文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护应急处理方案

基坑支护应急处理方案

基坑支护应急处理方案
基坑支护应急处理方案

应急处理方案

1、工程概况:

本工程基坑开挖深度为1.9~4.9m,基坑西侧紧邻二期待开发地块,基坑安全等级为三级;其余区域基坑安全行等级为二级。采用搅拌桩作为止水桩,直径为800mm,桩长为22m、20m、18.5mm及18m;直径为600mm,桩长为9m,搅拌桩采用32.5R复合硅酸盐水泥,水泥浆的水灰比可选用0.5~0.60,水泥掺入量≥15%,对应每延米桩身水泥掺入量约为70kg(直径为600),110kg (直径为800),桩体强度为1.2MPa。本工程直径为800mm搅拌桩总桩数为1139根;直径为600mm搅拌桩总桩数为1737根。由于本工程地下室分为负一层及负二层,基坑支护施工存在一定难度,为了避免施工中发生重大安全质量事故,结合现场实际情况,根据规范要求特编此方案。

2、事故处理及预防措施

事故应急处理方案是针对工程范围内可能出现安全事故,作出应急快速反应,实施抢救措施,尽力将损失降低到最低限度,减少对人员造成的伤害和对财产造成的损失。最大限度地控制局面,减少国家和企业的经济损失和人员的伤亡,保证人员和物品的安全。本工程中,为防止基坑支护、水泥土搅拌桩和基坑排水出现险情,应急方案如下:

2.1事故预防措施

(1)开挖中可能存在的隐患或引发的事故应预先制定抢救方案,加强对基坑的观测,如出现异常情况,观测次数增加。

(2)如出现危险区域,应划定危险区域,并设置醒目标识,安排人员转移。如坡面不能稳定,及时采取措施处理。

(3)合理组织卸掉坡顶堆载,坡面组织有效支撑,防止坡面破坏扩大。

(4)锚杆、土钉尚未凝固前,不得开挖土方。

(5)当坡顶部分地段的土质情况不好时(如坡顶附近有近期挖沟且回填不密实的松动土层),采用通过锚杆设置地面拉筋的办法进行固定。

(6)当发现坡面位移较大时,现场应设专人24小时不间断的注意观测,发现问题及时通过有关技术人员进行处理。

(7)调查相邻基坑施工情况;

(8)了解本地区类似场地已经发生过的事故经验、教训,做好事故的防范;

(9)严格控制基坑周边地面荷载,施工时不乱加荷载;

(10)对基坑周边的地上建筑、地下工程以及道路工程等进行监测,采取预防保护措施;

(11)基坑施工过程中密切注意气候、降雨、地震、降温等预报,以便做好相应防灾准备。

2..2预防监控措施及应急预案

2.2.1 水泥土搅拌桩漏水

水泥土搅拌桩是利用专门的深层搅拌机械,将固化剂(水泥、石灰等)浆液或粉体与软土强制搅拌,使软土和固化剂发生一系列物理化学作用而硬结成具有整体性、水稳定及一定强度的柱体。搅拌桩具有施工用料少、加固深度大、应用形式灵活等优点,同时对施工操作要求严格。如果地层条件复杂,如存在地下空洞或土中含有木桩、砖石等更容易造成搅拌桩蜂

窝、孔洞和桩间叉缝,从而导致搅拌桩止水帷幕漏水。

针对以上情况的处理措施为:

土方开挖过程中如果发现搅拌桩漏水应立即封堵,防止坑外土体因失水而沉降以及基坑底积水影响坑内作业和土方外运。首先找到漏水的具体位置,若因搅拌桩分叉造成的,可向桩间狭长间隙填塞编织袋、破布或旧棉絮,配合水泥粉、水玻璃堵漏;若是因为施工时搅拌头提升过快或是遇流水流沙造成断桩而涌水,此时动水压力较大,可先在涌漏处外侧打入钢筋或钢管,并向其内侧投入砂包,再利用水泥粉、水玻璃、破布等进行封堵。

搅拌桩越往下施工越容易分叉。小范围的漏水可采取上述措施临时处理,但是当漏水通水点较多,以上措施已不足以保证基坑安全时,应在搅拌桩帷幕外侧漏水点以下深度搭接施工旋喷桩。

2、钻孔涌水

在当前的基坑支护结构造型中,锚杆和土钉被广泛利用。然而,施工土钉和锚杆时都会钻穿止水帷幕。地下状况隐蔽,一些局部复杂情况勘察报告未必都能揭露。如果锚杆和土钉布设位置含有局部滞水会沿着钻孔涌向坑内而造成钻孔涌水事故。

针对以上情况的处理措施为:

钻孔涌水时水量大、水流急,由于后侧存在较大空洞,搅拌桩施工时水泥浆被稀释未能形成桩体,加上水压力大,直接采取填塞方式通常达不到阻水的目的。比较有效的方法是“双液注浆引水堵漏法”。其思路是先改变出水路径,减少孔口压力后再进行填塞封堵。①孔径较少,可截取两

