仪表检修安全操作规程及事故应急预案

检修安全操作规程

1、目的

为了加强自动化仪表维护检修的安全、规范、科学,提高仪表设备的检修、维护水平,保障仪表设备安全经济运行,防止各类事故发生。

2、适用范围

适用于仪表维护、检修、安装、检定作业。

3、职责

班组必须为仪表维修工提供符合安全的工器具和必要的安全措施。

做好巡回检查,发现异常现象及时处理,处理不了应及时上报。

做好仪表的维护、保养及计划检修工作,确保设备完好运行。

及时消除职责范围内的跑、冒、滴、漏。

仪表维修工必须执行本规程。

4、安全工作要求

.仪表工应熟知所辖仪表的有关电器和有毒有害物质的安全常识,正确使用标准仪器,掌握仪表维护检修规程及仪表使用说明书的有关技术资料。

.仪表工应了解工艺流程及仪表在其中所起的作用和所处的工作环境。

.作业前需正确佩戴好各种劳动防护用品。

.作业前须仔细检查使用的工具和各种标准仪器设备性能是否良好。

.进入现场首先观察作业环境条件,检查各类安全措施是否良好,严格“五想五不干”。.非专门负责的仪表设备,不准随意开、停、维护、检修。

.仪表设备检修、开停等,必须与工艺操作人员联系并得到许可。

.仪表检查、维修必须两人以上。

.一切仪表不准私自改变其工作范围,不经检查合格的仪表不准使用。

.仪表设备及自控系统均需良好接地。

.仪表应做好冬季的防冻、防凝、保温工作,夏季应做好降温等“四防”。

.处理仪表电源时,当不清楚电源等级时一律按高压电源对待,不清楚是否有电时,一律按有电对待。

维修人员必须对工艺流程、自动系统、检测系统的组成及结构清楚,端子号与图纸全部相符,方可进行处理。故障处理前要做好安全准备,重大故障排除必须经调度或部门值班人员批准,并研究好方案,方可施工。

.在控制室维修时,必须精心操作,不得碰掉任何导线、插头,防止连锁、按钮或继电器接点动作发生故障。

.处理自动控制系统故障时,若有连锁必须先切除,将调节器由自动切至手动,但不得将调节器停电或停气,以保证手动正常工作。

.对各种带压、带料管线、阀门处理时,必须关掉仪表阀门,放掉压力,卸尽物料以后方能拆装,拆装时均应该在侧面。处理现场问题时,所有管线应该按有压对待。

.仪表安装过程中如需使用机械设备、焊接设备及风动、电动工具时,应遵守相关设备的安全技术操作规程。

.严格执行有关易燃、易爆物品的领用、保管和存放管理制度。

.严禁在盘顶和仪表上放置工具等物件。

.对于出现的检修设备事故要有记录,并将处理结果存档备查。

5、仪表检定

使用国家强制检定的计量器具,依照有关规定进行量法传递的工作,仪表检定须由经过专业培训并取得检定资质的人员操作,以保证量传的准确、可靠、统一。

.凡未经专业培训或对计量标准性能不了解的人员严禁使用计量标准器具。

.计量标准器具应按周期进行检定,不得超过周期使用,对超周期或不合格的计量标准器检定人员有权拒绝使用。

.标准设备或仪器不得外借。

.在填写记录时,必须按检定规程要求逐项填写,不得遗漏,更不能伪造数据。

.原始记录要妥善保存。

6、控制系统维护

.未经允许,非专业人员不可进入DCS机柜间、工程师站。

程序修改必须经主管领导许可,记录修改内容,修改前后必须做程序备份。

.严禁DCS操作人员退出DCS控制界面,不得将操作员站作为其他用途。

.操作员站禁止插拔移动存储工具,未经允许不得拷贝程序。

事故应急预案

一、应急信息概要

为了保质、保量、按时完成公司下达的各项任务,使部门全体员工能认识到自己的岗位风险,更好地控制在施工作业中所存在的风险,防止人员伤亡、财产损失,特制定此应急预案。

此应急预案适用于仪表部门内部。在遇到突发事故时,能正确、及时地实施应对措施,控制紧急情况,恢复正常工作,有效保护员工的健康、安全,保护好生态环境和设备资产。

仪表部门主要负责工厂重油催化裂化、焦化、常减压、精制、污水处理、循环水等炼油装置和油罐区、液化石油气球罐区仪表的维护保养、检修和改扩建工程等。

仪表部门坚持安全第一,以人为本,努力提高职工专业技术水平和政治理论修养,关爱职工的身心健康,重视安全和环保,努力实现对生产装置的优质服务和高素质仪表队伍的建设。

二、应急小组成员及职责划分

1、组长:仪表部门经理

副组长:班长

成员:部门成员

2、应急小组职责

认真贯彻执行厂部门HSE方针、政策;审查部门HSE事故应急预案;落实部门HSE事

故应急预案的演练;定期召开部门HSE事故预案小组会议,不断修订完善本部门HSE事故应急预案。

组长职责

1.负责组建部门HSE管理小组,参加组织的HSE活动,接受HSE培训,定期主持召开会议,听取HSE工作报告。

2.负责制定本部门的HSE管理工作计划、目标,落实应急小组成员职责,审查部门内部规章制度,并组织实施。

3.负责部门的生产、安全管理工作。定期检查和考核小组成员的工作情况,认真履行“三同时”管理制度。

4.负责对全部门所有岗位进行监护,对本部门的HSE工作负全面责任。

5.做好各种工作记录,对HSE管理提出建议,做好HSE教育、培训、应急预案演练组织、实施工作。

副组长

1.负责管理部门HSE小组,组织部门HSE活动。

2.落实.检查本部门HSE各项工作。

3.每季度进行一次安全考试。

4.定期进行消防演练。

5.定期检查消防器材.设施.气防器材的使用。

小组成员职责

1.参加组织的HSE活动,接受HSE培训,定期参加会议,向部门主任和HSE管理小组通报安全生产、工作情况,重大问题提交应急小组讨论解决。

2.坚持安全工作“五想五不干”制度,督促部门各班组认真执行安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程。

3.对发现的安全隐患应及时处理。若发生重大事故时,应及时采取措施避免事故扩大,并立即组织施救工作。

4.执行安全规章制度,正确使用和佩带好劳保用品;

