电厂区低压开关柜技术协议

0总则

0.1 本技术规范仅适用于中铝集团山西交口兴华科技股份公司2×35万吨铝基新材料项目电厂区低压开关柜设备在设计、制造、交货、工厂试验和技术服务等方面提出的要求。

0.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,卖应保证提供符合本技术规范和有关中国国家GB系列、电力行业DL系列和其它行业最新工业标准要求的优质设计及产品。如果供货方提供相当或高于上述有关标准的其它公认的国际标准的设备也可以接受。卖方在文件中应详细列出包括设计、制造、检验、包装、运输、安装和试验(调试)指导、验收、设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范的名称。但不能免除卖方在保证设备正常运行、性能符合本技术规范要求方面应承担的责任。

0.3 本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

0.4 本设备技术协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

0.5 本协议一式三份,卖方一份,买方两份,双方签字后生效。

1 设备使用条件

1.1气象条件

(1)平均气温6.8℃。

(2)绝对最高温度34.1℃。

(3)绝对最低温度-24℃。

(4)年平均相对湿度60%。

(5)年平均降雨量606mm.

(6)年平均蒸发量1663.3.

(7)平均风速2.3m/s.

(8)设备安装海拔1150m.

(9)最大冻土深度1.1m.

(10)当地大气压按设备安装海拔换算。

1.2 设备运行条件

-电源电压:10KV/0.4KV ±10%

-电源相数:3相

-电源频率:50HZ ±2%

-系统短路电流:50kA

1.3 设备安装地点:投标产品安装地点为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司。

2 供货范围:

电厂区125台

3 遵循的主要标准

GB7251 《低压成套开关设备》

GB/T14048 《低压开关设备和控制设备》

GB4942.2 《低压电器外壳防护等级》

GB3047 《面板、架和柜的基本尺寸》

GB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》

GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》

CB1207 《电流互感器》

ZBK36001 《低压抽出式开关设备》

GB1208-87 电流互感器

GB3983.1-89 低电压并联电容器

IEC439-1.1992 低压成套开关设备和控制设备

IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标

IEC73 指示灯和按钮的色标

IEC947 低压开关设备控制设备

4、技术要求

4.1、技术参数(技术参数见380/220配电系统图,所有配电室低压母联不带自投装置)

4.1.1额定电压(最高工作电压): 400V±10% AC

4.1.2额定绝缘电压:690V

4.1.3主母线额定电流:见设计图纸

4.1.4 主母线(1s)耐受电流:不小于50kA(有效值)

4.1.5主母线短时峰值耐受电流:105kA(最大值)

4.1.6分支母线额定电流:见设计图纸

4.1.7 分支母线短时(1s)耐受电流:不小于50kA(有效值)

4.1.8分支母线短时峰值耐受电流:105kA(最大值)

4.1.9 所有电源均统一按照三相五线制(TN-S系统)配置

4.1.10 单母线分段主接线的配电室的运行方式:单母线分段运行,母联不带自投装置,可合环运行。

4.2 型式:按设计图纸,同一配电室柜体的深度保持一致;

4.3低压抽出式开关柜采用封闭母线上进线,接口位置按高出低压开关柜柜顶200mm考虑,按国家规范要求钻孔,接口以下的母排;开关柜均为电缆下进下出线。

4.4 柜体要求

4.4.1模数分配:根据实际需要分配,同一配电室内同类设备负荷两段母线均匀分配。

4.4 2柜体采用冷轧板经多重折弯组装而成,厚度不小于2.0mm;

框架采用C型材组装而成柜;

内部结构件采用镀锌处理;

柜体外须经磷化处理然后静电喷涂;

柜体顶盖可拆卸,柜顶四角装有吊环,用于起吊。

4.4.3柜体尺寸(W×D×H,mm):按照设计图,其中:

240Kvar电容器柜800×1000×2200;200Kvar以下电容器柜600×1000×2200

300 Kvar电容器柜1000×1000×2200;

4.5 技术参数要求:

4.5.1柜架和外壳具有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

4.5.2外壳顶部覆板遮盖,防止异物,水滴落下造成母线短路。

4.5.3 抽屉柜具有完善的五防功能,对于每个馈电单元的抽屉,只有在开关处于断开状态下才能移动抽屉。机械联锁装置使抽屉具有抽出位置、试验位置、工作位置、隔离位置。

