第1章 常用低压电器习题答案

1. 什么是低压电器?怎样分类?常用的低压电器有哪些?

答:用于交流50Hz 额定电压1200V 以下,直流额定电压1500V 以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器称为低压电器。

配电电器。用于配电系统,进行电能的输送和分配,如熔断器、刀开关、转换开关、低压断路器等。

控制电器。主要用于自动控制系统和用电设备中,如接触器、继电器、主令电器、电阻器、电磁铁等。

2. 叙述接触器的用途,并画出接触器的符号。

答:接触器是一种通用性很强的电磁式电器,它可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。

接触器的文字符号是KM ,图形符号如下:

常闭辅助触点常开辅助触点主触点电磁线圈

KM

3. 叙述交流接触器的组成部分及各部分的作用。

答:交流接触器主要由电磁机构、触点系统、弹簧和灭弧装置等组成。

电磁机构的主要作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触点动作,完成通断电路的控制作用。

交流接触器的触点由主触点和辅助触点构成。主触点用于通断电流较大的主电路,由接触面积较大的常开触点组成,一般有三对。辅助触点用以通断电流较小的控制电路,由常开触点和常闭触点组成。

灭弧系统。触点在分断电流瞬间,在触点间的气隙中就会产生电弧,电弧的高温能将触点烧损,并且电路不易断开,可能造成其他事故,因此,应采用适当灭弧系统迅速熄灭电弧。 反作用弹簧的作用是当吸引线圈断电时,迅速使主触点、常开触点分断;缓冲弹簧的作用是缓冲衔铁吸合时对铁心和外壳的冲击力;触点压力弹簧的作用是增加动静触点之间的压力,增大接触面积,降低接触电阻,避免触点由于接触不良而过热。

4. 交流接触器的主要技术参数有哪些?各如何定义?

答:1)额定电压。接触器铭牌上标注的额定电压是指主触点正常工作的额定电压。

2)额定电流。接触器铭牌上标注的额定电流是指主触点的额定电流。

3)线圈的额定电压。指接触器吸引线圈的正常工作电压值。

4)主触点的接通和分断能力。指主触点在规定的条件下能可靠地接通和分断的电流值。在此电流值下,接通时主触点不发生熔焊,分断时不应产生长时间的燃弧。

5)额定操作频率。指接触器在每小时内的最高操作次数,交、直流接触器的额定操作频率为1200次/小时或600次/小时。

6)机械寿命。指接触器所能承受的无载操作的次数。

7)电寿命。指在规定的正常的工作条件下,接触器带负载操作的次数。

5. 交流接触器和直流接触器是如何划分的?在结构上有何不同?

答:接触器按主触点通过电流的种类,可分为交流接触器和直流接触器。

交流接触器的线圈中通过交流电,产生交变的磁通,并在铁心中产生磁滞损耗和涡流损耗,使铁心发热。为了减少交变的磁场在铁心中产生的磁滞损耗和涡流损耗,交流接触器的铁心一般用硅钢片叠压而成;线圈由绝缘的铜线绕成有骨架的短而粗的形状,将线圈与铁心隔开,便于散热。为了消除振动和噪声,在交流接触器的铁心端面上装入一个铜制的短路环。

直流接触器的线圈中通过的是直流电,产生的是恒定的磁通,不会在铁心中产生磁滞损耗和涡流损耗,所以铁心不发热,铁心可以用整块铸钢或铸铁制成。并且由于磁通恒定,其产生的吸力在衔铁和铁心闭合后是恒定不变的,因此在运行时没有振动和噪声,所以在铁心上不需要安装短路环。在直流接触器运行时,电磁机构中只有线圈产生热量,为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒形,没有骨架,与铁心直接接触,便于散热。

6. 如何选用接触器?

答:1)选择接触器的类型。根据负载电流的种类来选择接触器的类型。交流负载选择交流接触器,直流负载选用直流接触器。

2)选择主触点的额定电压。主触点的额定电压应大于或等于负载的额定电压。

3)选择主触点的额定电流。主触点的额定电流应不小于负载电路的额定电流,如果用来控制电动机的频繁启动、正反转或反接制动,应将接触器的主触点的额定电流降低一个等级使用。

4)选择接触器吸引线圈的电压。交流接触器线圈额定电压一般直接选用380/220V,直流接触器可选线圈的额定电压和直流控制回路的电压一致。

5)根据使用类别选用相应产品系列。如生产中大量使用小容量笼型感应电动机,负载为一般任务,则选用AC-3类;控制机床电动机启动、反转、反接制动的接触器,负载任务较重,则选用AC-4类。

7. 接触器在运行维护中有哪些注意事项?

答:接触器在安装使用前应将铁心端面的防锈油擦净。接触器一般应垂直安装于垂直的平面上,倾斜度不超过5?;安装孔的螺钉应装有垫圈,并拧紧螺钉防止松脱或振动;避免异物落入接触器内。

1)定期检查接触器的零部件,要求可动部分灵活,紧固件无松动。已损坏的零件应及时修理或更换。

2)保持触点表面的清洁,不允许占有油污,当触点表面因电弧烧蚀而附有金属小颗粒时,应及时去掉。银和银合金触点表面因电弧作用而生成黑色氧化膜时,不必锉去,因为这种氧化膜的导电性很好,锉去反而缩短了触点的使用寿命。触点的厚度减小到原厚度1/4时,应更换触点。

3)接触器不允许在去掉灭弧罩的情况下使用,因为这样在触点分断时很可能造成相间短路事故。陶土制成的灭弧罩易碎,避免因碰创而损坏。要及时清除灭弧室内的炭化物。

8. 交流接触器的短路环断裂后会出现什么现象?

答:由于产生振动,电磁铁噪声大。

9. 电流继电器、电压继电器和中间继电器各有什么作用?

答:电流继电器的线圈串联在被测量的电路中,以反应电路电流的变化。在电力系统中常用过电流继电器构成过电流和短路保护。欠电流继电器常用于直流回路的断线保护,如直流电动机的励磁回路断线将会造成直流电动机飞车。在产品上只有直流欠电流继电器,没有交流欠电流继电器。

电压继电器的线圈并联在被测量的电路中,以反应电路电压的变化。欠电压继电器常用于电力线路的欠压和失压保护。直流电路一般不会产生过电压,所以在产品中只有交流过电压继电器,用于过压保护。

中间继电器触点数量多,触点容量大,在控制电路中起增加触点数量和中间放大的作用,有的中间继电器还有短延时功能。

10. 画出时间继电器的符号,并写出名称。

答:时间继电器的文字符号为KT ,图形符号如图所示。

a) b) c) d) e) f) g) h)

11. 画出热继电器的符号并叙述热继电器的作用、主要结构。

答:热继电器是专门用来对连续运行的电动机进行过载及断相保护,以防止电动机过热而烧毁的保护电器。三热继电器的文字符号为FR ,图形符号如图所示。

热继电器主要由热元件、双金属片、触点系统、动作机构等元件组成。

12. 如何选用热继电器,在什么情况下选用带断相保护的热继电器?

答:1) 一般情况下可以选用两相结构的热继电器。对于电网均衡性差的电动机,宜选

用三相结构的热继电器。定子绕组做三角形型连接,应采用有断相保护的三个热元件的热继 时间继电器的图形符号 a )通电延时线圈b ) 断电延时线圈c ) 瞬动常开触点d ) 瞬动常闭触点e )通电延时闭合常开触点 f )通电延时断开常闭触点g )断电延时断开常开触点h )断电延时闭合常闭触点 FR

(a)热元件 a) b)

热继电器的图形符号

a)热元件 b)常闭触点

电器作过载和断相保护。

2)热元件的额定电流等级一般应等于(0.95~1.05)倍电动机的额定电流,热元件选定后,再根据电动机的额定电流调整热继电器的整定电流,使整定电流与电动机的额定电流相等。

3) 对于工作时间短、间歇时间长的电动机,以及虽长期工作,但过载可能性小的(如风机电动机),可不装设过载保护。

13.什么是固态继电器,如何分类?

答:固态继电器是采用半导体元件组装成的无触点开关。

固态继电器按输出端负载的电源类型可分为直流型和交流型两类。直流型是以功率晶体三极管的集电极和发射极作为输出端负载的开关控制。交流型是以双向三端晶闸管的两个电极作为输出端负载电路的开关控制的。固态继电器的输出电路形式有常开式和常闭式两种,当固态继电器的输入端加控制信号时,其常开式输出电路接通,常闭式输出电路断开。

14.速度继电器的作用是什么?

答:速度继电器是按速度原则动作的继电器,主要用于笼形异步电动机的反接制动控制,又称为反接制动继电器。当电动机的转速低于某一数值时,定子产生的转矩减小,触点返回,即常开触点断开,常闭触点闭合。一般速度继电器的转速在130r/min 时触点动作,转速在100r/min 时,触点返回。

15. 低压断路器有何作用?主要组成部分有哪些?各有什么作用?

