酒店设备清单..

酒店设备订购目录 一、电气系统 Ⅰ、变配电室: 1、干式变压器 2、高压开关柜 3、低压开关柜 4、PT柜 5、 继电保护计量柜 6、直流信号屏7、电容补偿柜8、电缆 9、母带10、模拟显示屏 11、高压安全用具 Ⅱ、配电柜、配电箱 1、各种动力配电柜 2、动力配电箱 3、双电源互投箱 4、各 种照明配电箱5、楼层照明配电箱6、客房配电箱 7、应急照明配电箱 Ⅲ、线缆: 1、电源电缆 2、控制电缆 3、封闭式插接铜母线 4、电 缆桥架 5、金属线槽 Ⅳ、控制电器: 1、客房智能控制器 2、客房触摸式集控开关控制面板 3、调 光器4、各种开关面板5、各种插座面板6、节能开关Ⅴ、漏电防火监控管理系统 Ⅵ、防雷与接地系统: 1、电涌保护器 2、等电位连接端子箱 Ⅶ、夜景照明系统设备

二、中央空调系统 Ⅰ、主机房: 1、冷水主机组 2、冰蓄冷设备 3、冷冻泵 4、冷却泵 5、冷却塔 6、补水泵 7、水处理设备 8、分水器 9、集水器10、截门11、单向阀12、潜水泵 13、机组启动柜14、控制柜15、乙二醇储液箱 Ⅱ、末端设备: 1、风机盘管 2、温控阀 3、温控开关 4、截门 5、除 污过滤器6、风口及过滤网 Ⅲ、集中送风空调: 1、空调风机组 2、送、回风口 3、风阀 4、消音器 5、控制箱 6、截门 Ⅳ、分体式空调机 1、柜机 2、壁挂机 三、新风系统: 1、新风机组 2、管道泵 3、截门 4、控制箱 5、防火阀 四、燃气系统: 1、煤气表 2、截门 3、过滤器 4、均压阀 5、放 电接地设备 五、锅炉: 1、燃气热水锅炉 2、软水设备 3、循环泵 4、补水泵 5、水箱 6、分水器 7、截门 8、煤气表 9、控制箱

视频监控系统调试方案计划

第一章视频监控系统 3.1概述 本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2 系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程, 并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站 上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站

视频监控系统调试方案设计(20210127192236)

第一章视频监控系统 3.1概述本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5 射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1 台多媒体视频图形工作站、1 台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16 路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16 路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。3.2系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功 能。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编 程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示, 在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能 在工作站的显示器及监视器墙上显示) 。

智慧校园智能化系统配置表

xxxxxx项目 智能化系统配置表序号智能化系统 1通信接入系统 2语音通讯 3综合布线系统 4信息网络系 统 系统形式 由当地通信运营商提供电话通信设备 及光纤接入,通过语音光纤引至楼层 弱电间通信设备,供用户申请接入。 设置程控电话交换机 采用光缆+六类非屏蔽电缆的配置: 主干万兆多/单模光缆,水平六类非 屏蔽双绞线。 采用“核心+汇聚+接入”三层星型网 络结构配置,万兆骨干、千兆桌面。 无线网络:采用AC控制器+瘦AP配置, 802.11ac标准 网络安全:采用统一威胁管理(UTM)设 备。 系统功能 实现基本的通话功能,物业自用办公室部 分通过程控交换机还可实现各种办公定制 的应用功能。 实现内部电话和外线电话的需要 提供给数据、语音、无线AP、视频监控、 IP校园广播、闭路电视以及公共信息发布 系统使用。包括室内外管线槽敷设、 42U标 准机柜及数据信息终端接口等,预留20%余 量。 设置校园网、智能网两个物理上独立 的网络,对校园进行无线网络信号覆 盖。 对校园网接入采用UTM进行安全保护 5有线电视系统 6 校园广播系 统 公共信息发布系 7 统 校园一卡通管理8 系统 智慧校园应用系9 统 智慧校园信息化10 应用平台 报告厅音视频系11 统 体育场馆扩声系12 统

