文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烧结计算公式

烧结计算公式

烧结计算公式
烧结计算公式

烧结计算公式

产量台时

台时=利用系数=

作业时间 210

作业时间

作业率=%(取参数报表中时间)

日历时间

作业时间

扣外作业率=%(取参数报表中时间、影响因素)

日历时间-外因时间

产量

成品率=%(返矿取配料配比变更)

产量+返矿

某物料干料量

干料量=该原料湿料量×(1-H2O%)单耗=×1000 (kg)

产量

铁料原料消耗(单耗)=1吨消耗多少公斤该物料。

匀矿×印粉配加百分比×(1-H2O%)

例:印粉=━━━━━━━━━━━━━━━━━×1000 (kg)

烧结矿产量

一次配料:某料下料量=某料的百分比×总下料量∕100 (t)

某料总配比表中配比

一次配料某物料配比=━━━━━━━━━━━━━━━━━

一次配料物料在总配比表配比之和

某物料下料量=某物料下料量(吨/小时)×运行时间段

产量返矿

出矿率=%返矿率=%

混合料总量×0.92 产量+返矿

反推产量=高返×0.97+落地量-上落地量+高炉入炉烧结矿量

其它计算公式

黑料合量公式(FeO×0.777-TFe)×1.43-FeO-SiO2-CaO-MgO=98-99 白料合量公式CaO×1.784+MgO×2.09+SiO2=96-99

有效CaO石=CaO石-SiO2石×R基

(R烧-R基)×SiO2石∕有效CaO石=需加减灰石量

(混合料SiO2总-SiO2石)×R基-(混合料CaO总-CaO石)=R基需要CaO

R基需要CaO

灰石湿配比=÷(-H2O%)

有效CaO石

CaO

R=

SiO2

反推产量=高炉入炉烧结矿+高返×0.97+落地量-上落地量

铺底料使用量计算公式:

铺底料用量=台车宽度×铺底料厚度×烧结矿堆比重×机速×运行时间

例:3.5×0.04×1.7×720×1.05(机速)=180T

残存=干料*(1-烧损%)

各物料残留成份计算:

TFe=干料×TFe%SiO2=干料×SiO2% CaO=干料×CaO%MgO=干料×MgO% Al2O3=干料×Al2O3%

烧结矿成份计算:

TFe=各物料残留TFe之和×100∕各物料残存之和

SiO2=各物料残留SiO2之和×100∕各物料残存之和

CaO=各物料残留CaO之和×100∕各物料残存之和

MgO=各物料残留MgO之和×100∕各物料残存之和

Al2O3=各物料残留Al2O3之和×100∕各物料残存之和

实验一 烧结普通砖试验

实验一 烧结普通砖试验 试验日期 指导教师 (一) 试验目的 (二)试验记录 砖的抗压强度记录表 加载速度: 试样编号 受压面尺寸(mm ) 受压面积 F =a*b (mm 2) 最大荷载 P (N ) 抗压强度 f i (MPa ) 长(a ) 宽(b ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (三)强度试验 抗压强度平均值f = MPa 。(精确至0.01) 十块砖样的抗压强度标准差() ∑== 10 1 i 2 i -9 1s f f = MPa 。 (精确至0.01) 变异系数f s = δ= (精确至0.01)

(四)强度评定方法 1)平均值—标准值 方法评定 变异系数21.0≤δ时,按表1中抗压强度平均值f 、强度标准值k f 评定砖的强度等级。 样本量n=10时的强度标准值按下式计算。 s 8.1f f k -= 式中k f 为强度标准值,单位为兆帕(MPa ),精确至0. 1。 2)平均值—最小值 方法评定 变异系数21.0>δ时,按表1中抗压强度平均值f 、单块最小抗压强度值min f 评定砖的强度等级,单块最小抗压强度值精确至0.1MPa 。 表1 烧结普通砖强度等级 (五)结论 本组试样采用 方法评定。 本组试样的强度等级为 。 依据标准:GBT2542-2003 《砌墙砖试验方法》; GB5101-2003 《烧结普通砖》。

课程名称:《建筑材料实验》第周,第讲次 摘要 授课题目烧结普通砖实验 本讲目的要求及重点难点: 【目的要求】通过本讲课程的学习,学会烧结普通砖抗压强度试验方法,并通过测试的抗压强度确定烧结普通砖的标号。 【重点】烧结普通砖抗压强度试验方法,试验结果的计算。 【难点】抗压强度试验方法。 内容 【本讲课程的引入】 砌体材料作为建筑施工中的主要材料在工程中有着广泛的应用。砌体材料由 于自身抗压性能可分为承重和非承重砌块。所以抗压强度的测试与评定对控制砌筑 工程的质量起着关键的作用。不同种类砌块的抗压强度试验方法不同,如烧结普通 砖、非烧结砖以及多孔砖的抗压强度试验方法各有不同,本节课我们主要介绍的烧 结普通砖的试验方法。由于考虑到环境与耕地的破坏,单纯的粘土砖已经禁止使用, 现在使用的烧结砖一般为,页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖。 【本讲课程的内容】 (一)取样、试样制备 1.取样 验收检验砖样的抽取应在供方堆场上,由供需双方人员会同进行。强度等级试 验抽取砖样10块。 2.试样制备 (1)将砖样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,见图试 6.1所示。如果不足100mm,应另取备用试样补足。 (2)在试样制备平台上,将已断开的半截砖放入室温的净水中浸10~20min 后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间用厚度不超过5mm的水泥净浆粘结。水 泥净浆采用强度等级为32.5MPa的普通硅酸盐水泥调制,要求稠度适宜。上下两面 用厚度不超过3mm的同种水泥净浆抹平。制成的试件上下两面须互相平行,并垂直 于侧面,见图试6.2所示。 1

土力学习题及答案第十章.

