设计审核申报表; 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 4、消防设计专篇,一式两份,每一页加盖资质章,扉页有设计人员的手签; 5、设计单位资质证明文件; 6、消防设计图纸(含一张总平图,折成A4大小); 7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 三、现场勘查 四、通过网签、手签,最后出具合格文书 消防检测程序流程 1、《山东省建筑消防设施安装质量检测申请表》 2、消防部门出具的自动消防设施(5月1日后为建筑设计)审核合格意见书复印件 3、消防施工企业资质证明 4、技术档案1份 5、消防水池、水箱证明文件 6、甲方授权委托书 7、所使用消防产品的型式检验报告 8、同我公司签订检测服务合同 9、按照工程规模缴纳部分预付款 10、施工单位应提供与甲方所签合同的复印件 11、报警系统功能自检表 二、现场勘查 三、出具电检、消检报告 (消防产品送检-------山东省消防总队)

三懂三会四个能力.

四个能力 一,提高检查消除火灾隐患的能力; 二,提高组织扑救初起火灾的能力; 三,提高组织人员疏散逃生的能力; 四,提高消防宣传教育培训的能力。 三懂三会 一懂消防基本常识; 二懂消防器材使用方法; 三懂逃生自救技能。 一会检查火灾隐患; 二会扑救初期火灾; 三会逃生疏散。 消防安全责任人制度 1.单位的法定代表人是本单位的消防安全责任人 2.贯彻执行《中华人民共和国消防法》及实施细则和相关宗教消防法规,保障本场所符合消防安全规定。 3.统筹安排单位的消防安全工作,定期组织召开消防安全工作会议。 4.为消防安全管理提供必要的经费和组织保障。 5.组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制,建立健全防火安全操作规程。 6.建立消防安全例会制度。 7.把消防工作列入工作、施工、管理的内容。 8.对宗教场所人员进行消防知识教育。 9.组织防火检查,消除火险隐患,改善消防条件,完善消防设施,每月至少参加一次检查。 10.组织建立并领导义务消防队,并配备消防器材和装备 11.组织制定灭火方案,带领宗教场所人员扑救火灾,保护火灾现场。 12.追查处理火灾事故,协助调查火灾原因。 13.对一时无法解决的重大火灾隐患应制订临时管理措施,确保消防安全。 14.消防安全责任人应填写消防安全管理备案表,报当地公安消防部门备案。 消防安全管理人制度 1.拟订年度消防安全工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。 2.组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程,并检查督促落实。

3.拟订消防安全工作的资金预算和组织保障方案。 4.组织实施防火检查和火灾隐患整改。 5.组织实施对本场所消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效和处于正常运行状态,确保疏散通道和安全出口畅通。 6.组织管理专职消防队、志愿消防队或义务消防队,开展日常业务训练。 7.组织宗教教职人员及常住居士开展消防知识、技能的教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 8.定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。 9.消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 10.消防安全管理人应该报当地公安消防部门备案。 专(兼)职消防队员岗位职责 1.定期检查各分管区域防火安全制度的落实,对要害部位、重点部位、机要部位采取一定措施,加强检查。 2.开展防火宣传和检查,积极参加消防灭火演练活动。熟悉责任区内消防设施、设备的功能、熟悉灭火器具的摆放点,掌握灭火器、消防栓、手动报警、“119”报警的方法和程序。 3.及时制止消防安全的违法行为,发现火灾隐患及时书面形式向领导汇报,同时采取防范措施。发现消防设施被损坏,应立即报告。 4.严格执行动用明火的管理制度,加强危险物品管理,懂得危险品的使用情况。 5.对消防物品、器材进行定期检查、维修保养、调换失效的器材,保持良好战备状态,建立健全的消防安全管理档案,编写每日值班记录。 6.接火灾报警信号后,应立即赶赴现场迅速扑救,减少损失。发生火灾时能够实施灭火和应急疏散预案,扑救初期火灾,组织疏散人员,引导消防队到达火灾现场,协助保护火灾现场。 7.经常检查消防设备、器材的完好,做好设备定位、定点和清洁保养工作。 8.完成上级领导交给的各项任务 高峰山道观消防安全管理制度 一、消防安全管理应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。做到所有区域的消防工作,明确有人负责管理。 二、应建立消防安全例会制度,定期召开消防安全例会,处理涉及消防安全的重大问题,研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施。 三、应建立防火巡查和防火检查制度,确定巡查和检查的人员、内容、部位和频次。 四、应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。 五、应建立疏散设施管理制度,应明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人,定期维护、检查的要求,确保安全疏散设施的管理要求。

