文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GIS高压组合电器安装及调整施工方案(1)

GIS高压组合电器安装及调整施工方案(1)

GIS高压组合电器安装及调整施工方案(1)
GIS高压组合电器安装及调整施工方案(1)

GIS高压组合电器的安装及调整方案

1 目的

为规范GIS高压组合电器的安装与调整,指导工程施工,特编制本方案。

2,适用范围

本方案适用于象鼻110千伏变电站采用的GIS高压组合电器安装及调整。

3 作业任务

3.1 开箱检查

3.2 吊装,就位

3.3 组装

3.4 安装调整

3.5 气室抽真空,充SF6气体

3.6 气室检漏

3.7 验收交工

4 作业准备和作业条件

4.1 作业准备

4.1.1 人员配备

a)在安装GIS高压组合电器时必须对人员进行短期的培训。

b)作业人员必须熟悉一次主接线方式,了解该设备在图纸中的位置和设备数量;

c)明确自已在该项作业中的任务、分工及责任。

4.1.2 人员分工:

a) 工作负责人1名;

b) 技工5名;

c) 电焊工1名;

d) 吊车驾驶员兼操作人1名。

4.1.3 机具配备(见表1)

表1高压组合电器安装机具配备表

4.1.4 动力配备:电源、氧气、乙炔、水等

4.2 作业条件

4.2.1设备材料进货要求:

a)检查设备的型号、规格、容量、数量是否符合设计要求,并有产品合格证、说明书、出厂检验报告;外观无损伤。

b)设备在运到安装位置时,不能堵塞吊车通道,保证吊车通行及正常作业;

c)拆箱后的备品、备件及材料,不能存放在有腐蚀的地方保管,并要在安全的库房妥善保管;一定要在施工前检查加工的铁构件,应符合质量标准,所使用的材料都应有产品验收合格证。

4.2.2土建交付的要求:

a)电气安装要和土建施工密切配合,土建预埋件应能满足GIS高压组合电气及操动机构安装要求;

b)对土建工程的验收,必须符合组合电气设计要求的尺寸;并进行复查;

c)GIS高压组合电器的支架横向、纵向、中心线的测量,横向纵向高低差的测量,均应符合要求;

4.2.3 对上道工序的要求;

a)待安装的GIS高压组合电器,必须运到安装位置;

b)土建工程验收合格后,交叉作业时应进行复查预留尺寸和预埋件,使其符合电气安装要求;

C)土建工程验收结束后,场地必须清洁卫生,并文明交工;

d)施工机械、材料、施工图纸全部到位。

4.2.4 对道路场地的要求

变电站土建经验收后,整个道路场地都应畅通无阻,平整清洁;

4.2.5 对消防设施的要求:

a)施工前要配备一定数量的消防器材,如灭火器、沙子堆、沙子箱等;

b)水源是最理想的消防设施,其布局应符合消防要求。

4.2.6 对环境气候的要求:

a)施工人员在作业前应检查施工作业场所,防止发生意外;

b)对施工现场的电缆沟、孔、洞,应设置安全设施、临时用电的配电围栏、安全标志等。

4.2.7 技术交底

a)GIS高压组合电器在施工前必须进行技术交底,并结合施工组织设计、安全技术要求一起进行;

具体实施形式为在安装前,由厂家、监理、施工单位共同参与。

b)向作业人员说明该设备在施工中有某些特殊要求的新技术、新工艺;

c)要配合质量验收标准和本工程一次主接线图上设备布置的特点和要求;

d)施工进度按施工进度计划执行。

5 作业方法及工艺要求

5.1作业方法

5.1.1作业方案

a)根据施方案的要求进行施工,吊装依靠机械化进行;

b)机械使用不上的都需人工进行。

5.1.2 作业顺序

5.1.2.1本组合电器在现场需进行组装。

5.1.2.2 由甲方、监理、厂家、施工单位共同开箱进行检查,应有装箱清单、合格证、产品使用说明书以及组装图纸等。

5.1.2.3组合电器开箱后尚应作下列外观检查,所有的部件、附件、备件应齐全、无损伤、变形及锈蚀,瓷件应无裂纹及破损。

5.1.2.4 组合电器安装前,应进行下列检查:

a)组合电器元件的所有部件应完整无损。

b)瓷件应无裂纹,绝缘件庆无受潮、变形、剥落及破损。

c)组合电器元件的接线端子、插接件及载流部分应光洁,无锈蚀。

d)各分隔气室气体的压力值和含水量庆符合产品的技术规定。

e)各元件的紧固螺栓应齐全、无松动。

f)各连接件、附件及装置性材料的材质、规格及数量应符合产品的技术规定。

g)支架及接地引线应无锈蚀或损伤。

h)密度继电器和压力表应经检验合格。

i)母线和母线筒内壁应平整无毛刺。

5.1.2.5 组合电器安装主要由生产厂家进行现场指导,安装中应积极主动配合,在进行技术交底时应要求厂家提出所需的工器具、物资清单、人力需量及需求时间,确保安装工作顺利进行。元件装配应符合下列要求:

装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施。

应按制造厂的编号和规定的程序进行装配,不得混装。

使用的清洁剂、润滑剂、密封脂和擦拭材料必须符合产品的技术规定。

密封槽面应清洁、无划伤痕迹;已用过的密封垫(圈)不得使用;涂密封脂时,不得使其流入密封垫内侧而与SF6气体接触。

盆式绝缘子应清洁、完好。

应按产品的技术规定选用员装器具及吊点。

连接插件的触头中心应对准插口,不得卡阻,插入深度应符合产品的技术规定。

所有螺栓的紧固均应使用力矩扳手,其力矩值应符合产品的技术规定。

应按产品的技术规定更换吸附剂。

5.1.3 作业进程中出现问题处理方法:

a)安装中出现的问题应本着不隐瞒、确保质量的原则如实反映,属于我方问题应立即整改;发现厂家存在问题也应及时提出上报。协商解决。

b)对于厂家安装人员违反站内文明施工有关规定,应坚决制止。双方人员应友好相处。

5.2 工艺要求

5.2.1设备、电缆、仪表、管道等的布置及走向,从左到右、从前向后看应清晰、整洁。

5.2.2 本组合电器在焊接工艺上。必须符合焊接工艺的要求;应派经验丰富的人员进行。

5.2.3 端子接线必须统一,符合安全和质量要求,同时符合母线换线的要求。

6 作业质量标准及检验要求

6.1作业质量标准应符合:

6.1.1施工图纸及施工图说明。

6.1.2制造厂提供的组装、安装及使用说明书。

6.1.3 国家质量标准

6.1.3.1 GIS高压组合电器底座、外观无严重机械损伤,固定牢固,水平垂直误差≤2.mm,中心距误差≤5mm,相间高度误差≤2mm,转动部分灵活无卡阻,与基础间垫铁片数≤3,片间焊接牢固,型钢孔径与螺栓配合0.5--1mm,螺栓外露螺纹长度2--5扣,接地良好。

6.1.3.2 外观清洁、无裂纹、破损及焊接残留斑点,油漆完整。

6.1.3.3导电部分接触表面外观清洁、平整、无氧化膜,并涂有薄层中性凡士林,线接触塞不进,接触面宽≤50mm时,允许塞进≤4mm,接触面宽≤60mm时,允许塞进≤6mm。触头两侧的接触压力均匀,符合制造厂规定;载流部分洁、无严重凹陷及锈蚀;可挠连接牢固、无折损,触头合闸动作灵活无回跳;

6.1.3.4 传动装置:传动部件外观清洁、齐全、无锈蚀、磨损和变形,安装位置正确、符合设计,固定连接牢固可靠;传动齿轮咬合准确、轻便灵活;定位螺钉间隙正确,能防止传动装置拐臂超过死点;防松件、螺帽拧紧,开口销子打开。