答:低压断路器俗称低压自动开关,它用于不频繁地接通和断开电路,而且当电路发生过载、断路或失压等故障时,能自动断开电路。低压断路器的结构主要包括三部分:带有灭弧装置的主触点、脱扣器和操作机构。

16. 安装螺旋式熔断器应注意些什么?

答:螺旋式熔断器进线接到底座芯的接线端,出线接到和螺旋口导通的接线端。

17.画出复合按钮的符号,并说明其动作特点。

答:

按下按钮时,其常闭触点先断开,常开触点后闭合,当松开按钮时在复位弹簧的作用下,其常开触点先断开,常闭触点后闭合。

18.画出行程开关的符号,并简述其作用。

答:行程开关又叫限位开关或位置开关,其原理和按钮相同,只是靠机械运动部件的挡铁碰压行程开关而使其常开触点闭合,常闭触点断开,从而对控制电路发出接通、断开的转换命令。行程开关主要用于控制生产机械的运动方向、行程的长短和限位保护。行程开关的文字符号为SQ ,图形符号如图所示。

(a)(b)

(c)

(b)

SQ

19.画出接近开关的符号,并简述其作用。

答:接近开关是一种无触点的行程开关,当物体与

之接近到一定距离时就发出动作信号。接近开关也可作

为检测装置使用,用于高速计数,测速,检测金属等。

接近开关的文字和图形符号如图所示。

20. 画图说明接近开关常用的输出接线形式。

答:

a) b)

接近开关常用的接线型式

a)三线直流 b)四线直流

21.常用的电磁铁有几种?

答:常用的电磁铁有牵引电磁铁、阀用电磁铁、制动电磁铁和起重电磁铁等。

22.电磁阀的作用是什么?画出三位四通阀的图形符号并说明符号的意义。

答:电磁换向阀是利用电磁铁的吸力推动阀芯改变阀的工作位置,简称电磁阀。

三位四通电磁阀

该电磁阀是双向电控的,既两边都有电磁线圈。两边电磁铁都不通电时,阀芯在两边对中弹簧的作用下处于中位,P 、T 、A 、B 口互不相通;当右边的电磁铁通电时,推杆将阀芯推向左端,P 通B ,A 通T ;当左边电磁铁通电时,推杆将阀芯推向右端,P 通A ,B 通T 。

SQ SQ a ) b ) 图 接近开关的文字和图形符号 a )常开触点b )常闭触点

说明:

1)阀的工作位置数称为位,用方格表示,三格即三个工作位置。

2)与一个方格的相交点数为油口的通路数,简称通。箭头“↑”表示两油口相通,堵塞符号“┳”表示该油口不通流,中位箭头可省略。

3)P表示通泵或压力油口,T表示通油箱的回油口,A和B表示连接两个工作油路的油口。

4)控制方式和复位弹簧的符号画在方格的两侧(如“”表示电磁铁控制,“”表

示复位弹簧)。

5)三位阀的中位、二位阀靠有弹簧的位为常态位。二位二通阀有常开型和常闭型两种。在液压系统图中,换向阀与油路在常态位连接。

如三位四通电磁阀:通过控制左右电磁铁的通断,控制液流方向。

不通电:中位—P、A、B、T口不通

左边通电:阀芯向右,看左位— P通A,B通T

右边通电:阀芯向左,看右位— P通B,A通T

第2章电动机控制电路习题答案

1.什么叫“自锁”?自锁线路怎样构成?

答:依靠接触器自身辅助触点保持线圈通电的电路,称为自锁电路,而这对常开辅助触点称为自锁触点。将接触器自身常开辅助触点和起动按钮并联。

2.什么叫“互锁”?互锁线路怎样构成?

答:互锁就是两只接触器任何时候不能同时得电动作。KM1、KM2将常闭触点串在对方线圈电路中,形成电气互锁。

3.点动控制是否要安装过载保护?

答:由于点动控制,电动机运行时间短,有操作人员在近处监视,所以一般不设过载保护环节。

4.画出电动机连续运转的主电路和控制电路图。

答:如图2-1所示。

图2-1 全压启动连续运转控制线路

5.电动机连续运转的控制线路有哪些保护环节,通过哪些设备实现?

答:1)短路保护。由熔断器FUl、FU2分别实现主电路与控制电路的短路保护。

2)过载保护。由热继电器FR实现电动机的长期过载保护。

3)欠压和失压保护。由具有自锁电路的接触器控制电路实现。

6.画出电气联锁正反转控制的主电路和控制电路,并分析电路的工作原理。

答:如图2-2所示。线路控制动作如下:合上刀开关QS。○1正向启动:按下SB2→KM1线圈得电:常闭辅助触点KM1(7-8)断开,实现互锁;KM1主触点闭合,电动机M正向启动运行;常开辅助触点KM1(3-4)闭合,实现自锁。○2反向启动:先按停止按钮SB1→KM1线圈失电:常开辅助触点KM1(3-4)断开,切除自锁;KM1主触点断开,电动机断电;KM1(7-8)常闭辅助触点闭合。○3再按下反转启动按钮SB3→KM2线圈得电:KM2(4-5)常闭辅助触点分断,实现互锁;KM2主触点闭合,电动机M反向启动;KM2(3-7)常开辅助触点闭合,实现自锁。

图2-2电气互锁的正反转控制电路

7.画出自动往返的控制线路,并分析电路的工作原理。若行程开关本身完好,挡块操作

可以使触点切换,而自动往返控制线路通车时,两个行程开关不起限位作用,故障的原因是什么?

答:如图2-3所示。

图2-3 习题7的图

SQl、SQ2 、SQ3、SQ4为行程开关,SQl、SQ2用来控制工作台的自动往返,SQ3、SQ4进行限位保护,即限制工作台的极限位置。当按下正向(或反向)启动按钮,电动机正向(或反向)启动旋转,拖动运动部件前进(或后退),当运动部件上的挡铁压下换向行程开关SQ1(或SQ2)时,将使电动机改变转向,如此循环往复,实现电动机可逆旋转控制,工作台就能实现往复运动,直到操作人员按下停止按钮时,电动机便停止旋转。

8.实现多地控制时多个起动按钮和停止按钮如何连接?

答:常开的启动按钮要并联,常闭的停止按钮要串联。

9.画出Y-△减压起动的电路图,并分析工作过程。

答:如图2-4所示。

KM2FU2

KM2

L31

图2-4 习题9的图

主电路中:KM1是引入电源的接触器,KM3是将电动机接成星形联结的接触器,KM2是将电动机接成三角形连接的接触器,它的主触点将电动机三相绕组首尾相接。KM1、KM3接通,电动机进行Y 启动,KM1、KM2接通,电动机进入三角形运行,KM2、KM3不能同时接通,KM2、KM3之间必须互锁。在主电路中因为将热继电器FR 接在三角形联结的边内,所以热继电器FR 的额定电流为相电流。

控制电路工作情况:合上电源开关QS 。按下按钮SB2→KM1通电并自锁;KM3通电:其主触点将电动机接成Y 联结,接入三相电源进行减压启动,其互锁常闭触点KM3(4-8)断开进行互锁,切断KM2线圈回路;同时KT 线圈通电,经一定时间延时后,KT 延时断开的常闭触点KT (6-7)延时断开,KM3断电释放,电动机中性点断开;KT 延时闭合的常开触点KT (8-9)延时闭合,KM2通电并自锁,电动机接成三角形联结运行,同时KM2常闭触点KM2(4-6)断开,断开KM3、KT 线圈回路,使KM3、KT 在电动机三角形联结运行时处于断电状态,使电路工作更可靠。

10.简述软起动器的工作原理,软起动器的控制功能有哪些?

