请写出如何使用HART通讯器完成DVC6000系列定位器的自动校验(包括如何连接、如何设定等步骤)

1)、连接:HART通讯器的红表棒接DVC6000系列定位器的4~20mA的“+”端,黑表棒接“-”端

2)、自动校验设定:

(1)打开HART的电源,然后按>>> 键,进入1 Instrument mode选项选中out of service,按OK确认。

(2)进入3 Protection 选项,选中NONE,按ENTER确认,根据HART 通讯器的提示松开AUX“+”“-”端的短接线,按OK;再短接,按OK;最后再松开,按OK将保护出系。

(3)自动校验流程:Setup&Diag→Calibrate→AUTO Calib Travel→OK 如果是DVC6010系列,其自动校验流程是:Setup&Diag→Calibrate→AUTO Calib Travel→Default→OK

(4)校验完成恢复保护,定位器重新投入In service

fisher DVC6000系列气动执行器使用HART375调试方法

FISHER DVC6000

一Fisher气动执行机构

Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。

一、技术参数:

输入信号:4~20mA直流,标准

输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。

最少范围:(6 psig)

最大范围:(140 psig)

气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5 psig)

最大值:(150 psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者

二、275型HART通讯器

由于Fisher气动执行机构的控制器是用275型的HART通讯器来校验的,所以应该了解和掌握HART通讯器的使用。

275型HART通讯器主要由数字键盘,LCD显示器,操作键和功能键等部分组成,显示器可以显示8行x21字符,当与仪表连接时可以把仪表的信息传达出来。数字键盘有两个功能:快速选择菜单选项和输入数据。操作键主要是开关键、方向键、和热键。

HART通讯器通常在两种环境里使用:离线(不跟仪表连接时)和在线(跟仪表连接时)。当打开HART通讯器时,它首先进行自检,然后自动搜索HART兼容设备,如果没有找到设备,它就显示信息“No Device Found”(没有找到设备)。然后显示主菜单。屏幕上有四个选择:Offline(离线),Online(在线),Frequency Device(频率设备)以及Utility(属性)。如果找到一个HART兼容设备,HART通讯器会显示Online(在线)菜单。

使用位于LCD下的标有F1至F4的四个功能键,可选择由动态字符说明的软件功能。在任意给定的菜单里,出现在功能键上的字符说明该键在当前菜单里的功能。可选功能包括:

HELP(帮助)-提供给你关于显示选项的信息。

SEND(发送)-把你已经输入的信息发给仪表。

BACK(返回)-返回上次显示的菜单。

HOME(主菜单)-返回Online(在线)菜单。

EXIT(退出)-返回你已经请求过一个只读参数值的菜单。

ABORT(放弃)-取消你的输入并返回到你已经选择的当前变量或例行程序的菜单。变量值不会改变。

OK(完成)-去下一个菜单或指令屏幕。

ENTER(进入)-发送你已经选择的信息给仪表或给将要发送的数字加上标记。如果数值已加上标记将被发送,SEND动态字符会作为一个功能键选项而出现。

DEL(删除)-当输入一个变量时,删除当前光标位置处的字母。

ESC(撤消)-取消你的输入并返回你已经选择了当前变量的菜单。变量数值不会改变。

SAVE(保存)-把信息存入记忆模块或数据堆栈。

三、仪表的设置和校验

(一) 校验前的准备:

为了设置和校验仪表,保护必须为None(无)并且Instrument Mode(仪表模式)必须处在(非投用状态)。

要取消保护:

1. 把4-20mA信号源连接到仪表上。

2. 把HART通讯器连接到仪表上并将它开启。

3. 按HART通讯器上的热键,并选择Protection(保护)。

4. 从Protection菜单里选择None(无)。当HART通讯器有提示时,临时把跳线跨接到仪表接线盒内的辅助端子AUX+和AUX-上。

为了查看仪表模式,可按热键,然后选择Instrument Mode。如果Instrument Mode 不是Out Of Service,则从Instrument Mode菜单里选择Out Of Service,并按ENTER(F4)。

对仪表有两种基本的设置方法,可依次从Onlin(在线)菜单里选择Setup & Diag (设置和诊断),Basic Setup(基本设置)中出现以下的可选的设置方法:Auto Setup(自动设置)――(推荐方法)此过程根据指定的执行机构类型和尺寸

