一、机组安装要求:
冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、雨淋,方便安装维修之场所,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压过载,影响制冷效果及增加耗电量。
注:1、电源负载及接地部分,请依照相关法规施工!
2、新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层!
二、机组操作方法
首次运转必须先检查下列事项是否正确:
1.电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。冷冻机电源是采用三相五线制,
电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为
双色线用E表示.
2.冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示意图)
3.先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来配用冷冻
介质)
4.请留意水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须将电源相位线中任
意二相对换,接妥后再把开关合上)。
三、机组操作顺序
1.首先将电源开启ON位置;
2.开启冷却开关,此时注意冷却水出入阀口必须打开(注:风冷式无须配备冷却水塔)。
3.再开启冷冻水泵开关,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机
会自动运行,请查视及调节所需温度。
4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。
四、机组操作注意事项
1.冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转;
2.操作开关请尽量避免连续切换;
3.冻水温度达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,此属正常现象;
4.温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰;(低温冷冻机除外)
5.为确保制冷效果,保持最佳状态,请定期清洗冷凝器、蒸发器及水过滤器。
4.1、机组安全装置:
1、相位保护器;
2、低水位保护器:
3、水流开关保护;
4、水泵过载保护;
5、压缩机过载保护;
6、高低压开关保护;
4.2、附注(一):散热不良及处理方法
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,高压压力升至20kg/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,冷却水温是否过高,冷却塔风扇水泵是否运转,冷却水阀门是否完全打开请检查散热器是否脏堵,以上正常后再按复位按扭(REST)或关机重启即可正常运转。如经常出现高压过载情况,请尽快安排清洗冷凝器。
4.3、附注(二):冷媒不足低压处理方法
1.当水温在5℃以上时,低压表压力显示低于2kg/cm2时,即表示冷媒不足,先将漏冷
媒的地方进行补漏处理再更换干燥过滤器重抽真空,充适当冷媒。
2.当发现漏冷媒部分浸于水中,请立即停止冷冻机运行,速将水箱内水排除掉,尽快通
知公司派人员处理维修,以免压缩机将水吸入系统中造成更严重损坏。
4.4、附注(三):高低压是否正常
压缩机正常运行时高压压力显示14~17kg/cm2为最佳,但不得高于19.5kg/cm2,当压力高于19.5kg/cm2时,高压开关跳脱请依附注(一)处理,低压以3~4.5kg/cm2为最佳,但不得低于2kg/cm2,低于2kg/cm2低压跳脱请依附注(二)处理。
当压缩机运行时高压和低压两者压差极少或相等时,即表示压缩机本身阀片破损和断裂,请立即停止运转并通知公司派人处理。请注意以上状况是当压缩机运行时,如没有运行高低压平衡仍属正常状况。
4.5、附注(四):其他故障的排除方法
当故障指示灯及保护开关全部正常时,压缩机不能启动,请检查:
1.温度开关是否调得太高,或损坏;
2.切换开关是否损坏;
3.防冻开关是否损坏;
4.压力开关是否跳脱或损坏;
5.压缩机过载保护器是否损坏或跳脱;