答:软启动器主要由三相交流调压电路和控制电路构成。其基本原理是利用晶闸管的移相控制原理,通过晶闸管的导通角,改变其输出电压,达到通过调压方式来控制启动电流和启动转矩的目的。控制电路按预定的不同启动方式,通过检测主电路的反馈电流,控制其输出电压,可以实现不同的启动特性。最终软启动器输出全压,电动机全压运行。

具有对电动机和软启动器本身的热保护,限制转矩和电流冲击、三相电源不平衡、缺相、断相等保护功能,并可实时检测并显示如电流、电压、功率因数等参数。

11.画出反接制动的主电路和控制电路,分析工作过程。

答:如图2-5所示。

L1

L2L3

KM1KM2FU1L11L31L34

图2-5 习题11的图

电路的工作情况如下:先合上QS 。启动时,按下启动按钮SB2→接触器KM1线圈通电并自锁:其主触点闭合,电动机启动运行;KM1(8-9)断开,互锁。当电动机的转速大于130r/min 时,速度继电器KS 的常开触点KS (7-8)闭合。停车时,按下停止按钮SB1→其常闭触点SB1(2-3)先断开:KM1线圈断电;KM1主触点断开,电动机的电源断开;KM1(3-4)断开,切除自锁;KM1(8-9)闭合,为反接制动作准备。此时电动机的电源虽然断开,但在机械惯性的作用下,电动机的转速仍然很高,KS (7-8)仍处于闭合状态。将SB1按到底,其常开触点SB1(2-7)闭合→接通反接制动接触器KM2的线圈:常开触点KM2(2-7)闭合自锁;常闭触点KM2(4-5)断开,进行互锁;KM2主触点闭合,使电动机定子绕组U 、W 两相交流电源反接,电动机进入反接制动的运行状态,电动机的转速迅速下降。当转速n <100r/min 时速度继电器的触点复位,KS (7-8)断开,KM2线圈断电,反接制动结束。

12.分析可逆运行的反接制动控制电路的工作过程。

答:电路的工作情况如下:先合上QS 。按下正转启动按钮SB2,中间继电器KA3线圈通电,KA3(3-4)闭合并自锁,其常闭触点KA3(11-12)断开,互锁KA4中间继电器回路,KA3(3-8)常开触点闭合,使接触器KM1线圈通电,KM1主触点闭合,使定子绕组经电阻R 接通电动机正序的三相电源串电阻减压启动。当电动机转速上升到一定值时,速度继电器正转闭合的常开触点KS1(2-15)闭合,使中间继电器KA1通电并自锁,这时由于KA1(2-19)、KA3(19-20)常开触点闭合,接触器KM3的线圈通电,其主触点闭合,电阻R 被短接,电动机全压正向运行。在电动机正转运行的过程中,若按下停止按钮SB1,则KA3、KM1、KM3三只线圈相继断电。由于惯性,电动机转子的转速仍然很高,KS1(2-15)仍处于闭合状态,中间继电器KA1仍处于工作状态,KA1(2-13)接通,所以在接触器KM1(13-14)常闭触点复位后,接触器KM2线圈通电,其主触点闭合,使定子绕组经电阻R 接通反相序的三相交流电源,对电动机进行反接制动,电动机的转速迅速下降。当电动机的转速低于速度继电

器KS1的动作值,正转速度继电器的常开触点KS1(2-15)断开,KA1线圈断电,KA1(2-13)断开,KM2释放,电动机反接制动过程结束。电动机反向启动和制动停车的过程,和上述过程基本相同。

13.画出能耗制动的主电路和控制电路,并分析工作过程。若在试车时,能耗制动已经结束,但电动机仍未停转,应如何调整电路?

答:如图2-6所示。

KM2 KM1KM2

FU2

L1

图2-6 习题13的图速度原则控制的单向能耗制动控制线路

电路的工作情况是:按下SB2,KM1线圈通电并自锁,其主触点闭合,电动机正向运转,KM1(8-9)断开,对KM2线圈互锁。当电动机转速上升到一定值时,速度继电器常开触点KS(7-8)闭合。电动机若要停止运行,则按下按钮SB1,其常闭触点SB1(2-3)先断开,KM1线圈断电,KM1主触点断开,电动机断开三相交流电源,由于惯性,电动机的转子的转速仍然很高,速度继电器常开触点KS(7-8)仍然处于闭合状态。将SB1按到底,其常开触点SB1(2-7)闭合,KM1(8-9)已经闭合,能耗制动接触器KM2线圈通电并自锁,其主触点闭合,将直流电源接入电动机的二相定子绕组中进行能耗制动,电动机的转速迅速降低。当电动机的转速接近零时,速度继电器复位,其常开触点KS(7-8)断开,接触器KM2线圈断电释放,能耗制动结束。当电动机能够通过传动系统实现速度的变换,则可以采用速度原则控制的能耗制动。

若在试车时,能耗制动已经结束,但电动机仍未停转,可以增大通入定子绕组的直流电流的大小有关。电流大,产生的恒定的磁场强,制动转矩就大,电流可以通过R进行调节。但通入的直流电流不能太大,一般为空载电流的3~5倍,否则会烧坏定子绕组。

14.画出变极调速控制线路并分析其工作过程。

答:如图2-7所示。

L11

L31

KT KM2KM3

KM1

图2-7 习题14的图

在主电路中,KM1的主触点闭合时,电动机绕组构成构成三角形的连接,电动机低速运行,KM2和KM3的主触点闭合时,电动机构成双星型的连接,电动机高速运行。KM1和KM2、KM3之间必须有互锁。

当按下启动按钮SB2时后,KM1线圈通电并自锁,KM1主触点闭合,电动机接成三角形低速运行,KM1(2-3)、KM1(3-8)闭合,通电延时型时间继电器线圈通电开始延时,瞬动触点KT(2-8)闭合自锁,延时时间到,KT(3-4)断开,KM1线圈断电释放,KT(2-9)闭合,KM2、KM3线圈通电吸合并自锁,电动机接成YY型高速运行。

15. 分析图2-8的双速电动机变极调速的工作过程。(提示:该电动机可以低速运行,也可以低速起动高速运行。)

M1

3~

L1L2L3

QS

FU1

KM2

K

M

3

K

M

1

FR

U1V1W1W3V3U3

FR

SB1

SB2SB3KA KM3

KM1

KM2

KM3

KT

KT

KM2

KT

KM3KM1

KM1KA KM2KM3

KT

L1

L2

PE

U1

V1

W1

U3

W3

FU2

KT整定时间4s±1s

图2-8 习题2-15的图

答:在主电路中,KM1的主触点闭合时,电动机绕组构成构成三角形的连接,电动机低

速运行,KM2和KM3的主触点闭合时,电动机构成双星型的连接,电动机高速运行。KM1和KM2、KM3之间必须有互锁。

1)电动机低速运行。按下SB2,KM1通电并自保持,电动机低速运行。

2)电动机低速起动高速运行。按下SB3,KA通电变自保持,同时KT通电。KT通电,其瞬动的常开触点闭合→KM1线圈通电→电动机低速起动。延时时间到,KT延时断开的常闭触点断开→KM1线圈断电(KM1主触点断开,常开辅助触点断开,常闭辅助触点闭合);KT延时闭合的常开触点闭合→KM3线圈通电→一方面自保持,另一方面KM3常开触点接通KM2线圈,此时KM2和KM3主触点闭合,电动机高速运行。

16.设计两台电动机的顺序控制线路。要求:M1起动后,M2才能起动,M2停止后,M1才能停止。

答:如图2-9所示。

FU2

KM1KM2

图2-9 习题16的图

17.设计一个控制电路,三台笼型感应电动机起动时,M1先起动,经10S后M2自行起动,运行30S后M1停止并同时使M3自行起动,再运行30S后电动机全部停止。

答:如图2-10所示。

SB1

FU2

KT3

KM1SB2KT1KM1KM2

KM2KT2KM2KM3KT3

KM3

KT1KT2KT2FR

图2-10 习题17的图

18.设计一个小车运行的电路图,其动作程序如下:

(1)小车由原位开始前进,到终端后自动停止;

(2)在终端停留6min 后自动返回原位停止;

(3)要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或再次起动。

答:如图2-11所示。 SB1

FU2

KM1SB2KT KM1

KM2KM2KM3

KT FR

SQ1

SQ1SB3

KM1

SQ2

图2-11 习题18的图

19. 什么是V/F 控制、矢量控制?各有何特点?

答:V/F控制是频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。V/F控制控制的特点是:控制比较简单,不用选择电动机,通用性优良,现多用于通用变频器、风机、泵类节能型变频器;与其他控制方式相比,在低速区内电压调整困难,故调速范围窄,通常在1:10左右的调速范围内使用;急加速、减速或负载过大时,抑制过电流能力有限;不能精密控制电动机实际速度,不适合于同步运转场合。

矢量控制将定子电流分解成磁场电流和转矩电流,任意进行控制。两者合成后,决定定子电流大小,然后供给异步电动机。

矢量控制方式使交流异步电动机具有与直流电动机相同的控制性能。目前这种控制方式的变频器已广泛应用于生产实际中。矢量控制变频器特点是:需要使用电动机参数,一般用做专用变频器;调速范围在1:100以上;速度响应性极高,适合于急加速、减速运转和连续4象限运转,能适用任何场合。

20. 简述变频器安装时接地的注意事项。

答:变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,单独接地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。

21. 变频器的常见故障有哪些?如何排除?

