文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌砖基础要求

砌砖基础要求

砌砖基础要求
砌砖基础要求

砌砖基础

本技术交底内容适用于砖混和外砖内模结构的基础砌砖工程。

1.材料要求

(1)砖:砖的品种、强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明或试验单。

(2)水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

(3)砂:中砂,并应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%。不得含有草根等杂物。

(4)掺合料:石灰膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等。生石粉熟化时间不得少于7天。

(5)其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等。

2.主要机具

应备有砂浆搅拌机、磅秤、手推车、大铲、刨锛、托线板、线坠、木折尺、灰槽(铁或橡胶的)、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。

3.作业条件

(1)基槽、灰土地基均已完成,并办完隐检手续。

(2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。

(3)根据皮数杆最下面一层砖的标高,拉线检查基础垫层、表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石处理或者用砂浆垫平,更不允许砍砖包合子找平。

(4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润;一般以水浸入砖四边1.5cm 左右为宜。

(5)砂浆配合比已经试验确定。现场准备好砂浆试模。

4.操作工艺

工艺流程:

拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层(1)拌制砂浆:

1)砂浆的配合比应采用重量比,并经试验确定。水泥称量的精确度控制在±2%以内;砂和掺合料等精确度控制在±5%以内。

2)砂浆应采用机械拌合。先倒砂子、水泥、掺合料,最后倒水。拌合时间,不得少于1.5分钟。

3)砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3小时和4小时内使用完。

4)每一楼层、基础均按一个楼层或每250立方米砌体中各种砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。

(2)确定组砌方法:

1)组砌方法应确定正确,一般采用满丁满条排砖法。

2)砌筑时,必须里外咬槎或留踏步槎,上下层错缝。宜采用“三一砌砖法(即一铲灰、一块砖、一挤揉)。严禁用水冲灌入缝的方法。

(3)排砖撂底

1)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定。如果是一层一退,里外均应砌丁砖;如是两层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。

2)大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块、二砖墙放四块,以此类推。

(4)砌筑:

1)砖基础砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润。再盘墙角;每次盘角高度不应超过五层砖。

2)基础大放脚砌到基础墙时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时要对照皮数杆的砖层及标高;如有高低差时,应在水平灰缝中逐渐调整。使墙的层数与皮数杆相一致。

3)基础墙角每次砌筑高度不应超过五层砖,随砌随靠平吊直,以保证基础墙横平竖直。砌基础墙应挂线,24墙外手挂线,37墙以上应双面挂线。

4)基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑。同时应经常拉线检查,以保持砌体平直通顺,防止出现螺丝墙。

5)基础墙上,承托暖气沟盖板的挑檐砖及上一层压砖,均应用丁砖砌筑。立缝碰头灰要打严实。挑檐砖层的标高必须正确。

6)基础墙上的各种预留洞口及埋件,以及接槎的拉结筋,应按设计标高、位置或交底要求留置。避免后凿墙打洞,影响墙体质量。

7)沉降缝两边的墙角应按直角要求砌筑。先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰的方法。掉入沉降缝内的砂浆、碎砖和杂物,随时清除干净。

8)安装管沟和预留洞的过梁,其标高、型号位置必须准确,底灰饱满,如坐灰超过20mm 厚时,要用细石混凝土铺垫,过梁两端的搭墙长度应一致。

(5)抹防潮层:抹灰前应将墙顶活动砖修好,墙面要清扫干净,浇水润湿。随即抹防水砂浆。设计无规定时一般厚度为20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%。

(6)冬雨期施工

1)砂浆:宜采用普通硅酸盐水泥拌制;石灰膏、电石膏等掺合料应有防冻措施。如果遭冻,必须融化后方可使用。砂子中不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。

2)砖应清除冰霜,砖可以不浇水,但应增大砂浆的稠度。

3)砌砖如采用掺盐砂浆砌筑,其掺盐量,材料加热温度均按冬施方案规定执行。砂浆使用时温度不应低于+5℃。

4)雨期施工时,应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆;砂浆的稠度应适当减小。每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时应覆盖砌体表面。

5.质量标准

(1)保证项目

1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

2)砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定:

(a)同品种、同强度砂浆各组试块的平均强度不小于fm.k(试块标准养护抗压强度)。

(b)任意一组试块的强度不小于0.75fm.k。

3)砌体砂浆必须饱满密实,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

4)外墙的转角处严禁留直槎,其他临时间断处,留槎的做法必须符合施工规范的规定。

(2)基本项目

1)砖砌体上下错缝,每间(处)无四皮砖通缝。

2)砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖应平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm 或透亮的缺陷不超过5个。

3)预埋拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不超过1~3皮砖。

4)留置构造柱的位置正确,大马牙槎先退后进,上下顺直,残留砂浆清理干净。

(3)允许偏差项目(表1—317)