4.5.4组合柜内机械公差配合和电气间距符合有关规定和要求,设备布置和配线合理,检修、操作、维护方便。

4.5.5保证相同型号和额定值的元件应能互换;保证同类规格的抽屉能够互换,抽屉的抽出与插入过程中不应直接磨损垂直铜排。

4.5.6低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准,同时应适合使用的环境条件。

4.5.7低压开关柜的主汇流排与垂直汇流排和大容量垂直母线之间应相互可靠连接。材质必须采用优质铜排。

4.5.8主母线固定绝缘子和母线绝缘应不吸潮,在规定环境条件下和开关柜使用寿命相同,其机械与绝缘强度基本保持不变。

4.5.9线号标志的设置:柜子内的连接线两端应有线号标志,线号标志要求打印,白底黑字。

4.5.10柜体眉头丝印站名,型号,并列号,蓝底白字,柜体颜色采用国标7032。

4.5.11开关柜的结构应保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

4.6功能要求

4.3.1、进线、母联回路:MCC站单电源系统的进线回路开关采用刀开关;双电源(除自投箱采用自投装置)必须采用智能断路器。

固定式安装断路器限采用1600A框架系列;

抽屉柜安装断路器限采用4000A框架系列,额定电流按图纸;

进线回路要求设置三相电流互感器、智能电表(具有电流、电压、有功电量、无功电量、功率因数)、电源带电(断路器分闸)指示灯(绿色)、开关运行指示灯(红色);断路器回路增加设置开关分合闸按钮、手动储能按钮;所有电压回路、控制电源回路安装保险盒;

母联回路:采用断路器,同比本配电室进线开关额定电流小一个级别;要求设置三相电流互感器、母联指针式电流表、两侧母线三相电压表、各段母线带电(母联分闸)指示灯(绿色2个,分别串入开关的常闭辅助接点)、开关运行指示灯(红色)、开关分合闸按钮、手动储能按钮;所有电压、控制电源回路安装保险盒;

4.3.2、通过空气开关或隔刀直接馈出的回路:

开关设备根据电流选择,原则上630A及以上选用断路器,以下选用空气开关或隔刀;

要求设置电流互感器(单相)-电流表、抽屉就位(电源带电)指示灯(绿色)、空开(回路)运行指示灯(红色),二次回路设保险盒;图纸设计采用智能电量表的按图纸配置不单独设置电流表,其余的电流表采用指针式仪表

4.3.3、经接触器送电馈出的回路(电机直启回路):

抽屉柜:要求设置选用智能马达保护器;二次回路设置电流表、抽屉就位(空开分闸)指示灯(绿色)、接触器运行指示灯(红色)、故障指示灯(黄色),二次回路设保险盒;

4.3.4、电容器柜(电容器选用进口品牌,其它元器件参照上海人民开关厂元件选用)

电容器要求采用三相组合电容器;总开关采用GLY系列刀开关,柜内电容器统一选用30Kvar电容器,配置7%电抗器;

盘面设置:智能表(三相电流、有功无功电量)、无功自动投切装置、各电容器组的运行指示灯;

4.3.5、机旁控制箱:要求配置:按图纸,其中未配置电流表的,增加现场电机运行、停止指示灯;

4.3.6、检修电源箱:配置修改为:进线空气开关经母线或连接软电缆分配负荷到带漏电保护的4P40A和2P16A空开各两个、五孔10A插座1个,箱内分别设置零母线和PE母线;(空开容量可根据进线容量适当调整)

4.3.7、照明箱和自投箱按图制作;

4.3.8、与DCS系统的连接差异或要求

4.3.8.1电动阀、除尘风机及不便采用通讯的成套设备采用硬接线方式与DCS进行连接。电动阀、除尘风机控制柜配不带通讯的马达保护器。

4.3.8.2 所有数字量信号采用继电器进行隔离,继电器采用原装进口产品,继电器接点容量应不小于AC220V和DC220V 5A。

4.3.8.3 电厂区全部马达保护器采用硬接线方式与DCS系统相连。

4.4 投标方对于上述与设计原图存在差异的要求,应根据业主的要求进线接线原理图的完善,作为报价依据,并作为业主方评标时的审核依据;

