文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 意大利RC机房精密空调MP99

意大利RC机房精密空调MP99

意大利RC机房精密空调MP99
意大利RC机房精密空调MP99

 

 

 

 

 

意大利RC机房精密空调

 

 

 

 

RC公司简介 

来自制冷王国意大利的RC集团,成立于1963年,是意大利最大的大型空调

制冷设备专业制造厂商,RC集团拥有庞大的产品群,包括中央空调的各类冷水

机组及末端设备、计算机房空调以及电信机房专用空调、大功率空调制冷压缩机、

蓄冰装置以及空调楼宇控制系统,用户遍及世界各地。 

RC,是世界市场上以品质取胜的欧洲代表性品牌。RC十余年来一直充满信

心,不遗余力地开拓和发展中国市场。在中国不断开放和走向现代化的今天,RC

通过不断的投资,凭借强大的技术实力,勇敢地面对各种困难与挑战,深深地溶

入了这片充满活力和希望的土地,并且生根开花结果。 

RC公司是意大利制冷行业中最先获得UNI-EN29001(欧洲企业质量系统)认

证的企业。CISQ证书由ICM(意大利机械工业认证委员会)于1991年5月31

日颁发,证书编号为0018/0。并分别于1994年5月31日通过复验。 

根据ISO9000国际标准,RC公司自动等效获得EQNeT欧洲认证。

UNI-EN29001/ISO9001是一种对设计、开发、生产、安装和服务中的质量提出了

严格要求的质量保证体系。 

根据欧洲经济共同体的标准第89/392/CEE号及后来的关于安全与健康方面

内容的各项修改,RC公司的空气调节机组与冷水机组产品自动符合相关的标准,

并全部标有“CE”标志。 

1991年开始,RC公司亦取得EUROVENT(欧洲空调设备制造商协会)质量认

证。EUROVENT是欧洲空调设备制造商组织的一个行业协会。 

 

RC Total Quality质量保证体系

ISO9001 质量认证体系认证,从设计到应用依照欧洲社会安全标准设计生

全部产品性能由“EUROVENT”机构鉴定认证

RC质量保证体系及ISO9001质量认定证书

Enhancing effectiveness and efficiency 

 

一、机组技术特点: 

MASTER机房专用空调,是意大利RC GROUP集数十年经验荣誉出品。是意大利空调行业首家通过ISO9001认证的公司,机组全部由意大利原装进口,全部具备CE安全标识。型号多规格全,可满足在各种工况下使用,直接蒸发型包括风冷式、水冷式,另有冷冻水型、自然冷却型、热泵系列。广泛应用于电信、卫星、移动通讯、医院洁净室、电子元件生产工厂等高科技场所。 

??独特的结构设计

独特的铝合金框架式结构,八个角部由PVC连接件联结起来。机组内部分布合理,只有与气流发生直接关系的部件才在空气循环系统内,机组右侧的技术空间包括:压缩机、加湿器、控制空全装置及机器右前侧的配电柜都具有独立的空间。机组全部采用防腐防锈材料制成,面板由镀锌钢板涂PVC制成,面板内部衬有阻燃高效吸音材料。阳极化处理铝合金框架,镀锌钢制底座,外涂

环氧树脂,主机外观历久弥新。 

三、MP99控制系统

1.MP99控制系统单独划分控制逻辑,各主要功能分独立的控制板控制,在空调的信号方面单独设立的高压传感器部分,这样保证了操作的简化和维护人员的工作量,并且在监控方面减少了技术人员的工作量,并保证设备运行参数的准确及时的传输。功能强大的MP99微处理器控制系统,人性化操作界面,控制逻辑合理,优化程序设计,具有自我诊断功能,保证机组安全运行的36项报警,以及外部报警干接点,控制精度高,温度范围±0.5℃,相对湿度范围±3%。根据用户要求可采用具有图文功能显示的控制面板。

2.本地联网实现模组控制,模组由主机、辅机、备机组成,根据工作时间平衡负荷,发生报警时自动切换,互为备份功能。各模块均可独立运行,无公共故障点。

3.远程集中监控功能,与其它监控系统具有良好的兼容性。

● 通过RS485串行接口,和RC-COM串行连接,串行线最大长度1200

米,最多连接32台机组。

-直连:RS485串行线直接连接到本地监控系统。

-与GATEWAY-MODEM连接:通过MODEM连接到远程监控系统。

● 通过RS485串行接口,串行连接MODBUS-JBUS通讯协议。

通过GATEWAY-MODBUS转换器,RC-COM通讯协议转换成MODBUS/JBUS通讯协议,可连接到本地监控系统,最多连接16台机组,串行线最大距离1200米。