6.电磁继电器线圈是否损坏及过载保护器是否损坏;
7.水箱内是否液位过低;
8.请检查冻水水流量开关是否损坏,以上控制开关或线路有故障即压缩机就不能运转。
五、维护与保养
1.定期清洗冷凝器、蒸发器,使整机保持良好运转;
2.保持冷却塔清洁干净,定期清洗,冷却塔内不得有杂物及其它障碍物;
六、故障排除方法:
七、DM23概述
DM23系列控制器是一种可编程控制器,采用双微处理器技术,适用于空调冷冻领域,可据用户的需要编写程序,使空调系统运行在最佳的状态。
7.1、性能简介
1、采用先进的高速嵌入式微处理器,性能远高于同行业中使用的单片机。
2、主板采用SMT表面贴装工艺,结构紧凑,发热量低,抗干扰能力强。
3、主板预留一个串口,能快速地从PC计算机直接下载程序,方便程序升级和硬件的扩展。
4、采用485通讯传输技术,数据传送距离远且信号不衰减,可以达到1200米,如果加一个中继器,
通讯距离可以达到3000米以上。
5、在RS485通信总线上最多可挂16个模块。
6、通讯连接方式利用一条电话线即可轻松的实现主辅板的数据通讯,便于控制器的安装与分体。
7、硬件具有自诊断能力,能自动排除硬件故障,而软件采用冗余、陷阱技术与硬件的WATCHDOG相结
合,提高整体抗干扰能力。
8、存储容量大,512K的程序存储容量,128K的断电数据保存容量,用于存放参数的存储芯片稳定性
好,可靠不丢失。
9、采用大屏幕320×240高分辨率液晶触摸屏。可以显示16行×40列640个汉字或1280个字符。
10、显示清晰,三维效果强,不仅显示字符还可以显示图片,尤其在显示灰度图片时,具有很强的三
维效果,操作简易,具有很好的人机界面。
11、通过触摸液晶屏进行操作,先进的触摸技术,触摸屏轻触性好,每点连续轻触寿命高达100万次
以上,保证整机的寿命。
12、独特的屏保系统使液晶屏寿命延长至十年以上,彻底解决液晶屏寿命问题。
13、支持多控制器联控。
14、内置多种参数,可供厂家出厂前选择设定,并提供口令保护功能。
15、内置机组简易操作使用说明书,以便用户查阅。
16、可随时查看各点实际温度,以及可能查询开关量输入、继电器输出,并可随时修改设定温度。还
可以显示一个小时和一天的温度曲线。
17、可以查询当前故障和历史故障。具有故障的统计功能,可以用来分析机器的不稳定部分,以便加
以完善。可以按故障号、故障次数和故障出现时间三种方式来查询历史故障。
18、有远程遥控开停机、一次定时开停机器、以及每周定时开停机,每天最多可定时开停机器达3次。
19、有多种显示画面风格,可根据自已的喜好设置显示画面。
20、支持多语言在线切换。
7.2、安全要求
1、请务必详尽阅读“安全要求”,并严加遵守各项安全要求。
2、妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。
3、指定电源为控制器供电,切勿与其它电器共享同一电源,以免导致负荷过大的危险。
4、务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固,接地不当可能导致触电的意外。
5、装时请遵守强弱电分离的原则。
6、按照“安装尺寸图”、“电源、通讯联机图”、“电气连接图”等图安装联机。
7、把控制器安装在不会有雨雪、废弃物等聚集、阳光暴晒的地方。
8、稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。
9、变压器输入AC220V±10%,50Hz;请务必保证电压输入。
10、输出继电器AC250V/10A。
11、切勿使用锋利物来按触摸屏控制器,或在触摸屏上施加过大压力,以免损坏触摸屏。
12、切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。
13、清除污垢请用布沾湿中性水,拧干后擦拭控制器表面,切勿使用酸性、碱性化学物质清除污垢。
14、用户如有任何修理的需要,请与厂家联系,切勿自行修理。
7.3、上电前的准备
1、确定电源接线良好,请参考电源通讯连接示意图。
2、确定后板的地址和波特率跳线正确。第一块L Y506A后板地址跳为1,第二块L Y506A后板地址跳
为2,第三块L Y506A后板地址跳为3,以此类推。请参考电气连接图。(注:电气连接图中地址跳线中的“ON”表示插上短路片,“OFF”表示拔掉短路片。)
3、
八、安装说明
显示器可配DM23C (推荐)或DM23A ,外形安装尺寸图见下图:
8.1、DM23C 外形安装尺寸图:
DM23C 触摸屏显示器外形安装尺寸图L Y506A
L Y506A I/O
板的外形安装尺寸图
8.2、DM23C电源、通讯连接示意图:
8.3、DM23A外形安装尺寸图:
DM23A触摸屏显示器外形安装尺寸图LY506A
LY506A I/O板的外形安装尺寸图
8.4、DM23A电源、通讯连接示意图:
九、流程图
说明:
省略号包含有:“状态查询”、“故障查询”、“使用说明”、“关于”等按钮,其流程同前。
十、机组运行
10.1、开机界面
10.2、运行主界面
在图10-1运行主接口按“启动”、“停止”键可启停机组。水冷冷水机组显示“出水℃”和“回水℃”。(注:如果是多个模块时,其中的出水、回水指的是系统出水、系统回水温度。)如图10-1。
左边的五行显示的内容:“运行模式:”显示为“制冷”或“制热”;“控制方式:”显示为“手动”或“定时”;“星期定时:”显示为“无效”或“有效”;“控制回水:”显示的温度为控制温度,当机器设置界面里的“项目1:机型设置”里的“温度选择”为出水时则显示为“控制出水:”;制冷时显示“防冰保护”,制热时显示“防热保护”;当有故障产生报警时,会显示《故障查询》按钮。
图10-1 主运行界面图10-2 机器设置界面
10.3、机器设置界面
在运行主接口按住左上角三秒钟,输入正确密码后进入机器设置界面,如上图10-2所示。按“向上”“向下”键切换设置项,按“进入”键进入所选设置项。详见“机器设置”。只有制造厂商和调试人员才有权限设置所有参数;
10.4、用户设置界面
在运行主界面按“用户设置”键,输入正确密码后进入用户设置界面,如下图10-3所示。按“向上”注释:计算机在上电之后的前10秒内进入到开机画面,
1、厂家可以通过正确的厂商密码进入到厂家设置;方法:轻触厂家图标的上部中
央位置,可弹出密码输入框,输入正确密码即可进入;该级密码为厂家密码,
权限最高,请厂家妥善保管。
2、显示上位机版本(如:DM23A-TY-F18M V1.35)、下位机版本(如:LY506A-V1.03)、
以及机组类型(如:水冷螺杆式冷水机组,如机型未设则显示:机型未设)等。
3、按住屏幕中央3秒中钟,可进入触摸屏校准,请按提示逐步完成校准。
4、轻触液晶右下角可以略过该10秒延时,直接进入运行主画面。
图10-3 用户设置界面图10-4机组状态界面
10.5、状态查询界面
在主运行界面按“状态查询”键进入状态查询界面,如上图10-4所示。按“时曲线”键察看出水和回水的一个小时的温度曲线如下图10-5所示。按“日曲线”键察看出水和回水的一天的温度曲线。温度按“机组”键察看所有压缩机状态和温度值。按“输入”键进入开关量输入查询接口显示每块后板的24路输入的名称及状态,按“输出”键进入继电器输出查询接口显示每块后板的16路输出的名称及状态。按“原理图”键察看机组原理图,如下图10-6所示。(注:“时曲线”与“日曲线”共享同一个按键;“机组”与“原理图”也是共享同一个按键)
注:不同的机型显示的状态有所不同,并与温度探头的使用设定有关。
图10-5温度曲线接口图10-6机组原理图(水冷冷水机型)
图10-7 机组原理图(风冷冷水机型) 图10-8历史记录接口
10.6、历史记录界面
在主运行接口按“历史记录”键后进入记录查询界面,包括故障查询和压缩机累计运行时间查询,如上图10-8所示。按“向上”“向下”键切换查询项,按“进入”键进入所选查询项。
10.7、使用说明界面
在主运行接口按“使用说明”键后进入使用说明界面,包括 DM23计算机控制器简介。如下图10-9所
图10-9 使用说明接口图10-10当前故障接口
10.8、故障查询界面
正常情况下“故障查询”按键隐藏,当出现新故障时,运行主界面“故障查询”按键闪烁并报警,按“故障查询”键后进入故障查询界面,如上图10-10所示。在故障查询界面按“消音”键停止报警,确认故障排除后可按“复位”键使机组复位。
注:
1、“PCB-”后显示的数字表示后板号。
2、当机组在运行时,出现停机故障,如“系统回水温度探头断路故障”,机组停机,并自动切换到主
运行接口。
十一、厂家设置
在开机倒计时接口按“图标”中间(即屏幕上半部的中央位置),输入正确的厂商密码进入厂家设置界面。如下图11-1所示。只有空调厂家才有权限设置所有参数如11.1。
图11-1厂家设置接口图11-2使用期限设置接口
厂家设置界面:包括厂家参数设置、系统数据复位、使用期限设置、修改厂家密码、选择中文/English.