答:变频器在运行中会出现一些故障,其常见的故障原因分析如下:

(1)过电流跳闸的原因分析

1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。主要原因有:负载侧短路;负载过重,工作机械卡住;逆变管损坏;电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来;电动机自由滑行时起动输出或恢复输出。

2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸。可能的原因有:同负载惯量(GD2)相比,升、降速时间设定太短;V/F曲线选择不当或转矩补偿设定值较大,引起低速时空载电流过大;电子热继电器整定值不当,动作电流设定值太小,引起误动作。

(2)电压跳闸的原因分析

1)过电压跳闸,主要原因有:输入电源电压过高;同负载惯量(GD2)相比,降速时间设定太短;变频起负载侧能量回馈过大,降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想——如来不及放电,此情况可考虑增加外接制动电阻和制动单元;还有可能放电之路发生故障,实际不放电。

2)欠电压跳闸,可能的原因有:输入电源电压过低;电源容量过小(接有焊机、大电机等);电源缺相;电源侧接触器不良;变频器整流桥故障。

22.用变频器实现电动机的正反转控制。试用低压电器设计控制电路,并完成操作。要求按下SB2电动机正转,按下SB1停止。按下SB3电动机反转,按下SB1停止。电动机稳定运行的频率为30H Z,斜坡上升时间和下降时间均为10s。

数字输入控制端口参数

23.使用变频器有哪些注意事项。

答:变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解。

1)负载类型和变频器的选择:电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。

2)长期低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大减速比的方式或改用6极电机,使电机运转在较高频率附近。

3)变频器安装地点必需符合标准环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命;变频器与驱动马达之间的距离一般不超过50米,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件才能正常运转。

24.填空题

1)在电气原理图中,电器元件采用(展开)的形式绘制,如属于同一接触器的线圈和触点分开来画,但同一元件的各个部件必须标以(相同的文字符号)。当使用多个相同类型的电器时,要在文字符号后面标注(不同的数字序号)。

2)电气原理图中所有的电器设备的触点均在常态下绘出,所谓常态是指电器元件没有通电或没有外力作用时的状态,此时常开触点(断开),常闭触点(闭合)。

3)电气原理图采用垂直布局时,动力电路的电源线绘成(水平线),主电路应(垂直)于电源电路画出。控制回路和信号回路应垂直地画在(两条电源线)之间,(耗能)元件应画在电路的最下面。且交流电压线圈不能(串联)。

4)电阻测量法检查线路,若测得某两点间的电阻很大,说明(该触点接触不良或导线断开)。

5) 电压测量法检查故障如图2-12所示。将万用表调到交流500V 档,接通电源,按下起动按钮SB2,正常时,KM1吸合并自锁。这时电路中1-2、

2-3、3-4各段电压均为(0),4-5两点之间为线圈的工作电压(380)V 。

6)如果要在两个地点对同一台电动机进行控制,

必须在两个地点分别装一组按钮,这两组按钮连接的方法是:常开的起动按钮要(并联),常闭的停止

按钮要(串联)。

7) Y-△减压起动是起动时将定子绕组接成(星形),起动结束后,将定子绕组接成(三角形)运行。

这种方法只是用于正常运行时定子绕组为(三角形)连接的电动机。由于起动转矩是直接起动时的(1/3),这种方法多用于(空载或轻载)起动。

8)异步电动机的调速可分(变极调速)(变频调速)(变转差率调速)三大类

9)三角形改成双星形(△/YY )变极调速时,电动机绕组构成构成三角形连接时,电动机(低速)运行。双速电动机在变极的同时将改变(三相绕组的电源的相序),以保持电动机在低速和高速时的(转向)相同。

10)(电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电)的装置称作“变频器”

11)变频器的控制方式可分为(开环控制和闭环控制)两种。(开环控制)有V/F 控制方式,(闭环控制)有矢量控制等方式。

12)变频器的接地必须与动力设备接地点(分开,单独接地)。

第3章机床电气控制习题答案

1.填空题

1)车床的主运动是(工件的旋转)运动,它是由主轴通过卡盘或顶尖带动(工件旋转)。主轴一般只要(单方向)的旋转运动,只有在车螺纹时才需要用反转来退刀。CA6140用操纵手柄通过(摩擦离合器)来改变主轴的旋转方向。(进给运动)是溜板带动刀具作纵向或横向的直线移动,也就是使切削能连续进行下去的运动

2)车床 CA6140控制电路的供电电压是(127)V ,照明电路采用(36)V 安全交流电压,信号回路采用(6.3)V 的交流电压,均由(控制变压器二次侧)提供。

3)卧轴矩台平面磨床的主运动是(砂轮的旋转运动),进给运动有垂直进给,即(滑座在立柱上的上下运动);横向进给,即(砂轮箱在滑座上的水平运动);纵向进给,即(工作台沿床身的往复运动)。工作台每完成一次往复运动时,砂轮箱便作一次间断性的(横向进给);FU

KM1V V V V

图2-12 电压测量法检查故障

当加工完整个平面后,砂轮箱作一次间断性(垂直进给)。

4)电磁吸盘文字符号是(YH)。

5)插头插座的文字符号是(X)。

6)电磁吸盘由转换开关SA1控制,SA1有(“励磁”、“断电”和“退磁”)三个位置。

7)Z3040摇臂钻床在钻削加工时,(主轴带动钻头的旋转运动)为主运动;进给运动是(主轴的纵向进给);(辅助)运动有摇臂沿外立柱的升降运动,主轴箱沿摇臂的水平移动,摇臂连同外立柱一起绕内立柱的回转运动。

8)电磁阀文字符号是(YV)。

9)X62W卧式万能铣床为了减少负载波动对铣刀转速的影响,使铣削平稳一些,铣床的主轴上装有(飞轮),使得主轴传动系统的惯性较大,为了缩短停车时间,主轴采用(电气制动)停车。

10)X62W卧式万能铣床为保证变速时,齿轮顺利地啮合好,要求变速时主轴电动机进行(冲动控制),即变速时电动机通过点动控制稍微转动一下。

11)X62W卧式万能铣床固定在工作台上的工件可作(上下、左右、前后)六个方向的移动,各个运动部件在六个方向上的运动由(同一台进给电动机通过正反转进行)拖动,在同一时间内,只允许(一个)方向上的运动。

12)牵引电磁铁的文字符号是(YA)。

13)T68镗床主轴电动机是一台(双速电动机),它可进行(点动或连续正反转)的控制,停车制动采用(由速度继电器KS控制的反接制动)。

2.判断题(×)(√)

1)车床CA6140车螺纹时要求主轴的旋转速度和进给的移动距离之间保持一定的比例,所以主运动和进给运动要由同一台电动机拖动。(√)

2)M7130型平面磨床主电路的控制要求是:M1、M2、M3只需进行单方向的旋转,且磨削加工无调速要求。(√)

3)电磁吸盘的线圈通以交流电,使芯体被磁化,磁力线经钢制吸盘体、钢制盖板、工件、钢制盖板、钢制吸盘体闭合,将工件牢牢吸住。(×)

4)摇臂钻床的主运动和进给运动都为主轴的运动,由一台主轴电动机M1拖动,再通过主轴传动机构和进给传动机构实现主轴的旋转和进给。主轴电动机M1只需作单方向的旋转(√)。

5)摇臂的升降运动必须按照摇臂松开→升或降→摇臂夹紧的顺序进行,因此摇臂的夹紧、放松与摇臂的升降按自动控制进行。(√)

6)X62W卧式万能铣床主轴带动铣刀的旋转运动称为主运动,进给运动是工件相对于铣刀的移动。主轴电动机用笼型异步电动机拖动,通过齿轮进行调速,为完成顺铣和逆铣,主轴电动机应能正反转。(√)

7)X62W卧式万能铣床圆工作台只能沿着一个方向作旋转运动,并且圆工作台运动控制的通路需要经过SQ1~SQ4四个行程开关的常闭触点,如果扳动工作台任意一个进给手柄,圆工作台都会停止工作,这就保证了工作台的进给运动与圆工作台的旋转运动不能同时进行。(√)

8)X62W卧式万能铣床主轴不能变速冲动故障原因是主轴变速行程开关SQ7位置移动、撞坏或断线。(√)

9)钻床是一种精密加工机床,主要用于加工精确度高的孔,以及各孔间距离要求较为精确的零件,这些孔的轴线之间有严格的同轴度、垂直度、平行度与精确的距离。(×)10)T68镗床低速时主轴电动机的定子绕组连接成YY形,高速时M1的定子绕组接成三角形,转速提高一倍。(×)

3.简述CA6140车床电动机缺相不能运转的检修步骤。

答:首先根据故障现象在电气原理图上标出可能的最小故障范围,然后按下面的步骤进行检查,直至找出故障点。

检修步骤如下:

①机床启动后,KM1接触器吸合后M1电动机不能运转,听电动机有无“嗡嗡”声,电动机外壳有无微微振动的感觉,如有即为缺相运行应立即停机。

②用万用表的AC500~750V挡测QF的进出三相线之间的电压应为380V±10%。

③拆除M1的接线启动机床。

④用万用表的AC500~750V挡检查KM1交流接触器的进出线三相之间的电压应为380V ±10%。

⑤若以上无误,切断电源拆开电动机D型接线端子,用兆欧表检测电动机的三相绕组。

4.简述CA6140车床在运行中自动停车的检修步骤

答:首先根据故障现象在电气原理图上标出可能的最小故障范围,然后按下面的步骤进行检查,直至找出故障点。

检修步骤如下:

①检查FR1热继电器是否动作,观察红色复位按钮是否弹出。

②过几分钟待热继电器的温度降低后,按红色按钮使热继电器复位。

③启动机床。

④根据FR1动作情况将钳形电流表卡在M1电动机的三相电源的输入线上,测量其定子

平衡电流。

⑤根据电流的大小采取相应的解决措施。

5.电磁吸盘的控制回路有哪几部分组成?R2、R3的作用是什么?