6.1.3.5 操作机构部分:位置符合设计、同一轴线的操作机构位置一致、固定牢固、外部清洁、齐全无损伤、锈蚀。固定部件联接牢固可靠。转动部件清洁,涂有适合当地气候的润滑脂,蜗轮与蜗杆啮合准确,轻便灵活,无卡涩;电气控制接线正确、无断线,组合电器开关及操动机构联动动作平稳,无卡阻、冲击,闭锁装置及接地刀的动作灵活准确可靠,接地刀刃与主触头间机械闭锁准确可靠,机构箱密封完整无损坏。电动机转动转向正确,无异常声响,金属表面油漆完整,相色标志正确,接地良好。

6.2 检验要求

6.2.1设备及材料都必须有制造厂家的出厂产品合格证,方可安装使用,无合格证的不能使用。施工完毕,由施工操作人对设备材料进行自检,合格的提出自检后的技术记录,根据质量验评范围内的规定,分别由施工班组、工地质检人员及建设单位依次进行对设备质量检验,检验后得出技术质量结论,合格率应达100%。

6.2.3 技术记录要求

a)在施工过程中安装技术记录,作为验收及运行单位有案可查的技术档案,必须每项记录齐全填写清晰、数据正确;

b)技术记录必须由作业者本人签名生效,一旦本作业在运行中发生意外,可以有据备查。

6.2.4 计量器具配备要求

a)在配备工器具时,必须从安全质量方面考虑,经久耐用、小型灵活、安全可靠;

b)计量器具必须经检验合格后使用,没有合格证的禁止使用,配备的器具必须齐全。

7 安全措施、文明施工

7.1安全措施

7.1.1在离地面2米以上工作为高处作业,必须系安全带。

7.1.2使用梯子要防滑,必须结实可靠,不得缺层,角度应在60o之间。

7.1.3组装起吊工作应有专人负责指挥,指挥信号应清晰、醒目、明确,吊起物下面禁止人员停留和行走。

7.1.4所使用的工器具应设专人保管,符合质量标准和要求,使用前应进行检查,不合格者禁止使用,绳索绑扎要牢固,所有工器具材料不得乱扔乱放,做到文明施工,作业者都必须坚守工作岗位,服从指挥,发现问题及时报告。

7.1.5工作负责人每天要进行安全讲话,组织每周进行安全活动评比,表扬为安全工作做出显著成绩的人员,批评表现差者,教育施工者贯彻"安全第一、预防为主"的指导方针,做到不违章指挥,不违章操作,必须设安全监护人。同时做到三不伤害。

7.2 文明施工

a)作业人员在施工中必须执行文明施工,一个施工者的施工素质表现出工作的责任心,既能完成自己的工作计划和任务,又要做到文明施工。

b)推行分工负责制的施工方法,要结合精神文明建设在内的责任制与奖惩条例挂起钩来执行。

C)文明施工要把检查、监督与经常化的评比活动相结合。

8 作业人员的职责和权限

作业人员在不同阶段(施工前、施工中、施工完)应明确其所负职责和权限。

8.1技术员的职责和权限

技术人员施工前必须对施工人员进行本作业的理论知识培训,并做好技术交底,在作业过程中要经常检查作业内容是否符合施工工艺要求,如果有不符合技术质量标准的,有责任向任何施工人员进行劝告并停止施工,执行质量否决权,在施工中不提出质量意见施工完后经检查验收达不到质量标准的,应由技术负责人承担责任,施工资料应收集齐全,施工图纸在施工中如发现有错误,经设计人员同意后修改正确,改正后必须自己签名盖章作为正式图纸移交。

8.2 班组长的职责和权限

负责本班组施工进度的安排,主持班前的作业量分配和人员分工,处理班里的一切事务,关心本班人员的生活,做好定额的管理,对先进人物进行表彰,对违反劳动纪律的行为进行处罚,对安全和质量的检查要经常化,处理不了的问题及时向上级反映,请上级领导予以解决,必须及时总结工作,对于所做的施工技术记录要真实、清楚,移交资料要齐全,积极配合做好工程移交。

