文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网设备标准技术标书-110kV-40~63MVA三相三绕组电力变压器

南方电网设备标准技术标书-110kV-40~63MVA三相三绕组电力变压器

南方电网设备标准技术标书-110kV-40~63MVA三相三绕组电力变压器
南方电网设备标准技术标书-110kV-40~63MVA三相三绕组电力变压器

110kV 40~63MV A三相三绕组交流电力变压器

标准技术标书

编号:2011060520101302

中国南方电网有限责任公司

2011年06月

目录

1总则 (1)

2工作范围 (1)

2.1 工程概况 (1)

2.2 范围和界限 (2)

2.3 服务范围 (2)

3 应遵循的主要标准 (3)

4使用条件 (5)

4.1 正常使用条件 (5)

4.2特殊使用条件 (6)

5 技术要求 (7)

5.1技术参数 (7)

5.2设计与结构要求 (10)

5.3专业接口要求 (22)

6试验 (27)

6.1试验分类 (27)

6.2型式试验 (27)

6.3特殊试验 (27)

6.4例行试验 (28)

6.5交接试验 (31)

7产品对环境的影响 (33)

8企业VI标识 (33)

8.1VI标识 (33)

8.2 标识地点 (34)

9技术文件要求 (35)

9.1 一般要求 (35)

9.2 投标方在投标阶段应提交的变压器资料及说明 (35)

9.3 其他文件资料 (36)

9.4设计联络 (38)

10监造、包装、运输、安装及质量保证 (38)

10.1监造 (38)

10.2包装 (38)

10.3运输 (39)

10.4安装指导 (40)

10.5质量保证 (40)

11设备技术参数和性能要求响应表 (40)

12备品备件及专用工具 (48)

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (48)

12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (48)

13主要元器件来源 (48)

14LCC数据文件 (50)

15技术差异表 (50)

16投标方需说明的其他问题 (51)

1总则

1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网公司 (项目单位填写)电网建设工程项目采购的110kV电压等级的40~63MVA有载调压三相三绕组交流电力变压器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

2工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。

表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

(1) 本标书适应于所供110kV电压等级的40~63MVA有载调压三相三绕组交流电力变压器及其附属设备的设计, 制造, 装配, 工厂试验, 交付, 现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 运输

运输条件:(项目单位填写)

(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(4)本标书未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

(1)投标方应按本标书的要求提供(项目单位填写)台全新的、合格的110kV、40~63MV A带稳定绕组的有载调压三相一体交流电力变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 投标方应对质量向招标方负责, 并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围一览表

投标方提供的110kV 40~63MVA有载调压三相三绕组交流电力变压器的具体规格、数量见表2.2: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2供货范围及设备技术规格一览表

a. 变压器本体(包括底架、附件、基础螺栓)

b. 冷却装置控制箱及调压开关控制箱

c. 套管及套管式电流互感器

d. 变压器绝缘油(环烷基油),油量应有5%的裕度,投标方应负责提供用于存放备用油的油罐。

e. 本体及连接到端子箱和控制箱之间的足量耐油、阻燃、屏蔽铠装电缆(连接电缆不能有中间接头)

f. 本体端子箱

g. 备品备件及专用工具等详见表12.1和表12.2。

h. 投标方应在安装完成后免费进行一次喷漆

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件,做好销售服务工作.投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5)投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6)设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。(7)设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

(8)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T 321 优先数和优先数系

GB 1094.1 电力变压器第1 部分:总则

GB 1094.2 电力变压器第2 部分:温升

GB 1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空间间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击波和操作冲击波试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定

GB 1208 电流互感器

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 2536 变压器油

GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 4109- 交流电压高于1000V绝缘套管

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB 10230.1 分接开关第1 部分:性能要求和试验方法

GB/T 10230.2 分接开关第2 部分:应用导则

GB/T 13499 电力变压器应用导则

GB/T 16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB/T 16927.1 高压试验技术第一部分一般试验要求

GB/T 16927.2 高压试验技术第二部分测量系统

GB/T 17742 中国地震烈度表

GB/T 17468 电力变压器选用导则

GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级

JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T 5347 变压器用片式散热器

JB/T 6302 变压器用油面温控器

JB/T 7065 变压器用压力释放阀

JB/T 7631 变压器用电子温控器

JB/T 8450 变压器用绕组温控器

JB/T 9647 气体继电器

DL/T 586 电力设备监造技术导则

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

Q/CSG 1 0001 变电站安健环设施标准

4使用条件

本设备招标书技术文件要采购的110kV/40~63MVA有载调压三相一体交流电力变压器,其安装地点的实际外部条件见表4.1: 设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1 设备外部条件一览表(项目单位填写)

4.1.1 海拔高度:≤1000m;

4.1.2环境温度

最高温度: +40℃;

最热月平均温度: +30℃;

最高年平均温度:+20℃;

最低气温:-25℃;(户外)

4.1.3太阳辐射强度:0.1W/cm2

4.1.4耐地震能力

地震烈度8度:

地面水平加速度3m/s2

地面垂直加速度1.5m/s2

4.1.5湿度

日相对湿度平均值95%

月相对湿度平均值90%

4.1.6 风速

35m/s(离地面高10m处,持续10min的100年平均最大风速)。

4.1.7 覆冰厚度:20mm

4.2特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件,如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在表4.1中明确,且应在招标书的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明,并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

特殊使用条件按如下规定。

4.2.1 湿热型环境条件

最高温度: +45℃;

最高平均温度:+40℃;

最低平均温度:-10℃;(户外)