答:电磁吸盘控制电路由降压整流电路、转换开关和欠电流保护电路组成。

可变电阻R2限制反向去磁电流的大小,达到既能退磁又不致反向磁化。

电阻R3为放电电阻,为电磁吸盘断电瞬间提供通路,吸收线圈断电瞬间释放的磁场能量。

6.电磁吸盘没有吸力的原因有哪些?吸力不足的原因有哪些?

答:电磁吸盘没有吸力:

(1)检查熔断器FU1、FU2或FU4熔丝是否熔断,若熔断应更换熔丝。

(2)检查插头插座X3接触是否良好,若接触不良应进行修理。

(3)检查电磁吸盘电路。检查欠电流继电器的线圈是否断开,电磁吸盘的线圈是否断开,若断开应进行修理。

(4)检查桥式整流装置。若桥式整流装置相邻的二极管都烧成短路,短路的管子和整流

变压器的温度都较高,则输出电压为零,致使电磁吸盘吸力很小甚至没有吸力;若整流装置两个相邻的二极管发生断路,则输出电压也为零,则电磁吸盘没有吸力。此时应更换整流二极管。

电磁吸盘吸力不足:

(1)交流电源电压低,导致整流后的直流电压相应下降,致使电磁吸盘吸力不足。

(2)桥式整流装置故障。桥式整流桥的一个二极管发生断路,使直流输出电压为正常值的一半,断路的二极管和相对臂的二极管温度比其他两臂的二极管温度低。

(3)电磁吸盘的线圈局部短路,空载时整流电压较高而接电磁吸盘时电压下降很多(低于110V),这是由于电磁吸盘没有密封好,冷却液流入,引起绝缘损坏。应更换电磁吸盘线圈。

7.电磁吸盘退磁效果差,退磁后工件难以取下的原因是什么?

答:(1)退磁电路电压过高,此时应调整R2,使退磁电压为5~10V。

(2)退磁回路断开,使工件没有退磁,此时应检查转换开关SA1接触是否良好,电阻R2有无损坏。

(3)退磁时间掌握不好,不同材料的工件,所需退磁时间不同,应掌握好退磁时间。

8.分析Z3040摇臂钻床电气线路的摇臂升降的控制过程。

答:摇臂升降的控制包括摇臂的自动松开,上升或下降后再自动夹紧。

在摇臂升降控制的操作前,摇臂处于夹紧状态,油进入夹紧油腔,行程开关SQ3被压下,其常闭触点SQ3(2-18)断开。

摇臂上升:按下上升复合按钮SB3,其常闭触点SB3(9-12)断开,切断摇臂下降的KM3线圈回路;其常开触点SB3(2-6)闭合,时间继电器KT线圈通电并吸合,其瞬动常开触点KT (14-15)瞬时动作,接通了接触器KM4的线圈回路,接触器KM4吸合,使液压泵电动机M3正转,液压泵供出正向压力油。同时KT延时断开的常开触点KT(2-18)闭合,接通电磁阀YV的线圈。电磁阀的吸合使压力油进入摇臂松开油腔,推动松开机构,使摇臂松开,并压下行程开关SQ2,其常闭触点SQ2(7-14)断开,接触器KM4因线圈断电而释放,液压泵电动机M3停止转动,同时SQ2的常开触点SQ2(7-9)闭合,接触器KM2线圈通电,使接触器KM2吸合,摇臂升降电动机M2正转,拖动摇臂上升。在压力油进入摇臂松开油腔后,行程开关SQ3被释放,其常闭触点SQ3(2-18)闭合,此时由于KT线圈通电,其延时闭合的常闭触点KT(18-19)断开,所以接触器KM5线圈回路处于断电状态。

当摇臂上升到位时,松开按钮SB3,接触器KM2和时间继电器KT均释放,摇臂升降电动机M2停转,摇臂停止上升,时间继电器KT释放后,延时1~3s,其延时闭合的常闭触点KT(18-19)闭合,接通接触器KM5的线圈回路,接触器KM5吸合,液压泵电动机M3反转,反向供给压力油。这时SQ3的常闭触点SQ3(2-18)是闭合的,电磁阀仍通电吸合,结果使压力油进入摇臂夹紧的油腔,推动夹紧机构,使摇臂夹紧。夹紧后压下SQ3,其常闭触点SQ3(2-18)断开,接触器KM5和电磁阀YV线圈断电而释放,液压泵电动机M3停转,摇臂的上升过程结束。

摇臂下降的过程与摇臂上升的过程类似。

摇臂自动夹紧程度由SQ3控制。摇臂夹紧后,由行程开关SQ3常闭触点SQ3(2-18)断

工厂电气控制技术试题

成都电子机械高等专科学校2009——2010 工厂电气控制技术期末测试题 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内) 1.电气图中,断路器的符号为( D )。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2.不属于笼型异步电动机降压启动方法的是( D )启动。 (A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器 3.中小容量异步电动机的过载保护一般采用( C )。 (A)熔断器(B)磁力启动器(C)热继电器(D)电压继电器 4.笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更( C )接法。 (A)电源相序(B)电动机端子(C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组5.属双速异步电动机接线方法的是( B )。 (A)YY/YY (B)YY/△(C)YY/Y (D)△△/Y 6.异步电动机的反接制动是指改变( A )。 (A)电源电压(B)电源电流(C)电源相序(D)电源频率 7.异步电动机的能耗制动采用的设备是( B )装置。 (A)电磁抱闸(B)直流电源(C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是 1, 。 ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 1,4 。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. Y-△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的 2 。 1 ① 1/2 ② 1/3 ③ 1/4 ④3 11. 下列属于低压配电电器的是 3 。 ①接触器②继电器③刀开关④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为 1 。 ①电路图②电气互联图 ③系统图④电气安装图 13. 交流接触器是利用 4 配合动作的一种自动控制电器。

电气控制复习题

电气控制习题 (无答案者张教材章后所附习题) 一、判断题 1、一台接在直流电源上的并励电动机,把并励绕组的两个端头对调后,电动机 就会反转。(√) 2、电流互感器在运行中,二次绕组绝不能开路,否则会感应出很高的电压,容 易造成人身和设备事故。(√) 3、2.2KW的三相异步电动机允许直接起动(√) 4、用自动开关作为机床的电源引入开关,一般就不需要再安装熔断器作短路保 护。(√) 5、欠电流继电器一般情况下衔铁处于释放状态,当电流超过规定值衔铁吸合 (×)。 6、在衔铁与铁心间垫非磁性垫片主要用来改变衔铁吸合值(×) 7、鼠笼式异步电动机的短路保护采用热继电器( ×)。 8、转子绕组串频敏变阻器起动过程中频敏变阻器的阻值是由小变大的。(× 9、能耗制动比反接制动所消耗的能量小,制动平稳。(√) 10、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流(×) 11、机床控制电路中,照明变压器二次线圈有一头必须妥善接地(√)。 12、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。(√) 13、三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。(×) 14、在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(×) 15、接触器不具有欠压保护的功能。(×) 16、直流电磁铁励磁电流的大小,取决于线圈两端的电压和线圈本身的电阻,与行程大小(即衔铁是否吸合)无关。(×) 17、直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防 止电动机过载。(√) 18、熔断器是安全保护用的一种电器,当电网或电动机发生负荷过载或短路时能 自动切断电路。(×) 19、若用刀开关来控制电动机时,可以选用刀开关的额定电压和额定电流等于电 动机的额定电压和额定电流。(√)

