文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护习题与答案

电力系统继电保护习题与答案

电力系统继电保护习题与答案
电力系统继电保护习题与答案

绪论

一、填空题:

1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性

2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小

3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性

4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路

5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压

6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。6、主保护

7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。7、继电器

8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸

9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开

10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备二、选择题:

1、继电保护装置是由______组成的。

(A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各

种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B

2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并

______。

(A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)

以上三点均正确。

2、B

3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。

(A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C

4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B

(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。5.A

(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。

(A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、传动试验。6.C

7、电力元件继电保护的选择性,除了决定继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值______。

(A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。7.A

8、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为______。

(A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。8、B

4、B

5、A

6、C

7、A

9、干簧继电器(触点直接接于110、220V直流电压回路)应以______兆欧表测量接触点(继电器未动作的动合触点及动作后的动断触点)间的绝缘电阻。9.A

(A) 1000V;(B) 500V;(C) 2500V (D)1500V

10、所谓继电器动合触点是指__C____。

(A) 正常时触点断开;(B)继电器线圈带电时触点断开;

(C)继电器线圈不带电时触点断开;(D) 正常时触点闭合;

11、在进行电流继电器冲击试验时,冲击电流值应为__A____。

(A)保护安装处的最大短路电流;(B)保护安装处的最小短路电流;

(C)线路的最大负荷电流(D)线路的最大工作电流

12、为防止仪表电压回路短路,接地故障引起距离保护失压误动作,要求仪表

电压分支回路__C___。

(A)不装设熔断器;(B)装设较大容量的熔断器;(C)装设较小容量的熔

断器

13、补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加

的简单保护称_B____。

(A) 异常运行保护;(B)辅助保护;(C)失灵保护

9、A 10、C 11、A 12、C 13、B

三、判断题

1、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何元件不得在无保

护的状态下运

行。( T )

2、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护

设备和线路故障的保护称为主保护。( T )

3、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是辅助保护。( F )

4、不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护动作的习惯性违章的表现。( T )

5、继电保护装置试验所用仪表的精确度应为1级。( F )

1、√

2、√

3、×

4、√

5、×

6、检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( F )

7、继电保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性。( T )

8、为了保证电力系统运行稳定性和对用户可靠供电,以及避免和减轻电气设备在事故时所受的损失,要求继电保护动作愈快愈好。( F )

9、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。( T )

10、继电保护装置试验所有仪表的精确度应为0.5级。( T )

6、×

7、√

8、×

9、√10、√

11、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。( T )

12、不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( F )

13、主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳闸线圈,每套主保护分别启动一组。( T )

11、√ 12、× 13、√

四、问答题:

1、继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:快速切除故障的好处有:

提高电力系统的稳定性。

电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响。减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。

短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。

2、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?

答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。

近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。

3、对继电保护装置的基本要求是什么?各个要求的内容是什么?

答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障,可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少电压降低的工作时间。灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一。继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。

4、电气设备的二次回路包括哪些部分?

答:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路,继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等

5、继电保护装置的作用是什么?

答:当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。

当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。

6、继电保护按反应故障和按其功用的不同可分为哪些类型?

答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。

(2)按其功用可分为:主保护、后备保护、辅助保护。

答案

一、填空题

1、选择性

2、最大最小

3、金属性

4、相间短路接地短路

5、短路电流电压

6、主保护

7、继电器

8、远方跳闸

9、不停用宜断开

10、全局安全稳定运行

11、远后备近后备

二、选择题:

1、B

2、B

3、C

4、B

5、A

6、C

7、

A 8、B

9、A 10、C 11、A 12、C 13、B

三、判断题:

1、√

2、√

3、×

4、√

5、×

6、×

7、√

8、×

9、√ 10、√ 11、√ 12、× 13、√

四、问答题:

1、答:快速切除故障的好处有:

提高电力系统的稳定性。

电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响。减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。

短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。

2、答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A

拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。

近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。

3、答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩

小。继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障,可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少电压降低的工作时间。灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一。继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。

4、答:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路,继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。

5、答:当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。

6、答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。

(2)按其功用可分为:主保护、后备保护、辅助保护。

第一章

一、填空题:

1、互感器减极性标记是指当从一次侧“*”端流入电流I1,时,二次电流I2应从“*”端___流出_______,称为I1与I2同相位。

2、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为___角度误差___。

3、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端___流入_______。

4、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行_10%误差曲线_校验。

5、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的_相位_。

6、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的___励磁电流不平衡_____产生的。

1、流出

2、角度误差

3、流入

4、10%误差曲线

5、相位

6、励磁电流不平衡

7、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入__线电压___的方法。

8、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的___负序分量电压__成正比。

9、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构__相同______。

10、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有___零序补偿法

__________和输入端__输入两相电流差____________两种。

7、线电压8、负序分量电压9、相同10、零序补偿法输入两相电流差

11、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为____一次电流________倍数。

12、在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器二次侧的回路,以防止反充电。

11、一次电流 12、二次侧反充电

二、判断题:

1、电流互感器的极性一般按减极性标注,因此当系统—次电流从极性端子流入时,二次电流从极性端子流出。( T)

2、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形。(T )

3、由三个电流互感器构成的零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生的。为了减小不平衡电流,

必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。( T)

4、电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开。(F )

5、当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。( T)

1、√

2、√

3、√

4、×

5、√

6、电流互感器二次绕组必须可靠接地是因为二次回路的工作需要。( F)

7、电流互感器一次绕组中的电流与二次负荷大小无关。( T)

8、当加入电抗变换器的电流不变,一次绕组匝数减少,二次输出电压保持不变。( F)

9、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。( F )

10、为防止电流互感器二次绕组开路,在带电的电流互感器二次回路上工作前,用导线将其二次缠绕短路方可工作。( F )

11、在带电的电压互感器二次回路上工作应采取下列安全措施:①严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套,必要时,应停用有关保护装置。②二次侧接临时负载,必须装有专用的刀开关和熔断器。( T )

12、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。( T )

6、×

7、√

8、×

9、× 10、× 11、√ 12、√

13、新投运带有方向性和保护只需要用负荷电流来校验电流互感器接线的正确性。( F )

14、对辅助变流器定期检验时,可以只做额定电流下的变化试验。( T )13、× 14、√

三、问答题:

1、什么是电流互感器的同极性端子?

答:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子。2、什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?

答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电源),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压),其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电

抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小,并有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙。电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近900。

3、保护装置常用的变换器有什么作用?

答:(1)按保护的要求进行电气量的变换与综合;

(2)将保护设备的强电二次回路与保护的弱电回路隔离;

(3)在变换器中设立屏蔽层,提高保护抗干扰能力;

(4)用于定值调整。

4、电流变换器和电抗变换器最大的区别是什么?

答:(1)电流变换器二次侧接近短路状态,可看成电流源。电抗器二次侧接近开路状态,将电流源变换为电压源;

(2)电流变换器对不同频率电流的变换几乎相同,而电抗变换器可抑制直流、放大高频分量电流。

5、何谓电流互感器10%误差特性曲线?

答:10%误差曲线是指电流误差10%,角度误差不超过7°时,电流互感器的一次电流倍数和允许负荷阻抗之间的关系曲线。

6、提高电流互感器的准确度、减少误差可采用什么措施?

答:(1)采用高导磁材料做铁心,增加铁心截面,缩短磁路;

(2)减小二次负荷阻抗,增加二次导线截面;

(3)可利用两个电流互感器二次绕组顺向串联;

(4)适当减小电流互感器一、二次绕组的匝数比。

7、什么叫对称分量滤过器?

答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序和零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。

8、复合电流滤过器与负序电流滤过器有什么异同?

答: 复合电流滤过器与负序电流滤过器在电路上一样,只是参数不同而已。复合电流滤过器输出电压同时反应输入电流中的正序和负序分量。而负序电流滤过器输出电压只反应输入电流中的负序分量。

答案:

一、填空题:

1、流出

2、角度误差

3、流入

4、10%误差曲线

5、相位

6、励磁电流不平衡

7、线电压

8、负序分量电压

9、相同

10、零序补偿法输入两相电流差

11、一次电流

12、二次侧反充电

二、判断题:

1、√

2、√

3、√

4、×

5、√

6、×

7、√

8、× 9、× 10、× 11、√ 12、√

三、问答题:

1、答:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子。

2、答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电源),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压),其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小,并有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙。电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近900。

3、答:(1)按保护的要求进行电气量的变换与综合;

(2)将保护设备的强电二次回路与保护的弱电回路隔离;

(3)在变换器中设立屏蔽层,提高保护抗干扰能力;

(4)用于定值调整。

4、答:(1)电流变换器二次侧接近短路状态,可看成电流源。电抗器二次侧接近开路状态,将电流源变换为电压源;

(2)电流变换器对不同频率电流的变换几乎相同,而电抗变换器可抑制直流、放大高频分量电流。

5、答:10%误差曲线是指电流误差10%,角度误差不超过7°时,电流互感器的一次电流倍数和允许负荷阻抗之间的关系曲线。

6、答:(1)采用高导磁材料做铁心,增加铁心截面,缩短磁路;

(2)减小二次负荷阻抗,增加二次导线截面;

(3)可利用两个电流互感器二次绕组顺向串联;

(4)适当减小电流互感器一、二次绕组的匝数比。

7、答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序和零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。