四.送风系统

1.风机直接驱动和皮带驱动可供选择,采用高效高可靠性风机。

2.最大机外余压450Pa,完全满足客户不同需求。

3.高效前弯叶片双吸离心风机。

4.新风系统:对于下送风机组可安装新风接口,并配有过滤器,可直接引入新风,有效消除了由于另设新风机而造成的室内温度波动。

5.采用棕晶纤维材料,中效EU4、厚4英寸,内部设有同样深度褶状过滤层可反复清洗使用7次以上。 

五.节能

1.采用高效活塞压缩机。

2.高效蒸发器

3.优异的送风结构设计

4.根据室内的热湿负荷的波动自动进行能量加减载运行。

5.高效室外冷凝系统有多种选择:立式风冷冷凝器(SOL.A),卧式风

冷冷凝器(SOL.B),水冷式冷凝器。

六.制冷系统

a)高效铜管翅片蒸发器,翅片亲水膜处理,高效内螺纹铜管。

b)冷凝器采用压花铝板外壳防腐,冷凝风机无级调速,有效控制制冷系统

高压,自动控制系统高压,提高安全性,增加机组寿命,并可在低温环境下启动机组。

c)采用高精度温湿度传感器,及压力传感器。

d)可选用自然冷却方式制冷。

七.电加热器 

标准机型采用铝质三相电加热器,可分二级调节,表面温低于70℃,避免电离作用,根据用户需要可选择其它方式热:热汽再加热系统或热水盘管加热系统。

八.加湿除湿系统

1.采用国际先进的浸入式电极加湿罐加湿,加湿量及进、排水量均由微处理器和电磁阀控制。加湿器安装在机器右侧技术空间内,采用目前国际先进的电极式加湿方式。加湿量及进排水量均由电脑控制,并可根据当地水质硬度不同,在MP99电脑上分三档设定自动定时除垢,极大减少工作人员维护量。 

2.除湿采用微处理器控制电磁阀减小蒸发面积强制除湿,部分机型采用变速风机变风量除湿。当需要除湿时,控制系统关闭一个电磁阀,以减少蒸发盘管热交换面积,这样可以产生较低的蒸发温度,达到强制除湿的目的。 九.低噪音

1.采用多级减振措施,针对噪音产生的原因,使整机的噪音降低。

2.面板全面采用降噪隔振措施。

3.低噪音活塞式压缩机采用减振支撑。

4.低噪音风机采用减振支撑。

十.配件

1.RC机房专用空调的零部件,同一系列机组内部的零件具有通用性和互换性。降低用户维护成本,提高效率。

十一.防火特性

1.面板全部衬有高效阻燃吸音材料,肋片式铝制电加热器表面温度低,可避免对空气的电离作用,而且装有温度调温保护器。

2.整体防火性能达到A0级标准。

十二.送风方式

1.体积小节约空间,可选择上送风(O)或下送风方式(U)。

2.采用2-3台直接驱动风机,可根据实际需要三级调速,振动小,噪音低、并可免去皮带驱动风机所需的定时维护、更换皮带、有粉尘等缺

点。

十三.可维护性

1.全部正面维护,可在设备运行条件下,检修机组。

2.各部件易于修复或更换。

十四.安装要求

1.设备的安装应由有资格的专业人员进行。安装方案应由我公司的技术部门确认。

2.只需对室内主机供电,室外冷凝器不必另接电源(由主机引出接线)。

3.室外机应置于安全和易于维修的地方,与周围障碍物的或附近机组的距离要大于1米。

4.制冷管路长度超过50米建议选择双制冷回路,或不建议冷凝器安装低于室内主机5米以上,均需获得厂方同意。

5.对于水冷式机组在冷凝器入水口必须安装水过滤器

6.当垂直立管高度超过10米,应考虑在压缩机排汽管上每隔5米,安

装回油弯。

十五.MASTER恒温恒湿机组适于关键场所的精密空调解决之道。制冷量由6kw-121kw,常用机型分为三个系列,DXA、DXW、CW。整机在RC工厂装配、测试,每个制冷配件都经过严格检验与校正,并已加注制冷剂及冷冻油,最终用户只需通水通电即可使用,减少现场安装及调试时间。