第10章土坡和地基的稳定性 1.简答题 1.土坡稳定有何实际意义?影响土坡稳定的因素有哪些? 2.何为无黏性土坡的自然休止角?无黏性土坡的稳定性与哪些因素有关? 3.简述毕肖普条分法确定安全系数的试算过程? 4.试比较土坡稳定分析瑞典条分法、规范圆弧条分法、毕肖普条分法及杨布条分法的异同? 5.分析土坡稳定性时应如何根据工程情况选取土体抗剪强度指标和稳定安全系数? 6.地基的稳定性包括哪些内容?地基的整体滑动有哪些情况?应如何考虑? 7.土坡稳定分析的条分法原理是什么?如何确定最危险的圆弧滑动面? 8.简述杨布(Janbu)条分法确定安全系数的步骤。 2.填空题 1.黏性土坡稳定安全系数的表达式为。 2.无黏性土坡在自然稳定状态下的极限坡角,称为。 3.瑞典条分法稳定安全系数是指 和之比。 4.黏性土坡的稳定性与土体的、、 、 和等5个参数有密切关系。 5.简化毕肖普公式只考虑了土条间的作用力而忽略了作用力。 3.选择题 1.无粘性土坡的稳定性,()。 A.与坡高无关,与坡脚无关 B.与坡高无关,与坡脚有关 C.与坡高有关,与坡脚有关 D.与坡高有关,与坡脚无关 2.无黏性土坡的稳定性()。 A.与密实度无关 B.与坡高无关 C.与土的内摩擦角无关 D.与坡角无关 3.某无黏性土坡坡角β=24°,内摩擦角φ=36°,则稳定安全系数为( ) A.K=1.46 B. K=1.50 C.K=1.63 D. K=1.70 4. 在地基稳定性分析中,如果采用分析法,这时土的抗剪强度指标应该采用下列哪 种方法测定?() A.三轴固结不排水试验 B.直剪试验慢剪 C.现场十字板试验 D.标准贯入试验 5. 瑞典条分法在分析时忽略了()。 A.土条间的作用力 B.土条间的法向作用力 C.土条间的切向作用力

烧结砖进场验收标准

) 烧结砖进场验收标准 一、编制依据 1、《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB13544-2011 2、《烧结空心砖和空心砌块》 GB13545-2003 3、《烧结普通砖》 GB5101-2003 二、验收标准 1、烧结多孔砖 尺寸允许偏差 ; 尺寸允许偏差应符合表1 的规定。 外观质量 砖的外观质量应符合表2的规定。 表 2 外观质量单位为毫米

泛霜 每块砖不允许出现严重泛霜。 石灰爆裂 1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 # 欠火砖、酥砖 不允许出现欠火砖、酥砖。 2、烧结普通砖(实心砖) 尺寸允许偏差 尺寸允许偏差应符合表3的规定。 表3 尺寸允许偏差单位为毫米 砖的外观质量应符合表4 的规定。 : 表4 外观质量单位为毫米

优等品:无泛霜。 一等品:不允许出现中等泛霜。 合格品:不允许出现严重泛霜。 · 石灰爆裂 合格品: 1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 欠火砖、酥砖和螺旋纹砖 不允许有欠火砖、酥砖和螺旋纹砖 3、烧结空心砖 尺寸偏差 < 尺寸允许偏差应符合表5的规定。 表5 尺寸允许偏差单位为毫米

外观质量 砖的外观质量应符合表6的规定。 { 表6 外观质量单位为毫米

泛霜 优等品:无泛霜。 一等品:不允许出现中等泛霜。 合格品:不允许出现严重泛霜。 石灰爆裂 合格品: 1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 欠火砖、酥砖 不允许有欠火砖、酥砖。 三、合格率下限 对于分批进场的烧结砖依据上述的验收标准,当不合格率大于3%时进行退场处理,若连续3次同种类、同规格的烧结砖都不符合要求,则对该砖厂进行清场处理。

砌体结构设计规范(GB50003-2011)

《砌体结构设计规范》 (GB 50003-2011) 【13条】 1. 龄期为 28d 的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值,当施工质量控制等 级为 B 级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用: 1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-1采用。 注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9。 2. 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-2 采用。 3. 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-3 采用。

注:当采用专用砂浆砌筑时,其抗压强度设计值按表中数值采用。 4. 单排孔混凝土和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4 采用。 注: 1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 2 对T 形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85 。 5. 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列方法确定: 1)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20,且不应低于1.5 倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。 2) 灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

6. 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-5 采用。 7. 块体高度为180mm~350mm 的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-6 采用。

注:对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体,表中数值应分别乘以调整系数1.4 、1.2 和0.8 。 8. 毛石砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-7 采用。 3.2.2 龄期为28d 的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲 抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,应符合下列规定: 1 当施工质量控制等级为B 级时,强度设计值应按表3.2. 2 采用: 2 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗剪强度设计值fvg应按 下式计算:

烧结砖与非烧结砖检验方法

烧结砖与非烧结砖检验方法 1、目的:为烧结砖和非烧结砖的抗折强度、抗压强度,冻融等常用的检验项目特编制本作业指导书。其它项目未予列入 2、引用标准 2.1 GB/T2542-2003 砌墙砖试验方法(以下简称标准) 2.2 GB/T5101-2003 烧结普通砖 2.3 GB13545-2003 烧结空心砖和空心砌块 2.4 GB11945-1999 蒸压灰砂砖 2.5 JC 239-2001 粉煤灰砖 2.6 GB/T21144-2007 混凝土实心砖 3、仪器设备:材料试验机、抗折夹具、水平尺、钢直尺、低温冰箱、水槽、天平、电热鼓风干燥箱、蒸煮箱、切砖器。 4、试件取样要求,可按下表要求试样的数量 5、抗折强度试验 5.1 试样处理:对非烧结砖,应放在温度为(20±5)℃的水中浸泡24h后取出,用湿布拭去其表面水分进行抗折强度试

验。 5.2 试验步骤 5.2.1 测量砖的长、宽、高,见图 l-长度 b-宽度 h-高度 单位为mm 测量试样的宽度和高度尺寸各2个,分别取算术平均值,精确至1mm; 5.2.2 调整抗折夹具下支辊的跨距为砖规格长度减去40mm,但规格长度为190mm,其跨距为160mm。 5.2.3 将试样大面积平放在下支辊上,试样两端面与下支辊距离应相同,当试样有裂缝或凹陷的大面朝下,以(50~150)N/S的速度均匀加荷,直至试样断裂,记录最大破坏荷载P。 5.2.4 结果计算与评定 5.2.4.1 蒸压灰砂砖抗折强度以5个试样平均值及单块最小值表示精确到0.01MPa。 5.2.4.2 粉煤灰砖抗折强度以10个试样平均值及单块最小值

(完整版)土坡稳定性计算

第九章土坡稳定分析 土坡就是具有倾斜坡面的土体。土坡有天然土坡,也有人工土坡。天然土坡是由于地质作用自然形成的土坡,如山坡、江河的岸坡等;人工土坡是经过人工挖、填的土工建筑物,如基坑、渠道、土坝、路堤等的边坡。本章主要学习目前常用的边坡稳定分析方法,学习要点也是与土的抗剪强度有关的问题。 第一节概述 学习土坡的类型及常见的滑坡现象。 一、无粘性土坡稳定分析 学习两种情况下(全干或全淹没情况、有渗透情况)无粘性土坡稳定分析方法。要求掌握无粘性土坡稳定安全系数的定义及推导过程,坡面有顺坡渗流作用下与全干或全淹没情况相比无粘性土土坡的稳定安全系数有何联系。 二、粘性土坡的稳定分析 学习其整体圆弧法、瑞典条分法、毕肖甫法、普遍条分法、有限元法等方法在粘性土稳定分析中的应用。要求掌握圆弧法进行土坡稳定分析及几种特殊条件下土坡稳定分析计算。 三、边坡稳定分析的总应力法和有效应力法 学习稳定渗流期、施工期、地震期边坡稳定分析方法。 四、土坡稳定分析讨论 学习讨论三个问题:土坡稳定分析中计算方法问题、强度指标的选用问题和容许安全系数问题。 第二节基本概念与基本原理 一、基本概念 1.天然土坡(naturalsoilslope):由长期自然地质营力作用形成的土坡,称为天然土坡。2.人工土坡(artificialsoilslope):人工挖方或填方形成的土坡,称为人工土坡。 3.滑坡(landslide):土坡中一部分土体对另一部分土体产生相对位移,以至丧失原有稳 定性的现象。 4.圆弧滑动法(circleslipmethod):在工程设计中常假定土坡滑动面为圆弧面,建立这一 假定的稳定分析方法,称为圆弧滑动法。它是极限平衡法的一种常用分析方法。 二、基本规律与基本原理 (一)土坡失稳原因分析 土坡的失稳受内部和外部因素制约,当超过土体平衡条件时,土坡便发生失稳现象。1.产生滑动的内部因素主要有: (1)斜坡的土质:各种土质的抗剪强度、抗水能力是不一样的,如钙质或石膏质胶结的土、湿陷性黄土等,遇水后软化,使原来的强度降低很多。 (2)斜坡的土层结构:如在斜坡上堆有较厚的土层,特别是当下伏土层(或岩层)不透水时,容易在交界上发生滑动。 (3)斜坡的外形:突肚形的斜坡由于重力作用,比上陡下缓的凹形坡易于下滑;由于粘性土有粘聚力,当土坡不高时尚可直立,但随时间和气候的变化,也会逐渐塌落。 2.促使滑动的外部因素 (1)降水或地下水的作用:持续的降雨或地下水渗入土层中,使土中含水量增高,土中易溶盐溶解,土质变软,强度降低;还可使土的重度增加,以及孔隙水压力的产生,使土体作用有动、静水压力,促使土体失稳,故设计斜坡应针对这些原因,采用相应的排水措施。(2)振动的作用:如地震的反复作用下,砂土极易发生液化;粘性土,振动时易使土的结

