1.工程概况:

1.工程名称:棉麻公司锅炉房建设及锅炉采购安装工程

2.建设单位:阿图什市住房与城乡建设局

3.设计单位:新疆建筑科学研究院(有限责任公司)

合作单位:大连大学亿达建筑设计院

4.监理单位:新疆路智兴监理有限公司

5.施工单位:克州第一建筑安装工程有限责任公司

6.地勘单位:新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司

7.基础类型:独立基础

8.建筑层数:地上一层

9.建筑高度:9.0m

10.建筑面积:618.25㎡

11.结构类型:框架结构

12.建筑地点:阿图什市

13.计划工期:2015年7月15日至2015年9月15日

14.建筑目标:合格

15.工程内容:地上9.0m高一层锅炉房一幢,安装一台14MW燃气热水锅炉,远期预留两台14MW燃气热水锅炉。

本工程房屋建筑和设备安装同时作业,钢结构屋面安装需吊装,故要及时协调,统筹安排,确保施工进度和质量。

1.2工程项目目标

1.2.1质量目标:达到合格标准;

1.2.2安全目标:有效控制工伤事故,杜绝重大恶性事故,一般负伤频率<2‰;

1.2.3环境目标:噪声排放达标,严格控制、最大限度减少化学危险品、油品的泄露,严禁发生重大火灾、爆炸事故;建筑材料有害物质含量达标。

2.监理依据:

2.1施工图纸;

2.2已批准的监理规划;

2.3经审核批准的施工组织设计;

2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

2.5工程测量规范(GB50026-2007);

2.6钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001);

2.7建筑结构荷载规范(GB50068-2001);

2.8钢结构设计规范(GB50017-2003);

2.9建筑钢结构焊接规程(JGJ81-2003)

2.10建设工程监理规范(GB50318-2000);

2.11建筑施工手册(第四版);

2.12建筑施工安全技术规范(JGJ130-2001);

2.13建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91);

2.14施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);2.15建筑施工现场安全管理规定;

2.16其他有关规范、规程、标准及规定、有关标准图集;

3.监理工作流程(见下图)

4.监理工作内容

4.1施工准备阶段监理工作

4.1.1熟悉设计图纸、有关规范、规程和技术标准。

4.1.2检查施工单位现场质量管理制度、质量责任制、主要专业工种操作上岗证、分包资质与对分包单位的管理制度、施工组织设计、施工方案及审批、施工技术标准、工程质量检查制度、现场材料设备存放与管理等,必要时去相关企业考察。

4.1.2.1审查施工组织设计,重点审查构件安装方案和测量校正工艺;检查安装施工交底记录。

4.1.2.2审查承包单位编制的本项目专业作业计划,其工期应符合施工组织设计的要求并与其它分项工程衔接;依据工程合同造价控制市场采购材料的价格,控制专业工程造价,避免投资费用的增加。

4.1.2.3检查建筑物定位轴线、地脚螺栓是否符合设计要求,基础轴线标志和标高基准点是否设置。

4.1.2.4检查混凝土屋面清理情况,是否具备施工基本条件。

4.1.2.5检查钢材、钢铸件、焊接材料及连接用紧固件等品种、规格、性能是否符合现行国家产品标准和设计要求,重点检查质量合格证、中文标志及检验报告等,焊接材料还应检查烘焙记录,高强螺栓应检查扭矩系数和预拉力,监督见证取样送检。

4.1.2.6钢结构焊接施工前应重点检查焊工的上岗证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

4.1.2.7查验钢构件出厂时应提交下列验收资料:

(1)产品合格证;

(2)施工图和设计变更文件以及制作技术处理协议文件;

(3)钢材、连接材料和涂装材料质量证明书和试验报告;

(4)焊接工艺评定报告;

(5)高强度螺栓等级、磨擦面抗滑移系数试验报告,焊缝无损检验报告和涂层检测资料;

(6)主要构件验收记录;

(7)预拼装记录;

(8)构件发运和包装清单。

4.1.2.8按构件明细表,核对进场的构件,复验构件尺寸。

4.1.2.9检查构件在装卸、运输及堆放中无损坏或变形情况,发现损坏或变形的构件,及时通知预先矫正或重新加工。检查构件的涂层是否符合设计要求。

4.1.2.10检查进场钢构件是否按顺序成套供应,现场是否按施工组织设计中的要求和规范规定堆放。

4.1.2.11检查测量、检验、计量器具的有效证书,是否符合要求。

4.1.2.12检查施工机具的准备情况,使用证书是否符合规定要求。

4.2施工过程阶段监理工作

4.2.1钢结构焊接工程

4.2.1.1钢结构焊接施工前,应全面检查钢材、焊接材料等是否与设计相符,检验及复验结果是否合格,焊接材料是否按产品说明书和焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放,是否与母材匹配,焊工是否经考试合格且在考试合格项目及其认可范围内施焊。上述条件均满足方同意焊接施工。

4.2.1.2焊接施工时,检查现场是否根据焊接工艺评定报告试验结果测定的焊接工艺要求施焊。

4.2.1.3见证一、二级焊缝的超声波探伤检验和必要时采用射线探伤、其探伤比例、质量等级及分级应符合质量验收规范要求。

4.2.1.4检查焊缝外观质量情况和焊脚尺寸是否符合设计要求和规范规定。

4.2.1.5检查需要焊前预热或焊后热处理焊缝的温度、保温时间、预热区等是否符合国家有关标准或工艺试验确定的工艺要求。

4.2.1.6检查栓钉焊的焊接工艺报告、烘焙记录,焊接后的弯曲试验是否符合要求,督促不符要求的进行修补。

4.2.1.7敦促焊工在焊缝施焊后在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。4.2.2紧固件连接工程

4.2.2.1紧固件连接施工前,应全面核查连接用普通螺栓、各类高强度螺栓及射钉、自攻钉、拉铆钉是否与设计相符,检验或复验结果是否合格,连接板是否平整,锚固螺栓的基础砼强度是否达到设计要求等。上述条件满足后方可同意紧固件连接施工。

