脱硝系统控制说明
一烟气系统
1、SCR投入允许条件:
无“SCR保护条件1”,
无“锅炉吹扫”(通讯),
入口烟温>min1 ( 三取二)
(每台锅炉设有2台引风机,2台SCR。其中,A侧引风机对应A反应器,B侧引风机对应B反应器)
2、SCR保护条件1(与挡板门相关)
“锅炉MFT”(硬接线),
“A/B引风机跳闸”信号(硬接线),
“锅炉油枪投入数量过多”(通讯),null
入口烟温>max2(三取二)
入口烟温 出口烟温>max2(三取二) 出口烟温 SCR温升速度过快(SCR入出口温差大) (A侧引风机对应A反应器,B侧引风机对应B反应器) 3 、入口挡板门 开允许:SCR投入允许and 出口挡板已开 关允许:旁路门已开 保护关:(“SCR保护条件1”)and(旁路门已开),or 空预器跳闸 注:关于入口挡板、出口挡板、旁路挡板的说明: 上部挡板、下部挡板分别有一个驱动级 挡板的全开、全关指的是:上、下部挡板同时全开、全关 4、出口挡板门 开允许:SCR投入允许 关允许:旁路门已开and 入口挡板门已关and 热一次风挡板门关保护关:(“SCR保护条件1”)and(旁路门已开)and 入口挡板门已关and 热一次风挡板门已关,延时60s 5、旁路挡板门 关允许:入口挡板门已开and出口挡板门已开 保护开:“SCR保护条件1” 入口挡板门非开 入口挡板门关 出口挡板门非开 出口挡板门关 保护关:空预器跳闸 另注:旁路挡板,均为慢开、慢关,手动操作时每一次点动开、关3%-5% 6、挡板门启动步序: (1)开旁路挡板 (2)关入、出口挡板 SCR投入允许条件满足 (3)开出口烟气挡板 (4)开入口烟气挡板 (5)此时手动慢关旁路挡板 7、挡板门停止步序: 正常停运时启动此步序 (1)手动慢开旁路挡板 (2)延时5s,关入口挡板 (3)关出口挡板 8、灰斗电动锁气器(1 、2、3、4) 电动锁气器启、停允许条件:电动锁气器DCS控制 电动锁气器保护停:电动锁气器故障 电动锁气器启动步序: (1)启动电动锁气器1、2、3、4 (2)延时,60 min (3)停止电动锁气器1、2、3、4 以上步序每6小时循环一次,步序执行过程中若遇某锁气器故障,则跳过,继续执行下一步。 二空预器高压水冲洗系统 1、高压水冲洗泵 启动允许条件:高压冲洗水泵DCS控制20HST50AP010XG01 高压水冲洗泵入口门已开20HST50AA080XB01 高压水冲洗泵卸空门已开20HST50AA081XB01 高压水冲洗泵入口压力不低20HST50CP301 保护停条件:高压冲洗水泵运行时,入口压力低20HST50CP301 高压冲洗水泵运行时,入口门非开 高压冲洗水泵运行时,入口门故障20HST50AA080XG03 高压冲洗水泵运行时,卸空门故障20HST50AA081XG03 高压冲洗水泵故障20HST50AP010XG03 2、高压冲洗水泵启动步序 (1)开高压冲洗水泵入口门 (2)开高压冲洗水泵卸空门 (3)启动高压冲洗水泵 (4)延时1min,关高压冲洗水泵卸空门 3、高压冲洗水泵停止步序 (1)开高压冲洗水泵卸空门 (2)停止高压冲洗水泵 (3)关高压冲洗水泵入口门 4、高压冲洗水泵卸空门 联锁开条件:高压冲洗水泵出口压力>18.5MPa三、蒸汽吹灰系统 1、吹灰器启动允许: 吹灰器远方控制 