消防管理责任

消防管理责任 一、法定代表人消防责任 1、法定代表人是单位的消防安全第一责任人,也是当然的消防法定责任人,对本单位的消防安全工作负全面责任。 2、认真学习贯彻执行消防法规及上级有关消防安全管理的规定,自觉增强消防意识,带头严格遵守消防法规。 3、将消防安全工作纳入单位的生产、经营、管理工作之中,做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。 4、主持制定本单位消防安全管理制度,督促落实各级防火责任制,改善本单位的消防安全条件,完善消防设施。 5、在新建、改建和扩建项目时,责成有关职能部门将工程项目的防火设计报当地公安消防监督机关审核。 6、负责火险隐患整改措施的落实,消除隐患。制止威胁单位和员工安全的危险作业。 7、加强对专职和义务消防队工作的指导,定期组织对员工进行消防知识教育,组织火警火灾处置程序的演练,不断提高自防自救能力。 8、组织和指挥员工扑救火灾,积极协助公安消防监督机关调查火灾原因,并在自己的范围内严肃查处事故责任人。 9、积极参加消防安全培训,负责向公安消防监督机关汇报本单位的消防安全工作情况,接受公安消防监督机关的指导监督。 10、若委托其他行政主管领导担任防火负责人时,必须出具委托书,并经常检查督促防火负责人切实履行各项职责。 二、副总经理/总助/总监消防责任 1、受总经理委托,各副总经理/总助/总监协助总经理对分管各部门的消防安全工作负有直接领导和管理责任。 2、认真学习贯彻执行国家消防法规和技术规范,不断增强自身消防意识,带头遵守消防安全管理的各项规定。 3、将消防工作纳入日常各项工作之中,做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。 4、根据下属各部门实际情况和特点,经常检查各部门消防安全责任制落实情况。 5、积极做好新建、改建和装修项目的审批工作。 6、经常组织员工开展消防安全知识的宣传教育,做好新员工上岗前的消防安全知识的培训工作。 三、部门经理消防责任 (一)安保部经理消防责任

消防设计审核备案申报材料完整版

消防设计审核备案申报 材料 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程消防设计备案 您需要准备的材料 1、建设单位申请报告(A4打印、盖单位公章) 2、建设工程消防设计备案表 3、建设单位工商营业执照(或工商名称核准书)复印件、法人身份证复印件(非法人办理需提供本单位介绍信及办理人身份证复印件) 4、设计单位的工商营业执照、设计资质、相关执业人员身份证复印件及其执业资格证复印件(消防设计、装修设计单位共2份) 5、消防、装修设计说明文件共2份(A4打印) 包括:封面、目录、项目人员签名、设计依据、设计说明。 6、原建筑消防验收意见书复印件(或房产证复印件) 7、原始图,折成A4大小(所在建筑的总平图和装修楼层 的原始平面图需有竣工章) 8、装修图纸,折成A4大小,刻盘(均需设计说明、盖出图 章、设计人员签字,消防图需出蓝图与建筑装修图纸分开装订) 10、租赁合同(或买卖合同复印件) 11、消防设计质量承诺书(消防、装修共2份) 注:对于消防未改动的单位需提供使用层的火灾自动报警、自动喷水灭火、室内消火栓系统原图 **市公安消防支队**大队 单位地址: 联系电话: 建设工程消防设计备案申报表