5.当有疑问或情况不明时,要进行询问,切忌自揣妄动。

6.熟悉本专业施工作业存在的风险和应急预案,在紧急情况发生时,能够按照预案要求实施正确应对措施。

7.坚持原则,杜绝“三违”。

8.对HSE管理提出合理建议,及时对事故应急预案进行修订。

三、应急措施和程序

1.应急处理程序

1.当紧急情况发生时,立即疏散现场人员。当事故发生时,应采取正确处理措施,防止事故继续扩大,首先立即抢救受伤人员,保护国家财产。同时,立即报告上级领导和主管部门,通知消防部门,向急救中心求助。

2.设置安全警戒线,维护现场状态,疏散无关人员,禁止进入危险区域,保护事故现场,维持事故现场原始状态,以利事故原因调查。

3.危险解除后,应仔细检查有无可能重复出现险情的地方,发现后立即采取措施予以消除。

4.发生紧急情况时,所有人员都有责任参与应急处理。

消防联络电话: 119

急救联络电话: 120

2.事故应急预案

2.1 进入装置区仪表维护检修防中毒安全预案

1.为防止仪表作业人员在仪表检维修中中毒,制定本预案。

2.仪表作业人员进入装置区前,必须向生产操作人员了解该区

是否可能有H

2

S泄漏。

3.进入装置区进行仪表作业必须同时有两人以上,随时掌握风向,确保人员处在上风口方位作业。

4.进入装置区作业人员必须正确佩带经检验合格的空气呼吸器等防护设备。

5.拆卸仪表排放介质含H

2S时,应小心谨慎,避免吸入或身体接触H

2

S介质,排放的介

质必须及时用水冲洗或稀释。

6.若发现突发性含H

2S介质泄漏时,不要惊慌,在确保安全的前提下,切断含H

2

S介质

的来源,避免H

2

S介质大面积扩散,防止事态进一步恶化。

7.若有人员发生H

2S中毒时,立即正确按照H

2

S中毒救护措施及时施救。首先将中毒人

员转移至空气新鲜处,进行紧急施救,对粘膜损伤者及时用生理盐水冲洗患处。并立即打120通知急救中心。

8.急救人员必须穿戴好防护设备。

四、培训和演练

为了有效地避免事故的发生,部门必须及时组织进行应急预案的演练,落实事故预案中的应急措施。

对应急预案小组成员的培训内容

鉴别异常情况并及时上报的能力及意识。

处理事故的能力。

对事故隐患判断的能力,排除危险隐患的能力。

自救和互救的能力。

对员工的培训内容

所进行的作业中有什么危险隐患。

各种信号、标识的含义。

各种防护用具、设备的正确使用,自制一些简单防护用具。

遇到紧急状态下如何正确应对,进行自救和互救。

演练

为了使应急预案在险情发生时能充分发挥作用,部门必须及时组织员工进行各种类型事故的应急演练,确保安全生产,避免人员伤亡和国家财产损失。

演练的内容应根据各类事故隐患的特点,按照预案的应急措施来进行。

通过定期演练,使部门全体员工知道怎样应急、怎样去自救和互救,知道自己在作业中存在的危险,从而提高全体员工的安全意识,有效地预防和控制事故的发生。

五、DCS系统事故专项应急预案

1.事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速的采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。

2.凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

3. DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS系统设备日常检查及维护工作。

4. DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

5. DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。

6.发生事故中操作人员及时向班长、调度、DCS工程师、分公司领导汇报,启动应急事故

预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。

7.厂用电中断的现象及处理:

(1)厂用电中断现象:

系统机柜只有一路电源运行。

b.现场设备跳停,并且中控无法控制。

电源由市电转换为蓄电池供电模式。

d.现场事故应急灯打开。

(2)确认厂用电中断应:

a. 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮);

b.从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障;

(3)当电气通知投入保安电源后,

a. 对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),进入实时监控画面,观察系统是否运行正常。

b.对系统实时监控画面进行全面检查如无问题,通知有关人员系统恢复正常,可以正常操作。

(4)当电气确认一小时内不能投入保安电源,应通知班长和DCS工程师进行处理。当确认短时间内供电无法恢复,UPS电源无法坚持运行时,在保证现场设备安全的前提下,可以

对DCS电源进行断电操作。

DCS系统断电操作:

a.每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关闭操作站工控机及显示器电源;

b.依次关闭卡件柜、安全栅柜、继电器柜、网络柜、电源柜的电源;

c.关闭不间断电源(UPS)电源开关;

d.关闭总电源开关。

(5)当恢复正常送电时,应对DCS系统进行全面检查开始送电

a.合上总电源开关;

b合上不间断电源(UPS)电源开关;

c.依次合上电源柜、卡件柜、安全栅柜、继电器柜、网络柜;

d.开启各操作站及显示器电源,之后按照正常操作步骤操作。

7操作站死机的现象及处理

(1)操作站死机的现象

长时间操作站实时监控画面数据不刷新,不能控制系统和设备运行,按各种键均没有反应、其他操作站运行和监控正常等。

(2)确认操作站死机应:

a.向班长和DCS工程师汇报并得到许可“监控计算机重新启动”命令后,应将该计算机的相关运行监控操作改到其他的计算机进行,直到该计算机恢复控制。

b.重启由中控操作员进行操作,班长进行监护,强行将该计算机重新启动,oper身份为管理员身份,输入密码无,并启动DCS实时监控系统。如果实时监控画面有什么问题,及时知DCS工程师进行处理。

c.如果不能迅速恢复中控控制,则应将相关控制转到现场就地进行控制。并通知相关专业人员进行处理。

d. 处理完故障后,操作人员须及时向DCS工程师和上级领导汇报,并作好详细的记录:当班处理故障人员名字、当班班长确认签字、记录时间、故障位置、故障发生起始时间、故障现象、相关参数与正常情况下的差别等,必须要记录清楚。

(3)注意事项:

a.由于重启计算机会影响运行监控,所以必须慎重,且重启过程必须迅速完成。

b.在启动过程中,不得对该计算机进行任何非监控内容的操作。

(注意:对事故的判断要准确、迅速、果断、无误)

7.应急结束、后期处理:

a.将事故原因、责任人及处理意见进行上报;

b.总结事故处理的经验教训;

c.分析事故原因,制订预防措施,防止同类事故再次发生。事故调查坚持“事故原因调查

不清不放过、事故责任人和员工没有受到教育不放过、没有落实安全防范措施不放过、事故责任人未得到处理不放过”的四不放过原则,积极配合上级事故调查组开展现场事故调查工作。

六、PLC系统事故专项应急预案

为确保PLC系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据PLC系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。

事故应急处理方法:

上位机通讯出现故障:

6.1.1冗余的控制器是否正常运行,如果主控制器故障,而从控制器未正常切换,则应立即汇报相关领导并通知调度做好紧急停车的准备,同时人为重启从控制器,启动失败等待停车命令。