自动地选择适当的组态参数。

Manual Setup(手动设置)――此过程允许对下列参数组态输入数值:

1. Instrument Mode(仪表模式)

2. Control Mode(控制模式)

3. ressure & Actuator(压力与执行机构)

4. Tuning & Calib(整定与校验)

要输入压力和执行机构参数,可选择Pressure & Actuator(压力与执行机构)然后给下面的参数输入数值:

ressure Unit(压力单位)

Max Supply ressure(最大气源压力)

Actuator Type(执行机构类型)

Feedback Connection(反馈连接)

Tvl Sensor Motion(行程传感器旋转方向)

Valve Style(阀门类型)

Zero Control Signal(零控制信号)

为了调整整定、行程切割低点和放大器、或自动校验行程,可选择Tuning & Calib (整定与校验),然后选择需要进行的步骤:

Tuning Set(整定参数)

Tvl Cutoff Low(行程切割低点)

Relay Adjust(放大器调整)

Auto Calib Travel(自动校验行程)

(二)校验:

当进行阀门检修后,需要对执行机构进行的行程重新进行校验。在进行行程校验前,检查气动放大器的调整(1-1-1-3或1-4-8)。选择Relay Adjust,然后依照HART通讯器显示的提示来检查气动放大器的调整,完成后盖上数字式阀门控制器的盖子。行程校验有两种校验方式(手动、自动)。在校验过程中建议采用自动校验,因手动校验较为复杂和困难。从Online菜单中选择,然后选择Basic Setup、Auto Setup和

Auto Calib Travel(在HART通讯器上可依次按1-1-1-4),或在菜单

Setup & Diag下选择Calibrate和Auto Calib Travel(1-4-2),然后按照HART通讯器上的提示自动地校验行程。

当Feedback Connection(反馈连接)是Sstem-Standard(直通式-标准)时,在自动校验时需要与用户进行交流,用户交流可提供更加精确的交叉点(参考点)的调整。其他方式的反馈连接不需要用户互动,可从第5步开始。

1、选择交叉点调整方法:Manual(手动),Last Value(前次值),或Default(缺省值)。推荐选择Manual(手动)调整。如果选择了手动,HART显示器会提示在第3步中调整交叉点。

如果选择Lash Value(上次值),则采用当前储存于仪表的交叉点设定值并无需与自动校验程序作进一步的用户互动(去步骤4)。在不能选择Manual时可以使用此选项。如果选择Defualt(缺省值),一个近似的交叉点会被发送到仪表,也无需与自动校验程序作进一步的用户互动(去步骤5),只能把它作为最后的选择。

2、如果选择Manual(手动),则要求选择一个信号调整源:Analog(模拟)或Digital

(数字)。如果用电流源去调整交叉点,选择Analog,去第3步。如果用数字化调节电流源,选择Digital,去第4步。

3、如果选择Analog作为交叉点调整源,HART通讯器将会提示调整电流源直至反馈臂与执行机构推杆成直角。在完成调整之后,按OK,去第5步。

4、如果选择Digital(数字)作为交叉点的调整源,HART通讯器会显示一个界面提示去完成交叉点的调整。选择需要改变反馈臂角度的方向和大小,使其与执行机构成直角。如果需要再次调整,重复该步骤,否则选择Done(完成),去第5步。

5、自动校验的其余部分时自动进行的。当Calibrate(校验)菜单出现时,校验就完成了。

6、把仪表恢复到In Service(投用状态),并检验行程是否正确地跟随电流源。

ABB定位器说明书

A B B定位器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为(手动),通过操作增加和 减少键,观察OUT1和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应 在17-23V之间,电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这 个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是 否接线正确,没问题需要确定11 、12端子电压是否在之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操 作模式设为(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不 在规定范围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试