建设单位(印章):填表日期年

消防设计质量承诺书 : 我单位严格按照消防法规及消防技术标准,对 项目的建筑、水、电、暖通、内装修进行消防设计,并对消防设计质量终身负责。 如该工程消防设计违反消防法规及消防技术标准强制性要求,我单位自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 特此承诺! 设计单位(盖章): 法定代表人: 年月日 装修设计质量承诺书 : 我单位严格按照内装修技术标准,对

建筑工程消防设计审核及验收

建筑工程消防设计审核及验收 一、设定依据《中华人民共和国消防法》第10条“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,除本法第十一条另有规定的外,建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查”。 二、受理部门及审批单位(一)以下项目由市公安消防局受理和审批:1、高层民用建筑,独立的地下工程;2、总建筑面积大于10000平方米或单栋建筑面积大于5000平方米的多层民用建筑或建筑群;3、汽车加油站、加气站、油库、液化气站及其它甲、乙类火灾危险场所;4、甲、乙类厂房、仓库,总建筑面积大于10000平方米或单栋建筑面积大于5000平方米的丙、丁、戊类厂房、库房。(二)以下项目由工程所在地的公安消防大队受理和审批:除第(一)项范围以外的建筑工程报工程所在地的公安消防大队受理和审批。 三、审批时限自受理行政许可申请之日起20个工作日内审核完毕,并发出《建筑工程消防设计审核意见书》。对于20个工作日内不能作出决定的,经批准,可以延长10个工作日,并同时将延长审核期限的理由书面告知申请人。自受理行政许可申请之日起20个工作日内验收完毕,并发出《建筑工程消防验收意见书》,对于20个工作日内不能作出决定的,经批准,可以延长10个工作日,并同时将延长验收期限的理由告知申请人 四、申办应提交材料(一)建审材料: 1、申请报告。由建设单

位提交申请消防审核的书面报告,并加盖建设单位印章。申请报告的内容包括建设项目基本情况、申请事由及相关情况说明。2、申报表单。建设单位根据所申报的建筑工程类别有选择地填写并提交《建设工程总平面(方案)设计消防审核申报表》、《建筑消防设计防火审核申报表》、《建筑内部装修设计防火审核申报表》或《自动消防设施设计防火审核申报表》。3、规划批文。新建、扩建工程项目的立项批文及规划红线图。4、设计图纸。(本项所列各类图纸在报审时应同时提交其设计光盘,文件扩展名格式为.dwf。)①总平面设计:工程总平面布局图;②方案设计:工程总平面布局图,工程单体平、立、剖面方案设计(含相关设计说明资料);③扩初设计:总平面图、建筑扩初图、建筑给排水扩初图、建筑供暖通风扩初图和建筑电气扩初图;④施工设计:总平面图、水总平面图、建筑施工图、建筑给排水施工图、建筑供暖通风施工图和建筑电气施工图; ⑤装修设计: 装修设计平面图、立面图及设计说明资料(应包含装修材料明细说明); ⑥自动消防设施设计:自动消防系统(设施)设计图纸及设计说明资料(自动灭火系统应包含设计计算书);⑦变更设计:变更后涉及到的建筑、水、电、暖通设施等的设计图纸。5、消防设计专篇。对于国家、省级、市级重点工程和其它设置有建筑自动消防设施的建筑工程应提交消防设计专篇;6、资证及前期法律文书。装修和自动消防设施设计申报审核时,应提交设计单位设计资质及原建筑工程的《建筑工程消防设计审核意见书》、《建筑工程消防验收意见书》;7、评估报告。对于设计超出国家消防技术规范或规范未予明确的建筑工程