空气相对湿度≥95%时的最高温度:25℃

有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。

4.2.2 地震烈度

地震烈度9度地区:

地面水平加速度4m/s2

地面垂直加速度2m/s2

4.2.3 海拔高度与外绝缘

海拔高度高于1000m时,按下列要求确定:

a.海拔在1000-2000m范围,设备外绝缘水平按2000m海拔修正;

b.海拔在2000-2500m范围,设备外绝缘水平按2500m海拔修正;

c.海拔在2500-3000m范围,设备外绝缘水平按3000m海拔修正;

d.海拔高于3000m,应考虑实际运行地点的环境,经专题研究后确定。

4.2.4 温升

a.环境温度与温升

当环境温度高于正常使用环境条件时,则对变压器的温升限值应按超过部分的数值减少并应修约到最接近温度的整数值。

b.海拔高度与温升

安装场所海拔高于1000m,而试验场地低于1000m时,自冷式变压器(AN)绕组平均温升限值应按海拔每增加400m降低1K来计算;风冷式变压器(AF)应按海拔每增加250m降低1K来计算。

试验场地海拔高于1000m,而安装场所却低于1000m时,温升限值应作相应的增加值进行修正。因海拔而作的温升修正值,均应修约到最接近的温度的整数值。

4.2.5 直流偏磁

变压器运行工况存在不小于10A的直流偏磁。

4.2.6 污秽等级

严重污秽地区,达到III级污秽时,考虑到未来调整爬距困难,可按IV级选取设备爬电比距。设备爬电比距详见表4.2。

表4.2 爬电比距

5技术要求

5.1技术参数

5.1.1基本参数

1)★额定电压

110kV、115kV、121kV (项目单位选取,详见表11)

2)★容量:40/40/40MVA

50/50/50MVA

63/63/63MVA;

3)★型式:有载调压

4)★绝缘方式:油浸纸绝缘

5)★冷却方式:从下列方式中选取:ONAN或ONAN/ONAF(项目单位选取,详见表11) 6)★调压方式:线端有载调压、中性点有载调压(项目单位选取,详见表11)

7)★调压范围:±8×1.25%(有载),±10

6

×1.25%(有载)(项目单位选取,详见表11)

8)阻抗电压(%):新建工程采用典型值: U

12=10.5%,U

23

=6.5%,U

13

=17.5%(典型值)

允许偏差:主分接±5%,其他分接±7.5%;并应提交额定抽头位置的零序阻抗。

改、扩建工程应按运行要求专门考虑与其并列运行的变压器阻抗电压值相一致。

9)★联结组别:YNyn0d11

10)局部放电允许值: 1.5U

m

/3电压下高压端不大于100pC、中压端不大于100pC。

11)噪声水平

当冷却装置、风扇全部投入运行时,距变压器基准声发射面2m处声压级不应大于75dB;且当冷却装置、风扇不投入运行时,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级不应大于75dB。

12)振动水平:油箱壁的振动限值为不大于100μm(峰一峰值)。

13)温升

表5.1 温升限值

通过实测, 若发现变压器顶层油温升、绕组平均温升及铁芯温升超过表5.1所规定的数值, 则按下述规则罚款:

如其中任一项比保证值高出0~1K之间, 罚金为合同总价的1%;

如其中任一项比保证值高出1~2K之间, 罚金为合同总价的2%。

如其中任一项比保证值高出2K, 则该变压器拒收。

当实际温升比保证值小时, 投标方不应另收附加费用。

14)无线电干扰

在1.1U

m 电压下运行,户外晴天、夜晚无可见电晕。在1.1U

m

电压下,无线电干扰电压应

小于500μV。

15)抗直流偏磁能力

变压器应能耐受不小于10A的直流偏磁。在长时间最大直流偏磁(如果存在)作用下,变压器铁芯和绕组温升、振动等不超过本技术规范的规定值,变压器油色谱分析结果正常。噪声声压级增加值≤5dB。

16)套管安装角度

套管轴线与铅垂线夹角不超过30度。

17)中性点接地方式

可从下列方式中选取:直接接地;

经间隙接地;

经电容隔直装置接地。

18)寿命:不少于30年,除干燥剂外至少六年内免维护

5.1.2★电压(项目单位选取,详见表11)

表5.2 线电压

1)线圈

变压器线圈绝缘水平详见表11。

2)套管

变压器套管内外绝缘水平及详见表11 要求;招标方已根据不同海拔高度对变压器套管外绝缘进行修正并确定标准参考大气压条件下的电弧距离,投标方应证明套管内外绝缘水平及电弧距离满足要求。

5.1.4损耗要求

变压器空负载损耗要求详见表11。

通过实测, 如果发现变压器的空载损耗和负载损耗超过第表11第10项和第12项所规定的数值, 则按下述规则罚款:

罚款款项取决于实际损耗值与保证值之差。

当: 实际损耗值—保证值

保证值

在0~3.0%之间, 以保证值为基准, 每增加1kW空载损耗罚款人民币7万元, 每增加1kW负载损耗罚款人民币3.5万元。

当: 实际损耗值—保证值

保证值

在3.0~6.0%之间, 以保证值为基准, 每增加1kW空载损耗罚款人民币14万元,每增加1kW负载损耗罚款人民币7万元。

当: 第(1)和(2)项其中一项的实际损耗值—保证值

保证值

大于6.0%时, 该变压器拒收。

当实际损耗值比保证值小时, 投标方不应另收附加费用。

5.1.5过激磁能力

(在额定频率、额定负荷下,以最高运行电压为基准)