ABB定位器中文说明书

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

ABB定位器和FISHER阀门定位器调试步骤与方法

ABB定位器和FISHER阀门定位器 调试步骤与方法 一、ABB定位器 调试步骤: 1、定位器面板设置: 2、内部接线(4根)反馈和指令线。

3、调试前的重要参数切换方式: (1)切换就地、远方。按住MODE键不要松开,再点击↑↓键可以进行切换。 (2)用(1) 的方式进入1.1(远方控制)1.2(就地控制) (3)若要实现快开,则先按住↑键再按键↓键;实现快关,则先按住↓键再按住↑键,方可完成操作。 (4)用 (1)的方式进入1.3,出现单词SENS-POS,其意思是显示调节定位器后连杆与后旋钮弧度保持在对称的范围内。 4、调试步骤 (1) P1.0:将↑↓键同时按,然后点击”ENTER”键,出现单词“LINEAR”调节角行程和直行程。 (2)P1.1:按住MODE键,点击↑↓键,进入P1.1菜单。常按ENTER键3S,然后面板显示倒数计时为0后松开,就出现自整定,直到出现完成“COMPIETE”单词。 (3)P1.4:退出(EXIT)会显示“保存”和“不保存”,按住“ENTER”3S,则保存调试,若不保存,直接按↑键,退出到“放弃”单词,然后再按住“ENTER”3S,退出。 (4)P2.3出现REVERSE单词,显示的是调节阀门和定位器的正反作用。 (5)P3.2出现CW/CCW单词,调节的是DCS和就地

定位器指令的正反作用。 (6)P3.3出现EXIT单词,意思为退出。 (7)P8.2出现DIGEET单词,则调节的是DCS和就地定位器反馈的正反作用。 以上参数为重要参数调试步骤,详情请查看说明书! 二、FISHER阀门定位器 DVC6000调试步骤: 打开275/375手操器从主菜单(Main Menu)选择Hart应用(HART Application)从On line找到该定位器。依次进入Setup&Diag ——Detailed Setup——Mode——

Fisher定位器使用说明书

Fisher定位器使用说明书 一、Fisher定位器调校基本步骤 1.将375手操器连接到接线端子上,进入菜单 选择 Setup(设置)→Basic setup(基本设置)→Auto setup(自动设 置)→Setup wizard(设置向导) 2.根据Setup wizard的提示选择相应的参数 ⑴instrument mode is in service ,continue for prompts to please out of service. 仪表模式是在线状态,继续须要准时设置为离线状态 选择 Yes. ⑵output will not track input when instrument mode is out of service. 当仪表在离线状态时,仪表的输出将不随输入的变化而变化 选择Yes. ⑶change to out of service to continue. 继续需改变为离线模式 选择out of service 选择enter 说明:仪表正常工作时其模式为in service状态,当对仪表进行调 校时需改为out of service状态。 ⑷Tru/Press select 行程/压力选择 选择Travel control ⑸Pressure units 压力单位 选择psi ⑹Max supply press 最大供气压力 此时输入的最大供气压力值应与空气过滤减压阀的输出压力一致,此 值不宜过大,过大,阀门易损坏,超行程。应调整空气过滤减压阀使 阀门刚好全行程,这时输入此时的压力值。 ⑺Actuator manufacturer 执行机构制造商 选择Fisher controls ⑻Actuator model 执行机构型号 查看阀体上的铭牌,有此执行机构型号,选择相应型号,如667,1035, 1051等。 ⑼Actuator size 执行机构尺寸 查看阀体上的铭牌,有此执行机构尺寸,选择相应尺寸,如30,34, 40,45,50,46,60,70,100等。 ⑽setup wizard is ready to send config to the Drc6000 选择send ⑾use factory default 使用工厂默认,选择Yes. ⑿To finish setting up the value run Auto Travel Calib 完成阀门设置运行自动行程调校,选择OK. ⒀Warning! Calibration will cause sudden changes in instrument output , continue?

费希尔定位器调试

同时进行双向通讯而不互相干扰。手操器和模拟信号发生器并联接入定位器的输入端。 DVC6200 调试步骤详解 一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 二、定位器反馈调试使用说明 三、DVC 自行程校检按钮激活 四、DVC 整定设定 五、DVC6200 与475 通讯器阀门引导设置校检调试步骤 六、DVC6200 的模拟输出激活方法 一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 1、进入界面,选择HART 2、选择online 后enter(确认键) 3

、3 、如有报警信号,选择YES 后enter(确认键) 4、online 下拉菜单选择configure(组态)后按enter(确认键) 第1/11页下页 5、选择calibration(校检)菜单后按enter(确认键) 6、选择 auto calibration

7、警告菜单选择 out of service 8、选择CONTINUE 后enter(确认键)选择travel control 9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面