8.3 作业人员的职责和权限

作业人员要服从班组长的工作分配,完成自己的作业任务,有权拒绝违章指挥,自觉遵守规章制度,严格执行安全操作规程,作业完成时要进行自检,检查是否符合设计质量标准。安装记录应填全,数据要真实、清晰、整洁,要求班组长进行验收。

8.4 质检人员的职责和权限

质检人员是派往工地对工程质量进行监督和检查的直接责任者,必须对国家负责,贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针政策、对工程质量中提出的质量标准和要求,质检人员必须认真执行并熟悉每道工序的检验方法,对质量差不符合标准的有权提出否决,对整个工程做到心中有数,并做到施工安装记录和实际标准一致,做到有据可查。

8.5 安监人员的职责和权限

认真贯彻执行上级颁发的安全管理规章制度,安全生产的方针、政策、法令、法规,深入现场检查安全施工措施的落实情况,制订特殊施工的安全措施,对施工中的安全工作要亲自参加管理、检查、监督,做好安全记录,发现不安全隐患应及时处理并提出改进措施。遇有特殊紧急情况,有权指令先停止工作,并立即报告上级领导处理。对违章作业有权予以制止并进行教育帮助,监督有关人员做好安全施工措施的落实,检查班组填写的安全施工作业票,安全三项活动的记录及执行情况,监督施工人员对安全防护用品、用具的正确使用。

9 危险点预测及预控措施

8

某工程电气安装施工方案(2)

某工程电气安装施工方案某工程电气安装施工方案 1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

GIS 安装施工方案措施

石门坎水电站引水发电系统土建及安装工程GIS设备安装施工方案 批准: 审核: 拟稿: 中国水利水电第五工程局有限公司 石门坎水电站工程项目经理部 二〇一一年二月二十八日

一、工程概况 云南石门坎电站的GIS设备采用上海西安高压研究所有限责任公司生产的ZF1-252型气体绝缘金属封闭开关设备。ZF16-252主要技术参数:额定电压252KV,额定频率50Hz,额定电流2500\3150\4000A。 主要工程量: 该分部工程包括2个进线间隔、2个出线间隔、一个测保间隔以及预埋在一期混凝土中的基础板和预埋在二期混凝土中的设备基础槽钢的安装工作,以及各项设备调试、试运转所必须的各种临时设施的安装。 二、现场施工环境要求 由于尘埃导电,因而GIS在安装之前,土建应完成主体装修工作,门窗完善,通风系统投入,由于电弧的作用,SF6气体与水可产生化学反应,产生腐蚀性极强的氢氟酸,因而,安装现场必须干燥、通风 三、工程内容及施工措施 1、施工准备 (a)技术准备 GIS安装需有一定理论水平和实践经验的人员参加,参加人员应了解GIS的构造、特点、工作原理,安装之前,所有人员均认真阅读和研究厂家有关技术资料,掌握规范标准和要求。以确保GIS的安装顺利进行。 (b)辅助设备 专用工具:SF6气体充气回收机、气体检漏仪、气体水份含量测试仪、麦式真空计 施工工具:线锤、钢丝绳、尼龙吊带、钢板尺、钢卷尺、水平仪等 专用装配件:大功率吸尘器、逆变焊机、气割设备、手枪电钻、手拉葫芦、电烘箱 2、施工方法 1)基础安装 基础定位:基础埋设是至关重要的,为了确保埋设正确,我们将在综合厂家

