文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挂篮计算书

挂篮计算书

挂篮计算书
挂篮计算书

时代大道中运河桥大桥

三角形挂篮设计计算

中铁十五局集团有限公司

2007-1-8

第1章设计计算说明

1.1 设计依据

①、时代大道中运河桥施工图设计;

②、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000;

③、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-86;

1.2 工程概况

时代大道中运河桥为新建桥梁。中运河为市管V级航道,通航净宽B=45m,b=36m。梁底标高要求不得低于8m(吴淞高程),规划河口为62m,现状河道宽约为30m。中运河桥跨径组合为(西幅为5*19+11.88+43+76+43+18.88+4*19,东幅为4*19+20.11+43+76+43+12.93+5*19),主桥为三跨预应力连续梁桥,引桥均为梁高0.9米的空心简支梁桥。桥梁宽度:0.3+5.25+3.5+2.0+12+0.5+3.5+0.5+12+2.0+3.5+5.25 +0.3=50.6m。

主桥上部结构为(43+76+43)三跨预应力混凝土变截面连续箱梁,主桥各墩台中心线平行于河道中心线与道路中心线交点的法线,主梁截面为单箱双室箱梁,单个箱体顶板宽度23.55米,厚0.28米,设2%横坡,底板宽15.55米,厚度为.25~0.75米,按二次抛物线渐变,箱梁根部梁高4.35米,跨中梁高2.1米,腹板厚度0.52~0.7米,仅在1/4跨以后一个节段至主墩段及边跨现浇段腹部板加厚,渐变段按直线渐变,翼缘板悬臂长为3.0~5.0米,端部厚0.2米,根部厚0.6米。

箱梁采用纵横二维预应力体系。

主桥箱梁中跨在76米的1/2长度内共分8个节段,其中0#块长29米,1#~3#块长3.5米,4#~6#块长4.0米,中跨合拢段2米,边跨在43米的长度内共分9个节段,比中跨多一个边跨现浇段4米。

1.3 挂篮设计

1.3.1 主要技术参数 ①、砼自重G C =26kN/m 3;

②、钢弹性模量E s =2.06×105MPa ; ③、材料容许应力:

[][][][][][][][][]Mpa

MPa MPa Mpa MPa Mpa Q MPa

MPa MPa Q w

w w 125τ210σ,220σ#45120τ200σ,210σ34585τ140σ,

145σ235=========钢钢钢 1.3.2 挂篮构造

挂篮为三角形挂篮,三角桁架由2[36a 及2[32a 普通热轧槽钢组成的杆件构成,

前横梁由2I45a 普通热轧工字钢组成,底模前横梁由2I32a 普通热轧槽钢组成,底模后横梁由由2I32a 普通热轧槽钢组成,底模纵梁为I25a 普通热轧工字钢,整个挂篮系统主要采用Q235B 钢材,个别地方使用Q345B 及45号钢,吊杆采用φ32精轧螺纹钢。挂篮总体见图1-1及1-2所示。

图1-1 正立面图

图1-2 侧立面图

1.3.3 挂篮计算设计荷载及组合

①、荷载系数

考虑箱梁混凝土浇筑时胀模等系数的超载系数:1.05;

浇筑混凝土时的动力系数:1.2;

挂篮空载行走时的冲击系数1.3;

浇筑混凝土和挂篮行走时的抗倾覆稳定系数:2.0;

②、作用于挂篮主桁的荷载

箱梁荷载:箱梁荷载取1#块计算。1#块段长度为3.5m,重量为175.38t;

施工机具及人群荷载:2.5kPa;

挂篮自重:55t;

③、荷载组合

荷载组合I:混凝土重量+超载+动力附加荷载+挂篮自重+人群和机具荷载;

荷载组合II:混凝土重量+超载+挂篮自重+人群和机具荷载;

荷载组合III:挂篮自重+冲击附加荷载;

荷载组合I用于主桁承重系统强度和稳定性计算;荷载II用于刚度计算(稳定变形)计算;荷载组合III用于挂篮系统行走计算。

第2章 挂篮底模及吊杆计算

挂篮底模计算荷载:

箱梁荷载:取1#块计算,1#块梁段长度为3.5m ,重量为175.38t ,施工机具及人群荷载;2.5kPa 。

2.1 底模系统计算

2.1.1 底模系统组成

底模横梁为2[32a ,底模纵梁为工22a(加密纵梁间距为300mm 及400mm,其它纵梁的间距为0.6m),面板为4mm 厚钢板,钢板背棱为角钢(L63X5)与槽钢([10)构成的400mm 方格。钢材均为Q235B ,对重量最大的1#块进行计算。 2.1.2 底模荷载

1#块段长度为3.5m ,重量为175.38t 。

1#块箱梁梁段高度为3.004m ,腹板宽0.601m ,混凝土荷载为(q 11,q 12分别表示腹板区及底板区面荷载):

211/7.932.126004.3m kN q =××=

212/1.142.126451.0m kN q =××=

人群及机具荷载为:

22/5.2m kN q =

倾倒和振捣混凝土产生的荷载;

23/0.2m kN q =

底板混凝土重量为:

m kN q /012.122.1267.055.05=×××=

2.1.3 结构模型

底模系统采用有限元软件Midas 进行计算,采用梁单元及板单元建立模型,见图2-1所示。

图2-1 底模系统模型2.1.4 计算结果

1、应力

底模系统整体正应力见图2-2所示。

图2-2 底模系统正应力图σ=

<

134

MPa

MPa145

]

[

底模系统整体剪应力见图2-3所示。

图2-4 底模系统剪应力图45=

τ

4.

<

MPa

MPa85

]

[

2、变形

底横梁变形见图2-5所示。

图2-5 底模横梁变形图竖向最大位移为2.7mm<[L/400]=14.6mm.

底模纵梁变形见图2-6所示。

图2-6 底模纵梁变形图

竖向最大位移为11.1mm<[L/400]=12.4mm.

由上述计算可知,底模系统的结构强度满足要求。

2.2 吊带 (精轧螺纹钢) 计算

吊带所承受的支点反力见图2-7所示,最大支点反力为176.0kN ,

吊带采用φ32精轧螺纹钢,其应力为:

MPa MPa A N 650][9.2183

.804176000σ=<===

σ (精轧螺纹钢控制应力取650MPa)。

由上述计算可知,底模前后横梁的吊带满足要求。

第3章 挂篮主桁计算

挂篮主桁架计算荷载:

箱梁荷载:取1#块计算,1#块梁段长度为3.5m ,重量为175.38t ,施工机具及人群荷载;2.5kPa 。

按中间腹板上挂篮进行计算。经过计算对比,发现荷载组合I 是挂篮主桁架的最不利工况,计算如下:

3.1荷载计算

① 混凝土重量+超载+动力附加荷载:

t G 95.2202.105.136.175=××=

由底模计算知,后吊点承受混凝土荷载的52.68%,即

t G 4.11695.2205268.01=×=

前吊点承受47.32%的混凝土荷载,即

t G 6.10495.2204732.02=×=

由中间腹板上挂篮前吊点前部吊点荷载的36.3%,即

t G 86.373.104363.03=×=

② 挂篮荷载:

前吊点承担底模、内模1/2荷载:

P 2=19.7×1.2/2=11.82t

③ 前吊点承担人群和机具荷载的1/4

P 4=(0.25×4.0×23.4)×1.4/4=8.19t

⑤单片主桁前吊点荷载

t P P P P G P 87.57)19.882.1186.37(2/)(54323=++=++++=

3. 2主桁计算

1、 计算模型

三角形桁架简化后计算简图如图3-1所示。

图3-1 主桁计算模型

2、计算结果

上部三根杆件正应力,见图3-2:

图3-2 上部杆件应力σ=

=

115

<

MPa

MPa140

]σ[

4.

