脱硝系统控制说明

一烟气系统

1、SCR投入允许条件:

无“SCR保护条件1”,

无“锅炉吹扫”(通讯),

入口烟温>min1 ( 三取二)

(每台锅炉设有2台引风机,2台SCR。其中,A侧引风机对应A反应器,B侧引风机对应B反应器)

2、SCR保护条件1(与挡板门相关)

“锅炉MFT”(硬接线),

“A/B引风机跳闸”信号(硬接线),

“锅炉油枪投入数量过多”(通讯),null

入口烟温>max2(三取二)

入口烟温

出口烟温>max2(三取二)

出口烟温

SCR温升速度过快(SCR入出口温差大)

(A侧引风机对应A反应器,B侧引风机对应B反应器)

3 、入口挡板门

开允许:SCR投入允许and 出口挡板已开

关允许:旁路门已开

保护关:(“SCR保护条件1”)and(旁路门已开),or 空预器跳闸

注:关于入口挡板、出口挡板、旁路挡板的说明:

上部挡板、下部挡板分别有一个驱动级

挡板的全开、全关指的是:上、下部挡板同时全开、全关

4、出口挡板门

开允许:SCR投入允许

关允许:旁路门已开and 入口挡板门已关and 热一次风挡板门关保护关:(“SCR保护条件1”)and(旁路门已开)and 入口挡板门已关and 热一次风挡板门已关,延时60s

5、旁路挡板门

关允许:入口挡板门已开and出口挡板门已开

保护开:“SCR保护条件1”

入口挡板门非开

入口挡板门关

出口挡板门非开

出口挡板门关

保护关:空预器跳闸

另注:旁路挡板,均为慢开、慢关,手动操作时每一次点动开、关3%-5% 6、挡板门启动步序:

(1)开旁路挡板

(2)关入、出口挡板

SCR投入允许条件满足

(3)开出口烟气挡板

(4)开入口烟气挡板

(5)此时手动慢关旁路挡板

7、挡板门停止步序:

正常停运时启动此步序

(1)手动慢开旁路挡板

(2)延时5s,关入口挡板

(3)关出口挡板

8、灰斗电动锁气器(1 、2、3、4)

电动锁气器启、停允许条件:电动锁气器DCS控制

电动锁气器保护停:电动锁气器故障

电动锁气器启动步序:

(1)启动电动锁气器1、2、3、4

(2)延时,60 min

(3)停止电动锁气器1、2、3、4

以上步序每6小时循环一次,步序执行过程中若遇某锁气器故障,则跳过,继续执行下一步。

二空预器高压水冲洗系统

1、高压水冲洗泵

启动允许条件:高压冲洗水泵DCS控制20HST50AP010XG01

高压水冲洗泵入口门已开20HST50AA080XB01

高压水冲洗泵卸空门已开20HST50AA081XB01

高压水冲洗泵入口压力不低20HST50CP301 保护停条件:高压冲洗水泵运行时,入口压力低20HST50CP301

高压冲洗水泵运行时,入口门非开

高压冲洗水泵运行时,入口门故障20HST50AA080XG03

高压冲洗水泵运行时,卸空门故障20HST50AA081XG03

高压冲洗水泵故障20HST50AP010XG03

2、高压冲洗水泵启动步序

(1)开高压冲洗水泵入口门

(2)开高压冲洗水泵卸空门

(3)启动高压冲洗水泵

(4)延时1min,关高压冲洗水泵卸空门

3、高压冲洗水泵停止步序

(1)开高压冲洗水泵卸空门

(2)停止高压冲洗水泵

(3)关高压冲洗水泵入口门

4、高压冲洗水泵卸空门

联锁开条件:高压冲洗水泵出口压力>18.5MPa三、蒸汽吹灰系统

1、吹灰器启动允许:

吹灰器远方控制

锅炉吹灰蒸汽母管压力〉1.0 MPa

无吹灰器过载

吹灰器执行器不在运行状态

2、吹灰器后退条件(OR)