表5.3 过激磁能力

5.1.6过负荷能力

变压器的负载能力应符合GB/T 1094.7《油浸式电力变压器负载导则》的要求,投标方应提供该变压器负载能力计算所需的热特性参数。

变压器满载运行时,当全部冷却风扇退出运行后,至少允许持续运行30min;当油面温度不超过75℃时,变压器允许继续运行1h,同时线圈最热点温度不得超过140℃。

在环境温度40℃、起始负荷80%额定容量时,事故过负荷能力为:150%额定容量,运行不低于30min,其中绕组最热点温度不超过140℃。

应提供冷却装置不同运行方式下,变压器的负荷能力。

5.1.7套管电流互感器配置

1) 每台变压器套管电流互感器配置详见表11。线圈温度指示器不包括在套管电流互感器内,由投标方确定,次级容量亦由投标方确定。

2) 套管电流互感器二次引出线芯柱必须是环氧一体浇注成形,导电杆直径不小于8mm,并应有防转动措施。

3)对于套管式电流互感器可能的每一种变比,其相应的电流误差及相位差要满足以下要求:

a. 测量准确级均要求做到0.5S,精度要求满足计量检定规程JJG1021最新版要求。

b. 保护准确级均要求做到5P20,精度要求满足GB1208的要求。

5.2设计与结构要求

5.2.1铁芯

a.应选用同一批次的优质、低损耗的冷轧晶粒取向硅钢片,整个铁芯采用绑扎结构,在芯柱和铁轭上采用多阶斜搭接缝,铁芯装配时应用均匀的压力压紧整个铁芯,铁芯组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。铁芯级间迭片应有适当的油道以利于冷却。

b.为便于检查铁芯、夹件接地故障,应将铁芯与夹件接地引线分别通过油箱接地小套管引至油箱外部靠近地面接地点,为避免铁芯和夹件引线瓷套因受到应力而损坏,可在套管端部采用软导线连接至接地铜排。接地引线采用铜质材料,接地铜排截面应满足短路电流要求,且应便于变压器运行中用钳形电流表测量铁芯接地电流。

5.2.2绕组

a.同一电压等级的绕组采用同一厂家、同一批次的导线绕制。

★b.中、低压绕组应采用(无氧)半硬导线或自粘型换位铜导线绕制。所采用的半硬

不小于150N/mm2。

导线的拉伸屈服强度σ

0.2

c.绕组和引线应绑扎得足够牢固,组成一个钢体,以防止由于运输、振动和运行中短路时产生相对位移。

d.绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布,并使绕组在承受全波和截波冲击试验时得到最佳的电压分布。绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热。

e.制造厂应提供铁芯结构和绕组的布置排列情况,不宜采用内置电抗器。

f.抗短路能力

制造厂应提供抗短路能力计算书,保证变压器绕组和铁芯的机械强度和热稳定性。在无穷大电源条件下出口发生三相对称短路时,持续时间为2秒钟,变压器各部件不应有损伤,

绕组和铁芯不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度应低于250℃。

在最大暂态峰值电流下0.25s,变压器不应有任何机械损伤,并应能承受重合于短路故障上的冲击力。

5.2.3冷却装置

冷却装置数量及冷却能力应能散去总损耗及辅助装置中的损耗所产生的热量。

a.冷却方式

63MVA以内:

户外安装时:100%及以下负载自然冷却(ONAN)

户内安装时:100%及以下负载自然冷却(ONAN),可在片散下方额外增加4-6组冷却风扇,按上层油温及负载自动启停;

63MVA:100%及以下负载自然冷却(ONAN);或60%及以下负载自然冷却(ONAN),60%以上负载自然油循环风冷(ONAF)。

当有两组冷却装置时,每组同时有一只风扇停止运行, 变压器仍能保持满载长期运行。

冷却方式为ONAN/ONAF变压器在冷却装置不同停运组数下的运行情况由投标方提供。

对于具有多种冷却方式的变压器,应根据负荷和油温,制定安全和合理的冷却系统的控制策略,并在控制回路中予以实现。

b.冷却装置布置

无自然冷却能力冷却装置的布置形式有两种:一种为冷却装置固定在变压器的油箱上:另一种为冷却装置集中固定在支架上,通过导油管与油箱连接。具有自然冷却能力的散热器通常固定在变压器的油箱上。散热器不得与防火墙垂直。

c. 风扇电机

冷却装置应采用低速、大直径、低噪音风扇,风扇电动机为三相感应式、直接启动、防溅型配置,电动机轴承应采用密封结构。

5.2.4变压器套管

套管应选择瓷质。套管的伞形、伞宽、伞距、弧闪距离,应符合GB 4109 《高压套管技术条件》的要求,外绝缘须按照所处海拔高度及污秽等级进行相应修正。

绝缘瓷件应有足够的机械强度和电气强度。颜色为棕色。

1) 套管应有良好的抗污秽能力和运行特性, 其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。

a.两裙伸出之差(P2-P1)≥20 mm;

b.相邻裙间高(S)与裙伸出长度(P2)之比应大于0.9;

c.相邻裙间高(S) ≥70 mm;

高压、中压、低压及中性点套管分别按照126kV、40.5kV、17.5kV及72.5kV计算。2)各侧套管引出线端接线板的允许荷载不应低于表11第18-(8)要求, 且安全系数应大于2.5。