10、自动校验完成 OK 键确认 11、选择 OK 第2/11页上页 12、修改成为 in service 状态,校检完成。

供气压力 执行机构 开关位 二、定位器反馈调试使用说明 1、在configure(组态)菜单选择manual setup 2 3、选择改变仪表模式 4 5、温馨提醒选择OK 6、选择模式保护将in service 改为 OUT OF service 、选择out of service。Enter(确认键)后返回

ABB定位器说明书Word版

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为 1.3(手动),通过操作增加和减少键,观察OUT1 和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应在17-23V之间,电 压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是否接线正确, 没问题需要确定11 、12端子电压是否在8.2-8.7V之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操作模式设为 1.3 (手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不在规定范 围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为DC8.7V左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试 完 毕,只需作检查确认,该步并非必须): ·按住MODE键 ·同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来

fisher定位器的调试方法

f i s h e r定位器的调试 方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

请写出如何使用HART通讯器完成DVC6000系列定位器的自动校验(包括如何连接、如何设定等步骤) 1)、连接:HART通讯器的红表棒接DVC6000系列定位器的4~20mA的“+”端,黑表棒接“-”端2)、自动校验设定:(1)打开HART的电源,然后按>>>键,进入1Instrumentmode选项选中o u t o f s e r v i c e,按O K确认。(2)进入3Protection选项,选中NONE,按ENTER确认,根据HART 通讯器的提示松开AUX“+”“-”端的短接线,按OK;再短接,按OK;最后再松开,按O K将保护出系。(3)自动校验流程:Setup&Diag→Calibrate→AUTOCalibTravel→OK 如果是D V C6010系列,其自动校验流程是:S e t u p&D i a g→C a l i b r a t e→A U T O C a l i b T r a v e l→D e f a u l t→O K (4)校验完成恢复保护,定位器重新投入I n s e r v i c e fisherDVC6000系列气动执行器使用HART375调试方法 FISHERDVC6000 一Fisher气动执行机构

Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。 一、技术参数: 输入信号:4~20mA直流,标准 输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。 最少范围:(6psig)最大范围:(140psig) 气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5psig) 最大值:(150psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者 二、275型HART通讯器 由于Fisher气动执行机构的控制器是用275型的HART通讯器来校验的,所以应该了解和掌握HART通讯器的使用。 275型HART通讯器主要由数字键盘,LCD显示器,操作键和功能键等部分组成,显示器可以显示8行x21字符,当与仪表连接时可以把仪表的信息传达出来。数字键盘有两个功能:快速选择菜单选项和输入数据。操作键主要是开关键、方向键、和热键。 HART通讯器通常在两种环境里使用:离线(不跟仪表连接时)和在线(跟仪表连接时)。当打开HART通讯器时,它首先进行自检,然后自动搜索HART兼容设备,如果没有找到设备,它就显示信息“NoDeviceFound”(没有找到设备)。然后显示主菜单。屏幕上有四个选择:Offline(离线),Online(在线),FrequencyDevice(频率设备)以及Utility(属性)。如果找到一个HART兼容设备,HART通讯器会显示Online(在线)菜单。

Fisher 3582i定位器调节

FISHER-3582I定位器调整三部曲: 准备工作(不作为考试内容): 1、气动头杆与阀杆通过连轴块正确连接; 2、凸轮右面箭头向下; 3、喷嘴压板工作位置在副作用区。 一、定位器安装: 1、定位器进气口连接空气过滤减压阀; 2、用减压阀控制调节气压使阀位在0%-100%位置拉动1次 次,找出阀位50%位置; 3、用减压阀控制调节气压使阀位定在50%位置; 4、安装定位器:使定位器旋转轴臂在50%位置,行程销靠近 图示位置,使行程销垂直,旋转轴臂与连接臂水平:

5、锁紧行程销与连接臂螺母。 大唐竞赛用阀门行程为20mm,行业为16mm。 二、平衡盘调整平衡: 1、调整螺母命名:

2、配管完毕后,用信号发生器送12mA信号。 3、调整“量程螺母”使“挡板组件”分别在如下三个位置调节相应的螺母,使阀位调整在50%位置。 A:在平衡盘中间(“0”)位置:调节“中间平衡螺母”

B:在平衡盘副作用(“10”)位置:调节“副作用平衡螺母”