数字电视+终端数字机顶盒+放大、分 提供当地数字有线电视接入的条 件, 将电视 配分支 信号接入指定位置,不设卫星接收设 备。 既有全院范围内统一集中的控制管理, 又可 授权多个分控点广播,对各区域内(教室) 基于智能网设置一套IP 网络音频广播 独立的控制管理,在遭遇紧急情况时,可强 系统,创建校园广播站,配置多个分控 切为应急广播或寻呼广播;可设多种不同节 点(院系广播、听力测试)。 目源,可自定选择节目。教室可以按年级或 班级同时播放指定节目,如英语听力训练和 考试。 基于智能网的IP 网络结构,设置节目 系统涵盖信息发布和信息查询等功能; 预留 制作、播放控制服务器。 室外大屏的信息发布点。 建设基于智能网的校园一卡通系统平 在院区建设多个“卡务中心”面向用户服 务, 携带一张卡就能实现多种用途,实现电子货 台,实现门禁、消费(电子支付)、图 币、认证、管理、服务、运维、开放五方面 书资料借阅、学籍管理 的建设需求。 为管理者提供了集成的一体化联动指挥 界 建立“绿色智慧校园综合管理平台”并 面。实现办公管理与服务一体化、 学生管理 与校园智能化系统集成。 与服务一体化、教学管理与服务一体 化、 知 识管理与服务一体化管理 建设云基础设施(刀片/机架服务器+ 建设智慧云数据计算中心(云平台建 设) 磁盘阵列+云交换网络(机房双汇聚 智慧校园智能管理中心(四个统一:系统标 +TOR )+虚拟化软件平台+虚拟桌面系 准(信息、应用、集成)、数字业务定制、 统、云安全和各类云服务构件)共同构 IT 资源管理、信息安全管理) 建贵州理工学院云服务平台 云计算管理中心(虚拟化管理) 设置会议发言、扩声、音频处理、视频 满足报告厅举办演讲、报告等会议声学、视 显示、摄像、音视频切换、同声传译、 频显示、视频会议及音视频切换控制要求。 中控等设备 满足体 育馆的声学要求,具有足够的声压 设置场地扩声和观众席扩声 级、良好的语言清晰度、 均匀的声场,以及

远程视频监控系统配置要求.doc

附件 远程视频监控系统配置要求 一、总体要求 各项目远程视频监控系统的设计、配置标准、安装维护以及网络通信传输,应由建设单位牵头统筹。凡属于规定范围的公路水运工程应配置满足以下视频监控系统最低标准和数量要求: 施工现场视频监控点应由图像采集传输单元和图像压缩存储单元组成,捕影部分位于工程施工现场,属于远程视频监控系统的前端部分。新建的远程视频监控应当采用数字高清摄像头。建设项目应当至少有一个能360度运转、带红外夜视功能的数字高清变焦高速球型摄像机。其他具体监控点按监控需要配置,能够清晰显示被记录的情况。按照规定应当安装的监控点部位应无监控盲区。 视频监控中心(监控室)应当能够实时显示和存储各前端设备图像,能够实时切换和轮巡,能实现字符叠加显示监控工地所属工程、标段名称,设备标识,当前时间等。有条件的监控中心可以配置多屏幕显示单元,实现矩阵切换。 二、摄像机选型要求

摄像机选型应根据不同的监控场所、环境,按照清晰度、动态响应范围、环境照度、实时性等实际需求的技术特性来选择。新建视频监控点的摄像机应当采用数字高清功能彩色摄像机,其技术性能参数应符合下表的规定。 摄像机技术性能参数 摄像机或配合摄像机使用的解码设备应具有标准化的、开放的兼容性控制协议和接口。 对有夜视或暗视要求的摄像系统,在选型设计中应进行不同镜头的通光量对比计算,根据需要选择带红外、夜视功能的摄像系统。 前端设备应具有抗风、抗震、防雷、防水、防尘、防盐雾、防锈蚀、防变形的功能。 三、视频显示设备的要求 监控中心的视频显示设备可视条件与情况需要,采用电脑显示器、高清电视或者多屏显示器。视频显示设备应具有