3) 中(低)压套管之间的净距离:35kV不少于400mm;10kV不少于130mm,并按安装地点进行海拔修正。

4) 各侧套管满足短时(2S)短路耐受能力不低于表11第18-(3)要求。

5)套管的介质损耗因数(tanδ): tanδ(20℃)≤0.4%,并且电压从0.5U m/3升高到/3时其tanδ增值(△tanδ)≤0.1%。

1.05U

m

/3电压下测得的局部放电量应不大于10PC。

6)套管的局部放电量:在1.50 U

m

7) 投标方应提供变压器套管油质色谱分析、水分分析、击穿电压分析等出厂数据。

8)套管末屏接地须可靠牢固,并应方便试验;具备安装在线(带电)监测装置接口,并带有防开路的保护措施;

9)其他应符合GB 4109《高压套管技术要求》。

5.2.5温度测量

1)温度测量装置

变压器应装设备绕组温度和2套独立的油面温度测量装置,就地指示仪表应集中装设便于观察,投标方应配套提供安装于在主控制室的油温显示装置。

油面温度测点应为2个,放于油箱长轴的两端。

测温装置应有2对输出信号接点:低值—→发信号,高值—→跳闸。

温度信号就地转换为4-20mA的输出电量与监控系统相连,其带电接点宜为插拔式结构。油面测温装置的准确度等级应不低于1.5级,绕组温度计的准确度等级应不低于2.0级,油面测温装置和绕组测温装置的内置(4-20)mA模拟输出模块可在不停电下进行更换。

油温测量装置的报警和跳闸接点应具有防雨防潮措施,确保正常情况下不发生误动。2)绕组测温电流互感器设置

绕组测温电流互感器应设于负荷电流标么值最高的一侧套管,例如降压变压器设在高压侧,而升压变压器则设在电源测。

5.2.6有载调压开关

分接开关额定通过电流应不小于变压器额定容量下分接绕组中的最大分接电流值,此额定电流是指连续负载下的。若变压器在不同工作条件(例如不同冷却方式)下的标称容量值不同时,则应取其最大值作为额定容量,因此,分接开关的额定通过电流也是以此为基准的。

a.有载分接开关应采用智能式操作机构,能在变电站控制室、调度中心和集控中心远距离操动并远方档位显示,指示分接头切换次数的动作记录器和分接位置指示器应为封闭式的PCB (印刷电路板)设备,同时提供BCD编码(二进制编码的十进制代码)和一对一空端子的输出形式。操动回路应按RCD(计算机接口)的要求进行联接。有载分接开关也可就地操作。

b.有载调压装置由装在与变压器本体油相隔离的密封容器内的切换开关,及位于其下部的选择开关等组成。切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。

为了防止切换开关严重损坏,有载分接开关的选择开关应具有机械限位装置。

c.有载分接开关的切换开关可选用油中灭弧型或真空型。

d.开关仅应在运行5~6年之后或动作了6万次之后才需要检查。切换开关触头的电寿命不应低于20万次动作,其机械寿命不小于80万次动作无损伤。

e.当切换开关为油中灭弧时,应装设在线滤油装置。分接开关在线滤油装置应具备过滤杂质和水分功能(一个复合滤芯或两个单体滤芯),并便于更换;要求流量小于15L/分钟,流速小于0.6米/秒,具备多种控制方式和延时、闭锁功能。应具备滤芯失效报警停机功能。在滤芯的进油侧装设油压力表监视油回路工作情况。装置应具备充、补油及排气阀门。控制箱箱体采用合金材料或不锈钢,所有电气元件采用进口或合资厂产品,提供航空插头及端子排两种接线方式,端子宜采用凤凰端子或相同质量的端子。

f.如切换开关采用真空型,真空泡应为技术先进、成熟、稳定的进口优质产品(真空泡免维护周期不小于30万次),且应装设气体继电器并配置轻瓦斯报警接点。

g.应提供有载调压装置的型式试验报告。每个有载调压装置应配备一个用于驱动电机及其附件的防风雨的驱动控制箱,还应设有独立的储油柜、保护继电器(附跳闸触点及隔离阀)、吸湿器和油位计等。

h.变压器有载调压装置应布置在其驱动控制箱旁,能够站在地面上进行手动操作。两台及以上变压器并联运行时,有载调压装置应装设可以同步调压的跟踪装置。

i.分接开关的油箱应能经受油压0.l MPa压力及真空试验,历时24h无渗漏。

j.整个电动机构应装有电气的和机械的限位装置。电气限位装置的接点应接入控制线路和电动机线路中。宜安装防止三相电动机旋转方向错误的保护装置。结合运行状况,安装过电流闭锁装置。电动机构应装有防止逐级控制线路发生故障时出现“越级”(跑档)操作的装置。5.2.7油箱

1)变压器油箱应采用高强度钢板焊接而成。油箱内部应采取磁屏蔽措施,以减小杂散损耗。磁屏蔽的固定和绝缘良好,避免因接触不良引起过热或放电。各类电屏蔽应导电良好和接地可靠。变压器油箱应在适当位置设置起吊耳环,千斤顶台阶和拖拉环。油箱底部两对角处应设有两块供油箱接地的端子。

2)油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。油箱顶部的所有开孔均应有凸起的法兰盘。凡可产生窝气之处都应在其最高点设置放气塞,并连接至公用管道以将气体汇集通向气体继电器。高、中压套管升高座应增设一根集气管连接至油箱与气体继电器间的连管上。

3) 变压器应设置一个人孔。所有人孔、手孔及套管孔的接合处均应采用螺栓连接,并有合适的法兰和密封垫。必要之处应配置挡圈,以防止密封垫被挤出或过量压缩。

人孔或手孔的尺寸应能使人员接触到套管的低端、绕组的上部和端头,以满足更换套管或电流互感器时无需移去上节油箱。

4)为攀登油箱顶盖,应设置一只带有护板可上锁的爬梯。爬梯的位置应便于检验气体继电器,并保持人与带电部分的安全距离。

5)变压器油箱应装有下列阀门用于:

a.分别从油箱和储油柜底部排油的排油阀;

b.上、中、下三个部位的取油样阀,下部取样阀位置不应高于箱底10cm;