十六.型号标识

室内机MASTER DX A P O R407C 15 2 S6

1 2 3 4 5 6 7 89

1 系列号

2 机型:DX直接膨胀, CW冷冻水

3 冷凝器类型:A分体风冷,C离心风冷,W内置水冷

4 P热泵方案

5 送风方式:O上送风,U下送风

6 制冷剂类型(直接膨胀机组):R22、R407C环保制冷剂。

7 制冷量:根据ARI标准

8 压缩机类型:R旋转全封闭压缩机, Z涡旋全封闭压缩机,E往复全

封闭压缩机

9 压缩机数量(直接膨胀机组)

10 机柜规格

十七、MASTER UNDER DXA.U系列空调技术参数

 

型号 单位 5.1.E 8.1.E 8.2.E 8.2.E 10.2.E 13.2.E 15.2.E 18.2.E 20.2.E 规格 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S4 S6 

制冷量

总冷量 KW 17.5 25 25.5 29.7 35.9 47.1 55.6 61.5 69.1 

显冷量 KW 15.6 20.8 23 29.7 35.9 42.6 54 56.3 69.1 风扇 N° 2-D 2-D 2-T 2-D 2-D 2-T 3-D 3-D 3-T 

总风量 L/S 1292 1680 2083 3195 3195 3750 4833 4833 6250 

叶轮直径 ф 10" 10" 10" 12" 12" 12" 12" 12" 15" 转速 RPM 670 870 900 880 880 980 880 880 625 功率 KW 0.92 1.28 1.35 2 2 2.8 3 3 3.6 电流 A 2.4x2 3.2x2 3x2 6.2x2 6.2x2 7x2 6.2x3 6.2x3 8 

压缩机 N° 1 1 2 2 2 2 2 2 2 功率 KW 4.7 7.3 7.2 7.8 9.6 12.9 15.5 16.2 19.5 电流 A 8.2 12.6 14.9 16 16.7 23.9 26.5 28.7 34.8 

瞬间电流 A 45 82 46 46 53 98 97 103 112 

2级电加热

加热能力 KW 6 9 9 13.5 13.5 13.5 18 18 18 

过滤网 (厚100mm) 

数量 2(625x400) 4(625x500) 3(600x600) 1(625x500) 3(600x300) 

加湿器

加湿能力 kg/h 4.6 4.6 4.6 7 7 7 7 7 7 

消耗功率 KW 3.4 3.4 3.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 

冷凝器 N° 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

系列/型号 CVE/5 CVE/8 CVE/4 CVE/4 CVE/5 CVE/8 CVE/8 CVE/10 CVE/10 热水盘管

加热能力 KW 38 42.5 46.2 27 27 30.2 43 43 143.2 排数 N° 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

水流量 m3/h 3.3 3.6 4 2.35 2.35 2.6 3.7 3.7 6.6 

连接管 ФMPT 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

热气再加热 ON/OFF ON/OFF ON/OFF F.S.R. F.S.R. F.S.R. F.S.R. F.S.R. F.S.R. 加热能力 KW 12 16.5 8.2 14.5 15.5 17 23.8 25.9 28.5 

连接管

出气管 Nxфmm 1x16 1x22 2x16 2x16 2x16 2x22 2x22 2x28 2x28 

回液管 Nxфmm 1x12 1x16 2x12 2x12 2x12 2x16 2x16 2x16 2x16 

冷凝水析出管 ф 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 加湿供水管 фMPT 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 尺寸

宽 mm 1775 1775 1775 1880 1880 1880 2595 2595 2595 深 mm 625 625 625 755 755 755 755 755 985 高 mm 1850 1850 1850 1945 1945 1945 1945 1945 2025 重量 kg 400 440 495 620 630 690 830 855 1050

1-U=下送风 –O=上送风。 

2-指回风温度在24℃,相对湿度50%rH,冷凝温度为47℃。 

3-指回风温度在26.7℃,相对湿度50%rH,冷凝温度为47℃。 

4-传动方式:D=直接驱动-T=皮带驱动。 

5-制回风温度在20℃,热水温+80℃/65℃。 

6-指距主机1米远开放空间。 

7-(*)指送电电压230.1.50,其余送电电压400/3/50+Mp. 