资料和房屋结构的基础上,把各间隔在GIS室内的布置看成一平面坐标系,找到纵、横坐标,确定所有基础的平面位置。其方法如下: 找出纵、横中心基准点:找出任意端部间隔纵向中心,这样做的目的是有利结构偏差。 找出纵向中心线:借助于全站仪,得到该间隔B相设备的纵向中心线,然后根据图纸的所有几何尺寸,我们可以方便的得到所有间隔各相设备的纵向中心线。 找出横向中心线:借助于全站仪,得到该向间隔B相断路器的横向中心线,然后根据图纸的几何尺寸,我们就得到所有间隔的断路器横向中心线,我们即把找出的纵横向中心线看成一平面坐标系,这样我们即可找到所有基础块的平面位置。 并要求划好主母线,分支母线和每一个置于地面上的元件和控制柜的中心。 基础检查 ①基础水平测量 测量每个基础上四点(四个角位置)地面水平。用插入垫片调整水平。 ②水平配置确定 按基础图用羞尺测量基座的位置。 2)现场设备安装 设备位置划线: ①在任意端部间隔,使用设备基础埋设时所使用的方法恢复纵向中心线和横向中心,并作永久标志。 ②找端部间隔A、C两相设备的中心线,以B相中心线(即纵向中心线)为基准,在左右分别以相间距离作二平行线,则得到A、C两相设备的中心线。 ③确定各元件的安装位置:利用经纬仪和其它测量工具,根据设计图纸所标识的各元件的位置和距离,在地面基础上找出并作永久标志。 设备的安装顺序 ①根据以前的施工经验,220KV GIS的安装顺序选择从中间某一间隔开始延伸,并同时开始施工,有利于提高安装质量、加快施工进度。 ②GIS设备安装程序图(图3-1)

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

GIS设备安装环境条件

设备安装环境条件 72.5kV及以上电压等级GIS产品需在具备以下环境条件时才能进行安装。 一、外部环境的基本要求 1.装配厂房的条件 1.1.开关厂房必须施工完毕,门窗安装齐全,能够封闭,地面干净整洁,如有需要可铺设 临时地板革或地毯。 1.2.基础施工如砌筑、油漆、安装、电工等工作必须也全部完成。 1.3.吊车设备必须安装完成,并且视野清晰,转动灵活。 1.4.准备好装配所需要的能源(灯光、电源)。 2.装配期间的条件 2.1.在开关装配过程中,尽量避免砌筑、油漆、安装等建筑施工,如果有些工作无法避免, 装配负责人应和施工管理部门进行协调,开关装置的装配工作应放在首位。 2.2.整个GIS装配厂房内必须保持高度的清洁状态,如有必须应采取必要的措施,如吸尘 器、湿擦地板和限制人员流动等。注意:起重设备必须进行彻底清洁。 3.户外安装补充要求 3.1.安装开关的场地建筑工作必须完成,如地基、电缆管道、地下设施、道路等,周围应 无土建扬尘作业。 3.2.准备好进行拆箱、清理和准备安装零部件所使用的库房或保管场地,并确保有可用的 运输设备。 3.3.安装场地应有封闭的房间作为办公、放置工具和仪器使用。 3.4.灰尘和天气的防护 3.4.1.如果有必要,特别是有风的场地,应搭起适当的防护墙。 3.4.2.为了在连接装配单元时,做好防尘防潮工作,根据开关设备在电厂的安装规则和起 重设备的使用要求,做好下述的工作: -用防尘房完全封闭装配场所,或仅遮盖正在装配的部分,对连接处采取局部保护。

-要吊车出入时,需部分遮盖,即搭有部分顶棚和侧墙,便于吊车开动。 -具体使用那种方式,需要同现场安装部门商谈。 二、内部工作环境的基本要求 内部工作环境指产品需打开GIS筒体盖板的情况,还包括气路连通管、密度表的安装等。 1、环境洁净度达到百万级以上,工作间内部不允许有昆虫、苍蝇、蚊子等存在。 2、环境的湿度不超80%,温度-10~40℃,风速应小于5m/s。 3、工作间应有排风扇,保持环境的通风,避免SF6气体浓度影响检漏工作进行。 4、环境照明应能满足现场安装要求。 5、环境应防风、防雨,能耐受5级风。 6、进出产品安装现场换鞋。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

