文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明配电 配线施工方案

照明配电 配线施工方案

照明配电 配线施工方案
照明配电 配线施工方案

土默特左旗体育馆

装饰装修

照明配电、配线施工方案

编制人:

审核人:

编制时间: 2013-7-29

内蒙古大华建筑安装有限公司

目录

第一章、编制依据及说明 (3)

第二章、工程概况 (5)

第三章、照明配电、配线施工工艺 (6)

第四章、安全施工问题 (12)

第五章、工程的质量目标 (14)

照明配电、配线施工方案

第一章编制依据及说明

一、编制依据:

1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况;

2、装饰施工图及本公司的深化图纸;

3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件;

4、结合本公司的装饰施工经验和资料;

5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准;

6、建设工程标准及技术规范:

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号)

《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号)

《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》

《工程测量规范》(GBJ50026-93)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001)

《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)

《工程测量规范》(GB50026-93)

7、各类材料现行规范:

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99)

《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001)

《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

第二章、工程概况

一、概述

1. 本公司对土默特左旗体育馆装饰工程极为重视,抱着充分的诚意,极大的希望,热诚的态度,积极参与本工程的装修施工工作。

2. 在全方位研究设计方案后,结合工程设计意图,分析了本工程主要特点和各种有利与干扰因素,我们对能做好优质的装饰工程充满信心。根据我公司的施工组织设计方案和选派优秀的项目经理及训练有素的施工队伍,我们完全有能力确保按期完成,确保质量目标达到省优工程。

3. 我们已针对本工程的工程项目及工作量进行了认真复核,并进行模拟施工组织操作后,做出了符合现代科学管理体系的管理及施工人员的定位配置及工日安排,为实现上述目标,本问阐述编制施工组织设计方案,用以规范、指导本工程从准备阶段到竣工验收的全过程工作。

4. 我公司将严格按ISO9001质量保证体系和ISO14001环境管理体系运行,实施OHSAS18001职业健康安全管理体系,并实施对工程的前期准备、施工方案的审定工作、对施工阶段的质量和工期的控制工作、周边环境保护工作、对验收交付和售后服务工作。以保障施工组织措施能在实际中得到贯彻落实。

5. 我公司将严格执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》和文明工地规范要求,确保施工安全无事故,达到“文明工地”标准。

我们在管理上让人耳目一新;整齐的队伍,整齐的规范化管理,整齐清洁的作业面,整齐的器械及材料堆放,整齐的安全文明规范标识。

6. 我们将组织一支思想作风过硬,善打硬仗的施工领导班子,虔诚配合业主、设计、监理等单位一起工作,时时恳请指导,报请沟通,解决一切设计上可能遗漏的细节,整改一切施工上可能出现的问题,不断完善施工组织方案,共同把本工程装饰得尽善尽美。

7. 我公司各类施工机械装备齐全,储备雄厚。根据工程实际需要,保证施工机械设备完全满足施工进度和质量要求。

二、工程概况

1. 工程名称:土默特左旗体育馆装饰工程

2. 工程地址:内蒙古呼和浩特市土默特左旗

3. 建设规模(装修面积):19977m2

4. 建设单位:土默特左旗文体局

5. 承包单位:内蒙古大华建筑安装有限公司

6. 监理单位:内蒙古广誉建设监理责任有限公司

7. 工程内容:体育馆室内办公空间,走廊空间、球馆空间、卫浴空间、演播空间、各个大厅公共空间等。

8. 质量等级:确保省优工程。

10. 施工工期:工期总日历100天。

第三章、照明配电、配线施工工艺

1、配线

1.1 工程严格执行《电气装置安装1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)

1.2 配电线路的一般要求:

A.配线规格、型号及敷设方式应符合设计要求,配线起点、终端按设计回路编号挂牌。

B.配线与通风、上下水管等之间的最小距离,穿管配线平行为100MM,交叉为50MM,绝缘导线明配平行为200MM,交叉为100MM。

C.配线工程的支持件固定牢靠,线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处应有补偿装置,在跨越处的两侧应将导线固定,并留有适当裕量。

2、配管

2.1配管的一般要求:

A、敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15MM。

B、进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高于基础面不小于50MM。

C、电线管路弯曲半径:明配暗配时均不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径10倍。

D、电线管路蹭加装接线盒,应符合国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50258-96,2.1.7)的规定。在TN-S系统中,金属电线管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气联接。

2.2钢管敷设:

A、明配于潮湿场所和埋入地下的钢管均应使用镀锌厚壁钢管。

B、明配钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀,间距符合规定要求。

C、钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,管口露出盒(箱)应小于5MM,明配管应锁螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝口为2-4扣。

D、钢管与设备连接时,应将钢管敷设至设备内,当不能直接进入时,应在钢管出口处加保护软管引入设备,金属软管长度不宜大于2M,管口包扎严密。

E、在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线,吊顶内金属软管长度不应大于0.8M.