 

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

机房精密空调与普通舒适性空调之间的区别

机房精密空调与普通舒适性空调之间的区别 (一)舒适性空调存在的问题 目前机房应用舒适性空调发生和发现的主要问题如下: 1、由温度异常引起的设备故障较多。 2、因湿度及洁净度引起的设备故障较多。 3、维护量大。 原因在于舒适性空调的设计及其能达到的标准不适合机房对温湿度的要求。机房对温湿度要求较高,具体内容如下: 1、保持温度恒定(控制在温差 1-2o C之内)。 2、保持湿度恒定(控制在3%~ 5% RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。 4、换气次数/小时>30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 因为舒适性空调无法彻底实现以上6个功能。故障的原因及结果如下: 1.机房温度无法保持恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。 2.局部环境过热–导致设备突然关机。 3.机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。 4.机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。 5.洁净度不够 - 交换数据错误,导致机组部件过热。(二)、解决办法 只有应用机房专用精密空调,才能通过环境调节上彻底解决以上问题,保证不留任何隐患

从原理上看,舒适性空调在设计上与精密空调的差异如下表: (三)、精密空调的优势 其具体体现的问题如下: 1、舒适性空调出风温度过低 舒适性空调的设计为小风量、大焓差。出风温度设计在6-8o C ,换气次数设计在10-15次。精密空调的设计为大风量、小焓差。出风温度设计在10-14o C ,换气次数设计在30-60次。舒适性空调出风温度为6-8o C ,而在湿度大于等于50%的时候,8o C 为露点,就是说空气中的水蒸气在此温度下会凝结成水滴。尤其对靠近空调出风处的设备局部极其不利,会导致微电路短路。舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于换气能力及风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法起到降温作用。精密空

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

机房专用精密空调和普通空调及区别

机房专用精密空调和普通空调的区别 ⑴、舒适性空调的显热比低 1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal) 物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。 对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。 1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热了2257.3kj 物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而不改变物体的温度,这种热量称潜热。是物质分子分离或重组放出(吸收)的能量,它不能通过温度计进行测量。 电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230-350W/m2(200-300Kcal/ m2/h),在这类机房中几乎无潜热源,所以产生潜热量很小,显热比相当高,这就需要及时地、大量地排出显热,精密空调大风量、小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求,由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿,它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量只占总能量的60-70%,由此可见,舒适性空调去除显热的能力只是精密空调的70%左右,如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备,才能满足要求,但随着制冷能力的加大,湿度的下降也在所难免,为维持恒温恒湿要求,还必须另外补充加湿

装置,这样对节约能源是非常不利的。

⑵、普通空调不能满足机房对风量及换气次数的要求 电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格要求,以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例,作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h,而一般舒适性空调的风量只有6000-6500 m3/h,换气次数只能达到10次/h,远远不能满足机房的要求。 ⑶、普通空调不能满足机房对湿度的要求 相对湿度对机房的影响也是一个不容忽视的问题,高湿度可使设备的表面结露而出现凝结水,影响电器元件的绝缘性能,以及设备的正常使用,低湿度会产生不同电位元件之间放静电,这种静电压可达几万伏,足以使电器元件受到致命伤害。精密空调的湿度控制系统由分辨率极高的微处理控制器来控制,控制方式已由过去的P(比例)+I(积分)控制升级到P(比例)+I(积分)+D(微分)控制,可由用户自行选择的电极式锅炉加湿器和远红外加湿器,为精密控制机房的湿度控制提供了可靠的保证,而一般舒适性空无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。。 ⑷、精密空调满足机房不允停机的特点

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

机房精密空调概述

机房精密空调概述目录 一、空调基本原理 二、机房精密空调特点 三、机房精密空调基本系统构成 四、机房精密空调的类型 五、机房精密空调送风方式 六、机房精密空调的主要指标 七、机房热负荷的估算 八、常用单位换算表