4.5低压抽出式开关柜采用上进线,采用封闭母线与电力变压器连接。投标方须留出与封闭母线桥连接的接口,接口位置按高出低压抽出式开关柜柜顶200mm考虑,接口及接口以下的柜内母排(含低压母线桥),低压抽出式开关柜投标方应配置齐全。

4.6、低压动力配电箱采用下进线,进线采用电缆进线。

4.7、所有室外安装的盘柜防护等级不低于IP65,全部柜体颜色采用7032国标灰色;

5主要电气元件要求

5. 1进线柜、母联柜装框架断路器采用贵州长征MA40-3P

5. 2断路器、塑壳断路器采用上海人民企业SRMW1-3P、SRMM1-3300

5. 3接触器采用上海人民企业CJX1-

5. 4隔离开关采用上海人民企业HD13BX-、HS13BX-

5. 5低压自动补偿柜采用合肥科斯曼

5. 6智能表、马达保护器采用深圳中电PMC-、

5. 7 浪涌保护器采用安徽曼瑞特,60KA。

6、试验及验收、运输、售后服务

6.1卖方应完全按本技术规范要求的参数进行工厂试验和现场试验,以验证所提供的设备符合规定的所有性能要求。所有的试验报告及合格证均应接受买方的认可。如果试验报告、合格证书不满足规定要求,买方有权拒收设备。

6.2卖方提供的所有设备应根据标准步骤进行工厂测试,试验内容如下:(1)温升试验(2)介电强度试验(3)短路强度试验(4)保护电路连续性试验(5)测量电气间隙和爬电距离(6)机械操作试验(7)防护等级试验。

6.3出厂试验将包括以下内容:

(1)一般检查(2)检查电气间隙和爬电距离(3)检查外接导线端子(4)检查开关柜的元件和部件(5)检查接线的可靠性(6)根据设计要求,检查结构设施,镀层和被复层的表面质量等(7)通电操作试验(8)介电强度测试(9)保护措施和保护电路的检查。

6.4验收试验将包括以下内容:(1)外观检查(2)检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求,线端是否有编号(3)接线是否整齐牢固(4)检查开关柜的接地是否牢靠(5)通电操作试验(6)断路器的分、合闸(当地、控制室、远动)操作(7)负荷开关的分、合闸(当地、控制室)操作(8)继电保护检查(9)各种信号检查。

6.5卖方应对所使用设备部件及柜整体进行《电力设备交接性试验规程》规定的试验并出具试验报告。所有设备的试验结果必须完全符合《电力设备交接性试验规程》的规定。

6.6由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修、卖方安排技术人员对设备进行指导安装,整个调试过程须在卖方现场技术人员指导下进行。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。若买方按卖方资料规定和现场技术服务人员的指导实施、或卖方现场技术人员签字确认而出现问题,卖方承担责任。

6.7卖方负责所供设备的包装、运输,负责配合现场卸车、设备移交。

6.8特别说明:针对本工程特点,卖方设计的图纸需经买方审查,对所供设备的规格、型号、安装接口等进行逐一落实,买方根据具体情况对不恰当之处提出修改意见。卖方派人指导现场安装、调试。调试过程中发现仍有问题,应无条件配合进行修改以及设备的调换。

6.9 设备监造、检验

6.9.1设备制造过程中,买方有权进行监制,对关键的试验项目或全部出厂试验,卖方应事先于5 天前通知买方参加, 2天内买方未回复,卖方可按程序自行安排。

6.9.2工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

6.9.3检查的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验和出厂试验。

6.9.4卖方检验的结果要满足本技术规范的要求,如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采取措

施直至满足要求,同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

6.9.5工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。

6.9.6 买方到工厂的检查结果,并不能代替卖方对所提供设备的质量责任。

6.10售后服务:

6.10.1 卖方应当免费负责现场安装调试的配合工作。

6.10.2 设备到现场18个月,或投运72小时验收合格后12个月为质保期,以先到期条件为准。质保期内设备问题,双方确认属于制造原因的由卖方无偿修复或更换。

6.10.3 卖方提供设备终身维修服务,设备故障后,接到买方通知后24小时内到达现场。

7.其它

7.1具体配置详见附图:变电所低压配电屏系统图。

7.2柜体颜色全部采用国标7032。

以上资料同时提供电子版。

8、其它未尽事宜上方协商解决。

甲方:中铝集团山西交口兴化科技股份有限公司乙方:山西中州电气有限公司

签字:签字:

日期:日期:

(合同范本)400V低压开关柜技术协议

附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10 月

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V 低压开关柜,技术规范中提出了对开关柜本体及 附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准 和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC 最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.4 卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要 求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5 卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采 购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1 年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6 本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。 1.7 卖方有责任配合买方进行工程设计,包括应买方要求参加工程及设计联络会。 1.8 本设备技术规范书未尽事宜,双方协商确定。 2. 工程概况 2.1 项目地理位置 本项目位于: 山东省莱芜市牛泉镇鲁中水泥厂南侧光大环保能源(莱芜)有限公司 2.2气象资料:莱芜市地处北温带,属大陆性季风半湿润气候,四季分明。年平均气温1 3.2C, 极端最低气温-15C,极端最高气温38.4C。无霜期年平均195天,最多211天,最少170天。。降水量年际变化大,年平均降水量715.2 毫米,年最少降水量422.1 毫米 2.3地震烈度 该地区地震基本烈度为7 度。 2 .4工程建设规模

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。

2-、4-汽轮机大修技术协议书范本

2#、4#汽轮机大修技术要求 甲方: 乙方: 甲方就2#、4#汽轮发电机组的所有标准项目大修和下列的特殊项目大修委托乙方进行工作,经甲、乙双方协商,达成协议如下: 一、大修重点项目的质量标准: (一)2#、4#汽轮机大修重点: 1、若更换轴封,质量标准见汽轮机安装使用说明书。 2、消除调速系统漏油缺陷,使各处无任何渗漏痕迹。 3、推力间隙达到汽轮机安装使用说明书要求,满负荷时,各瓦块温度达到电力建设施工及验收技术规(汽轮机组篇)标准。 4、阻汽片间隙:调节级1.0-1.5mm,压力级1.5-2.0mm,隔板阻汽片检查。 5、检查汽缸结合面、高压调节汽室结合面是否漏汽,必要时进行处理,符合要求。 6、电磁阀动作不泄油,解体检修。保证能够正常动作。 (二)2#、4#发电机大修项目重点及标准要求: 1、发电机转子抽装 2、按标准规进行2#、4#发电机及1#主变的预防性试验及保护试验,并出具试验报告。 3、转子抽出后按标准对定子、转子进行清灰检查 4、对解体发电机检查有异常的部位按相关标准要求进行处理 二、汽轮机大修标准项目的质量标准: 1、汽缸检修质量标准: 1.1汽缸结合面不漏汽,汽缸疏水导管无漏汽痕迹,质量保证期要在一个大修期(3年)。 1.2汽缸结合面及汽缸洼窝清扫干净。 1.3汽缸法兰螺栓丝扣完整无毛刺,与螺栓配合灵活无松动。 1.4上下汽缸无裂纹、无损伤,汽缸水平横向坡度≤0.01mm/m。 1.5汽缸无任何异物杂质,各疏排水孔要畅通。 1.6汽缸结合面的涂料一定要均匀,无杂质,涂层厚度为0.2-0.5mm。 1.7滑销系统中各处滑销无锈蚀,表面光滑,间隙均匀,清理干净,涂铅粉后安装。 1.8滑销系统中的各处间隙值按汽轮机安装使用说明书的标准进行。 2、汽封检修质量标准: 2.1汽封体、汽封环及洼窝清扫干净。所有汽封片完整无损伤 2.2前汽封齿与汽封环之间的径间隙为0.15-0.2mm。 2.3隔板汽封齿与汽封环之间的径间隙0.25-0.3mm。 2.4后汽封齿与汽封环之间的径间隙0.15-0.2mm。 2.5汽封环安装后应灵活无卡涩。 3、转子检修质量标准: 3.1调整后通流部分动静间隙值应符合汽轮机安装使用说明书要求。

高、低压开关柜、直流屏技术要求

高低压、配电柜、直流屏技术文件 第一部分 10KV高压配电柜 本工程10KV高压配电柜按中置柜设计,配电柜内所有设备的技术 参数应符合相应的国家标准。 2.4标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 (1)GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB762-81 《电气设备额定电流》 (12)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (13)GB1208-87 《电流互感器》 (14)IEC-185 《电流互感器》 (15)GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (16)GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施