基础砌砖允许偏差表1—317

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 轴线位置偏移10 用经纬仪或拉线和尺量检查

2 基础顶面标高±15 用水准仪和尺量检查

注:基础墙高超过2m时,实测项目可按混水墙检查。

6.成品保护

(1)基础墙砌完后,未经有关人员复查之前对轴线桩、水平桩龙门板应注意保护,不得碰撞。

(2)对外露或预埋在基础内的暖卫、电气套管及其他预埋件应注意保护,不得损坏。

(3)应加强对抗震构造柱钢筋和拉结筋的保护,不得踩倒弯折。

(4)基础墙两侧的回填土,应同时进行,否则未填土的一侧应加支撑。暖气沟墙内应加垫板支撑牢固,防止回填土挤歪挤裂。回填土严禁不分层夯实和向槽内灌水的所谓“水夯法”。

7.应注意的质量问题

(1)砂浆配合比不准:水泥和砂都要车车过磅,计量要准确。搅拌时间要保证达到规定要求。

(2)冬期砌筑砂浆不得使用无水泥配制的砂浆。

(3)基础墙身位移过大:大放脚两边收退要均匀,砌到基础墙身时,要拉线找正墙的轴线和边线,砌筑时保持墙身垂直。如偏差较小时,可在基础部位纠正,不得在防潮层以上退台或出沿。

(4)墙面不平:一砖半墙必须双面挂线,一砖墙反手挂线;舌头灰要随砌随刮平。

(5)水平灰缝高低不平:盘角时灰缝要掌握均匀,每层砖都要与皮数杆对平,通线要绷紧穿平。砌筑时要左右照顾,避免留接槎处接的高低不平。

(6)皮数杆不平:找平放线时要细致认真;皮数杆的木桩要牢固,防止碰撞松动。皮数杆立完后,要再进行一次水平标高的复验,确保皮数杆高度一致。

(7)埋入砌体中的拉结筋位置不准:应随时注意砌的皮数,保证按皮数杆标明的位置放拉结筋,其外露部分在施工中不得任意弯折;并保证其长度符合图纸要求。

(8)留槎不符合要求:砌体的转角和交接处,应同时砌筑,否则应砌成斜槎。

(9)有高低台的基础,应从低处砌起,并由高台向低台搭接。设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。

(10)砌体临时间断处的高度差过大;不得超过一步脚手架的高度。

砌体工程质量通病

(通病)砌体工程 1、建筑物长度等于40m时,应设置变形缝;当有其他可靠措施时, 可在规范范围内适当放宽。 2、顶层圈梁、卧梁高度不宜超过300mm。有条件(防水及建筑节 点处理较好)时宜在顶屋盖和墙体间设置水平滑动层。外墙转 角处构造柱的截面积不应大于240mm*240mm;与楼板同时浇 筑的外墙圈梁,其截面高度应大于高度应不大于300m。 3、砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高 度不应大于120mm,纵向钢筋不少于4φ10,箍筋φ6@200; 其他层的窗台标高处,应设置通常现浇钢筋混凝土半袋,板带 的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向钢 筋不宜少于3φ8 4、顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置,若采用单独过梁时, 过梁伸入两端墙内每边不少于600mm,且应在过梁上的水平灰 缝内设置2-3道不少于2φ6@300通长焊接钢筋网片。 5、顶层及女儿墙的奇虎砂浆的额强度不应小于M7.5。粉刷砂浆中 宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。 6、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,当墙 长度大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的 中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无 约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝 土框加强。

7、屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑,当采用砌体结构时, 应设置间距大于3m的构造柱和厚度不小于120mm的钢筋混凝土压顶。 8、当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、 蒸压加气混凝土砌块时,墙面粉刷时应采用满铺镀锌钢丝网等措施。 9、洞口宽度大于2m时两边应设置构造柱。 材料:1、采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出斧停放期不应小于28d,不宜小于45d,混凝土小型空心砌块的龄期不小于28d。 施工:填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完成并间隔15d后,方可将其补砌挤紧。补砌时,补双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。 3、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求。 4、填充墙采用粉煤灰、加气混凝土砌块等材料时,框架柱与墙交接处宜用15mm*15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1比3水泥砂浆嵌实。 5、通长现浇板钢筋混凝土板带应一次性浇完。 6、砌体结构砌筑完成后宜在60d后再抹灰,不应少于30d。 7、每天的砌筑高度应控制在1.8m以下,应采取严格的防风、防雨措施。 8、严禁在墙体交叉埋设和开凿水平槽;竖向开凿槽须在砂浆强度设

砌石工程质量要求完整

砌石工程质量要求 砌石工程部分主要依据《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.2 、《泵站施工规范》SL234-1999、 《水闸施工规范》L27-91、《堤防工程施工规范》SL260-98、《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84(试行)、《小型水电站施工技术规范》SL172-96,引用条文共计37条。 3.1 一般规定 3.1.1 石料的质量控制要求 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。故《强制性条文》纳入了有关石料质量控制的两条规定: 1.护坡石料须选用质地坚硬、不易风化之石料,其抗水性、抗压强度、几何尺寸等均应符合设计要求(《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.2)。 2.砌坝石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹(《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84之2.1.5)。 3.1.2 胶结材料的质量控制要求 《强制性条文》根据《泵站施工规范》SL234-1999的规定,对胶结