中竖杆为轴心受压杆,稳定系数为0.96,则:102

σ=

1.

<

.

MPa

]σ[

MPa40

134

下部横梁正应力见图3-3,

图3-3 下部横梁正应力

MPa 4.194σ=

其中弯矩引起的正应力为MPa 6.117σb = 弯矩引起的正应力为MPa 8.76σa =

计算中下部横梁杆件为2[36a,实际采用杆件是在[36a 上下翼缘焊接钢板加强翼缘,截面如下所示:

槽钢[36a 加强翼缘后,截面特性改善如下:

面积提高: 57.8% 抵抗矩提高: 90.7%

则加强翼缘后截面最大应力为MPa MPa b a 145][9.88907

.1578.1σ=<=+=

σσ

σ 变形图见图3-4所示。

图3-3 三角桁架变形图

竖向最大位移为17.1mm.

由上述计算可知,底模系统的结构强度满足要求。 ②后锚及倾覆安全系数

后锚安全系数取2,则所需的φ32精轧螺纹钢(张拉力513kN)根数为:

377.2513

7

.60925132=×==

R n 取n=6。

则倾覆安全系数为:

05.5265

.57.5785

5136=×××=

s F

由上述计算结果可知,主桁架结构构件设计是符合要求的。

挂篮计算书

1.概述 本挂篮适用于*****连续梁悬臂浇筑施工。通行车辆为地铁B型车辆,四辆编组,设计最高行车速度120KM/H;结构设计使用年限为100年。连续梁为单箱单室直腹板截面,梁顶U型挡板采取二次浇筑施工。箱梁顶板宽9.84米,底板宽5.84米,最大悬浇梁段长4米,0#段长度10米,合龙段长度2米。最重悬浇梁段为4#段,砼重115吨(含齿块)。挂篮总体结构见图。 图1.1 挂篮总体结构 - 1 -

图1.2 挂篮总体结构 挂篮主桁架采用菱形挂篮结构,主桁架前支点至顶横梁4.9米,距离后锚结点3.6米,结构中心线高度3.6米。底篮前后吊点采用钢板吊带,前后共设置8个吊点;外模吊点采用用Φ32精轧螺纹钢筋。底模最外侧悬吊点为行走及后退状态吊点,此吊点不参与施工状态受力计算。吊带截面规格为30×150mm钢板,材料采用低合金高强度结构钢(材质Q345B),吊杆规格为PSB785精轧螺纹钢筋。内模板采用木模板及支架施工。 2.设计依据及主要参数 2.1设计依据 (1).《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

(2).《公路桥涵施工技术规范》(JTG-TF50-2011) (3).《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB 10303-2009\J 946-2009) (4). 《机械设计手册》第四版 (5). 《建筑施工手册》 2.2.结构参数 (1).悬臂浇筑砼箱梁最大段长度为4m。 (2).双榀桁架适用最大悬浇梁段重1170KN。 2.3.计算荷载 (1).箱梁悬臂浇筑砼结构最大重量1170KN (2).挂篮及防护网总重按照550KN(包括模板)计算 (3).人群及机具荷载取2500Pa (4).风荷载取800Pa (5).荷载参数: 1).钢筋混凝土比重取值为3 KN; ?m 26- 2).混凝土超灌系数取1.05; 3).新浇砼动力系数取1.2; 4).抗倾覆稳定系数不小于2.2; 5).施工状态结构刚度取L/400,非施工状态临时荷载刚度取L/200. (6).最不利工况:浇筑4#梁段状态 荷载组合Ⅰ:砼重×超灌系数×动力系数+挂篮自重+人群机具+风荷载 荷载组合Ⅱ:砼重×超灌系数+挂篮自重+人群机具+风荷载 荷载组合Ⅰ用于主桁架结构强度及稳定性计算,荷载组合Ⅱ用于主桁架挠

midas挂篮计算书

石家庄市仓安路跨京广铁路斜拉桥施工挂篮设计计算书

1 概况 石家庄市仓安路斜拉桥为仓安路高架桥中跨越京广铁路的 一座大型桥梁,其主跨米,为砼П型结构。由于跨越京广铁路,而施工期间又不能影响京广线的运行,故施工只能采用悬臂施工,其施工节段为6.3m。本挂篮就是为此桥П梁的悬臂施工而设计的。 根据本桥的结构特点和施工特点,挂篮为三角挂篮,其由以下几个主要部分组成。(1)主桁系统:由主梁、立柱、斜拉钢带组成单片主桁,共4片,横向由前、后上横梁、平联、门架连接;(2)П梁顶板底模平台:由纵梁和下横梁组成整体平台,分前、后底模平台;(3)П梁纵、横梁底模平台:由支撑梁和横向底模支架组成整体平台,横向底模支架采用桁架形式;(4)吊挂系统:由前上横梁,前后吊挂精轧螺纹钢筋组成;(5)外导梁系统:由外导梁、锚固滑行设备等组成,为底模平台滑道设备;(6)走行系统:由前后支腿、滑板及滑道组成,为主桁系统的滑行设备; (7)平衡及锚固系统:由锚固部件、锚固筋、配重等组成,以便挂篮在灌注砼和空载行走时,具有必要的稳定性。 2 计算依据 (1)石家庄市仓安路跨京广铁路斜拉桥施工设计图; (2)石家庄市仓安路跨京广铁路斜拉桥施工挂篮方案设计图;(3)《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89); (4)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-85);(5)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。 3 计算说明 根据本挂篮的结构特点,设计计算中采用以下假定和说明。 (1)由于挂篮的主桁系统和底模系统仅通过吊挂系统(精轧螺纹钢)相连,故计算按各自的子结构进行计算,子结构为前底模平台,后底模平台,纵、横梁底模平台和主桁体系;