高低压配电安装工程施工解决方案.doc

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日

目录 编制依据 (1) 编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理与控制 (20) 第七章文明施工和环境保护 (23)

编制依据 1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

GIS设备安装施工方案

张公220kV变电站新建工程 GIS施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、工作概况 张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。 220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特 制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1.GIS设备安装执行标准: 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

电气设备安装施工方案

准备阶段 电气施工技术方案 施工程序: 施工准备7底座、支架制安T桥架敷设、配管7设置电缆排管7控制柜安装 7配线7系统调试 施工方法: 控制柜安装: 控制柜底座按标准图册《常用低压配电设备安装》90D367施工,采用10槽 钢制作。 按控制柜底固定孔尺寸,在底座上开孔,并用镀锌螺栓固定。 柜底座与型钢连接紧密,固定牢固,接地可靠,调整垂直度和水平度达到规范要求。 柜内的电缆和导线应整齐,避免交叉,并固定牢靠,电缆芯线和导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色。 柜内端子板的每个接线端子接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于 20的余量。 配管及管内穿线: 线路暗配时,管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物内的管路与建筑物表面的距离不应小于管路的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径 0。

当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 当管长度每超过,无弯曲;当管长度每超过,有一个弯曲;当管长度每超有两个弯曲时中间应增设接线盒且位置应便于穿线。 过, 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定, 用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母23扣。 经过建筑物的伸缩缝处,应采取补偿措施,导线跨越伸缩缝的两侧应固定, 并留有适当余量。 在管内穿线应在土建抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内的积水及杂物清除干净。 导线在管内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于。 电气工程主要施工方法及要求 支架制安 支架应采用角钢或槽钢制作。根据实际情况采用“一型、“ L型等;支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸下料制作,下料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差;型钢支架的煨弯使用台虎钳用郎头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制;支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径。 桥架的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。支架安装必须牢固,;固定支架的螺栓不应少于两条。一个吊架应用两根吊杆固定牢固,螺扣外露2扣,吊 架应用双螺母夹紧;支架及支架焊接处刷防腐油漆应均匀、无漏,不污染建筑物和附近的

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

高压电气安装施工方案

高压电气安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

阿盟雅布赖220kV变电站工程 高压电气施工方案 内蒙古送变电有限责任公司变电一分公司 阿盟雅布赖220kV变电站工程项目部 二OO四年四月四日

批准:审核:拟制:

高压电气施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90(国家标准) 《设备安装、调整说明书和技术资料》 《阿盟雅布赖220kV变电站高压电器施工图纸》 《电气装置安装工程高压电器施工》作业指导书 2、高压电器施工项目 、设备开箱检验; 、设备就位、上台; 、设备吊装上台; 、断路器安装、调整; 、隔离开关安装、调整; 、电压互感器、电流互感器、单相电压互感器、耦合电容器、避雷器、阻波器、电容器、站用变压器、结合滤波器等安装。 3、设备开箱检验 、一般措施 、设备进场存放,应选择距离设备安装位置比较近,且地面平整(必要时进 行场平和地面夯实)、无积水、无杂物、无其它临时建筑物和易看守、易搬运、易开 箱检验的地方存放,对易损件应入库存放,对裸露件应搭设平台或支架存放,避免受潮; 、设备进场如没有距离设备安装位置比较近的地方,就需要选择利于二次吊装、搬运,且道路通畅的地方存放,其他按照条执行; 、设备存放就绪后,应及时安排适当的施工人员进行看护,不得随意挪动、处理或损毁设备外包装上的附带文件、标记; 、设备存放,原则是做到一件一处,不得垒叠或随意堆砌,并设防护网以便防止瓷件损伤,但限制于场地窄小或利于二次吊装、搬运的情况时,应征求设备厂家代 表同意或经项目部技术、安全人员论证后可变通执行。 、设备开箱 、设备开箱,应具备下列条件:

GIS基础专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一节编制依据...............................................2第二章工程概况及特点. (3) 第一节工程概述 (3) 第二节结构概况 (3) 第三章主要施工方案 (4) 第一节施工测量方案 (4) 第二节基础结构施工 (5) 第三节常见砼裂缝的预防与处理 (8) 第四节预埋件的施工 (9) 第四章质量保证与控制措施 (9) 第一节质量目标 (9) 第二节质量管理体系及各部门主要职责···························10 第三节质量保证措施···········································10 第五章安全保证与控制措施 (12) 第一节安全管理工作的指导原则 (1) 2 第二节安全管理工作的目标·································12附表1:GIS基础水化热验算及养护方案·························13? 第一章编制依据 第一节编制依据

1、浙江省电力设计院施工图纸,图纸会审纪要。 2、中华人民共和国电力行业标准:电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(DL/T 5210.1-2005)。 3、工程测量规范(GB22026—2007) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2002 6、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 7、省,市及电力行业有关文明施工安全标化现场管理规定;

电气设备安装施工工艺2011823.doc

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于************** 电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应 符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符 合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、 剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、 放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1 电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕 并检验合格。 2.3.2 设备安装完毕。 2.3.3 全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8 设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1 暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2 暗管敷设基本要求: 3.2.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3 进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3 桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4 电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1 选择导线: 3.4.1.1 应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2 相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2 清扫管路:

高低压配电施工方案

高低压配电施工方案 中国烟草总公司郑州烟草研究院科研实验办公楼河南省第一建筑工程有限责任公司施工方案 FIRST BUILDING , CONSTRUCTION CO.LTD OF HENAN PROVINCE 中国烟草总公司郑州烟草研究院科研实验办公楼工程 变、配电系统安装工程高低压配电施工方案一、工程概况 中国烟草总公司郑州烟草研究院科研实验办公楼工程位于郑州市高新技术开发区,南临枫扬街,东靠瑞达路,西至金梭路,北靠翠竹街,建筑面积30072平方米。为现行和将来发展需要,拟建立变、配电系统一套,规模为:高、低压系统,两台干式变压器。高压两路电源进线同时供电互为备用。采用综合自动化保护装置,操作电源为直流。具体如下: 1(变压器总容量为2×1600KVA。 2(10KV配电装置1套,12面低压柜。 3(0.4KV低压配电装置1套,23面低压柜。 4(操作直流电源1套。 5(综合自动化保护装置。 6(各个系统间连接和电缆桥架。 二、工程特点及施工布置 1(工程特点 本工程配电设施即主变和10KV、0.4 KV配电装置均为屋内布置。 10KV电源经电缆进入配电间后,通过10KV高压电缆与主变压器连接再经过封闭母线与低压配电柜相连。 主变共2台。

10KV配电装置采用金属封闭开关柜,为单母分段形式,正常运行时两路电源同时供电,互为备用,共 2个进线间隔,4个出线间隔,2个PT间隔及 地址,河南?郑州市黄河路23号邮编,450003 E,mail:hnyj@https://www.wendangku.net/doc/6a14752550.html, 中国烟草总公司郑州烟草研究院科研实验办公楼河南省第一建筑工程有限责任公司施工方案 FIRST BUILDING , CONSTRUCTION CO.LTD OF HENAN PROVINCE 避雷器间隔,2个计量间隔,1个分段间隔,1个联络间隔。出线采用电缆方式,共12面柜。 0.4KV配电装置采用MNS低压柜,同为单母分段形式,正常运行时和10KV一样也采用两路电源同时供电,互为备用,共23面柜。 全站计费均采用多功能网络仪表通过远程采集模块将数据送入主控制室,高压保护采用综合自动化保护器进行保护。 2(设备选型 2.1主变压器:选用干式变压器型号:SC9—1600 10KV/0.4 KV 2.2 10KV配电装置:选用KYN18A—12型金属封闭高压柜,配真空断路器。 2.3 0.4KV配电装置:选用MNS型抽屉式低压开关柜。 2.4保护装置采用综合自动化保护器。 2.5直流电源:选用免维护型直流屏。 三、主要施工方法及技术措施 1、施工准备 1.1开工前现场工作人员应认真学习本措施和电业安全规程有关部分。(项目、标准和要求)