C:在平衡盘正作用(“10”)位置:调节“正作用平衡螺母” 4、反复几次就很容易使平衡盘平衡,以后这三个调整螺母不 要再动。

三、零位与量程整定: 1、根据气动头是压开还是压关调整“压板组件”在正作用区或副作用区 2、送4mA信号,这时候阀位会关到0%,如未关到0位,调节零位螺母。送4.4mA信号,调整“零位螺母”,使信号压力表指针向减小方向微动; 3、送20mA信号,这时候阀位会开到100%,如未开到100%位,调节量程螺母。送19.6mA信号,调整“量程螺母”,使信号压力表指针向增大方向微动; 4、反复2、3步骤,直到零位和量程满足要求。

fisher定位器的调试方法

请写出如何使用HART通讯器完成DVC6000系列定位器的自动校验(包括如何连接、如何设定等步骤)? 1)、连接:HART通讯器的红表棒接DVC6000系列定位器的4~20mA 的“+”端,黑表棒接“-”端 2)、自动校验设定: (1)打开HART的电源,然后按>>> 键,进入1 Instrument mode选项选中out of service,按OK确认。 (2)进入3 Protection 选项,选中NONE,按ENTER确认,根据HART 通讯器的提示松开AUX“+”“-”端的短接线,按OK;再短接,按OK;最后再松开,按OK将保护出系。 (3)自动校验流程:Setup&Diag→Calibrate→AUTO Calib Travel→OK 如果是DVC6010系列,其自动校验流程是:Setup&Diag→Calibrate→AUTO Calib Travel→Default→OK (4)校验完成恢复保护,定位器重新投入In service fisher DVC6000系列气动执行器使用HART375调试方法 FISHER DVC6000 一 Fisher气动执行机构 Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。 一、技术参数: 输入信号:4~20mA直流,标准 输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。 最少范围:0.4bar(6 psig) 最大范围:9.5bar (140 psig) 气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5 psig) 最大值:10.3bar(150 psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者 二、 275型HART通讯器

ABB定位器使用说明书

ABB定位器使用说明书 气路连接 ●使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求: 仪表气体(无忧、无尘、无水、符合DIN/ISO8573-1污染及含油三级标准,最大颗粒直径<5um,且含量<5mg/m3,滴油<1mg/m3。露点温度低于工作温度10k ●连接定位器的输出与气动执行机行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32)+11-12控制信号输入端子(DC4---20MA,负载电阻Max.410欧姆)+31 +41 +51 +81 +83 +41 +51-32 -42 -52 -82 -84 -42 -52位置反馈输出端子(DC4---20MA,DCS+24V供电)全关信号输出端子

全开信号输出端子 开关信号输入端子 报警信号输出端子 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5—11VDC,<8MA)高位信号输出端子(干簧管接点输出,5—11VDC,<8MA调试步骤 1.接通气源前,现将气源管放空一段时间以排除路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。建议放空时间30分钟,可以用收或者白纸、白布进行气源质量的检查。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力) 2.接通4—20MA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须)。 .按住MODE键 .并同时点击↑或↓键,直到操作模式代码 1.3显示出来。 .松开MODE键。 .使用↑或↓,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 .两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)执行程应用范围在-28°----+28°之内 角行程应用范围在-25°-----+57°之内 全行程角度应不小于25° 4.切换参数配置菜单

定位器使用说明

定位器使用说明 一、总体介绍 TZLF-2103型定位器(以下简称低频定位器)为主动式发送器,按照一定频 率(200ms间隔,2104的发送时长为24ms左右)连续发送125KHZ低频信号,信号包括其自身编号和天线号,用于进行不同定位器和同一定位器不同天线的区分与识别。该定位器最多可配置4路低频发送天线,天线号分别为0、1、2和3。4根天线交替发送信息,发送不同的信息,同一时刻,只有一根天线发送信息。 0号天线发送:定位器号+天线号0 1号天线发送:定位器号+天线号1 2号天线发送:定位器号+天线号2 3号天线发送:定位器号+天线号3 天线发送信号,是按照一定顺序发送的,0-1-2-3-0-1-2-3,时间间隔约200ms,若少部分天线还是按照这个顺序发送。 当具有低频接收功能的标识卡进入低频信号范围时,标识卡可自动接收低频信号,并进行解析,判断定位器号和天线号。当标识卡离开低频信号范围后,标识卡进入待机状态。 TZLF-2103型定位器是TZLF-2101型定位器的升级版,最大信号距离仍为5m (某些室内场合,信号距离可达8m)。与老版定位器相比,主要有如下几点区别: 1)增加了信号距离可调节的功能,调节范围为2.0-3.5m或2.0-8m; 2)体积更小; 3)增加了2路低频发送天线,多达4路低频发射; 4)外置24V直流电源,也可多个定位器集中供电。 如图1所示为定位器主视图,侧面伸出旋钮和开关为用于调节定位器天线信号距离。