一、空调基本原理 1.热力学基本定律 1.1热力学第一定律 能量即不能消灭,也不能创生,它只能从一种形式转变为另一种形式,这是大家熟知的能量守恒和转换定律。这个定律应用在热和功之间的转换时,就称为热力学第一定律。 空调的制冷并不是真正制造出了冷量,只是把热量进行了转移。 1.2热力学第二定律是说明热量传递规律的一条定律。即热量能自动地从高温物体向低温物体传递,而不能自动地从低温物体向高温物体传递。 所谓热量不能自动从低温物体传向高温物体,?其含意是不能直接传递,必顺借助某种循环动作的机器,消耗一定的电能或机械能,使热量间接地从低温物体传向高温物体。制冷设备就是在消耗一定外功的条件下,利用制冷剂的状态变化,而将热量由低温物体传向高温物体中去,从而达到制冷目的。 2. 蒸发、沸腾和冷凝 物体由液态变为气态的过程叫气化。气化有两种方式,即蒸发和沸腾。 2.1蒸发 在任何温度下,液体表面发生的气化现象叫蒸发。液体的温度越高,表面越大,蒸发进行得越快。 2.2沸腾 对液体加热,当液体达到一定温度时(例如水烧开时),液体内部便产生大量气泡,气泡上升到液面破裂而放出大量蒸气,这种在液体表面和内部同时进行的剧烈气化的现象叫沸腾。液体沸腾时的温度叫沸点。在相同压力下,各种液体的沸点是不同的。?如在一个大气压下,水的沸点为100℃,制冷剂R22的沸点为-40℃。对同一液体来说,压力减小,沸点降低。 2.3蒸发与沸腾的区别 ⑴在一定压力下,蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾只能在一定温度下发生。 ⑵蒸发是液体表面的气化,?而沸腾是液体表面和内部同时气化。制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态气化为蒸气,这个过程是沸腾。当蒸发器内压力一定时,制冷剂的气化温度就是其对应的沸点。在制冷技术中,习惯上称为蒸发温度。 2.4冷凝 物质从气态变为液态的现象,称为冷凝或液化。气体的冷凝或液化过程,一般为放热

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

精密空调的介绍

编辑本段机房专用精密空调特点 精密空调机,通常具有如下一些性能特点: 大风量、小焓差 与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。 机房的热负荷变化幅度较大 通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。 送回风方式多样 由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,

机房精密空调项目设计方案精编WORD版

机房精密空调项目设计 方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是25.1KW。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:26.8KW)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。

三、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 2.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

精密空调与普通空调的六大别特点

精密空调与普通空调的六大别特点 精密空调是针对电子设备需要的精密温度控制而设计的,民用空调以房间内人员舒适性为设计理念。基于他们各自不同的设计理念,精密空调与民用空调相比主要有以下六个方面特点: 1.精密空调能实现长期可靠运行 民用空调为间歇性运行,一般每天运行不超过8小时,每年运行1~3个季度,连续运行1~2年后就会故障频现,需要经常停机维修,这不仅给基站设备带来安全隐患,又增加了后期维护成本。而精密空调按照365天×24小时连续不间断、全天候运行设计,采用工业标准的关键组件,完善的系统内部自检和保护功能,以零停机为设计目标。在各地大量使用中的精密空调稳定可靠性能已经得到用户肯定。 2.精密空调具有更宽泛的电网适应能力 民用空调大多只有±10%的输入电压允许范围,而当前很多地方电网波动很大,特别在农村地区尤为凸出。而精密空调具有±15%以上的输入电压允许范围,系统还具备相序容错、宽电压波动、防雷、抗浪涌等电气性能,断电后可实现来电自启动和延时启动等功能,确保系统长期稳定可靠运行。 3.精密空调具有更高的显热比 人体散热有显热和潜热两部分,而机器散热几乎全部为显热。显热体现在温度的变化,潜热表现为湿度的变化。舒适性空调的显热比为0.65~0.7,意味着只有65%~70%的制冷量用于降温,过多的潜热冷量不断的从空气中去除水分,而基站或小型机房均与外界隔绝,少有人员进入,不断的除湿将给设备湿度环境带来不利的影响和增加能源消耗。为实现高效制冷,精密空调高于0.9的显热比设计,即90%以上的制冷输出都用来降温。因此,在选用相同制冷能力的民用空调和精密空调时,精密空调维持温度稳定的效果更好,同时将更加省电。 4.精密空调能有效防止凝露现象 民用空调基于小风量和大焓差的设计,出风温度设计较低(7~9℃),容易在机架上出现“结露”现象,给通信设备的可靠运行带来严重的安全隐患。精密空调基于大风量、小焓差