二次装修消防报审流程。

现在很多企业与公司的办公室都是租赁的,这样就牵扯到二次装修,那么在二次装修的时候消防报审有哪些流程呢?下面岚禾设计为大家介绍,二次装修消防报审流程: 问 二次装修需要消防报审吗? 答 需要的,二次装修把装修和消防设计图纸及其他相关资料,去当地消防大队办理窗口报消防设计审核,消防设计审核合格意见书下来后,就去物业管理中心办施工许可,就可以进场施工了。 >>>点击下载:二次装修消防报审流程图 申报材料 业主/装修承办商必须提供一式三份用公制计算的1:50或1:100面积比例的装修图则: 1:建筑平面图、结构图及详述;

2:天花平面图; 3:电气设计图; 4:招牌及灯箱设计图; 5:其它相关图则。 交费 业主/装修承办商必须于申报当日,在物业的引导下到财务部缴纳装修保证金,及《施工人员出入证》办证按金(50元/个)及工本费(10元/个)【押金每个物业均不相同】。 审批 1:物业对申报资料进行审核批示,并填写《装修申请审批意见表》; 2:审批时间一般为五个工作日; 3:如装修工程规模属于消防局监管范围,则由业主向消防局申请报建,经消防部门审核后方可开工。

发证 物业对审批合格的业主/装修承办商发出《装修许可证》,同时向装修承办商发放《施工人员出入证》。 施工监管 1:物业对各空间的装修情况进行监管,对于违规的情况必须要求; 2:装修承办商即刻进行整改,情况严重或不服从管理的可要求立即停工。 竣工验收 1:业主/装修承办商需于完工后向物业提出验收申请,并填写《装修工程竣工验收申请表》; 2:物业一般在五个工作日内完成相关验收工作,并填写《装修工程验收情况登记表》,发放《装修工程竣工验收意见书》。 退款

消防安全员工作职责

编号:SM-ZD-77432 消防安全员工作职责Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防安全员工作职责 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、消防安全员由各科(室)负责人指定,负责本科室安全用电、防火、防盗、防破坏、防泄密等安全工作,确保本科室人、财、物的安全。 二、负责建立健全本科室安全责任制,明确分工,责任到人,指导、监督科室员工履行安全工作职责。 三、定期组织本科室员工学习安全规章制度和知识,对新进入本科室员工做好安全指导和教育工作,以增强安全意识,防范各类安全事故发生。 四、负责检查科室员工对安全管理各项制度、规定、安全操作规程执行情况,对违规行为进行纠正,发现隐患时及时向安全办和院领导汇报。 五、定期检查本科室消防通道、用电设备,及时消除火灾隐患。负责保管本科室消防器材,及时申报更换过期、失效消防器材。指导本科室员工熟悉工作场所附近灭火器材存放位置和使用方法,熟悉安全出口和逃生路线。

建设工程消防设计审核申报表

建设工程消防设计审核 申报表 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

编号: 建设工程消防设计审核申报表 工程名称 建设单位(盖章) 申报日期 中华人民共和国公安部制 说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当按照A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不需填写的,要划去。未确定施工单位、监理单位的,不填写相应栏目。“联系人”、“联系电话”必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“工程简要说明”应包括建设工程所处位置、满足防火间距的情况和工程总指标等内容。

编号: 建设工程消防验收申报表 工程名称 建设单位(盖章) 申报日期 中华人民共和国公安部制 说明

一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当按照A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不需填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等进行说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准、满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

消防设计审核流程指南

装修空间面积大、有密集人口的场所、改动消防设施的均需要进行消防设计审核,那么消防设计审核有哪些流程呢?下面岚禾设计为大家介绍,消防设计审核流程指南: 问 为什么要消防设计审核? 答 一般来说当建筑落成之后,消防都是已经审核、验收过的,但是在装修的时候,对消防设施进行改动,这个时候就需要进行消防设计审核,在未通过的前提下是不允许动工的。 申报材料 新建、扩建工程 1:《建设工程消防设计审核申报表》【公安机关消防机构行政服务窗口领取,页面需盖建设单位公章】; 2:建设单位的工商营业执照【还没办理工商营业执照的,需出示工商名称核准通知书)等合法身份证明文件(复印件需本单位加盖公章】;