材料的质量控制提出以下要求: 1.配制砌筑用的水泥砂浆和小石子混凝土,应按设计强度等级提高15%。配合比应通过试验确定,同时应具有适宜的和易性。 2.胶结材料中使用混合材(掺合料)和外加剂,应通过试验确定。混合材宜优先选用粉煤灰,其品质指标参照有关规定确定。 3.砂浆和混凝土应随拌随用。常温拌成后应在3~4h内使用完毕。如气温超过30℃,则应在2h内使用完毕。使用中如发现泌水现象,应在砌筑前再次拌合 c 4.砌石工程所用材料应符合下列规定: 1)混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于20mm。 2)水泥标号不宜低于325号。 3.1.3浆砌石的质量控制要求 浆砌石是砌石工程中较为重要的一部分。《强制性条文》根据《水闸施工规范》SL27-91的要求,对浆砌石的质量提出了以下4条规定: 1.浆砌石墩、墙(砌筑)应符合下列规定(SL27之8.3.2): 1)砌筑应分层,各层砌筑均应坐浆,随铺浆随砌筑;

基坑砌砖护坡工程施工方案

久泰能源科技有限公司50万吨/年甲醇项目 贮煤仓工程 基坑砌砖护坡工程 施工方案 编制人:李云贤 审核人:杨卿君 施工单位:济南建工总承包集团有限公司 编制日期:2013年8月1日 基坑防护专项施工方案 1

一:工程概况: 本工程为久泰能源科技有限公司50万吨/甲醇项目贮煤仓工程,钢筋砼筒仓结构,煤仓直径 _34 _ 米,共四个。安全等级:二级;设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度为6度,第一组,设计基本地震加速度0.05g,场地类别:Ⅱ类;建筑抗震重要性分类:丙类建筑。开工时间为2013年7月24日,在此期间正是暑雨季节,最高温度为37℃,主要是东南风。 二,材料准备: MU10页岩烧结实心砖、水泥、砂等 三:操作工艺: 因本工程基础为原先回填土,开挖深度3m以上,面积较大,为了防止出现滑坡现象,经建设单位、监理单位、施工单位,共同研究、检测和现场勘探并做出以下处理方案。 1、采用机械大开挖,挖走面层土层和粘泥层,用汽车转运至基坑3m以外堆放,挖至粘土持力层时, 预留20㎝土层人工清理。 2、开挖期间若有岩石,将进行石方爆破,并将碎石运出场外。 3、开挖时放坡系数为1:0.5。 4、人工清理完毕后,进行机械钎探,钎探完经以上有关部门领导验收,达到设计标高中风化石灰石持 力层。施工单位作好清槽、修理边坡,基坑周边用钢丝网敷设,再用M10水泥砂浆压实。水泥砂浆强度达到设计要求,同时,浇筑几条施工道路,方便进入基坑进行施工。并进行砌挡土墙准备。5、基坑外周边0.5m处,用机械夯实,用MU10页岩烧结实心砖和M10水泥砂浆砌筑0.3米高挡土墙。并 做有临时排水沟道,将雨水引入排水检查井。 6、墙体放线:页岩烧结实心砖浇水→制备砂浆→页岩烧结实心砖排列→铺砂浆→页岩烧结实心砖就位→ 校正→竖缝灌浆→勒脚。 7、墙体放线:墙体施工前,应将基础面按标高找平,依据砌筑放出第一皮砌块的轴线。 8、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌和砂浆,严格按照配合比配制M10水泥砂浆砌筑。 9、页岩烧结实心砖排列:页岩烧结实心砖排列上、下皮应错缝搭砌搭砌长度为砌块的1∕2,不得小于页 岩烧结实心砖高度的1∕3,也不应小于90㎜,如果搭错缝长度满足不了规定的搭接要求,应根据砌体构造设计规定采用压砌钢筋网片的措施。 2