视频监控系统安装与调试

视频监控系统安装与调试 一.管线施工 (一)线材选用 1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。 摄像机到监控主机距离>200米,用SYV-75-5视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表: 摄像机到监控主机的平均距离电源线规格(两线) 34m--50m 6平方 21m--33m 4平方 20m 2.5平方 (二)管线敷设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少 于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以 减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或 通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制 器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100

监控设备配置清单

监控设备配置清单(枫桥镇中) 要求: 1、所有设备、线材必须是厂家原装生产,原厂原包装到教办,经用户验收合格后再安装。 2、硬盘录像机、摄像机一年保换,三年质保服务。如系统设备发生故障时,中标方必须 在一小时内到达现场解决,不能及时修复的,需提供原品牌、原型号备用设备,保障 系统正常运行。 3、为保证视频信号质量,视频电缆中途不能对接。室外部分所有电缆必须地埋(套上金盾 PVC管),控制室内用40*20波达线槽。实地察看学校场地,合理估算线材,水泥地上施 工工具(切割机等)、材料(水泥等)由中标单位自己解决。 4、根据用户具体要求安装、调试好监控系统,整个工程在中标后5天内安装调试完毕。

监控设备配置清单(东一初中) 要求: 1、所有设备、线材必须是厂家原装生产,原厂原包装到教办,经用户验收合格后再安装。监控设备配置清单(枫桥镇小) 要求: 1、所有设备、线材必须是厂家原装生产,原厂原包装到教办,经用户验收合格后再安装。兴隆煤矿监控设备的调试报告 (一)、一般要求 (1)监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 (2)调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。(3)调试负责人必须由熟悉该系统的工程技术人员担任。 (4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 (5)系统测试将按照我公司提供的设计方案进行,提供安装技术资料和相关 的规范,提供详细的条款,测试方法、测试目标和系统测试的必需仪器。业主方 面派人员参加测试。在实际测试中,我们将提供测试方案并通过口头或书面形式 报告测试进展(包括遇到的实际问题)。在细心严格的系统测试后,向业主提供 汇总的测试记录 (6)在现场安装调测期间,如果设备出现不正常情况(如发现设备损坏、故 障、达不到技术规范或说明书的指标),在不延误工期的情况下免费从速替换或 修复。 (二)、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压 表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后, 给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量, 线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5欧姆。 接地检查:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种 设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4 欧姆。 (三)、摄像机的调试 (1)闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电 源,监视器屏幕上便会显示图像。 (2)调节光圈(电动)及聚焦,使图像清晰。

(3)改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 (4)遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 (四)、云台调试 (1)遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪音应小于50DB)、无抖动现象、电机不发热,则视为正常。 (2)云台在大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理。 ◆摄像机、云台的尾线被拉紧。 ◆转动过程中有阻挡物。如:解码器、支梁等是否阻挡了摄像机转动。重点监视 部位有逆光摄像情况 (五)、系统整体调试 在前端设备安装、调试后,开始系统整机调试,检查图像的清晰程度、动态移动报警联动情况,编制系统测试文件,并开始试运行,作好自检自测记录。主要包括以下内容: ◆打开密码锁实际操作; ◆云台控制; ◆监控界面切换; ◆实时抓图、看图 ◆视频实时录像; ◆视频丢失报警;