3:设计单位的工商营业执照及资质证明文件、消防设计质量承诺书【需设计单位加盖公章】; 4:建设工程规划许可证【复印件需加盖建设单位公章】; 5:消防设计文件【符合公安部规定的建设工程消防设计文件申报要求】; 注:以上要提供复印件的材料须出示原件,提供复印件。 改造、装修工程 1:《建设工程消防设计审核申报表》【公安机关消防机构行政服务窗口领取,页面需盖建设单位公章】; 2:建设单位的工商营业执照【还没办理工商营业执照的需出示名称核准通知书】合法身份证明文件、法人身份证、房屋产权证、房屋租赁合同【复印件需本单位加盖公章,无章的需法人签字并按手印】等合法身份证明文件; 3:设计单位的工商营业执照及资质证明文件、消防设计质量承诺书【公安机关消防机构行政服务窗口领取,需设计单位加盖公章】;

4:消防设计文件【符合公安部规定的建设工程消防设计文件申报要求】; 5:依法需要办理建设工程规划许可的,应当提供建设工程规划许可证明文件【复印件需加盖建设单位公章】; 注:以上要提供复印件的材料须出示原件,提供复印件。 申报方式 建设单位应当将申报资料报送消防受理窗口。 办理时间 1:自受理之日起20个工作日内应当出具书面审核意见; 2:需要组织专家评审的,专家评审时间不计算在审核时间内。 审核结果 符合条件:公安机关消防机构出具消防设计审核合格意见;

消防安全各级人员职责

消防安全各级人员职责 一、消防安全责任人、管理人 (一)、消防安全责任人职责 1、公司消防安全责任人,应当掌握本公司的消防安全情况,遵守消防法律、法规、规章以及按照消防技术标准,依法履行本单位消防安全法定职责。 2、将消防工作与本公司的实际情况相结合,批准实施年度消防工作计划,与各部门消防安全责任人签订消防安全责任书。 3、每月组织各部门召开一次消防工作例会,及时整改火灾隐患,解决购置、维修消防设施设备等必要的消防经费,并提供相应的组织保障。 4、根据消防法规的规定建立义务消防队。 5、组织制定符合本单位实际的《灭火、应急疏散预案》,并实施演练。 6、每半年组织各部门负责人进行一次防火检查。 7、审查批准部门、员工消防奖惩。 8、批准实施公司内部消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 9、根据消防安全需要,决定厂区局部停产停业、停止使用。 10、接受公安消防机构监督检查,完成政府下达的各项消防工作任务。(二)、消防安全管理人职责 1、受消防安全责任人的委托,负责本单位日常消防安全管理工作。 2、督促、检查各部门、岗位消防安全责任的落实,组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并检查督促其落实。 3、组织拟定公司年度消防工作计划和消防安全工作经费预算和组织保障方案。 4、组织公司各部门消防安全责任人开展、实施防火检查,及时掌握公司整体

消防状况,做好火灾隐患整改工作。 5、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。 6、组织管理义务消防队。 7、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织《灭火、应急疏散预案》的实施和演练。 8、参加每月消防工作例会,汇报当月消防工作。 9、配合公安消防机构相关工作,负责《每日防火巡查情况汇总表》、《消防安全工作月汇总表》及有关文件的上传与下达。 10、督促、检查各项消防安全制度的具体执行情况。 11、具体负责《灭火、应急疏散预案》的实施演练。 12、具体实施志愿消防队的组建,及其日常学习、训练工作。 13、结合工作实际,向消防安全责任人提出对单位消防安全管理制度的修订意见。 二、各部门消防安全责任人职责 共同职责 负责本部门的消防安全教育培训 1、部门消防安全责任人,应当带头并督促本部门员工遵守消防安全法规、制度,学习有关消防安全知识。 2、部门消防安全责任人,对消防安全责任人负责,应当按时参加消防工作例会,根据实际提出可行性建议,执行会议决定。 3、负责监督落实与本部门工作有关的消防安全制度的执行和落实。 4、负责组织落实本部门员工实施每日岗位消防安全自查。