(1)运行人员手动后退(操作画面上设有后退按钮)

(2)吹灰器运行and 吹灰蒸汽压力〈1.0 MPa

(3)吹灰器运行and 吹灰蒸汽压力〉1.6 MPa

(4)锅炉MFT

3、蒸汽吹灰系统功能组

吹灰功能组启动允许(A子组、B子组、总功能组):

反应器入口挡板已开and 反应器出口挡板已开A侧吹灰蒸汽子组:

(1)开吹灰蒸汽关断门

(2)吹灰蒸汽压力〉1.0 MPa,开A侧吹灰蒸汽疏水阀

(3)吹灰蒸汽母管温度>150℃,关A侧吹灰蒸汽疏水阀

(4)启动A侧1层吹灰器1

(5)A侧1层吹灰器1后退到位,启动A侧1层吹灰器2

(6)A侧1层吹灰器2后退到位,启动A侧1层吹灰器3

(7)A侧1层吹灰器3后退到位,启动A侧1层吹灰器4

(8)A侧1层吹灰器4后退到位,启动A侧2层吹灰器1

(9)A侧2层吹灰器1后退到位,启动A侧2层吹灰器2

(10)A侧2层吹灰器2后退到位,启动A侧2层吹灰器3 (11)A侧2层吹灰器3后退到位,启动A侧2层吹灰器4 (12)A侧2层吹灰器4后退到位,启动A侧3层吹灰器1 (13)A侧3层吹灰器1后退到位,启动A侧3层吹灰器2 (14)A侧3层吹灰器2后退到位,启动A侧3层吹灰器3 (15)A侧3层吹灰器3后退到位,启动A侧3层吹灰器4 (16)A侧3层吹灰器4后退到位,

(17)吹回蒸汽关断门

(18)开A侧吹灰蒸汽疏水阀

(19)延时20s,关A侧吹灰蒸汽疏水阀

B侧蒸汽吹灰子组:

(1)开吹灰蒸汽关断门

(2)吹灰蒸汽压力〉1.0 MPa,开B侧吹灰蒸汽疏水阀

(3)吹灰蒸汽母管温度>150℃,关B侧吹灰蒸汽疏水阀

(4)启动B侧1层吹灰器1,

(5)B侧1层吹灰器1后退到位,启动B侧1层吹灰器2

·······(顺序同A)

(16)吹灰结束。

(17)关吹灰蒸汽关断阀

(18)开B侧吹灰蒸汽疏水阀

(19)延时20s,关B侧吹灰蒸汽疏水阀

蒸汽吹灰总功能组:

(1)调用A侧蒸汽吹回子组

(2)调用B侧蒸汽吹回子组

注意:此外,在步序执行过程中若遇某一吹灰器故障,则跳过,执行下一步。

操作员也可以手动吹灰。

四、尿素热解系统

1、尿素喷射投入允许:

尿素车间准备好(尿素溶液灌回流液压力〉min)

热解系统电源正常

最小氨需量大于46Kg/h (总,A、B两侧之和) (软点)

有一组喷枪工作状态投入

至#1A、#1B反应器氨气空气温度〉300℃(10HSK41CT001,10HSK42CT001)

反应器入口挡板已开

反应器出口挡板已开

2、电加热器

启动允许:热一次风挡板门开20HSU10AA101XB01

至反应器氨气空气挡板门全开20HSK41AA101XB01 or 20HSK42AA101XB01

一次风入口温度〉300℃20HSU10CT001

一次风流量〉8500m3/h 20HSU10CF001

一次风压力〉10kPa 20HSU10CP001

保护停:热解炉上部温度〉=650℃(三取二)20HSK10CT011,012,013 热一次风挡板非开

联锁启:热一次风挡板开且热解炉上部温度

3、计量模块雾化空气总门

允许开条件:尿素喷射投入许可

允许关条件:喷枪尿素溶液电动门全关

4、计量模块尿素溶液电动门(A,B,C,D,······M)