段长约1.5m的Φ20PVC管,末端绑在一起放入涌水孔内,然后用水泥袋、编织袋或破布填塞PVC管与钻孔之间的空隙,必要时添加水泥粉和水玻璃。由于涌水自PVC管导出,孔口压力大大减少,封孔也容易得多。待水泥初凝再进行双液注浆彻底封堵,向其中一根PVC管注入水泥浆,向另一根注入水玻璃。②孔径较大,或者钻孔被流水冲刷变大,堵漏工作可分两步进行:首先在涌水孔中放置一截大直径引水管(橡胶管、PVC管均可),先封堵引水管外侧空间,然后再封闭引水管。若有双液注浆泵,可直接在引水管内注入水泥浆和速凝剂;若没有,可按前文所述办法放置两根PVC 管,在两管中同时注入水泥浆和水玻璃进行封堵。

3、过大沉降

为保证基坑开挖部位地基的稳定以及便于施工,许多基坑要进行降水。基坑降水会使坑周地下水位随之下降。降水过程中抽水带走地下细微土粒也会导致外围沉降。不均匀的沉降会造成周边建筑倾斜开裂、路面塌陷、地下管线错位断裂等,因此需要加强基坑变形观测,当发现沉降危及邻区安全时,应及时采取补救措施。

针对以上情况的处理措施为:设置回灌井、回灌沟

在需要进行沉降控制的建筑物和降水井之间设置回灌水井或回灌水沟,通过水井或水沟向土层注水以维持坑外地下水位的原始高度,减少土体有效应力从而减少地基沉降量。

对已经漏砂的地层,可向地层中回灌细砂。若建筑离基坑较远且地层透水性较好,可以单独利用砂沟进行回灌;当遇到粘土或粉质粘土地层时,由于渗透系数小,单独采用回灌砂沟已不再适用,需另设回灌砂井:在降

水井和需保护建筑之间钻一排回灌砂井穿透粘性土层,然后沿砂井布置一条砂沟,将水适时、适量地排入砂沟,再经砂井回灌地下。

4、围护结构位移过大

造成围护结构位移过大可能与设计和施工都有关。如设计时单一的以强度控制作为设计依据,而未充分考虑变形控制,随意取消圈梁,桩身配筋率过低,桩径过小桩距过大,锚索抗拔力设计值偏小;施工时在坑顶堆载,未及时支护而超挖等。

针对以上情况的处理措施为:

采取坡顶卸载、桩后挖土、坑内桩前堆放砂石袋或设支撑、增加锚杆等方法处理。介绍一种利用打入式锚管处理围护结构过大位移的方法。对于松散土层、无粘性土层以及富含空隙水的地层,使用这种方法具有明显优点:在该类地层施工土钉或锚杆容易垮孔和漏水,施工困难而且还会导致漏水漏砂反而加剧了围护结构的位移。而打入式锚管无需成孔,能很好地避免这些问题。

打入式锚管结构与注浆钢花管类似,选材多用无缝钢管。为了保护泄浆孔眼并增大抗拔力,可在泄浆眼上方焊上角钢倒刺。下管时可利用震动打管机也可用“滑道锤”,钢管加长采用钢筋帮焊。类似预应力锚索中工字钢的用法,整排锚管施工完毕后在锚管上下两侧沿水平方向安置,钢筋与钢管点焊连接,然后再用不等边角钢将钢筋和钢管焊接成一体。

1.2事故处理措施

(1)基坑工程发生病害事故时,应查明其确切原因,对基坑、相邻建筑物、道路及地下管线造成的危害程度,以便采取有效措施进行抢救处理;

(2)制定基坑病害事故处理方案时,不仅要对基坑事故能进行有效抢救,还要对周边建筑物、地下管线、道路进行保护,不应产生不利影响;

(3)基坑工程发生病害事故时,应及时迅速组织抢救,避免丧失抢救时机,酿成更严重后果;

(4)事故处理后,应在事故发生部位及相邻部位增加监测点加强监测,及时进行预报工作,严防事故再度发生。并应抓紧进行诱发事故原因的整治工作,彻底清除事故隐患;

(5)基坑事故造成地下结构损坏时,应根据损坏状况和其重要程度,采取有效加固方法进行处理,恢复正常使用功能。

2、应急预案

2.1应急组织机构

根据本工程的具体情况,成立项目应急组织机构,由项目经理负责并指定现场经理具体负责实施。由现场经理、安全总监、专业责任工程师,各分包单位等各方面的管理人员组成应急组织机构。

应急组织机构见下表:

项目经理

专家组

现场经理技术负责人

工程部技术部物资部行政部

2.2各级职责

1.项目经理的职责

接到报警后,迅速奔赴现场,根据现场情况,初步组织指挥抢险救援,采取果断措施,控制现场形势并对周边建筑物受损情况作出判断,决定是否将事故影响范围内的居民搬离场地。

2.专家组的作用

立即组织可以邀请到的相关专家人员到现场察看实际情况,通过专家组讨论确定下一步抢险救援措施。

3.现场经理的职责

配合项目经理开展抢险救灾工作,组织现场人员及相关设备进行抢险,确保在短时间内使基坑得到安全。

4.技术负责人的职责

配合项目经理开展抢险救灾工作,将专家组的讨论结果形成书面文件,以指导现场实施,避免因抢险出现次生危害。

5.物资部的职责

负责抢险物资的及时供应。

6.工程部的职责

负责抢险工作的现场指挥和抢险人员的安排。把现场物资材料及时运到安全地点,将损失减小到最低程度。

7.技术部的职责

负责抢险方案的现场确定和各种计划编制。

8.行政部的职责

保证抢险作战人员的食品、茶水、毛巾充足,做好后勤保障,及时传达项目

经理的命令和各种信息反馈工作,对广大职工进行宣传教育,鼓舞斗志。

2.3应急预案

2.4紧急情况常规处理措施

对周边建筑、环境及地下管线的保护措施为贯彻建委关于市政地下管线保护决定,杜绝野蛮施工我公司将本着积极配合、顾全大局、充分体现我公司历来安全文明施工宗旨为总的原则,在施工期间特制订以下几点设想:

1.在进入施工现场施工前,根据由业主提供的施工区域有关地下管线图、临近道路、建筑分布情况资料,并且仔细阅读理解,做好前期总体布置,并主动争求业主监理工程师及市政部门的意见。

2.在基础施工阶段设置对周边建筑、道路以及地下管线位移监测点加以保护,并在上部施工过程中继续进行监测记录,若发现受保护建筑、道路、管线位移情况发生突变,将及时通知业主与有关部门,以便及时采取补救措施。

3.对于临近地下管线道路将在后期施工过程中同样设置沉降观测点或采取其他的监护措施。

4.工地现场车辆进出通道应避开管线,如无法避开的则应在车辆经常通过的位置用混凝土加固路面或铺设钢板加以保护。

5.在已敷设好的上水管、雨水管、污水管、电缆线等上方不宜堆放重物,如砂、石、钢筋、水泥等堆场。

感谢下载!

欢迎您的下载,资料仅供参考

基坑支护及降水方案建议

(一)基坑支护及降水方案建议 (一)基坑开挖支护 1、按初步设计要求该基坑深约5.4m,其西侧为原居民楼,南侧为xx东大街,西侧 为迎春大街,东侧为市政府大楼,基坑开挖和降水时对其周围已有建筑物的安全使用产生影响,破坏后果较严重,按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 8.7.2条判定,该基坑工程安全等级为二级。受场地周边环境条件限制,该基坑不 具备坡率法开挖基坑的放坡条件。 2、该基坑的开挖需要进行支护,结合以往经验,建议采用土钉墙进行基坑支护,基 坑支护设计有关岩土参数见表6、表8及表10。 3、考虑基坑开挖过程中会遇到许多不利因素,建议备用钢管、砂袋备用,以备边坡 垮塌临时加固使用。 4、建议信息法施工,与设计紧密结合,及时反馈支护施工信息,调整参数,确保支 护安全。 (二)降水方案 根据场区钻探资料,场区内地下水位埋深较浅,基坑开挖约5.4m,场区上部主要含水层为含土砾及中粗砂,但富水性较弱,地下水类型为第四系孔隙承压水,水量较小。建议在基坑底开挖排水沟并充填砾石,采用基坑明排的降水方案。 1、据本次抽水试验资料及以往地质资料,各岩土层渗透系数建议值见表10。 各岩土层渗透系数表表10

2、基坑北部和东部有两幢高层建筑物,在降水影响半径内,为了防止 由于施工排水引起建筑物沉降,应在建筑物靠基槽一侧,各布设回灌井,在排水过程中密切进行沉降观测,必要时进行人工回灌,以维持已有建筑物范围的地下水位,防止沉降变形破坏。 (三)结论与建议 1、根据本次勘探资料,结合邻近场区工作经验确定,本场区各岩土层,岩土参数建议值详见表6、表7、表10。 2、拟建1#——8#楼及10#——15#楼以②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。 拟建9#、16#、17#楼建议采用人工挖孔桩,以⑤-层基岩中风化为桩端持力层。 3、地下车库为地下一层,建议采用②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。由于本场区地下水位较高,建议采用桩(搞浮)筏基础。抗浮桩建议采用人工挖孔扩底桩,抗浮设计水位标高建议值为4.16m。 4、场地类别II类,为中软~中硬场地土,属建筑抗震一般地段。场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组为第一组。设计特征周期T=0.35s。

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

基坑降排水施工专项方案

基坑降排水施工专项方案 编制: 审核: 审批

目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1项目建设情况 (1) 2.2工程地质条件 (2) 2.3基坑概况 (5) 2.4参建单位 (6) 第三章基坑降水方案设计 (7) 3.1涌水量计算 (7) 3.2总体降水方案 (7) 3.3基坑内临时明沟降水方案 (8) 3.4基坑内盲沟降水方案 (10) 3.5基坑顶部明沟排水方案 (11) 3.6局部大出水处排水构造 (13) 3.7沉淀池构造及位置 (14) 3.8基坑外部地表水截流 (14) 第四章设备与人员配备 (15) 4.1主要机具设备 (15) 4.2人员配备表 (16) 第五章雨季施工预控措施 (18) 5.1材料、设备准备 (18)