挂篮模板计算书

挂篮模板计算书 模板计算 外侧模计算 荷载计算 (1)新浇混凝土的侧压力(F1) 根据招标单位提供的数据,新浇混凝土容重rc=26KN/m,浇筑速度v=h,入模 温度t=15C0。 F=B 1 B 2 丫cT(S(12))= ***26**A(1 /2))= m2:考虑可能的外加剂最大 影响,取系数,则混凝土计算侧压力标准值,对钢模板的计算,侧压力标准值乘进行折减。 F1=**= m2 (2)倾倒混凝土产生的侧压力(F2)当采用泵送混凝土浇筑时,侧压力取6 KN/ m2 并乘以活荷载分项系数。所以 F2=x 6= KN/ m2 (3)侧压力合计(F3)v/T F3= F1+ F2=+= m2 模板强度验算考虑新浇混凝土侧压力与倾倒混凝土时产生的荷载,即F3值。模 板刚度验算考虑新浇混凝土侧压力,即F1 值。 钢面板计算设计模板的形式与用料计算用板块为假设的最不利板块。 其中面板为6mm 厚钢板;横筋间距350mm 的【10 槽钢;面板、横肋、背楞的强度与刚度计算: 上述构件均为受弯构件,与面板直接焊接的横筋是面板的支承边;背楞作为横筋 的支座;拉栓及销轴作为背楞的支座。 1.钢面板计算

钢面板与横肋采用断续焊焊接成整体后,把钢面板当作单向板计算。一块面板的宽度一般在1m 左右,肋的间距为350mm ,故面板按三跨连续梁计算。模板板面为6mm 厚钢板,横肋为【10 槽钢,背楞为双排[10 槽钢。 (1)强度验算 跨度/板厚=350/6=v 100,属于小挠度连接板。查手册“建筑施工手册”,得弯距系数为。 取10 mm为计算单元,荷载为: q=x 10=mm 经计算得: Mx=系数*ql2=**350*350=mm 截面抵抗矩:Wx= 6 = 60mm 3 式中b ---- 板宽,取10 m h -- 板厚,取6 m 面板最大的内力为:c x= Mx/Wx = 60 = mmvf=215 N/mm (2)挠度计算 3 max =系数*ql422 100EI=**350 100*210000*1804vm 强度、刚度均满足要求! 横肋计算 横肋采用[10 槽钢,截面性能为:A=1274 mm2, lx= 1983000 mm4,Wx= 39660 mm3。间距350mm左右,桁架间距为1000mm,横肋支撑在桁架上,按跨度 1000mm 简支梁计算: 跨中最大应力为: M = ql2= *350*(10009)/8 = N/mm fw = M/Wx = MPav215MPa,强度满足要求! 跨中最大变形为:△二5ql4/(384EI)=V 1000/400=,满足变形要求! 桁架计算 桁架内侧采用双[12槽钢,其它的采用单[10槽钢。(简图如下)

挂篮计算书(-3-30)

目录 1.计算说明................................................ 错误!未定义书签。 概况............................................... 错误!未定义书签。 计算内容........................................... 错误!未定义书签。 2.计算依据................................................ 错误!未定义书签。 3.参数选取及荷载计算...................................... 错误!未定义书签。 荷载系数及部分荷载取值.............................. 错误!未定义书签。 荷载组合............................................ 错误!未定义书签。 参数选取........................................... 错误!未定义书签。4.主要结构计算及结果..................................... 错误!未定义书签。 挂篮工作系数........................................ 错误!未定义书签。 ` 计算模型............................................ 错误!未定义书签。 底模纵梁计算........................................ 错误!未定义书签。 底模后下横梁计算.................................... 错误!未定义书签。 底模前下横梁计算.................................... 错误!未定义书签。 滑梁计算............................................ 错误!未定义书签。 侧模桁架计算........................................ 错误!未定义书签。 吊杆/吊带计算....................................... 错误!未定义书签。 前上横梁计算........................................ 错误!未定义书签。 挂篮主桁计算........................................ 错误!未定义书签。 后锚分配梁计算...................................... 错误!未定义书签。 挂篮走行稳定性检算.................................. 错误!未定义书签。; 5结论及建议.............................................. 错误!未定义书签。

挂篮计算书示例

第一章计算书 一、计算依据 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《公路桥涵通用设计规》(JTGD60-2004) 《公路桥涵钢结构及木结构设计规》 《公路桥涵施工技术规》(JTJ041-2004) 二、计算参数

挂篮主要结构材料表 3、荷载组合: 荷载组合Ⅰ:砼重量+动力附加荷载+挂篮自重+人群和施工机具重+超载;

荷载组合Ⅱ:砼重量+挂篮自重+风载+超载; 荷载组合Ⅲ:砼重量+挂篮自重+人群和施工机具重; 荷载组合Ⅳ:挂篮自重+冲击附加荷载+风载; 荷载组合I~Ⅱ用于挂篮主桁承重系统强度和稳定性计算; 荷载组合Ⅲ用于刚度计算,荷载组合Ⅳ用于挂篮行走验算。 三、荷载计算 根据设计图纸,各梁段控制砼重综合考虑,取最大梁段荷载节段重量,即1050KN,挂篮自重按50吨计,施工荷载取2.5KN/m2吨。 T1=1050×1.05+500+12.5×5×2.5=1665(KN) 3 T2:风荷载 根据《公路桥涵通用设计规》(JTG D60-2004)),结合工程实际地形有:

四、挂篮计算 1、外导梁

1)、左侧 翼板重:0.877*25*4.5=98.66KN 侧板重5.446*10=54.46KN 外模导梁受力 =98.66*1.05+54.46+4.5*2.681*2.5=188.2KN/4.5=41.83KN/m 6 计算模型 x 1 23 456( 1 ) ( 2 )( 3 ) ( 4 )( 5 )88.2188.21 -100.02 -100.02 剪力图 x 1 23456 ( 1 ) ( 2 )( 3 ) ( 4 )( 5 )84.59 58.01 177.1958.01 弯矩图 力计算 杆端力值 ( 乘子 = 1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 杆端 1 杆端 2 ---------------------------------------- ------------------------------------------ 单元码 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩 ----------------------------------------------------------------------------------------------

菱形挂篮和三角形挂篮的选用

天津百兴钢结构有限公司
挂蓝结构形式的选用
三角形挂蓝和菱形挂蓝结构比较分析
樊士磊 2010-1-15
摘要:在悬臂浇注施工法中,最常见也最流行的就是挂蓝浇注施工。挂蓝设备的结构形 式有很多种,在现实中施工方采用的结构形式也不尽相同,后来因为对施工容易,重量轻便, 结构简单等需求,在日新月异的今天,我们经常用的不外乎就这两种形式:三角挂蓝结构和 菱形挂蓝结构。本计算书主要阐述了在力学理论计算中,作用在同一种梁型构件上,选用同 样的料型,分别对它们进行受力分析比较,从而达到结构形式选用的目的。

