文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿井下电焊措施

煤矿井下电焊措施

煤矿井下电焊措施
煤矿井下电焊措施

陕西银河煤业开发有限公司井下电气焊安全技术措施

编号:2013-

施工地点:

施工区队:连采二队

编制人:

施工负责人:

批准日期:年月日

执行日期:年月日

井下电气焊安全技术措施审批表

井下电气焊安全技术措施

一、施工组织:

作业时间:年月日作业地点:

作业内容:施工负责人:

施焊人:瓦检员:

安全检查员:监护人:

二、施工准备:

1、检查氧气瓶、乙炔瓶、气割枪、气带及附属件,必须完好可靠,检查电焊机、电缆等,保证接线符合完好标准,不完好严禁使用。

2、检查作业点消防管路是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理。消防管路无水,必须使用盛水设施将作业地点按规定喷洒,否则严禁电气焊作业。

3、检查电气焊作业地点前后两端各10米的井巷范围内,不能有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品,工作地点应至少备有2个干粉灭火器和足够数量灭火砂。

4、检查工作场所安全状况,顶板有鳞皮、片帮时必须处理彻底,必要时设临时支护,支护材料应是不燃性材料。

5、电气焊操作人员必须佩带好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。

三、安全要求:

1、电气焊作业人员必须是经过专业培训,并且持证上岗。

2、现场作业人员须具备一定消防安全知识,熟练使用消防灭火器材。

3、电气焊作业由施工负责人统一指挥,在现场将措施落实到位,监护人负责现场检查和监督,发现问题及时汇报。

4、氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车,必须轻装轻放、绑扎牢固。氧气瓶上应装设防震胶圈,搬运前检查安全帽是否拧紧。其它运输事项执行有关运输安全措施。

5、电气焊作业必须背风作业,风大时应设挡风设施,工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。

6、电气焊作业前及作业过程中,监护人、兼职瓦检员要在现场进行监督检查,兼职瓦监员每隔半小时测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业。

7、气焊用具必须完好可靠,气带接头连接处必须使用专用卡子固定可靠,不得用铁丝代替。

8、气焊、割使用的氧气、乙炔瓶间距必须保持在5米以上,气瓶要距明火10米以上,并且乙炔瓶必须放置在施焊点下风侧10米以上。

9、在设备上进行电气焊作业时,必须切断设备电源,并悬挂“有人作业、严禁送电”牌。对设备轴承、衬套、齿轮箱、铰接点和电机等作业时要有防护措施。对于胶管电缆电线等易燃物品,要用不燃性材料保护。

10、在胶带机巷进行电气焊作业时,必须停止胶带机运转并闭锁,带面必须用不燃性材料进行保护(皮带巷)。

11、在带压管路上进行电气焊作业时,必须将管路压力进行卸压,确认无误后,方可进行焊接作。

12、在回风巷进行电气焊作业时,必须在停产检修期间进行,并在施

焊点上风侧设水幕(或进行洒水降尘),对下风侧巷道间隔洒水,以消除火星漂移造成的隐患火源;在盘区回风巷、总回风巷进行电气焊点下风侧3米内设防火星向下风侧蔓延的挡板。

13、在回风巷作业时粉尘浓度必须符合安全要求,并取得通风队的同意方可作业。

14、在辅运巷进行电气焊时,在作业点前后20米处设施工警示牌。

四、施工结束后的要求:

1、电气焊工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1小时,发现异状,立即采取措施进行处理。

2、电气焊工作完毕后,焊接设备、工具等不得存放在施工现场,必须当日全部回收。

五、汇报制度:

电气焊必须严格执行三汇报制度:

即焊接前由瓦检员汇报现场瓦斯情况;焊接结束后由监护人汇报现场情况;焊接结束一小时后由安全检查员汇报现场有无异常情况。

六、其它:

该措施不完善之处严格执行《煤矿安全规程》及矿《设备运行、检修基本安全规定》中有关规定。

七、现场检查情况:

现场瓦斯测量情况:

现场安全评估:

作业结束后现场检查情况:

井口房及井下焊接安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井口房及井下焊接安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1702-26 井口房及井下焊接安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《煤矿安全规程》第二百二十三条规定,井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作,如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,每次必须制定安全措施,并遵守下列规定: ㈠、指定专人在场检查和监督。 ㈡、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷水,上述工作地点至少备有2个灭火器。 ㈢、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。 ㈣、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,

瓦斯浓度不得超过0.5%,只有在检查证明作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业(瓦斯员必须在现场随时检测,工作人员配戴便携式瓦检仪及报警矿灯)。 ㈤、电焊、气焊和喷灯焊接等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1次,发现异状,立即处理(安全员必须在场),相应焊接材料用毕必须及时打上地面,严禁在井下库存)。 ㈥、煤层中未采用砌碹或喷桨封闭的主要硐室和主要进风大巷中,不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电焊安全操作规程

电焊工安全技术操作规程 1 范围 本标准提出了本公司电焊工作业的特性及危害,规定了安全操作的基本要求和日常维护、应急措施的技术要求。 本标准适用于本公司电焊工焊接作业的通用安全操作要求。各项目还需结合实际情况按照不同的工作岗位内容和施工工艺识别危害,编制相应的安全作业指导书加以补充。 2 特性与危害 在焊接作业过程中,焊工与各种易燃易爆气体、压力容器和电机、电器相接触,同时还会产生有毒气体、有害粉尘、弧光辐射、噪声、高频电磁场和射线等,有时要在高空、水下、狭小空间进行工作。因此,使得焊接现场有可能发生爆炸、火灾、烫伤、中毒(急性中毒)、触电和高空坠落等工伤事故。焊工也可能身受尘肺、慢性中毒、血液疾病、电光性眼病和皮肤病等职业病危害。 3电焊工安全操作规程通则 3.1 基本要求 3.1.1 从事本工种工作者,应经过专业安全培训,取得特种作业人员操作证,并定期接受安全教育,方可作业。 3.1.2 电焊作业场所应尽可能设置挡光屏蔽,以免弧光伤害周围人员的眼睛。 3.1.3 电焊作业点与易燃易爆物相距10米以上,并且焊接现场要配备灭火器。 3.1.4 电焊机不准放在高温或潮湿的地方,电焊机应放在防雨和通风良好的地方。电焊机、氧气瓶,乙炔气瓶要分开放,距离应不少于5米。 3.1.5 严禁在易燃易爆、带压力的设备、容器和管道上或盛有易燃、易爆、有毒物的工作物上施焊,焊接带电的设备必须切断电源。 3.1.6 禁止焊接悬挂在起重机上的工件和设备。 3.1.7 露天作业遇到六级以上大风或大雨时应停止焊接作业或高空作业;雷雨时,应停止露天焊接作业。 3.1.8 电焊机必须设置单独的电源开关,禁止两台电焊机同时接在一个电源开关上;不准私自拆接电源线,电焊机电源的装拆应由电工进行。 3.1.9 交流弧焊机一次电源线长度应不大于3米,电焊机二次线电缆长度应不大于30米,二次线接头不得超过2个。一二次接线柱处应加防护罩。所有手把导线与地线不准与氧气、