机房精密空调安装方案

一、项目实施方案 一)、项目实施计划 ◆合同签定后,我们将依据招标文件中设备采购需求中的信息,派出专业技术支持工程师到达现场,观察现场条件 一、勘测 1、勘查精密空调室内机搬运到机房,室外机搬运到平台,确定搬运方式。 2、勘查机房性质、房间密闭性、环境温度、湿度;室内外机安装位置; 冷媒铜管和进排水管布置;供电电源等。 二、材料准备 将冷媒铜管、保温管、进排水管、电缆、氟利昂等工程施工材料和氧气、氮气等辅助材料准备好, 三、与相应的接口人员协调到货接应、设备装卸、进场、施工作业流程、建立安装调试日程表。 ◆在规定的到货时间,工程师到场与客户共同签收设备,检查运输质量。同时检查设备附件是否齐全,是否在运输途中有遗失。一旦发生上述意外,公司负责人参与处理意外事件,确定责任人。落实解决方案,直到问题的妥善解决。 ◆依据安装调试日程表的进程,组织设备进场、就位,配电线缆施工联接。精密空调室内机、室外机进场就位,线缆联接。线缆施工遵从国家相应规范。 ◆依照调试手册要求,调试设备,认真填写调试记录。 ◆依照验收标准,逐项做好验收工作,做好验收报告书。 ◆依据招标文件要求做好现场培训工作,认真讲解、示范设备使用过程。确保使用者熟练操纵设备,具有简单故障判断、排除能力。 ◆每年进行一次巡检。认真填写巡检报告,与设备使用者保持畅通、良好的沟通。随时掌握设备使用的第一手资料,对当地电力环境了如指掌,防止重大隐患、事

故的发生。 二)、施工组织计划 ◆工期要求 质量:优良 工程施工总工期依照招标文件要求执行。 ◆施工要求 根据国家规范和建设单位技术安装规范书,进行施工。 ◆质量要求 工程验收依据技术规范书,设备验收标准决定的工程设计方案、工程设计图纸,国家相关规范就工程质量、电气参数、供配电质量、噪音、接地地阻等多项指标进行测试验收合格后,方可组织工程验收。 ◆其它要求 施工过程中必须做到:安全生产,文明施工。施工现场展开的工作面布置要求在规定的施工的范围内,材料设备堆放整齐,做好场地的清洁卫生,做到人走工地干净。做好现场的消防、环保工作,严防发生火灾,防止各种污染。 三)、施工部署 ◆组织安排 第一步到货验收 合同正式签定后,按客户指定的时间和地点将货物运送至指定位置;确认所用设备数量等。 第二步安装调试 在规定的时间设备进场,工程师进行精密空调安装、上电调试,依据调试作业指导书调整设备各项技术参数、指标达到规定值并认真填写安装调试报告,以备验收。 第三步验收 组织供需双方及集中采购机构人员,按照<设备验收标准>共同确认设备正常运行后,完成设备验收。 第四步提交验收文件

精密空调技术特点及其在机房的应用

少年易学老难成,一寸光阴不可轻- 百度文库 精密空调技术特点及其在机房的应用 二〇一一年十二月

目录 1机房对空调系统的要求 (1) 1.1温度要求 (1) 1.2相对湿度要求 (1) 1.3机房洁净度和正压要求 (2) 1.4机房温度变化率与不结露要求 (2) 1.5机房内温度梯度控制要求 (2) 1.6机房专用空调送风压力与送风距离的要求 (3) 2机房空调系统的特点 (3) 2.1设备散热量大且热密度集中 (3) 2.2设备散湿量很小 (3) 2.3空调送风焓差小 (3) 2.4空调送风量大 (4) 2.5空调送风方式 (4) 2.6空调高稳定性和高可靠性 (5) 3精密空调与普通空调的区别 (5) 3.1应用对象不同 (5) 3.2风量不同 (5) 3.3出风温度不同 (5) 3.4精度不同 (6) 3.5使用环境不同 (6) 3.6对电源要求不同 (6) 3.7可靠性不同 (7) 3.8能耗不同. (7) 4结论 (7) 附表1 (8) 附表2 (9)