4.2.2.2检查连接薄钢板的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸是否与被连接钢板匹配,连接板螺栓孔位间距、边距是否符合设计要求。

4.2.2.3检查高强度螺栓等级规格和技术条件,检查高强度螺栓连接副预拉力复验报告,检查高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告,检查终拧扭矩。

4.2.2.4检查高强度螺栓连接摩擦面是否干燥、整洁,螺栓能否自由穿入螺栓孔。

4.2.2.5检查高强度螺栓连接施工是否按设计和规范要求进行,电动扳手是否班前标志、班后校验,偏差是否在规范允许范围内,施拧扭剪型高强度螺栓是否进行初拧,终拧后未拧掉梅花头的螺栓数是否符合要求。

4.2.2.6检查各列螺栓紧固后是否牢固,边接板接缝是否紧密,外露丝扣是否符合规范的规定。

4.2.3多层及高层钢结构安装

4.2.3.1安装前审核施工单位填报的施工测量放线报验申请单(A4),并采用平行检验的方法进行核查,检查建筑物的定位轴线,地脚螺栓(锚栓)的

规格及位置、地脚螺栓(锚栓)紧固是否符合要求。(参照“规范”11.2.1条)

4.2.3.2安装前对钢构件的外型尺寸等采用平行检验的方法进行检验,对由于堆放、运输、吊装等原因造成的构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。外型尺寸的允许偏差应符合设计及《规范》的8.

5.1和8.5.2条的规定。

4.2.3.3采用平行检验的方法对钢柱的安装精度进行检查(参照《规范》11.3.2条)。

4.2.3.4采用平行检验的方式对钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高进行检查(参照《规范》11.3.4条)。

4.2.3.5采用平行检验的方式对高层钢结构的整体垂直度和整体平面弯曲进行检查(参照《规范》11.3.5条)。

4.2.3.6对钢结构安装的偏差及总高度的偏差采用平行检验的方式进行核查(参照《规范》11.3.8及11.3.9条。)

4.2.3.7以上项目检查合格的,签回有关报验单,同意进入下一道工序;不合格的,签发《监理通知单》(B1表),要求施工单位整改后报《监理通知回复单》(A6表),重新报验。

4.2.4涂装工程

4.2.4.1除锈:

要求施工单位按照设计图纸要求采用喷砂或抛丸除锈,其级别达到

Sa2.5级要求;

4.2.4.2防腐涂料涂装:

(1)表面除锈符合设计和国家有关标准的规定;

(2)涂料品种、涂装遍数、涂层厚度符合设计或“规范”规定;

(3)涂层应均匀无明显皱皮、流坠、针眼、气泡、无误涂、漏涂、脱皮、返锈。

4.2.4.3防火涂料涂装:

(1)表面除锈及防锈底漆符合设计图纸和国家有关标准规定;

(2)检验粘结强度和抗压强度符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定;

(3)防火涂层的厚度符合要求:(设计值符合有关耐火极限的设计要求;偏差值符合“规范”)表面裂纹符合“规范”要求;

(4)基层清洁,无误涂、漏涂,脱层、空鼓、乳突等外观缺陷。

4.3质量通病防治监理措施

4.3.1钢结构制作质量通病及预控对策

4.3.1.1放样、号料精度不准确

(1)原因分析:放样、下料未按规定的工艺进行。

(2)采取措施:放样应采用经检定和教对的钢尺,并应留出焊接收缩余量。号料,必须与放样用同一钢尺或样杆,留出切割刨边和铣平等加工余量。下料,应严格计算切割精度数值,操作要准确,验收要落实责任。认真检查零部件的平直程度、坡口、角度及间隙,必须符合设计要求。

4.3.1.2 起拱不准确

(1)原因分析:拱度计算不准,不符合设计要求。

(2)采取措施:起拱构件在运输和吊装时未采取加固措施,导致变形。放样、下料时应明确拱度值,并在下料尺寸中放出所需的起拱量。按设计要求的拱度值,采用正确的加工工艺和拼装方法,严格控制累计偏差值。必须对起拱构件采取预防变形的保护加固措施。严防构件在翻转,运输和吊装时产生变形。

4.3.1.3 运输、堆放时产生变形

(1)原因分析:场地松软,未设置垫木;运输和吊装构件时未加固(2)采取措施:存放场地应夯实坚固、防止场地受压后产生沉降。构件堆垛下应设木枕,堆放要平稳。重大构件尚应标明重量、重心位置及定位标记。构件在运输和起吊时,应采取临时加固措施,防止变形。

4.3.1.4 结构件制孔不准确

(1)原因分析:孔距位移,孔径尺寸误差,孔内有毛刺

(2)采取措施:构件制孔应按施工图标定孔位,标注孔中心线,孔的间距和排距。应严格遵守规定。冲孔必须装好冲模,确保孔距及孔的质量,发现问题应及时处理。孔经的允许偏差必须符合规范的规定。制孔必须保证孔经的精度,孔壁表面粗糙度应达Rd≤ 12.5μm。孔壁内严禁有毛刺。制孔完毕后应彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。扩孔后孔经不得大于设计孔经的2.0mm

4.3.2钢结构螺栓连接质量通病及预控对策

4.3.2.1装配面不洁净

(1)原因分析:表面有浮锈、油污等杂物。孔壁有毛刺和焊瘤。

(2)采取措施:认真清除表面,确保表面干净。螺栓在使用前必须进行除锈处理。配合面的处理应考虑施工安装顺序进行,防止重复处理;吊装前的处理必须干净。螺栓装配面均应达到严密与紧固。