监控维保方案及表格

XX有限公司 视频监控系统工程维保方案 XX公司 20XX年05月

目录

前言 很多建筑智能化系统(包含“监控系统”)在工程竣工验收后,虽然能够正常投入使用,但是随着时间的推移,由于操作人员的技术水平较低和某些施工单位对售后服务工作的忽视,导致智能化系统逐渐瘫痪,最后完全成为摆设,白白浪费了大量投资。所以说,智能化建筑建成并不意味着就可以一劳永逸的享受现代科技的成果,大量艰苦的工作还在后面。只有在良好的管理下,智能化系统才能长期的维持正常工作,整个工程投资才能得到预期的效益。 随着人们投资意识水平的不断提高,同时人们的服务意思越来越强,因此,在现在的绝大多数智能化系统项目中,对于一个注重品牌效应的系统集成公司来说,非常希望通过“健康工程”的实施来服务客户。我公司会在工程竣工验收后系统投入使用时,提供X年的系统免费维护和保养的服务。这不仅是口头上的一个承诺,更多是体现在工程维保的实施过程中。 对于XX公司(以下简称:XX公司)内部监控系统,具有相当复杂的环境,厂区区域广,社会行业多,服务内容多,现场环境复杂。在生产中涉及:办公楼、研发楼、科技楼、工厂、煤碳、码头、运输管道等;在生活中涉及:居住区,活动场管(体育馆、电影院、游泳馆)、公共服务(商户、银行、电力、邮政等)。如此复杂的一个多元化企业,对监控系统的功能要求和质量要都具有特定的要求。而对于一套复杂的监控系统来说,系统的售后服务显得尤其重要。一套好的售后服务体系统,不只能让系统提高运行寿命、提升运行质量、及时排故解痪;最重要的是能对生产和管理及时跟进、能对生活中的特定事件进行回顾。建立一套真正实用、可靠、稳定的XX公司监控系统。为此,我们对我们所设计和建设的监控系统作对如下维保方案,并按此方案实施到位。 一、工程保修期 XX公司(以下简称:本公司)向XX公司监控系统工程提供为期X年的免费服务,在服务期满后,可按签订维保合同。 二、维保服务范围 保修期内的具体服务范围:1、新增或更换的系统设备及管线 2、旧系统中能利用的设备及管线

监控系统安装调试计划报告

保安监控系统具体调试方案 1 安装调试过程及步骤 1.1 安装步骤 1.1.1 前端设备安装步骤 本系统中,前端设备主要指摄像机探头、读卡器、双鉴探测器等。 在本工程中,建筑的吊顶上分布空调系统的出风口、强电系统的各类照明灯具、安保报警系统的摄像机探头、双鉴探测器及各类检修孔等等。这些空洞的预留和开凿应统一规划、统一布局,由装修单位统一负责,以免伤害吊顶龙骨而影响吊顶强度。 因此在吊顶上安装的摄像机探头、检修孔等孔洞应由技术人员确定位置后,协调装修单位共同完成。但这部分前端设备,需等到大楼完全封闭后方能进行安装,否则成品保护问题很难解决。对于需在网架上安装的这类设备,一定要遵循高空作业的规定,注意高空作业安全。 前端设备的安装,应根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预埋膨胀螺栓或预埋吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。 前端设备在正式安装前,要进行技术复核,再次对照设备定货单及施工图纸核定所用设备是否正确。能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再进行安装,尤其是高架安装的设备。确保质量无误后方可进行安装。 若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新复测线缆的性能。以保证系统的一次开通率和可靠性。 前端设备的电源,为保障其可靠的工作,一般均采用稳压电源集中供电。远离集中供电的部分前端设备可能会采用就地取电。采用就地取电的设备,其电源线:单相电源

应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线截面积必须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。 安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。 前端设备安装完成后,及时组织向工程监理报验,待检查合格并办理有关手续后方可下一道工序的施工。 1.1.2 机房设备安装步骤 1. 安装前的设备检验 施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定; 2. 机柜安装: 机柜台安装位置应符合设计要求,机柜应离墙800mm ,便于安装和施工;底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工; 机柜应竖直安放,柜面水平,垂直偏差不大1 %0,水平偏差不大于3mm , 机柜之间缝隙不大于1 mm ; 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1 mm; 机内接插件和设备接触可靠; 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好; 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求; 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端。