焊接与气割作业安全技术

焊接与气割作业安全技术 基本规定 从事焊接作业应满足下列基本规定: (1)凡从事焊接与气割的工作人员,应熟知相关标准及有关安全知识,并经过专业培训考核取得操作证,持证上岗。 (2)从事焊接与气割的工作人员应严格遵守各项规章制度,作业时不应擅离职守,进入岗位应按规定穿戴劳动防护用品。 (3)焊接和气割的场所,应设有消防设施,并保证其处于完好状态。焊工应熟练掌握其使用方法,能够正确使用。 (4)凡有液体压力、气体压力及带电的设备和容器、管道,无可靠安全保障措施禁止焊割。 (5)对贮存过易燃易爆及有毒容器、管道进行焊接与切割时,要将易燃物和有毒气体放尽,用水冲洗干净,打开全部管道窗、孔,保持良好通风,方可进行焊接和切割,容器外要有专人监护,定时轮换休息。密封的容器、管道不应焊割。 (6)禁止在油漆未干的结构和其他物体上进行焊接和切割。禁止在混凝土地面上直接进行切割。 (7)严禁在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆、容器等的库区内从事焊割作业。 (8)在距焊接作业点火源10m以内,在高空作业下方和火星所涉及范围内,应彻底清除有机灰尘、木材木屑、棉纱棉布、汽油、油漆等易燃物品。如有不能撤离的易燃物品,应采取可靠的安全措施隔绝火星与易燃物接触。对填有可燃物的隔层,在未拆除前不应施焊。 (9)焊接大件须有人辅助时,动作应协调一致,工件应放平垫稳。 (10)在金属容器内进行工作时应有专人监护,要保证容器内通风良好,并应设置防尘设施。 (11)在潮湿地方、金属容器和箱型结构内作业,焊工应穿干燥的工作服和绝缘胶鞋,身体不应与被焊接件接触,脚下应垫绝缘垫。 (12)在金属容器中进行气焊和气割工作时,焊割炬应在容器外点火调试,并严禁使用漏燃气的焊割炬、管、带,以防止逸出的可燃混合气遇明火爆炸。 (13)严禁将行灯变压器及焊机调压器带入金属容器内。 (14)焊接和气割的工作场所光线应保持充足。工作行灯电压不应超过36V,在金属容器或潮湿地点工作行灯电压不应超过12V。

井下焊接安全措施详细版

文件编号:GD/FS-5436 (解决方案范本系列) 井下焊接安全措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井下焊接安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工准备 1、施工前将电气焊的工具、材料、配件运到现场,运输过程中必须轻拿轻放,防止剧烈碰撞,氧气、乙炔不能混装,严禁搭乘人车提升机及运输。 2、检查电气焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 3、检查作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理。消防管路无水,必须使用盛水设施将作业地点按规定喷洒,否则严禁电气焊作业。 4、施焊地点前后两端各10米的井巷范围内,不能有易燃易爆物品,应至少备有2个干粉灭火器和

足量灭火砂。 5、电气焊操作人员配戴好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。 二、安全技术措施: 1、现场作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材,熟悉并掌握电气焊相关知识。 2、参加施工作业人员必须具备一定的专业技术入井常识方可入井从事焊接工作。 3、施工作业由负责人统一指挥,在现场将措施落实到位,安全员负责检查和监督,发现问题及时汇报处理。严格坚持措施落实不到位,不安全,不施工。 4、电、氧气焊作业前,必须由瓦斯员首先检查

电气焊安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气焊安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-87928电气焊安全技术措施 Electrical welding safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、电气焊人员必须经过专业培训考试合格,并且持证上岗。 2、电气焊作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 3、作业时跟班领导一定要进行现场统一指挥,在现场将措施落实到位,并指定专人在场检查和监督,发现问题及时汇报。 4、焊、割等设备的运输执行有关运输安全规程。氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车上下,必须轻装轻放、捆绑牢固,防止碰撞、滚动。氧气瓶上应装设防震胶圈,搬运前检查安全阀是否拧紧。 5、工作场所必须选择在安全地点,顶板离层、片帮必须处理彻底,

在支护完好的地方,必要时用不燃性材料设临时支护。 6、电焊、气割等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷洒水。工作地点至少备有2个个干粉灭火器和足够数量灭火沙袋。 7、作业之前利用清水对作业地点20米范围内煤尘、浮煤、巷帮、煤壁和底板进行冲洗清理,电焊、气割等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 8、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气割和焊接等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。 9、电焊、气割等工作地点,作业过程中要求安监员和瓦检员在现场监督检查,随身携带光学瓦斯检测仪和便携瓦检仪,要保持常开,并且瓦检员每隔一小时使用光学瓦检仪检测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业,只有在检测证明作业地点附近20m范围内巷道顶部及其他边角部位无瓦斯积存时,方可进行作业。

电焊、气焊、切割安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电焊、气焊、切割安全技术措施 (标准版)