6.1.2确保控制器正常的情况下,迅速检查各冗余控制器与交换机之间、工程师站、操作员站与交换机之间的网络连接情况:是否有通讯接头破损、脱落和松动状况,如有损坏立即更换备用或现场制作,松动则立即插紧,然后再经工程师站检查网络,测通网络,恢复正常运行。

系统卡件损坏:

6.2.1非冗余AI\DI\DO卡件损坏,首先确认损坏卡件上的仪表点是否牵扯联锁停车,如果有则应立即汇报相关领导并通知调度做好紧急停车的准备,同时将备用的卡件插入到已损

坏的卡件位置,与工艺密切联系,随时注意工艺运行情况。待卡件更换完成后,检查该卡件及所有仪表通道工作是否正常。

6.2.2冗余AO卡件损坏,首先与工艺联系将损坏卡件上的控制点切换到就地手动控制,然后将备用的卡件插入到已损坏的卡件位置。如果不成功,及时汇报相关领导并采取措施更换,等待调度命令。

供电异常:

6.3.1UPS出现故障时,在电池供电期间应立即通知相关领导和调度做好停车的准备,同时将系统下电。

6.3.2UPS出现故障且电池不能供电的情况下,立即通知调度做停车处理。

6.3.3如因外部干扰对PLC系统供电造成影响,致使系统不能正常运作的,应首先检查接地情况,若接地正常,不能立即排除干扰,则立即汇报相关领导,同时通知调度做停车处理。

七、放射性事件专项应急预案

为有效处理放射性事故,强化放射性事故应急处理责任,最大限度地控制事故危害,制定本预案。

事故发生后立即组织相关人员进行放射性事故应急处理。

积极参与放射性事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作。

发生丢失放射性物质事故时,密切配合各部门迅速查找,尽快追回丢失的放射性物质。

发生工作场所、地面、设备放射性污染事故时,应配合各部门确定污染的范围、水平,尽快采取相应的去污措施。

放射事故中人员受照时,要通过个人剂量计或其它工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量。

配合各部门迅速安置受照人员就医及人员的撤离工作,维持现场秩序,防止事故的扩大蔓延,防止演变成公共卫生事件。

接到事故发生通知后,立即组织机动部相关人员进行抢险;

进入事故现场后,听从应急救援队队长统一安排工作;

在事故处理过程中必须听从分公司应急指挥中心的命令,未经同意不得擅自进入事故区。配合防护检查人员迅速确定现场的辐射强度及影响范围,划出禁区,防止外照射的危害。配合各部门进行受伤人员抢救工作,并维持现场秩序。

事故处理以后,组织有关人员进行讨论,分析事故发生原因,从中吸取经验教训,采取措施防止类似事故重复发生。

八、仪表部门应急预案的必要补充

为了更好地预防和控制各种类型事故的发生,避免人员伤亡和财产损失,根据部门的实际情况,按照“危险隐患早发现早处理”的原则,施工作业人员要互相监护、互相监督,避免施工过程中的不安全行为和违章操作的现象。对不按规定佩带安全防护用品的人员要立即纠正,避免事故的发生,力争达到零事故。

附一:

闰成石化炼化与销售事业部安全生产十条禁令

一、严禁在禁烟生产区域内吸烟,在禁打手机区域内接打手机。

二、严禁擅自携带易燃易爆、危化品及违禁药品进入工作区域。

三、严禁无特种作业操作资质的人员从事特种作业。

四、严禁工作中无证或酒后驾驶机动车。

五、严禁无票证从事危险作业。

六、严禁违规排放污染物及有毒有害物质。

七、严禁擅自停用工艺设备连锁、可燃、有毒、火灾声光报警系统。

八、严禁负责放射源、火攻器材、进网电气作业的监护人员及危险化学品装卸人员

擅离岗位。

九、严禁2米以上作业不系安全带、水上作业不按规定穿戴救生衣。

十、严禁脱岗、串岗、睡岗、在岗饮酒、酒后上岗、擅自替换班。

附二:

闰成石化现场作业安全行为准则

五想五不干

一想安全风险,不清楚不干;

二想安全措施,不完善不干;

三想安全工具,未配备不干;

四想安全环境,不合格不干;

五想安全技能,不具备不干。

附三:

仪表部门各岗位“五想五不干”风险分析及对策表

单位:仪表部门岗位:部门经理

自动化仪表安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 自动化仪表安全操作规程(2020 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

自动化仪表安全操作规程(2020年) 本规程所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、分析仪器仪表、可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元等。 1、仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。 2、在一般情况下不允许带电作业。 3、在尘毒作业场所,须了解尘毒的性质和对人体的危害采取有效预防措施。作业人员应会使用防毒防尘用具及穿戴必要的防毒尘个人防护用品。 4、非专责管理的设备,不准随意开停。 5、仪表工作前,须仔细检查所使用工具和各种仪器以及设备性能是否良好,方可开始工作。

6、检修仪表时事前要检查各类安全设施是否良好,否则不能开始检修。 7、现场作业需要停表或停电时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 8、检修或排除故障时,须与工艺操作人员联系,并落实安全措施,填写好《检修工作票》,密切配合。对重要环节、联锁控制系统等危及装置停车者,须与车间和调度联系后方可进行工作。 9、仪表维修过程中,要使用专用工具和专用校验台。 10、处理自动控制系统故障时,若有联锁必须先切除,将调节器由“自动”切至“手动”,但不得将调节器停电或停气,以保证“手动”正常工作。 11、若确定故障是出自调节器或执行机构本身,按前项规定的程序处理完毕,即让操作工进行现场手动操作,然后进行故障排除。 12、维修人员必须对工艺流程、自动系统、检测系统的组成及结构清楚,端子号与图纸全部相符,方可进行处理。故障处理前要做好安全准备,重大故障排除必须经调度或车间值班人员批准,并

仪表维修安全操作规程模板

工作行为规范系列 仪表维修安全操作规程(标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号: 仪表维修安全操作规程 In strume nt maintenance safe operati ng procedures 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 ZYXN2065 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 适用于设备保全处仪表维修作业。 3、引用标准 《仪表维修安全操作规程》 4、所在岗位存在的职业健康安全风险: 机械伤害、物体打击、触电、电击、电弧伤害、坠落、 挂伤、擦伤、挤压伤害等安全风险。 5、安全技术要求 5.1工作前必须穿好工作服,戴好安全帽,潮湿地方必 要时带上绝缘手套,穿好绝缘鞋,防止触电,严禁穿高跟鞋上