11.1、厂家参数设置
注释:
前面标注*号为压缩机保护监控统计功能。详见压缩机保护监控统计功能部分。
1、莱富康压缩机时JP7-4接回油电磁阀,而比泽尔压缩机则是接间歇电磁阀。
2、分绕组启动时,绕组一接触器、绕组二接触分别对应星三角启动的主接触器、角形接触器。
3、有三个设置项:通用四级、RB10三级、富仕豪三级。详情见能量级别部分
4、常温型:温度测量范围为-30℃~120℃;低温型:温度测范围为-40℃~80℃。
5、是掉电记忆功能,当该参数设为“有效”时,机组重新上电时,如果上次机组掉电时处于运行状态,
则机组自动启动;如果上次机组掉电时处于待机状态,则机组仍然处于待机状态。当该参数设为“无效”时,机组重新上电,无论机组上次上电时处于运行还是待机状态,机组仍然处于待机状态。
11.2、使用期限
使用期限设置界面如上图11-2所示:“当前时间设置”用于设置系统时间。厂商可以设置3次使用期限;当进入使用期限设置中设置好“停机时间”和“密码”后,如果时间到达设置的“停机时间”,机组将自动停机,系统将提示您输入密码,只有输入正确的使用期限密码或厂家密码,才能继续使用机组,否则按键无效。
“回车”键用于选择下一个设置项,当前设置项为“停止日期”或“密码”时,按数字键0到9设定,按“返回键”退出使用期限设置界面,当前设置项为“当前状态”时,按奇数数字键设定为“已起用”,按偶数数字键设定为“未起用”。
11.3、系统数据复位
数据复位接口如下图11-3所示:把有关的参数初始化成默认值。包括初始化常用设置、初始化压缩机累计运行时间、初始化机器设置数据、初始化故障记录、初始化用户时间、初始化星期定时设置、初始化压缩机是否使用设置;
11.4、修改厂家设置密码
参见密码管理章节。
图11-3系统数据复位界面
十二、机器设置
在运行主接口按左上角3秒钟输入正确密码后进入“机器设置”,只有空调厂家和调试人员才有权限进行所有操作,不同机型有不同的设置参数,参数的设置范围和默认值也略有不同。以下列出四种机型的参数和缺省值,有打“×”符号表示该机型没有此参数。
12.1、机型设置
注释:
1、用于远程开停机组。设为“拨动”时,根据【线控开关】设定为“常开”,线控开关打在闭合,启
动机组,打在断开,停止机组;设为“常闭”时,正好相反。设为“脉冲”时,按下线控开关,机组根据现处状态决定是否开停。使用线控开关启停机组时,触摸器上“启动”、“停止”键仍然有效。
2、屏幕保护功能:在10分钟内没有触摸屏幕,系统将切断背光电源进入屏幕保护状态,轻触屏幕即可退出屏保状态返回正常状态。
12.2、探头设置
12.3、时间设置
1、有这个“■”符号的参数与能量级别有关,详情见能量级别部分。
2、其中的【绕组一接触器启动后延时】和【绕组二接触器启动后延时】这两项只有在设为“分绕组”
启动时才显示出来;而【星点接触器启动后延时】和【角点接触器启动后延时】这两项只有在设为“星三角”启动时才显示出来。
3、【压缩机非满负载运行时间】、【压缩机强制满负载运行时间】用于解决压缩机回油问题。主要是担
心压缩机长时间运行在非满负荷情况下,造成压缩机的润滑系统不良好,产生缺油现象,有损压缩机的寿命。所以当压缩机在非满负荷运行时间达到【压缩机非满负载运行时间】,会强制压缩机进入满负荷运行,未达到【压缩机强制满负载运行时间】是不允许卸载该压缩机,除非出现停机、压缩机故障、压缩机所对应的后板通讯故障、控制温度达到急停区、出水温度过低等故障。
4、这两个参数设为0时表示不用回油电磁阀,一般没有回油装备的压缩机才使用这两个参数,用于解
决压缩机的回油问题。当压缩机运行起来,回油电磁
阀就开始动作,回油电磁阀开【回油电磁阀开时间】后,接着回油电磁阀关【回油电磁阀关时间】后,再回油电磁阀开【回油电磁阀开时间】,依次循环。
12.4、开关量定义
注释:
对于以上开关量输入,如果所设计的机组不使用某个开关量,则可以把该开关量设为“常开”,接线时就可要不用接任何线;如果把该开关量设为“常闭”,则接线时要短接该开关量。
12.5、温度界限设置
12.6、温控参数设置
12.7、初始化参数
初始化项注释说明
项目1:初始化机器设置参数把机器设置项所有参数设置成默认值
项目2:初始化故障记录信息清空历史故障记录
项目3:初始化压缩机累计运行时间压缩机累计运行时间清零
项目4:初始化用户设置把用户设置项所有参数设置成默认值
12.8、修改机器设置密码
参见密码管理章节。
十三、用户设置
在运行主界面按“用户设置”键,输入正确密码进入用户设置界面。空调厂商、调试人员和用户都有权限设置所有参数。普通用户可以使用空调厂商提供的默认参数值,不必进行设置。