4.3.2.2 丝口损伤

(1)原因分析:丝口严重锈蚀,螺纹间有油污杂质。

(2)采取措施:螺栓在安装前应经认真检查、清洗和除锈后,作好预配工作。严禁强行将螺栓打入螺孔。高强度螺栓应将配套的连接件(螺栓、螺母和垫圈)放入同一包装内,避免混用,损伤丝口。

4.3.2.3连接板拼装不严密

(1)原因分析:连接板翘曲变形接触面有杂物。

(2)采取措施:连接钢板应平直,如有变形应及时矫正后,方可使用。连接板间隙应按规定的允许间隙进行调整,拼装应严密。连接型钢或零件的平面坡度大于1:20时,应放置斜垫片支垫。

4.3.2.4扭矩不准

(1)原因分析:扭矩扳手未经校正;紧固工艺不合理。

(2)采取措施:对扭矩扳手必须定期校正,其偏差值不大于5%。不重合的螺孔应用圆锉找正,或用冲子将孔位找正,确保孔壁对螺栓杆不产生摩擦和挤压。紧固顺序为先中间,后边缘,先主要部位,后次要部位,先初拧,后终拧。初拧时要求达到设计的紧固力矩数值。扭剪型高强度螺栓尾部卡头被拧断,表示终拧结束。装配面应保持干净,不得在雨雪天安装高强度螺栓。4.3.3钢结构拼装与吊装质量通病及预控对策

4.3.3.1 构件刚度差

(1)原因分析:构件本身有挠度,拼装未拉通线,支撑杆件本身尺寸不准。(2)采取措施:在地面拼装时,必须保证构件平整稳定,以防下挠。如刚度不够,应采取加固措施,以增强构件的刚度。拼装时必须拉通线,用电焊点固、焊牢。严格控制构件的几何尺寸和节间间距尺寸,如发现问题应及时调整准确后再吊装。严格控制各种支撑杆件尺寸的精度。

4.3.3.2 焊接变形

(1)原因分析:构件焊接后翘曲变形。

焊缝布置不对称,焊接的电流、速度、方向及焊接时采用的装配卡具,对构件变形均有影响。

(2)采取措施:为防止和抵消焊接变形,焊前装配时,将工件向与焊接变形相反方向预留偏差。控制焊接顺序防止变形。采用夹具和专用胎具,将构件固定后再进行施焊。构件变形翘曲必须进行矫正。

4.3.3.3 钢柱底脚有空隙

(1)原因分析:基础标高不准,未按测量抄平和找平。柱底板因焊接受热区产生变形。

(2)采取措施:钢柱吊装前,应严格控制基础标高,测量要准确,并按基测量值对基础表面仔细找平。采用二次灌浆法,在柱脚底板开浇灌孔(兼作排气孔)。利用钢垫板,将钢柱底部不平处垫平。预先按设计标高安置好柱脚支座钢板,然后采取二次灌浆。

4.3.3.4 钢柱位移

(1)原因分析:柱底部预留孔与预埋螺栓位置错位、不对中。

(2)采取措施:浇筑混凝土基础前,应用定型卡盘将预埋螺栓按设计位置卡住,以防浇灌混凝土时发生位移。柱底钢板预留孔应放大样,确定孔位后再作预留孔。

4.3.3.5 柱垂直偏差过大

(1)原因分析:受外力影响发生变形,热胀冷缩造成变形。

(2)采取措施:钢柱应按计算的吊挂点吊装就位,必须采用两点以上的吊装方法;吊装时应进行临时固定,以防吊装变形。柱就位后应及时增设临时支撑。对日照偏差,应在固定前予以修正。

4.3.3.6 屋架、天窗架垂直偏差大

(1)原因分析:由制作、拼装过程、产生侧向弯曲。

(2)采取措施:吊装就位前,应严格控制构件的几何尺寸;对变形超差应及时矫正后方可吊装。严格控制安装工艺、精心施工、精心操作。天窗架的垂直度控制,可采用经纬仪或用线锤对天窗架两支柱进行校正。

4.3.3.7 吊车梁垂直度偏差过大

(1)原因分析:支座处垫板不平,节点螺栓孔不重合。

(2)采取措施:支座处的垫板应用刨床刨平。连接件尺寸必须准确;构件焊接时,应严格控制焊接变形。吊车梁、柱和制动架连接尺寸要准确。

4.3.3.8 水平支撑挠度过大

(1)原因分析:构件尺寸不准,十字支撑由于本身自重产生变形。(2)采取措施:严格控制制作尺寸。钢支撑的中部严禁焊死,支撑端部焊缝应尽量不出现仰焊,支撑每端至少应有两个安装螺孔。

4.3.3.9 安装孔位移

(1)原因分析:螺栓孔制作超差,孔间的中心距偏移。

(2)采取措施:螺孔制作的尺寸、位置必须准确。结构构件每端至少应有两个安装孔。部件拼装时严防误差积累,注意控制螺孔组之间的中心距。

4.4工程质量验收

4.4.1根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,结合本工程实际,钢结构作为主体结构之一应按子分部工程竣工验收;

4.4.2钢结构工程施工质量验收应按照“规范”3.0.4条要求,在施工单位自检合格的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干个检验批组成,各分项工程检验批应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定进行划分。

4.4.2钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检不定期、校准合格的计量器具。

4.4.3钢结构分部工程有关安全及功能的检验和见证检测项目见GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》目录G,检验应在其分项工程验收合格后进行。

4.4.4钢结构分部工程有关观感质量检验应按GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》附录H执行。

4.4.5钢结构分部工程合格质量标准应符合下列规定:

4.4.

5.1各分项工程质量均应符合合格质量标准。

4.4.

5.2质量控制资料和文件应完整。

4.4.

5.3有关安全及功能的检验和见证检测结果应符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》相应合格质量标准的要求。

4.4.