工厂电气控制技术复习资料及答案

工厂电气控制技术复习资料 、单选题 1. 某调速系统调速范围为150 —1500转/分,要求静差率为 0.02,此时该系统的静态转 速降是(A )。 = 1500 n max、 150 10n(仁) n 二n max、二1500 0.02 _ 3 n ~ D(1 —、)一10(1-0.02)一3 A. 3 B . 5 C . 10 D . 30 2. 某直流调速系统最高理想转速为 1450转/分,最低理想空载转速 250转/分,额定负载 静态速降为50转/分,该系统调速范围为( C )。 A . 3 B . 6 C . 7 D . 8 6-n N - n02 50 150 二 0.2 D n max6 n N (1450-50) 0.2 二7 n n N(1-、) 50(1-0.2) 3.某直流调速系统额定最高转速为1450转/分, 该系统调速范围为10,静差率为0.1 , 额疋负载时转速降洛为(C )。 A . 5.11 B .10.11 C .16.11 D .20.11 n 二n max、_ D(1-、) 1450 0.1 - 10(1-0.1) 16.1 1 4 ?双闭环调速系统在启动过程中调节作用主要靠( D )的作用。 A. P调节器 B . I调节器 C .速度调节器 D .电流调节器 5 .采用晶闸管通断控制法的交流电路( B )。 A .存在高次谐波 B .不存在高次谐波 C .存在少量的高次谐 D .有时存在高次谐波有时不存在高次谐波 6 .晶闸管调速系统中,PI调节器中的电容元件发生短路就会出现( A )。 A .调速性能下降 B .超速运行 C .无法调速 D .低速运行 7 .异步电机串级调速采用的电路是( B )电路。 A .无源逆变 B .有源逆变 C .普通逆变 D .整流 8 .为了保持小容量调速系统晶闸管不受冲击电流的损坏,在系统中应采用( D )。 A .电压反馈 B .电流正反馈 C .转速负反馈 D .电流截止负反馈 9.转速负反馈调速系统在稳定运行过程中,转速反馈线突然断开,电动机的转速会(A )。D

工厂电气控制技术习题库

课题一 一、填空题 1、低压开关主要用于__________、___________以及___________和_________电路。 2、常用的低压开关的主要类型有________、____________、___________等。 3、HK系列开启式负荷开关一般应__________________安装在控制屏或开关板上,不能________装,接线时____________和____________不能反接。 4、HK系列开启式负荷开关适用于接通或断开有_________而无_________的电路。 5、组合开关多用于在机床电气控制线路中作为电源的__________,也可以作为不频繁的_______和_____________电路、__________和___________等用。 二、判断题 1、低压开关可以用来直接控制任何容量的电动机的启动、停止和正反转。() 2、HK系列开启式负荷开关不宜分段有负载电路。() 3、HK系列开启式负荷开关若带负载操作时,动作越慢越好。() 4、HK系列开启式负荷开关的安装,除垂直安装外,也可以倒装或横装。() 5、组合开关可用作频繁的接通或断开电路,换接电源和负载。() 三、选择题 1、低压开关一般为____________ A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 2、功率小于___________电动机的控制电路仍可采用HK系列开启式负荷开关。 A、5.5KW B、7.5KW C、10KW 3、DZ5-20型自动空气开关的电磁脱扣器用作__________ A、过载保护 B、短路保护 C、欠压保护 四、问答题 1、常用低压开关有哪几种? 2、安装HK系列开启式负荷开关时应该注意些什么? 3、自动空气开关具有什么特点?其用途是什么?

《工厂电气控制设备》课程标准

《工厂电气控制设备》课程标准

《工厂电气控制设备》课程标准 1课程描述: 1.1课程性质 《工厂电气控制设备》课程主要介绍生产设备的电气控制原理、线路以及设计方法,通过各种控制线路板的制作,采用“教、学、做”一体化的教学模式,使学生应达到以下基本要求: 1、熟悉常用控制电气的结构、工作原理、用途、型号、并能正确选用。 2、熟悉电气控制线路的基本环节,对一般电气控制线路具有独立分析能力。 3、初步具有对不太复杂的电气控制系统进行改造和设计的能力。 4、初步具有对一般继电器-接触器控制线路的故障分析与检查能力。 5、电气控制线板安装的工艺要求。 由于《工厂电气控制设备》课程具有较强的实际应用型,因此本课程在学生职业能力培养和职业素质养成两个方面起支撑和促进作用。 先修课:《电工基础》、《电子技术》、《电机及电力拖动》 后续课:《可编程序控制器》、《电气综合实训》、《毕业设计、毕业实习》 1.2课程定位: 1.专业人才培养定位

随着行业结构的调整和优化组合,企业进入了一个新的快速发展阶段。新工艺、新设备、新技术大量应用,特别是自动化控制系统的引进与广泛应用,电气控制系统的运行维护岗位增加,根据对行业企业的调查,这些技术所对应的岗位群主要分布在各类机床控制系统的安装、调试、运行、维护岗位以及电气元器件及电气设备的销售与技术服务岗位。 因此机电一体化专业培养生产、建设、管理、服务一线需要的德、智、体、美等全面发展的,具有一定专业理论知识,能够从事各类自动化电气设备及系统应用、运行、维护、安装与调试等工作的高等技术应用性专门人才。 2.课程定位 工厂电气控制技术是机电一体化专业的一门核心职业技术技能课程,综合了《电机及拖动基础》、《工厂电气控制设备》和《数控机床电气控制》课程的相关内容,具有实践性强、应用面广的特点,该课程是学生考取中级维修电工资格证书、毕业就业的坚实基础,该课程对学生受益面大,影响非常深远。一名从事电气设备控制工作的人员必须学好《工厂电气控制设备》课程的内容,无论是普通机床、数控机床还是自动生产线,其控制系统的基础知识与技能几乎全在此课程中。 学生掌握了电气控制技术课程以后,能够从事电气控制设备和机床类电气设备的运行、安装、调试与维护;工程项目的电气设备施工、维护和技术服务;电气类产品的营销与售后服务;生产一线从事技术、

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)和(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。 07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧和(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。

13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈和负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型和(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)和触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间

工厂电气控制技术测试题

工厂电气控制技术测试题 1电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系是()。 A、反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方且被此靠近; B、反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方且彼此靠近; C、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的下方; D、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的上方。正确答案:A 2关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A、由于接触电阻的存在,会导致电压损失 B、由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C、由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D、由接触电阻的存在,触点工作不可靠 正确答案:B 3为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A、在静铁芯的表面上嵌有短路环; B、加一个触点弹簧; C、接触面xx; D、在触点上镶一块纯银块 正确答案:A 4由于电弧的存在,将导致()。 A、电路的分断时间加长; B、电路的分断时间缩短; C、电路的分断时间不变;

D、电路的分断能力提高 正确答案:A 5在接触器的铭牌上常见到AC3 AC4等字样,它们代表()。 A、生产厂家代号 B、使用类别代号; C、国标代号; D、名称代号。 正确答案:B 6电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( A、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻小; B、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大; C、电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小; D、电压继电器的线圈匝数少,导线粗,电阻大。 正确答案:B 7增大电压继电器的返回系数,应采的办法是()。 A、减小非磁性垫片的厚度; B、增大非磁性垫片的厚度; C、减小衔铁吸合后的气隙; D、增大衔铁释放后的气隙。)。正确答案:B 8在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用()

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

工厂电气控制技术课程标准.

烟台汽车工程职业学院 <<工厂电气控制>> 课程标准 专业带头人:杜俊贤 系主任:林治熙 教学中心:信息自动化教研室 批准日期:二〇一一年八月 二〇一一年八月

目录 一、课程概述 (1) (一)课程性质.............................................................. 错误!未定义书签。(二)课程基本理念...................................................... 错误!未定义书签。(三)课程设计思路...................................................... 错误!未定义书签。 二、课程目标..................................................................... 错误!未定义书签。(一)总体目标.............................................................. 错误!未定义书签。(二)具体目标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、内容标准 (4) (一)学习目标 (4) (二)活动安排 (4) (三)知识要点 (9) (四)技能要点 (9) 四、实施建议 (10) (一)教学建议 (10) (二)考核评价建议 (10) (三)教材编写建议 (11) (四)实验实训设备配置建议 (12) (五)课程资源开发与利用建议 (18) 五、其它说明 (19)