图1 定位器尾部有四个天线孔,其上编号为天线号,如图2所示,即2号天线从 左边第一个天线孔引出,以此类推。 图2 低频定位器最多可配置4路低频发送天线,每路天线的信号距离都可通过本 组的旋钮和开关来调节。 二、主要技术指标 1)工作电压:DC8V-50V(建议24V) 2)工作电流:DC24V下0.4A(MAX) 3)工作频率:125KHz。 4)通信距离:室内2.0m—8.0m;室外2.0m—3.5m 5)工作温度: 0℃~85℃

Fisher DVC6000系列智能定位器

Fisher DVC5000/6000系列智能定位器一、FisherDVC5000/6000系列定位器原理 Fisher DVC5000/6000系列智能定位器的结构原理图如下图所示 智能定位器结构原理图 其工作原理是,控制器来的控制信号经端子盒进到印刷线路板子模块,在这里被微处理器读取后经数字算法处理后转换成模拟量后送给I/P转换器。当信号改变时I/P转换器的线圈和衔铁之间的磁吸引力改变,并因此改变了喷嘴挡板间的距离进而改变了喷嘴背压,该背压经放大器放大后送给执行机构并通过执行机构改变阀杆的位置。阀行程传感器通过反馈杆感受阀杆位置的变化,并将此信号反给印刷线路板组件参与计算。当阀杆位置达到正确位置,阀杆位置信号反到印刷线路板组建,经过处理后使I/P驱动信号稳定下来,则喷嘴背压稳定下来,则到执行机构的输出力也稳定下来阀杆位置不再变化。二、安装要点 Fisher智能定位器对安装要求较严格,以往的经验表明,以前的

几次阀门校验出错都是因为安装错误造成的。Fisher智能定位器的反馈杆如图所示 其上有A、B两个孔来确定连接位置。当阀门为风开阀时,定位销钉穿过A孔插入定位器表体上的固定孔,当阀门为风关阀时,定位销钉穿过B孔插入定位器表体上的固定孔来确定连接位置。然后将十字架的连接杆放入反馈杆的槽内,其所放位置与该阀的行程相对应。 三、275型HART通讯器简介 HART通讯器各部分功能如图所示: 校验时将HART编程器的引出线接到定位器的LOOP+与LOOP-

端子,接线时不分极性。 四、初始设置和校准 4.1为了对定位器进行设置和校准必须用HART编程器将仪表模式必须设成“Out of service”并且将保护设为“None”。 如果仪表模式不在“Out of service”模式下时,则按以下步骤将仪表模式设为“Out of service”。 1、将HART编程器接好并打开电源。 2、按HART编程器上的热键并选择仪表模式或从主菜 单→详细设置→模式(Mode)→仪表模式(Instrument Mode) 来选择仪表模式。 3、在仪表模式菜单内选择“Out of service”并确认。则可 将仪表模式设为“Out of service”。 如果保护(Protection)不在“None”状态,则要取消保护,取消保护的步骤如下: 1、将HART编程器接好并打开电源。 2、按HART编程器上的热键并选择保护或从主菜单→ 详细设置→保护,来选择保护。 3、从保护菜单选择“None”。当HART编程器提示将AUX端 子短接上时,则按照提示用跳线短接仪表端子盒内的 AUX+和AUX-并按“OK”确认。当HART编程器提示移 开跳线时则移开跳线并按“OK”确认。则可将设置和校准

阀门定位器.模块使用说明书

ZXQ系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO:201109 ZXQ2003 ZXQ2004B ZXQ2004 ZXQ2004C

目录 一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面 板 (3) 四、接线方 式 (5) 五、设定操作方