岗,班前班中严禁喝酒和从事其它影响工作的活动。 5.2仪器、仪表的金属外壳,要可靠接地(零),接地线与工作零线分开,禁止短路。 5.3从事高空作业或在设备没有停运的情况下,应配备足够的安全用具,并一人操作一人监护。 5.4巡检、维修仪表或处理仪表故障时,必须有两人(含两人)以上。断电检修应挂上“有人工作,禁止合闸”的标牌。 5.5仪表用电源禁止拉临时线,禁止用导线直接插入插 座。 5.6在有热源系统检修仪表、仪器时,应防止烫伤和仪 表过热。 5.7仪器、仪表如需要带电效验或测试,要特别注意高 压部件及大电容的放电回路是否完好。 5.8禁止使用机壳漏电的仪器、仪表,仪器、仪表排除 故障时,必须切断电源。 5.9所用电动工具、电气设备等,要有严格的防范措施,外壳必须接地(零)线,严禁导线直接插入插座。

施工现场维修作业安全操作规程(新版)

施工现场维修作业安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0811

施工现场维修作业安全操作规程(新版) 1.电工在低压线路上作业,原则上禁止带电作业,如遇特殊情况必须带电作业时,应遵守下列规定。 2.使用绝缘柄工具,站在干燥的绝缘物上,戴绝缘手套,穿长袖工作服,严禁使用锉刀、金属尺、金属毛刷等非绝缘工具。 3.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。 4.高低压同杆架设,在低压带电线路上作业时,应检查与高压线的安全距离,采取防止误碰带电高压线路的防护措施。 5.作业前应先分清相线、零线,先好工作位置。断开导线应先断开相线后再断零线,搭接导线则顺序相反。人体不准同时接触两相导线。 6.不准带负荷接线或拆线。

7.停电检修设备或线路时,应将各方面电流断开,取下保险丝,在刀闸操作把手上挂“有人作业禁止合闸”的标示牌。 8.停电拉闸操作时,必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀的顺序与此相反,严禁带负荷接刀闸。 9.停电检修设备或线路时,作业前先检测线路是否有电,对有电容、电感的线路应先放电,然后验电,并加装三相短路接地线。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电焊一般安全操作规程

电焊一般安全操作规程 1、电焊工必须经过训练,取得安监局考核合格颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(IC卡)后,才能独立操作。 2、在操作中,必须严格遵守以下电气安全规定: (1)电焊机必须绝缘良好其绝缘电阻不得小于1兆欧,否则不准使用。不准任意搬动护接地设备。工作前,首先检查接地线、导线有无损坏,电焊变压器的一次电源线要保证绝缘外,其长度在2.5-3米。二次线应使用绝缘线禁止使用厂房或其它金属物体接起来做导线使用(含零线)。导线有接头不超过2个,要用绝缘布包好,电线不准拖在行人道路,要挂起来。 (2)电焊机用电焊变压器,应该按照规定时间,间歇使用。 (3)电焊机外壳和二次线圈绕组引出线的一端,应采用单相三线或三相四线制,其中一根导线接地,在电焊机二次线圈绕组一端接地或接零时,则焊体本身不该接地,也不应接零,以防工作电流伤人或发生火灾。 (4)电源使用漏电保护器。 (5)在有接地线或接零线的工作上进行电焊时,应将焊件是的接地线或接零线的接头暂时断开,焊完后再接上。在焊接与大地紧密相联的工件(如管路、房屋、金属、立柱,有良好的接地铁轨等)上电焊时,焊件接地电阻小于4欧,则应将电焊机二次线圈绕阻一端接地或接零线的接头暂时断开,焊完后再恢复,总之,不能同时接地或接零(指二次端和焊件)。 (6)焊接中没发生电弧时,电压较高,要特别注意防止触电,调整电流或换焊条时,要放下电把进行。焊接工作结束后,要将电源切断。 3、进行焊接操作要做到: (1)在潮湿地点及金属容器内进行作业,要穿绝缘鞋和站在胶垫上。照明灯使用12伏,电焊、尖钳绝缘,使用镜有滤光镜的面罩,防止电弧射伤眼睛和烫伤面部,而眉与脸下不要离得太远,防止电弧和紫外线从侧面射伤面部。 (2)工作地点要用屏风围起来,以免电弧、紫外线和火花溅飞渣射伤其他人员。 (3)工作地点周围不要易燃易爆物品,严禁焊接未消除压力的容器和带有危险性的爆炸物品。 (4)在高空或井筒内焊接时,要有人在场监护,要系安全带,要用铁板隔开,防止火花或焊渣四处飞溅引起火灾。 4、禁止焊接有油污、将近燃易爆气体等的容器物品。 5、禁止在不停电的情况下检修,清扫电焊机或更换保险丝,以防触电。

自动化仪表安全操作规程示范文本

自动化仪表安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

自动化仪表安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本规程所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中 所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、分 析仪器仪表、可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元 等。 1、仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物 质的安全知识。 2、在一般情况下不允许带电作业。 3 、在尘毒作业场所,须了解尘毒的性质和对人体的 危害采取有效预防措施。作业人员应会使用防毒防尘用具 及穿戴必要的防毒尘个人防护用品。 4 、非专责管理的设备,不准随意开停。 5 、仪表工作前,须仔细检查所使用工具和各种仪器

以及设备性能是否良好,方可开始工作。 6、检修仪表时事前要检查各类安全设施是否良好,否则不能开始检修。 7、现场作业需要停表或停电时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 8、检修或排除故障时,须与工艺操作人员联系,并落实安全措施,填写好《检修工作票》,密切配合。对重要环节、联锁控制系统等危及装置停车者,须与车间和调度联系后方可进行工作。 9、仪表维修过程中,要使用专用工具和专用校验台。 10、处理自动控制系统故障时,若有联锁必须先切除,将调节器由“自动”切至“手动”,但不得将调节器停电或停气,以保证“手动”正常工作。

工贸企业仪表修理工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A15099 工贸企业仪表修理工安全操作规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工贸企业仪表修理工安全操作规程 标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 样仪表时,要使用专用工具和专用校验台。 2. 使用电烙铁,要放在隔热支架上。不用时要拔掉电源插头,下班前,切断所有试验装置的电源后,方可离去。 3. 校验前,要开好工作票,停电、验电后挂好“有人工作,禁止合闸”标示牌。方可拆装、严禁带电操作。 4.拆装电流表、电度表时,电流回路不准开路,电压回路不准短路。 5.现场拆装检修必须有两人参加,其中一个为