需要办理消防设计审核手续

关消防机构申请消防设计审核,需要办理消防设计审核手续 一、对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核、消防验收: (一)建筑总面积大于20000平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)建筑总面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)建筑总面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于2500平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; (六)建筑总面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。 二、对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核、消防验收: (一)设有第一条所列的人员密集场所的建设工程; (二)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼; (三)本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于40000平方米或者建筑高度超过50米的其他公共建筑; (四)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程; (五)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

消防 三懂三会

“三懂三会” 三懂:懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能,三会:会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散; 逃生方法 人们的活动场所很广泛,不同的场所发生火灾后需要采取的逃生方法各有不同,只有根据不同场所的特点选择相应的逃生方法,才有可能在生命受到威胁时逃脱火魔给你带来的劫难。 (一)在家中被火围困时的逃生方法 当家中失火或者楼层邻近家起火浓烟和高温围困在家中时,上策是想尽办法,尽一切可能逃到屋外,远离火场,保全自己。为此目的应该做到以下几点: 1、开门之时,先用手背碰一下门把。如果门把烫手,或门隙有烟冒进来,切勿开门。用手背先碰是因金属门把传热比门框快,手背一感到热就会马上缩开。 2、若门把不烫手,则可打开一道缝以观察可否出去。用脚抵住门下方,防止热气流把门冲开。如门外起火,开门会鼓起阵风,助长火势,打开门窗则形同用扇扇火,应尽可能把全部门窗关上。 3、弯腰前行,浓烟从上往下扩散,在近地面0.9米左右,浓烟稀薄,呼吸较容易,视野也较清晰。 4、如果出口堵塞了,则要试着打开窗或走到阳台上,走出阳台时随手关好阳台门。 5、如果居住在楼上,而该楼层离地不太高,落点又不是硬地,可抓住窗沿悬身窗外伸直双臂以缩短与地面之间的距离。这样做虽然可能造成肢体的扭伤和骨折,但这毕竟是主动求生。在跳下前,先松开一只手,用这只手及双脚撑一撑离开墙面跳下。在确实无其他办法时,才可从高处下跳。 6、如果要破窗逃生,可用顺手抓到的东西(较硬之物)砸碎玻璃,把窗口碎玻璃片弄干净,然后顺窗口逃生。如无计可施则关上房门,打开窗户,大声呼救。如果在阳台求救,应先关好后面的门窗。

建设工程消防设计审核程序

市、县两级消防机构 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查流程图 受理申请 受理不予受理 出具受理凭出具不予受理 交办 资料审查现场检查(自受理申请之日起 10个工作日内) 审查内容:1、消防安全检查申报表; 2、营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书; 3、依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件; 4、消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图; 5、员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件; 6、法律、行政法规规定的其他材料。 不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所,还应当审查:场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件,以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。 申请材料不齐全或者不符合法定形式的,当场或收到材料后5日内一次告知申请人需要补正的材料内容。 对照判定 拟定处理意 审批 同意不同意 制作《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》制作《不同意投入使用、营业决定书》 送达建档自检查之日起3个工作日内作出同意或者不同意投入使用或者营业的决定,

市、县两级消防机构建设工程消防设计审核流程图 建档 建设工程消防设计审核申 受理申请 受理 不予受理 出具受理凭 出具不予受理凭 任务分配 专家评审 图纸资料审查 拟定审核意见 技术复核 集体会审 行政审批 出具书面审核意见(自受理申请之日起20个工作 合格 公告 送达 不合格 修改消防设计重新申 审查内容:1、建设工程消防设计审核申报表;2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;3、设计单位资质证明文件;4、消防设计文件;5、法律、行政法规规定的其他材料。 申请材料不齐全或者不符合法定形式的,当场或收到材料后5日内一次告知申请人需要补正的材料内容。 申请材料形式审