5.2技术准备 (18) 5.3现场部署 (18) 5.4主要技术措施 (19) 5.5预防措施 (19) 第六章施工场地地下水动态监测 (20) 6.1监测目的 (20) 6.2监测重点 (20) 6.3监测点布置原则 (20) 6.4各监测项目安全、警戒值 (21) 第七章安全生产与文明施工 (22) 7.1安全保证措施 (22) 7.2文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1.1编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 2、《基坑降水手册》; 3、《建筑与市政工程降水技术规范》(JGJ/T111-2016); 4、《个旧市大屯镇星河路建设项目管廊基坑支护工程施工图》; 5、《个旧市大屯镇星河路建设项目地质勘查报告》; 6、《个旧市大屯镇星河路建设项目拉森钢板桩施工专项方案方案》(专家论证后); 7、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016); 8、本工程施工图纸。 第二章工程概况 2.1项目建设情况 云南个旧市大屯镇星河路建设项目包括原星河路扩宽及下设一条综合管廊工程,整体呈东西走向,西接红河大道,东接环湖观光西路,全长2727.69米,原路面宽26米,现扩宽至36米,街头绿地宽度单侧各10米,紧靠拟扩宽道路北侧红线内K0+375~K2+380段设一条综合管廊,高3.7米,宽3.5米,管廊基坑开挖深度6.8~10.4m,结构形式为闭合框架现浇钢筋砼结构,基础形式为筏板基础。管廊基

基坑支护安全专项方案范本

整体解决方案系列 基坑支护安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65253基坑支护安全专项方案 Special plan for foundation pit support safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 乐清湾产权式酒店基坑支护工程,场地位于文昌市清澜新港大道北侧。本工程±0.000相当于绝对标高41.00m(85高层),基坑开挖深度在4.10~6.00m,为临时性工程,基坑设计安全等级为二级,。 基坑支护采用放坡土钉墙挂网喷砼及局部机械钻孔灌注桩进行支护。 根据设计勘探和地址板岩土质为第四系全新统海相沉积土,地基承载力在fak≥13.97Mpa,周边环境良好,地下无任何管网,施工机械采用挖掘机,以人工配合。 二﹑编制依据 (1)、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99;及乐清湾产权式酒店基坑支护设计图纸

(2)、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) (3)、《混凝土结构设计规范》GBS0010-2002; (4)、建(构)筑物设计文件、地质报告;及海南水文地质工程地质勘察院现场勘查报告 (5)、地下管线,周边建筑物等情况调查报告; (6)、本工程施工组织设计及相关文件。 (7)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (8)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (9)《岩土锚杆(索)技术规范》(CECS222002) (10)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) (11)《建设地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (12)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (13)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 1、基坑支护工程事故类型 (1)、与挡土墙结构有关的事故; (2)、挡土结构施工不良。挡土结构异常变形;

基坑支护与降排水实施方案设计

世纪巴黎公馆人防地下室 基 坑 支 护 与 降 排 水 专 项 施 工 方 案 洪宇建设集团公司 2015.11.1

第一节、编制依据和参考资料 1、本工程施工组织设计和设计图纸; 2、、《建筑基坑支护技术规》JGJ120-99; 3、《建筑施工手册》(第四版); 4、《基坑降水手册》天强编著。 第二节、工程概况 (一)“世纪—巴黎公馆”项目,场地位于市洲抚生南路以西,云飞路以北,永富路以东,观洲街以南,交通便利。二期地下室为人防地下室,平时功能为汽车库,战时功能为甲类(核六常六级),1个二等人员掩蔽所、2个物资库。另建设小区设备用房,地下室总建筑面积为36202.11平米,其中人防区人掩建筑面积为2000平米,可掩蔽1200人,物掩建筑面积7154.13平米,合计建设人防面积9154.13平米 建设单位:凯润置业 勘察单位:核工业工程勘察研究总院 设计单位:长宇()国际建筑设计 监理单位:省建筑工程建设监理 施工单位:洪宇建设集团公司 本人防地下室战时经济技术指标如下表:

根据省勘察设计研究院《岩土工程地质勘察报告》,各钻孔土层及厚度见下表: 场地地下水情况: 场地主要分布有二层地下水,上层滞水和地下潜水。场区上层滞水局部赋存于场地粉质粘土1及淤泥质粘土2中,水量一般,受大气降水补给,粉质粘土1为其相对隔水层底板,上层滞水初见水位受地表水体分布控制,一般在较低洼处初见水位埋深1.0~2.5m,其连通性较差,在平面上分布也不均匀;场区有一层孔隙潜水,主要赋存于细砂、中砂层中,初见水位埋深4.5~7.2m,稳定水位埋深一般为3.5~6.2m,水位标高12.92~18.21m,

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

基坑支护安全专项方案

目录 一、工程概况 二﹑编制依据 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 四﹑基坑支护工程施工要求 五﹑基坑支护工程安全管理 六、安全生产目标 七、安全管理组织机构 八、安全生产保障措施 九、安全检查措施 十、安全教育措施 十一、安全技术措施 十二、基坑支护施工安全技术要点 十三、文明施工、环境保护 十四、施工期间的消防措施: 十五﹑基坑支护平面图