5.4有关观感质量应符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》相应合格质量标准的要求。

4.4.6钢结构分部工程竣工验收时,应提供下列文件和记录:

4.4.6.1钢结构工程竣工图纸及相关设计文件。

4.4.6.2施工现场质量管理检查记录。

4.4.6.3有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录。

4.4.6.4有关观感质量检验项目检查记录。

4.4.6.5分部工程所含各分项工程质量验收记录。

4.4.6.6分项工程所含各检验批质量验收记录。

4.4.6.7强制性条文检验项目检查记录及证明文件。

4.4.6.8隐蔽工程检验项目检查验收记录。

4.4.6.9原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告。

4.4.6.10不合格项的处理记录及验收记录。

4.4.6.11重大质量、技术问题实施方案及验收记录。

4.4.6.12其它有关文件和记录。

棉麻公司

锅炉房建设及锅炉采购安装工程钢结构屋面

监理单位(章)新疆路智兴监理有限公司

编制

审核

日期2015年

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

钢结构工程的施工监理工作要求

钢结构工程的施工监理工作要求 a、要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作 我们知道,钢结构工程的施工要经过工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。钢结构制作、安装单位的考察内容主要有:企业资质,生产规模,技术人员数量、职称及履历,技术工人数量及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。 b、要充分重视制作阶段的监理工作 如前所述,钢结构工程均要经过工厂制作和现场安装两个阶段,而制作和安装一般是由钢结构工程公司下属的两个基层单位(制作车间和安装项目部)分别负责,有时还可能由制造厂和安装公司两个单位分别完成(分包)。监理工程师要充分重视制作阶段的监理工作,要象阿嚏类型工程的监理工作一样,切实搞好事前控制和事中控制,对各工序、各分项都要做到检查认真而及时、严格而到位。要避免那种放松工厂制作过程的监理,仅靠构件完成后进场验收的错误工作方法。这一点在制作单位距工程所在地路程较远的情况下,尤其要注意。 c、严格审查承包单位提交的钢结构制作工艺及安装施工组织设计 施工组织设计是承包单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,认真审查施工组织设计是监理工作事前控制和主动控制的重要内容。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制

作工艺和安装施工组织设计,其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分项的质量标准、技术要求,以及为保证产品质量而制订的各项具体措施,如关键零件的加工方法,主要构件的工艺流程、工艺措施,所采用的加工设备、工艺装备等。 d、安装阶段的监理 钢结构安装阶段的监理工作内容主要是监督承包单位内部管理体系和质保体系的运行情况,督促落实施工组织设计的各项技术、组织措施,严格按照国家现行钢结构有关规范、标准进行施工。钢结构安装阶段的监理工作应重点抓好以下几个环节:安装方案的合理性和落实情况、安装测量、高强度螺栓的连接、安装焊接质量、安装尺寸偏差的实测、涂装等。监理工作要加强现场巡视检查、平行检验和旁站监督,尤其是在目前部分钢结构施工单位素质偏低,施工仍欠规范的情况下,切实做好现场巡视和旁站,对于确保钢结构工程的施工质量,更有现实意义。 钢结构工程建筑材料高性能高速钢 高性能高速钢具有更好的硬度和热硬性,这是通过改变高速钢的化学成分,进步性能而发展起来的新品种。它具有更高的硬度、热硬性,切削温度达摄氏650度时,硬度仍可保持在60HRC以上。耐用性为普通高速钢的1.5-3倍,适用于制造加工高温合金、不锈钢、钛合金、高强度钢等难加工材料的刀具。 主要品种有4种,分别为高碳系高速钢、高钒系高速钢、含钴系高速

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

屋面工程监理细则

屋面工程监理细则 一、工程概况(针对屋面工程情况作简单介绍,特别要写工程的特点、难点和特殊要求) 二、范围和目标(范围:屋面工程的施工(设计)监理。目标:达到优良合格工程的要求) 三、编写依据: 1 .《屋面工程技术规范》GB50207-94 (作为依据) 2.《工程质量监控与通病防治全书》(作参考) 3.《广州市建设工程质量通病治理措施》(广州地区要执行) 四、屋面工程监理控制要点: (一)事前监理控制要点与方法 1 . 1 掌握和熟悉有关屋面工程的质量控制文件和资料,即熟悉监理合同、承包合同、设计图纸。 1 . 2 做好图纸会审工作,组织施工等有关单位进行会审,并 做好会审记录。会审重点: (1 )屋面工程是否符合设计规范及地区的技术标准要求。 (2)所用的材料、设备、规格、型号、性能是否合理,使用的材料要有市建委认证。 (3)与其他专业图纸对照是否有相互矛盾,如:平、立面布置不合理的现象,并予与协调解决。 1 . 3 对承包单位资质进行审核:

1)审查企业注册证明和资质等级,要求交验有关证明(复印 件)。 (2)主要施工经历或业绩。 (3)技术力量情况。 (4)施工机具、设备情况。 (5)对近期已完成或在建工程进行实绩考察。 (6)资金或财务状况。 (7)对承包单位选择的分包单位,必须按规定审查、认证,符合条件方允许进场施工。 (8)对施工方的技术工种、上岗证进行审核。 1.4 审核屋面工程开工申请报告 (1)施工组织设计应按施工规范要求,编制有保证施工安装质量的技术措施和施工工艺流程。 (2)根据提交的开工申请报告,审查是否已具备开工条件,审核标准应以施工方案、现场施工准备情况、各种开工手续是否齐全,来确定是否同意开工。 1.5 屋面工程中所使用的各种原材料、制品和配件应符合设计要求,并符合现行的国家标准或部颁标准的规定。使用前应具有质量证明文件,并应在施工过程中进行检验,作好记录。 各种拌合物的配合成份和调制方法,应符合设计要求。 1.6 屋面工程施工前应对前项分部工程进行验收,施工中应根据工程顺序进行分项工程并作好记录,隐蔽工程应经验收后方可继续施工。

钢结构工程质量监理控制要点(20200420184439)