消防工程流程的八大步骤

1、有资质的设计单位出图 2、报消防部门审批 3、出审核意见 4、按审核意见修改图纸 5、重新报审 6、出同意施工意见 7、审核原件报建设单位存档 8、工程施工 9、调试 10、竣工移交甲方 11、专业单位检测 12、出检测报告 13、报审核单位验收 14、现场验收 15、出合格意见 16、开业(投产)前消防检查 17、出同意开业(投产)意见 18、开业(投产) 二、设计图纸 1、设计说明书 1)工程设计依据 2)建筑规模和设计规范 3)总指标 4)采用新技术、新材料、新设备和新结构情况。 5)具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。2.总平面 1)区域平面图 2)总平面图 3、建筑、结构

2)立面图 3)剖面图 4、建筑电气 1)消防控制室位置平面图 2)火灾自动报警系统,各层报警系统设置平面图 3)消防电源、配电线路及电气装置 5、消防给水和灭火设施 1)消防给水总平面图 2)各消防给水系统的系统图及平面布置图 3)消防水池和消防泵房平面图 4)其他灭火系统图及平面布置图 6、防烟排烟及暖通空调 1)锅炉房设备平面布置图 2)其他动力站房平面布置图 7、装修专业设计图纸 1)平面图 2)立面图 3)剖面图 三、申请消防设计审核应当提供下列材料: 1、建设工程消防设计审核申报表 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件 3、新建、扩建工程的建设工程规划可证明文件 4、设计单位资质证明文件 5、消防设计文件 1)消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有关消防性能要求的构件、建筑材料表,重点反映国家工程建设消防技术标准强制性要求设计内容。 2)消防设计文件应当按照下列顺序编制排: (1)封面:项目名称、设计单位、日期

消防工作职责.doc

消防工作职责 一、消防岗位职责 1、负责全校安全消防及安全管理工作,建立健全各级防火组织,制定防火制度,建立防火档案,指导监督各个部门,落实防火安全责任制。 2、定期进行安全检查,对防火重点单位部位每月必须进行一次以上的安全检查,并负责所辖单位火险隐患的整改监督工作。 3、负责易燃、易爆、剧毒化学物品的安全监督工作,控制各个部门、各个单位使用剂量,督促各部门严格执行化学危险品管理有关规定,严格落实岗位责任制。 4、负责所辖单位内特殊工种的初审和监督及要害部位人员的审查工作。 5、做好单位的防火宣传教育工作,提高师生员工防火意识和自防自救能力;制定学校消防工作计划、总结,并负责实施和落实。 6、负责单位内部的新建、改建、扩建项目的消防建筑审照工作,并对竣工项目进行消防验收。监督落实消防设施和器材的维护保养工作,确保设施器材的正常使用。 7、根据有关规定处理火警、火灾事故和消防违章事故。 二、安全生产工作岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产工作的方针、政策,及时传达安全生产工作会议和文件精神。 2、负责制订学校安全生产工作方面的规章制度,监督、指导校内各部门落实安全生产工作责任制。 3、负责制订学校安全生产工作计划、规划,做好阶段和年度工作总结,结合学校实际情况布置各项安全生产工作。 4、开展安全生产法律法规宣传和组织“安全生产月”宣传活动,增强师生员工安全生产意识。 5、组织安全生产专、兼职干部的业务培训工作,提高安全管理干部的综合业务水平。 6、组织开展安全生产检查,及时提出安全隐患整改的建议和意见。 7、加强校内交通安全管理,规范设置交通标志、标线,确保校内道路交通秩序。 8、加强交通安全宣传工作,提高师生员工交通安全意识。 9、协助有关部门调查和处理校内安全生产事故和道路交通事故。 上一篇:村安全生产工作职责下一篇:主班护士岗位职责