锅炉吹灰蒸汽母管压力〉1.0 MPa 无吹灰器过载 吹灰器执行器不在运行状态 2、吹灰器后退条件(OR) (1)运行人员手动后退(操作画面上设有后退按钮) (2)吹灰器运行and 吹灰蒸汽压力〈1.0 MPa (3)吹灰器运行and 吹灰蒸汽压力〉1.6 MPa (4)锅炉MFT 3、蒸汽吹灰系统功能组 吹灰功能组启动允许(A子组、B子组、总功能组): 反应器入口挡板已开and 反应器出口挡板已开A侧吹灰蒸汽子组: (1)开吹灰蒸汽关断门 (2)吹灰蒸汽压力〉1.0 MPa,开A侧吹灰蒸汽疏水阀 (3)吹灰蒸汽母管温度>150℃,关A侧吹灰蒸汽疏水阀 (4)启动A侧1层吹灰器1 (5)A侧1层吹灰器1后退到位,启动A侧1层吹灰器2 (6)A侧1层吹灰器2后退到位,启动A侧1层吹灰器3 (7)A侧1层吹灰器3后退到位,启动A侧1层吹灰器4 (8)A侧1层吹灰器4后退到位,启动A侧2层吹灰器1 (9)A侧2层吹灰器1后退到位,启动A侧2层吹灰器2 (10)A侧2层吹灰器2后退到位,启动A侧2层吹灰器3 (11)A侧2层吹灰器3后退到位,启动A侧2层吹灰器4 (12)A侧2层吹灰器4后退到位,启动A侧3层吹灰器1 (13)A侧3层吹灰器1后退到位,启动A侧3层吹灰器2 (14)A侧3层吹灰器2后退到位,启动A侧3层吹灰器3 (15)A侧3层吹灰器3后退到位,启动A侧3层吹灰器4 (16)A侧3层吹灰器4后退到位, (17)吹回蒸汽关断门 (18)开A侧吹灰蒸汽疏水阀 (19)延时20s,关A侧吹灰蒸汽疏水阀 B侧蒸汽吹灰子组: (1)开吹灰蒸汽关断门 (2)吹灰蒸汽压力〉1.0 MPa,开B侧吹灰蒸汽疏水阀 (3)吹灰蒸汽母管温度>150℃,关B侧吹灰蒸汽疏水阀 (4)启动B侧1层吹灰器1, (5)B侧1层吹灰器1后退到位,启动B侧1层吹灰器2 ·······(顺序同A) (16)吹灰结束。 (17)关吹灰蒸汽关断阀 (18)开B侧吹灰蒸汽疏水阀 (19)延时20s,关B侧吹灰蒸汽疏水阀 蒸汽吹灰总功能组: (1)调用A侧蒸汽吹回子组 (2)调用B侧蒸汽吹回子组 注意:此外,在步序执行过程中若遇某一吹灰器故障,则跳过,执行下一步。 操作员也可以手动吹灰。 四、尿素热解系统 1、尿素喷射投入允许: 尿素车间准备好(尿素溶液灌回流液压力〉min) 热解系统电源正常 最小氨需量大于46Kg/h (总,A、B两侧之和) (软点) 有一组喷枪工作状态投入 至#1A、#1B反应器氨气空气温度〉300℃(10HSK41CT001,10HSK42CT001) 反应器入口挡板已开 反应器出口挡板已开 2、电加热器 启动允许:热一次风挡板门开20HSU10AA101XB01 至反应器氨气空气挡板门全开20HSK41AA101XB01 or 20HSK42AA101XB01 一次风入口温度〉300℃20HSU10CT001 一次风流量〉8500m3/h 20HSU10CF001 一次风压力〉10kPa 20HSU10CP001 保护停:热解炉上部温度〉=650℃(三取二)20HSK10CT011,012,013 热一次风挡板非开 联锁启:热一次风挡板开且热解炉上部温度 3、计量模块雾化空气总门 允许开条件:尿素喷射投入许可 允许关条件:喷枪尿素溶液电动门全关 4、计量模块尿素溶液电动门(A,B,C,D,······M) 