工及验收规范》 (17)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (18)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 一、高压配电柜型号和技术要求详见本工程电气设计说明及电施图 二、技术参数: 1、额定工作电压:10KV 2、额定频率:50Hz±1% 3、防护等级:IP40 4、额定短路开短能力:31.5KA 三、开关柜内主要元器件的技术参数 1、真空断路器品牌:CCK ZN18,常州森源 VS1 1)、真空断路器及其操动机构应具有防跳装置,在操作方式中不允许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用)。 2)、真空断路器及其操动机构必须是一体式结构,并且安装在牢固的支架上。 3)、真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器,外壳适当位置应设置有观察孔可以看到分、合闸位置状态。 4)、真空断路器在无需维修或更换部件的情况下,连续合分额定电流的操作总次数为20000次;在此期间,应无零件更换,无机械或电气调整,无维修。 2、微机保护品牌:西安远征,清华紫光,许继电气 1)、支持软件在线升级。 2)、装置应配备大屏幕图形液晶显示器,采用全中文菜单操作方式。 3)、应采用分层设计方法,软件应具有很好的灵活性、可靠性、

低压开关柜技术协议.

陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程改造项目低压抽屉式开关柜技术协议 陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目 首期60万吨/年甲醇工程改造项目 中国,陕西,宝鸡市凤翔县长青工业园 低压开关柜技术协议 技术附件编号: 合同编号: 设备位号:详见数据表

目录 1.概述和说明 (1) 2.标准规范.............................................................. 错误!未定义书签。 3.供货范围和工作范围 ......................................... 错误!未定义书签。 4.技术要求............................................................... 错误!未定义书签。 7.设备铭牌.............................................................. 错误!未定义书签。 8.检验与试验 ......................................................... 错误!未定义书签。9性能考核与性能保证 .......................................... 错误!未定义书签。 10.包装与运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 11.技术服务和培训 ............................................... 错误!未定义书签。 12.文件资料交付要求 ........................................... 错误!未定义书签。 13.附件.................................................................... 错误!未定义书签。 14.联系方式............................................................ 错误!未定义书签。

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

汽轮机技术协议

2χ12MW焦炉煤气发电工程 汽轮机设备订货 技 术 协 议 目录 第一章工厂技术条件 第二章技术参数 第三章汽轮机技术性能 第四章汽轮机结构说明 第五章汽轮机供货范围 第六章发电机技术要求 第七章汽轮机备品备件及随机工具 第八章图纸资料 第九章技术标准 第一十章技术服务 第十一章其它 总则 (以下简称买受方)煤气发电项目,安装2台75t/h焦炉煤气锅炉,配套2台12MW的次高温次高压抽凝式汽轮发电机组,本技术协议提出了汽轮发电机组的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术协议要求。 本技术协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规范中的条文。出卖方应保证提供符合本技术协议和工业标准的优质产品。 如出卖方没有以书面形式对本技术协议的所有条文提出异议,那么买受方可以认为出卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 本技术协议所引用的标准如遇与出卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同签订后7天,出卖方提出合同设备的设计、制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给买受方确认。 本设备技术协议书未尽事宜,由买受方、出卖方共同协商确定。

本技术协议经买受方、出卖方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1. 设计基础资料: 1.1. 汽机安装位置 设备安装在煤气发电站内。 1.2. 气象地质资料 第一章工厂技术条件 1、冷却水 循环水:进口压力:≤0. 2MPa 进口温度:正常25℃最高33℃ PH值 7~8 清洁系数 0.8 冷却水量 6400m3/h 2、电力: 动力电源:10000V 380V 50HZ 三相;220V 50HZ 单相; 事故电源:DC 220V , DC 24V

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

GGD型低压开关柜技术协议

技术协议 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,就甲方购买GGD型低压开关柜达成一致意见,具体协议如下: 一、产品型号、制造标准 产品型号:GGD,数量10台;表面处理颜色:浅驼灰,产品符合的标准:GB7251.1 二、技术参数 构架外形尺寸 三、使用环境 4.1 环境条件 4.1.1安装地点:户内 4.1.2温度