油阀位置应保证能采集到循环中的变压器油。

c.用于抽真空,并适于接50mm管子的位于油箱顶上部滤油机接口阀;

d.便于无需放油就可装卸冷却装置的隔离阀。

e.油箱下部应装有足够大的事故放油阀,宜采用球阀或闸阀。

f.压力释放阀见5.2.10.2条。压力释放阀应有专用释放管道,并不能对准取样位置;压力释放阀与油箱间应装设隔离阀。

g.应装有便于安装油色谱在线监测装置的阀门,并应考虑避免死油区的影响。

6)变压器用橡胶密封件应选用以丁腈橡胶为主体材料的密封件,保证不渗漏油。变压器油箱大盖密封圈宜采用“8”字形断面胶条。所有密封圈应有压缩限位,在正常安装情况下,外观看不到密封圈。

7)变压器油箱应采用全密封式。

8)对于采用螺栓连接的,上、下节油箱不少于两处短接连接片。

5.2.8变压器的底座

油箱底板应为平底结构,并便于拖拉。底座还应配置可用地脚螺栓或与基础预埋钢板直接焊接将其固定在混凝土基础上的装置,地脚螺栓或焊接点应足以耐受设备重量的惯性作用力,以及由于地震力产生的位移。地震地区应加装防震装置。

制造厂应将螺栓及固定方式提交运行单位认可。

5.2.9储油柜

储油柜可以采用胶囊式储油柜或金属波纹式储油柜。

a)变压器主油箱其内部应有起油气隔离作用的不渗透油及空气的合成橡胶气囊,使油与空气相隔离。储油柜应配有吸湿器。

b)储油柜应配有盘形油位计或拉带式油位计。当油位高于或低于规定值时,油位监测装置都应瞬时动作报警。

c)油位计宜表示变压器未投入运行时,相当于油温为-10℃、+20℃和+40℃三个油面标志。油位计留有油位指示数据远传接口。

d)储油柜应配有起吊耳及人孔及爬梯。

5.2.10保护和监测要求

变压器本体保护和监测装置应能检测变压器内部的所有故障, 并应在最短时间内隔离设备, 并发出报警信号。

★变压器应有下表所列监测保护装置并提供报警和跳闸接点

表5.4 保护装置的报警和跳闸接点

投标方应提供继电器的时间常数、断流容量等参数。以上报警及跳闸接点均要求空接点输出。

5.2.10.1气体继电器

变压器本体及(若有)有载分接开关应装设气体继电器。

a.应采用采用浮筒挡板式结构,有放气孔、流速动作值可调试整定、抗震性能好。

b.应具有轻瓦斯发信、重瓦斯跳闸功能,一对接点用于轻瓦斯发信、两对接点用于重瓦斯跳闸。气体继电器安装位置应有2%的坡度,采用利于二次接线头防水的安装方式(下倾式),并在安装使用说明书中明确指出。

c.气体继电器应加装不锈钢防雨装置,且不妨碍运行观察。

d.为便于检修,应在气体继电器安装管道两侧设置阀门。

5.2.10.2压力释放阀

a. 变压器应装设压力释放阀,压力释放装置可重复动作。

b.变压器上油箱应设有两个压力释放装置, 每套装置应配有机械式动作指示器及防潮密封的报警接点(一常开及一常闭)。二次电缆不应有二次转接端子盒,应直接接入变压器本体端子箱(控制箱)。

c.压力释放装置设置在油箱顶盖上的边沿部位,并应设有排油管引至地面附近以引导向下排放油气,并使油远离控制箱等。当变压器通过穿越性短路电流时,压力释放装置应不动作。压力释放阀应采用利于二次接线头防水的安装方式(下倾式)。

d.压力释放装置应有良好的防潮、防水措施,外壳防护等级IP55。

5.2.10.3本体接线箱

变压器应设一个本体接线箱。该本体接线箱应具有下列功能:

1) 本体端子箱用于汇接变压器的套管CT, 瓦斯、温度、闭锁、信号回路的电缆。

2) 本体接线箱和冷却装置控制箱采用不锈钢外壳,厚度不少于2mm, 接逢处采用亚弧焊处理,防护等级IP55。

5.2.10.4控制柜和控制箱的布线

1)电缆及配线

a. 设备本体至控制柜(箱)、接线箱的所有电缆、柜内设备至端子排的配线均由投标方提供并完成接线。电缆及配线长度应足量, 所有电缆、配线不应有中间接头。

b. 电缆应采用耐油、阻燃、铠装、屏蔽的铜芯电缆,交直流回路不得共用同一条电缆,必须分开。

c. 投标方应提供所有连接电缆的电缆清册,内容包括电缆编号、芯号、规格型号、起止地点和长度。控制电缆绝缘水平为0.45/0.75kV等级,电力电缆绝缘水平为1kV等级。

