文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面网架专项施工方案

屋面网架专项施工方案

屋面网架专项施工方案
屋面网架专项施工方案

屋面网架专项施工方案

2

一、编制依据.....................................................................................

2

二、工程概况 ....................................................................................

三、钢网架施工 ................................................................................

3

3

(一)施工部署..............................................................................

(二)钢网架的制作......................................................................

5

(三)钢网架安装施工工艺流程 (7)

四、屋面板的安装 (16)

五、质量保证措施 (17)

六、安全保证措施 (18)

七、网架安全专项措施 (19)

一、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

八五七农场文体中心施工组织设计

八五七农场文体中心施工图纸

二、工程概况

本工程属于多功能的大空间公用建筑,结构设计新颖,建筑造型美观,功能齐全,设备先进。屋盖采用网架结构,由焊接球网及边柱

支撑。

本工程为黑龙江省八五七农场文体中心,位于八五七农场场部,

正阳街与青山路交叉口。总建筑面积为10713.77平方米,落地面积为5063.91平方米。建筑为地上三层,建筑总高度,主体建筑造型最

高22.45m,景观塔顶部可达48.45m。按其使用性质,由演绎训练综合场地、展厅、运动演绎复房、活动中心四部分组合而成,并且南侧

有大片空地做为广场绿地以及拟建的综合馆用地。本工程采用大跨度钢网架设计,满足了大空间的需要,降低了造价,又使建筑造型简洁

有力,富有时代气息。

三、钢网架施工

(一)施工部署

(1) 施工队伍

本工程将由曾经参加过多种网架结构制作、安装工程,在施工中创下丰硕业绩的优秀钢结构施工队伍施工。这支队伍工种配套齐全,

技术素质高,敬业精神强,施工经验丰富,必将本工程建成精品工程。

(2) 施工安排

本工程钢网架构件制作及安装,主要根据建设单位的要求和土建施工进度编制详细的制作、运输及安装计划。钢网架制作可根据施工计划提前安排专业厂家加工。安装时间根据现场条件及时插入,总安装工期(包括架子搭设)详见进度计划表。

(3) 施工准备

1)材料

○1钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、

焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。

○2钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品

小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的

国家标准的规定。

2)主要机具:

电焊机、氧-乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割

动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探伤仪、

磁力探伤仪、提升设备、起重设备、铁锤、钢丝刷、液压千斤顶、倒

链等工具。

3)作业条件:

○1安装前应对网架支座轴线与标高进行验线检查。网架轴线、

标高位置必须符合设计要求和有关标准的规定。

○2安装前应对柱顶混凝土强度进行检查,柱顶混凝土强度必须

符合设计要求和国家现行有关标准的规定以后,才能安装。

○3采用高空滑移法时,应对滑移轨道滑轮进行检查,滑移水平

坡度应符合施工设计的要求。

○4采用条、块安装,工作台滑移法时,应对地面工作台、滑移

设备进行检查,并进行试滑行试验。

○5采用整体吊装或局部吊装法时,应对提升设备进行检查,对

提升速度、提升吊点、高空合拢与调整等工作作好试验,必须符合施

工组织设计的要求。

○6采用高空散装法时,应搭设满堂红脚手架,并放线布置好各

支点位置与标高。采用螺栓球高空散装法时,应设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量应经过验算确定。

○7高空散装的临时支点应选用千斤顶为宜,这样临时支点可以

逐步调整网架高度。当安装结束拆卸临时支架时,可以在各支点间同步下降,分段卸荷。

(二)钢网架的制作

一、质量要求

(一)支承面顶板和支承垫块

1.主控项目

(1)钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求。

(2)支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表7-29的规定。

(3)支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要

求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫专用与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。

(4)网架支座锚栓的紧固应符合设计要求。

2.一般项目

支座锚栓尺寸的允许偏差应符合表7-23的规定。支座锚栓的螺纹应受到保护。

(二)总拼与安装

1.主控项目

(1)小拼单元的允许偏差应符合表7-30的规定。

(2)中拼单元的允许偏差应符合表7-31的规定。

(3)对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验,其

结果应符合以下规定:

1)焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试

件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。

2)螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉

强度保证荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时,螺孔、螺纹及封板

仍完好无损为合格。

(4)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠

度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

2.一般项目

(1)钢网架结构安装完成后,其节点及杆件表面应干净,不应有

明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。

(2)钢网架结构安装完成后,其安装的允许偏差应符合表7-32的规定。

(三)钢网架安装施工工艺流程

一、螺栓球正方四角锥网架高空散装法:

(一)工艺流程:

放线、验线→安装下弦平面网格→安装上弦倒三角网格→安装下

弦正三角网络→调整、紧固→安装屋面帽头→支座焊接、验收。

(二)放线、验线与基础检查:

1、检查柱顶混凝土强度。检查试件报告,合格后方能在高空柱顶放线、验线。

2、由总包提供柱顶轴线位移情况,网架安装单位对提供的网架支承点位置、尺寸进行复验,经复验检查轴线位置、标高尺寸符合设计要求以后,才能开始安装。

3、临时支点的位置、数量、支点高度应统一安排,支点下部应适当加固,防止网架支点局部受力过大,架子下沉。

(三)安装下弦平面网架:

○1将第一跨间的支座安装部位,对好柱顶轴线、中心线,用水平仪对好标高,有误差应予修正。

○2安装第一跨间下弦球、杆,组成纵向平面网格。

○3排好临时支点,保证下弦球的平行度,如有起拱要求时,应在临时支点上找出坡底。

○4安装第一跨间的腹杆与上弦球,一般是一球二腹杆的小单元就位后,与下弦球拧入,固定。

○5安装第一跨间的上弦杆,控制网架尺寸。注意拧入深度影响到整个网架的下挠度,应控制好尺寸。

○6检查网架、网格尺寸,检查网架纵向尺寸与网架矢高尺寸。如有出入,可以调整临时支点的高低位置来控制网架的尺寸。

(四)安装上弦倒三角网格:

1.网架第二单元起采用连续安装法组装。

2.从支座开始先安装一根下弦杆,检查丝扣质量,清理螺孔、螺扣,干净后拧入,同时从下弦第一跨间也装一根下弦杆,组成第一方

网格,将第一节点球拧入,下弦第一网格封闭。

3.安装倒三角锥体,将一球三杆小单元(即上一弦球、一上弦杆、二腹斜杆组成的小拼单元)吊入现场。将二斜杆支撑在下弦球上,在

上方拉紧上弦杆,使上弦杆逐步靠近已安装好的上弦球,拧入。

4.然后将斜杆拧入下弦球孔内,拧紧,另一斜杆可以暂时空着。

5.继续安装下弦球与杆(第二网格,下弦球是一球一杆)。一杆拧入原来的下弦球螺孔内,一球在安装前沿,与另一斜杆连接拧入,

横向下弦杆(第二根)安装入位,两头各与球拧入,组成下弦第二网

格封闭。

6.按上述工艺继续安装一球三杆倒三角锥,在二个倒三角锥体之

间安装纵向上弦杆,使之连成一体。逐步推进,每安装一组倒三角锥,则安装一根纵向上弦杆,上弦杆两头用螺栓拧入,使网架上弦也组成封闭形的方网格。

7.逐步安装到支座后组成一系列纵向倒三角锥网架。检查纵向尺寸,检查网架挠度,检查各支点受力情况。

(五)安装下弦正三角网格:

1.网架安装完倒三角锥网格后,即开始安装正三角锥网格。

2.安装下弦球与杆,采用一球一杆形式(即下弦球与下弦杆),将一杆拧入支座螺孔内。

3.安装横向下弦杆,使球与杆组成封闭四方网格,检查尺寸。也

可以采用一球二杆形式(下弦球与相互垂直二根下弦杆同时安装组成封闭四方网格)。

4.安装一侧斜腹杆,单杆就位,拧入,便于控制网格的矢高。

5.继续安装另一侧斜腹杆,两边拧入下弦球与上弦球,完成一组正三角锥网格。逐步向一侧安装,直到支座为止。

6.每完成一个正三角锥后,再安装检查上弦四方网格尺寸误差,逐步调整,紧固螺栓。正三角锥网格安装时,应时时注意临时支点受力的情况。

(六)调整、紧固。

1.高空散装法安装网架,应随时测量检查网架质量。检查下弦网格尺寸及对角线,检查上弦网格尺寸及对角线,检查网架纵向长度、横向长度、网格矢高。在各临时支点未拆除前还能调整。

2.检查网架整体挠度,可以通过上弦与下弦尺寸的调整来控制挠度值。

3.网架在安装过程中应随时检查各临时支点的下沉情况,如有下降情况,应及时加固,防止出现下坠现象。

4.网架检查、调整后,应对网架高强度螺栓进行重新紧固。

5.网架高强螺栓紧固后,应将套筒上的定位小螺栓拧紧锁定。

(七)安装屋面帽头:

1.将上弦球上的帽头焊件拧入。

2.在帽头杆件上找出坡度,以便安装屋面板材。

3.对螺栓球上的未用孔以及螺栓与套筒、杆件之间的间隙应进行

封堵,防止雨水渗漏。

(八)支座焊接与验收:

1.检查网架整体尺寸合格后,检查支座位置是否在轴线上,以及

偏移尺寸。网架安装时尺寸的累积误差应该两边分散,防止一侧支座就位正确,另一侧支座偏差过大。

2.检查网架标高、矢高,网架标高以四周支点为准,各支点尺寸

误差应在标准规范以内。

3.检查网架的挠度。

4.各部尺寸合格后,进行支座焊接。

5.支座焊接应有操作说明。网架支座有弹簧型、滑移型、橡胶垫型。支座焊接应保护支座的使用性能。有的应保护防止焊接飞溅的侵入;橡胶垫型在焊接时,应防止焊接火焰烤伤胶垫。故焊接时应用水

随时冷却支座,防止烤伤胶垫。

二、焊接球地面安装高空合拢法:

(一)工艺流程:

放线、验线→安装平面网格→安装立体网格→安装上弦网格→网

架整体提升→网架高空合拢→网架验收。

(二)放线、验线:

1.柱顶放线与验线:标出轴线与标高,检查柱顶位移;网架安装

单位对提供的网架支承点位置、尺寸、标高经复验无误后,才能正式

安装。

2.网架地面安装环境应找平放样,网架球各支点应放线,标明位

置与球号。

3.网架球各支点砌砖墩。墩坟可以是钢管支承点,也可以是砖墩

上加一小截圆管作为网架下弦球支座。

4.对各支点标出标高,如网架有起拱要求时,应在各支承点上反

映出来,用不同高度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。

(三)钢网架平面安装:

1.放球:将已验收的焊接球,按规格、编号放入安装节点内,同

时应将球调整好受力方向与位置。一般将球水平中心线的环形焊缝置

于赤道方向。有肋的一边在下弦球的上半部分。

2.放置杆件:将备好的杆件,按规定的规格布置钢管杆件。放置

杆件前,应检查杆件的规格、尺寸,以及坡口、焊缝间隙、将杆件放

置在二个球之间,调整间隙,点固。

3.平面网架的拼装应从中心线开始,逐步向四周展开,先组成封

闭四方网格,控制好尺寸后,再拼四周网格,不断扩大。注意应控制

累积误差,一般网格以负公差为宜。

4.平面网架焊接,焊接前应编制好焊接工艺和网架焊接顺序,防

止平面网架变形。

5.平面网架焊接应按焊接工艺规定,从钢管下侧中心线左边20~30mm处引弧,向右焊接,逐步完成仰焊、主焊、爬坡焊、平焊等焊

接位置。

6.球管焊接应采用斜锯齿形运条手法进行焊接,防止咬肉。

7.焊接运条到圆管上侧中心线后,继续向前焊20~30mm处收弧。

8.焊接完成半圆后,重新从钢管下侧中心线右边20~30mm处反向起弧,向左焊接,与上述工艺相同,到顶部中心线后继续向前焊接,填满弧坑,焊缝搭接平稳,以保证焊缝质量。

(四)网架主体组装:

1.检查验收平面网架尺寸、轴线偏移情况,检查无误后,继续组

装主体网架。

2.将一球四杆的小拼单元(一球为上弦球,四杆为网架斜腹杆)

吊入平面网架上方。

3.小拼单元就位后,应检查网格尺寸,矢高,以及小拼单元的斜

杆角度,对位置不正、角度不正的应先矫正,矫正合格后才准以安装。

4.安装时发现小拼单元杆件长度、角度不一致时,应将过长杆件

用切割机割去,然后重开坡口,重新就位检查。

5.如果需用衬管的网架,应在球上点焊好焊接衬管。但小拼单元

暂勿与平面网架点焊,还需与上弦杆配合后才能定位焊接。

(五)钢网架上弦组装与焊接:

1.放入上弦平面网架的纵向杆件,检查上弦球纵向位置、尺寸是

否正确。

2.放入上弦平面网架的横向杆件,检查上弦球横向位置、尺寸是

否正确。

3.通过对立体小拼单元斜腹杆的适量调整,使上弦的纵向与横向

杆件与焊接球正确就位。对斜腹杆的调整方法是,既可以切割过长杆件,也可以用倒链拉开斜杆的角度,使杆件正确就位。保证上弦网格

的正确尺寸。

4.调整各部间隙,各部间隙基本合格后,再点焊上弦杆件。

5.上弦杆件点固后,再点焊下弦球与斜杆的焊缝,使之连系牢固。

6.逐步检查网格尺寸,逐步向前推进。网架腹杆与网架上弦杆的

安装应相互配合着进行。

7.网架地面安装结束后,应按安装网架的条或块的整体尺寸进行

验收。

8.待吊装的网架必须待焊接工序完毕,焊缝外观质量,焊缝超声

波探伤报告合格后,才能起吊(提升)。

(六)网架整体吊装(提升):