1 进行比较的依据
1、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 2、《路桥施工计算手册》; 3、《桥梁工程》、《结构力学》、《材料力学》; 4、《机械设计手册》;
2 假设工程概况
假设某工程主桥桥跨组成为 X+Y+Xm 的单箱单室三跨连续梁。梁型宽度为 12m,箱梁 0#块梁段长度也为 12m,挂篮悬臂浇注箱梁最重块段为 A#块,其重 量为 150 吨,长度为 4m。
3 挂篮设计分类
A 情况一:该特大桥箱梁悬臂浇注段采用三角形挂篮结构施工。 ◇ B 情况二:该特大桥箱梁悬臂浇注段采用菱形挂篮结构施工。 ◇
一般梁型的墩顶尺寸,墩顶长度 9m 或 12m 多见,而挂蓝构件前后(竖杆划分 前后的尺寸)比例因受墩顶空间的限制,也多为前长后短。故设其尺寸结构形 式如下:
2

4 主要技术参数
①、钢弹性模量 Es=2.1×10 MPa; ②、查钢结构设计手册第三版(上册),材料强度设计值: Q235 钢或型钢 : 厚度或直径≤16mm,f=205N/mm ,fV=120 N/mm Q345 钢或型钢 : 厚度或直径≤16mm,f=300N/mm ,fV=175 N/mm Q345 钢 :
2 2 2 2 5
2
厚度或直径>16~40mm,f=295N/mm ,fV=170 N/mm
2
3

(40+56+40)m连续梁三角形挂篮计算书

(40+56+40)m连续梁 三角形挂篮计算书 兰州华丰建筑器材有限公司 2016年05月

1.三角形挂篮结构形式,主要性能参数及特点 1.1.挂篮总体结构 挂篮由三角形主桁架、底模平台、模板系统、悬吊系统、锚固系统及走行系统六大部分组成。 图1挂篮总体结构 主桁架:主桁架是挂篮的主要受力结构。由2榀三角主桁架、横向联结系组成。2榀主桁架中

心间距为6.22米,每榀桁架前后节点间距分别为4.85m、4.1m,总长9.67m,主桁架杆件采用槽钢焊接的格构式,节点采用承压型高强螺栓联结。横向联结系设于两榀主桁架的竖杆上,其作用是保证主桁架的横向稳定,并在走行状态悬吊底模平台后横梁。 图2 主桁架 底模平台:底模平台直接承受梁段混凝土重量,并为立模,钢筋绑扎,混凝土浇筑等工序提供操作场地。其由底模板、纵梁和前后横梁组成。底模板采用大块钢模板;其中纵梁采用双[32槽钢和单I32工字钢,横梁采用双[36b槽钢,前后横梁中心距为5.1m,纵梁与横梁螺栓联接。

图3 底模平台 模板系统:外侧模的模板采用大块钢模板拼组,内模采用组合钢模板拼组。外模板长度为4.3m。内模板为抽屉式结构,可采用手拉葫芦从前一梁段沿内模走行梁整体滑移就位。 图4 外侧模

图5 内模 悬吊系统:悬吊系统用于悬吊底模平台、外模和内模。并将底模平台、外模、内模的自重、梁段混凝土重量及其它施工荷载传递到主构架和已成梁段上。悬吊系统包括底模平台前后吊杆、外模走行梁前后吊杆、内模走行梁前后吊杆、垫梁、扁担梁及螺旋千斤顶。底模前后横梁各设4个吊点,采用双Φ25精轧螺纹钢筋。底模平台前端悬吊在挂篮前上横梁上,前上横梁上设有由垫梁、扁担梁和螺旋千斤顶组成的调节装置,可任意调整底模标高。底模平台后端悬吊在已成梁段的底板上和翼缘板上。外模走行梁和内模走行梁的前后吊杆均采用单根Φ25精轧螺纹钢筋。其中外模走行梁前吊点与走行梁销接,以避免吊杆产生弯曲次应力。 锚固系统:锚固系统设在2榀主桁架的后节点上,共2组,每组锚固系统包括2根后锚扁担梁、2根后锚横梁、6根后锚杆。其作用是平衡浇筑混凝土时产生的倾覆力矩,确保挂篮施工安全。锚固系统的传力途径为主桁架后节点→后锚横梁→后锚上扁担梁→后锚杆→箱梁顶板、翼板。 图6 主桁架后锚 走行系统: 走行系统包括垫枕、轨道、前支座、后支座、内外走行梁、滚轮架、牵引设备。挂篮走行时前支座在轨道顶面滑行,联结于主构架后节点的后支座反扣在轨道翼缘下并沿翼缘行走。挂篮走行由2台YCL60型千斤顶牵引主桁架并带动底模平台和外侧模一同前移就位。走行过程中的抗倾覆力传力途径为主桁架后节点→后支座→轨道→垫枕→竖向预应力钢筋。 内模在钢筋绑扎完成后采用手拉葫芦沿内模走行梁滑移就位。

挂篮复核计算书——【桥梁与隧道 精】

旗开得胜菱形挂篮复核计算书 计算: 复核: 1

旗开得胜审核: 审定: 1

一、工程概况: 连续箱梁施工菱形挂篮的复核计算。 二、挂篮主要组成结构: 1、主桁系统:横向由两片菱形主桁; 2、前上横梁:由型钢和钢板构成; 3、内、外模系统:由内、外模板及其支架组成; 4、底模平台及其吊挂系统:由前下横梁、后下横梁、纵梁和底模组成的底模平台和其 前、后吊挂锚固系统组成; 5、内、外模吊挂走行系统:由内、外导梁、外滑梁及其吊挂锚固系统组成; 6、平衡及锚固系统:后锚扁担压梁、反扣轮等组成; 7、走行系统:由走道梁、锚固构件及千斤顶组成。 三、计算工况: 节段施工一般分为以下步骤:①挂篮空载走行就位。②立模。③绑扎钢筋并浇注混凝土。④混凝土养生达到设计强度后,按设计顺序张拉预应力钢筋或钢束,拆模。步骤①和步骤③为施工最不利,故根据设计图的要求及挂篮的施工工序,挂篮计算共分以下4个计算工况: 工况1,施工1#节段时,梁长L=3.0m,节段砼重122.0t; 工况2,施工2#至5#节段时,梁长L=3.5m,最重节段砼重135.6t; 工况3,施工6#至9#节段时,梁长L=4m,最重节段砼重123.0t; 1

工况4,挂篮走行,挂篮只承受模板及施工荷载。 四、设计相关说明: 4.1、设计相关参数 1、材料容重: 钢筋混凝土26.5kN/m3,钢材78.5kN/m3 2、材料的弹性模量: Q235钢材210 GPa; Q345钢材210GPa; Φ32精轧螺纹钢筋200GPa; 3、本设计容许应力 Q235钢[σ]=170MPa [τ]=100MPa 节点销子的孔壁承压容许应力[σbs ]=210MPa Q345钢[σ]=200MPa [τ]=120MPa 节点销子的孔壁承压容许应力[σbs ]=300MPa 45号钢[σ]=210MPa [τ]=125MPa 精轧螺纹钢筋按现场提供的钢筋容许应力计:本计算书[σ]=785MPa 4、挂蓝质量与梁段混凝土的质量比值宜控制在0.3-0.5,挂蓝总重控制在设计限 重之内。 4.2、荷载说明: 1、钢筋混凝土自重:取26.5KN/m3 ,并考虑1.05的增大系数; 1