电焊、气焊、切割安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 使用时间:年月日点至月日点 使用地点: 现场施工负责人: 使用原因: 注意事项: 1、电气焊人员必须佩戴齐全劳保防护用品,且必须持证上岗。 2、烧焊地点必须配备不少于2只完好有效的干粉灭火器和2个灭火水桶,并配备0.4m3以上数量的消防沙、黄泥,水源、压风接到焊接点,施工过程中安排专人进行洒水降温、灭火星、接焊渣和开压风稀疏空气。现场携带瓦斯便携仪。 3、进行电气焊的工作场地10米工作范围内的杂物必须清理干净,更不得放置油类、棉纱等易燃、易爆物品,并对附近的钢丝绳、电缆用不燃性材料做好保护。 4、电焊机采用中性点不接地电源,且使用前必须检查电焊机把线

和电焊机接地线的绝缘是否良好可靠,接地可靠及线路接点牢固后方可使用。 5、电焊机作业时,电焊机、焊接构件、开关、专用变压器等设备搭接合格的保护接地,每台设备必须用独立的连接导线与接地网直接相连,禁止利用轨道、设备的地脚螺栓做为设备接地极。 6、使用电焊机作业时采用QBZ-80A开关,开关放置地点距电焊机的距离不能超过10米,方便紧急情况下停、送电。 7、电焊机使用结束时,必须立即将电焊机及配套的电气设备拆除,同时回复所接电源的电气设备的防爆性能。 8、烧焊前必须对相关设备进行漏电试验,确保其灵敏可靠。 9、烧焊期间必须安排专职电工停送电。 10氧气瓶、乙炔瓶严禁同吊桶装运下井,严禁人员随气瓶上下井。 11、储气瓶上、下井时应通知绞车司机,开车时车速不得超过2m/s,严禁紧急停车。 12、气割作业时,氧气瓶和乙炔瓶之间的间距必须不小于10m,气瓶距离烧焊地点必须大于10m,乙炔必须安装防回火装置。 13、在回风巷道内进行气割焊工作时,应严格按照乙炔瓶在上风口,氧气瓶在下风口,乙炔瓶必须直立放置,并设专人看护。

井下焊接、气割作业安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.井下焊接、气割作业安全技术措施正式版

井下焊接、气割作业安全技术措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为保障井下生产系统安全生产,防止焊接、气割引发火灾、瓦斯、煤尘爆炸等事故,根据《煤矿安全规程》要求,特制定本安全技术措施。 一、人员安排与职责 1、带班(副)队长 ----为现场作业负责人,班(组)长----,指挥焊割作业全过程。 2、瓦检员,全程监测作业场所瓦斯浓度,工作地点风流中瓦斯浓度超过0.5%时禁止焊接,所有人员必须服从瓦检员的指挥。

3、安监员,负责全程监督检查施焊地点周围的安全状况及安全技术措施的落实情况。 4、施焊人员,作为唯一指定带火人员,按工艺要求进行相应的焊割工作。 5、电焊作业时,电工---,负责电焊机的接、拆线工作,接拆线全过程必须按照井下防爆要求。 6、灭火人员--------,负责后期处理遗留问题。 二、焊割前的准备 1、电焊设备及工具装运过程必须轻装轻放、支垫平稳、绑扎牢靠,防止抛摔、滚动。 2、氧气瓶和乙炔瓶要求分装分运,不

井下电焊安全技术措施(2021)

井下电焊安全技术措施(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

井下电焊安全技术措施(2021) 一、施工准备 1、检查电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 2、检查作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理。消防管路无水,必须使用盛水设施将作业地点按规定喷酒,否则严禁电焊作业。 3、检查电焊作业地点前后两端各10米的井巷范围内,不能有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品,工作地点应至少备有2个干粉灭火器和足够数量灭火砂。 4、检查工作场所安全状况,顶板鳞皮、片帮必须处理彻底,必要时设临时支护,支护材料应是不燃性材料,在综采工作面作业时必须将护帮打出去。