工厂电气控制技术第一章的习题参考复习资料

第一章继电接触逻辑控制基础习题参考答案 一、何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?为什么两者配合应尽量靠近? 解: 与气隙δ(衔铁与静铁心之间空气间吸力特性是指电磁机构在吸动过程中,电磁吸力F at 隙)的变化关系曲线。 反力特性是指电磁机构在吸动过程中,反作用力(包括弹簧力、衔铁自身重力、摩擦阻力)Fr与气隙δ的变化关系曲线。 为了使电磁机构能正常工作,其吸力特性与反力特性配合必须得当。在吸合过程中,其吸力特性位于反力特性上方,保证可靠吸合;若衔铁不能吸合,或衔铁频繁动作,除了设备无法正常工作外,交流电磁线圈很可能因电流过大而烧毁。在释放过程中,吸力特性位于反力特性下方。保证可靠释放。 二、单相交流电磁铁短路环断裂或脱落后,工作中会出现什么故障?为什么? 解: 电磁铁的吸引线圈通电时,会出现衔铁发出振动或较大的噪声。这时因为,当流过吸引线圈的单相交流电流减小时,会使吸力下降,当吸力小于反力时,衔铁与静铁心释放。当流过吸引线圈的单相交流电流增大时,会使吸力上升,当吸力大于反力时,衔铁与静铁心吸合。如此周而复始引起振动或较大的噪声。 三、触头设计成双断口桥式结构的原因是什么? 解: 触头设计成桥式双断口触点是为了提供灭弧能力。将电弧分成两段,以提高电弧的起弧电压;同时利用两段电弧的相互排斥的电磁力将电弧向外侧拉长,以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。见教材第7页的图1-6所示。 四、交流接触器在衔铁吸合前线圈中为什么会产生很大的电流? 解: 交流接触器的线圈是可等效为一个电感和电阻串联,铁心越大,电感量越大。则感抗越大。在吸合前,由于铁心与衔铁不吸合,磁阻很大,电感量就小,阻抗就小,所以电流大。当铁心和衔铁吸合后,磁阻小,电感量增大,感抗增大,所以电流小。 直流接触器通的是直流电流,电感在直流电流下近似于短路。线圈的直流电阻很大,电流变化不大。 五、从结构、性能及故障形式等方面说明交流接触器与直流接触器的主要区别是什么? 解: 结构方面:两者的组成部分一样。交流接触器的线圈一般做成粗而短的圆筒形,并绕在绝缘骨架上。直流接触器的线圈做成长而薄的圆筒形,且不设骨架。直流接触器线圈匝数多,但线圈导线线径较细。交流接触器的铁心是用硅钢片铆叠而成的,铁心和衔铁形状通常采用E型。直流接触器的铁心用整块铸钢或铸铁制成,衔铁采用拍合式。交流接触器的铁心装有短路环。直流接触器没有。交流接触器的灭弧装置常采用双断口电动力灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧。直流接触器常采用磁吹式灭弧。交流接触器的主触头是三对(对应三相交流电),直流接触器的主触头是二对(对应正负极)。交流接触器的线圈通交流电流,直流接触器的线圈通直流电流。

电气控制技术试题库及答案.doc

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题 5 分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压 1200V,直流额定电压 1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。 K1 动作就禁止了 K2 的得电, K2 动作就禁止了 K1 的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措 施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时 输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力 (有触头式 )或使输出状态发生阶跃变化(无触头式 ) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容 量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的 实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题 2 分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V 以下、直流 (1500 )V 以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于 )电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称(限位)开关,可将 (机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

工厂电气控制设备试卷及答案

徐州师范大学科文学院期末考试试卷 (2010~2011学年第二学期) 考试方式: 闭 卷 课程名称《工厂电气设备控制》(考试日期: 年 月 日共120分钟) 班级_________ 学号____________ 姓名___________ 成绩___________ 一、名词解释(每小题5分,共4题) 1、低压电器和高压电器分类标准。 答:(1)低压电器:交流AC<1200V ,直流DC<1500V (2)高压电器:交流AC>1200V ,直流DC>1500V (3) 2、电器的动稳定性和电器的热稳定性 答:电器的动稳定性:电器承受短路电流电动力作用而不致损坏的能力 电器的热稳定性:电器承受规定时间内短路电流产生的热效应而不致损坏的 能力 3、接触器和控制继电器的定义。 答:接触器是用于远距离频繁的接通和断开交直流主电路及大容量控制电路的一 种自动切换电器。 控制继电器是一种自动电器,在控制系统中用来控制其他电器动作或在主电路中 作为保护用电器。 4、通断能力 答:开关电器在规定的条件下,能在给定的电压下接通和分断的预期电流值。 二、简答题(每小题5分,共2题) 1、电弧的形成原因,及灭弧的方发和灭弧装置有哪些? 答:当触头间刚出现断口时,两触头间距离极小,电场强度极大,在高热和强电 场作用下,金属内部的自由电子从阴极表面逸出。奔向阳极。,这些自由电子在 电场中运动时撞击中性分子,使之激励和游离,产生正离子和电子,这些电子在 强电场作用下继续向阳极移动,还要撞击其他中性分子,因此,在触头间隙中产 生了大量的带电粒子,使气体导电形成了炽热的电子流,即电弧。 灭弧方发和灭弧装置:电动力吹弧、磁吹灭弧、真空灭弧、窄缝灭弧室、金属栅 片灭弧装置、软开关。 2、三相交流电磁铁有无短路环?为什么? 答三相交流电磁铁没有短路环,因为三相交流电通过线圈时,每一相都产生磁通,题号 一 二 三 四 总分 合分人 核分人 分值 得分

电气控制精选题库——考试必看

1、用热继电器对电动机进行过载及断相保护,其额定电流值应由热元件的最大额定电流值来确定。3、热继电器它是利用电流的热原理原理而动作的。它的发热元件应串接于电动机电源回路中。 4、电气原理图由主电路和辅助电路组成 5、电动机的正反转控制电路,在任何时候都只允许其中一组电路工作,因此必须进行互锁,以防止电源相间短路。11、低压电器按操作方式分为手动电器和自动电器。由此可知,交流接触器属于自动电器,组合开关属于手动电器。12、在接触器控制线路中,依靠自身的辅助触点保持线圈通电的环节叫自锁环节;串入对方控制线路的动断触点叫互锁触点。15、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式电压继电器,其特点是触头数量多,故可以用中间继电器来扩大控制回路的数目。1 6、如需要在不同的场所对电动机进行控制,可在控制电路中并联几个起动按钮和串联几个停止按钮。19、电气图一般分为电气系统框图和框图、电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。22、接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置、释放弹簧、触头弹簧、触头压力弹簧、支架及底座等组成。23、电动机的正反转控制电路,其实就是正转与反转电路的组合。31、主令电器主要用来接通或分断控制电路,刀开关用来接通或分断主电路。32、电磁式电器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成,而电磁机构由吸引线圈、铁芯和衔铁组成。33、电气控制设计的一般程序是拟定设计任务书、选择拖动方案与控制方式、选择电动机、选择方案等7各方面的内容。34、常用的电气控制系统图有电气原理图、电器布置与安装接线图 简答:1、电动机控制系统常用的保护环节有哪些?各用什么低压电器实现? 短路保护:使用熔断器和自动空气开关;过载保护:使用热继电器;过电流保:使用过电流继电器;零压和欠压保护:使用自锁回路和欠电压继电器;弱磁保护:使用欠电流继电器;断相保护:使用断相保护热继电器。电压继电器、电流继电器、固态断相保护器.2、电气控制线路检修的方法有哪几种?1/直观检查法 2)测量电压法 3)测量电阻法4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法2、电气原理图阅读的方法和步骤是什么?1、先机后电 2、先主后辅 3、化整为零4、集零为整、通观全局 5、总结特点。1、电气控制系统图分哪几类?答:电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。2、电气原理图中,说出QS、FU、KM、KS、SQ各代表什么电气元件,并画出各自的图形符号。答:组合开关、熔断器、接触器、速度继电器、行程开关5、简述交流接触器的工作原理。答:当线圈通电后,静铁心产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触头系统动作,使常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用弹簧力的作用下,释放,触头系统随之复位3、简述三相异步电机能耗制动的原理。答:能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时,定子绕组接通直流电源,产生静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的相互作用,产生一个制动转矩进行制动。 4、简述三相异步电机反接制动的工作原理。答:反接制动是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车。9、短路保护和过载保护有什么区别?答:短路时电路会产生很大的短路电流和电动力而使电气设备损坏。需要迅速切断电源。常用的短路保护元件有熔断器和自动开关。电机允许短时过载,但长期过载运行会导致其绕组温升超过允许值,也要断电保护电机。常用的过载保护元件是热继电器10、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作?答:由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。11、在什么条件下可用中间继电器代替交流接触器?答:触点数量相同、线圈额定电压相同、小电流控制时可以替换12、常用继电器按动作原理分那几种?答:电磁式、磁电式、感应式、电动式、光电式、压电式,时间与温度(热)继电器等13、在电动机的主回路中,既