XX特大桥60+100+60连续梁挂篮计算书教学提纲

60+100+60m连续梁挂篮计算 第1章设计计算说明 1.1 设计依据 1、(60+100+60)m施工图纸。 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《路桥施工计算手册》; 4、《桥梁工程》、《结构力学》、《材料力学》; 5、《机械设计手册》; 1.2 工程概况 本工程主桥桥跨组成为60+100+60m的单箱单室双线连续梁。箱梁顶宽12m,翼缘板长2.65m,支点处梁高7.85m,跨中梁高4.85m,梁高及底板厚按二次抛物线变化。腹板厚100cm(支点)至60cm(跨中)折线变化,底板厚度为120cm(支点)至40cm(跨中)按直线线性变化,顶板厚度为40cm(支点)至64cm(跨中)。 箱梁0#块梁段长度为14m,合拢段长度为2.0m,边跨现浇直线段长度为9.75m;挂篮悬臂浇注箱梁最重块段为4#块,其重量为159.625吨,第一块重为154.778吨。该特大桥箱梁悬臂浇注段采用菱形挂篮施工。 1.3 挂篮设计 1.3.1 主要技术参数 ①、钢弹性模量E s=2.1×105MPa; ②、材料强度设计值:

Q235钢厚度或直径≤16mm,f=215N/mm2,f V=125 N/mm2 Q345钢厚度或直径≤16mm,f=310N/mm2,f V=180 N/mm2 厚度或直径>16~40mm,f=295N/mm2,f V=170 N/mm2 1.3.2 挂篮构造 挂篮为菱形挂篮,菱形架各杆件采用2[36b普通热轧槽钢组焊,前横梁由2HN500×200×10×16热轧H型钢组焊,底托系统前托梁由2HN450×200×9×14热轧H型钢组焊,后托梁由2HN450×200×9×14热轧H型钢组焊,底纵梁由HN400×200×8×13热轧H型钢组焊。主桁系统重13.99t、行走系统重4.33t、前横梁重4.05t、底托系统重14.73t(含底模模板重量)、内模系统重5t(内模重量估算)、内滑梁及提吊系统重10t(吊杆重量估算)、侧模重13.2t,整个挂篮系统约重65.3t。 1.3.3 挂篮计算设计荷载及组合 ①、荷载系数 考虑箱梁混凝土浇筑时胀模等系数的超载系数:1.05; 浇筑混凝土动力系数:1.2; 挂篮空载行走时的冲击系数1.3; 浇筑混凝土和挂篮行走时的抗倾覆稳定系数:2.0。 恒载分项系数K1=1.2; 活载分项系数K2=1.4。 ②、作用于挂篮主桁的荷载 箱梁荷载:箱梁荷载取4#块计算。4#块段长度为3m,重量为159.625t计算; 施工机具及人群荷载:2.5kN/m2;

挂篮计算书

104国道湖州段二标杨家埠至鹿山段改建配套(75+130+75)m菱形挂蓝 空间模型分析 浙江兴土桥梁建设有限公司 二0一三年0一月

目录 1 工程概述和计算依据 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3材料允许应力及参数 (1) 1.4挂篮主要技术指标及参数 (2) 1.5计算组合及工况 (3) 1.6挂篮计算模型 (3) 2、荷载计算 (4) 2.1底篮平台计算 (4) 2.1.1平台加载分析表 (4) 2.1.2底篮平台模型分析(强度与刚度) (7) 2.2导梁、滑梁计算 (11) 2.2.1外滑梁 (11) 2.2.2外导梁 (12) 2.2.3内滑梁计算 (14) 2.3前上横梁验算 (15) 2.5挂篮主桁及前上横梁竖向变形 (19) 2.5.1主桁在施工条件下最大竖向位移图 (19) 2.5.2 挂篮主桁内力 (23) 2.5.4 挂篮主桁支点反力 (26) 3挂篮主构件强度、稳定性分析 (27) 3.1浇筑时主桁抗倾覆计算 (28) 4 吊杆验算 (29) 4.1横梁吊杆验算 (29) 4.2滑梁吊杆验算 (30) 5锚固系统验算 (30) 6挂篮行走验算 (30) 6.1挂篮行走受力分析 (30) 6.2后下横梁 (31) 6.3外滑梁 (32) 6.4行走吊杆 (32) 6.5反扣轮 (33) 6.5反扣轮轴抗弯强度计算 (33) 6.6行走主桁抗倾覆计算 (34) 7挂篮操作抗风要求 (34) 8结论 (34)

1 工程概述和计算依据 1.1工程概述 主桥上部采用(75+130+75)m预应力混凝土连续箱梁。箱梁断面为单箱单室直腹板断面。箱梁顶宽15.5m,底宽8.50m,翼缘板宽3.5m,根部梁高7.8m,腹板厚90cm ~60cm,底板厚度为91.5cm~32cm,悬浇段顶板厚度28cm。 箱梁0#块在托(支)架上施工,梁段总长13m,边、中合拢段长为2m;挂篮悬臂浇筑箱梁1#~3#块段长3.5m,4#~8#块段长4.0m, 9 #~14#块段长4.5m,箱梁悬臂浇注采用菱形挂篮进行施工。 1.2设计依据 《大桥施工图设计》 《钢结构设计规范》 《公路桥涵施工技术规范》 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 1.3材料允许应力及参数 钢材弹性模量:E=2.06+ MPa 密度:γ=7850 Kg/m3 泊松比:ν=0.3 线膨胀系数:α=0.000012 表1.钢材允许应力 钢材允许应力(Mpa) 应力种类符号 钢号 Q235B Q345B 45# (调质) 30CrMnTi (贝雷 销) 40Si2MnV (精轧螺纹钢筋) 抗拉、抗压[б] 140 200 210 1105 抗弯[бw]145 210 220 1105 抗剪[τ] 85 120 125 585 端面承压(磨平顶 紧) [бc] 210 300