法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9) 如顾客所购买的是本公司Z型(机电一体)执行器,部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 ZXQ系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系 统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒或以 DIN导轨方式固定在外,能 直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳温度,操作方便。 ●控制精度:0.1%~3.0%(通过U4参数可调) ●可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ ●可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前定制)●输入阻抗:250Ω; ●通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态②输入信号中断 时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ●可选:可控硅输出(AC,1000V,25A) ●输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mA DC对应执行器全闭至全开,信号完 全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ●环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ●有超温保护功能: 定位器壳温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ●外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)×76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚)

Fisher定位器

一:DVC6000 简介 DVC6000 系列数字式阀门定位器是可以通讯的,基于微处理器的电—气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能之外,DVC6000 系列数字式阀门定位器使用HART 通讯协议可以很容易的访问对于过程操作的至关重要的信息,在控制阀上或现场接线盒处通过HART 通讯器,或者在中控室里通过个人计算机或操作台,很容易的获取现场控制阀的重要运行信息。 使用IBM 兼容的PC 机或275HART 手操器可以对DVC6000 系列数字式阀门控制器进行多种操作,可以获取软件版本等级,信息串,位号等一般信息,也可以获取诊断信息以帮助你查找问题的原因,还可以组态输出输入参数,对阀门控制器进行校验。DVC6000 是为直接取代安装在阀门上的标准的气动或电气阀门定位器而设计的。 二:可供配置; DVC6010 型 ----- 用于直行程控制阀 DVC6020 型 ----- 用于旋转式及长行程直行程执行机构 DVC6030 型 ----- 用于纵向旋转式控制阀。 三:技术指标 1、输入信号模拟信号输入:4-20m A , 对于模拟量控制,要求在仪表端子处获得 的最小电压必须是10.5 伏直 流电,对于HART 通讯,最小电压时11伏直流电. 最小控制电流4m A, 不致引起微处理器重新启动的最小电流 3.5 m A 最大电压30V 过载电流保护,输入线路限制了电流,以防止内部损坏。反极性保护:逆向回路电流不会导致仪表损坏。

2、输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可到到气源压力的百分之九十五。 最小范围0.4bar (6PSi) 最大范围9.5 bar (140PSi) 3、独立线性度 输出范围的正负0.75% 4、电磁兼容性,能满足现场具有电磁干扰的释放等级为B 级的抗扰性。 5、工作环境温度限制,-40 °C ---85 °C 6、阀杆行程,最大0-102mm (4 英寸) 最小0-9.5mm(3/8 英寸) 四:安装为避免由于过程压力的突然释放或零部件的爆裂引起的人身伤害和财产损失,在安装定位器之前应该注意以下几点; 1、断开向仪表提供的气源压力,电源或控制信号的一切操作线路,确保执行机 构不会突然打开或关闭,对操作工况或人身造成危害。 2、使用旁路阀或完全关闭工艺过程把阀门与过程压力隔离开,打开导淋释放积 聚的压力介质。 3、排空执行机构的加载压力并完全释放执行机构弹簧的预紧力 4、采用锁定步骤,确保你在操作时以上的措施继续有效。如上步骤采取后,可 以进行安装,如果行程超过 2 英寸,就要加长反馈臂, 五:HART375 进行校验 1、首先了解一下键的功能及几个常用英文单词的含义,热键,如果 HART 已经与设备相连,则显示热键菜单,这个菜单允许你进行如下几个动作。 1、改变仪表模式, 2、改变控制模式。 3、改变保护模式。 4、改变整定参数以

ABB阀门定位器中文说明书

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书 MOTOYAMA ENG. WORKS LTD 本山製作所 株式 会社

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

Fisher定位器

一:DVC6000简介 DVC6000系列数字式阀门定位器是可以通讯的,基于微处理器的电—气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能之外,DVC6000系列数字式阀门定位器使用HART通讯协议可以很容易的访问对于过程操作的至关重要的信息,在控制阀上或现场接线盒处通过HART通讯器,或者在中控室里通过个人计算机或操作台,很容易的获取现场控制阀的重要运行信息。 使用IBM兼容的PC机或275HART手操器可以对DVC6000系列数字式阀门控制器进行多种操作,可以获取软件版本等级,信息串,位号等一般信息,也可以获取诊断信息以帮助你查找问题的原因,还可以组态输出输入参数,对阀门控制器进行校验。DVC6000是为直接取代安装在阀门上的标准的气动或电气阀门定位器而设计的。 二:可供配置; DVC6010型----------用于直行程控制阀 DVC6020型----------用于旋转式及长行程直行程执行机构 DVC6030型----------用于纵向旋转式控制阀。 三:技术指标 1、输入信号 模拟信号输入:4-20m A , 对于模拟量控制,要求在仪表端子处获得的最小电压必须是10.5伏直流电,对于HART通讯,最小电压时11伏直流电. 最小控制电流4m A,