烧结普通砖强度的检测

烧结普通砖强度的检测 发表时间:2019-09-10T08:57:07.970Z 来源:《建筑实践》2019年第11期作者:刘亚芳 [导读] 本文通过介绍几种烧结普通砖检测的策略毕业论文及注意事项,总结在烧结普通砖的实际检测操作的工艺技巧,为建筑行业掌握有效普通砖强度检测提供参考。 衡阳县市场监督管理局质量检验和计量检定中心湖南衡阳 421000 摘要:自远古时代的秦砖汉瓦到现代化建筑,普通砖一直是我国建筑的主要材料之一,因此科学准确地检测其强度是行业需要掌握的一项重要技能。本文通过介绍几种烧结普通砖检测的策略毕业论文及注意事项,总结在烧结普通砖的实际检测操作的工艺技巧,为建筑行业掌握有效普通砖强度检测提供参考。 关键词:烧结普通砖强度检测 近代及建国后,烧结普通砖仍是我国主要的建筑材料之一,无论城市、乡村随处可见烧结普通砖的建筑,其应用面极其广泛,随着时间的推移,这些烧结普通砖建筑物的检测会渐渐被提到日程上来,随着其应用面越来越广,建筑行业对其技术检测也越来越严谨。消除烧结普通砖的检测过程人为误差成为行业关注之一,提高普通砖砖检测数据的准确性成为质检部门研究探讨的重要议题。 1 烧结普通砖简介 1.1 烧结普通砖又称实心砖,是经原料处理、成型、干燥和焙烧而成的平行矩形六面体。 根据其原料和工艺的不同,可分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖等,其规格为240mm长、115mm宽、53mm厚,240mm×115mm的面称为大面,为受力面,240mm×53mm的面称为条面,115mm×53mm的面称为顶面。从烧结普通砖的分类来看有两种分类标准,按照原料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖,按照焙烧火候分为正火砖、欠火砖、过火砖。 1.2 烧结普通砖的技术性质 1.2.1 基本物理性质 烧结普通砖的标准外行尺寸为240×115×53毫米,在加上10毫米砌筑灰缝,4块砖长或8 块砖宽、16块砖厚均为1米。1立方米砌体需砖512块。 1.2.2 外观质量 砖的外观质量,主要要求其两条面高度差、弯曲、杂质凸出高度、缺楞掉角尺寸、裂纹长度及完整面等六项内容符合规范规定。 1.2.3 抗风化性能 抗风化性能是指砖在长期受到风、雨、冻融等综合条件下,抵抗破坏的能力。凡开口孔隙率小、水饱和系数小的烧结制品,抗风化能力强。 1.2.4 泛霜与石灰爆裂 泛霜是砖在使用中的一种析盐现象。砖内过量的可溶盐受潮吸水溶解后,随水分蒸发向砖表面迁移,并在过饱和下结晶析出,使砖表面呈白色附着物,或产生膨胀,使砖面与砂浆抹面层剥离。对于优等砖,不允许出现泛霜,合格砖不得严重泛霜。 石灰爆裂是指砖坯体中夹杂着石灰块,吸潮熟化而产生膨胀出现爆裂现象。对于优等品砖,不允许出现最大破坏尺寸大于2毫米的爆裂区域;对于合格品砖,要求不允许出现破坏尺寸大于15毫米的爆裂区域。 2烧结普通砖强度的检测 1. 外观质量:对50块砖进行外观质量检验,记录不合格品数d1。d1≤7时,外观质量合格;d1≥11时,外观质量不合格。 3. 尺寸偏差:样品数为20块。长度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸;宽度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸;高度应在两个条面的中间处分别测量两个尺寸。(其中每一尺寸测量不足0.5mm按0.5mm计,每一方向尺寸以两个测量值的算术平均值表示。) 4. 强度:将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm(如果不足100mm,应另取备用试样补足),在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温的净水中浸10~20min,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过5mm的用强度等级32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,上下两面厚度不超过3mm的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。将试件置于不低于10℃的不通风室内养护3d。 5. 测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取平均值。将试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度以4kN/s为宜,直至试件破坏为止,记录最大破坏荷载P。 计算:RP=P/LB RP:抗压强度,单位为兆帕(MPa) P:最大破坏荷载,单位为牛顿(N) L:受压面(连接面)的长度,单位为毫米(mm) B:受压面(连接面)的宽度,单位为毫米(mm) 6. 5h沸煮吸水率及饱和系数:清理试样表面,然后置于105℃±5℃鼓风干燥箱中干燥至恒重除去粉尘后,称其干质量G0。将干燥试样浸水24h,水温10℃~30℃。取出试样,用湿毛巾拭去表面水分,立即称量。称量时试样表面毛细孔渗出于盘中的水质量亦应计入吸水质量中,所得质量为浸泡24h的湿质量G24。将浸泡24h后的湿试样侧立放入蒸煮箱的篦子板上,试样间距不得小于10mm,注入清水,箱内水面应高于试样表面50mm,加热至沸腾,沸煮5h,停止加热冷却至常温。 计算:W5=G5-G0/G0×100 W5:试样沸煮5h试样吸水率,% G5:试样沸煮5h的湿质量,单位为克(g) G0:试样干质量,单位为克(g) K=G24-G0/G5-G0

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-1 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0 MU30 3.94 3.27 2.93 2.59 2.26 1.15 MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 2.06 1.05 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1.84 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 1.60 0.82 MU10 -- 1.89 1.69 1.50 1.30 0.67 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-2 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 0 MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 1.05 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 0.82 MU10 -- 1.89 1.69 1.50 0.67 3 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-3采用。 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-3 砌块强度等级砂浆强度等级砂浆强度 Mb15 Mb10 Mb7.5 Mb5 0 MU20 5.68 4.95 4.44 3.94 2.33 MU15 4.61 4.02 3.61 3.20 1.89 MU10 -- 2.79 2.50 2.22 1.31 MU7.5 -- -- 1.93 1.71 1.01 MU5 -- -- -- 1.19 0.70 注: 1 对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8; 2 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 3 对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85; 4 表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