监控设备配置清单

监控设备配置清单 监控设备配置清单(枫桥镇中) 设备名称品牌型号规格数量 TIPRO TIP-IC89KC 1/3"SONY、540TVL、50米(40 大LED) 带ICR光隔离、摄像机 8MM红外镜头、彩转黑与红外灯同步 5只 或SAMSUNG SCC-B2313P(含室外防护罩)或SANYO VCC-4798PC(含室外防护罩) TIPRO TIP-SR49K 1/3"SONY机芯、540TVL、15米(36LED) 半球摄像机手动可调2.8-11MM固定光圈镜头、光隔离、彩转黑与红6只 外灯同步 或SAMSUNG SCC-B5355P或SANYO VCC-WD9632PC 摄像机支架配套锌铝合金 5只 TIPRO IP-8016TB-H或AHUA DH-DVR1604HB-U或海康威视专用硬盘录像机 1台DS-8016HF-S 硬盘 500G ST 2只机柜兰贝18U标准豪华型 1只显示器三星 19″943N+(4:3) 1只摄像机电源 12V 1A 11只监控视频电缆秋葉原 SYV75- 5(5C-2V)128编 2000米摄像机电源线三北 RVV2*2.5平方(国标) 500米金盾PVC管、40*20波达线槽、Q9接插件、86明盒、扎附件 1批带、公牛插座等 其它安装、调试等

要求: 1、所有设备、线材必须是厂家原装生产,原厂原包装到教办,经用户验收合格后再安装。 监控设备配置清单(东一初中) 设备名称品牌型号规格数量 TIPRO TIP-IC89KC 1/3"SONY、540TVL、50米(40 大LED) 带ICR光隔摄像机离、8MM红外镜头、彩转黑与红外灯同步 2只 或SAMSUNG SCC-B2313P(含室外防护罩)或SANYO VCC-4798PC(含室外防护罩) TIPRO TIP-SR49K 1/3"SONY机芯、540TVL、15米(36LED) 半球摄像机手动可调2.8-11MM固定光圈镜头、光隔离、彩转黑4只

监控系统安装调试计划报告

保安监控系统具体调试方案 1安装调试过程及步骤 1.1安装步骤 1.1.1前端设备安装步骤 本系统中,前端设备主要指摄像机探头、读卡器、双鉴探测器等。采用就地取电的设备,其电源线:单相电源应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线截面积必须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。 安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。

中国石化安全生产视频监控配置管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD297 中国石化安全生产视频监控配置管理 规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

中国石化安全生产视频监控配置管 理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1总则 1.1本规定所称“安全视频监控系统”,主要包括视频监控设施、单体录像设施和卫星定位装置等3类。 1.1.1视频监控设施。具有不间断摄录、图像传输、主机控制、集中显示和记录保存等五项基本功能,主要用于监控永久、固定式生产装置和场所。 1.1.2单体录像设施。具有方便拆装、移动监控等特点,主要用于监控临时、流动式生产作业场所。 1.1.3卫星定位装置。具有24小时不间断跟踪监控功能,主要用于监控机动车辆、船舶等特种移动设备。 1.2本规定适用于总部机关部门、事业部(专业公司),各企事业单位、股份公司各分(子)公司、控股公司(以下统称企业)。 2组织机构与职责 2.1各企业是安全视频监控系统建设的责任主体,负责本企业安全视频监控系统的建设,以及系统运行和日常维

百万高清监控系统设计方案及报价清单

高清网络视频监控系统 设 计 方 案 书 建设单位(甲方): 项目名称:高清网络视频监控系统设计方案及报价单 设计单位(乙方):东莞市华顺安防科技有限公司 联系人及电话:赖锦塘 设计日期:2016年月日 感谢函 承贵单位***交易中心对我司东莞市华顺安防科技有限公司的支持和信任,给予我公司为****提供高清网络视频监控系统的方案设计并提供建议和报价的机会,我司深感荣幸并深表谢意。 东莞市华顺安防科技有限公司本着专业专注,敬业精业、诚挚、科学的态度,充分考虑贵单位的要求,应用国内成熟的技术和我们丰富的设计施工经验,提供最佳的设计方案和优质的服务 第一章、公司简介 东莞市华顺安防科技有限公司成立于2006年(前身为:东莞市大朗华斯安防设备经营部),是广东省公安厅安全技术防范系统设计、施工、维修资质单位,主要从事安全防范产品生产、销售、工程系统技术(设计、安装、调试)于一体的高科技企业。专业承接设计施工:各种场所的视频监控和远程监控系统,防盗报警系统,楼宇智能管理,“门禁、考勤、消费、停车”指纹一卡通管理系统、公共广播系统,光纤网络系统,综合布线系统等智能安防弱电系统。