安全监护人。否则,不准进现场。 6.现场修校工作完毕,应恢复原来的接线,经值班负责人签字后,交回工作票,方可离去。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

装卸机械一般安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 装卸机械一般安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2494-66 装卸机械一般安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、司机必须经过专业培训,经有关部门考试合格取得装卸机械司机执照后方准操作。 2、实行定人、定机制。实习司机、学徒操作必须有正式司机在旁指导,装卸机械禁止乘坐无关人员。 3、司机衣着要整洁、紧身,做到“三紧”(袖口紧、下摆紧、库管紧),严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚工作,女司机头发必须卷放在工作帽内。 4、交接班时严格执行“四交”、“八查”制度。 (1)四交 ①交接清楚生产操作环境; ②交接清楚机械设备及安全装置情况; ③交接清楚安全质量措施和注意事项; ④交接清楚随车工属具是否齐全良好。 (2)八查

①查燃油、润滑油、工作存油量和质量,有无漏油; ②查冷却水是否充足,有无漏水,风扇带张紧度是否正常; ③查灯光、喇叭、电议、电器连接线、电瓶是否正常; ④查轮胎是否缺气和损坏,车轴、螺丝、弹簧钢板是否正常完好; ⑤查转向机构和个部位刹车制动性能是否良好有效; ⑥查发动机、电动机、发电机运转情况,各部有无异响; ⑦查钢丝绳及接头、滑轮吊钩、吊具悬索、起升链条、货叉、限位连锁安全装置是否完好; ⑧查棚架、门窗、玻璃是否完好,金属结构是否变形、开裂、脱焊。 5、发动机启动时应做到: (1)启动前各操纵手柄置于空挡、拉紧手制动;

仪器仪表安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1608 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 仪器仪表安全操作规程 标准版本

仪器仪表安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、熟悉仪器仪表的工作原理,熟练掌握操作方法,认真按本岗位作业指导书进行操作。 2、操作前的准备和检查 2.1穿戴好劳动保护用品,整理好环境卫生,工作现场应整洁; 2.2明确检测任务,准备好检测器材和工具; 2.3检查仪器仪表接线正确,无松动,接地良好; 2.4检查绝缘地板铺设位置应正确,无破损,无导体,起到防护作用; 2.5检查仪器仪表工作正常,方可进入工作状

态,否则应立刻报修。 3、进入工作状态时,严禁用手触摸电源进口接线端,应视任何接线端带电。 4、严格按作业指导书进行操作 5、在进行绝缘和耐压操作前,检测防护鞋和绝缘手套应无破损和受潮,穿戴好后,方可进行工作。 6、随时关注仪器仪表的电压,电流指示,当超压超流时应立刻切断电源停止工作向有关领导报告,在故障没有排除前,操作者应进行监护,不得恢复工作。 7、在进行高低温老化工作时,认真观察温度的变化,当发现超温应及时将温度调整在工作范围内,若调整失控应立即切断电源停止工作,及时报修。 8、仪器仪表的拆装、接线和维修由专业人员进行,若操作者擅自进行处理将被视为严重违章,视情

节轻重给予适当处分。 9、操作者有权拒绝违章作业指挥 10、操作者支持公司各级安全员的工作,自觉接受他们的监督、检查和指导。 11、结束工作 (1)将各仪器手柄旋钮至于停机位置 (2)切断电源 (3)进行日常维护保养 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

仪表维修工操作规程

仪表维修工操作规程Newly compiled on November 23, 2020

仪表维修工岗位安全、技术操作规程1.岗位职责 直属各班长领导,执行其布置的工作任务。 按下达的各项任务,组织维修确保承担维修任务按时、按质、按量完成。 负责生产过程中在线运行的仪表,自动化装置及其附属设备和维修工用的仪器、仪表的维护保养,定期检修与故障处理,确保其正常运行。 熟练本班组及相关的生产工艺流程,掌握“应知”“应会”确保操作与准确排除各种故障。 负责仪表及自动化装置的更新、安装、调试、检定、开表、投运等工作。 搞好本班组值班室及所属岗位,设备和周围的环境卫生,确保达到文明生产与定置管理要求。 遵纪守法,养成良好的职业道德,无违章违纪。 严格执行本岗位操作规程和安全规程,不违章作业。 交接班制度 接班人员必须按时提前到岗,交班人员应办理交接手续签字后方可离开. 交班人员应提前做好交班准备工作. 整理检修记录,字迹要工整. 仪表的缺陷及异常情况记录. 实际仪表运行情况的记录. 提前做好卫生清理工作. 接班制度 检查各项记录,检查仪表运行情况. 巡视仪表运行情况. 2.工艺说明 按照仪表维护检修规程,使用相应的标准计量器具,测试仪器及专用工具,对 生产过程中使用的仪表,自动化装置及附属设备进行维护、检修。 3 岗位操作规程 从事维修仪表,应掌握与本工种的电工和电子技术的基本知识,熟悉使用各 种常用测试仪器。

用电流表测量电流时,应将电流表串入电路中,用直流电流表测量直流时,还应注意正负极性。 估计电路中电流的大小,以选择合适的量程,切不可将电流表并接在电源上。为了测量准确,应尽可能选内阻小的电流表。 用电流表测量电压时,应并联在被测电压的两点间,用直流电压表测量直流电压时,还应注意极性。 估计被测电压的大约数值,选择合适的量程,如无法估计电压数值,则首先选择最大量程,然后逐步降低。 测量电压时,电压表不能串入电路,因电压表的内阻很大,串入电路必然烧坏仪表。 使用万用表时: 正、负插孔分别接红、黑表笔,以防测量时接错级性。 使用前对好机械零位。 测电压电流时,应选择合适的量程。 测量过程勿转动开关。 测晶体管或集成模块,一般应选R×100或R×1K档,不选R×1和R×10K档。 测电阻前应调好电阻零位,调不好零位时,应更换测量电池。 注意刻度和量程的大小,读准测量数字。 在测量高电压时,若不知是交流还是直流,应将选择开关置直流电压最高档, 有指示为直流,无指示为交流。 使用完后,将开关置于输入“断”的位置,也可置于直流高压或交流高压档。 使用检流计应注意: 轻拿轻放,移动时应将活动部分用止动器锁住或用导线将接线柱两端短路。 使用时按工作布置安放好,避免受外界震动引起指针晃动。 选配外界电阻,应使检流计工作状态处于微欠阻尼状态。 测试时可串兆欧的保护电阻成并入分流器等。 检流计和电源的接通次序是:先接通电源,后接通检流计。 使用便携式直流电位差计时: 将待测电压按极性接在未知接线柱上。 置倍率开关于需要位置,此时仪器电源已接通。