1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 2、钢结构的检测项目包括: ⑴钢材的抽样复验 ⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测 ⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测 ⑷摩擦面抗滑移系数检测 ⑸整体垂直度 ⑹整体平面弯曲度 ⑺网架挠度 ⑻涂料厚度 ⑼高强螺栓的终拧扭距检测。 ⑽地脚螺栓力学性能检测 以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:

⑴国外进口钢材; ⑵钢材混批; ⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑸设计有复验要求的钢材; ⑹对质量有疑义的钢材。 4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中 文标志及检验报告。 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技 术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下 表对地脚螺栓进行严格验收。 支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差 支撑面标高±3.0 水平度l/1000 地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移 5.0

6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到 施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。 7、钢结构的加工制作须有监造监理。 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载, 严禁超过设计图纸和相应规范要求。 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱 底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0—+30mm。 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于 200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于 300mm,长度不小于600mm。 11、吊车梁和桁架不应下挠。 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1—+3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2—3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。

钢结构工程监理细则范例

一、工程概况 工程地址;本溪县高官镇偏岭粮库内 工程名称;本溪满族自治县偏岭粮库储粮罩棚工程 结构类型;门式钢架结构,面积1440m2 二、监理依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》 2、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 三、质量检查验收内容 (一)原材料及成品进场 1.钢材 (1)钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进 口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 (2)对属于下列情况之一的钢材,应抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标 准和设计要求。 ①国外进口钢材; ②钢材混批; ③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ④建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑤设计有复验要求的钢材; ⑥对质量有疑义的钢材。 (3)钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下 列规定: ①当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许 偏差值的1/2; ②钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923规定的C级及C级以上;

③钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 2.焊接材料 (1)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 (2)焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》 GB 10433中的规定。 3.连接用紧固标准件 (1)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架 用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂 型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现 行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出 厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 (2)对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连 接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21~29; 10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。 4.焊接球 (1)焊接球及制造焊接球所采用的原材料, 产品标准和设计要求。其品种、规格、性能等应符合现行国家 (2)焊接球表面应无明显波纹及局部凹凸不平不大于1.5mm。 5.螺栓球 (1)螺栓球不得有过烧、裂纹及褶皱。 (2)螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB 196中粗牙螺纹

屋面专项工程监理实施细则

公司loog xx有限公司 x数码广场工程 屋面工程 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师:

x建设监理有限公司 屋面工程监理细则 1.适用范围 本细则适用于工业与民用建筑的屋面工程的找平层、保温(隔热)层、防水层和水落管安装工程施工及验收的监督管理。 2.编制依据: 2.1 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 2.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.3 国家与地方相关法律、法规及标准。 2.4 《建设工程监理规范》GB50319-2000、经批准的工程建设监理规划。 2.5 工程设计文件、与屋面工程相关的技术规范、规程和标准。 3.1 屋面工程特点:依所监理的各单位工程屋面防水等级及材料选用情况作简要说明。。 3.2 质量目标:符合国家有关强制性规范条文,达到国家现行规范、标准的合格要求满足设计文件及合同约定的要求, 3.3 屋面工程监理通用细则: ⑴屋面工程应根据防水等级在施工前进行图纸会审,防水设防要求应与屋面防水等级相对应,见《屋面工程质量验收规范》表3.0.1。开工前应审查施工单位编制的施工方案或技术措施; ⑵屋面工程应按施工工序、层次进行监控,合格后方可进行下道工序或层次的作业,应特别注意细部构造的处理。天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的

防水构造,必须符合设计要求; ⑶必须审查屋面工程防水施工单位的专业资质和施工人员的从业资格,由具备防水施工资质的队伍和取得当地建设行政主管部门颁发的上岗证的作业人员进行防水施工,属于分包的应在审查合格后准予分包施工。防水工程开工前应由总承包单位向质量监督机构办理开工备案; ⑷屋面工程所采用的防水、保温(隔热)材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能参数等应符合国家现行产品质量标准和设计要求,材料进场后应按规定比例进行见证取样并经具备相应资质的检测机构试验检测,并在取得试验合格报告向监理工程师报验后方可使用; ⑸屋面工程施工前要进行监理细则交底,卷材防水的细部构造应按规定进行旁站。 4.1.1 水泥砂浆(细石砼)找平层施工 4.1.1.1 准备阶段: ⑴施工单位对所使用的主要原材料应在进场后经监理人员见证取样送检合格后填报《工程材料/构配件/设备报审表》,专业监理工程师审核后予以签返。 ⑵制作找平层的原材料及配合比,必须符合设计要求及《屋面工程质量验收规范》

钢结构工程监理工作总结

*****工程 监理工作总结 *******公司项目部 **年**月**日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作小结

一、工程概况 建设单位:****** 监理单位:****** 施工单位:****** 工程规模:建筑面积**平方米,结构形式为钢结构,层数一层。 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标与建设单位的要求,公司派**担任总监,马德贞同志担任该工程专业监理工程师,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下: (二)监理工作制度 根据监理规划、监理细则、安全监理细则的要求,项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。 1、各专业安排专人每天按专业施工进度负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师坚持每天对施工现场进行巡视,关键工序、

重要部位全过程旁站监理。 3、每周三由总监或总监代表组织召开工地例会,总结上周工作计划完成情况,布置下周工作,协调解决工作中出现的矛盾与问题,并对突出的重点问题重点解决。 4、每月由总监或总监代表组织编写监理月报,总结本月各专业监理情况,及时向业主及公司汇报。 5、各专业委派专人负责编制整理监理资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出的指令文件,并形成收发文记录备查。 6、项目监理部在单位工程竣工验收后,对全过程的监理工作进行全面的监理总结。 (三)项目部内部管理制度 1、监理部办公室墙上张贴“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板,用以指导监理人员有序工作。设公告栏,专人负责将各项规章制度、工程相关人员通讯录、各项通知等工程信息列入栏内。 2、项目部所有监理人员进入现场工作时,统一着带有公司标志的安全帽及工作服。 三、项目监理部工作方法及原则 项目监理部进入施工现场后,以总监理工程师为首的项目监理部各专业监理工程师从工程建设项目实际出发,以贯彻、落实有关政策、严格履行《建设工程委托监理合同》、认真执行有关技术标准、规范与各项法规为原则,以建设质量高、投资合理、速度快的工程为控制目标,以“守法、诚信、公正、科学”做为行为准则,以事前指导、事中检查、事后验收等为工作方法,全面地开展监理工作。同时,在工作中,各专业监理工程师严格行使《建设监理委托合同》中赋予监理工程师的权利,以过硬的业务知识、实事求就是的敬业精神、一丝不苟的科学态度与公正廉洁的工作作风,从严、依法监理,在工作中不断加强监理内部组织管理,积极探索总结工作经验,使监理工作真正体现