1.钢网架整体吊装前的验收,焊缝的验收,高空支座的验收。各

项验收符合设计要求后,才能吊装。

2.钢网架整体吊装前应选择好吊点,吊绳应系在下弦节点上,不

准吊在上弦球节点上。如果网架吊装过程中刚度不够,还应采用办法对被吊网架进行加固。一般加固措施是加几道脚手架钢管临时加固,

但应考虑这样会增加吊装重量,增加荷载。

3.制订吊装(提升)方案,调试吊装(提升)设备。对吊装设备

如把杆、缆风卷扬机的检查,对液压油路的检查,保证吊装(提升)

能平稳、连续、各吊点同步。

4.试吊(提升):正式吊装前应对网架进行试提。试提过程是将

卷扬机起动,调整各吊点同时逐步离地。试提一般在离地200~300mm之间。各支点人武部撤除后暂时不动,观察网架各部分受力

情况。如有变形可以及时加固,同时还应仔细检查网架吊装前沿方向是否有碰或挂的杂物或临时脚手架,如有应及时排除。同时还应观察吊装设备的承载能力,应尽量保持各吊点同步,防止倾斜。

5.连续起吊:当检查妥当后,应该连续起吊,在保持网架平正不

倾斜的前提下,应该连续不断地逐步起吊(提升)。争取当天完成到位,防止大风天气。

6.逐步就位:网架起吊即将到位时,应逐步降低起吊(提升)速度,防止吊装过位。

(七)高空合拢:

1.网架高空就位后,应调整网架与支座的距离,为此应在网架上

方安装几组倒链供横向调整使用。

2.检查网架整体标高,防止高低不匀,如实在难以排除,可由一

边标高先行就位,调整横向倒链,使较高合格一端先行就位。

3.标高与水平距离先合格一端,插入钢管连接,连接杆件可以随

时修正尺寸,重开坡口,但是修正杆件长度不能太大,应尽量保持原

有尺寸。调整办法是一边拉紧倒链,另一边放松倒链,使之距离逐步

合格。

4.已调整的一侧杆件应逐步全部点固后,放松另一侧倒链,继续

微调另一侧网架的标高。可以少量的起吊或者下降,控制标高。注意

此时的调整起吊或下降应该是少量的,逐步地进行,不能连续。边调整,还应观察已就位点固一侧网架的情况,防止开焊。

5.网架另一侧标高调整后,用倒链拉紧距离,初步检查就位情况,

基本正确后,插入塞杆,点固。

6.网架四周杆件的插入点固。注意此时点焊塞杆,应有一定斜度,使网架中心略高于支座处。因此时网架受中心起吊的影响,一旦卸荷后会略有下降,为防变形,故应提前提高3~5mm的余量。

7.网架四周杆件合拢点固后,检查网架各部尺寸,并按顺序、按

焊接工艺规定进行焊接。

(八)网架验收:

1.网架验收分二步进行,第一步是网架仍在吊装状态的验收;第

二步是网架独立荷载,吊装卸荷后的验收。

2.检查网架焊缝外观质量,应达到设计要求与规范标准的规定。

3.四边塞杆,(即合拢时的焊接管),在焊接24h后的超声波探伤报告,以及返修记录。

4.检查网架支座的焊缝质量。

5.钢网架吊装设备卸荷。观察网架的变形情况。网架吊装部分的

卸荷应该缓慢、同步进行,防止网架局部变形。

6.将合拢用的各种倒链分头拆除,恢复钢网架自然状态。

7.检查网架各支座受力情况;检查网架的拱度或起拱度。

8.检查网架的整体尺寸。

四、屋面板的安装

屋面板的选购

本工程所有屋面板将会同建设单位、设计、监理共同协商选定,

由厂家在工厂内制作好,按计划数送至工地,我们在工地验收质量和数量。厂家必须提供生产许可证、营业执照、钢材、保温材料、密封胶、螺丝的合格证明等。

五、质量保证措施

(1)该工程钢结构由我公司金属结构分公司制作安装。该单位

有丰富的生产加工和安装及检验检测经验,从原材料进厂到成品出

厂,都有专职人员层层把关,责任落实到人。牢固树立“百年大计、

质量第一”的思想,以质量求生存,以质量求发展。

(2)钢结构制作严格按照《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)和《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)的要求施工。

(3)原材料均选用国家重点企业生产的优质产品,并经过严格

复检,不合格品不允许使用。

1)化学成份:化验C、S、Si 、Mn、P 五大元素及Cr、B 等合金元素,必须符合国标。设备:CS71 型碳硫联合测定仪,721 分光光度计,TS-14 光学读数分析天平。

2)物理试验:检测洛氏硬度、抗拉强度、极限承载力等。设备

WE-100 万能液压材料试验机,HR-150A 洛式硬度计。

(4)网架零部件检验标准:

1)螺栓球

采用CO2 气体自动保护焊,焊丝Ho8Mn2SiA 或手工焊,焊条E43,并经过超声波探伤,抽检焊缝拉力破坏试验。

(5)网架零部件材质

螺栓球:材质45#、锻件、硬度HB150-180,无裂纹。

钢管:材质20#或Q235,无裂纹。

方套、封板:材质20#或Q235,无裂纹,锻件。

(6)屋面板安装质量要求

1)屋面板之间纵向接缝,应采用防水密封胶密封并保证密封质

量。

2)泛水板、包角板、包边板的搭接应尽可能顺长度的主导风雨

方向,拉铆紧固,用胶密封,搭接长度>60mm,钉距≤300mm。

3)所有搭接部位及螺钉,抽芯拉铆钉外露部分均应涂防水封胶。

4)施工后的屋面板应做到平整、接缝严实、无翘曲现象,泛水板、包角板及连接件的品种规格以及防水密封材料的性能应符合设计

要求和国家现行标准规定。

5)屋面板安装后,板面无施工残留杂物和污物,檐口呈直线,

无未经处理的错钻孔洞。

六、安全保证措施

(1)建立安全生产组织机构,落实岗位安全责任制。

(2)要求施工人员树立安全第一、预防为主的思想,加强安全

生产的意识教育,认真执行班前安全交底制度。

(3)设专职安全员进行监督检查,严禁违章指挥和违章作业,

对发现的安全隐患应及时加以整改。

(4)搞好场容、场貌和文明施工,现场构件、机具堆放整齐,

施工材料、工具要及时清理,做到工完场清。

(5)机具设备的安全使用

1)施工用电实行“三相五线制”,使用标准配电箱,做到一机一闸一漏电保护器,机电设备使用前应经过检查,调试无误方可操作。

2)焊工、电工等工种作业时必须使用面罩以及专用的手套、帽

等防护用品,并做到安全操作正确使用。

3)做好安全防火工作

(6)施工人员进入现场必须带安全帽,高空作业人员必须穿防

滑鞋、系安全带。

(7)各种构件运输过程中,必须用手拉葫芦捆扎牢固。

(8)吊车吊装构件必须平稳,勿使受扭或歪曲,不得急牵冲击

起吊。

(9)特种作业人员必须持证上岗,严禁酒后作业。

(10)对已起吊就位构件,必须完成最后固定,方可下班。

(11)高空作业人员所用工具,必须妥善放置,禁止向下投扔物料。

(12)作业中只允许起重指挥人员发出起重信号,起重指挥人员必须精神集中,严格遵守操作规程。

(13)遇有六级以上大风等恶劣气候应停止作业。

(14)网架的部件用吊车吊至脚手架操作平台上,应均匀分散开以防止堆积材料太集中时,使脚手架变形过大,造成事故。

(15)当天未安装完的屋面板,必须用绳索固定在钢檩条上。七、网架安全专项措施

本工程公司将严格执行国家有关安全操作规程,杜绝一切伤亡事故的发生,把安全意识落实到每个职工头脑中,确保工程达到安全文明标准工地。

(一)管理措施

1、施工人力安排:

本工程施工包括了网架和屋面二大部分,为确保工程按期保质的完成,公司总工程师及技质部工程师定期进入现场,观察指导。并分

制作和安装两块对工程施工力量进行安排。

(1)网架制作力:

本工程网架制作质量要求高,工期紧,为保证工程按期保质完成,公司指派项目经理担任本工程的负责人,全权负责本工程的网架制

作、安装及安全任务,配备材料供应、图纸审查、翻样、下料、切割、焊接等职能班组,现场技术负责人配合项目经理协助制作准备、技术衔接、质量监控等方面全过程管理,并接受业主、质监、设计等的监督。

为了保质保量地完成任务,我们将从与公司合作多年的施工队伍

中选派网架安装班组,评选施工班组工作作风扎实,技术过硬,并有丰富施工经验的施工队伍。各施工班组由现场施工项目部按施工进度要求实行流水作业,统一协调,保证工序的顺利搭接,并随时调配力量,以避免误工。现场劳动力配备计划见下页表。

现场劳动力配备计划表

序号名称人数到场时间

1 测量人员

2 2012.3.15

2 网架安装班组10 2012.3.20

3 电焊工

4 2012.3.20

4 油漆工 2 2012.3.20

5 屋面、墙面安装班组10 2012.4.10

(二)施工机械配备:

施工机具设备表

序号机具名称型号单位数量

1 电焊机BX1-330 台 4

2 电拉葫芦1吨台 6

3 电拉葫芦3吨台 2

4 千斤顶10吨只 6

5 管钳子把 6

6 油刷把 6

网架屋面施工方案

一、编制依据。 1.工地现场实际情况。 2.网架施工图,及设计文件。 3. 现行《钢结构设计规范》GB50017-2003、 《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、 《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001、 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 等规范及国家有关规定; 4.根据本公司的施工方法和经验及公司拥有的技术力量。 一、工程概况。 1、本工程为平原家庭号购物中心屋面网架,采用螺栓球四角锥双层网架结构形式,下旋支撑,网架覆盖面积为650.16平方米。 2、工程材料,钢管、选用Q235b高频焊管,高强螺栓选用符合等级10.9级性能的材料。螺栓球选用45号钢,支座及附属钢板、Q235B 材质。

二、网架安装方案 1、本工程根据现场实际情况网架低平与室内地面距离不到5米,拟采用搭设脚手架,高处散装的方案来拼装网架。 钢结构网架安装方案 一、安装前准备工作 1、安装前对网架支座轴线与标高进行验线检查,网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准规定。 2、安装前对支座混凝土强度进行了解,混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定后才能安装。 3、搭设满堂红脚手架,放线布置好各支点位置与标高。并设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量经过验算确定。 4、临时支点选用专业支点工具逐步调整网架高度。 5、对进场成品构件逐一清点、分类堆放。 三、安装工艺流程 1、本工程的施工,根据现场条件采用高空散装法进行安装,把网架零部件垂直运输至安装平台分散堆放,后根据安装图编号分别对号安装。为确保网架的安装轴线正确,我们研究后决定先安装对应支承点连接一榀网架,等支座位置校正后再由一边向另一边安装以减少积累误差。 2、具体安装步骤:

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架 维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92、1米,宽度36、6米,投影面积3370、86平方米,屋面高度约12米。本工程得工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设→安全平台搭设→下弦杆件节点焊接加固→人工除锈(基面清理)→底漆涂装→面漆涂装→旧檩条及屋面拆除→新檩条安装→屋面板安装→检查验收。

1、1、钢管架操作平台搭设 因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用Φ48×3、5mm 得脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1、2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置得螺栓球下方利用搭设好得脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1、3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位得铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,就是由人工用一些比较简单得工具在不适宜使用除锈机械得场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上得铁锈。 1、4、底漆涂装

屋面网架专项施工方案

. 屋面网架专项施工方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、钢网架施工 (3) (一)施工部署 (3) (二)钢网架的制作 (5) (三)钢网架安装施工工艺流程 (7) 四、屋面板的安装 (16) 五、质量保证措施 (17) 六、安全保证措施 (18) 七、网架安全专项措施 (19)

. 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 八五七农场文体中心施工组织设计 八五七农场文体中心施工图纸 二、工程概况 本工程属于多功能的大空间公用建筑,结构设计新颖,建筑造型美观,功能齐全,设备先进。屋盖采用网架结构,由焊接球网及边柱支撑。本工程为黑龙江省八五七农场文体中心,位于八五七农场场部,正阳街与青山路交叉口。总建筑面积为10713.77平方米,落地面积为5063.91平方米。建筑为地上三层,建筑总高度,主体建筑造型最高22.45m,景观塔顶部可达48.45m。按其使用性质,由演绎训练综合场地、展厅、运动演绎复房、活动中心四部分组合而成,并且南侧有大片空地做为广场绿地以及拟建的综合馆用地。本工程采用大跨度钢网架设计,满足了大空间的需要,降低了造价,又使建筑造型简洁有力,富有时代气息。 . . 三、钢网架施工

(一)施工部署 (1) 施工队伍 本工程将由曾经参加过多种网架结构制作、安装工程,在施工中创下丰硕业绩的优秀钢结构施工队伍施工。这支队伍工种配套齐全,技术素质高,敬业精神强,施工经验丰富,必将本工程建成精品工程。 (2) 施工安排 本工程钢网架构件制作及安装,主要根据建设单位的要求和土建施工进度编制详细的制作、运输及安装计划。钢网架制作可根据施工计划提前安排专业厂家加工。安装时间根据现场条件及时插入,总安装工期(包括架子搭设)详见进度计划表。 (3) 施工准备 1)材料 ○钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、1焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。 ○钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品2小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。 2)主要机具: 电焊机、氧-乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探伤仪、. .