三角形挂篮设计计算书——【桥梁与隧道 精】

三角形挂篮设计计算书 一、概述 FK0+302.101匝道桥第二联为变截面连续箱梁,箱梁根部梁高4.5m ,高跨比为1/17.78,跨中梁高2.0m ,高跨比为1/40,箱梁顶板宽11.0m 底板宽6.0m 翼缘板悬臂长为2.5m ,箱梁高度按二次抛物线变化,箱梁采用三向预应力体系。 主桥箱梁1号至9号梁段均采用挂篮悬臂现浇法施工,箱梁纵向分段长度为4×3. 5m+5×4.0m ,0号块长10.0m ,中、边跨合拢段长度为2.0m ,边跨现 浇段长度为4.0m 。挂篮浇注梁段中1#块梁长3.5m ,梁重102.3t ,8#块梁长4.0m ,梁重103.8t 。1#~9#块段采用三角形挂篮施工。三角形挂篮具有性能可靠、稳定性好、操作简单、重量轻、受力明确等特点。 三角形挂篮由三角桁架、提吊系统、锚固系统、底模板组成:如图: 55407860 1026 9847006344516 4516689335 4516 4516 5567 5205 335 5150700 1000 1010 390 3650 920 62 3270 380 470450立柱 (双根槽36) 主梁 (双根工45) 中横梁 (双根槽36) 上前横梁(双根槽36) 前吊带 (20*200mm 钢板) 后吊带 (20*200mm 钢板) 后锚系统

挂篮工作原理:底模随三角桁架向前移动就位后,分块吊装安装梁段底板和腹板钢筋、安装底腹板预应力筋和管道,然后安装内模,待内模安装完毕,绑扎安装顶板钢筋、预应力筋与管道,然后浇注梁段砼,新梁段预应力筋张拉和压浆作业结束后,挂篮再向前移动,进行下一梁段的施工,如此循环,直至梁段悬灌完工。 挂篮设计取1#块为设计依据,1#块顶板宽11.0m,底板宽6.0m,腹板宽65cm,梁高3.99m,底板厚为52.9cm-47.4cm,翼板根部厚60cm。梁段重102.3吨。 二、设计依据及主要参数 1、控制设计计算所采用的主要依据 a、F匝道桥施工图设计 b、公路桥涵钢木结构设计规范

三角挂篮计算书(DOC)

三角挂篮计算书 1 计算依据 ⑴《大渡河特大桥(40+2×64+40)m 预应力混凝土连续梁梁部设计图》; ⑵《钢结构设计规范》(GB50017-2003); ⑶《路桥施工计算手册》人民交通出版社; ⑷《MIDAS/civil》计算软件。 2 工程概况 成贵铁路大渡河特大桥(40+2×64+40)m 预应力混凝土连续梁(D2K10+820.6),上部结构采用四跨预应力混凝土变截面连续箱梁,为三向预应力结构,全长203m。桥梁采用单箱单室直腹板截面,中支点梁高6.5m,边支点和中跨跨中梁高3.5m,箱梁底板呈抛物线变化,箱梁标准段顶宽12.2m,底宽6.7m,外侧挑臂长2.75m,腹板厚0.48m~0.80m,顶板厚0.40m~0.5m,底板厚0.40~0.90m。墩顶设置横梁,中横梁厚为2.4m、端横梁厚为1.25m。箱梁两侧腹板与顶底板相交处外侧均采用圆弧倒角过渡。全桥共设置两个主跨合龙段和两个边跨合龙段。0#块段长10.0m,合龙段长2.0m,1#~5#段长3.0m,6#~9#段长3.5m,11#(边跨直线段)节段长9.75m,最重悬臂浇注段为1#段,其重量约为150.43t。 3 施工方案综述 在0#段顶面对称拼装好挂篮后,即进行1#段的悬臂浇筑施工。挂篮施工时,底模、外侧模随主桁向前移动就位后,按照以下程序施工: ⑴绑扎底板、腹板钢筋网和波纹管。 ⑵将内模架就位并调整好标高。 ⑶绑扎顶板钢筋和预应力管道。 ⑷浇筑混凝土。 ⑸养护、穿束。 ⑹张拉,压浆。 ⑺脱模。 当所浇梁段张拉后,挂篮再往前移动进行下一节段施工,如此循环推移,直至完成最后一节悬臂梁段施工。

图3-1 悬臂浇筑段施工工艺框图 4 挂篮计算 4.1挂篮设计 挂篮结构形式为三角挂挂篮,主桁采用2[40b工字钢,上横梁采用2I45b,下横梁采用2[36b,外膜导梁采用2[32b,内膜导梁采用2[36b,底纵梁采用I32b,侧模骨架采用型钢桁片结构,底模采用加工的定型钢模,横肋采用[10,面板采用6mm厚钢板。挂篮吊杆采用φ32精轧螺纹钢,主桁片利用箱梁竖向预应力束进行锚固。

挂篮设计计算书

州河特大桥72+128+72m连续刚构 挂篮设计计算书 设计:中铁二局 计算: 复核: 中铁建工集团州河特大桥项目经理部 二○一二年八月

一、设计依据 1、《州河特大桥72+128+72m 连续刚构图纸》; 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准(TB10424-2010)》 3、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 4、《钢结构设计规范(GBB50017-2003)》 5、《铁路混凝土结构耐久性设计规范(TB 10005-2010)》 6、《铁路工程土工试验规程(TB 10102-2010)》 二、工程概况 州河特大桥为72+128+72m 连续刚构,梁体为单箱单室、变高度、变截面箱梁,分为3米、3.5米、4米。箱梁顶板宽8.5m ,箱底宽6.1m 。梁部预应力体系按纵、横、竖三向预应力体系设计,其中梁体腹板竖向预应力钢筋采用25mm 精轧螺纹钢筋(PSB830),其抗拉强度标准值830pk f M Pa ,钢筋锚下张拉控制力为664M P a 。 三、挂篮设计方案 挂篮主要由三角主桁架、底模平台、走行系统、内模、外模和操作平台等组成,挂篮总重约为 70t 。 三角主桁架纵梁采用2[40a 槽钢组成,立柱采用2[36a 槽钢组成,斜杆采用2根250×20mm 钢带组拼而成。各杆件之间采用Φ100mm 的钢销和Φ28mm 螺栓联结;两片主桁架之间设置横向联结系进行连接。底模平台由前后横梁、纵梁、模板等组成。前后横梁采用2I56a 工字钢,底模纵梁采用I36a 工字钢;吊杆采用Φ32精轧螺纹钢筋,其抗拉标准值为830MPa 。 走行系统通过轨道支撑(轨道利用竖向预应力钢筋锚固),利用10t 链条葫芦拉动挂篮向前走行,走行轮反扣在轨道上翼缘位置。锚固系统通过主桁后锚梁和锚杆锚固在翼板和顶板。 外模模板由面板(5毫米钢板)和[8槽钢组焊而成,内模模板采用P3015小块钢模板。 四、荷载取值 1、主梁容重按26.5kN/m 3 计算; 2、计算时以连续梁1#段:1534.9kN ;梁段长度3m ; 3、浇注砼时的动力附加系数:1.2; 4、挂篮空载走行时的冲击系数:1.3。 五、荷载分析 计算工况: 1、荷载组合Ⅰ 挂篮自重+砼自重+动力附加荷载+施工机具自重(计算强度)