5、电焊操作人员佩戴好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。、 二、安全要求: 1、现场作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 2、参加电焊作业人员必须经过专业培训,并且持证上岗。 3、施焊作业由施工负责人统一指挥,在现场将措施落实到位,监护人负责检查和监督,发现问题及时汇报。 4、施焊作业必须背风作业,风大时应设挡风设施,工作地点的下方用不燃性材料设施。 5、电焊作业前及作业过程中,监护人、兼职瓦检员要在现场进行监督检查,兼职瓦检员每隔半小时测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业。 6、电焊机的接线、拆线工作,必须由专职电工来操作,电焊机的外壳和焊件必须接地,电缆和焊把柄必须绝缘良好,焊接地线不得接在钢丝绳、管路、轨道等上且必须设专用电缆。

电焊安全作业防范措施

整体解决方案系列 电焊安全作业防范措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-72007电焊安全作业防范措施 Welding safety precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.电焊机外壳必须有良好的接零或接地保护。 2.电焊机电源的装拆应由电工进行。 3.电焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。 4.电焊机应设有单独开关箱。 5.焊钳与把线必须绝缘良好、链接牢固。 6.更换焊条应戴手套。 7.把线和底线禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳和机电设备替零线。 8.所有地线接头必须牢固,清楚焊渣时应带有防护眼镜盒面罩。 9.更换场地,移动把线时,应切断电源。 10.严禁手持把线爬梯登高。

11.在潮湿地点施焊时应在下面垫干木板等绝缘物体,防止触电。 12.雷雨时,应停止露天焊接作业。 13.电焊机应放在防雨和通风良好的地方。 14.焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。 15.交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米,电焊机二次电缆线长度不应大于30米。 16.严禁在易燃易爆、带压力的容器和管道上施焊,焊接带电的设备必须切断电源。 17.焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,一定将其冲洗干净并将所有的孔口打开。 18.在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。严禁往容器内输入氧气。 19.焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 20.清除焊渣采用电弧气刨清根时,应带防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 21.多台焊机同事施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并

煤矿井下气割、电焊安全技术措施(2021年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤矿井下气割、电焊安全技术措 施(2021年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

煤矿井下气割、电焊安全技术措施(2021 年) 一、施工概况 由于*******。为确保施工安全,特编制本安全技术措施。 二、施工组织 1、施工单位:综采队 2、施工地点:**********。 3、施工负责人:******,负责整个施工的人员组织,施工过程中安全、质量的监管落实工作。 4、施工时间:2014年5月24日8点至16点。 5、现场责任划分: (1)现场负责人:跟班队长,负责施工过程中人员的组织协调、安全管理、施工质量的监督以及安全技术措施的执行情况。

(2)安全监护人员:跟班班长,负责对安全设施、施工环境的检查,每道施工工序确认完毕方允许进行下一道施工。 (3)气割操作人员:负责施工机具、材料的准备及检查确认,严格按照施工安全技术措施和本工种安全操作规程的要求进行作业,保质保量完成施工任务 (4)电焊操作人员:负责施工机具、材料的准备及检查确认,严格按照施工安全技术措施和本工种安全操作规程的要求进行作业,保质保量完成施工任务。 (5)现场电工:按照停送电管理制度,负责电焊机的电源线接、拆及停、送电操作工作,一人操作,一人监护确认。 (6)瓦检员:负责施工现场的有毒、有害气体检查工作,瓦斯浓度超限时,严禁现场进行作业。 (7)现场洒水灭火人:负责施工现场消防设施的准备、完好检查工作;在施工时,负责对施工点进行洒水、降温。 (8)安检员:负责施工现场安全设施、消防设施的完好状况进行检查以及安全技术措施的执行情况,安全设施、消防设施不完好

井口房及井下焊接安全措施

编号:SM-ZD-58298 井口房及井下焊接安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

井口房及井下焊接安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 《煤矿安全规程》第二百二十三条规定,井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作,如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,每次必须制定安全措施,并遵守下列规定:㈠、指定专人在场检查和监督。 ㈡、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷水,上述工作地点至少备有2个灭火器。 ㈢、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。 ㈣、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过0.5%,只有在检查证明作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业

电焊安全作业防范措施示范文本

电焊安全作业防范措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电焊安全作业防范措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电焊机外壳必须有良好的接零或接地保护。 2.电焊机电源的装拆应由电工进行。 3.电焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕 组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。 4.电焊机应设有单独开关箱。 5.焊钳与把线必须绝缘良好、链接牢固。 6.更换焊条应戴手套。 7.把线和底线禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳和机电 设备替零线。 8.所有地线接头必须牢固,清楚焊渣时应带有防护眼镜 盒面罩。煤矿井下气割、电焊安全技术措施示范文本