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

屋面防水监理细则.doc

(一)基本规定 1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行 设防,并应符合下表要求。 屋面防水等级和设防要求(GB50207-2002规范表3.0.1) 2.屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重 要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。 3.屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 4.屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查 记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。5.屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管 部门颁发的上岗证。 6.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能 等应符合现行国家产品标准和设计要求。 材料进场后,应按GB50207-2002规范附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 7.伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安装完毕。层面防水层完工后,不得在其上凿 孔打洞或重物冲击。 8.屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水 或蓄水检验。 9.屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合下表的要求。 10.屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,应符合下表的要求。

屋面工程各子分部工程和分项工程的划分(GB50207规范表3.0.11) 11.屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定: 1 卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2抽 查一处,每处10m2,且不得少于3处。 2 接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。 3 细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。 (二)卷材防水屋面工程 1、屋面找平层 2、屋面保温层

钢结构监理实施细则(通用)

中鸿物流中心煤大棚钢结构 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 批准人: 河南成功工程管理有限公司

目录 一、工程概况 二、钢结构子单位工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构子单位工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构子单位工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构子单位工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构子单位工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项 九、风险分析 十、提供资料

一、工程概况 监理项目概况: 1、项目名称:中鸿集团煤化物流中心项目110*269、60*249煤棚工程 2、建设单位:河南中鸿集团煤化有限公司 3、设计单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 4、施工单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 5、建设地点:石龙区 6、建筑规模: 110*269项目是一座高为43米,地上共1层,建筑面积29590平方米。60*249项目是一座高约为32米,地上共1层,建筑面积14940平方米。 13、专业监理范围:钢结构子单位工程制作、安装等工程的监理、工程量计量;施工阶段的质量、进度、投资、安全监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,下发监理通知单,要求整改。对将发生质量事故、人身安全等隐患,应有预控措施,需要停工整改时,报总监理工程师的同意下发停工令,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。

钢结构工程监理工作控制要点

钢结构工程监理工作控制要点

钢结构工程监理工作控制要点 一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点 1、施工单位资质审查 由于钢结构工程专业性较强,对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高,一般多为总包下分包工程,在这种情况下施工企业资质和管理水平相当重要。因此,资质审查是重要环节,其审查内容:(1)施工资质经营范围是否满足工程要求。 (2)施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度是否满足工程设计技术指标要求。 (3)考察施工企业生产能力是否满足工程进度要求。 2、焊工素质的审查 焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围施焊。 (1)检查数量:全数检查(现场人员)。 (2)检查方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。 3、图纸会审及技术准备 按监理规划中图纸会审程序,在工程开工前熟悉图纸,召集并主持设计、业主、监理和施工单位专业技术人员进行图纸会审,依据设计文件及其相关资料和规范,把施工图中错漏、不合理、不符合规范和国家建设文件规定之处解决在施工前。 协调业主、设计和施工单位针对图纸问题,确定具体的处理措施

或设计优化。督促施工单位整理会审纪要,最后各方签字盖章后,分发各单位。 4、施工组织设计(方案)审查 (1)督促施工单位按施工合同编制专项施工组织设计(方案)。经其上级单位批准后,再报监理。 (2)经审查后的施工组织设计(方案),如施工中需要变更施工方案(方法)时,必须将变更原因、内容报监理和建设单位审查同意后方可变动。 5、例会 组织参加每周召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会,及时解决施工中的问题。 06钢结构工程准备具体控制要点 (1)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001以及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,作为一个分部工程,又下分钢结构焊接、紧固件连接、钢零件及钢部件加工、钢部件组装、钢结构预拼装、钢结构安装工程、压型金属板、钢结构涂装等分项工程、关于钢结构原材料(包括钢材、焊材、涂装材料等),由于其对钢结构的质量影响很大,在钢结构规范里单独成章。 (2)检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

钢结构工程监理细则

1.适用范围: 本监理细则适用于建筑工程的单层、多层以及网架、压型金属板等钢结构工程的制作、安装的工程监理 2.编制依据: 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 2.2《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 2.3《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 2.4《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82—91 2.5《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 2.6 建筑工程监理合同和已批准的工程监理规划 2.7 工程施工承包合同和已批准的施工组织设计 3.工程特点及质量目标: (略) 4.钢结构工程的监理工作流程 4.1钢结构制作工程的监理工作流程 4.1.1型钢件 4.1.2管球节点 4.1.3 H型钢