不致引起微处理器重新启动的最小电流3.5 m A 最大电压30V 过载电流保护,输入线路限制了电流,以防止内部损坏。 反极性保护:逆向回路电流不会导致仪表损坏。 2、输出信号: 为执行机构要求的气动信号,最大可到到气源压力的百分之九十五。 最小范围0.4bar (6PSi) 最大范围9.5 bar (140PSi) 3、独立线性度 输出范围的正负0.75% 4、电磁兼容性,能满足现场具有电磁干扰的释放等级为B级的抗扰性。 5、工作环境温度限制,-40℃---85℃ 6、阀杆行程,最大0-102mm (4英寸) 最小0-9.5mm(3/8英寸) 四:安装 为避免由于过程压力的突然释放或零部件的爆裂引起的人身伤害和财产损失,在安装定位器之前应该注意以下几点; 1、断开向仪表提供的气源压力,电源或控制信号的一切操作线路, 确保执行机构不会突然打开或关闭,对操作工况或人身造成危 害。 2、使用旁路阀或完全关闭工艺过程把阀门与过程压力隔离开,打开 导淋释放积聚的压力介质。

FISHER 3800系列定位器

FISHER ? 3800SA The 380 https://www.wendangku.net/doc/6714950957.html, 00SA Digital Valve Controlle 3800SA Smart Positioner Sales Guide March, 2011 ntroller oner

TABLE OF CONTENTS Contents 1.MARKETING STRATEGY (3) I.CHINA VALVE MARKET (3) II.INTRODUCTION (3) III.MARKETING AND BRANDING (4) IV.PRODUCT DESCRIPTION (4) V.DISTRIBUTION (5) https://www.wendangku.net/doc/6714950957.html,PETITION ANALYSIS (5) a.SIEMENS SIPART PS2 (6) b.ABB TZID-C (6) c.YAMATAKE (SVX100) (7) 3.SUMMARY (8)

1.MARKETING STRATEGY I.CHINA VALVE MARKET Demand for industrial valves in China is projected to rise 11.5 percent per year through 2011 to RMB79 billion (~USD12.0 billion) – Source: Freedonia Industrial Valve in China. Gains will be driven by rapid growth in process manufacturing, public utilities construction and general construction activity as China continues its process of industrialization and urbanization. Middle- and low-pressure valves make up 75% of the entire valve market in units and are used by every sector of the Chinese national economy. There are a large number of producers, with almost all valve manufacturers producing general service valves. Though with lower performance and quality, China's general valves have a significant price advantage, particularly in general middle- and low-pressure valves, because of the abundance of Chinese valve manufacturers and the intense market competitiveness. Price is often the main competitive lever for enterprises producing general valves with low engineering specialty content. II.INTRODUCTION A simple positioner is required to address the low functionality segment of the Chinese market which requires simplicity, reliability, performance and value. Additionally, it can be offered where the prices of the control valves are lower resulting in the instrument accounting for a significant portion of the total assembly price (e.g. small size standard valve). This targeted market is commonly referred to as General Service applications. These applications warrant an easy to use positioner that can be easily installed, commissioned and left to work reliably. Performance is important but reliability is demanded. In these applications, diagnostics are generally less important. The 3800SA is introduced solely for the price sensitive Chinese general service market. The increasing trend and prolific use of smart instrumentation in general service type valve is evident over the years. Today, general service control valve suppliers use Siemens, ABB and Samson positioners and these valve packages have been widely accepted by Chinese customers. Digital valve positioners increasingly found their use with customers who continue to require low price, low functionality, and digital upgrades for older P/P and I/P technologies. Almost all project specifications today require smart positioners as a minimal entry requirement. The introduction of the 3800SA is in-line with the Emerson mid-tier ‘China for China’ strategy which serves to: ?Maintain and grow Fisher’s market share, particularly in the low functionality market ?Protect the value of FIELDVUE Instruments and its diagnostic tiering strategy ?Counter competitor advances in the low to mid tier segment ?Move traditional I/P technology based instruments to digital

相关文档