环境温度:最高:40℃最低:-5℃平均:≤35℃ 4.1.3 湿度 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 4.1.4 海拔 海拔高度:<1000m 4.1.5 地震烈度:不超过7度 4.2 电气使用条件 4.2.1 供电电源正常为额定电压、频率和在数据表上说明的中性点接地系统。 额定电压:三相五线、380V/220V 额定频率:50Hz 4.2.2 低压开关柜在额定电流状态时,当供电电源具有下述变化时应能正常的连续工作。 a) 电压变化:±10%额定值 b) 频率变化:±1%Hz 4.2.3额定值 a) 低压开关柜的母线为带保护接地线的三相四线制系统。 b) 低压开关柜的额定绝缘电压为1000V。 c) 电源进线及出线柜的控制和操作器件的额定电压为AC220V d) 在低压开关柜内安装的元件温升不超过有关标准所规定的允许温升。 五、柜体结构 1、构架用薄壁冷弯高频焊接异型钢材组装而成,其钢性、强度及承载能力均达到电器

元件的安装要求,具有较好的接地连续性。构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 2、主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构,用高阻燃PPO 合金材料热注成型,机械强度和绝缘强度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 3、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内安装件与构架间用接地滚花螺钉连接,构成完整的接地保护电路。 4、为加强通风和散热,在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔,使柜体在运行中形成自然通风道,有较好的散热性能。散热孔用钢丝网板加封。以保证柜体的防护等级要求。主母与支母搭接处, 采取麻点复平,以降低接触电阻,减少发热量。 5、柜体采用冷轧钢板,柜内的安装件均镀锌、钝化处理,柜体表面选用环氧粉末静电喷涂工艺。 6、低压开关柜适于TN-S系统。 7、为保证供电的连续性和可靠性,保护装置间的配合有选择性。 8、低压开关柜所有部件强度能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。 9、主电源由柜底引入。 10、充分考虑柜体运行中的散热问题。 11、开关柜内开关与触头之间的连接线按开关的额定值配置,并按温度系数进行修正。 12、信号灯、按钮、表计等元件安装在低压开关柜的前面和控制台,所有低压开关柜在形式上保持一致。

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

哈尔滨汽轮机技术协议最终版

中国石油化工股份有限公司长岭分公司 煤(石油焦)代油热电联产工程 CC50-9.20/3.92/1.08双抽冷凝式汽轮机 技术协议书 需方:中国石油化工股份有限公司长岭分公司 设计方: 中国联合工程公司 供方:哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 2006.4 ○、总则 本协议书适用于中国石油化工股份有限公司长岭分公司煤(石油焦)代油热电联产工程50MW汽轮机。 本协议书提出的是最低限度的技术要求,其中并未规定所有的技术要求和适用的标准。卖方提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量全新的产品及其相应服务。 卖方须执行本技术协议所列标准,如有矛盾时按较高标准执行。 本协议作为合同的附件,与供货合同具有同等法律效力。在供货合同生效时,本协议随即生效,未尽适宜双方随时随时协商解决。 一、工程概述 中国石油化工股份有限公司长岭分公司拟建设一座全烧石油焦的热电联产电站,工程建设规模为1×260t/h高温高压循环流化床锅炉+1×50MW双抽凝汽式汽轮发电机组(配60MW发电机),为本工程配套汽轮机设备即为此工程建设热电联产电站用的一台双抽凝汽式汽轮机。 二、气象资料及地震烈度 年平均气温(℃): 16.5 连续最冷5天平均温度 最低4年的平均值(℃):-4.52 最大积雪深度mm: 160