1机房对空调系统的要求 根据国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)规定,计算机机房的环境要求如下: ●保持温度恒定(A、B级机房23±1℃,C级机房18~28℃); ●保持湿度恒定(A、B级机房40%~55%,C级机房35%~75%); ●每升空气中≥0.5μm的颗粒应少于18000个; ●换气次数>30次/小时; ●机房与室外正压>9.8Pa,无外窗时相对相邻房间正压>4.9Pa; ●空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 上述要求主要是从服务器等设备的工作环境需求出发来确定的,具体分类解释探讨如下: 1.1 温度要求 温度是确保计算机正常运行的基础条件,对计算机设备电子元器件、绝缘材料以及记录介质都由较大的影响。如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;对电容器,其使用寿命将下降50%;温度过高,印刷电路板的结构强度会减弱。当环境温度过高时,芯片中非常容易出现电子漂移现象,服务器就有可能宕机甚至烧毁。 空调的冷风并非直接冷却计算机内部,而是需要几次间接冷却接力,因此,保持适当的环境温度对于设备的正常运行十分必要。 1.2 相对湿度要求 相对湿度对计算机设备的影响也同样明显。当相对湿度较高时,

机房精密空调方案

中心机房专用空调配置方案 一、工程概况 上海浦发银行太原分行中心机房位于主办公区内一层,承担整个山西省分行系统数据交换、存储业务,以及与地市分公司之间的数据交换业务,具有很高的业务重要性。机房分为两个区域。一区为操作室。面积30平方米,另一区为数据机房,面积为110平米,地面采用防静电架空地板,地板下走线。机房内配置有服务器、交换机、光端设备、UPS电源主机,散热设备较多,根据国家相关部门对于计算机机房建设的环境温度要求。从目前的情况分析,必须增加机房专用空调,达到恒温恒湿的计算机房运行环境,提高机房运行的安全性及稳定性,从而保证业务顺利执行。一区机房散热设备较少,建议配一台舒适柜式空调机,能够满足监控室的需求。 二、机房空调总体设计原则 1、维护机房温湿度、洁净达到设备运行要求 2、舒适的人员操作环境 3、合理的气流组织,充分解决设备散热问题 在精密空调和空气处理系统上,我们在机房区内,我们强调了整个机房的温度、湿度、洁净度的整体性和统一性。 1、在机房区,我们通过空调负荷计算得出,机房区空间需要制冷能力大, 必须采用具有大风量、小焓差特点的精密空调系统工程。同时结合装 修特点,选用的精密空调系统还应该具有如下特点: 2、外形精美与整体机房装饰风格协调 3、噪音小,不影响其它设备的运行,与其他电子设备可以共存。

具有冗余能力,采用可扩展的结构 a、因此我们推荐机房选用的精密空调就具有如下特点: b、外形小巧,方便运输和就位安装 c、液晶显示,所有数据清晰可辨 d、具有智能结构,数据方便读取,方便监控 噪音低,距离设备 3 米处小于 55 分贝,可与其他资讯科技设备放在一起,节省空间 三、机房空调配置方案 1.根据现场的踏勘情况以及与客户的交流,此次主要对数据机房进行空调选配。 目前机房共有4台5匹舒适空调,具体方案为:将1号、4号舒适空调拆除; 将2号空调主机移至原1号空调位置;空调室外机也做相应拆移。在原2号、4号空调位置安装两台机房精密空调。将拆除下来的舒适空调安装至4楼办公室。 2.机房面积为110平方米,根据计算机机房环境建设要求,每平方米制冷量为350大卡,总制冷量为38500大卡(40KW,860大卡=1KW);根据数据机房设备的总负载情况:以及机房地板现有情况(地板下垂直距离不到25CM,且有隔断,另线缆较多),推荐选用克莱门特 P20机房专用空调两台,送风方式为空调风帽上送风,机组正面回风。S20A单台制冷量20KW;克莱门特机房专用空调具有智能联控功能,如选用两台空调机组,则可实现轮换交替工作,不仅满足了机房的制冷要求,同时保证了机房环境的安全。室外机可摆放楼顶平台或悬挂于外墙。 四:工程介绍 根据机房面积和负载容量,我们选择进口的机房精密空调机。机房面积约为

相关文档