消防审核所需

消防审核所需 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

四、受理资料 (一)方案设计阶段 1.建设工程消防设计审核申报表; 2.建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件,个人应提供身份证明(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证(复印件); 4.设计单位资质证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 5.方案设计图说(实测1:500现状地形蓝图上布置的总平面图;建筑各层平面图,主要立面图、剖面图,方案设计说明文本,其中包括消防专篇)。总平面图纸上加盖图说专用章、注册建筑师执业章、设计单位行政印章。 (二)初步设计阶段 1.建设工程消防设计审核申报表; 2.建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件,个人应提供身份证明(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证(复印件); 4.设计单位资质证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章;

5.消防设计文件。(设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》,见附件1) (三)室内装修阶段 1.建设工程消防设计审核申报表; 2.建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件,个人应提供身份证明(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 3.设计单位资质证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章; 4.装修工程消防设计文件。(设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》,见附件1) (四)土建工程消防验收阶段 1.建设工程消防验收申报表; 2.建设工程初步设计审核意见书(复印件); 3.工程竣工验收报告; 4.建设行政主管部门颁发的施工许可证(复印件); 5.消防产品清单及质量合格证明文件; 6.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件; 7.消防设施施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件(复印件),应注明“此件与原件核对无误”,并加盖单位公章;

消防审核流程

建筑工程消防监督审核和验收 (一)建筑消防设计防火审核申报条件: 1.填报《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程, 应填报《自动消防设施设计防火审核申报表》; 2.建筑工程所在单位地形图(1/1000),工程概况及简要说明; 3.建筑工程项目1/500实测总平面图一式两份,立项批文,城建规划 部门勘测红线图一份; 4.国家、省级重点工程项目及其他设置自动消防设施的建筑工程项目 应送消防设计专篇 5.工业建筑应有生产工艺流程,使用的原材料和半成品、成品的理化 性质、数量和运输、储存方式等资料; 6.全套土建、水、电、暖通及消防系统图纸,及钢结构建筑的结构施 工图纸;(图纸要求折成29CM*20CM) 7.建筑消防设施设计必须由法定资格单位承担。图纸必须有设计证 号、设计单位名称及设计人员、审核人员的签名,盖设计专用章; 8.设计单位相应资质证书复印件。 (二)建筑内部装修设计防火审核申报条件: 1.填报《建筑内部装修防火审核申报表》; 2.装修平、立、剖面设计图纸,装修节点详图,水、电、暖通及消 防系统图纸;(图纸要求折成29CM*20CM) 3.原建筑物平面图,消防设施布置图; 4.装修材料的防火性能及有关证明; 5.建筑消防设施设计必须由法定资格单位承担,图纸必须有设计证 号、设计单位名称及设计人员、审核人员的签名,盖设计专用章; 6.原建筑消防审核验收意见;属1994年9月以前竣工的建筑,可用建 筑合法性证明替代原建筑消防审核意见; 7.设计单位、施工单位相应资质证书复印件。 审批期限: 建筑消防设计、建筑内部装修设计防火审核审批期限从受理图纸、资 料之日起,如图纸、资料齐全,一般工程应在10个工作日之内,简易 程序审批的工程应在2个工作日之内,国家、省级重点工程以及设置 自动消防设施的工程应在20个工作日内核发《建筑工程消防设计审核 意见书》,需要组织专家论证消防设计的工程可以延长至30个工作日。 如图纸、资料不齐,应在受理后3个工作日内发出《补送图纸资料通 知书》,通知申报单位补送,审批期限从补齐图纸、资料之日算起。 (三)建筑工程消防验收申报条件: 1.已竣工的建筑工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位进行初 验合格后,由建设单位向公安消防机构提交要求组织消防验收的报

相关文档