工厂电气控制技术习题集答案

一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内) 1.电气图中,断路器的符号为()。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2.不属于笼型异步电动机降压启动方法的是()启动。 (A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器 3.中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。 (A)熔断器(B)磁力启动器 (C)热继电器(D)电压继电器 4.笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更()接法。(A)电源相序(B)电动机端子 (C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组 5.属双速异步电动机接线方法的是()。 (A)YY/YY (B)YY/△ (C)YY/Y (D)△△/Y 6.异步电动机的反接制动是指改变()。 (A)电源电压(B)电源电流 (C)电源相序(D)电源频率 7.异步电动机的能耗制动采用的设备是()装置。 (A)电磁抱闸(B)直流电源 (C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是。 ①自锁触点②互锁触点 ③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. Y-△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的。 ① 1/2 ② 1/3 1 ③ 1/4 ④3 11. 下列属于低压配电电器的是。 ①接触器②继电器 ③刀开关④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为。 ①电路图②电气互联图 ③系统图④电气安装图 13. 交流接触器是利用配合动作的一种自动控制电器。 ①电动力与弹簧弹力②外施压力与弹簧弹力 ③电磁力与空气阻尼力④电磁力与弹簧弹力 14.对绕线型电动机而言,一般利用()方法进行调速。 (A)改变电源频率(B)改变定子极对数

工厂电气控制技术(习题)

第一章常用低压电器 习题 1-1判断题(正确的打√,错误的打×) 1-1-1 一台额定电压为220V的交流接触器在交流20V和直流220V的电源上均可使用。()1-1-2 交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。() 1-1-3 交流接触器铁心端面嵌有短路环的目的是保证动、静铁心严密,不发生振动动与噪声。()1-1-4 直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。() 1-1-5 低压断路器又称为自动空气开关。() 1-1-6 只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。() 1-1-7 直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。() 1-1-8 熔断器的保护特性是反时限的。() 1-1-9 低压断路器具有失压保护的功能。() 1-1-10 一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。() 1-1-11 无断相保护装置的热继电器不能对电动机的断相提供保护。() 1-1-12 热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。() 1-1-13 热继电器的保护特性是反时限的。() 1-1-14 行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。() 1-1-15 万能转换开关本身带有各种保护。() 1-1-16 主令控制器除了手动式产品外,还有由电动机驱动的产品。() 1-1-17 继电器在整定值下动作时所需的最小电压称为灵敏度。() 1-2 选择题(将正确答案的序号填入括号中) 1-2-1 关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A 由于接触电阻的存在,会导致电压损失B由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C 由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D 由于接触电阻的存在,触点工作不可靠 1-2-2 为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A 在静铁心的端面上嵌有短路环 B 加一个触点弹簧 C 触点接触面保持清洁 D 在触点上镶一块纯银块 1-2-3 由于电弧的存在,将导致()。 A 电路的分断时间加长 B 电路的分断时间缩短 C 电路的分断时间不变 D 分断能力提高 1-2-4 CJ20—160型交流接触器在380V时的额定工作电流为160A,故它在380V时能控制的电动机的功率约为()。 A 85KW B 100KW C 20KW D 160KW 1-2-5 在接触器的铬牌上常见到AC3、AC4等字样,它们代表()。 A 生产厂家代号 B 使用类别代号 C 国标代号 D 电压级别代号 1-2-6 CJ40—160型交流接触器在380V时的额定电流为()。 A 160A B 40A C 100A D 80A 1-2-7 交流接触器在不同的额定电压下,额定电流()。 A 相同 B 不相同 C 与电压无关 D 与电压成正比 1-2-8 熔断器的额定电流与熔体的额定电流()。 A 是一回事 B 不是一回事 1-2-9 电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是()。 A 电压继电器的线圈与被测电路串联 B 电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大 C 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小 D 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻大

工厂电气控制设备试卷

荔波职业高级中学07—08学年第二学期06 机电技术应用专业《工厂电气控制设备》 期末试卷 满分100分 时间120分钟 学号____________ 姓名____________ 得分_____________ 一、填空题 (30分) 1、三相异步电动机的定子由机座、________、________和端盖等部分 组成,转子由________、________、转轴、风扇等部分组成。 2、三相异步电动机的负载运行是指电动机的定子绕组接________,电 动机的轴上带________时的运行状态。 3、三相鼠笼式异步电动机的起动可分为_______和_______两种方法。 4、三相异步电动机的调速方法有:________、________、________。 5、接触器结构由________、和________、________等组成。 6、时间继电器按延时方式可分为_____延时型和____延时型两种。 7、三相异步电动机降压起动常用的方法有________、________、 ________(写三种即可)等。 8、直流电机的主磁极由________和________组成,可以有一对、两对 或更多。其作用是________。 9、交流接触器的电磁机构由________、________和_______组成。 10、直流电动机按励磁方式的不同可分为________、________、 ________和________四种。 二、选择题(40分)选择题请把正确的选项填入下表 题 12345678910号 选

项 题 11121314151617181920号 选 项 1、热继电器的核心元件是() A、热元件 B、触点系统 C、动作机构 D、复位按钮 2、在电路中能起到短路保护、零压保护和过载保护的电器是()。 A、接触器 B、断路器 C、热继电器 D、熔断器 3、接触器在电路中的图形文字符号是()。 A、FU B、FR C、KM D、SB 4、熔断器在电路中所起的作用是()。 A、零压保护 B、过载保护 C、失压保护 D、短路保护 5、熔断器的额定电流是指( )电流。 A、熔体额定 B、其本身的载流部分和接触部分发热所允许的 C、熔管额定 D、保护电器设备的额定 5、主令电器的主要任务是() A、切换主电路 B、切换信号电路 C、切换测量电路 D、切换控制电路 6、热继电器在电路中所起的保护作用是()。 A、零压保护 B、失压保护 C、过载保护 D、短路保护 7、在三相异步电动机的定子绕组上布置有()的三相绕组。 A、结构相同,空间位置互差900电角度。 B、结构相同,空间位置互差1200电角度。 C、结构不同,空间位置互差1800电角度。 D、结构不同,空间位置互差1200电角度。 8、要是三相异步电动机反转,只要()就能完成。 A、降低电压 B、降低电流

工厂电气控制技术复习题

工厂电气控制技术复习题(一) 一、填空题 1.熔断器在低压电路中起短路保护和过载保护作用。 2.电磁机构由线圈、铁心和衔铁组成。 3.降压启动是指利用某些设备或者采用电动机定子绕组换接方法,使电动机起动时,定子绕组的端电压低于额定电压,从而减少起动电流。 4.交流电磁机构的线圈通电后,衔铁尚未动作时的励磁电流为吸合后的额定电流5~6倍,所以交流电磁机构不适合用于可靠性要求高与操作频繁的场合。 5.绕线异步电动机有串电阻起动和串频敏变阻器起动两种控制电路。 6.PLC内部等效继电器的符号约定:○表示线圈、≠表示常闭触点、‖表示常开触点。7.0~T199是100ms定时器、T200~T245是10ms定时器。 8.STL指令称为步进接点指令。其功能是将步进接点接到左母线。STL指令的操作元件是状态继电器S。 二、判断题 1.直接启动所用设备少,线路简单,维修量较少,故电动机一般都采用直接启动。(×) 2.接触器可以频繁地接通和切断交直流主电路和控制电路,并能实现远距离控制。(√) 3.M7120磨床电磁吸盘电流过小时,电动机M1、M3停止旋转。(√) 4.直流电弧比交流电弧更容易熄灭。(×) 5.热继电器适用所有电动机的过载保护。(×) 6.接触器触头的常开和常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态。(√) 7.不具有掉电保护功能的计数器,掉电后当前触点不能自动复位,需要使用RST指令使触点复位。(√)8.PLC输出继电器的外部输出触点只有常开触点。(√) 9.步进接点既有常开触点又有常闭触点。(×) 10.PLF是上升沿脉冲微分指令。(×) 三、选择题 1.单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线,按相序依次编号为(A) A、U、V、W B、L1、L2、L3 C、U11、V11、W11 2.桥式起重机电动机的过载保护均由(B )来实现。 A、熔断器 B、过流继电器 C、热继电器 3.只有当Z3040摇臂钻床的摇臂完全松开后,活塞杆通过弹簧片才会压下位置开关(B ),使摇臂上升或下降。 A、SQ1 B、SQ2 C、SQ3 4.T68镗床主轴采用(B )制动。 A、能耗制动 B、反接制动 C、机械制动 5.星-三角减压起动控制的起动转矩只有额定电压下起动的(B )。 A、1/√3 B、1/3 C、1/2 四、简答题 1.请分析Z3040型钻床摇臂移动后夹不紧的故障原因。 答:夹紧动作结束是由行程开关SQ3来控制的。若摇臂夹不紧,是由于SQ3动作过早,使液压电动机M3在摇臂还未充分夹紧时就停止旋转了,这是由于SQ3安装不当,过早地被活塞杆压上动作所致。 2.X62W万能铣床是如何实现主轴电动机的起动停止控制? 答:按下起动按钮SB3或SB4,接触器KM1线圈得电并自锁,KM主触头闭合,主轴电动机M1全压起动。

相关文档