砌砖工程的质量要求

砌砖工程的质量要求 1、砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润,干砖不准上墙。 2、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,砖砌体的转角处不准留搓。严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。烧结普通砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2/3。外墙与内墙留槎处、内间墙留槎处必须留凸槎,并按规定放置拉结筋(拉结筋数量为每120mm墙厚放置1根Φ6钢筋,高度不准超过500mm)接槎时,灰缝砂浆要饱满,不准出现接搽不良现象。 3、砌筑水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝必须饱满。不得出现透明缝、瞎缝、空缝和假缝。砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为8mm~12mm 之间,粘灰面不得小于80%。 4、墙面垂直度不准超过5mm,平整度不准超过8mm。水平灰缝平直度不准超过10mm。 5、构造柱处砖砌体应砌成马牙槎,同时放置拉结筋。 6、砖砌体洞口超过300mm宽必须放置钢筋砼过梁(电表箱、电话箱、预留洞口、施工洞口、门、窗洞口等)。 7、每层承重墙最上面1皮砖,240mm厚墙应丁砌。 8、窗台下面按图纸要求设置钢筋砼板带。 9、砖砌体严格按图纸尺寸砌筑,高度平口时,要按水平线量好,严禁出现过梁不平现象。 10、砖砌体完成后,落地砂浆要及时清理,利用。做到工完料净。作业面平净,整洁。同时严禁向楼下仍落地砂浆、碎砖等。不能用的碎砖要用吊斗运下来。 11、砖砌体质量项目部将按以上要求进行验收检查,对不合格的产品或返工等造成的损失,项目部将采取经济处罚,严重的将不予拨付工程款。望各施工队

加强管理,保证质量。 靖宇七中校舍项目部砌石工程的质量 要求 1、石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清楚干净。 2、石砌体应采用铺浆法砌筑。砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%。 3、石砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成踏步搓。 4、砂浆初凝后,不得再移动或碰撞已砌筑的石块。如必须移动,再砌筑时,须将原砂浆清理干净,重新铺砌。 5、毛石砌体宜分皮卧砌,各皮试块坚硬利用自然形状经敲打修整使能预先砌石块基本吻合、搭砌紧密;应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法;中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。 6、毛石砌体的灰缝厚度宜为20-30mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。 7、砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下。 毛石基础的扩大部分,如做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌,毛石基础完成后,必须经检验合格后方可回填土。

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

基础砌砖1

基础砌砖 1 适用范围 适用于+0.00以下的基础砖墙砌筑。 2 引用标准 《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-83) 《建筑安装工程安全技术规程》(国务院发布) 3 施工准备 3.1 材料 3.1.1 普通粘土砖:标号符合设计要求,有质保书和检测试验报告。 3.1.2 水泥:#325-#425矿渣或普通水泥,水泥须有质保书,或有水泥复试报告,其安定性和强度必须合格。 3.1.3 砂:宜用中砂,其含泥量及杂物含量应符合规范要求,使用前要过筛。 3.2 工具:泥刀、泥桶、线锤、麻线、托线板、皮数杆、圆钉、煤锹。 3.3 作业条件: 3.3.1 轴线、墙边线和皮树杆经过复核。 3.3.2 立好皮数杆,皮数杆间距10-15米,但所有转角处均应立上皮数杆,以满足操作需要。 3.3.3 检查皮数杆最下一皮砖的灰缝厚度,当灰缝厚度超过20mm时,要用细石混凝土找平至要求标高。严禁用增大灰缝厚度,会皮数等方法处理。 3.3.4 基础砖墙砌筑范围内要确保施工用水,视季节情况一般在砌筑前要隔夜浇水湿润。 3.3.5 选用合适的砂浆级配比。 4 操作工艺 4.1 工艺程序:砌大方脚→砌墙体→做落手清 4.2 砌筑前应将钢筋混凝土基础(或垫层)表面清扫干净,浇水湿润。冬期施工时可以不浇水,砖块表面没有冰霜。 4.3 大放脚尺寸和收皮方法要符合设计图纸规定,基础禁用多孔砖,也不能使用混合砂浆、石灰砂浆。 4.4 砌筑时应先盘墙角,每次盘角不应超过五皮,边盘角边靠平吊直,以保证墙体横平竖直。 4.5 内外墙要同时砌筑,或在构造柱处断开,如有困难,应先砌外墙,后砌内墙。留踏步槎口,严禁用马牙槎口。 4.6 砌筑时应拉麻线,要满刀灰装缝,铺灰不能过长。禁止在干砂浆上摆砖,也禁

二次结构砌筑施工技术质量要求

二次结构砌筑质量要求 一、二次结构砌筑: (1)小型砌块的施工程序是:找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→双面勾缝。 (2)砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和控制线及标高,并用1:3水泥砂浆找平。控制线是砖墙两边都需要放,不需放单边线。控制线距离轴线200.皮数杆上需要画出灰缝厚度,砖的厚度,窗台梁和窗顶过梁的高度,一堵墙在砌筑时两头都需要放置皮数杆,固定住,用红线对拉,每砌筑一皮砖,红线根据皮数杆画好的砖厚度往上升。 (3)砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑一般采用“披灰挤浆”,先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺灰长度一般实心砌块不超过3米,空心砌块不超过2米,再在待砌的砌块端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。 (4)砌筑应尽量采用主规格砌块,用反砌法(底面朝上)砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。纵横墙交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm。如无法保证搭接长度,应在灰缝中设置构造筋或加网片拉结。 (5)砌体灰缝应横平竖直,砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖直灰缝不低于80%,不得用水冲浆灌缝。外墙灰缝厚度为10,内墙加气块,竖向