基本条分法

基本条分法 基本条分法是基于均质粘性土,当出现滑动时,其滑动面接近圆柱面和圆锥面的空间组合,简化为平面问题时接近圆弧面并作为实际的滑动(滑裂)面。将圆弧滑动面与坡面的交线沿组合的滑体部分,进行竖向分条,按不考虑条间力的作用效果并进行简化,将各个分条诸多力效果作用到的滑动圆弧上,以抗滑因素和滑动因素分析,用抗滑力矩比滑动力矩的极限平衡分析的方法建立整个坡体安全系数的评价方法。 基本条分法的计算过程通常是基于可能产生滑动(滑裂)圆弧面条件下,经过假定不同的滑动中心、再假定不同的滑动半径,确定对应的滑动圆弧,通过分条计算所对应的滑体安全系数,依此循环反复计算,最终求出最小的安全系数和对应的滑弧、滑动中心,作为对整个土坡的安全评价的度量。计算研究表明,坡体的安全系数所对应的滑动中心区域随土层条件和土坡条件及强度所变化。如图 9.2.1所示可见一斑。 圆弧基本条分法安全系数的定义为:Fs= 抗滑力矩/滑动力矩,即 =M R/M h

图 9.2.1不同土层的 Fs 极小值区 1 瑞典条分法 如图9.2.2所实示,瑞典条分法的安全系数Fs 的一般计算公式表达为: (cos ) sin i i i i i s i i c l W tg F W θ?θ += ∑∑ (9.2.1) 式中,Wi 为土条重力;θi 为土条底部中点与滑弧中心连线垂直夹角;抗剪强度指标c 、?值是为总应力指标,也可采用有效应力指标。工程中常用的替代重度法进行计算,即公式中分子的容重在浸润线以上部分采用天然容重,以下采用浮容重;分母中浸润线以上部分采用天然容重,以下采用饱和容重,这种方法既考虑了稳定渗流对土坡稳定性的影响,又方便了计算,其精度也能较好地满足工程需要,因此在实际工程中得到广泛应用。应该指出,容重替代法只是一个经验公式,,可参见图9.2.3所示,h 2i wi h ≠。

瑞典条分法毕肖普条分法基本假设

条形分布荷载下土中应力状计算属于平面应变问题,对路堤、堤坝以及长宽比l/b≥10的条形基础均可视作平面应变问题进行处理。 瑞典条分法基本假设: 滑面为圆弧面; 垂直条分; 所有土条的侧面上无作用力; 所有土条安全系数相同。 毕肖普条分法基本假设:(双重叠代可解) 滑弧为圆弧面;垂直条分;所有土条安全系数相同;考虑土条的侧向受力。 影响基底压力因素主要有: 荷载大小和分布基础刚度基础埋置深度土体性质 地基土中附加应力假设: 地基连续、均匀、各向同性、是完全弹性体、基底压力是柔性荷载。 应力分布: 空间问题——应力是x,y,z 三个坐标轴的函数。 平面问题——应力是x,z 两个坐标的函数。 库仑(C. A.Coulomb)1773年建立了库仑土压力理论,其基本假定为: (1)挡土墙后土体为均匀各向同性无粘性土(c=0); (2)挡土墙后产生主动或被动土压力时墙后土体形成滑动土楔,其滑裂面为通过墙踵的平面; (3)滑动土楔可视为刚体。 库仑土压力理论根据滑动土楔处于极限平衡状态时的静力平衡条件来求解主动土压力和被动土压力。 朗肯土压力理论是朗肯(W.J.M.Rankine)于1857年提出的。它假定挡土墙背垂直、光滑,其后土体表面水平并无限延伸,这时土体内的任意水平面和墙的背面均为主平面(在这两个平面上的剪应力为零),作用在该平面上的法向应力即为主应力。朗肯根据墙后主体处于极限平衡状态,应用极限平衡条件,推导出了主动土压力和被动土压力计算公式。 临塑荷载及临界荷载计算公式的适用条件 (1)计算公式适用于条形基础。这些计算公式是从平面问题的条形均布荷载情况下导得的,若将它近似地用于矩形基础,其结果是偏于安全的。 (2)计算土中由自重产生的主应力时,假定土的侧压力系数K0=1,这与土的实际情况不符,但这样可使计算公式简化。 (3)在计算临界荷载时,土中已出现塑性区,但这时仍按弹性理论计算土中应力,这在理论上是相互矛盾的,其所引起的误差随着塑性区范围的扩大而扩大。

烧结普通砖产品标准

烧结普通砖(产品标准) 前言 本标准的第6章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是在GB/T5101-1998《烧结普通砖》的基础上,总结近年我国烧结普通砖生产使用的实际情况和发展趋势,参考美、英、德、俄、意等发达国家同类产品标准,经过调查、研究与验证后修订的。 本标准修订的主要内容如下: 对产品的尺寸偏差、外观质量、抗风化性能中的吸水率等指标进行了修改,较大辐度地提高了优等品质量指标。 对烧结普通砖的放射性物质镭-226、钍-232、钾-40提出了限制要求,保证产品安全使用。 本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。 本标准由国家建筑材料工业局提出。 本标准委托西安墙体材料研究设计院解释。 本标准参加单位:江苏省南京市建筑材料研究所、浙江省建筑材料科学研究所、南京市江宁县淳化镇砖瓦厂 本标准主要起草人:王保财、周皖宁、蔡小兵、倪有军、陈新利、周炫。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB5101-1992、GB/T5101-1998

本标准负责起草单位:西安墙体材料研究设计院 烧结普通砖 范围 本标准规定了烧结普通砖的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料经焙烧而成的普通砖(以下简称砖)。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2542 砌墙砖试验方法 GB6566 建筑材料放射性核素限量 JC/T466 砌墙砖检验规则 JC/T790 砖和砌块名词术语 术语和定义 JC/T790和JC/T466规定的术语和定义适用于本标准。 烧结装饰砖 FIRED FACING BRICKS