d. 控制柜和控制箱等的配线, 除专门的仪表外,应为2.5mm2的1000V热塑性绝缘铜绞线。所有的电流互感器的二次回路引线至少应为4.0mm2。

e. 控制柜和控制箱中的导线应有足以承受引入电缆施加的拉力及压力,并应能耐受80℃高温。

2) 编号

控制柜(箱)中低压导线的两端应有套以着色的绝缘护套的压接式端子连接片, 并提供端子编号环。端子编号应编写在布线图里,所有二次回路原理图中都必须标注端子号。

3) 端子及端子排

a. 用于外部连接的端子包括备用端子在内都采用额定值为1000V、10A的压接型端子。

b. 所有供招标方联接外部电缆用的端子排和接线板,与相邻的端子排和接线板最小净距应不小于140毫米。

c. 端子型号的选择应与回路性质相匹配,CT的二次回路应提供标准的OT(一种接线方式方法,O型线端子)试验端子, 便于断开或短接装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘。汇控上CT回路的端子排采用试验端子,应能满足运行状态下不断电流回路串入或拆除测试仪表的要求。

d. 端子排应根据功能分段排列,各回路之间、电源回路与其它端子之间要设置隔离端子,直流电源端子“+”“-”端子间以及经常带电的正电源与跳合闸回路之间应设空端子。端子排应为阻燃、防潮型。

e. 端子排应留有总端子数20%的空端子,以供设计时作转接或过渡用。一个端子只允许接入一根导线。

f. 交流动力电源接线端子应能满足25mm2电缆的接入。

4) 照明及除潮

所有控制柜和控制箱均应提供内部照明灯(AC220V、25W、50Hz)和门开关,还应提供带开关的可手动/自动切换的防潮加热器(AC220V、50Hz)和温湿度控制器,以及250V、20A、二极插销座。加热器的布置和防护应使其产生的热量不危及邻近设备。

5) 接地

控制柜内应配置截面不小于100mm2接地铜排用于二次回路的接地。

5.2.10.5控制电缆颜色的规定

电动机或其它设备的出线端应有连接引入电缆的压接端子接线片。

三相AC引出线电缆的颜色规定如下:

A相………………………黄;

B相………………………绿;

C相………………………红;

中性点…………………淡蓝色

DC电源颜色规定: 正极是褐色, 负极是蓝色。

5.2.10.6冷却系统的控制、保护和监测

1)变压器应单独装设一个冷却控制箱。箱体采用不锈钢材料制成,内设温、湿度自动控制装置。控制箱内的电气设备应为湿热带型(TH型)产品。

2) 冷却装置的动力电源电压应为三相交流380V,控制电源电压应为AC220V。每台冷却风扇的电动机应有独立的馈电回路。

冷却风扇的每台电动机带一个电气操作接触器和控制装置, 由手动或由高压、公共绕组温度(和油温)检测装置的接点和按负荷来启动控制装置, 使电动机运转和停止;电动机应有过载、短路和断相保护,电机电源接线应有专用端子。

3) 当冷却装置故障、自动控制装置故障、冷却装置退出运行时, 保护装置应能检测出并发出报警信号。当冷却系统电源消失时, 应及时发出信号, 并按主变冷却方式要求, 在必要时经一定时限自动切除变压器。

4)风冷控制装置可采用现场修改设定值的PLC可编程逻辑控制器。

5) 该柜应装设备用电源自动投入装置, 当工作电源发生故障, 备用电源将自动投入运行。用户应可任意选择一组电源作为工作电源, 另一组电源则自动处于热备用状态。当工作或备用电源消失时以及电源自动切换时, 均应发出报警信号。

投标方可以建议更好的冷却控制保护和监测方式, 但需经招标方审查认。

5.2.11变压器油

1) ★选用由环烷基原油提炼的# 25变压器油。应是符合国标GB/T 2536、GB/T 7595的规定的全新油,不含腐蚀性硫。绝缘油应是除抗氧化剂外,不得含有任何添加剂。与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。应满足以下要求:

a.凝点: -25℃

b.闪点(闭口)不低于: 140℃

c.击穿电压不少于: 60kV (2.5mm)

d.介质损耗因数(90℃)不大于: 0.4%

e.水份: ≤10mg/L

f.含气量:≤1%

2) 随变压器供应备用油量应满足安装需要,油量及储存方式由买卖双方协商确定。

3) 应提供绝缘油的其他特性数据, 包括抗氧化稳定性试验结果。

4)绝缘油的质保期为3年,质保期内如出现因油原因的劣化,变压器厂应负责免费更换绝缘油。

5)绝缘油防老化措施

变压器采用密封结构,以防止变压器油与空气直接接触。并装有带硅胶干燥剂的呼吸器。无人值班的大型变压器可采用免维护的吸湿器。

5.2.12对材料及工艺的要求

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践, 并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效。本条件书未列入的材料, 其合格情况, 适用情况及投标方所确定的允许设计应力, 应由招标方审查后才可使用。材料的详细规范,包括等级、牌号、类别均应在投标方提供审查的详图中表示出来。经招标方允许使用的代用材料, 投标方应给出所有代用材料的详细说明、所符合的标准和规范、和设备零部件的所在部位。

所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。所有螺栓、螺帽和管件螺纹应符合“国际标准化组织”关于这方面的最新标准, 并完全符合国际计量规格的规定, 投标方不得任意降低标准。材料试验应在制造厂的车间或招标方同意的地方进行。试验必须按照美国材料试验协会(ASTM)标准或其他经招标方同意的标准进行。各项试验的结果应按材料试验技术条件中所规定的格式提出。