8、答: 复合电流滤过器与负序电流滤过器在电路上一样,只是参数不同而已。复合电流滤过器输出电压同时反应输入电流中的正序和负序分量。而负序电流滤过器输出电压只反应输入电流中的负序分量。

第二章

一、填空题:

1、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为_瞬时动作_________。

2、DL代表______电磁型的电流________________继电器。

3、时间继电器当输入量消失时,应能迅速__复归_______。

4、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的____电阻成分________增大。

5、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用__带小延时的中间____继电器。

6、

7、

8、

9、

10、

6、限时电流速断保护的保护范围要求达到____被保护线路的全长_______。

7、定时限过电流保护可作为__本线路主保护____近后备和__相邻线路和元件____远后备。

8、过电流保护的自起动系数应根据具体的___网络接线和负荷性质__确定。

9、输电线路的三段式保护由__电流速断、限时电流速断和过电流__保护构成。

10、继电保护的原理图有_归总式___原理图和_展开式_______原理图两种。

二、选择题:

1、电流速断保护__B______。

(A)能保护线路全长;(B)不能保护线路全长;(C)有时能保护线路全长;(D)能保护线路全长并延伸至下一段。

2、当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护__B____。

(A)应同时动作;(B)不应动作;(C)以时间差动作;(D)视情况而定是否动作。

3、过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的__A____ (A)二次侧电流;(B)二次差电流;(C)负载电流;(D)过负荷电流。

4、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在__C____。(A)A、B两相上;(B)C、B两相上;(C)A、C两相上;(D)A、N上。

5、过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是___A___。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护练习题A答案

《电力系统继电保护》练习题A答案 一、名词解释 1.输电线路纵联保护:是用某种通信通道将输电线端或各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。理论上具有绝对的选择性。 2.低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。 3.变电站综合自动化:主要将变电站的二次设备(测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术、信号处理技术和网络技术联结起来,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和继电保护,并与调度通信,实现电力系统统一调度、控制的计算机网络。 4.重合闸:在电力系统中,当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。 5.横差动保护:在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即横差动保护。 6.低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。 二、简答 1.在继电保护中为什么经常采用中间继电器 答: (1)电流继电器的触点容量比较小,不能直接接通跳闸线圈,所以先起动中间继电器(增加触点容量),然后再由中间继电器的触点(容量大)去跳闸; (2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器来增大保护装置的固有动作时间,以防止管型避雷器放电时引起速断保护的误动作。 2.网络型微机保护装置的优点有哪些

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性就是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护就是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器与全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护就是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 与 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱与中间变流器, 二次谐波制动的方法 与 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障就是( C )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A) 1sen K < (B)1sen K = (C)1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,就是为了( B )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的就是( A ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

电力系统继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护课后习题及答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性 B.选择性 C.可靠性 D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽 B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/ D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB 、I C B.U BC 、I A C.U AC 、I B D.U CA 、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为( C ) A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是( A )A.0°接线B.90°接线C.3U o ,3I o D.27° 接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φ K =φ sen ,对应于( B ) A.Z act =时加入阻抗继电器的电流B.Z act =时加入阻抗继电器的电流 C.Z act =Z set 时加入阻抗继电器的电流D.Z act =时加入阻抗继电器的电流 11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有( B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。 C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。 12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是( C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制( B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

继电保护课后习题答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

华北电力大学电力系统继电保护课程教案

电力系统继电保护原理 课程教案 目录 第一章绪论 第二章电网的电流保护和方向性电流保护 第三章电网的距离保护 第四章输电线纵联保护 第五章自动重合闸 第六章电力变压器的继电保护 第七章发电机的继电保护 第八章母线的继电保护 第一章绪论 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I增加危害故障设备和非故障设备; 2.电压U降低或增加影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

继电保护习题及答案

一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证 系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口 连接片。 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。 11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由 本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪 表回路。 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。 (A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、

电力系统继电保护试卷及答案

电力系统继电保护 一、选择题(每小题1分,共15分) 1.过电流继电器的返回系数( B ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A .有32机会只切除一条线路 B .有3 1机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A .90°接线 B .3U 0、3I 0 C.-30 U 、-30I D .-3U 0、3I 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D ) A .0°接线 B .90°接线 C .3U 0、3I 0 D .U A 、I A +K 3I 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A .测量阻抗增大,保护范围减小 B .测量阻抗增大,保护范围增大 C .测量阻抗减小,保护范围减小 D .测量阻抗减小,保护范围增大 9.在双侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗( C ) A.增大 B.减少 C.可能增大,也可能减少 D.不变 10.使带速饱和变流器的发电机纵差保护出现死区的短路点在( B ) A.机端附近

相关文档
相关文档 最新文档