煤矿井下气割、电焊安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿井下气割、电焊安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工概况 由于*******。为确保施工安全,特编制本安全技术措 施。 二、施工组织 1、施工单位:综采队 2、施工地点:**********。 3、施工负责人:******,负责整个施工的人员组织, 施工过程中安全、质量的监管落实工作。 4、施工时间:20xx年5月24日8点至16点。 5、现场责任划分: (1)现场负责人:跟班队长,负责施工过程中人员的

组织协调、安全管理、施工质量的监督以及安全技术措施的执行情况。 (6)瓦检员:负责施工现场的有毒、有害气体检查工

火电焊施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7486 (解决方案范本系列) 火电焊施工安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

火电焊施工安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工时间:年月日 二、施工地点:晓明矿尚三家子瓦斯泵站院内 三、施工内容:泵站正压注灌站管路系统改造及三防安装 四、施工负责人:xxx 五、安全负责人:xxx 六、洒水负责人:xxx 负责施工现场的洒水工作。 七、防火负责人:xxx 一但施工现场着火,立即用灭火器等工具灭火。 八、监护负责人:xxx负责监护现场,发现异常立即组织处理。

九、施工措施: 1.氧气、乙炔间距离10米,摆放距动火点10米。 2.施工点要备有完好的灭火器一只,装满水的水桶一只。 3.电焊机必须由专业电工接线,施工前检查好电缆、电焊机的完好情况,不完好的电焊机,严禁使用。 4.施工前必须经安检员、救护队员同意后方可施工。 5.施工所用氧气、乙炔瓶不得有漏气处,气带、压力表必须使用完好的标准件,每次施工前必须检查,氧气、乙炔瓶是否符合安全要求,不符合要求的严禁使用。 6.施工前要清理好施工现场5米范围内不能

井下电焊气割安全技术措施

编号:AQ-JS-01091 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下电焊气割安全技术措施Safety technical measures of underground electric welding and gas cutting

井下电焊气割安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、时间:二、地点: 三、内容:四、负责人: 五、措施内容: 1、工前,由施工负责人向全体施工人员贯彻此措施,施工过程中严格按此措施执行。 2、工人员签字后方可进行施工。 3、施工前,与通风区及检查科联系,由矿指派专人进行检查和监督。 4、施工地点10米井巷范围内的易燃物应清理干净,并有专用供水管路,专人负责撒水,现场有两台以上灭火器;认真清扫现场20m内的煤尘并用水冲走现场煤尘。 5、施工地点下方应有用不燃性物品制做的接受火星措施。 6、届时,由通风区瓦斯员检查施工地点风流中的瓦斯浓度不得

超过0.5%,并检查作业地点附近20米范围内巷道顶部和支护背顶无瓦斯积存时,方可进行作业。 7、施工前,施工人员应将水管中的水排空,并将水门关牢以防止电焊时水进入。 8、运送氧气、乙炔瓶时,严禁发生碰撞。 9、电焊钳及手套要事先进行检查保证其绝缘性能良好,电工检查电焊机外壳接地情况必须保证良好。 10、电焊机由电工按《电气操作规程》接线,由电工操作。. 11、严格执行停送电制度。 12、施工完毕,再次撒水,并有专人在现场检查1小时,发现异状及时处理。 13、施工过程中,施工人员要作到自保、互保、联保,统一协调工作 14、施工过程中,起吊重物时要选择可靠的支撑点,并检查巷道,巷帮情况。严禁超负荷起吊,严禁长时间起吊,吊起的重物下严禁站人。