屋面钢网架专项施工方案

洞头县海霞中学迁建一期工程 体艺馆网架、看台钢构专项施工方案 编制人: 日期: 心口浙江省东阳第三建筑工程有限公司温州分公司 海霞中学迁建一期工程项目部

海霞中学体艺楼屋面钢网架、体育看台 钢结构专项施工方案 一、编制依据 1、根据设计施工图。 2、现场踏勘情况 3、我公司施工类似工程施工经验 4、现行国家施工规范、标准及规程: 5、《钢结构工程施工及验收规范》(GB5020M 2001) 6、《网架结构设计与施工规程》(JGJ7— 91) 7、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78— 91) 8、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81— 2002) 9、《钢网架检验及验收标准》(JGJ75.3 — 91) 10、《钢结构焊缝手工超声波探伤方法和结果分级》(GB11345-89 二、工程概况: 1、体艺楼屋面网架形式为正放四角锥双层网架,网架均采用螺栓球节点,下 弦周边支承,本工程安全等级为二级,以冷弯薄壁“C”型钢、方钢管为橡条, 屋面投影面积1161.6 m2,网架屋面采用1.0mm厚65400型直立锁边铝镁铤合金屋面系统,屋面排水采用内排法,排水通过结构找坡高度一调节, 2、体育看台钢梁、钢柱采用焊接H型钢,钢梁与钢柱刚接,屋面梁、柱设横向水平支撑;屋面橡条采用矩形型钢,本工程主要结构(钢梁、钢柱)采用:Q345B;其它未特别说明采用:Q235B。 三、钢结构、网架制造工艺技术 A、网架(一)、概述: 1、制作依据:工程设计的图纸 2、遵循的规范、规程: 《钢结构工程施工及验收规范》(GB5020A 2001)

《网架结构设计与施工规程》(JGJ7— 91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7既91) 3、采用材料: 网架钢管为高频焊管及无缝钢管,材质为Q235B,螺栓、螺钉采用40Cr 钢,封板、锥头选用Q235B钢,球选用45号钢; (二)、制作: 1、制作工艺流程: 绘加工图k生产交底 I 钢管下料 抽样检验 喷砂除锈 涂装编号 __ I 现场安装包装发运 2、杆件制作: (1) 、用丁制造杆件的钢材品种、规格、质量必须符合设计规定及相应标 准,应有出厂合格证明。 (2) 、钢管下料应考虑其焊接收缩量。影响焊接收缩量的因素较多,如焊缝的 长度、环境温度、电流强度、焊接方法等,焊接收缩量的大小可根据以往的经验,再结合现场和网架的具体情况通过试验来确定。壁厚大丁4mm 的钢管要开坡口。 (3) 、钢管制作长度允许偏差土1mm杆件轴线不平■直度不超过L/1000, 且不大于5mm (三)、质量保证措施: 1、严把原材料质量关: (1) 、本网架采用的是螺栓球,为控制原材料质量,进货渠道选择正规的大 中型企业,并按ISO9001标准对材料供应厂进行评审。

屋面网架施工方案

屋面网架施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

中节能(临沂)环保能源有限公司生活垃圾、污泥焚烧综合提升改扩建项目 钢结构、网架工程 施 工 组 织 设 计 编制:梁先锋(技术负责人) 审核:王再意(项目经理) 审批:王虎龙 (技术总工) 徐州通域空间结构有限公司 2017年 12月 28日

目录 第一章工程概况及编制依据 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据及施工重点、难点 (4) 第二章施工总体部署及协调管理 (5) 一、施工组织指导原则 (5) 二、施工组织部署 (5) 三、施工平面图 (6) 四、场地设置 (8) 五、施工用水方案 (9) 六、施工用电及施工进度计划 (9) 七、劳动力计划与管理 (9) 第三章钢结构网架施工技术及施工方案 (11) 一、网架结构构件的加工工艺 (11) 二、钢网架安装施工方案 (29) 三、屋面的安装施工技术及措施 (45) 四、钢骨架轻型屋面板安装工艺 (54) 五、工程验收质量要求 (56) 第四章工程质量及质量保证措施 (56) 一、工程施工质量方针 (56)

三、分部分项工程质量目标 (57) 四、各主要分项工程质量技术保证措施 (57) 第五章、安全施工保证措施 (59) 一、安全管理方针和目标 (59) 二、安全保证体系(见下页) (59) 三安全生产防护措施 (59) 第六章、文明施工保证措施 (69) 一、文明施工目标 (69) 二、场容场貌管理措施 (69) 三、周围环境保洁措施 (70) 四、地下设施施工的管理措施 (70) 第七章季节性施工技术措施 (70) 一、防大风施工措施 (70) 二、雨季施工措施 (71) 三、冬季施工措施 (61) 第八章材料管理、成品、设备保护措施 (73) 一、材料管理 (75) 二、成品及设备保护措施 (76) 第九章环境保护措施 (76) 一、指导原则 (76)

钢结构、屋面网架和屋面板施工方案

目录项目 钢结构工程施工方案

1. 工程概况 0 2. 编制依据 0 3. 编制原则 0 4. 施工准备 0 4.1. 施工调查 0 4.2. 技术准备 0 4.3. 施工队伍准备 0 4.4. 施工现场准备 0 5. 钢结构构件制作 (1) 5.1. 工艺流程 (1) 5.1.1. 放样 (1) 5.1.2. 号样 (1) 5.1.3. 切割 (1) 5.1.4. 钢结构件制孔 (1) 5.1.5. 焊接 (1) 5.1.6. 高强螺栓连接 (2) 5.1.7. 成品堆放和装运 (2) 6. 钢结构吊装 (2) 6.1. 吊装准备 (2) 6.2. 检查构件稳定性 (2) 6.3. 吊装机具检查、准备 (2) 6.4. 钢柱校正 (3) 6.5. 吊装 (3) 7. 屋面板安装方法 (4) 8. 墙面板安装方法 (4) 8.1. 墙板安装顺序 (4) 8.2. 其它 (4) 9. 质量保证措施 (4) 9.1. 质量通病的防治方法 (4) 9.2. 主要分项工程工序安装质量控制目标 (7) 10. 安全文明施工保证措施 (8) 10.1. 安全施工 (8) 10.2. 文明施工 (9) 10.3. 防风防雨措施 (10) 11. 工期保证措施 (10)

