文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风机进出口与风管的连接方式分析

通风机进出口与风管的连接方式分析

通风机进出口与风管的连接方式分析
通风机进出口与风管的连接方式分析

通风机进、出口与风管的连接方式分析

1)风机压出侧可与不可的连接法见图2.6.8-1,吸入侧见图2.6.8-2。

2)风机吸入口与风管的连接对风机性能影响甚大。比较起来吸入侧的影响比压出侧更为重要,设计时必须给予足够重视。

工程中由于风机吸入侧与风管的连接不妥,使风量减少,风机效率下降,造成系统失败者为数不少。下面指出的几点必须注意。

1)设计时应考虑吸入段的压力损失,尤其应注意风机吸人口的气流均匀。从管道连接上极力避免偏流、涡流产生。

2)普通最常见的吸入侧边接如图2.6.8-3。由于在叶轮入口产生涡流而容易引起偏流。为克服这一缺点应当:

<1>在吸入口前的直角弯头内加导流叶片,这一措施可以使容量损失减少20%。如图2.6.-4(a)。

<2>风管A的尺寸取吸入口B的1.25倍,如图2.6.8-4(b) 。

<3>在吸入管中线上装一长度为C=1/3D的板,如图2.6.8-4(c)。

3)风机吸入侧防止偏流的尺寸规定见图2.6.8-5。图中尺寸:C=风机吸入口直径,D=1.25℃;E=300,不得超过45℃;F由E来决定。

风机压出口至弯头的最小距离为L=1.5B~2.5B。B为风机出口之长边尺寸,见图2.6.8-6。

而一些整体空调箱与组合空调箱的多风机出风口与管的连接建议参考图2.6.8-7施工。

风机软连接

风机软连接

简介风机软连接是风机进口和风机出口的柔性连接配件,用于风机消声降噪和风机管道的热补偿管道变形。

使用范围风机软连接主要使用在民用,工业建筑的通风管道,风机的进出口。

分类风机软连接分为矩形风机软连接,圆形风机软连接,天圆地方型软连接,按照材质分为:帆布风机软连接,橡胶风机软连接,不锈钢风机软连接,织物风机软连接,按照压力分为:正压风机软连接,负压风机软连接,风机软连接等连接方式风机软连接的连接方式有 1.法兰连接 2.焊接连接 3.卡箍连

接也叫抱箍连接

各种材质的用途和区别风机软连接帆布材质用于普通风机,如商场,超市,写字楼,民房等空气流通风机的连接处,这种风机一般安装在室内,主要用于空气流动和疏导,没有高温和腐蚀和老化限制,是最早最基本的风机软连接,近年来由于消防的要求这种风机软连接也逐渐淡处市场,因为帆布的防火效果是达不到要求的,即时有一种三防布也并不能保证280度温度下30分钟使用。故的硅钛防火软连接解决了这一问题,也是防火软连接的重要分支。风机软连接橡胶材质则用于高压,耐腐蚀,耐老化,用在室外的场所和空气中有水分的场所,这种风机软连接耐压效果好,也有一种是一体橡胶硫化的风机软连接防水性能超强,弥补了软连接室外使用的缺陷。织物风机软连接主要用于高温场所,温度高达1300度的状态下仍然可以使用。

风机软连接的参数风机软连接如采用法兰连接则使用参数首先要保证法兰

孔距和孔径,其次是耐压等级,软连接压力有低压100Kpa以下,也有高压25Mpa

设计

废气处理的风量风管计算方法

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子: 风量4万,风速9m/s,得风管尺寸 平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q: 1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速

风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别 工业建筑机械通讯 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风风管材料 薄钢板、混凝土砖等干管 6~1 4~12 0.5~1.0 5~8支管 42~ 2~6 0.5~0.72~5室内进风口81.5~3.5 1.5~3.0室内回风口 2.5~ 3.5

风量风管计算方式

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

风量风管计算方法

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗, 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗, 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装,铁皮风管,不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1(绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2(确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增