《土力学》第十章习题集及详细解答讲课稿

《土力学》第十章习题集及详细解答 第10章土坡和地基的稳定性 1.填空题 1.黏性土坡稳定安全系数的表达式为。 2.无黏性土坡在自然稳定状态下的极限坡角,称为。 3.瑞典条分法稳定安全系数是指 和之比。 4.黏性土坡的稳定性与土体的、、 、 和等5个参数有密切关系。 5.简化毕肖普公式只考虑了土条间的作用力而忽略了作用力。 2.选择题 1.无粘性土坡的稳定性,( B )。 A.与坡高无关,与坡脚无关 B.与坡高无关,与坡脚有关 C.与坡高有关,与坡脚有关 D.与坡高有关,与坡脚无关 2.无黏性土坡的稳定性( B )。 A.与密实度无关 B.与坡高无关 C.与土的内摩擦角无关 D.与坡角无关 3.某无黏性土坡坡角β=24°,内摩擦角φ=36°,则稳定安全系数为( C ) A.K=1.46 B. K=1.50 C.K=1.63 D. K=1.70 4. 在地基稳定性分析中,如果采用分析法,这时土的抗剪强度指标应该采用下列哪 种方法测定?( C ) A.三轴固结不排水试验 B.直剪试验慢剪 C.现场十字板试验 D.标准贯入试验 5. 瑞典条分法在分析时忽略了( A )。 A.土条间的作用力 B.土条间的法向作用力 C.土条间的切向作用力 6.简化毕肖普公式忽略了( C )。 A.土条间的作用力 B.土条间的法向作用力 C.土条间的切向作用力 3判断改错题

1. ,只有黏性土坡的稳定性才与坡高无关。 2. ,只有最小安全系数所对应的滑动面才是最危险的滑动面。 3. ,只适用于均质土坡。 4. √ 5. ,毕肖普条分法也适用于总应力法 1.黏性土坡的稳定性与坡高无关。 2.用条分法分析黏性土的稳定性时,需假定几个可能的滑动面,这些滑动面均是最危险的滑动面。 3.稳定数法适用于非均质土坡。 4.毕肖普条分法的计算精度高于瑞典条分法。 5.毕肖普条分法只适用于有效应力法。 4.简答题 1.土坡稳定有何实际意义?影响土坡稳定的因素有哪些? 2.何为无黏性土坡的自然休止角?无黏性土坡的稳定性与哪些因素有关? 3.简述毕肖普条分法确定安全系数的试算过程? 4.试比较土坡稳定分析瑞典条分法、规范圆弧条分法、毕肖普条分法及杨布条分法的异同? 5.分析土坡稳定性时应如何根据工程情况选取土体抗剪强度指标和稳定安全系数? 6.地基的稳定性包括哪些内容?地基的整体滑动有哪些情况?应如何考虑? 7.土坡稳定分析的条分法原理是什么?如何确定最危险的圆弧滑动面? 8.简述杨布(Janbu)条分法确定安全系数的步骤。 5.计算题 1.一简单土坡,。(1)如坡角,安全系数K= 1.5,试用稳定数法确定最大稳定坡高;(2)如坡高,安全系数仍为1.5,试确定最大稳定坡角;(3)如坡高,坡角,试确定稳定安全系数K。 2. 某砂土场地经试验测得砂土的自然休止角,若取稳定安全系数K=1.2,问开挖基坑时土坡坡角应为多少?若取,则K又为多少? 3. 某地基土的天然重度,内摩擦角,黏聚力,当采取坡度1∶1开挖坑基时,其最大开挖深度可为多少? 4. 已知某挖方土坡,土的物理力学指标为=18.9,若取安全系数,试问: (1)将坡角做成时边坡的最大高度; (2)若挖方的开挖高度为6m ,坡角最大能做成多大?

标砖尺寸

通常所说的标砖 通常所说的标砖即九五砖(包括煤矸石、页岩、粉煤灰、粘土等等烧结砖)尺寸:240×115×53mm ;另外还有八五砖尺寸:2l6×l05×43mm、七五砖尺寸:190×90×40mm 等等 空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰,一般规格是 390×190×190mm多孔砖分为P 型(240mm×115mm×90mm)砖和M型(190mm×190mm×90mm)砖。 普通砖:240*115*53,砌块:(分盲孔,通孔)240*390*190,240*190*190,240*90*190,190*190*190,190*390*190,190*190*190,190*90*190,140*390*190,140*190*190,990*200*400,0*390*190,90*190*190,90*90*190。还有一种联锁式空心砌块:90*200*400,90*200*245,90*200*200,90*200*100,90*200*290,150*200*275,150*200*200,,150*200*100,150*200*290。 240*190*90中190指的是宽,是砖的尺寸,不是砌成以后墙的尺寸,240*240*115中240指的也是宽,一般是砌24墙用的 一块普通粘土砖的标准规格是长240mm、宽115mm、厚53mm。灰缝宽度按10mm考虑,这样标准砖的长、宽、厚度之比为(240+10)∶(115+10)∶(53+10)=4∶2∶1的比例关系。 1立方米体量砖砌体的标准砖用量为512块(含灰缝)。普通粘土砖每块重量在2.5公斤左右 240的选一砖墙,370的选一砖半墙 简单讲,就是200厚的墙用240*190*90,190是墙厚,加上抹灰就是200厚了;所谓的一砖墙是用240*240*115,240是墙厚;这些都是承重和非承重砖,还有标准粘土砖是240*115*60的。 承重砖都有哪些砖和哪些规格啊,---红砖、蒸压灰沙砖等,规格240*115*53;非承重砖有哪些和哪些规格---加气砼砌块、粉煤灰砌块,多空砖等,规格有:585*120*240,585*200*240,240*190*90等等。定额中240*190*90,190应该指的是宽,那190是砌成品200墙。抹灰能摸出来。定额中还有非承重240*240*115,240应该也是宽了,砌240厚的墙用的砖啊 240*115*90(多孔) 240*116*50 230*115*90 200*99*50 235*115*50 200*50*50 200*50*13 200*99*30 ......