20,水平15,其余内墙10 (6)墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3(一般按一步脚手架高度控制)。如必须留槎应设φ4mm钢筋网片拉结。 (7)如需移动已砌好的砌块,应清除原有砂浆,重铺新砂浆砌筑。 (8)砌筑时,相邻施工段及临时间断处的高差,不应超过一个楼层,并应留阶梯形斜槎。 (9) 墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留或预埋,空心砌块砌体不得打凿通长沟槽。 (10)砌块每日砌筑高度应控制在1.5m或一步脚手架高度;每砌完一楼层后,应校核墙体的轴线尺寸和标高。在允许范围内的轴线及标高的偏差,应在楼板面上予以纠正。 (11)砌筑时,应将预制好的素混凝土块放在窗边框内,门边设置100宽C20混凝土加强框。 (12)在砌筑过程中,应采用“原浆随砌随收缝法”,先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象,以避免墙面渗水和开裂,以利于墙面粉刷和装饰。 (13)所有的内墙,砌筑时在每层墙高的中间部位设置一道高度120,与墙宽的砼腰梁。

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

基础砌砖1

基础砌砖施工作业指导书 1 适用范围 适用于+0.00以下的基础砖墙砌筑。 2 引用标准 本施工作业指导书引用下列标准的有关条款,所有的标准都会被修订,使用本施工作业指导书时,应使用下列标准最新版本。 《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-83) 《建筑安装工程安全技术规程》(国务院发布) 3 施工准备 3.1 材料 3.1.1 普通粘土砖:标号符合设计要求,有质保书和检测试验报告。 3.1.2 水泥:#325-#425矿渣或普通水泥,水泥须有质保书,或有水泥复试报告,其安定性和强度必须合格。 3.1.3 砂:宜用中砂,其含泥量及杂物含量应符合规范要求,使用前要过筛。 3.2 工具:泥刀、泥桶、线锤、麻线、托线板、皮数杆、圆钉、煤锹。 3.3 作业条件: 3.3.1 轴线、墙边线和皮树杆经过复核。 3.3.2 立好皮数杆,皮数杆间距10-15米,但所有转角处均应立上皮数杆,以满足操作需要。 3.3.3 检查皮数杆最下一皮砖的灰缝厚度,当灰缝厚度超过20mm时,要用细石混凝土找平至要求标高。严禁用增大灰缝厚度,会皮数等方法处理。 3.3.4 基础砖墙砌筑范围内要确保施工用水,视季节情况一般在砌筑前要隔夜浇水湿润。 3.3.5 选用合适的砂浆级配比。 4 施工工艺 4.1 工艺程序:砌大方脚→砌墙体→做落手清 4.2 砌筑前应将钢筋混凝土基础(或垫层)表面清扫干净,浇水湿润。冬期施工时可以不浇水,砖块表面没有冰霜。 4.3 大放脚尺寸和收皮方法要符合设计图纸规定,基础禁用多孔砖,也不能使用混合

砂浆、石灰砂浆。 4.4 砌筑时应先盘墙角,每次盘角不应超过五皮,边盘角边靠平吊直,以保证墙体横平竖直。 4.5 内外墙要同时砌筑,或在构造柱处断开,如有困难,应先砌外墙,后砌内墙。留踏步槎口,严禁用马牙槎口。 4.6 砌筑时应拉麻线,要满刀灰装缝,铺灰不能过长。禁止在干砂浆上摆砖,也禁止用探尺。要做到墙面平整,接槎通顺。 4.7 基础墙上预留洞、预埋件应按设计图纸标高、位置或交底要求准确留置,避免打洞影响墙体质量。 4.8 墙体砌至避潮层处,应用丁砖砌筑、刮斗。 4.9 构造柱处应先放后收,做成大马牙槎,每5皮一收,一放,并按规定留设拉结筋。沉降缝、构造柱处和舌头灰应刮净。掉进的碎砖、砂浆、杂物随时清除干净。 4.10 砌墙完毕,将基础内材料清退到指定地点,做好落手清工作。 5 质量标准 5.1 砖和砂浆的品种、标号必须符合设计规定。 5.2 砌体砂浆必须密实饱满,水平灰缝饱满度不小于80%,每间4-6皮砖的通缝不得超过3处,接槎处砂浆密实,灰缝平直。 5.3 预留洞、预埋件、构造柱的位置、标高留置正确。 5.4 允许偏差和检验方法应符合下表规定。 6 施工措施及成品保护 6.1 应避免的质量通病 6.1.1 砌筑砂浆不符合要求,造成原因:

砌筑工程常见的质量通病及其预防

砌筑工程常见的质量通病及其预防 一.砌体砂浆强度不足或构造柱及混凝土过梁强度不足 原因:(将引起严重的后果) 1.水泥强度等级3 2.5以上。(使用了砌筑水泥22.5) 2.掺了盐砂晶。 3.砂含泥量大及人工砂质量不好,砌筑砂浆应采用中、粗砂。 4.搅拌时配合比不准。 5.浇筑过梁及构造柱时未振捣,没有电源。 二.构造柱设置 1.按图施工 2.砖墙或砌块墙内应在下列部位设置钢筋混凝土构造柱: (1) 墙体长度大于5m或超过层高2倍时的中间或门窗洞口边。 (2) 阳台分隔墙等砌体自由端的端部。 (3) 门窗洞口宽度大于2m时的洞口两边。 3.构造柱锚人楼层上下混凝土梁或板中的钢筋直径和根数应与构造柱纵筋规格和数量一致。 4.墙厚不大于150mm且砌体净高大于3m,或墙厚大于150mm且砌体净高大于4m 时,墙体半高处或门窗洞上应设置沿墙全长贯通的钢筋混凝土系梁,水平系梁应与柱或剪力墙连接,其宽度与墙厚同,高度不应小于120mm;遇门窗洞口时,系梁高度不应小于180mm,其纵筋不应少于4Φ10,箍筋Φ6@200。 三.施工 1.每个楼号要砌筑一层样本层,三方验收后全面展开。 2.砌体结构砌筑完成后不应少于28d再抹灰。 3.填充墙砌至接近梁底、板底时,砌块墙应留有20-30mm的空隙,并留置不少于7d的间歇。 4.砌体墙开凿应在砂浆强度达到设计要求后采用机械切割,开槽深度不宜超过墙厚的1/3,导管敷设后,应采用细石混凝土或干硬性砂浆填封密实牢固。四.质量 1.垂5平8 2.不能通缝。 3.两块立砖中间要有砂浆。 4.砂浆饱满度:90% 5.水平缝:10-12 要挂线,每层厚度均匀。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

一般砖砌体砌筑工艺标准

一般砖砌体砌筑工艺标准 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑中砖混、外砖内模及有抗震构造柱的砖墙砌筑工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等;配制水泥石灰砂浆时不得采用脱水硬化的石灰膏。 2.1.5其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 2.1.6主要机具;应备有搅拌机、筛子、铁锨、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2作业条件: 2.2.1完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。

2.2.2办完地基、基础工程隐检手续。 2.2.3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 2.2.4弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 2.2.5按设计标高要求立好应数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 2.2.6砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 3操作工艺 3.2砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5m为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 3.3砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间如下:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min;水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆应为3-5min. 3.4砌砖墙: 3.4.1组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形式,并不得有通缝。 3.4.2排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间

砌筑工程施工方案16689

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 2.1、施工图纸 0 2.2、相关规范、规程及标准 0 2.3、设计对墙体砌筑要求 0 2.3.1构造柱的设置 0 2.3.2圈梁的设置 (3) 2.3.3过梁的设置 (3) 2.3.4其他设计要求 (3) 2.3.6图纸使用注意事项 (5) 三、加气块砌筑工程 (6) 1、施工准备 (6) 1.1、技术准备 (6) 1.2、材料要求1.2.1砂加气砌块的材料要求 (6) 1.3、施工机具 (7) 1.4、现场准备工作 (7) 1.5、人员准备 (8) 2、砌筑施工 (8) 2.1工艺流程 (8) 2.2砌筑方法 (9) 2.3构造要求 (10) 3、注意事项: (11) 4、质量标准 (11) 4.7、砌筑重要构件(砌筑工程) (11) 四、成品保护 (12) 五、安全保证措施 (13) 六、环境保证措施 (13)

砌筑工程施工方案 一、工程概况 一、工程概况 建设单位:济南中海地产投资有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司 施工单位:青建国际集团有限公司 本工程为中海地产. 国家级社区.九曲片区B2地块二标段项目,位于济南市中区原九曲村旧址周边其北侧为二环南路,新建阳光新路西侧。本说明用于B2片区内各联排或双拼别墅。别墅地下一层,地上三层,建筑高度(±0.000至坡屋面起坡点)为9.700米。 二、编制依据 2.1、施工图纸 本工程有效建筑、结构施工图纸。 2.2、相关规范、规程及标准 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、《蒸压加气混凝土砌块》GBT11968 3、《蒸压灰砂砖砌体结构设计与施工规程》ECS 20-90 2.3、设计对墙体砌筑要求 2.3.1构造柱的设置 1、对于200(100)左右的墙身,凡墙体长度大于5m(4m),中间又无横墙或柱支撑时,或当墙长超过层高的二倍时,须加设后浇构造柱,并在所处梁面及梁底预留钢筋。墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2000)、悬臂墙端部均应设置构造柱。构造柱做法应先砌墙成马牙槎,然后再浇筑混凝土构造柱,做法如下:

浆砌砖基础

(二)砂浆砖基础施工 1、材料及主要机具 (1)砖 砖的品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。 (2)水泥:采用PO32.5普通硅酸盐水泥。 (3)砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配制M 5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。 (4)其它材料:拉结筋、预埋件等。 (5)主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。 2、作业条件 (1)素混凝土基础垫层已做好。 (2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 (3)根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 (4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 3、操作工艺 (1)工艺流程

拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层。 (2)拌制砂浆 1)砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂为±5%。 2)、宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于1.5min。 3)砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆须在拌成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。 4)基础按一个楼层,每250m3砌体,各种砂浆,每台搅拌机至少做一组试块(一组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。 (3)确定组砌方法 1)组砌方法应正确,一般采用满丁满条。 2)里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。 3)排砖撂底 ①基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。 ②大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,以此类推。 4)砌筑 ①砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 ②砌基础墙应挂线,24墙反手挂线,37以上墙应双面挂线。

砌体工程质量通病与防治措施

砌体工程质量通病与防治措施 砂浆强度偏低、不稳定砂浆强度偏低有两种情况:一是砂浆标养试块强度偏低;二是试块强度不低,甚至较高,但砌体中砂浆实际强度偏低。标养试块强度偏低的主要原因是计量不准,或不按配比计量,水泥过期或砂及塑化剂质量低劣等。由于计量不准,砂浆强度离散性必然偏大。主要预防措施是:加强现场管理,加强计量控制。 砂浆和易性差,沉底结硬砂浆和易性差主要表现在砂浆稠度和保水性不合规定,容易产生沉淀和泌水现象,铺摊和挤浆较为困难,影响砌筑质量,降低砂浆与砖的粘结力。预防措施是:低强度水泥砂浆尽量不用高强水泥配制,不用细砂,严格控制塑化材料的质量和掺量,加强砂浆拌制计划性,随拌随用,灰桶中的砂浆经常翻拌、清底。 砌体组砌方法错误砌墙面出现数皮砖同缝(通缝、直缝)、里外两张皮,砖柱采用包心法砌筑,里外皮砖层互不相咬,形成周围通天缝等,影响砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:对工人加强技术培训,严格按规范方法组砌,缺损砖应分散使用,少用半砖,禁用碎砖。 墙面灰缝不平直,游丁走缝,墙面凹凸不平水平灰缝弯曲不平直,灰缝厚度不一致,出现“螺丝”墙,垂直灰缝歪斜,灰缝宽窄不匀,丁不压中(丁砖未压在顺砖中部),墙面凹凸不平。预防措施是:砌前应摆底,并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌

筑,以砖的小面跟线,拉线长度(15~20m)超长时,应加腰线;竖缝,每隔一定距离应弹墨线找齐,墨线用线锤引测,每砌一步架用立线向上引伸,立线、水平线与线锤应“三线归一”。 墙体留槎错误砌墙时随意留直槎,甚至是阴槎,构造柱马牙槎不标准,槎口以砖渣填砌,接槎砂浆填塞不严,影响接槎部位砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:施工组织设计中应对留槎作统一考虑,严格按规范要求留槎,采用18层退槎砌法:马牙槎高度,标准砖留五皮,多孔砖留三皮;对于施工洞所留槎,应加以保护和遮盖,防止运料车碰撞槎子。 拉结钢筋被遗漏构造柱及接槎的水平拉结钢筋常被遗漏,或未按规定布置:配筋砖缝砂浆不饱满,露筋年久易锈。预防措施是:拉结筋应作为隐检项目对待,应加强检查,并填写检查记录存档。施工中,对所砌部位需要的配筋应一次备齐,以备检查有无遗漏。尽量采用点焊钢筋网片,适当增加灰缝厚度(以钢筋网片厚度上下各有2㎜保护层为宜。 砌块墙体裂缝砌块墙体易产生沿楼板的水平裂缝,底层窗台中部竖向裂缝,顶层两端角部阶梯形裂缝以及砌块周边裂缝等。预防措施是:为减少收缩,砌块出池后应有足够的静置时间(30~50d);清除砌块表面脱模剂及粉尘等;采用粘结力强、和易性较好的砂浆砌筑,控制铺灰长度和灰缝厚度;设置心柱、圈梁、伸缩缝,在温度、收缩比较敏感的部位局部配置水平钢筋。

砌筑工程施工方案19295

常熟世茂二期(4#地块) 天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼砌筑工程施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江新东阳建设集团 锦绣龙元项目部 2017年02月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) (一)、技术准备 (1) (二)、材料准备 (2) (三)、机具准备 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、工艺流程 (3) (二)、基层处理 (3) (三)、弹线 (3) (四)、植筋 (3) (五)、准备砌筑砂浆 (6) (六)、摆样 (6) (七)、立皮数杆 (6) (八)、挂准线 (6) (九)、砌筑 (7) (十)、构造柱浇筑 (7) (十一)、塞缝收尾 (8) 五、构造要求 (8) (一)、后砌墙要求 (8) (二)、构造柱要求 (10) (三)、圈梁过梁要求 (10)