桥梁挂篮强度验算计算书

合口澧水大桥挂篮强度验算计算书 一、计算说明 1、计算依据及参考资料 1.1《常德临澧县合口澧水大桥工程招标文件第四卷设计图表桥梁、涵洞 第二册》 1.2《挂蓝施工设计图》 1.3《悬浇箱梁施工组织设计》 1.4《公路桥涵施工技术规范》(041-2000) 1.5《路桥施工计算手册》 1.6《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》( D62-2004) 1.7《钢结构设计规范》 50017-2003 2、基本参数 2.1钢筋混凝土密度取2..53,钢材密度取7.85,钢材弹性模量2.1x105。 [τ=85;Q420钢(贝雷 2.2Q235钢弯曲容许应力] [σ=145;剪切容许应力] 插销)抗剪强度设计值[]=195;贝雷梁Q345钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值[f]=310,抗剪强度设计值[]=180,容许弯矩[M]=900;φ25、φ32精轧螺纹钢筋(吊杆和锚杆)采用785级,按两倍安全系数控制拉应力不大于390。 3、计算方法和内容 3.1计算工况:根据设计图纸,本桥箱梁梁段长度有3.5m和 4.0m两种, 取3.5m和4.0m长度的梁段,即最重的1#和5#梁段进行计算。 3.2荷载施加:

混凝土浇筑时,箱梁腹板及底板混凝土自重荷载作用在挂篮底模面板上;顶板混凝土及内模自重作用在挂篮内模走行梁上;翼板混凝土和外模自重作用在外模;挂篮其他结构在计算模型中以自重形式施加;各部分混凝土方量均按1#和5#梁段后端进行计算; 主要计算内容:挂篮主体结构的总体强度和刚度。 4、荷载传递路径 翼板荷载 外模行走梁 已浇梁段翼板 顶板、底板、腹板荷载 底模纵梁 底模前横梁 前吊横梁 底模后横梁 已浇梁段 二、 荷载计算 单个挂蓝构件重量明细表 最重梁段重量计算 主桁架

广西桥梁三角挂篮计算报告及主桥模板计算书

融安县长安三桥东桥及引道工程-桥梁 工程 (88+160+88)m连续梁 三角挂篮计算报告 编制: 校核: 审核: XXXX钢结构制造有限公司 年

目录 1概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2挂篮受力体系 (3) 2设计依据 (4) 3计算依据 (4) 3.1计算假定、材料参数及设计基本参数 (4) 3.1.1 计算假定 (4) 3.1.2 材料参数 (4) 3.1.3 设计基本参数 (5) 3.2计算荷载 (5) 3.2.1 永久荷载 (5) 3.2.2 可变荷载 (5) 3.3荷载组合 (7) 4计算工况 (7) 5混凝土浇筑工况计算 (7) 5.2工况一承载力和正常使用极限状态验算计算模型 (8) 5.2.1 主桁架计算 (8) 5.2.2 底纵梁计算 (9) 5.2.3 后下横梁计算 (10) 5.2.4 前上横梁 (12) 5.2.5 前下横梁计算 (13) 5.2.6 滑梁计算 (14) 5.2.7 精轧螺纹吊杆计算 (14) 5.3工况二承载力和正常使用极限状态验算 (15) 5.3.1 主桁架计算 (15) 5.3.2 底纵梁计算 (16) 5.3.3 后下横梁计算 (17) 5.3.4 前上横梁 (18) 5.3.5 前下横梁计算 (19) 5.3.6 滑梁计算 (20) 5.3.7 精轧螺纹吊杆计算 (21)

6走行工况三承载力和正常使用极限状态验算 (21) 6.1.1 后下横梁计算 (22) 6.1.2 精轧螺纹钢吊杆计算 (23) 6.1.3 滑梁计算 (23) 6.1.4 平联计算 (24) 7各构件计算汇总 (25) 7.1主桁稳定性计算 (26) 7.1.1 立柱(受压)稳定性计算 (27) 7.1.2 主纵梁(压弯)稳定性计算 (28) 7.2抗倾覆计算 (29) 7.2.1 浇筑混凝土状态 (29) 7.2.2 行走状态 (30) 7.3斜拉杆孔壁削弱处计算 (31) 7.3.1 削弱处截面抗剪计算 (31) 7.3.2 销轴计算 (32) 7.4吊框转换架计算 (32) 7.5后锚固计算 (33) 7.6轨道验算 (34) 7.7反力钩销轴及孔壁局部承压验算 (35) 8结论与建议 (36) 9其他 (36) 9.1挂篮安装 (36) 9.2挂篮拆除 (37) 9.3后锚保险装置说明 (37)

小花大桥挂篮计算书

小花大桥挂篮计算单 一.计算依据 1.《路桥施工计算手册》周水兴等编著 2.《桥涵》(上、下册)交通部第一公路工程总公司主编 3.《实用土木工程手册》(第三版)杨文渊编 4.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 5.《材料力学》(上、下册) 6.《结构力学》(上、下册) 二.计算 1.计算A2段各块重量 图一、T构横截面

长3.5m,体积28.07m3,重量73.44t,梁高3.639~3.295m,顶板厚度0.2m,底板厚0.607~0.526m,腹板厚0.8m。 ⑴箱梁截面积计算 ① 2#截面 A1=1.8×(0.18+0.45)=1.134 ㎡ A2=0.2×3.1+0.25*0.8=0.82㎡ A3=0.65*[(3.639+3.295)/2-0.2]*2=4.28 ㎡ A4=3.1* (0.526+0.607)/2+0.4*0.2=1.84㎡ A=A1+A2+A3+A4=8.07㎡ ⑵ 2#箱梁段重量计算(钢筋砼按2.6t/m3计) G=AL=8.07*3.5*2.6=73.44M3 2.底模纵梁计算 ⑴荷载分析: 挂篮结构荷载计算安全系数: K=K1K2=1.2×1.05=1.26 K1为荷载冲击系数 K2为钢结构加工焊缝引起重量的增加量 底模纵梁计算的力学假定: ①1#、5#纵梁承担边腹板砼; ②2#、3#、4#纵梁承担其结构尺寸内的底板砼

底模纵梁是挂篮施工中承受底模、腹板、底板重量的结构,将其所受的压力及自身重力传递给下横梁,其纵梁布置如图五所示: 图二、底模纵梁布置图 底模重:1.0t。均布q底模=1.0/4.4*3.5=0.065t/㎡ ⑵ 1#纵梁计算