一、工程概况 工程名称:赤峰山金银铅有限公司10万吨/年电铅项目熔炼主系统土建工程建设地点:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区 二﹑编制依据 (1)、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99;及乐清湾产权式酒店基坑支护设计图纸(2)、《混凝土结构设计规范》GBS0010-2002; (3)、建(构)筑物设计文件、地质报告;地质勘察院现场勘查报告 (4)、地下管线,周边建筑物等情况调查报告; (5)、本工程施工组织设计及相关文件。 (6)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (7)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (8)《建设地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 1、基坑支护工程事故类型 (1)、与挡土墙结构有关的事故; (2)、挡土结构施工不良。挡土结构异常变形; (3)、挡土结构渗漏水严重致使挡土结构后面土体流失。 (4)、地面超载引起挡土板结构上侧压力过大。 (5)、各阶段超挖起挡土板结构上侧压力过大。 (6)、未进行支护与土体整体稳定和抗滑移验算或验算错误,导致挡土结构整体垮塌。 (7)、对雨水、周边排水等地表水造成的侧压力增加考虑不足,导致挡土结构垮塌。 2、与支撑体系有关的事故 (1)、勘察设计不当造成的事故; (2)、施工不良造成的事故; (3)、与地下水治理不当造成的事故; (4)、发生挡土结构、挡土底部基坑周边的事故; 3、与管理不当有关的事故

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

基坑降排水施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章场地周边环境条件及地质条件 (1) 2.1、场地周边环境条件 (1) 2.2、场地工程地质条件 (1) 2.3、场地水文地质条件 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章明排降水设计方案 (2) 4.1、坡顶挡水墙及截水沟设置 (3) 4.2、坡底排水沟及集水井设置 (3) 4.3、地库及主楼范围集水坑设置 (4) 第五章降排水施工 (4) 5.1、施工准备 (4) 5.2、施工顺序及方法 (4) 5.3、施工注意事项 (5) 5.4、地下水位监测 (6) 第六章、安全、质量、文明施工保证措施 (6) 6.1、施工安全保证措施 (6) 6.2、质量保证措施 (7) 6.3、文明施工保证措施 (7) 附件 (8)

第一章工程概况 本工程一期含4#楼~12#楼、14#楼~16#楼及地下室,由12个单体工程和1个地下车库组成,为群体工程,;其中4#楼~10#楼为18层,11#楼、12#楼、14#~16#楼为11层,占地面积62040平米,建筑面积约12.9175万平方米,其中地上建筑面积约10.7245万平方米,地下室建筑面积约2.1930万平方米。主体结构部位基础形式为预制管桩 + 筏板基础,上部结构体系为剪力墙结构;纯地库范围基础形式为平板式筏基,结构体系为框架结构。地基基础设计等级为甲级,结构安全等级为二级,结构抗震等级为四级,地下室防水等级为二级。 本工程基坑面积约为22100㎡,其中地库(含6-10#)面积约为16300 ㎡,地库普遍开挖标高为-7.07m,主楼位置普遍开挖标高-7.57m,局部基坑最深处开挖标高-9.97m,基坑大致成方形布置,长155m、宽142m。4#、11#、12#、14#~16#单个建筑基坑面积一共约5800㎡,普遍开挖标高为-4.07m~-4.27m。基坑边坡以大放坡和土钉墙为主,局部采用围护桩。 第二章场地周边环境条件及地质条件 2.1、场地周边环境条件 本工程位于梁溪路与鸿桥路交叉口东北侧,现场北侧为一营房,西侧为居民区和待拆迁房,南侧为梁溪路,东侧为居民区和待拆迁房。现场在工地周围已有一道砖砌围墙(局部采用彩钢板封闭)。 2.2、场地工程地质条件 场地为民房拆迁地,场地地形有所起伏,地面标高一般在5.2~6.00m之间,本地地貌属于山麓前坡积地貌。主要分布的地层从上至下为: 1.(1)层杂填土: 杂色,松散,上部主要为拆迁的建筑垃圾,下部以黏性土为主。厚度:1.30~3.30,平均2.17m;层底标高:2.08~4.60m,平均3.21m;层底埋深:1.30~3.30m,平均2.17m。 2.(2)黏土: 灰黄色,硬塑,含铁锰质结核,夹蓝灰色黏土条纹,有光泽。厚度:4.00~6.40,平均5.02m;层底标高:-2.70~-0.52m,平均-1.81m;层底埋深:6.30~8.00m,平均7.20m。 3.(3)粉质黏土夹粉土: 灰黄色,可塑,含少许铁锰质结核,夹粉土薄层及团块,稍有光泽。厚度:1.10~