允许开条件:尿素喷射投入许可

计量模块雾化空气总门已开

该喷枪工作状态已选择

保护关:该组任一喷枪尿素流量〈min

SCR保护条件1

至#1A、#1B反应器氨气空气温度<290℃

热解系统电源消失(主、备均消失)

热一次风流量低

5、计量模块尿素溶液调节阀(A,B,C,D,······M)

联锁关:对应尿素溶液电动门已关and 计量模块冲洗水门已关

6、计量模块冲洗水门(A,B,C,D,······M)

允许开:对应喷枪尿素溶液电动门已关

7、计量模块冲洗子组(A,B,C,D,······M)

启动步序允许条件:对应喷枪投入工作状态

联锁启动冲洗功能组:该喷枪工作状态投入and 该喷枪尿素溶液电动门已关

启动步序:(1)关该喷枪尿素溶液电动门

(2)开该喷枪计量模块冲洗水门

(3)该喷枪尿素溶液调节门全开

(4)延时120s,关该喷枪计量模块冲洗水门

(5)关该喷枪尿素溶液调节门

8、喷枪工作状态选择投入许可:

该喷枪计量模块压缩空气流量正常

另注:每三支枪分为一组,每次投入一组

3支长枪:A、E、J

3支长枪:C、G、L

3支短枪:B、F、K

3支短枪:D、H、M

运行人员通过操作画面选择每一组喷枪是否选择工作。未选择的组可以做备用,运行人员可在操作窗口上选择备用是否投入。

每组喷枪通过操作画面可以选择备用是否投入。

联启备用条件(联启尿素喷射启动子组):喷氨需求增大

运行喷枪跳闸(尿素溶液电动门关闭)

9、一次风入口挡板

开允许: 热解炉上部压力〈min

至1A反应器氨气空气挡板门已开(开度〉5%)

至1B反应器氨气空气挡板门已开

允许关:所有喷枪尿素溶液电动门全关

联锁关:12支喷枪尿素溶液电动门全关and 热解炉上部温度〈280℃保护关:热解炉上部压力〉max2

SCR 保护1,延时5min

10、反应器氨气空气挡板门(A、B)

联锁开( 100%) :热解炉上部压力〉max1

关允许:热一次风挡板关

11、热解炉计量模块运行

任意一组尿素溶液电动门开and 对应喷枪流量不低

12、尿素热解系统启动功能组

热解炉启动子组:

启动许可:尿素喷射许可

步序:(1)至反应器氨气空气挡板门全开

(2)开一次风入口挡板

(3)启动热解炉加热器、热解炉加热器投入自动

(4)至少选择一组喷枪投入工作,其余投入备用

尿素喷射启动子组:

启动许可:尿素喷射许可

步序:

(1)至#1A、#1B反应器氨气空气温度满足要求,打开雾化空气总门(2)喷枪尿素溶液调节阀全开

(3)打开被选择喷枪尿素溶液电动门

(4)喷枪尿素溶液调节阀投入自动

尿素热解系统启动功能组:

(1)联启热解炉启动子组

(2)循环等待,待至#1A、#1B反应器氨气空气温度满足要求

(3)联启尿素喷射启动子组

13、尿素热解系统停止功能组

联锁启动尿素喷射停止子组(OR):SCR保护条件1

至#1A、#1B反应器氨气空气温度<290℃

热解系统电源消失(主、备均消失)

热一次风流量低

尿素喷射停止子组:

(1)自动解除其余喷枪组备用

(2)关闭正在运行的喷枪尿素溶液电动门

(3)该喷枪尿素溶液调节阀切手动,且全开

(4)联启喷枪冲洗子组

(5)关闭雾化空气总门

热解炉停止子组:

允许条件:所有喷枪尿素溶液电动门已关,延时5min

(1)停止加热器

(2)关热一次风挡板

尿素热解系统停止功能组:

(1) 联锁启动尿素喷射停止子组

(2)联锁启动热解炉停止子组

相关文档