华顺安防科技是一个年轻进取、德才兼备、学以致用、充满活力的团队,拥有一支经广东省公安厅定期培训考核合格的综合素质高的工程队伍,具有强大的智能化安防系统开发能力和丰富的施工管理运作经验,可以为客户提供大、中、小型智能安防弱电项目的方案设计、工程施工、设备安装、系统调试、培训验收的总体解决方案。公司一直以来与国内一线品牌海康威视,大华股份保持良好的供需合作关系。针对客户各方面的需求层次分别灵活的选择各种国内外先进安防产品,锲而不舍致力于用专业的、科学的、高标准的服务使客户满意。 华顺安防科技成立以来先后承接了涉及政府、公安、工业制造业、企事业单位、城市治安、商场商城、小区花园、酒店宾馆、医疗卫生、教育机构等领域的安防项目,成功案例达上万件。所完成的项目我司都应用技术骨干和项目监督管理人员都全程参与其中,其中部分工程项目曾获得优质工程奖,合格率达到100%,客户满意度达到100%。经省公安厅审定,颁发《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》,是广东省东莞市公共安全技术防范协会会员单位,广东省重合同守信用企业。 我司继续本着“以人为本、精益求精、追求卓越,服务至上、共创和谐”的创业精神,以先进的科学技术为先导,以“质量、服务、信誉第一”为宗旨。为了实现成为广东地区最具专业的安防弱电系统集成商而努力。 企业文化 企业精神:"诚信、协作、创新、卓越"。 诚信:取信于客户;取信于员工;取信于社会。 协作:对外广泛合作,资源共享,互利互惠;对内加强团队建设,充分沟通、协调、配合。 创新:感应变化,迅速行动,敢于尝试,及时调整。 卓越:追求"优质、高效、增值"。提供先进技术、优良产品、高品质服务;保证高效率、高效益、高效应;实现客户增值、企业增值、员工增值。 经营宗旨:"为客户创造价值、为客户创造利益、为客户提供最佳,最具性价比的产品解决方案"。 发展与荣誉

视频监控系统配置原则

为便于变电站运行管理,保证变电站的安全运行,在110kV变电站内设置一套图像监视及安全警卫系统。其功能按满足安全防范要求配置,不考虑对设备运行状态进行监视。 图像监视及安全警卫系统设备包括视频服务器、终端监视器(在有保安人员值班时设置)、多画面分割器、录像设备、摄像机、云台、防护罩、编码器及沿变电站围墙四周设置远红外线探测器或电子栅栏等。其中视频服务器等后台设备按全站最终规模配置,并留有远方监视的接口。就地摄像头按本期建设规模配置。 站内配电装置区、主要设备室的摄像头的配置型式及数量(以户外变电站为例,户内变电站可参照配置)参见下表。 110kV变电站图像监视及安全警卫系统配置一览表 序 号 安装地点摄像头类型说明 1 主变室外快球每2台主变配置1台快球;如为户内布置,则每台配置1个一体化摄像机; 2 110kV设备区室外快球室外每5个间隔配一个(含备用间隔));如为GIS设备,则配置1个快球;如为其它户内设备,则根据需要配置1-2个一体化摄像机。 3 35/10kV开关室一体化摄像机根据需要安装1-2台 4 35/10kV电容器区一体化摄像机配置1台 5 二次设备室(含通 信设备) 一体化摄像机根据需要安装1-2台 6 低压配电室一体化摄像机如交流屏安装在主控则不需另装 7 电缆夹层一体化摄像机配置1台