1.工程概况 2.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 2、中建总公司、中建七局建设工程股份有限公司企业内部的企业标准及操作方法。 3、中华人民共和国新乡市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 4、施工现场和周边的实际情况; 5、业主提供的其他有关资料。 3.编制原则 (1)确保质量。实行全面质量管理,技术、质量责任承包制,确保工程质量达到本标书制定的质量目标。 (2)保证工期。优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍 精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。 (3)确保安全。推行安全目标责任制,制定安全保证措施,严格按安全规程操作,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 (4)突出重点,统筹安排,组织连续、均衡而紧凑的施工生产。重点把握影响质量和工期的重点、难点工程,保证工期、质量及安全目标的实现。加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。 (5)坚持按专业化组织施工的原则,对构件的制作、安装、等均安排有丰富施工经验的专业队伍承担。 4.施工准备 4.1.施工调查 当接到中标通知书后,公司立即派员到施工现场进行施工调查,调查结果将输入实施性施工设计,并以此作为准备工作的依据,施工调查的主要内容是:(1)通过建设、设计单位,进一步弄清设计意图,工程特点。 (2)摸清建设单位对工程分期、配套交付使用的要求。 (3)进一步调查施工场地及当自然条件方面的资料,包括气象、地形、地质、水文等方面的资料。 (4)施工现场水、电供应情况。 (5)地方材料供应情况和当地协作条件。 4.2.技术准备 在施工调查的基础上做技术准备。 (1)进行图纸自审。审查图纸是否完整、齐全、准确。 (2)参加建设、设计单位组织的图纸会审和交底,保证图纸资料的准确无误。 (3)根据工程规模、结构特点、质量、安全、工期要求及现有资源,编制能切实指导本工程全部施工活动的实施性施工组织设计。 4.3.施工队伍准备 按照施工组织要求,精选有同类工程丰富经验的专业化施工队伍上场。上场前对施工人员进行技术培训和安全教育。 (1)材料、设备的准备。 (2)根据施工组织设计和材料设备计划要求,材料人员尽快进行材料调整。 (3)对设备型号性能进行核准,保证设备完善良好。 4.4.施工现场准备 (1)按照施工组织设计要求和安排,配合建设单位、土建单位搞好场地的原有建设物拆除,进一步搞好“三通一平” (2)了解并处理施工场地内地下的水管、电缆等障碍物。 (3)进行测量放线,搭建临时设施。 (4)确定材料进场后的摆动放区域。 (5)确定配电柜的布置及吊车的行走路线。

屋面网架专项施工方案

屋面网架专项施工方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、钢网架施工 (3) (一)施工部署 (3) (二)钢网架的制作 (5) (三)钢网架安装施工工艺流程 (8) 四、屋面板的安装 (17) 五、质量保证措施 (18) 六、安全保证措施 (19) 七、网架安全专项措施 (20)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 八五七农场文体中心施工组织设计 八五七农场文体中心施工图纸 二、工程概况 本工程属于多功能的大空间公用建筑,结构设计新颖,建筑造型美观,功能齐全,设备先进。本工程采用大跨度钢网架设计,满足了大空间的需要,降低了造价,又使建筑造型简

洁有力,富有时代气息。 三、钢网架施工 (一)施工部署 (1) 施工队伍 本工程将由曾经参加过多种网架结构制作、安装工程,在施工中创下丰硕业绩的优秀钢结构施工队伍施工。 (3) 施工准备 1)材料 ○1钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。 ○2钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。

钢结构、屋面网架和屋面板施工方案

项目 钢结构工程施工方案

1. 工程概况 0 2. 编制依据 0 3. 编制原则 0 4. 施工准备 0 4.1. 施工调查 0 4.2. 技术准备 (1) 4.3. 施工队伍准备 (1) 4.4. 施工现场准备 (1) 5. 钢结构构件制作 (1) 5.1. 工艺流程 (1) 5.1.1. 放样 (2) 5.1.2. 号样 (2) 5.1.3. 切割 (2) 5.1.4. 钢结构件制孔 (3) 5.1.5. 焊接 (3) 5.1.6. 高强螺栓连接 (3) 5.1.7. 成品堆放和装运 (4) 6. 钢结构吊装 (4) 6.1. 吊装准备 (4) 6.2. 检查构件稳定性 (5) 6.3. 吊装机具检查、准备 (5) 6.4. 钢柱校正 (6) 6.5. 吊装 (6) 7. 屋面板安装方法 (7) 8. 墙面板安装方法 (7) 8.1. 墙板安装顺序 (7) 8.2. 其它 (8) 9. 质量保证措施 (8) 9.1. 质量通病的防治方法 (8) 9.2. 主要分项工程工序安装质量控制目标 (11)

10. 安全文明施工保证措施 (14) 10.1. 安全施工 (14) 10.2. 文明施工 (16) 10.3. 防风防雨措施 (16) 11. 工期保证措施 (17)

优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。 (3)确保安全。 4.施工准备 4.1. 施工调查 当接到中标通知书后,公司立即派员到施工现场进行施工调查,调查结果将输入实施性施工设计,并以此作为准备工作的依据,施工调查的主要内容是: (1)通过建设、设计单位,进一步弄清设计意图,工程特点。 (2)摸清建设单位对工程分期、配套交付使用的要求。 (3)进一步调查施工场地及当自然条件方面的资料,包括气象、地形、地

大跨度焊接球钢网架屋面施工设计方案

. . .. . . 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程目标 (2) 3.1质量目标 (2) 3.2工期目标 (2) 3.3安全生产目标 (2) 3.4文明生产目标 (2) 4、施工总体部署 (2) 4.1 现场施工条件及施工安排 (2) 4.2 施工人员及设备配置 (3) 5、脚手架搭设方案 (4) 5.1 搭设方案选择 (4) 5.2脚手架材料选择 (5) 5.3 脚手架设计计算 (5) 5.4 脚手架的搭设 (10) 6、钢网架施工方案 (10) 6.1 工程特点 (10) 6.2施工顺序 (11) 6.3 施工工艺 (11) 6.4 网架验收 (16) 6.5 网架结构防腐涂装 (17) 7、网架质量控制措施 (19) 7.1 质量控制难点 (19) 7.2 保证大跨度焊接球网架安装精度的施工措施 (20) 7.3控制焊接变形量和焊接质量 (23) 8、钢网架涂装质量控制措施 (24) 9、工期保证措施 (25) 10、安全保证措施 (26)

站房钢结构施工方案 1、工程概况 新区职教园区省级统建“三校一区”--商贸职业学院位于位于新区。本工程主要是商贸职业学院大型焊接球网架屋面工程。 本工程房屋盖采用钢网架结构,共有一块网架屋面,采用轻钢屋面。平面形状为四边形。网架型式为焊接球节点正放四角锥网架。支承形式为下弦多点支承(网架平面图中标"口"为支座位置)。 2、编制依据 (1)房结构施工图、建筑图。 (2)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (3)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91; (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规》GB50018-2002; (6)《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91; (7)《钢网架螺栓球节点》JG10-1999; (8)《钢网架焊接球节点》JG11-1999; (9)《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939; (10)《钢结构防火涂料应用技术规》CECS24:90。