冰冻线cm 50 极端最高温度(℃): 40.4 极端最低温度(℃): -18.1 年平均相对湿度(%) 80 年平均降雨量(mm/a): 1443.2 地震烈度:根据《中国地震动参数区划图》本项目拟建场地按基本烈度7度考虑。 三、汽轮机主要技术规格及参数: 汽轮机形式:双抽冷凝式 台数: 1 汽轮机型号:CC50-9.20/3.92/1.08 功率: 额定:50000 kW 最大:63000 kW 纯凝:50000 kW 转速:3000 r/min 转向:顺时针(顺汽流方向看) 主汽门前新蒸汽参数: 蒸汽压力:9.20 +0.2-0.3 MPa(a) 蒸汽温度:535 +5-10℃进汽量: 额定:311.1 t/h 最大:411.5 t/h 纯凝:192.93 t/h 1级工业可调抽汽参数: 抽汽压力: 3.92+0.3-0.2MPa(a) 抽汽温度:450 ℃ 额定抽汽量:80 t/h 最大抽汽量:120 t/h 2级工业可调抽汽参数: 抽汽压力: 1.08+0.2-0.2MPa(a) 抽汽温度:295 ℃ 额定抽汽量:60 t/h 最大抽汽量:90 t/h 排汽压力: 额定工况:<7 kPA(a) 纯凝工况:<8 kPA(a)

MNS低压开关柜技术协议

????????????????????????????????????????????曹县福利中心配电工程 MNS低压抽出式开关柜技术条件书 ???????????????????????????????????????????? 曹县恒泰电力有限公司 2014-12-26

一. 总则 1.1本协议书的使用范围,仅限曹县福利中心配电工程配套的380/220V部分低压开关柜设备。它包括开关柜的设计、结构性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。 1.3如供方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本协议书的要求。 1.4在签定合同之后,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权力,供方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 1.5 本协议书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本协议书经双方签字后作为订货合同的技术协议主要依据,与合同正文同等效力。本协议书所使用的标准以现行国家标准及IEC标准,如不一致时,按较高标准执行。 二.技术标准 除非在有关章节中另有说明,所供设备和材料的适用范围和标准应以国标规范和标准为基础;并参考下列标准,其它相当的或更严格的标准和规范也是可接受的。 1.IEC439-1《低压成套开关和控制设备》 2.GB7251-1997 《低压成套开关设备》 3.ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》。 4.JB/9661 《低压抽出式成套开关设备》。 5.柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。 6. IEC-439-2 工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母干扰系统的补充 要求 7. IEC-529 外壳防护等级的分类 8. GB4942.2-85 低压电器外壳防护等级

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

GGD_0.4低压固定式开关柜技术协议书

word格式文档 山东电力集团公司临沂供电公司_河东供电部 GGD-0.4型 技术协议书 需方: 供方: 日期:二零一贰年肆月

一、总则 本技术协议书适用于本工程GGD-0.4低压固定式开关柜,需方、供方经过充分协商,达成以下协议,经签字后,作为合同附件,与合同一起生效,是合同不可分割的一部分,作为一个整体,具有相同的法律效力。 1、本协议是对本工程0.4KV低压开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面提出最基本的技术要求。 2、供方所供的0.4KV低压开关柜及其附属设备,是已设计、制造及运行成熟的、技术先进的产品。 3、由供方所提供的设备的技术规范应与本协议书中的规定相一致,并可高于本协议书中的规定。 4、本协议书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关标准,功能完善、性能优良的产品及其服务,同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 5、供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准都应遵循国家现行的最新版本。供方所使用的标准和本协议书中所使用的不一致时,则按较高标准执行。 6、在签订合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 7、如果供方在生产过程中没有以书面形式对本协议书中的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合协议的要求。 8、协议书经供需双方确认后,作为合同附件,与合同具有同等的法律效力。 9、协议未定事宜,由供需双方协商解决。 10、本技术协议书为GGD型产品的通用技术协议,各个工程要求不同,某些产品功能不一定是本工程所需要的,只有配置相关元器件才能实现。 二、标准和规范 1、包括供方向其它厂商购买的所有组件和设备,都应是符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

低压开关柜技术规格书_(终版)(DOC)

设备/材料请购单 请购单编号:200702-1 第1 页共1 页

低压开关柜技术规格书 1.设备名称、规格、位号和数量 2.通用要求 2.1投标方应响应招标文件的要求,提供相应的文件和填全数据表,否则视为未响应,按废标处理。 2.2低压开关柜应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 2.3投标方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。 2.4本技术规格书规定了蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程项目中的低压开关柜的供货范围、制造、检验和验收等技术要求。 2.5投标方应提供主要元器件和材料分供商清单。 2.6材料 投标方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料,并对所选择或确认的材料是否符合设计条

