笼型(同步)电动机液态电阻配液方法
1、 将清洁的自来水(亦可用地下水或蒸溜水)分别注入电液箱内,水距
电液箱口部300㎜。
2、
备5Kg 塑料桶(随机已带一只塑料桶量杯)将3份水2份电液粉放入桶内用木棍搅拌,电液粉完全溶化后倒入电液箱。 3、 在动极板置于初始位置(传动部件顶住上端行程开关时),对动定极
板之间施加6.3V 交流电压(此电压需现场测量),测量所配液阻回路电流,由R S = U /I 计算出实际配制的液体电阻值R s
所需R s 值由下式确定:
Ω=⋅⋅=6.24945.23100003=A X X V
Ie K Ue
R S
式中:Ue —电动机额定工作电压(V )
K —液体电阻起动倍数,取2.5倍
I e —电动机额定电流(A )
应用欧姆定律求出测量电路的电流
A V I 26.06.243.6=Ω
= 注:6.3V 交流电压需现场测量
4、
测量电路:
B —-变压器220/6.3V ,100~150VA
PA —电流表5~20A ,根据需要选取。
PV---电压表10V
K----空气开关
说明:变压器安装在控制盘上,按图连接①和②分别接于动极板定极板上,
当要测试时合上开关K ,应在两分钟内读完电流和电压。
220V 6.3V