烧结普通砖

烧结普通砖 时间: 2003-10-15 11:03:51 | [<<][>>] 1主题内容与适用范围 本标准规定了烧结普通砖的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、堆放和运输等。 本标准适用于以粘土、页岩、媒矸石、粉煤灰为主要原料经焙烧而成的普通砖(以下简称砖)。 2引用标准 GB/T 2542砌墙砖试验方法 GB 5348砖和砌块名词术语 JC 466砌墙砖检验规则 3术语 本标准采用GB 5348和JC 466的术语。 4产品分类 4.1品种 按主要原料砖分为粘土砖(N)、页岩砖(Y)、煤矸石砖(M)和粉煤灰砖(F)。 4.2质量等级 4.2.1根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5六个强度等级。 4.2.2抗风化性能合格的砖,根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品(A)、合格品(C)两 个产品等级,强度等级MU7.5的砖不能作为优等品。优等品可用于清水墙建筑,合格品可用于混水墙

建筑。中等泛霜的砖不得用于潮湿部位。 4.3产品标记 砖的产品标记按产品名称、品种、强度等级、产品等级和标准编号顺序编写。示例如下:强度等级MUI5,合格品的粘土砖,其标记为: 烧结普通砖N MU15 C CB 5101 5技术要求 5.1尺寸允许偏差 尺寸允许偏差应符合表1规定。 表1 mm 公称尺寸样本平均偏差样本极差 优等品合格品优等品合格品 长度 240 ±2.0 8 8 宽度 115 ±1.5 6 6 高度 53 ±1.5 4 5 5.2 外观质量 5.2.1 砖的外观质量应符合表2的规定. 表 2 项目优等品合格品 两条面高度差不大于 2 5

烧结普通砖墙的铺砌方法

烧结普通砖墙的铺砌方法

使用搜索引擎是有技巧的,下面我们看看百度和搜狗给大家介绍的搜索技巧 蒸压加气混凝土砌块施工要点 摘要:随着墙材革新工作的不断推进,蒸压加气混凝土砌块已逐渐广泛地在建筑工程中使用,作为一种轻质、隔声、保温性能好的新型建筑墙材,蒸压加气混凝土砌块的应用有着良好的发展前景。但现实情况是:由于材料本身特性及施工因素,造成墙体施工后出现若干问题,影响了该材料的推广。现就对加气混凝土砌块施工中应注意的要点提出几点个人意见,望能起到抛砖引玉的作用。 目前,使用蒸压加气混凝土砌块施工较常出现的问题为:灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏、隔声效果降低等,要避免质量问题应对砌筑过程进行全程跟踪控制。 首先,从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原材料主要为水泥、石灰、砂,粉煤灰等,是水泥混凝土制品,含有经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体,水灰比大,胶结料多,骨料为空气,虽经蒸压,但收缩值目前根据成本因素只能控制在0.04%(万分之四)~0.06%(万分之六)范围内,比传统烧结粘土砖大,。而且由于原料和工艺条件差异,各厂家的砌块干缩性差异较大。为保证质量,应选取生产工艺成熟,养护条件好的厂家产品;尽量选择07级以上或抗压强度等级不低于5Mpa的产品,强度越高,其材料的密实度越好,一般来说,干燥收缩值也会减小;所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于0.5mm/m,出釜后须保证有28天的养护期,才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%,如能保证在出釜28天以后才投入使用的话,则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。 砌块进场后,要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放,尤其在春、夏两季,应堆放在有遮盖的地方;如条件所限只能在露天堆放时,应堆放在地势较高的地方,做好排水处理。 砌筑要求: (1)加气混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)技术指标要求。 (2)合理安排好工期,不可盲目赶工。如有可能,应尽量避免在常年雨季期间砌筑。

烧结普通砖抗压强度试验作业指导书

烧结普通砖试验作业指导书 1、检验规范:GB/T5101-2017 《烧结普通砖》GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》 2、试样数量:10块 3、试件尺寸:240*115*53 4、环境 4.1试验环境要求:10~35 ℃ 6.1试样制作 6.1.1采用样品中间部位切割,交错叠加灌浆制成强度试验试样的方式。 6.1.2将试样锯成两个半截砖,两个半截砖用于叠合部分的长度不得小于 100mm,如果不足100mm,应另取备用试样补足。 6.1.3将已切割开的半截砖放入室温的净水中浸20min~30min后取出,在铁 丝网架上滴水20min~30min,以断口相反方向装入制样模具中。用插板控制两个半砖间距不应大于5mm,砖大面与模具间距不应大于3mm,砖断面、顶面与模具间垫以橡胶垫或其他密封材料,模具内表面涂油或脱模剂。 6.1.4将净浆材料按照配制要求,置于搅拌机中搅拌均匀。 6.1.5将装好试样的模具置于振动台上,加入适量搅拌均匀的净浆材料,振 动时间为0.5mm~1min,停止振动,静置至净浆材料达到初凝时间(约15min~19min)后拆模。 6.1.6试样养护:在不低于10℃的不通风室内养护4h。 6.2试验步骤 6.2.1测量每个试样连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值, 精确至1mm。(加图片) 6.2.2(试验机使用过程)将试样平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷, 应均匀平稳,不得发生冲击或振动,加荷速度以(5±0.5)kN/s为宜,直至试样破坏为止,记录最大破坏荷载p。 7、试验结果处理及修约: )按式2计算 7.1.1每块试样的抗压强度(R P =P/L×B R P 式中: R ——抗压强度,单位为兆帕Mpa; P P——最大破坏荷载,单位为牛顿N; L——受压面(连接面)的长度,单位为毫米mm; B——受压面(连接面)的宽度,单位为毫米mm;