件负全部责任,投标方应在《电气数据表》或《投标方产品规格书》中给出设备主要元件选型和所采用的材料。 2.7文件优先权 除非另有说明,招标方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处,应以下列优先顺序为准: (1) 带有特殊条款的定单 (2) 投标者须知 (3) 一般条款与条件 (4) 采用的标准规范 (5) 采购技术规格书(含数据表/图纸) 发现矛盾时,投标方应及时书面通知招标方并提出澄清。 若投标方无书面说明/声明,将被认为已完全接受本文件的各项条款。 2.8技术偏离 若投标方从节省投资、技术改进或其他角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与招标方的技术要求有偏离时,投标方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目,招标方将认为投标方皆能满足。对于未列入投标方先前提交的偏离表中的任何技术偏离,投标方应承担由此所引发的额外费用。 2.9专利权 投标方应保证招标方在使用其货物或其任何一部分时,不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。 2.10油漆 2.11包装运输见商务条款。 2.12 铭牌 在设备的适当位置装订铭牌,铭牌应采用耐腐蚀材料制作。设备铭牌上的字迹应 清晰,设备铭牌形式和内容按制造厂标准。但铭牌内容应至少包括制造厂名称、设备名称、设备位号、系统电压、系统频率、短路分断能力、主母线额定电流等。 3.供货范围 3.1投标方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。 3.2 设计 投标方应按照本技术规格书、数据表、图纸等技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作,并向招标方提供设计成品,供招标方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。控制电路图和端子接线图等的设计工作在中标后完成。 3.3 制造范围 投标方应按照本技术规格书、数据表等技术文件的要求提供符合要求的成套产品及其它所需的附件和配件。附件和配件至少包括:槽钢底座、连接螺栓、吊耳等。 3.4工具 为正确安装和维护开关柜,投标方应提供成套的专用工具或设备。 3.5 备品备件 投标方应提供本产品随机、安装开车、两年操作的备品备件,并在报价文件分项

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

5MW汽轮机技术协议书

5MW汽轮机技术协议书 买方:柳州正菱鹿寨水泥有限公司 卖方:广西青汽电力工程技术有限公司 工程设计方:大连易世达新能源发展股份有限公司 2010年7月30日 自然条件 抗震设防烈度:里氏6级厂区海拔高度:105m 年最高气温极端最高温度:38.5℃ 年最低气温极端最低温度:0℃~0.9℃ 年平均气温年日平均温度:19.7℃ 年平均相对湿度最高相对湿度 最大风速0.58m/s 年降雨量年降雨量:1442.1mm、日最大降雨量:153.2mm 1. 设备名称及数量 本合同货物为驱动汽轮发电机用混压进汽式汽轮机,型号为BN5—2.29/0.2,计一套。 2. 汽轮机的主要技术参数(额定工况) 型式:背压式□补汽冷凝式√抽背式□凝式□ 型号:产品代号BN5—2.29/0.2 布置形式:双层 运行层标高:8.00 额定电功率:5000kw(发电机效率为96.5%,按电功率计) 顺汽流看汽轮机转向:顺时针 汽轮机转速:3000r/min 经济电功率:4500kw(发电机效率为96.5%,按电功率计) 最大连续安全运行电功率:5400kw(发电机效率为96.5%,按电功率计) 蒸气参数及要求: 新蒸气 压力:正常:2.29MPa(绝对,下同)最大:2.45MPa最小:2.09MPa 温度:正常: 365℃最大:385℃最小:335℃ 补汽压力 正常:0.2MPa 最大:0.3MPa 最小:0.15MPa 补汽温度 正常:150℃最大:165℃最小:饱和 排汽压力 正常:0.007MPa 最大:0.01MPa 最小:0.006MPa 冷却水水质:淡水√海水□ 温度:正常:25℃最高33℃ 压力:进口0.2MPa(g) 冷却水清洁系数:0.8 PH值:7~7.5 冷却水量≤2000t/h 补给水温度:18~35℃ 3.功率、汽耗率及运转率 1)功率、汽耗率单位:功率:kw,汽耗率:kg/kwh,汽量t/h 序号

400V低压开关柜技术协议

PRO 附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10月 页脚内容1

1.总则 1.1本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V低压开关柜,技术规范中提出 了对开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准 执行。 1.4卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完 全满足本规范书的要求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购) 的产品。分包(或采购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等 法律效力。 页脚内容1

相关文档