基坑支护安全专项施工方案

基坑支护安全专项施工方案 目录 No table of contents entries found. 一、工程概况 1、建筑层数、高度:地上8层,地下1层结构总高度(室外地 面至主要屋面板板顶)H=28.900m。 二、地质条件 1、场地地貌 拟建场地地貌上属于南宁盆地、邕江Ⅱ级冲积阶地,场地地面相对平坦,地形基本完整,场地稳定。 2、场地各岩土层分布及水文情况 场地钻探深度范围内揭露的土层自上而下为:素填土(Q4ml)、第四系河流冲积(Q3al)形成的粘土、粉质粘土、粉土、粉细砂、圆砾及下伏强风化泥岩,详细叙述如下: 2.1、素填土①(Q4ml):灰色、灰黄色等,稍湿,松散状,只要由粘性土组成,局部含少量有机质及碎石等,顶部为砼地板,属新进填土。该层在分布于

整个场地,除zk1厚度为4.80m外,其余钻孔层厚为0.20~0.80m,平均厚度0.69m,具高压缩性土。 2.2、粘土②(Qal+pl):棕色、棕红色,黄色、浅黄色,局布夹少量灰白色等,硬塑状态为主,粘性、韧性均好,刀切面光滑,手感滑腻,手搓可成细的土条,局部地段含少量铁锰质氧化物,干强度高。该层分步于整个场地,厚度 3.00~8.70m,平均厚度7.09m,层顶埋深0.20~ 4.80m,层底埋深 6.70~8.90m,w=56.9‰,实测标准贯入锥击数N=10~16击,实测平均锥击数N=12.9击,属中压缩性土。 2.3、粉质粘土③(Qal+pl):灰黄色、浅黄色、灰白色等,可塑状为主,上步局部呈硬塑状,粘性中等、韧性一般,干强度中等,土资较均匀,局部少量相变为粉土状。厚度1.90~4.60m,平均厚度2.88m,层顶埋深6.70~8.90m,实测标准贯入锥击数n=7~12击,实测平均锥击数n=8.8击,该层场地均有分布,属中压缩性土。 2.4、粉土④(Qal+pl):灰色、灰黄色、灰白色,密实状,粘性稍差,韧性差,局部相变为粉质粘土及粉砂团状,手感具强砂感,摇振反映中等,遇水孔壁易坍塌。该层分布于整个场地,层顶埋深9.20~11.50m,厚度0.80m~2.90m,平均厚度1.71m,标准贯入实验实测平均值n=6.7击,属中压缩性。 2.5、粉细砂⑤(Qal+pl):灰褐色,浅黄色,稍密,湿,砂感较强,颗粒较均匀,摇震反应中等,遇水易塌孔,局部夹少量粉土。该层分布在场地内圆烁层顶部局部地段,层顶深度10.50~1 3.90m,厚度0.70~3.30m,平均厚度1.59 m,重型圆锥动力触探校正后锥击数n63.5=2.3~6.9击,平均锥击数 n63.5=4.6击,属中等压缩性土。 2.6、圆砾⑥(Q3al):灰黄色、黄色、局部灰白色等,饱和,稍密~中密状,砾石成分只要为石英及硅质岩,粒径以2~20㎜居多,约占40~50,粒径20~40㎜约占25~35,磨圆度较好,多呈圆~次圆状,骨架颗粒间为中粗砂及粉细砂等充填,局部地段偶粉砂团块等。该层整个场地内均有分布,层厚0.50~10.20m,平均厚度 5.07m,层顶埋深12.10~15.30m, 重型圆锥动力触探校正后锥击数n=6.4~11.3击,平均锥击数n=8.7击。 2.7、强风化泥岩⑦层(E):灰黄、青灰色,泥质结构,中厚层状构造,本次勘察仅揭露到该层顶面,据以往勘察资料及地质资料,本层为第三系胡湖相沉积形成,为半成岩,层顶埋深21.20~22.80m,揭露层厚0.20~0.80m,该层属极软岩,岩体基本质量等级属v极。 3、场地水文地质条件 在野外钻探过程中,揭露一层地下水为孔隙潜水,该层地下水赋存于粉细砂⑤和圆砾⑥层中,具有一定的承压性,场地地下水的稳定水位深度8.30~9.60m。 三、编制说明说明和依据 1、编制说明 1.1基坑侧壁安全等级:临近建筑物为一级,其它部位为二级,本结构设计使用年限为一年内。