8 一楼门厅一体化摄像机配置1台 9 全景室外快球安装在控制室楼顶 10 红外对射装置或 电子围栏 50m,100m或 200m 根据变电站实际情况配置 12.1.2.技术要求 (1)监视范围 对全站主要电气设备、建筑物及周边环境进行全天候的图像监视,满足生产运行对安全巡视的要求。 (2)设备监视 利用安装在监视目标区域的摄像机,如主变、110kV、35(10)kV 配电装置,对变电站内主设备进行全方位监视。 (3)环境监视 通过目标区域的主动红外对射探测器,对变电站围墙、大门进行全方位布防监视,不留死角和盲区。如有翻越围墙,则报警处理;大门有人、车出入,则发出铃声通知运行人员。 (4)主控楼和二次设备室 监视主控楼、二次设备室等设备运行及周边环境情况,每室装设户内摄像机。 (5)图像信息传输 图像分辨率800×600像素,传输、存储格式采用MPEG-4格式。

拼接屏与监控系统整合方案设备配置方案表

功能技术及需求配置 1、产品技术成熟、性能稳定,需提供以下文件: (1)、存储设备和摄像机制造厂家近五年连续多次入选“A&S 全球安防50强” 证明材料。 (2)、存储设备和摄像机制造厂家近5年连续多次获得工信部中国电子信息百强企业证书。 (3)、存储设备和摄像机制造厂家同时获得全国电子信息行业优秀创新企业及国家创新型试点企业证明材料。 (4)、存储设备和摄像机制造厂家,曾获得“全国质量检验工作先进企业”,证明材料。 2、为保证产品售后服务的及时性,监控产品厂商注册地应在四川或者在四川拥有独 立的分公司。 3、设备制造商质量管理的证明文件。 主要产品技术要求: 序号设备名 称 主要参数/指标 1 高清解 码器 输出参数: (1)、输出路数:16路 (2)、输出端口类型:DVI (3)、DVI输出分辨率:1080P:1920*1080@60/50HZ,

UXGA: 1600*1200@60HZ,SXGA:1280*1024@60HZ, 720P:1280*720@60/50HZ,XGA:1024*768@60H (4)、BNC输出:8路 解码参数: (1)、解码分辨率:800W@20fps、600W@25fps、500W及以下 25fps; (2)、解码通道:100; (3)、解码能力:8路800W/16路500W/24路300W/32路1080P/64 路720P/100路4CIF及以下分辨率; (4)、画面分割数:每显示通道1/4/6/8/9/12/16 外部接口: (1)、DVI输入接口:1个,输入分辨率: 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA:1600*1200@60HZ,SXGA:1280*1024@60HZ,720P: 1280*720@60/50HZ,XGA:1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ,WSXGA:

监控设备清单

阿克苏地区中医医院北大街监控设备预算表

设备具体参数 1、摄像机 最高分辨率可达5M(2560×1920 @ 12.5 fps),并可输出3M(2048×1536 @ 25 fps)实时图像·采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 ·码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加 ·支持OSD颜色自选 ·可支持PoE供电(选配) ·高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 ·支持smart IR,防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 ·支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 ·支持一对输入输出音频,支持语音对讲(选配) ·支持三轴调节,安装调试方便 ·支持3D数字降噪, 支持数字宽动态 ·支持三码流,支持手机监控 ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 ·功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 ·支持多种智能报警 ·支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析 ·支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入 ·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 ·支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书 ·初始设备开机修改密码,保障密码安全 ·支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 ·防暴等级支持IK10 2、拾音器 监听头语音清晰干净、高保真自然原声。 两只互补型高档全向电容咪头,噪声更小,语音更清亮。 多级动态降噪处理,内置ClearSpeech技术高速DSP数字信号处理器。 独特设计的"电子噪声动态闭环抑制电路",可以消除"嘶嘶"电子噪音。 专利工业设计、防尘不锈钢网配合优质铝质基座,更显尊贵豪华。 AGC自动声音增益电路使监听面积达150平方米。

监控系统安装调试计划报告记录

监控系统安装调试计划报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

