表一 环 电杆埋深h t(m) 2.5

等代内摩阻角β(度)30

电杆尾径b(m)0.39

土的侧压力系数ξ(查表)0.6

RADLANS(45+β/2) 1.047198

RADLANSβ0.523599

cos(45+β/2)0.5

tanβ0.57735

k0=1+2htξcos(45+β/2)tanβ/3b 1.740193

b0=k0b0.678675

地上部分高度H0 (m)12.5

η=H0/ht5

θ(查表)0.72

μ=3/(1-2θ^3)11.83413

土压力参数m (kN/m3)48

极限抵抗弯矩Mj=mb0ht^3/μ (kN.m)43.01172

表二 环风速V (m/s)35

风压不均匀系数a0.75

导线或地线的体型系数μsc 1.1

导线外径d (m)0.0275

风向与导线的夹角 θ(度)90

RADLANSθ 1.570796

sin θ1

sin 2θ1

风压高度变化系数μz1

W0=V^2/1600 (KN/m2)0.765625

W X=a LdμscμzW0 sin 2θ (kN)0.01737

导线对地面产生的弯矩M1=1.15*{2*(H0-0.6)W x+WxH0} (kN.m)0.725116

风载体型系数μs0.7

杆身风载调整系数βz1

电杆稍径B0.19

电杆在地面处直径D=B+H0/750.356667

杆塔承受风压投影面积计算值Af=(D+B)H0/2(m2) 3.416667

W S=βzA fμsμzW0 (kN) 1.83112

电杆合力作用点离地面高度Z=H0(2B+D)/3(B+D) 5.614837

电杆风压对地面处产生的弯矩M2=W s Z (kN.m)10.28144

基础附加分项系数r f 1.1

极限档距L=(M j /1.1-M2)/M1 (m)39.74555

当S j

基础附加分项系数r f 1.1

设计地面至上卡盘的距离y1=h t/3 (m)0.833333

电杆风压换算到作用点的力T1 (kN)0.822515

单根导线受到的风压N1 (kN)0.690385

单根导线风压换算到作用点的力N2 (kN)0.657246

导线风压换算到作用点的力T2 =N1 +2N2 (kN) 2.004878

上部结构水平作用力设计值S0=T1+T2 (kN) 2.827393

表一 环形预应力电杆抗倾覆计算

风压对电杆及导线产生的弯矩

础埋深1/3处加设上卡盘。