文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加药调试方案

加药调试方案

加药调试方案
加药调试方案

XXXX化工有限公司热电技改工程1*90t/d锅炉+1*15MW机组

化学加药调试方案

电力工程有限公司

编制单位:

文件编号:

项目负责人:

工作人员:

会审单位:

批准单位:

XXXX化工有限公司热电技改工程

1*90t/d锅炉+1*15MW机组

化学加药调试方案

会签单

调试说明

本措施于年月日经建设单位、安装单位、监理单位、调试单位有关专业人员讨论修改和通过。

编写:审核:批准:

目录

一、编制依据 (6)

二、调试目的 (6)

三、调试范围 (6)

四、调试前应具备的条件 (6)

五、调试步骤 (7)

六、调试标准 (8)

七、调试所用仪器设备 (8)

八、环境、职业健康安全风险因素控制措施 (8)

九、附录 (9)

一、编制依据

1.1 《电力建设施工验收及技术规范》(火力发电厂化学篇)。

1.2 《火力发电厂化学水处理设计技术规定》。

1.3 《华东电业管理局化学技术监督条例》。

1.4 XX环保能源有限公司建设工程2*400t/d炉排锅炉+1*15MW机组加药系统有关

资料及说明。

1.5 设备厂家的厂品说明书。

二、调试目的

通过对给水加氨系统调试,提高给水的PH值;通过对炉水磷酸盐处理,防止锅炉受热面

结垢,减少锅炉腐蚀,保证机组安全经济、可靠的运行。

三、调试范围

3.1 锅炉加药装置为两箱三泵设计,加药泵出力为32L/H,融药箱体积为1.5m3,锅炉加药点

为汽包加药点,给水加氨装置为一厢两泵设计从除氧器下降管加入,当热力除氧效果达不到要求时,辅助添加化学除氧剂进行化学除氧。

3.2 给水加药系统及炉水加药系统:氨加药系统、磷酸盐加药系统。

四、调试前应具备的条件

4.1 所有系统管道及设备均按设计要求安装结束。

4.2 加药系统的电气部分安装结束,并试验正确。

4.3 加药系统的热工控制部分安装结束并试验正确。

4.4 加药间的照明、通讯满足现场要求。

4.5 加药间地面平整、沟道畅通。

4.6 加药间备有安全防护用具,如胶手套、防护面罩等。

4.7 加药所需的药品齐全(液氨、磷酸三钠、联胺)。

4.8 加药系统启动前,化学运行人员应经培训具备上岗条件。

4.9 分析用的分析药品、仪器齐全,具备分析条件。

五、调试步骤

5.1 给水加药系统调试

5.1.1 系统冲洗

向加药箱进水冲洗,从排污口排放至水清。冲洗加药泵进口管道,从加药泵进口排放,水

清后恢复系统。

5.1.2 加药装置调试

5.1.2.1 加药箱冲洗结束后,进行加药泵试转。加药泵额定出力达到名牌标准,即40L/H,试

转前检查泵油位正常,泵转动灵活、泵的进出口门操作正确、电机电气试验正常、加药箱有水位。

5.1.2.2加药系统严密无泄漏;

5.1.2.3加药泵出口部分承压满足设计要求;

5.1.2.4加药系统逆止门严密;

5.1.2.5系统伴热装置正常;

5.1.2.6融药补水系统正常;

5.1.2.7控制系统、异常报警正常;

5.1.3 加氨系统调试

5.1.3.1 检查加氨系统各阀门处于关闭位置。将加氨软管接入储氨容器,打开进氨阀门,打开

加药箱进水门,调整进水阀门开度,使氨液缓慢进入计量箱。关进水门,开计量箱出口门,使氨液进入氨箱。

5.1.3.2 开加药泵进出口门,调整加药泵加药量,使给水水质符合锅炉给水要求。根据加药泵的加药行程,调整氨液浓度,记录加氨箱氨液浓度。

5.2 炉水加药系统调试

5.2.1 系统冲洗

向磷酸盐搅拌箱及磷酸盐加药箱进水冲洗,从排污口排放至水清。冲洗加药泵进口管道,

从加药泵进口排放,水清后恢复系统。

5.2.2 搅拌器、加药泵试转

加药系统冲洗结束后,开搅拌器电源,进行搅拌器试转。开加药泵电源,进行加药泵试

转。试转前检查泵油位正常,泵转动灵活、泵的进出口门操作正确、电机电气试验正常、

加药箱有水位。

5.2.3 磷酸盐溶液配制

5.2.3.1 检查加药系统各阀门处于关闭位置。开搅拌箱进水门,向搅拌箱进水至高水位后关闭。

将磷酸盐加入搅拌箱溶解篮内,启动搅拌器进行搅拌、溶解,磷酸盐配制浓度为3-5%。

5.2.3.2 开磷酸盐搅拌箱出水门,将配制好的磷酸盐溶液加入磷酸盐加药箱。

5.2.3.3 开加药泵进出口门,调整加药泵加药量,使炉水水质符合锅炉炉水要求。根据加药泵

的加药行程,调整磷酸盐浓度,使加药泵行程在70%左右。记录磷酸盐加药箱浓度。

六、调试标准

加药泵具备加药能力,加药泵100%投入。

七、调试所用仪器设备

工业电导率仪、PH计等。

八、环境、职业健康安全风险因素控制措施

8.1 本项目可能造成不良环境因素:所加药品有可能发生酸碱泄漏,可能会污染调试现场环境。

8.2 本项目对可能造成不良环境因素所采取的对策:为了保护环境,调试现场设置冲洗水源,对局部泄漏冲洗干净,集中排放到废水池。

8.3 本项目可能出现的危险源识别如下:

8.3.1 生产工作场所未配备安全帽或未正确佩戴安全帽;

8.3.2 调试生产场所沟、孔、洞在基建期间多处不全,楼梯、照明不完好;

8.3.3 生产场所未按照规定着装;

8.3.4 高温介质;

8.3.5 化学药品如:(强酸、强碱等)。

8.4 对可能出现的危险源采取的控制措施:

8.4.1 在生产工作场所配备足够安全帽,要求所有调试人员正确佩戴安全帽;

8.4.2 进入现场时,注意警戒标志,对明显危及人生安全的工作场所,禁止进入,照明不良的场所不得进入和工作;

8.4.3 生产场所按照规定着装;

8.4.5 为了避免高温介质烫伤,参加操作的工作人员,应该穿好防护服,带手套;

8.4.6 化学药品区域有明显警告牌,操作人员应配置口罩、防护面罩、耐酸服及胶鞋等劳保用品,现场配备医务人员及防止酸碱灼伤的急救药品。

九、附录

调试用药品:

技术交底单位:

技术交底人:

技术交底时间:

参加人员签到:

高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气