4.2钢结构安装工程的监理工作流程 地脚螺栓复测→钢柱安装→各层钢梁(含钢次梁及柱间支撑)安装→屋面系统安装→主体钢构验收→柱脚砼二次灌浆→墙面和屋面檩条安装→墙面和屋面彩板安装→ 构件面漆涂装→验收 5.施工准备阶段的监控要点 5.1熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和技术交底,填写设计图纸会审和技术交底情况记录,编写会议纪要。 5.2钢结构工程施工单位必须具备相应的钢结构工程施工资质。 5.3总包单位若分包钢结构构件制作或安装工程,应填写分包申请,并提供分包单位营业执照、生产许可证和相关资质证书。监理人员审查后,符合要求者签返分包申请,同意分包。不符合要求者退回分包申请,要求总包单位重新选择分包商,重新申报。 5.4审批施工单位提报的钢结构制作、安装的专项施工方案。符合工程实际情况、设计要求和施工技术规程的,签返《施工组织设计(方案)报审表》,同意实施。否则,退回《施工组织设计(方案)报审表》,要求施工单位修改后重新报审。 5.5检查、复核施工单位的地脚螺栓的测量记录,允许偏差符合下述①—④条的规定时,签返《施工测量放线报验单》。 ①、基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.2的规定。 ②、采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.3的规定。 ③、采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.4的规定。 ④、地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.5的规定。否则,退回《施工测量放线报验单》,要求施工单位对超标点进行整改,并填写《整改复查报审表》。整改合格后,签返《施工测量放线报验单》。 5.6检查施工机具的数量及性能,符合工程实际情况、施工组织设计的,签返《进场设备报验单》,同意进场使用。否则,退回《进场设备报验单》,要求施工单位重新组织施工机械进场,重新报验。 5.7对运抵现场的钢构件、高强螺栓、普通螺栓、檩条、压型钢板、保温棉、防火涂料等材料,必须符合设计规定和材料的有关技术标准;并有出厂合格证和相关试验报告。制作钢构件使用的各类母材、焊条、焊丝及焊剂应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家和行业标准的规定,并有质量证明书或检验报告。如采用其它钢材和焊接材料代换时,必须经设计单位同意;同时,有可靠的试验资料和相应的工艺文件。

屋面工程监理细则

向阳村城中村改造K2地块 屋面工程监理细则 编制: 审核: 批准: 二O一八年六月十三日

一、专业工程特点 屋面工程是建筑工程中九个分部工程之一。其主要功能是排水、防水、保温、隔热。由于各方面的原因,屋面渗漏时有发生,严重影响使用功能。因此,屋面工程的各种原材料、拌和物、构配件以及施工工艺都要严格把关,必须符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的相关规定和设计要求及有关规定。 二、监理工作流程 1.审核设计文件,领会设计具体要求。依据防水级别的不同,对所选用的材料性能、构造节点做法进行把关审查,特别是对檐口、泛水等重要部位,查看图纸设计是否全面,有无节点做法大样,材料选用是否合理。 2.组织进行图纸会审。防水施工前,对图纸中的细部构造要求要充分熟悉和掌握,对图纸中存在的一些问题进行汇总,会审时提出,并配合设计人员及时解决。 3.审查防水队伍专业资质,作业人员必须经过专业培训,持有效证件上岗。 4.审批屋面工程施工方案,重点审查施工技术工艺的正确性、操作的可行性。 5.材料进场后,按《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002附录的规定抽样复试,不合格材料不得在屋面工程中使用。 6.建立各道工序的自检、交接检、专职人员检查的“三检”制度,

并记录在案,关键节点部位及工序实施旁站,上道工序不验收合格不得进行下道工序。 7.加强资料备案,及时搜集相关资料,并分类归档。 三、监理工作控制要点和方法 1.施工队伍的资质审核:审核其资质级别是否具备,重点是专业防水队伍的资质等级、年审情况、作业人员上岗证、有效期、专业培训证书,人、证是否对应一致。 2.施工方案的审批:主要审查方案的合理性、针对性、可行性、各项保证措施制度、管理体系是否健全,对关键部位、关键工序是否有特别处理方法,特别是质量通病的防治,有无专门措施。 3.进场材料的质量控制:屋面工程所用的防水、保温、隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求,并对其进行抽样检测复试。其中:对卷材SBS、DFS在对其外观检查有无孔洞、露胎、裂口、折痕、杂质、凹痕等缺陷后,合格的基础上,抽一卷进行拉伸力、不透水性、低温抗折等物理性能检测。对聚氨脂涂料按每10t一批(不足10t按一批计)抽样进行拉伸强度、断裂延伸率、柔性、不透水性等性能试验。对挤塑保温板主要检测吸水率、导热系数、表观密度、抗压强度,对平瓦主要检测冻融性指标。同时,对进场材料的地点、码放高度、防火、防雨等进行现场检查,严禁违章堆放。 4.工艺质量的控制: ①找平层施工

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构概况 二、编制依据 1、设计院设计的施工图纸; 2、已批准的监理规划; 3、经审核的施工组织设计; 4、《工程测量规范》 GB50026-93 5、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 6、《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81—91 7、《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 8、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》 JGJ82 9、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 10、《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》 GB9978 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300—2001 三、钢结构制作安装的控制点及控制措施 本钢结构工程由工厂制作、涂装,出厂检查合格后,装箱运输到现场组拼安装。因此本钢结构工程现场监理的重点为: 1、现场检查:检查钢结构的出厂合格证,钢结构材质合格证、焊条合格证、焊缝无损探伤检验报告、防火涂料合格证及检验报告、各工序检验批的验收记录和高强螺栓连接副的检验报告等是否合格及齐全; 2、现场开箱检查:检查钢结构制作涂装的外观质量、加工尺寸、钢柱和钢梁端板螺栓孔距、防火涂料涂装厚度等是否符合设计及规范 要求。 3、钢结构制作涂装的现场检查合格后,在安装前报审钢结构安装施工组织设计或施工方案。 4、地脚螺栓交接检验、预拼装工序的检查控制(节点处、长、宽(高)、拱)、

钢结构安装的临时加固和支撑,以及吊装就位后的调正、固定检查。 5、钢结构安装、检查完毕后,对节点处和运输、安装中损坏的涂层按设计及规范要求进行补涂,监理检查。 四、钢结构安装监理工作流程 柱基偏差检测、地脚螺栓偏差检测、地脚螺栓偏差矫正 地脚螺栓罗纹修理 组合结构件拼装 单元结构件拼装 节段结构件拼装 拼装结构件吊装/安装 钢梁钢柱吊装/安装 下弦锁件吊装/安装 结构体垂直度调整 结构体高程调整 结构件扭曲调整 高强螺栓安装 高强螺栓初拧 高强螺栓终拧 结构体垂直度检测 结构体高程检测 结构件扭曲检测 基础测量检查、放线 地脚螺栓检查矫正 钢构件拼装 钢构件吊装/安装 单元结构体调整/校正 高强螺栓的紧固 单元结构体检测