机械维修作业安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48920 机械维修作业安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

机械维修作业安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条认真执行《一般安全守则》。 第二条维修前,要对工属具进行检查,确保工属具使用过程中的安全性。 第三条维修装卸机械,必须保证两人以上,并挂好安全警示牌。 第四条焊接时,要做好通风,防止发生中毒、窒息事故。严格执行动火审批制度,落实防火措施。 第五条在煤尘浓度超标时不准动火。 第六条吊车、叉车配合修理时,要专人指挥,并做好监护,站在安全位置。

第七条严禁在设备运转时维修,不准替代电工接保险丝。雨、雪、雾天作业时,接触电门开关要有安全保护措施。 第八条设备修好试车前,先清理设备上的工具和物品,维修人员要站到安全位置,然后由司机试车。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

仪表维修工安全操作规程

仪表维修工安全操作规程 一、所有人员必须经过严格的安全技术培训,经考试合格后方可上岗,职工要自觉遵守“厂规厂法”和各项安全操作规程。 二、修理人员要熟悉掌握所管辖的设备、仪器、仪表、工具的构造性能安全操作规定等知识。 三、工作前必须穿戴安保防护用品,进入现场时不要和运转件、高温件接触,上、下楼梯注意踏好扶稳。 四、现场作业必须有监护人,进入要害区、危险区、重点防火部位作业,必须遵守相应的有关制度。 五、强电作业时,须由持合格证的人员进行。 六、拆装自动控制回路电器设备前,必须进行放电验电,确认无误方可作业。 七、使用手持电动工具必须严格的执行其安全操作规程,所有的电动设备的接零接地保护装置必须齐全可靠,检修时不得随意拆除,破坏。电器线路及各种元件要定期检修、检验。 八、电器设备检修必须严格的执行检修挂牌制度,修前挂牌,修后撤牌,任何人在没征得挂牌人同意不得擅自合闸。 九、电动设备使用完毕,操作人员离开现场时要切断电源或及时拆除。 十、各种设备检修完毕后,没有特殊情况要恢复原状,原来的性能。

十一、现场校验用的砝码在搬运、储存、使用时必须小心,避免碰撞。 十二、在控制盘内作业,严禁带入杂物,禁止动用其它设备,禁止触及其它运行的电器元件,并保持盘内清洁。 十三、在盘内及其它场合使用电烙铁时,需将烙铁放在支架上,禁止靠近仪表和地板上,用完及时拔掉电源。 十四、高空作业必须配备安全带、安全绳等防护用品,使用高登和梯子时必须放稳支牢,限跨拉杆必须安全有效,并设有监护人,禁止上、下同时作业,高空作业人员必须将工具和零件放在工具袋内。 十五、各工种作业前必须与中控室工作人员取得联系,经同意后方可作业,完毕要及时通知中控室。 十六、进入检修场地作业时,必须走安全通道,禁止跨越设备和进入危险区域。 十七、各处场所一般不使用临时线,必要使用时要及时拆除,容器内要使用照明时必须使用36伏以下低压灯。 十八、各种场地不经有关部门批准,不准存放易燃易爆危险品。各处存放的消防器材没有紧急情况下不得擅自试放和损坏。

安全操作规程

推土机安全操作规程 一、推土机的操作应遵守一般安全技术要求的有关规定。 二、绞盘式推土机钢丝绳的安全技术要求,应符合起重机械的一般安全技术要求。 三、推土机使用前的准备工作,应参照挖掘机使用前的准备工作办理。 四、推土机工作中,应注意以下安全事项: 1、发动机起动后,严禁有人站在履带上或推土刀支架上。 2、推土机工作前,工作区内如有大块石块或其它障碍物,应予以清除。 3、推土机工作应平稳,吃土不可太深,推土刀起落不要太猛。推土刀距地面距离一般以0.4米为宜,不要提得太高。 4、推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时,应事先了解其承载能力,并以低速平稳通过。 5、推土机在坡道上行驶时,其上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得大于10°。在陡坡上(25°以上)严禁横向行驶,纵向在陡坡上行驶,不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶,并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。 6、在上坡途中,若发动机突然熄火时,应立即将推土刀放到地面,踏下并锁住制动踏板,待推土机停稳后,再将主离合器脱开,把变速杆放到空档位置,用三角木块将履带或轮胎楔死,然后重

新起动发动机。 7、推土机在25°以上坡度上进行推土时,应先进行填挖,待推土机能保持本身平衡后,方可开始工作。 8、填沟或驶近边坡时,禁止推土刀越出边坡的边缘,并换好倒车档后,方可提升推土刀,进行倒车。 9、在深沟、陡坡地区作业时,应有专人指挥。 10、土机在基坑或深沟内作业时,应有专人指挥。基坑与深沟一般不得超过2米。若超过上述深度时,应放出安全边坡。同时,禁止用推土刀侧面推土。 11、推土机推树时,应注意高空杂物和树干的倒向。 12、推土机推围墙或屋顶时,用大型推土机墙高不得超过2.5米;用中、小型推土机墙高不得超过1.5米。 13、在电线杆附近推土时,应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况,由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3米。 14、施工现场若有爆破工程,爆破前,推土机应开到安全地带。爆破后,司机应亲自到现场察看,认为符合安全操作条件后,方可将机械开入施工现场。若认为有危险时,司机有权拒绝进入危险地段,并及时请示上级。 15、数台推土机共同在一个工地作业时,其前后距离不得小于8米,左右距离不得小于1.5米。 16、推土机在有负荷情况下,禁止急转弯。履带式推土机在高速

试验用仪器仪表使用操作规程实用版

YF-ED-J6513 可按资料类型定义编号 试验用仪器仪表使用操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

试验用仪器仪表使用操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 为加强班组试验用仪器、仪表维护检修的 安全、规范、科学,提高仪器、仪表设备的检 修、维护水平,保障仪器、仪表设备安全经济 运行,制定《试验用仪器仪表使用操作规 程》。 2 适用范围 本规程适用于XXX水力发电厂。 3 仪表的概念 本规程所称的仪器、仪表设备是指在XXX

电厂继电保护、直流和通信专业生产、经营过程中所使用的各类检测仪器、仪表、自动控制监视仪表、分析仪器仪表、各检测报警器及其辅助单元等。 4 职责 4.1 当班人员负责本班的仪器仪表安全。 4.2 当班人员负责控制相应的技术参数,没受权的技术参数不得随意更改。 4.3 做好巡回检查,发现异常现象应及时处理,处理不了应及时上报。 4.4 做好仪表的维护、保养及计划检修工作,确保仪器仪表完好运行。 5 一般安全规定 5.1 仪表工作人员应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。