500KV GIS设备安装无尘化实施方案

500KV GIS 无尘化施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1工程概况 (3) 2依据的图纸、文件及标准 (3) 3施工人员组织结构 (3) 4作业准备 (3) 5施工前应具备的条件 (4) 6作业程序及内容 (4) 7安全环保措施 (6) 8施工定制化管理 (7) 9附录 (8) 发文范围:(共份)归档夹类:施工方案夹号:12 本版文件于 2015 年月日开始实施。 批准人:

1 工程概况 本期的建设规模为2×1000MW机组,采用二次循环冷却方式。厂区总平面按“三列式”格局布置,自南向北一次布置配电装置区——主厂房区——煤场(铁路电厂站)。500K VGIS 配电装置及备件,由西北电力设计院设计,配电装置为六氟化硫封闭式组合电器(GIS)。本工程以500KV一级电压介入系统,出线2回至寿光变电所。配电装置采用屋内GIS布置方式,共设置7个间隔,其中出线间隔2个,主变进线间隔2个,起备变进线间隔1个,母联间隔1个,PT间隔1个。 2 依据的图纸、文件及标准 《绿色施工导则》(建质[2007] 223号) 《施工组织设计电气篇》GPEC-SGP-CD-DQ-001 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 《电气工程安装质量检验及评定规程》DT/L5161-2002 《电力建设绿色施工示范工程管理办法》 ISO14001环境管理体系 《安全文明施工管理制度》 3 施工人员组织结构 实施总负责人: 专业负责人: 技术负责人: 班长: 班组成员: 4 作业准备 4.1工器具准备

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

电气设备安装施工方案文件【新版】

目录 一、电气施工技术方案-------------------------------------------------------------------------------------1 (一)施工程序----------------------------------------------------------------------------------------------1 (二)施工方法----------------------------------------------------------------------------------------------1 1. 控制柜安装-------------------------------------------------------------------------------------------1 2. 配管及管内穿线-------------------------------------------------------------------------------------1 (三)电气工程主要施工方法及要求-------------------------------------------------------------------2 1. 支架制安----------------------------------------------------------------------------------------------2 2. 电气配管穿线----------------------------------------------------------------------------------------2 3. 电缆桥架和金属线槽安装-------------------------------------------------------------------------3 4. 电缆敷设----------------------------------------------------------------------------------------------3 5. 盘柜安装----------------------------------------------------------------------------------------------5 6. 电气接地系统----------------------------------------------------------------------------------------5 二、设备加电方案-------------------------------------------------------------------------------------------6 (一)准备阶段----------------------------------------------------------------------------------------------6 (二)加电阶段----------------------------------------------------------------------------------------------6 三、设备空负荷调试方案----------------------------------------------------------------------------------7 (一)准备阶段----------------------------------------------------------------------------------------------7 (二)调试阶段----------------------------------------------------------------------------------------------7 (三)空负荷运转阶段-------------------------------------------------------------------------------------7

高压电气安装施工方案

辽宁XX热电有限责任公司1号、2号机组脱硫系统超净排放 改造工程 电气改造施工方案 批准: 审核: 拟制: 河南XXXX科技有限公司 二零一六年九月贰日

目录 1、编制依据............................................................................................................ - 3 - 2、工程概况............................................................................................................ - 3 - 3、高压电器施工项目............................................................................................ - 3 - 4、施工总流程........................................................................................................ - 3 - 5、设备开箱检验.................................................................................................... - 3 - 6、设备安装、调整施工措施................................................................................ - 5 - 7、设备安装、调整质量措施................................................................................ - 7 - 8、安全施工措施.................................................................................................... - 7 -

相关文档