挂篮设计计算书参考范本

挂篮设计计算书参考范本

1 概况 施州大桥为连接恩施旧城区和城北新区的城市主干线。大桥采用协作体系,具体跨径布置为:30m等截面连续箱梁+(100m+145m)直塔单索面斜拉桥+3×30m等截面连续箱梁。斜拉桥主梁为单箱三室混凝土箱梁,桥面全宽21.5m,设计为双向四车道。设计时速40km/h,设计荷载为城市—A级。主梁施工采用悬臂施工,其施工节段分为有索节段和无索节段,长度均为4.25m,最大节段设计重量约为180t。本挂篮是为此桥主梁的悬臂施工而设计的。 根据本桥的结构特点和施工特点,挂篮设计为铰接菱形挂篮,其由以下几个主要部分组成。(1)主桁系统:横向由两片主桁组成,单片主桁由下弦杆、上弦杆、斜杆、立柱和斜拉钢带构成,横向桁式联接系连接而成;(2)内模系统:由木质面板和内模支架组成;(3)底模平台系统:由前下横梁、后下横梁、纵梁、横向分配梁和底模组成;(4)吊挂系统:由前上横梁、导梁、挑梁和吊带组成;(5)平衡及锚固系统:由锚固构件、钩板等组成,以便挂篮在灌注混凝土和空载行走时,具有必要的稳定性。 按照上述几个组成系统分别进行计算,计算软件为《桥梁博士(v3.0)》和ANSYS 6.0。计算建模与施州大桥施工挂篮设计图中的相应内容吻合。 2 设计依据 (1)恩施市施州大桥施工设计图; (2)《钢结构设计规范》(GB 50017—2003); (3)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025—86); (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); (5)其它规范和规程。 3 设计假定和说明 根据本挂篮的结构特点,设计计算中采用以下假定和说明。 (1)悬臂施工最大节段重量约为180t,按此重量进行挂篮控制设计。 (2)由于挂篮上部主桁系统和下部底模平台系统仅通过吊挂系统相连,故计算按各自的子结构进行计算,子结构为底模平台体系,主桁体系、吊挂体系和锚固体系。

64m单线挂篮计算书

(40+64+40)m菱形挂篮 (单线) 计 算 说 明 书 天津百兴钢结构有限公司 2010年5月

第1章说明 一.工程概况 本主桥为盘锦至营口铁路客运专线连续箱梁,主桥桥跨组成为40+64+40m的单箱单室连续梁。箱梁顶宽7.0m,底板宽3.8m,支点处梁高5m,跨中梁高3m,梁高及底板厚按二次抛物线变化。腹板厚80cm(支点)至40cm折线变化,底板厚度为70cm (支点)至40cm按直线线性变化,顶板厚度32cm。 箱梁0#块梁段长度为9m,合拢段长度为2.0m,边跨直线段长度为7.7m;挂篮悬臂浇注箱梁最重块段为1#块,其重量为89.48吨。该特大桥箱梁悬臂浇注段采用菱形挂篮施工。 二.设计依据 1、施工单位提供相关图纸; 2《建筑施工手册》第三版,第一册、第四册; 3《路桥施工计算手册》; 4《钢结构设计手册》第三版中国建筑工业出版社。 5 《机械设计手册》化学工业出版社,第一册、第二册; 三.设计说明 1.挂篮构造 挂篮为菱形挂篮,菱形桁架下弦杆及竖杆由2[28b#普通热轧槽钢对扣组成的构成,前横梁由双HN400*200*8*13型钢组成,底篮前后托梁由2根HN400*200H型钢普通热轧槽钢组成,底篮腹板下纵梁为HN300*150*6.5*9型钢,吊杆采用φ32精轧螺纹钢。吊带采用Q345的25mm厚钢板,主桁系统重8.1t、前横梁2.04t,行走系统重5.2t、底篮7.1t(包括底模重)、侧模重8.672t、内模系统重1.5t、端模重0.5t(估算),外侧模吊提梁、吊杆吊带及其他吊具重5.6512t,整个挂篮系统重38.7633t。挂篮自重与最大结块比值为0.4:1。 2.计算工况 工况一:挂篮悬浇混凝土,按最大节块重。 工况二:挂篮走行,主要考虑挂篮自重、风力及允许的不同步产生的影响。 工况三:挂篮倒退行走。 3.各种工况下的荷载组合 荷载组合Ⅰ:混凝土重量+动力附加荷载+挂篮自重+施工人员和施工机具重 荷载组合Ⅱ:混凝土重量+挂篮自重+混凝土偏载+施工人员和施工机具重

深茂铁路32 48 32m连续梁三角形挂篮设计计算书(手算版)方案

深茂铁路32 48 32m连续梁三角形挂篮设计计算书(手算版)方案

深茂铁路32+48+32m连续梁挂篮计算书 一、计算依据 1、桥梁施工图设计 2、《结构力学》、《材料力学》 3、《钢结构设计手册》、《钢结构及木结构设计规范》 4、《高速铁路施工技术指南》、《路桥施工计算手册》(交通出版社) 5、砼容重取2.65t/m3,模板外侧模、底模板自重100kg/m^2,内模及端头模80kg/m2,涨模系数取1.05,冲击系数取1.1,底模平台两侧操作平台人员及施工荷载取5KN/m2,其他操作平台人员及施工荷载取2KN/m2。 6、材料力学性能

精轧螺纹钢强度设计值 二、挂篮底模平台及吊杆 底篮承受重量为箱梁腹板、底板砼重量及底篮自重。 1、纵梁验算 纵梁布置示意图 ⑴1#块为最重梁段,以1#段重量施加荷载计算纵梁的刚度强度 砼荷载:36.1m3×2.65t/m^3×1.05×1.1=145.348t=1104.9KN。 底模及端头模自重荷载:76.7KN+10.8m2×80kg/m2=85.34KN。 砼荷载按0#断面面积进行荷载分配,腹板及底板断面面积总和为11.2m2;模板荷

载按底板线性分配在纵梁上。 a 、①号纵梁上的荷载 腹板的断面面积为0.78m 2,其砼及模板荷载为: 0.78*3*26.5+100kg/m^2*0.93=62.1KN 。 ①号纵梁(I32b 工字钢)的荷载为:62.1KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为30.1KN 、32.0KN 。 b 、②号纵梁上的荷载 ②纵梁与③号纵梁间的断面面积为0.74m 2,其砼及模板荷载为: 0.74*3*26.5+100*1.04=58.97KN 。 ②号纵梁(I32b 工字钢)的荷载为:58.97KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为28.58KN 、30.39KN 。 c 、③号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.47m 2,其砼及模板荷载为: 0.47*3*26.5+100*2.44=39.81KN 。 ③号纵梁上的荷载为:39.81KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为19.29KN 、20.52KN 。 d 、④号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.51m 2,其砼及模板荷载为: 0.51*3*26.5+100*3.7=44.25KN 。 ④号纵梁上的荷载为:44.25KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为21.44KN 、22.81KN 。 e 、⑤号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.42m 2,其砼及模板荷载为: 0.42*3*26.5+100*3.1=36.49KN 。 ⑤号纵梁上的荷载为:44.25KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为17.68KN 、18.81KN 。 f 、以荷载较大的①号进行纵梁内力计算,荷载集度 q=62.1KN/3m=20.7KN/m 。 20.7KN/m 30 300 130 标注单位:cm 荷载布置图

相关文档