仪表维修安全操作规程示范文本

仪表维修安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

仪表维修安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ZYXN2065 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 适用于设备保全处仪表维修作业。 3、引用标准 《仪表维修安全操作规程》 4、所在岗位存在的职业健康安全风险: 机械伤害、物体打击、触电、电击、电弧伤害、坠 落、挂伤、擦伤、挤压伤害等安全风险。 5、安全技术要求 5.1工作前必须穿好工作服,戴好安全帽,潮湿地方必

要时带上绝缘手套,穿好绝缘鞋,防止触电,严禁穿高跟鞋上岗,班前班中严禁喝酒和从事其它影响工作的活动。 5.2仪器、仪表的金属外壳,要可靠接地(零),接地线与工作零线分开,禁止短路。 5.3从事高空作业或在设备没有停运的情况下,应配备足够的安全用具,并一人操作一人监护。 5.4巡检、维修仪表或处理仪表故障时,必须有两人(含两人)以上。断电检修应挂上“有人工作,禁止合闸”的标牌。 5.5仪表用电源禁止拉临时线,禁止用导线直接插入插座。 5.6在有热源系统检修仪表、仪器时,应防止烫伤和仪表过热。 5.7仪器、仪表如需要带电效验或测试,要特别注意高压部件及大电容的放电回路是否完好。

维修作业安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 维修作业安全操作规程简 易版

维修作业安全操作规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1. 检修前应按要求落实各项安全措施,并 履行各项作业(动火、动土、临时电源、高出 作业等)审批手续。 2. 工作前要熟知作业区有关各种规定和标 准应仔细检查现场情况,发现问题及时处理, 问题未解决、不准作业。 3. 现场作业时,所有的器材、机具、工具 必须齐全完好、可靠、否则不需从事作业。 4. 进入施工现场,必须按规定穿戴,配备 好合乎要求的防护用品。同时,应掌握防护用 品的正确使用及维护方法。 5. 对运转设备进行维修时要切断动力源并

挂“有人检修、禁止合闸”检修牌,并设专人监护。 6. 紧固拆卸螺栓、不要用力过猛。在高出、分层交叉作业时,应将零件工具放置稳妥。必要时拴好系牢,或放入工具袋(箱)内。 7. 在潮湿地点和阴雨天时使用电器设备或电动工具时,应由电工检查合格后方可施工。 8. 设备检修完毕,应作全面检查,一定要检查内部有无遗物或人员,并对现场进行清理确无问题方可试车。 9. 机器设备试车前应先检查机器个部件,防护装置是否齐全完好,然后对传动部件进行盘车检查。 10.吊装作业时要用合理的工具,并栓挂牢

电工一般安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A76878 电工一般安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工一般安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电工上班必须穿上完好的绝缘鞋,服装整齐,严禁赤膊,工作时使用绝缘良好的工具。 2、无论临时或永久、有电或无电的电线裸露处均须立即用绝缘布包扎好。 3、停用已久的低压电气设备使用时,必须先用摇表检查绝缘电阻(其阻值是否在正常范围内)合格后才能投入运行。 4、所有电气设备金属外壳都应有良好接地装

5、电工去生产车间检修的随带工具,往返时必须清点。 6、电工上班必须备带试电笔,工作前必须测试无电才能工作。 7、一般情况下,禁止带电作业,必须带电作业时,应办理带电作业申请手续,经车间领导同意并要采取保护措施。 8、不得任意乱拉临时线和临时灯,必要时须采取可靠的安全措施,并及时收回或改装(正规线路)(见临时接线安全规程)。

常用电工仪器仪表安全操作规程

常用电工仪器仪表安全操作规程 常用电工仪器仪表安全操作规程 第一条钳形电流表的使用应遵守下列规定: 1、操作人与带电裸露部分的距离,10千伏及以下不小于0.7米 2、钳形电流表的电流档、必须与被测设施的电流相匹配。 3、不准在刀闸开关或熔断器上测量电流。 4、禁止在潮湿场所或雷雨天气中进行室外电气测量。 5、测量高压电缆电流时,应在电缆三叉处。并有足够的距离和良好的绝缘下进行。 6、禁止在测量过程中改换量程档。 第二条电桥的使用应遵守下列规定: 用电桥测量直流电阻时,应先校核数值,将锁扣打开,调零,先接通检流计,后接通电源。测量完毕,应先断开检流计,后断开电源,再将检流计锁住。 第三条示波器的使用应遵守下列规定: 1、亮度应调节适当,不得将光点长时间集中一点。 2、在X轴和Y轴上输入信号幅值和频率不超过仪表规定。 3、如示波器有接地线,则应加隔离变压器供电。 第四条摇表安全操作规程 1、摇表的电压必须与被测设施的电压等级相配,测量高压设备是否绝缘时,应由两人操作。 2、测量用的导线必须是符合规定的绝缘线,其端座有绝缘套。

3、测量前,必须将被测设备的电源断开放电,确认无人工作方可测量。在测量过程中,禁止他人接近设备。测量结束后还应放电,测量线路绝缘时,应与对方取得联系,获得许可后方准进行。 4、在有感应电压的线路上测量绝缘时,(同杆架设的双向线路或单一回路与另一线路有干涉段)必须将另一回路同时停电,方可进行。 5、有雷电时,禁止测量室外线路或电缆绝缘。 6、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动导线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 7、测量时,摇表放置必须平衡,摇表校零或用摇表测量导线通断时, 只能用低转速。

仪表维修电工安全操作规程

仪表维修电工安全操作规程 一、本工种作业人员必须遵守《安全生产管理制度》及规章制度,严格执行本操作规程。 二、仪表维修电工是特种作业工种,必须经过有关部门培训,取得特种作业操作证方可上岗操作。 三、测量设备、仪器、仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行通道,严禁跨越设备和进入危险区域。 四、作业时,身体任何部位不得与运转件、高温部位相接触。 五、现场上下楼梯时,必须踏稳扶好,防止滑、摔、坠落。 六、作业使用的梯子、高凳必须放稳支牢,限跨拉杆必须齐全有效,作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在同一梯子上作业。 七、各要害区域、危险区域或重点防火区域作业必须遵守其相应的安全管理制度。 八、作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。 九、自动控制回路电气设备前,必须放电验电,确认无误后方准作业。 十、设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”标示牌时,必须取得挂牌部门许可和挂牌人亲自合闸,方可拆除或合闸,严禁擅自合闸。 十一、具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。 十二、备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修时不得随意拆除。 十三、具、设备使用完毕或正在使用中因故而离开现场