2.3管内穿线

A、穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V,导线应按设计技术标准采用铜饼阻燃(或阻燃耐火)电线。

B、不同回路的导线,不应穿于同一根管子内,但对同类照明的

几回路,在满足管内足够空间的前提下,导线总数不多于8根时,允许穿于同一根管内。

C、导线在管内不得有接头的扭接,其接头应在接线盒内连接。

D、导线穿入钢管后,在导线出口处,应有护线套保护导线。

3、照明及配电

3.1本项目施工应严格执行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)

3.2灯具安装的一般要求:

A、灯具的型号、规格及安装形式、高度应符合设计要求,照明灯具金属外壳均应接地。

B、同一室内成排安装的灯具应整齐,其中心偏差不应大于5MM。

C、事故照明灯具应有特殊标志,疏散指示标志走行方向及距安全出口的距离。

3.3嵌入天花内的装饰灯具安装的要求:

A、灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳,灯线应留有余量,固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚面上。

B、矩形灯具的边缘应与顶棚面的装饰直线平行,如灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5MM。

C、日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属间隔片不应有弯曲扭斜等。

D、与嵌入式灯具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度1M处。

E、固定花灯的吊钩,其圆钩直径不应小于灯具吊挂销钉的直径,且不得小于6MM。

F、采用钢管作灯具吊杆时,钢管的内径不应小于10MM,钢管壁厚度不应小于1.5MM。

3.4插座及开关的安装

A、插座及开关的型号、规格、安装高度应符合设计要求,并列安装的相同型号的面板距地面高度误差不得大于1MM,安装的相同型号的面板距地面高度误差不得大于5MM。插座接线时,单相双孔插座,面对插座的右孔接相线,左孔接零线。单相三孔及三相四孔(五孔)的接地或接零线均应在上方,盖面应端正。暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙。

B、交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座不能互相插入;同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。

C、同一场所的开关应安装一致,且操作灵活,接点接触可靠,搬把开关应为上合下分,切断位置应一致,安装高度符合设计要求。

D、电器、灯具的相线应经开关控制,灯具安装符合规定,位置正确。

3.5 房间内插座按100W计,清扫插座按2KW计,插座距地

0.3M。

第四章、安全施工问题

高空作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)的相关规定;脚手架搭设应符合有关规范要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的相关规定。1、一般规定:

施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应注意:开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。

开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。

工作台、机械的设置,应合理稳固,工作地点和通道应畅通,材料、半成品,堆放应成堆成垛,不影响交通。

操作木工机械不准戴手套,以防将手套卷进机械造成事故。

2、手电钻:

⑴使用前要先检查电源绝缘是否良好,有无破损,电线须架空,操作时要戴绝缘手套,使用时要安装漏电保护开关。

⑵按铭牌规定,正确使用手电钻,发现有漏电现象或电动机温度过高、转速突然变慢和有异声,应立即停止使用,并交电工检修。

⑶在高空作业时,应搭设脚手架,危险处作业要挂好安全带,

工作中要注意前、后、左、右的操作条件,防止发生事故。

⑷向上钻孔时,只许用手或扛杆的办法顶托钻把,不许用头或肩扛等办法。

⑸电钻在转动中,只准用钻把对准孔位、禁止用手扶钻头对孔。

⑹工作完毕后,应切断电源,收好导线。

施工全过程要做到安全生产、文明施工。施工现场材料、设备堆放整齐,保持场地卫生。加强现场消防保卫工作,做好场内物资保管,严防火灾。采取可靠施工技术措施,缩短工期和降低造价。

第五章、工程的质量目标

严格遵照国家颁发的各种装饰工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准和设计要求组织施工,保证质量符合设计要求和质量达到国家现行工程质量检验标准规定的优良标准。

内蒙古大华建筑安装有限公司

2013年7月

相关文档