中学体育馆网架及屋面板工程安装施工组织设计

xxx中学体育馆网架及屋面板工程安 装施工组织设计 一、工程概况: 本工程是xxx中学体育馆网架及屋面板工程(该工程尺寸见图),总面积为4010平方米,网架采用螺栓球节点,支承形为周边下弦支承正放四角锥形式,承托屋面板的桁条为C型冷弯槽钢,托梁间距按上弦球均布屋面板采用EPS75mm夹心板。 二、网架工程设计与施工遵守下列规范: 1、《网架结构设计与施工规范》(JGJ7-91) 2、《钢结构设计规范》GBJ17-88 3、《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 4、《钢网架行业标准》、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB\T716939 三、施工条件: 网架杆件及钢球、桁条、屋面板等零部件在工厂加工制作好后,运至现场,网架安装必须待基础砼达到设计强度后,方进场安装。施工现场场地必须平整夯实,柱顶预埋件要求按图纸尺寸放置,预埋件

的尺寸误差、水平标高应在公差范围之内。交通:运输有能进汽车至施工现场内的道路。水电:生活用水(30人左右)、生活用电安装时固定支座、安装桁条用电。 四、施工方案: (一)施工顺序: 1、工厂内:图纸会审——备料——原材料检验——加工制作部件(钢球、杆件、支座)——表面防腐处理——质量检验——包装发往现场——网架安装——网架检测——屋面安装。 2、施工现场:场地整理——搭设临时设施——临时支架搭设(高至网架下弦30cm)——检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装——网架安装——网架检测——验收。 3、复检:加固脚手架,对现场材料清理排放,对垂直运输材料作详细运输程序。 (二)施工方法: 1、网架构件的加工制作。 .网架构件加工制作工艺过程见流程图。 .网架构件加工制作方法。 螺栓球——关键工序。 原材料:45#圆钢棒料。 检验方法:外观检查,检查出厂合格证和试验报告。 毛坯锻造:圆钢棒料锯床下料炉加热胎模、空气、锤锻打成形(球状)。

球形网架结构施工方案

编号:创新中心续建工程(公共服务平台)项目 裙楼网架施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程概况............................. 错误!未定义书签。 二、建筑结构的设计等级及设计使用年限...... 错误!未定义书签。 三、施工工期:........................... 错误!未定义书签。 四、施工前期准备......................... 错误!未定义书签。 五、网架施工工序......................... 错误!未定义书签。 六、钢结构屋面安装:..................... 错误!未定义书签。 七、人员组织机构现场组织管理网络: ....... 错误!未定义书签。 八、机具与设备配备一览表................. 错误!未定义书签。 九、工程进度保证措施..................... 错误!未定义书签。 十、安全施工与文明生产................... 错误!未定义书签。十一、竣工验收........................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 本工程为太原不锈钢产业园区创新中心续建工程整个研发中心的裙房部分网架结构,该网架为正放四角锥焊接空心球结构,上弦多点支承,网架短向跨米,长向跨度米,厚度米。 二、建筑结构的设计等级及设计使用年限 1.建筑结构安全等级:二级 2.设计使用年限: 50年 3.建筑抗震设防类别:丙类 4.耐火等级:二级 三、施工工期: 材料进厂后25天 鉴于该工程杆件、球节点数量多,结构形式复杂,技术质量要求高,承接该工程施工必须具有技术素质较高的专业化施工队伍,我公司有能力保质保量按时完成该工程的施工任务,达到合格工程。 四、施工前期准备 1、根据工程规模和工期要求,组织高素质的管理和技术人员,成立专项工程项目经理部,由项目经理负责成立施工管理组织机构,配备精湛的、有丰富施工经验的施工队伍。 2、会同建设单位、设计单位、土建和监理对施工方案进行审查和完善,依既定施工方案商定施工顺序与交叉作业等配合事宜。 3、根锯现场情况,落实施工现场的临建、库房,材料的堆放贮存场地和机具设备的安置。 4、按照设计图纸及工期要求,编制工程材料用量计划,由公司供应部门迅速定货选购,及时发运。 5、按照施工方案,制定工程施工所需机具和设备使用计划,由公司设备管理枓按计划准备,对设备进行测试,确保机具设备以优良性能按时投入使用。 6、制定现场人员管理组织机构,由项目经理负责,落实生产岗位责任制,要求在场人员遵守规章制度,听从指挥,恪守职责、密切配合。向全体施工人员进行技术交底、安全交底,交质量、交任务、交措施。 7、对现场情况再考察,了解现场情况,落实机具、设备和人员的食宿、办公条件。机具、设备、人员按时进场。

网架屋面工程专项施工方案(本人)

郴州市三十九完小体育馆项目工程 网 架 屋 面 专 项 施 工 方 案

编制单位:湖南天人安装建设有限公司编制人: 审核人: 日期:

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (6) (一)施工部署 (6) (二)管理机构及施工任务分工 (7) 第四章施工准备 (8) (一)人员准备 (8) (二)材料准备 (8) (三)机具准备 (10) (四)技术准备 (10) 第五章材料采购与检验 (11) 第六章主要分项分部工程的施工方法和技术措施 (15) (一)网架构件加工 (15) (二)网架安装方案 (21) 第七章施工进度计划及保证措施 (27) 第八章施工质量保证体系 (30) 1 质量目标:确保合格 (30) 2 工程质量保证体系: (30)

第九章安全、文明施工保证措施 (33) 1 安全管理目标 (33) 2 安全管理体系 (34) 3 安全管理措施 (35) 4 消防设施措施 (37) 5 文明施工及环境保护 (37) 5.1现场文明施工 (37) 5.2 环境保护措施 (38)

第一章编制依据 1、郴州市三十九完小体育工程施工图; 2、郴州市三十九完小体育馆施工组织设计; 3、《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91) 4、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 5、《建筑结构菏载规范》(GB50009-2012) 6、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 7、《钢结构工程验收规范》(GB50205-2001) 8、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 9、《钢网架螺栓球节点有高强度螺栓》(GB/T16939-1997) 10、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 11、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 13、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 14、《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》(JGJ82-91) 15、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 16、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 17、《空间网格结构技术规程》(JGJ-2010) 18、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 19、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2003) 3

钢结构网架施工方案

钢结构施工方案 根据本工程的特点及现场实际情况,充分考虑经济节约及施工安全。根据技术分析,该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。在各区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度, 确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置 (高空散拼三角锥法为成熟的施工方法,能有效的解决多工种场地交叉施工,同时能节约脚手架成本。 ) 第一节、钢结构的施工技术工艺及保证措施 、钢结构测量 为了能满足结构安装的精度,又能满足工程的施工进度,测量仪器的选择和测量方案的简便可靠至关重要。 1、对土建移交的控制点、轴线进行复测,及时修正。 2、测量放线:对所需的控制线进行测放,并将其引出保证通视。 3、在安装前对网架构件应按有关规定进行外形尺寸的检测。 4、纵、横向轴线测量根据全站仪确定定位点,控制点采用经纬仪放轴线。 5、标高测量根据提供的标高控制点,采用水准仪测试水平标高。 核对好钢尺、经纬仪、水平仪及其它测量工具后,首先根据设计图纸的位置确定好梁和柱的位置,然后放出预埋件位置及网架安装位置线及辅助线,用色泽鲜艳、牢固的颜色标出。 、钢结构安装的基本方法 待土建柱顶预埋件、安全措施、脚手架搭设、提升条件都满足要求以后, 即可进行网架安装。该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。按实际情况安排,在三个区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度, 确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置。 1、下弦杆与球的组装: 根据安装图的编号,垫好垫实下弦球的平面,把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。 2、腹杆与上弦球的组装:

大跨度焊接球钢网架屋面施工方案

大跨度焊接球钢网架屋 面施工方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 站房钢结构施工方案

1、工程概况 兰州新区职教园区省级统建“三校一区”--甘肃商贸职业学院位于位于兰州新区。本工程主要是甘肃商贸职业学院大型焊接球网架屋面工程。 本工程房屋盖采用钢网架结构,共有一块网架屋面,采用轻钢屋面。平面形状为四边形。网架型式为焊接球节点正放四角锥网架。支承形式为下弦多点支承(网架平面图中标"口"为支座位置)。 2、编制依据 (1)房结构施工图、建筑图。 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (3)《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002; (4)《网架结构设计与施工规程》 JGJ7-91; (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002; (6)《网架结构工程质量检验评定标准》 JGJ78-91; (7)《钢网架螺栓球节点》 JG10-1999; (8)《钢网架焊接球节点》 JG11-1999; (9)《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》 GB/T16939; (10)《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90。

3、工程目标 质量目标 总体质量等级达到合格等级,杜绝质量事故,工程全部达到国家现行的工程质量验收标准和设计要求,并满足验收速度的质量要求;工程一次验收合格率达到100%,满足全线创优规划要求,争创优质工程。 工期目标 按照甲方要求时间内竣工完成。 安全生产目标 采取有效措施,严格控制轻伤事故,杜绝重大安全事故的发生。 文明生产目标 精心组织安排,确保文明施工环境,确保市级文明工地,努力创成标准化工地。 4、施工总体部署 现场施工条件及施工安排 依据工期计划要求及现场实际施工进度情况,在土建结构施工过程中进行钢结构原材料的采购、加工。土建施工结束后,立即进行钢网架安装。钢网架安装的顺序按照现场实际条件安装。

网架和屋面吊装施工方案

第一部分施工方案 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称:大唐华银金竹山发电厂扩建工程汽机房网架及屋面工程 1.1.2 网架面积:5400M2 1.1.3 结构形式:正放四角锥螺栓球节点网架 1.1.4 支承形式:混凝土多柱点支撑 1.1.5屋面形式:预应力GRC板屋面局部有机玻璃采光罩 1.16 工程地点:湖南省冷水江市金竹山乡 1.1.7设计单位:湖南电力勘测设计院 1.1.8设计参数: ①网架上弦静荷载: 2.2KN/M2 ②活荷载: 1.0 KN/M2 ③基本风压:0.35KN/M2 ④基本雪压:0.50KN/M2 ⑤抗震设防:六度场地类别:2类 ⑥温差:士30C ⑦防火等级:H级 1.2设计、加工制作与施工依据现行有关标准(规范)

1.2.1《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 122《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.2.3《网架结构设计规范》GB50017-2002 1.2.4《钢网架行业标准》JGJ75.1?75.3-91 1.2.5《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 1.2.6《钢结构高强螺栓连接,设计,施工及验收规范》JGJ82-91 1.2.7《钢网架螺栓球节点》JG10-1999 1.2.8《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 1.2.9《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 1.2.10《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 1.2.11《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 1.2.12《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2.13本工程招标文件中规定的其他技术要求 1.3材料选用 1.3.1网架、构件选材

网架屋面工程施工方案

一、 编制依据。 1.工地现场实际情况。1 钢 结 构 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 国家高速公路网G85渝昆高速待补至功山段沿线建筑设施施工工程广西桂川建设集团有限公司项目部 二零一五年一月一日 钢结构及网架施工方案 第一章、工程概况 第二章、设计依据 第三章、钢结构施工安装工艺及流程 一、钢结构安装工艺及质量控制程序: 二.施工安装流程图: 1、安装工艺流程:

场地三通一平→构件进场→吊机进场→钢柱安装→屋面梁安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→墙面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程: 准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檩条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。 3、屋面梁连接程序: 对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。 三.钢结构工程安装 钢结构安装分前期预埋和后期集中安装内容。 1、前期预埋: 主要指锚栓的预埋工作,锚栓的埋设精度直接影响工程的安装质量及对提高安装工效有较大的影响。此部分已由土建施工单位埋设完成。 2、吊装前准备工作: ⑴.安装前应对基础轴线和标高,地脚螺栓位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: ①.基础砼强度达到设计要求。 ②.基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 ③.基础顶面预埋钢板做为柱的支承面,其支承面,地脚螺栓的允许偏差应符合规范要求。⑵.超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,此外,为便于校正钢柱的平面位置和垂直度,标高等,需在钢柱的底部和上部标出纵横向的轴线,主体标记和50线标高控制标记。构件制作允许偏差应符号规范要求。 ⑶.准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构件的标高准备好各种规格的铁垫片、螺母。

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92.1米,宽度36.6米,投影面积3370.86平方米,屋面高度约12米。本工程的工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设一安全平台搭设-下弦杆件节点焊接加固一人工除锈(基面清理)-底漆涂装一面漆涂装一旧檩条及屋面拆除一新檩条安装一屋面板安装一检查验收。 1.1、钢管架操作平台搭设

因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用 ①48X 3.5mm的脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1.2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置的螺栓球下方利用搭设好的脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1.3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具在不适宜使用除锈机械的场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。 1.4、底漆涂装 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐 刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。

钢结构、屋面网架和屋面板施工方案

钢结构、屋面网架和屋面板施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

项目 钢结构工程施工方案

1. 工程概况 0 2. 编制依据 0 3. 编制原则 0 4. 施工准备 0 . 施工调查 0 . 技术准备 0 . 施工队伍准备 (1) . 施工现场准备 (1) 5. 钢结构构件制作 (1) . 工艺流程 (1) 放样 (1) 号样 (1) 切割 (2) 钢结构件制孔 (2) 焊接 (2) 高强螺栓连接 (2) 成品堆放和装运 (3) 6. 钢结构吊装 (3) . 吊装准备 (3) . 检查构件稳定性 (3) . 吊装机具检查、准备 (3) . 钢柱校正 (4) . 吊装 (4) 7. 屋面板安装方法 (5) 8. 墙面板安装方法 (5) . 墙板安装顺序 (5) . 其它 (6) 9. 质量保证措施 (6) . 质量通病的防治方法 (6) . 主要分项工程工序安装质量控制目标 (9)

10. 安全文明施工保证措施 (12) . 安全施工 (12) . 文明施工 (13) . 防风防雨措施 (13) 11. 工期保证措施 (14)