5.2.12.1组装要求

设备发运前应在车间内进行组装, 并由投标方按照标准和招标方提出的要求进行试验。

对所有拆卸部件应作出适当的配合标记和设定位销以保证在工地组装无误。

5.2.12.2铸件要求

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网公司仓库建设和配置标准

国家电网公司仓库建设改造标准 前言 为建成科学规范的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。 本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规范、运行维护管理规范等业务管理规范未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规范》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。 本标准由国家电网公司物资部解释。 目录 1.适用范围................................................................. 2.仓库设置标准........................................... 错误!未定义书签。 2.1.仓库分类........................................................... 2.2.仓库命名 ......................................................... 2.3.运作模式........................................................... 2.4.仓库设置数量 ....................................................... 2.5.建筑规模标准 ....................................................... 仓库总体规模设计 ............................................. 各级仓库单体规模设计 ......................................... 3.仓库建筑设计要求 ......................................................... 3.1.仓库建筑形式 ....................................................... 3.2.新建仓库主要建筑要求 ............................................... 地坪承载要求 ................................................. 库房建筑要求 ................................................. 多层库房的一般建筑要求 ....................................... 室外料棚一般建筑要求 ......................................... 室外露天堆场一般建筑要求 ..................................... 道路一般建筑要求 ............................................. 卸货平台要求 ................................................. 3.3.仓库配套工程和设施要求 ............................................. 排水系统 ..................................................... 电气工程 (6) 防雷系统 .....................................................

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 技术标准管理规定

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (2) 5 管理内容与方法 (4) 5.1 公司技术标准体系 (4) 5.2 公司技术标准立项 (4) 5.3 公司技术标准编制及审查 (5) 5.4 公司技术标准批准及发布 (6) 5.5 公司技术标准实施 (7) 5.6 公司技术标准复审 (7) 5.7 评审专家库管理 (7) 6 附则 (8)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定 1总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)技术标准管理工作,促进公司技术进步与科学管理,提高电网安全可靠运行,提高公司资产综合效益,改善优质服务水平,根据国家标准化管理的有关规定,结合公司实际情况,制定本规定。 1.2公司技术标准管理工作的基本任务是:执行国家有关标准化的法律法规;组织制定或修订公司技术标准;参与制定或修订电力行业、国家和国际标准;指导技术标准的宣贯与实施,对技术标准的实施进行监督。 1.3公司技术标准是公司组织生产和经营活动的技术依据。在公司规划设计、物资采购、施工建设、运行维护、退役报废,以及优质服务等过程中没有行业标准和国家标准可依,行业标准和国家标准不能满足公司技术管理需求,推广应用新技术需要时,应制定公司技术标准。 1.4公司技术标准根据技术成熟性分为技术标准和指导性技术文件两类。对于处于技术发展过程中(如变化快的技术领域)的新技术,或采用国际标准化组织、国际电工委员会、其他国际组织(包括区域性国际组织)以及经国家承认的机构认定的科学研究技术报告的项目,可制定指导性技术文件。指导性技术文件不宜由标准引用使其具有强制性或行政约束力,仅供工作中参考使用。本规定中所称“技术标准”如无具体限定均指技术标准和指导性技术文件。 1.5公司技术标准对外公开的,按照著作权法的相关规定进行保护;公司技术标准不对外公开的,知悉公司技术标准的单位或个人均负有保密义务。 1.6本规定适用于公司总部各部门、各直属机构、各分子公司。 2规范性引用文件 下列文件对于本规定的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规定。 GB/T 1 标准化工作导则 DL/T 800 电力企业标准编制导则

南方电网标准划分

南方电网标准划分 The latest revision on November 22, 2020

地区级别划分标准 现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的A、B类供电区必须满足N-1安全准则,其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可靠性要求较高的供电区一般采用“N-1”单环网、N供一备等接线方式,对于A类地区亦可采用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的10kV配电线路长度宜控制在以下范围内:A 类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km。为逐步完成中压线路的绝缘化改造,对A、B、C、D类供电区,10kV配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电缆沟管的,宜采用电缆。E 类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B类200m,C、D类 250m,E类300m,F类500m。在选择低压配电线路的型式时,A类应采用电缆,B、C类宜采用电缆 中压 配电网典型接线方式体系表

南方电网设备标准技术标书-电动汽车交流充电桩(专用部分10kW)

南方电网设备标准技术标书电动汽车交流充电桩

目录 1标准技术参数 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1 供货需求及供货范围 (2) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (3) 2.3 图纸资料提交单位 (4) 2.4 工程概况 (4) 2.5 使用条件 (4) 2.6 项目单位可选技术参数 (5) 2.7 项目单位技术差异表 (5) 3 投标人响应部分 (6) 3.1 投标人应提供技术参数 (6) 3.2 投标人技术偏差 (6) 3.3 投标人资料提交时间及培训要求 (6) 3.4 主要元器件来源 (7) 3.5 推荐备品备件、专用工具和仪器仪表 (7) 3.6 投标方需说明的其他问题 (7)

1标准技术参数 投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表1.1)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表3.2:技术差异表。 所有由投标方提供的标准参数值应与型式试验报告一致。 表1.1 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值投标人保证值一基本参数 1 交流输入电压三相380 V:323~437(投标人填写) 2 交流电源频率50 Hz±1 Hz (投标人填写) 二必备功能 1 通信功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 2 显示功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 3 输入功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 4 远程启停功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 5 计量功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 6 付费交易功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 7 数据本地存储功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 8 自检功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写) 9 软件升级功能 符合中国南方电网有限责任公司 电动汽车交流充电桩技术标书(通 用部分) (投标人填写)