井下电、氧焊安全技术措施

井下电、氧焊安全技术措施 施工安全技术措施:施工安全技术措施包括安全防护设施的设置和安全预防措施,主要有17方面的内容,如防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防起重设备滑落、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面措施。 因我***进行****。需要电、氧焊作业,为确保此项工作安全顺利地进行,特制定本安全措施,以指导工作。 一、施工时间及地点: 时间:年月日 地点: 二、施工负责人: 三、准备工作: 380v电源电焊机一台 15公斤氧气、乙炔各一瓶 6平方电源线100米氧气、乙炔带及割枪焊把线、焊把及焊帽焊条 四、工作任务: 1、 2、 五、安全技术措施: 1、进行电、氧焊前,必须明确电、氧焊的具体时间、地点及所影响的单位,在调度会上做计划通知所影响的单位。

2、电、氧焊施工人员必须是有经验、有资格证的氧焊工,懂得氧焊工操作规程,施工前必须提前学习本安全措施,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,保证安全施工。 3、氧气瓶、乙炔瓶在下井前要认真检查是否漏气、完好,若漏气或不完好要提前处理好后,方可下井,整个运输过程中,对设备必须轻搬轻放。 4、施工前,要认真检查气瓶、氧气管路、割枪是否可靠,有无漏气、跑气现象,施工前应派专人进行检查、监督。 5、电焊机、电焊钳、电焊钳线下井前必须保证完好、可靠,在运输过程中对设备要轻拿轻放,电焊机电源取自中央变电所低压盘,接电源严格执行《停送电操作规程》中的相关规定,并且是一名有经验、有资格证的机电工操作接火。 6、施工前应清理现场杂物及浮尘,并进行喷水,在工作地点周围用不燃性材料设施接受火星。施工地点前后两端各20米范围内不能有易燃物,由专人用水桶盛水沟内的水负责冲洗施工现场的地面。作业地点配备两个有效的灭火器。 7、高空作业超过2m时,作业工人必须系安全带,且必须系在安全可靠地点。平台采用2米高面积3平米的四腿活口架,作业前必须仔细检查安全带及其悬挂点,确保安全带完好,悬挂点牢固、可靠。 8、只有在检查证明作业地点附近20米范围风流中瓦斯浓度低于0.5%,方可进行作业。氧气瓶、乙炔瓶之间的距离最少不得小于5米,且氧

施工现场中的焊接安全措施实用版

YF-ED-J5556 可按资料类型定义编号 施工现场中的焊接安全措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场中的焊接安全措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.1 电焊工 1.1.1 电焊机外壳必须接地良好,其电源 的拆装应由电工进行。 1.1.2 电焊机要设单独的开关,开关应放 在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 1.1.3 焊钳与把线必须绝缘良好,连接 牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作, 应站在绝缘胶板或木板上。 1.1.4 严禁在带压力的容器或管道上施 焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

1.1.5 焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔口打开。 1.1.6 在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器同输入氧气。 1.1.7 焊接预热工件时,应有石棉或挡板等隔热措施。 1.1.8 把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。 1.1.9 更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。 1.1.10 清除焊渣采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。

井下电焊安全技术措施方案

整体解决方案系列 井下电焊安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61624井下电焊安全技术措施 Safety technical measures for downhole electric welding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、施工准备 1、检查电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 5、电焊操作人员佩戴好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,

并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。 7、在设备上进行电焊作业时,必须切断设备电源,并悬

电焊安全措施

作业规程 井下火电焊施工安全技术措施 辽宁东煤基本建设有限责任公司矿建二处裕华煤矿项目部

参加会审人员: 编制:通风副总:生产技术副总:机电矿长:安全矿长:矿总工程师:生产矿长:矿长: 审批意见:

参加会审人员: 编制:通风队:安全部:通风副总:矿总工程师: 审批意见:

回风斜井井口至井下岔口范围内使用火电焊安全技术措施 1、本次回风斜井井口动用火电焊时间为2017年6月27日。 2、本次回风斜井动用火电焊地点为井口至岔口450m。 3、使用电焊或生火前必须将施工现场附近的可燃物清理净。(油、麻、破布、棉线、木片)等。 4、施焊或切割前,必须准备供水管、灭火器两个(灭火器的压力表指针不能低于绿色区域)、装满水的水桶一个,否则不准施焊作业。 5、施火电焊时氧气瓶、乙炔瓶相距5m以上。 6、使用电焊前必须检查施工地点前后20m内的瓦斯浓度,瓦斯浓度必须低于0.5%,否则严禁施工。 7、使用电焊时瓦斯检查员必须在现场随时检查瓦斯浓度,瓦斯浓度超过0.5%时必须立即停止焊接工作,采取措施,待瓦斯浓度降到0.5%规定浓度以下且无局部瓦斯积聚,方准施工。 8、施电焊前必须指定一名专职防火责任人,负责施电焊前后及施电焊过程中防火工作,并佩带便携式瓦斯检测仪。 9、施工过程中如因使用火、电焊进行操作时,焊接掉落的铁块、火星应当立即扑灭,铁片、铁水块必须放在盛水的水桶内。焊接时必须用可靠的不燃性材料承接物在施焊部位的下方进行承接火星或焊件。 10、必须派专人手持水管随时将掉落在承接物上或皮带上的火星浇灭。 11、使用电焊时必须由专业的电焊工持证作业。 12、使用电焊时必须严格按电焊工操作规程作业。 13、施工后必须清理好作业地点,防火负责人在施焊结束后在现场观察半小时确认无问题后方准离开。

井下焊接、气割作业安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 井下焊接、气割作业安全技术措施简易版

井下焊接、气割作业安全技术措施 简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 为保障井下生产系统安全生产,防止焊 接、气割引发火灾、瓦斯、煤尘爆炸等事故, 根据《煤矿安全规程》要求,特制定本安全技 术措施。 一、人员安排与职责 1、带班(副)队长 ----为现场作业负责 人,班(组)长----,指挥焊割作业全过程。 2、瓦检员,全程监测作业场所瓦 斯浓度,工作地点风流中瓦斯浓度超过0.5%时 禁止焊接,所有人员必须服从瓦检员的指挥。 3、安监员,负责全程监督检查施

焊地点周围的安全状况及安全技术措施的落实情况。 2、氧气瓶和乙炔瓶要求分装分运,不得同油脂、易燃易爆品同车运送,装运过程必须轻装轻放、支垫平稳、绑扎牢靠,防止抛摔、滚

使用火电焊安全措施

使用火电焊安全措施 一、作业地点:203工作面 二、施工内容: 三、作业时间:2011年月日~2011年月日 四、安全措施 1、烧焊前,瓦检员必须检测作业地点风流中瓦斯浓度,只有在检查证明作业地点附近20米范围内风流中瓦斯浓度不超过0.5%且巷道顶部无瓦斯积存时,方可进行作业。在作业过程中,必须在作业地点及上下风侧10米内各悬挂一个便携式瓦检仪,随时观察作业地点瓦斯浓度。 2、作业地点前后10米范围内不得有易燃易暴物品,不能挪走的电缆、管线用皮子、铁板等物掩盖隔离好。配备两台灭火器,并设有注液枪专门负责洒水。 3、作业前,烧焊地点附近5个支架必须停压防止支架误操纵造成淌货、伤人,烧焊地点10m范围内用水喷洒,消灭煤尘堆积和飞扬。 4、拆接电焊机电源时,必须将所接电源开关上一级开关停电,并在停电开关上悬挂“线路有人工作,禁止送电”标志牌。停电后,经验电、放电、挂接地线后方可开始工作,并做好安全监护工作,接线时必须先接负荷侧,后接电源侧,拆线时必须先拆电源侧,后拆负荷侧,接线必须接触良好。工作面砂帮刮板运输机必须把电源切断,且设专人停送电。 5、工作面使用火电焊作业时,作业地点上风流停止一切可能产生瓦斯

煤尘的工作,防止煤尘飞扬。 6、电焊工必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋作业,电工现场负责监护工作。 7、烧焊完毕后,作业地点应再次用水喷洒,消灭残火,并设有人观察,1小时以上,发现异常情况立即处理确认无误后,方可离开现场。 8、区值班干部,安检员,瓦检员亲自在现场指挥和监督。 9、氧气乙炔间隔距离必须大于5米。 10、施工地点必须有专门消火使用的消防火管路。 11、焊工和其他监护人员必须严格按本工种“操作规程”和“施工安全措施”作业。 12、矿救护队排专人现场监护。