加。 表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速 (m/s) 类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯薄钢板、混凝土砖 6等,14 2,8 1.5,3.5 2.5,3.5 5.5,6.5 4,12 2,6 1.5,3.0 2.0,3.0 5,6 工业辅助及民用建筑 自然通风 0.5,1.0 0.5,0.7 0.2,1.0 机械通风 5,8 2,5 2,4 表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 频率为1000Hz时室内允许声压级(dB) 部位 ,40 40,60 ,60 新风入口 3.5,4.0 4.0,4.5 5.0,6.0 总管和总干管 6.0,8.0 6.0,8.0 7.0,12.0 无送、回风口的支管 3.0,4.0 5.0,7.0 6.0,8.0 有送、回风口的支管 2.0,3.0 3.0,5.0 3.0,6.0 表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s) 粉尘类别粉尘名称垂直风管水平风管 干锯末、小刨屑、纺织尘 10 12 木屑、刨花 12 14 干燥粗刨花、大块干木屑 14 16 纤维粉尘潮湿粗刨花、大块湿木屑 18 20

风管工程量计算规则附风管厚度

通风工程工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度, 其部件长度值见下表: 名长度(单位m 150蝶300止回210密闭式对开多叶调节D+240圆形风管防火B+240 矩形风管防火阀注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。专业文档供参考,如有帮助请下载。. 但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。

风管尺寸

风量风管的计算方法 风管: 风管的尺寸=风量/风速风量=房间的面积*房间的高*换气的次数例子:风量4万,风速9m/s。则风管的尺寸是40000/9/3600=1.23平方(3600是每小时是3600秒) 1.23=1.5*0.82 所以风管的尺寸是1500*800 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的度。确定合理的空气流速风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的响流速高,风管断面小,材料耗用少建造费用小,但是系统的阻力大,动消耗大运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会加噪声低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘统流速过会粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经总结,管内空气流速可按表6-2-1表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-中的数值适当减小。 表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯薄钢板、混凝土砖等6~14 2~8 1.5~3.5 2.5~3.5 5.5~ 6.5 工业辅助及民用建筑4~12 2~6 1.5~3.0 2.0~3.0 5.0~6.0 自然通风 机械通风0.5~1.0 0.5~0.7 0.2~1.0 5~8 2~5 2~4 表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 频率为1000Hz时室内允许声压级(dB) 部位 <40 40~60 >60 新风入口 3.5~4.0 4.0~4.5 5.0~6.0 总管和总干管 6.0~8.0 6.0~8.0 7.0~12.0 无送、回风口的支管 3.0~4.0 5.0~7.0 6.0~8.0 有送、回风口的支管 2.0~3.0 3.0~5.0 3.0~6.0 表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s) 粉尘类 别 粉尘名称 垂直风管水平风管干锯末、小刨屑、纺织尘10 12 木屑、刨花12 14 干燥粗刨花、大块干木屑14 16 纤维粉

风量风管计算办法

精心整理 风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身

精心整理 的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低, 6-2-2

表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速 类别新鲜空气入口 工业建筑机械通讯 5 5.5~6.5 5~6 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风0.2~1.0 2~4

表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 部位频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40 40~60 >60 新风入口 3.5~4.0 4.0~4.5 5.0~6.0 支管 支管 别 尘潮湿粗刨花、大块湿木屑18 20 棉絮8 10 麻11 13

石棉粉尘12 18 尘耐火材料粉尘14 17 粘土13 16 石灰石14 16 尘 其它粉尘 轻质干粉尘(木工磨床粉尘、 烟草灰) 8 10 煤尘11 13 焦炭粉尘14 18

谷物粉尘10 12 3.根据各风管的风量和选择的流速,按式(6-2-1)计算各管段的断面尺寸,并计算摩擦阻力和局部阻力。 确定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化加工制作。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最 4 (6-2-2) 式中D′——调整后的管径,mm; D——原设计的管径,mm; ΔP——原设计的支管阻力,Pa;

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计 算方法 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速?风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方?=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

中央空调风道风速计算方法与风口选择

中央空调风道风速计算方法与风口选择 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。 风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 1、风管内的风速: 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。 2、出风口尺寸的计算: 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~2.5m/s。 3、回风口的吸风速度: 回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。 4、风管安装注意事项及风管计算: 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。 (1)风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积; 同时注意保证风管:长边÷短边≤4,一般不要>4,特殊情况特殊对待;(2)风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积; 注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。 5、计算风管尺寸: (1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合; (2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数:

风量风管计算方法

风量风管计算方法内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风 工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。