南方电网公司三相多功能电能表标准技术标书

南方电网公司三相多功能电能表标准技术标书 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

三相多功能电能表 标准技术标书 140-7-1编号:207 中国南方电网有限责任公司 2011年06月

目录 附件1《南方电网公司三相多功能电能表技术规范》 附件2《南方电网公司三相电子式电能表外形结构规范》

1 总则 本招标技术文件适用于中国南方电网责任有限公司(招标方,简称南方电网公司)“2011年度营销项目设备材料公开招标”三相多功能电能表的招标工作,它提出了功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 2 技术要求 三相多功能电能表的招标技术要求按照《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》(见附件1)执行。外形结构部分必须完全满足《中国南方电网有限责任公司三相电子式电能表外形结构规范》(见附件2)。 3 工程保证 质量保证 1)投标者必须具有ISO-9001质量认证书,投标时应提供所要求的资料文件供招标方备查。 2)投标方应保证所提供的所有设备(包括软件)的质量均能满足合同要求,并提供相应供货纪录供招标方参考。 3)投标方应保证所提供的所有设备包括元器件应是新的。

南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0应用手册

南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0 第一部分应用手册

目录 前言 (3) 第1章简介 (4) 1.1内容提要 (4) 1.2层级划分和模块设置 (4) 第2章方案和模块索引 (12) 2.1模块命名 (12) 2.2方案和模块索引 (20) 第3章方案和模块选用 (1) 3.135kV变电站 (1) 3.235kV架空线路 (3) 3.310kV配电站 (5) 3.410kV架空线路 (22) 3.510kV电缆线路 (23) 第4章附录 (25)

前言 近年来,随着南方电网公司标准化设计体系的不断完善,标准化设计应用范围的逐步扩大,10kV和35kV标准设计在配电网项目建设和管理中承担着越来越重要的作用,同时,配电网基建项目建设和管理水平的不断提升也对标准设计的推广应用提出了新的要求。为使标准设计的体系架构更加完善,检索更加方便快捷,使用更加科学合理,在2011版标准设计的基础上,依据南方电网公司生产管理运行等部门的指导和要求,编制成本手册。 本手册以《南方电网公司标准设计和典型造价V1.0总体工作大纲》为指导,以南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0成果为依据,阐述10kV和35kV 标准设计V1.0的框架和技术原则,以及各方案和模块应用方式、步骤、案例等,主要用于指导设计单位在基建工程中标准设计的应用。标准设计的主要依据为现行相关的国家政策、电力行业、南方电网的标准、规程规范,以及国家政策,设计单位在应用标准设计时应根据相关标准、技术规范和政策的变化更新及时准确修正设备材料选型等内容。使用过程中遇到问题或错误,请及时反馈至南方电网公司基建部。 南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0应用手册 3

2020(仓库管理)2020年2020年南方电网公司仓库建设和配置标准年最新版

(仓库管理)2020年2020年南方电网公司仓库建设和配置标准年最新 版

(仓库管理)2020年2020年南方电网公司仓库建设和配置标准年最新 版

国家电网公司仓库建设改造标准 前言 为建成科学规范的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。 本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规范、运行维护管理规范等业务管理规范未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规范》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。 本标准由国家电网公司物资部解释。

目录 1. 适用范围 (3) 2. 仓库设置标准 (3) 2.1. 仓库分类 (3) 2.2. 仓库命名 (3) 2.3. 运作模式 (3) 2.4. 仓库设置数量 (4) 2.5. 建筑规模标准 (4) 2.5.1. 仓库总体规模设计 (4) 2.5.2. 各级仓库单体规模设计 (4) 3. 仓库建筑设计要求 (5) 3.1. 仓库建筑形式 (5) 3.2. 新建仓库主要建筑要求 (5) 3.2.1. 地坪承载要求 (5) 3.2.2. 库房建筑要求 (5) 3.2.3. 多层库房的一般建筑要求 (5) 3.2.4. 室外料棚一般建筑要求 (6) 3.2.5. 室外露天堆场一般建筑要求 (6) 3.2.6. 道路一般建筑要求 (6)

中国南方电网有限责任公司工业以太网交换机设备技术条件书(通用部分)

工业以太网交换机设备技术条件书 (通用部分) 技术标书编号:?? 中国南方电网有限责任公司 2017年10月

本条件书对应的专用技术标书目录 工业以太网设备技术条件书使用说明 1.本采购标准技术条件书分为标准技术条件书通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2.采购标准技术条件书通用部分原则上不需要设备招标方(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写项目单位通用部分条款变更表并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成“项目单位通用部分条款变更表”,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3.采购标准技术条件书专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。标准技术参数表中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4.投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标方要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5.有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的表7项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

南方电网继电保护通用技术规范

Q/CSG 110010-2011 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网继电保护通用技术规范 General specification for power system protection of CSG 中国南方电网有限责任公司 发 布 Q/CSG ICS 备案号:

Q/CSG 110010-2011 目次 前言 .......................................................... III 1范围 . (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4总则 (3) 5装置通用原则 (3) 6直流电源配置技术原则 (18) 7二次回路及抗干扰技术要求 (19) Ⅰ

Q/CSG 110010-2011 Ⅱ 前 言 本规范为10~500kV继电保护装置、故障录波装置、行波测距装置及相关回路设计的通用技术要求, 是各电压等级继电保护、故障录波及行波测距技术规范的补充,与相应技术规范一起构成完整的技术规范。 凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建厂站的继电保护应执行本规范。因保护回路受原设计接线的限制,运行厂站的继电保护改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行,并做好与现场运行规程的衔接,避免出现新的安全隐患。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出并负责解释。 本规范在起草的过程中得到了广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广东省电力设计研究院和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、深圳南瑞科技有限公司等单位的大力支持。 本规范主要起草人:丁晓兵、邓小玉、刘千宽、伦振坚、舒双焰、李一泉、周红阳、王斌、赵武智、黄晓胜

相关文档