六、注意事项 (11) 七、质量要求 (12) 八、成品保护 (13) 九、文明施工 (13) 十、雨季施工 (14)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼施工图纸; 2、天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 5、《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011); 6、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011); 7、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014); 二、工程概况 锦绣龙元项目位于天水市麦积区。地下一层、地上十七层,框架剪力墙结构,总建筑面积31543.35 m2。内、外墙采用200及250厚加气混凝土砌块,卫生间、厨房、隔墙及管道井隔墙均为120厚非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑;地下室采用MU10烧结粘土多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 该工程由天水聚信城镇化建设开发有限公司开发建设,浙江新东阳建设集团承建,上海福达工程建设监理咨询有限公司监理。 本方案不完全涵盖电梯井砌筑做法,电梯井砌筑除应满足本方案构造要求外,还应满足后期电梯安装厂家所出示的电梯图纸要求。 三、施工准备 (一)、技术准备 1、砌筑前认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及尺寸,确定窗台、过梁标高,熟悉设计图纸及规范中相关的材料、构造等各项要求。 2、准备好施工需用的测量设备,并确保其在检验有效期内且各项使用功能正常。 3、施工前,由技术负责人向劳务带班管理人员及劳务队作业人员针对本工程实际特点进行施工方案技术交底和安全交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清

砌筑工程技术要求及质量通病(正式版)

文件编号:TP-AR-L3544 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 砌筑工程技术要求及质量通病(正式版)

砌筑工程技术要求及质量通病(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、墙体平整度、垂直度偏差过大; 2、灰缝砂浆饱满度不足,灰缝大小不均(水平 砂浆饱满度≥90%,竖向≥80%,); 3、门窗洞口预留位置、尺寸不准确; 4、留直位置漏设拉结筋,框架柱间填充墙应设 拉结筋且采用预埋法; 5、门顶或窗顶、底层应设置过梁,宽度>300mm 预留洞时,应设置过梁且伸入墙体长度应>250mm; 6、墙长>5m(外墙>4m)时,应增设间距不大于 4m构造柱(具体依据设计说明),与上下梁应增设

拉结筋且后浇; 7、墙高>4m时,应增设腰梁,洞口宽度>2m时,两边应设置构造柱; 8、屋面女儿墙不应采用轻质隔墙砌筑,若采用砌体结构,应设置间距不大于3m构造柱和厚度不小于120mm钢筋混凝土压顶; 9、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定空隙,并在墙体砌筑完15d后,使用斜砖补砌; 10、蒸压灰砂砖、加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块等材料,出厂停放期不应<28d; 11、砌体砌筑完成后宜60d后再抹灰(不应 <30d); 12、严禁在墙体上交叉预埋和凿水平槽,且竖向开槽时,应达到设计要求强度,并用机械开槽; 13、框架或框剪结构中,在混凝土墙体与砖墙交

冬季砌体工程施工方案

教师公寓砌体工程 冬 季 施 工 方 案 编制 : ___________ 审核: ______________ 审批: ______________ 砖砌体工程冬期施工方案 一、工程基本概况 本工程位于联盛教育园区中部东侧。建筑面积6814. 44平方米/ 楼,总建筑面积40886. 64平方米,建筑层数,地上部分11层,高度

为33. 86米(建筑主体檐口)。 现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工控制 措施。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1 ?技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,釆取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的 准备工作。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。 2. 2做好全部临时上水管的防冻保温。 2. 3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2. 4保证消防道路的畅通。 2. 5做好各种材料的保温防冻工作。 3 ?劳动力组织

4 .材料准备 4. 1保温材料:表4-1 4. 2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5. 5. 3试验室安排专人负责冬期砂浆及混凝土试块的管理。 5.5.4现场安排至少3名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5专人随时拨打天气预报电话,及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。

基础砖砌体施工方案

刘南岗安置小区25#楼 基 础 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、质量要求 (4) 四、操作工艺 (4) 五、成品保护 (6) 六、应注意的质量问题 (6) 七、安全技术 (7)

基础砖砌体工程施工方案 一、工程概况: 本工程刘南岗安置小区25#楼,底层框架---抗震墙上六层砌体结构,地上总建筑面积为3967.06㎡,建筑基地面积668.23㎡,建筑总高度22.40米,结构安全为二级,抗震按七度设防,场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,底部框架及抗震墙抗震等级为二级。 ±0.000标高以下采用实心粘土烧结砖,底层框架采用B06级A3.5加气混凝土砌块砌筑,二层以上砖混部分采用KP1型MU10烧结多孔砖,基础垫层砼强度等级为C15,基础、底层框架砼的强度等级为C30, 二层米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备 1、作业条件 1)基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3)根据皮数矸最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平,决不在砌筑砂浆中掺细石瓦替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5㎝左右为宜。 5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模。 2、材料及主要机具 1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。

相关文档