时,必须切断电源。 十四、持电动工具必须严格执行其安全及技术规程。 十五、设备、仪器、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位并保证其性能和作用良好。 十六、验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。 十七、盘内作业时,必须保持清洁、严禁带入杂物。 十八、作业时严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。 十九、气作业时,必须与带电体保持足够的安全距离,并有专人负责监护。 二十、得使用临时线,必须使用时,用完应立即拆除,不得超过12小时。 二十一、需临时照明时,必须使用36伏以下的低压行灯。 二十二、用电烙铁作业时,电烙铁必须放在特制专用的烙铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。 二十三、工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。 二十四、仪表及现场仪器仪表在使用前,必须按使用说明、技术要求、设定数据值、安全要求进行严格校验。 二十五、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。 二十六、工作室内必须备有消防器材并保证齐全有效。 二十七、工作结束后,必须清理好作业现场及使用的工器具。

电气维修作业安全操作规程

电气维修作业安全操作规程 (1)上岗前,劳保护品穿戴齐全,扣子扣好,带子系好。 (2)电气工作人员必须具备下列条件,经医生鉴定,无妨碍工作的病症,具备必要的电气知识,熟悉《电气工作安全规程》的有关部分,并经考试合格持证上岗。 (3)电气设备的金属部分,可能由绝缘损坏而带电的必须采取保护接地、接零措施,临时挂接地线,应符合技术要求。 (4)一般情况下,不准安设临时电气设备和线路,必要时要经有关部门批准,拆除电气设备和线路必须彻底。 (5)一切电气线路和设备,必须符合规格和要求,并定期检查试验和检修。 (6)高空作业2米以上必须系好安全带,穿戴好必要的防护用品,采取好安全防护、安全隔离措施。 (7)在高压设备上操作均应穿戴好必要的防护绝缘用品;使用高压检测仪表,应符合有关安全要求,6KV以上高压线路与施工设备距离不得小于0.7米。 (8)当变压器停电时,必须断开二次侧隔离开关,以防倒送电。 (9)检修作业时,必须有两人以上,不允许单人操作。 (10)应按照检修、维护规程操作,不能将电器零部件放在开关上或其它导电位置,工作完毕后应认真检查清理。 (11)检修工作终结送电前,首先应拆除所设临时接地线、遮栏、

标志牌、检修工具等;待全部工作人员离开工作地点后联系送电。 (12)进入煤气设施和煤气危险区域检修作业,必须办理作业申请审批手续,落实安全预案,佩戴煤气报警器,设专人监护。 (13)在使用电动扳手或电锤时要握紧抓牢,以防止突然过力而扭伤手腕。 (14)在使用安全带时,挂安全带位置应无明显棱角,以防止划伤安全带,造成安全隐患。 (15)手持行灯应绝缘良好,且勿用湿手握行灯,必须用36伏或以下电源。 (16)高压电器设备检修,执行停电挂牌,进行安全确认后挂接地线。

安全操作规程完整版

安全操作规程 机组操作期间,提高安全意识,精心操作,严格遵守操作规程。操作者要熟悉了解操作规程,不能误操作。为了杜绝事故的发生,要认真阅读操作手册中的安全说明以及公司制定的各项规章制度并认真执行。 以下是简要记述的最重要的安全说明。 1.标志“注意” 机组在相关区域贴有安全警示牌,以期引起操作人员的高度重视。 机组是依据目前的工艺要求所制定的安全规程,操作人员应该严格认真的执行。 2.机组安全管理 机组操作手册保存在现场随时可以拿到的地方。 开车前操作人员必须认真阅读并理解本操作手册,特别是“安全”章节。尤其是偶而在这个机组工作的人员(比如开工和维护人员)。 除了这本操作手册,也应阅读一般有效的规程和其它有关预防事故的规定。 也可能涉及一些强制规定,如:接触危险物质,穿戴好防护品(如处理酸、碱液时)。 如果必要,操作手册为了考虑生产的特殊性可以改动。 所有机组、机械上的安全说明和危险警报必须能看到并保持清楚。 定期检查操作人员工作是否按安全规程工作,是否留意危险警报,是否持有操作手册。 不能在机组设备上改动或重新改制或添加零件,这可能会危及安全。这一点也适用于安全装置和安全阀的安装和调整以及支撑件上的焊接。 不能随意的改动控制系统中的程序软件。 备件必须与制造商的技术要求相符,原始备件通常有保证。 即使快到了试验检查的最后期限,也要按操作手册中列出的(规定)执行。 执行维护工作,应具备足够的工作条件和防护用具等。 要使大家都知道灭火器的位置和使用。 要注意可能性的火灾警报和灭火。

安全设施要定期检查、维护。 建议向操作人员上急救课程。 4操作人员的基本素质要求 选择受过专业培训的人员并具有一定的操作常识和文化素养热爱本职工作的工作人员,进行操作、开车、维护和维修工作。 明确机组操作责任,有权抵制他人违反安全规程的指令。 被培训的人员、或受过一般培训过程的人员只能在有经验的人员的指导下在机组上工作。 工作在机组电气设备的人员要根据电气工程师编写的电气技术规程或在电气工程师的指导下工作。 燃气设备(燃气消耗设备)上的工作只能由受过特殊培训的人员完成。 5正常操作 避免出现任何可能危及安全的操作方式。 采取有效措施保证机组设备处于安全、操作状态。 只有在所有保护装置,安全装置如保护栏、紧急跳闸装置、吸音器、排泄设备等都有并处于操作状态,才能操作机组设备。 不管是出于什么目的,不要把手放入运行的机器或两个旋转机器部件,旋转锟子之间。 操作期间严谨打开所有的罐、炉门、人孔、盖等。如果特别需要,要穿戴防护用具,打开时,废气排出,可能会接触到腐蚀性或有毒物质。 打开盖之前,相应的罐子应该排空,罐要冷却下来并做气体检测试验,确保检修人员生命安全。 每班检查设备一次用肉眼检查其外貌是否有损坏,如有变化立即报告(包括操作习惯的变化),如果必要,立即停车检查并采取安全措施。 一旦出现错误运行,立即断开设备并采取安全措施,立即消除危害。 按照操作手册进行设备的启动和关闭及控制。 机组设备开工前,要保证设备启动时无人处在危险之中。 6服务与维护 按照操作手册的规定,制定维护和检查的时间,以及设备的使用期限。包括设备零部件更换及相应的资料。这项工作只能由专业人员完成。