[最新版]小区住宅屋面工程监理实施细则

长安芙蓉园紫云楼工程 屋面工程监理实施细则 一、监理细则编制依据: 1、施工图纸和所采用的图集标准做法 2、已审核的施工组织设计 3、已批准的监理规划 4、《屋面工程质量验收规》(GB5020202020) 二、工程项目概况: 1、项目名称:长安芙蓉园紫云楼工程 2、项目业主:曲江园林建设开发有限公司 3、设计单位:西北建筑工程设计研究院 4、施工单位:陕西省第三建筑工程公司 5、工程地址及环境:本工程位于西安市雁影路8号,交通便捷,便于施工。 6、工程特征:本工程类别为1类,地基为灰土桩基工程,地下一层,地上四层框剪结构,阙楼二层,廊道一层。 三、屋面工程特点: 屋面工程是分部工程,本工程分为不上人屋面两种形式,为确保屋面不渗不漏,监理工程师对该分部工程的监理任务就是对防水材料,施工质量进行严格控制,层层验收,达到设计要求。 四、施工内容:

●盖瓦:陶质灰筒瓦与灰板瓦用1:1:4水泥白灰砂浆窝牢,板瓦压 六露四; ●找平层:1:2水泥沙浆,最薄处小于30,内加1.5厚钢板网; ●保护层:2020:3水泥砂浆保护层; ●防水层:1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料 ●保温层:陶粒混凝土; 五、监理工作流程: 六、监理工作方法及质量控制点: ㈠监理工作方法: 1、旁站旁站是监理人员现场检查、监督的主要方法,施工过 程中对重点的项目、工序和部位实施旁站监理,及时发现问题,解决问题,防患于未然。

2、巡视在监理全过程中,监理工程师和监理员定期或不定期对施工单位的施工活动进行监督,及时发现问题和质量隐患,及时通知施工单位采取改进措施,确保施工顺利进行。 3、平行检验在施工单位自检的基础上,监理工程师或监理员利用检查或检测手段独立对工程质量进行检查或检测,以验证施工单位的自检结果,并独立对检验结果做出结论。 4、试验、见证取样、送检对材料、构件、试块等取样送检时,必须有监理人员在场见证,除施工单位正常的试验外,监理人员对有疑问的各种材料、构配件、成品、半成品、设备等有权要求施工单位进行复试。对确认不合格的材料、构配件、成品、半成品、设备等,有权要求施工单位再限期内运出现场。 ㈡质量控制点 七、监理工作措施: ㈠事前控制(预控)措施 1、熟悉施工图纸和具体做法掌握关键控制点; 2、审查防水施工单位:施工企业必须有施工许可证和操作人员上岗证; 3、审查《施工方案》;

钢结构工程监理细则

中南财经政法大学武汉学院新校区图书馆项目 钢 结 构 工 程 监 理 细 则 编制人: 审核人: 审批人: 武汉工程管理有限公司 武汉学院项目监理部 二零一四年十二月

目录 一、工程概况 (3) 二、专业设计概况及专业施工特点 (3) 三、编制依据 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作的控制要点及目标值 (15) 六、监理工作方法与措施 (24) 七、安全监督 (27)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:中南财经政法大学武汉学院新校区—图书馆 2、建设单位:中南财经政法大学武汉学院 3、勘察单位:中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 4、设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:武汉工程管理有限公司 6、施工单位:武汉建工第二建筑有限公司 7、设计标准与等级:建筑使用年限50年,类别3类,建筑防火分类为一类高层,耐火等级为一级, 屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为六度,地下室防水等级为二级。 8、工程地址 武汉市江夏区大桥新区柏木岭村黄家湖畔 9、结构形式 结构形式:框架-剪力墙结构 10、质量目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 11、安全、文明施工目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 12、总建筑面积: 47609.75 ㎡;其中地上36773.68㎡,地下10836.07㎡,建筑基底面积8201.98 ㎡。 二、专业设计概况及专业施工特点 钢结构具有轻质高强、大跨度、高空间的特点。目前,高层建筑中钢结构的应用已越来越广泛, 但是由于钢结构在施工焊接中,焊接应力和焊接变形的存在,对疲劳较敏感以及钢结构易锈蚀、防 火性能差,安装精度高,高层钢结构的制作、安装所涉及的影响因素多,积累的误差大,既受光照、 风力、气候等外界的影响,还受仪器、设备和机械附着建筑物的影响等特点,导致其建设牵扯面广, 施工技术难度大。 图书馆屋盖结构体系为网架结构体系,采用正放四角锥形形式。网架制作采用铰支座,分为成 品钢支座与平板钢支座,网架高度从中部的3m渐变为边部的1.8m;网架节点采用焊接空心球节点。

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2与本项目相关的设计图纸 1.3规范、规程: 4本项目的施工组织设计. 2. 专业工程特点 3.监理工作的流程如下:

4. 监理目标值 5. 监理控制要点及方法措施 5.1基本规定 1、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 2、钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定,校准合格的计量器具。 3、结构工程应按下列规定进行施工质量控制:

①采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样; ②各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 ③相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师检查认可。 4、钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范的规定进行划分。 5、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定: ①主控项目必须符合规范合格质量标准的要求; ②一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍; ③质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 6、分项工程合格质量标准应符合下列规定: ①分项工程所含的各检验批均应符合规范合格质量标准; ②分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。 7、当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: ①经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收; ②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收; ③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;

相关文档
相关文档 最新文档