基坑降排水专项方案

降排水专项方案 一、工程水文地质条件 场地地下水按其赋存介质的差异可分为第四系孔隙水和基岩裂隙水两种。第四系孔隙水的主要含水层为中/粗砂层<2-3>和细砂层<2-2>,其它土层的富水性较贫乏。第四系孔隙水以潜水型孔隙水为主,局部具弱承压性,补给来源主要为大气降水补给。基岩裂隙水的主要含水地层为碎块状强风化岩层和裂隙发育的中风化岩层,因上述岩层较破碎或裂隙发育,故其透水性和富水性相对较好;该基岩裂隙水为承压型,其透水性和赋水性取决于裂隙的发育程度和连通程度,富水性不均匀,具有明显的区段性;其补给来源主要为同一含水层渗透补给,同时也接受上部土层孔隙水的越流补给。 三、基坑周边设计条件概述 1、周边环境条件:基坑北侧为黄埔大道,道路边线(主道)离基坑地边线约26.0m,地下管线离基坑底边线最近约9.0,管线种类较多,主要有给水管、污水管、电力、电信等,黄埔大道地下为广州地铁5号线区间隧道,距离基坑边线7.4~11.5m,轨道埋深约15m左右,基坑南侧为较近处为已拆迁空地,,同珠江水力有一定联系,基坑西侧为现有河涌—棠下涌,在基坑开挖前改迁,改迁后河道距离基坑边线约5~11m,整个场地不远处靠近珠江,同珠江水力有一定联系。 四、本工程降排水重点与难点分析 1、基坑北侧靠近地铁五号线隧道区间,周边管线较多,应采取措施防止地下水降低引起地铁轨道基础沉降。 2、工程设计范围西侧与现状棠下涌毗邻,基坑支护设计时,须充分考虑河堤堤岸的安全及基坑止水措施。 3、场地为拆迁区,场地表面有较厚的杂填土、建筑垃圾和填石层,深部可能有部分旧有建筑基础(桩),基坑止水帷幕的施工有一定的影响。 4、场地开挖范围内局部存在强透水层砂层。 5、基坑不远处为珠江,同珠江水力有一定联系。五、基坑降排水方案设计 (一)总体思路 基坑边临近地铁,黄埔大道边管线较多,基坑西侧,里河涌较近,且基坑范围较大,绝大部分土层主要是粘性土等相对隔水,基坑降水主要是坑外截水+坑边止水+坑内集水明排等措施,基坑顶设置封闭的环形排水沟,以避免坑顶地表汇水进行坑内,在基坑开挖期间,坑内设置若干较大容积的集水井,进行集水明排,并保证坑内地下水位位于开挖面以下不少于1.0m。开挖到底后,应在基坑周边设置集水井,间距大致30m,并确保坑内地下水位位于坑底以下不少于0.5m。 (二)各剖面止水及应急措施 1、基坑北侧 基坑北侧靠近地铁5号线,周边管线密集,止水采用三轴搅拌桩止水,基坑外侧设置若干水位监测井及回灌井,及时巡查周边水位,出现水位降幅较大时应停止开挖土方,并分析原因,根据监测数据启用回灌井。 1)基坑漏水:应停止开挖并进行封堵,封堵后回灌至原水位,水位稳定后再进行下一工况开挖。 2)基岩裂隙水较大:开挖到基岩后如遇基岩裂隙水较大,应专门进行基岩注浆加固。 2、基坑西侧 基坑西侧靠近河涌,按规划河涌改建后局部离基坑边较近,西侧支护结构放坡较小,支护桩外侧采用三轴搅拌桩止水,防止河水渗透进基坑。 2、基坑南侧和北侧 基坑南侧和北侧局部地段存在砂层,设置三轴搅拌桩切断基坑同珠江水力联系。 3、基坑降排水应急措施 1)基坑开挖过程中若坑壁出现少量渗水,应在渗水处设置泄水孔,内设过滤装置,防止流土。 2)若在开挖过程中出现大量渗砂漏水现象,应立即停止施工,并回填土方,并及时报知设计方采取其他措施,待渗水问题解决后方可继续开挖,严禁不顾安全野蛮施工。 3)对地表裂缝及时采用水泥砂浆封堵,防止地表水下渗。 4)降水量较大时,应合理组织地表水排放,并安排足够的排水设备对汇集的地

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

基坑降排水施工方案

目录 第1章基坑降排水现状及内容 (2) 第2章基坑降排水思路 (2) 2.1 基坑土质分析 (2) 2.2 降排水思路的确定 (2) 2.3 降排水流向图 (3) 第3章基坑降排水施工方法 (3) 3.1 排水沟集水井施工 (3) 3.2 降水井施工 (4) 3.3 西南角跳挖基础施工 (5) 第4章基坑降排水施工的部署 (6) 4.1 机械部署 (6) 4.2 劳动力部署 (6) 4.3 计划安排 (6) 第5章安全文明施工措施 (7) 5.1 安全生产措施 (8) 5.2 文明施工措施 (8)

【嘉里建设广场二期降排水施工方案】(修改版) 第一章基坑降排水概况及内容 由于前期没有在我单位进行土方开挖作业之前进行积极有效的降排水措施,地下水降排不及时,造成在机械土方开挖、倒运时对土体造成影响,所挖Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ区工作面表面形成大量的淤泥层,地基土严重扰动,虽然我单位不计人力、物力的损失抢先施工了底板垫层,有效改善的地下室底板基础的施工环境。但由于地下水问题的始终存在,影响我单位的下一步施工,为了工程整体目标的实现和工程工作的顺利开展,我司特编制基坑降排水施工方案,并落实劳动力、设备和材料,积极组织展开施工。 第二章基坑降排水思路 2.1基底土质分析 根据对目前土方开挖土质特点,开挖土质属粉质粘土,透水性极低,基本属于不透水层,且我单位已施工完毕垫层,有效的避免了大气降水的影响。所以目前的积水主要来自于工程周边水压力造成地下涌水。 2.2降排水思路的确定 经过认真研究,根据目前土质特点及地下涌水量集中区域的工作面特点,我们拟定采用由下至上:降水井→基坑底周边集水井→地面周边排水沟及沉淀池的立体降排水思路: 1、根据现场实际土质情况,结合周边情况计算出地下涌水压力主要集中在基坑中部区域,我司也主要在基坑中部设置降水井。降水井深度为8米,内设直径为300的PVC管(满网眼),与底板相交位置设置直径为300的钢管,并设置一道止水钢板(详见下图),内设潜水泵抽排水,抽排水的方向为基底周边的集水井,待结构层做到七层左右时停止降水; 2、在基底周边的集水井设置大型水泵将基坑内汇集的水抽排至地面的沉淀池,并排至市政排水管网。 3、在施工顺序上按照Ⅳ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ顺序。具体区域顺序及降排水的平面布置图如下图:

基坑支护安全施工方案

基坑支护安全施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为天津市地工程。地处一号路交口。总建筑面积59280平方米。地下二层,地上二层为商业用房,三至三十一层为住宅。结构形式:地下室和裙房为框架结构,主楼为剪力墙结构。由天津市天有限公司开发建设,天津市勘察设计院设计,天津市金屋监理公司监理,由有限公司公司天津分公司承建。 二、基坑概况 1. 本工程基坑支护由天津市房屋鉴定勘查设计院设计。基坑设计安全等级为Ⅱ级,设计参数:地面施工均布荷载不得超过10Kpa。 2. 基坑维护结构:其中成都道一侧为:φ650○a2000双排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。另外,三侧基坑维护结构为:φ700○a900单排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。 三、基坑开挖 1.根据土方开挖施工方案分层大开挖,开挖前在基坑止水帷幕内进行降水。降水井需提前做成并注意保护以免淤寒,基坑开挖前应进行10天左右降水,以保证开挖土面无明水作业。地下水位必须降至设计深度以下方可进行挖土,可通过设基坑内观测井来观察和控制降水深度。

2.基坑开挖时,根据现场实际情况沿基坑四周设置碎石排水盲沟。碎石必须充填密实,盲沟必须随挖随填。 3. 基坑周边严禁超堆荷载。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 4. 发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 5. 开挖至坑底标高后,业主应及时组织有关部门分段验槽,坑底应及时满封闭垫层施工,A轴线垫层直接和支护桩打满,减小支护桩的侧向变形。 四、基坑支护防护措施 1、基坑四周设排水沟、挡水墙,在基坑四周围墙以内,做混凝土硬化地面,并向排水沟找3%坡度。以防地面水进入基坑。 2、本项目基础施工正好碰到雨季施工,且基础面积较大,基础工程量大,基础施工工期较长。为确保基础不泡水,保证基坑支护安全,对一期基坑支护在东、西、南三面,单桩支护体系中,每两跨(间距16米左右),增加一道45度直径219无缝钢管支撑。上面与桩帽梁埋件焊接,下面与混凝土临时支座连接。详细做法见6月9日设计洽商记录。 3、由于南侧围墙离支护仅2米左右,加上砖围墙基础浅又比较高,煤气管又临时敷设在围墙上。为防止基坑开挖后围墙倾覆,煤气管爆裂,特采取如下加固措施:南侧加固随土方开挖同步进行。在东西两侧,根据土方开挖后支护实际变形情况而设定。(详见基坑加固图)

基坑支护与降排水

九龙国际建材城C、D区工程基坑支护及降排水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵州建威建设集团有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (5) 三、工程环境条件 (5) 四、水文及地质情况 (5) 4.1 水文情况 (5) 4.2地质条件 (6) 4.3 场地水对施工的影响 (7) 五、基坑降排水施工 (7) 5.1 基坑降排水组织管理 (7) 5.2基坑明排水施工 (7) 5.3 环保措施 (8) 5.4 临边防护 (9) 六、基坑监测 (9) 6.1 监测点的位置及数量 (9) 6.2 监测与测试的控制指标 (9) 6.3监测要求 (10) 七、施工注意事项及要求 (10) 八、抽水监测与管理 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1安全施工措施 (11) 9.2文明施工措施 (12)

十、安全生产措施 (13)

一、编制依据 1、依据 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012); 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、原则 (1)严格执行国家、贵州省、遵义市对工程建设的各项方针、政策、规定和要求,突出重点、突破难点、科学管理、内容全面、思路清晰,以确保施工安全为前提,可操作性强。 (2)坚持质量第一、安全第一的思想,做好保护环境、积极防疫、文明施工、消防、保卫、健康等工作,做到保证体系完整,保障措施有力。施工全过程对环境破坏最小、占用场地最少,严格控制地表沉降对周围建筑物的影响。保护地下水资源,并有周密的环境保护措施。 (3)全面理解掌握施工图纸、工程地质资料、监测报告、检测报告等内容,结合现场实际情况,应用技术手段,保证各项施工方案科学合理,降低工程成本。 (4)充分研究掌握施工现场施工环境妥善处理施工组织和周边接口问题,使施工对周边的影响最小化。

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

相关文档