13.1、用户参数设置
注释:
定时设置,等待您设置一次有效的开机或停机时间,如果当前正在开机,则该值为定时停机时间,如果当前为停机则该值为定时开机时间。
13.2、星期定时设置
详见控制逻辑之定时逻辑。
13.3、压缩机使用设置
设置项设置内容注释说明
#1压缩机启用略
#2压缩机启用略
注释:
当某台压缩机设置成“禁用”时,禁止启动此压缩机,如果压缩机在运行,则急停该压缩机。当部分压缩机满负载可以达到制冷要求时,可以设置其它压缩机禁用。默认值为“启用”
13.4、时间设置
图13-1用户时间设置接口图13-2对比度设置界面
设置用户时间,即接口显示时间如上图7-1所示,此设置不会影响系统时间(见使用期限设置)。一次设置两位数,连续按两个数字键便可完成设置,按回车键设置下一项。按返回键保存设置并返回。
13.5、对比度设置
对比度设置界面如上图7-2所示:用户可以根据需要随时调整对比度;按“加”、“减”键调整;按“返回”键确认并退出。
13.6、画面设置
有多种可供选择的前景和背景组合,用户在用户设置接口选择画面设置项后按“进入”键进行切换。
13.7、中文/English选择
可以在中文、英文之间进行切换。
13.8、触摸屏校准
触摸器校准的四步骤:1、请触摸屏幕中央开始校准。
2、请用笔尖轻触右上角的靶心。
3、请用笔尖轻触左下角的靶心。
4、OK! 请触摸屏幕中央返回。
13.9、修改用户设置密码
参见密码管理章节。
十四、控制逻辑
14.1、开机操作
以下的【延时】均是个可设的时间参数。
1、星三角开机
按〈启动〉键→【延时】→开冷冻泵→【延时】→开冷却泵(冷却风机)→【延时】→开25%→【延时】→开压缩机主接触器、开压缩机星接触器→【延时】→关压缩机星接触器、开压缩机角接触器→【延时】→关25%、开50%→【延时】→关50%、开75%→【延时】→关75%.
2、分绕组开机
按〈启动〉键→【延时】→开冷冻泵→【延时】→开冷却泵(冷却风机)→【延时】→开25%→【延时】→开压缩机绕组一接触器→【延时】→开压缩机绕组二接触器→【延时】→关25%、开50%→【延时】→关50%、开75%→【延时】→关75%.
14.2、停机操作
以下的【延时】均是个可设的时间参数。
1、人为停机
①星三角停机
系统启动后→按〈停止〉键→开25%→【延时】→关压缩机主接触器、关压缩机角接触器→【延时】→关冷却泵(冷却风机)→【延时】→关冷冻泵。
②分绕组停机
系统启动后→按〈停止〉键→开25%→【延时】→关压缩机绕组一接触器、关压缩机绕组二接触器→【延时】→关冷却泵(冷却风机)→【延时】→关冷冻泵。
2、温度到达时停机
停机过程中冷冻泵保持打开,冷却泵(冷却风机)与25%在延时后关闭。
3、25%电磁阀在压缩机关闭后延时3分钟后关闭,该延时值不可设定。
14.3、能量调节
本控制系统的能量调节采用模糊控制,把温度控制区分成加载区、保持区、卸载区、急停区,以温度控制周期为单位定时判断温度处于哪个区,根据所处的区域,决定是否加载或卸载。选择运行时间最短的压缩机优先运行,卸载运行时间最长的压缩机,使各压缩机均衡运行。
例:
运行模式制冷
控制温度 12℃
温度控制周期 60秒
急停控制周期60秒
制冷、制热载入温差设置 2℃
制冷、制热卸载温差设置 2℃
1、控制分区:
制热:
a、载入区:实测温度≤【控制温度】-【加载温差】
c、卸载区:【控制温度】<实测温度≤【控制温度】+【卸载温差】
d、急停区:【控制温度】+【卸载温差】<实测温度
制冷:
a、载入区:【控制温度】+【加载温差】≤实测温度
b、保持区:【控制温度】≤实测温度<【控制温度】+【加载温差】
c、卸载区:【控制温度】-【卸载温差】≤实测温度<【控制温度】
d、急停区:实测温度<【控制温度】-【卸载温差】
2、具体控制逻辑表如下:
3、温度控制曲线图如下:
4、加入区:按照以下的顺序选择压缩机
a、首先压缩机不是用于除霜且没有故障,如果有某台压缩机运行在小于50%的能量级时,则提升该台压缩机到50%的能量级;
b、如果没有压缩机运行在小于50%的能量级,但是有某台压缩机运行不到100%的能量级,则提升该台压缩机一个能量级(即50%提升到75%,75%提升到100%);
c、如果所有启动的压缩机都已经运行在100%的能量级,则就选择一台没有故障的运行时间最短的压缩机投入运行;
5、卸载区:按照以下的顺序选择压缩机
a、如果有某台压缩机运行在大于50%的能量级,则降低该台压缩机一个能量级(即100%提升到75%,75%提升到50%);