烧结普通砖砌体施工工艺标准

烧结普通砖砌体施工工艺标准 一、适用范围 适用于非抗震设防区和抗震烈度为6度至9度地区,以P型烧结多孔砖和M型模数烧结多孔砖(以下简称多孔砖)为墙体材料的砌体结构的施工。 二、基本规定 2.1 基本规定 2.1.1砖砌体工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量、安全管理体系和工程质量检验制度。专业技术人员和特殊工种人员必须持证上岗。 2.1.2 砖砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。砖、钢筋等,应有材料主要性能的进场复验报告。砌筑砂浆应符合《砌筑砂浆施工工艺标准》要求。严禁使用国家或本地区明令淘汰的材料。 2.1.3 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表2. 3.3的规定。 表2.3.3 放线尺寸的允许偏差 2.1.4 砌筑顺序应符合下列规定: 2.1.4.1基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度; 2.1.4.2 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 2.1.5 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1000mm,应设置钢筋混凝土过梁。洞口两侧按临时间断处规定设置拉结钢筋。 抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

2.1.6 不得在下列墙体或部位设置脚手眼: 2.1.6.1 120mm厚墙和独立柱; 2.1.6.2 过梁上与梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内; 2.1.6.3 宽度小于1000mm的窗间墙; 2.1.6.4 砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内; 2.1.6.5 梁或梁垫下及其左右500mm范围内; 2.1.6.6 设计不允许设置脚手眼的部位。 2.1.7 施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。 2.1.8 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。 2.1.9 尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度不得超过表2.1.9 的规定。如超过表中限值时,必须采用临时支撑等有效措施。 表2.1.9 墙和柱的允许自由高度(m) 注:1、本表适用于施工处相对标高(H)在10m 范围内的情况。如10m<H≤15m,15m<H ≤20m 时,表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8 的系数;如H>20m 时,应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度。 2、当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接,而且间距小于表列限值的2 倍时,砌筑高度可不受本表的限制。

毕肖普法土坡稳定的程序计算法

毕肖普法土坡稳定的程序计算法 姓名:翟慧君学号:63085217007 毕肖普法是由毕肖普( A. W. Bish op, 19 55 ) 提出的进行土坡稳定分析的一种方法。我们知道瑞典条分法在进行土坡稳定分析的时候, 不考虑相邻土条间作用力的相互影响。一般说这样得到的稳定安全系数可能偏低10% ~ 20% , 而且这种误差随着滑弧圆心角和孔隙水应力的增大而增大, 严重时可使算出的安全系数比其它较严格的方法的结果小一半。而毕肖普法考虑了土条侧面的作用力, 并且假定各土条底部滑动面上的安全系数均相同, 即等于整个滑动面的平均安全系数。因此毕肖普法是比较合理的土坡稳定分析方法。 在土坡稳定安全系数的计算中, 由于滑动圆弧的圆心和半径都是任意假定的, 计算出的安全系数不一定是最小的安全系数, 所以需要多次试算, 假定多个滑裂面才能找到计算土坡的最小安全系数。这就使得求解过程虽然不复杂, 但计算量很大的土坡稳定安全系数的计算需要花费大量的时间, 因此人们的视线自然而然的转向了利用计算机来缩短计算时间这个方向。这样的环境之下, 考虑到窗口界面已成为程序设计的基本要求, 优选visual- basic语言计算土坡的稳定安全系数。本程序不需要输入公式, 只要输入土体容重、内摩擦角、凝聚力、土坡高度、土条宽度、坡脚等一些参数, 即可计算出土坡的最小安全系数。 1 计算原理 如图1 所示, 假定滑动面为一圆心为O, 半径为R 的圆弧。任一土条中, 其上的作用力有土条自重Wi , 土条底部的总法向力Ni 和总切向力T i、条块间的法向力Ei 、Ei+ 1 和切向力Xi 、X i + 1。共有7 个未知力。为使问题求解, 毕肖普假定可忽略土条间的切向力的作用。 1. 1 滑动面圆心位置的确定 滑动面圆心位置的确定采用费伦纽斯确定最危险滑动面圆心的方法。 如图所示: D 点的位置距坡脚A 点的水平距离为4 . 5 H, 竖直距离为H。O 点的位置为从坡顶和坡底引出的与坡边坡和坡顶分别成B 1, B 2 的两条直线的交点。最危险滑弧的圆心在D O 直线的延长线附近。圆心O1, O 2, , 对应的圆弧分别求得稳定安全系数K 1, K 2, , , 绘出K 值曲线可得到最小安全系数值K m i n, 其相应的圆心O min 即为最危险滑 动面的圆心。考虑到土坡的最危险滑动面圆心位置有时可能在DO 直线的之外, 因此通过O min 点作DO 线的垂线, 在垂线上取几个点试算滑动面的圆心Oc 1、O c 2,, , 并计算稳定安全系数Kc 1、Kc 2, ,, 绘得Kc 值曲线, 最小的安全系数( Kc m i n) 的对应的圆心, 才是最危险滑动面的圆心。

相关文档