允许开条件:尿素喷射投入许可 计量模块雾化空气总门已开 该喷枪工作状态已选择 保护关:该组任一喷枪尿素流量〈min SCR保护条件1 至#1A、#1B反应器氨气空气温度<290℃ 热解系统电源消失(主、备均消失) 热一次风流量低 5、计量模块尿素溶液调节阀(A,B,C,D,······M) 联锁关:对应尿素溶液电动门已关and 计量模块冲洗水门已关 6、计量模块冲洗水门(A,B,C,D,······M) 允许开:对应喷枪尿素溶液电动门已关 7、计量模块冲洗子组(A,B,C,D,······M) 启动步序允许条件:对应喷枪投入工作状态 联锁启动冲洗功能组:该喷枪工作状态投入and 该喷枪尿素溶液电动门已关 启动步序:(1)关该喷枪尿素溶液电动门 (2)开该喷枪计量模块冲洗水门 (3)该喷枪尿素溶液调节门全开 (4)延时120s,关该喷枪计量模块冲洗水门 (5)关该喷枪尿素溶液调节门 8、喷枪工作状态选择投入许可: 该喷枪计量模块压缩空气流量正常 另注:每三支枪分为一组,每次投入一组 3支长枪:A、E、J 3支长枪:C、G、L 3支短枪:B、F、K 3支短枪:D、H、M 运行人员通过操作画面选择每一组喷枪是否选择工作。未选择的组可以做备用,运行人员可在操作窗口上选择备用是否投入。 每组喷枪通过操作画面可以选择备用是否投入。 联启备用条件(联启尿素喷射启动子组):喷氨需求增大 运行喷枪跳闸(尿素溶液电动门关闭) 9、一次风入口挡板 开允许: 热解炉上部压力〈min 至1A反应器氨气空气挡板门已开(开度〉5%) 至1B反应器氨气空气挡板门已开 允许关:所有喷枪尿素溶液电动门全关 联锁关:12支喷枪尿素溶液电动门全关and 热解炉上部温度〈280℃保护关:热解炉上部压力〉max2 SCR 保护1,延时5min 10、反应器氨气空气挡板门(A、B) 联锁开( 100%) :热解炉上部压力〉max1 关允许:热一次风挡板关 11、热解炉计量模块运行 任意一组尿素溶液电动门开and 对应喷枪流量不低 12、尿素热解系统启动功能组 热解炉启动子组: 启动许可:尿素喷射许可 步序:(1)至反应器氨气空气挡板门全开 (2)开一次风入口挡板 (3)启动热解炉加热器、热解炉加热器投入自动 (4)至少选择一组喷枪投入工作,其余投入备用 尿素喷射启动子组: 启动许可:尿素喷射许可 步序: (1)至#1A、#1B反应器氨气空气温度满足要求,打开雾化空气总门(2)喷枪尿素溶液调节阀全开 (3)打开被选择喷枪尿素溶液电动门 (4)喷枪尿素溶液调节阀投入自动 尿素热解系统启动功能组: (1)联启热解炉启动子组 (2)循环等待,待至#1A、#1B反应器氨气空气温度满足要求 (3)联启尿素喷射启动子组 13、尿素热解系统停止功能组 联锁启动尿素喷射停止子组(OR):SCR保护条件1 至#1A、#1B反应器氨气空气温度<290℃ 热解系统电源消失(主、备均消失) 热一次风流量低 尿素喷射停止子组: (1)自动解除其余喷枪组备用 (2)关闭正在运行的喷枪尿素溶液电动门 (3)该喷枪尿素溶液调节阀切手动,且全开 (4)联启喷枪冲洗子组 (5)关闭雾化空气总门 热解炉停止子组: 允许条件:所有喷枪尿素溶液电动门已关,延时5min (1)停止加热器 (2)关热一次风挡板 尿素热解系统停止功能组: (1) 联锁启动尿素喷射停止子组 (2)联锁启动热解炉停止子组