文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护原理复习总结

继电保护原理复习总结

继电保护原理复习总结
继电保护原理复习总结

1、继电保护的基本任务是什么?

答:(1)自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; ● 对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。(2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。(3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 ● 什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决

定闭锁角的大小?

答:为了保证在任何外部短路条件下保护都不误动,需要分析区外短路时两侧收到的高频电流之间不连续的最大时间间隔,并加以闭锁。这一时间间隔所对应的工频相角差就为闭锁角。影响因素:电流互感器的角误差、保护装置中滤序器及受发信操作回路的角度误差、高频信号在线路上传输所引起的延迟等。

● 在继电保护中对方向继电器的基本要求是什么,对

于相间短路的功率方向继电器,写出其动作方程,画出其动作特性? 答:(1)具有明确的方向性;(2)故障时继电器的动作有足够的灵敏度。

?0接线时动作方程为

90arg 90-≥≥-J

j J I e U

m l ?,动

作特性如图(a )所示;

?90接线时动作方程为 90arg 90)90(-≥≥-J

j J I e

U d ?,

动作特性如图(b )所示;

(a)按(2-34)式构成; (b)按(2-37)式构成

1

+j

+0

1

+j

+0

作 区

m l ?m

l ?(a)(b)

简述高频闭锁方向保护的工作原理。

答:高频闭锁方向保护是通过高频通道间接比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护范围内部故障还是外部故障。

● 相继动作:由于信号的间断,间断角接近180度,

因此,M 端的保护即可立即动作跳闸。保护装置的这种工作情况—————即必须一端的保护先动作跳闸以后,另一端的保护才能动作跳闸,称之为“相继动作”

● 简述相差高频保护的工作原理。 答:相差高频保护的工作原理:比较两端短路电流相位,采用高频通道经常无电流方式构成保护时,规定两端在电流波形正半周或负半周发高频信号。内部故障时,两端电流同相位,收到的高频信号间断,不进行保护闭锁;当外部故障时,两端电流相位相反,收到的高频信号连续,闭锁保护。

● 相差高频保护为什么用负序电流:当内部不对称短

路时,由于利用了负序分量的电流就可以大大改善保护的工作条件,提高保护的灵敏性。

● 11、什么叫重合闸前加速保护和后加速保护? 答:发生故障时,最靠近电源端的断路器先无选择性地将故障切除,然后利用重合闸重合予以纠正保护无选择性动作的配合方式,即为重合闸前加速。

所谓重合闸后加速保护就是当线路第一次故障时保护有选择性动作,然后进行重合,如果重合于永久性故障,则断路器合闸后再加速保护动作,瞬时切除故障。 ● 12、什么是重合闸后加速保护?主要适用于什么场

合?

答:重合闸后加速保护就是当第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。

重合闸后加速保护应用于35kv 以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。

● 13、重合闸动作顺序? 先跳故障相 延时重合单

相 后加速跳三相

● 14、在变压器纵差动保护中防止励磁涌流影响的方

法有采用具有速饱和铁心的差动继电器、鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别和利用二次谐波制动三种。

● 15、试述变压器的故障类型、不正常运行状态及相

应的保护方式;

答:故障类型错误!未找到引用源。 不正常运行状态:

外部故障引起的过电流;负荷过时间超过额定容量引起的过负荷;风扇故障或漏油。 保护措施:

反应油箱外部故障:纵联差动保护和电流速断保护 反应油箱内部故障:瓦斯保护

反应外部相间短路故障的后备保护:

过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起的 过电流保护

反应外部接地短路故障的后备保护: 零序电流保护(中性点接地)、零序过电压保护和间隙 零序电流保护(中性点不接地) 此外,还有过负荷保护、过励磁保护、其他非电量保护。 ● 励磁涌流是在什么情况下产生的?有何特点?变

压器差动保护中怎样克服励磁涌流的影响?

答:当变压器空载投入或外部故障切除后恢复电压时,即可能出现数值很大的励磁电流,即励磁涌流。

励磁涌流的特点:

1、含有大量非周期分量,使涌流波形偏于时间轴的一侧;

2、包含大量高次谐波,其中以二次谐波为主;

3、波形出现间断,铁心饱和度越高,涌流越大,间断角越大。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。

克服措施:

1)在差流回路中接入具有速饱和特性的中间变流器2)二次谐波判别方法

3)间断角原理识别励磁涌流

4)利用波形对称原理

●变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有

哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点?

答:①采用速饱和中间变流器;利用励磁涌流中含有大量的非周期分量的特点;②二次谐波制动的方法;利用励磁涌流中含有大量二次谐波分量的特点;③鉴别波形间断角的方法;利用励磁涌流的波形会出现间断角的特点。

2、变压器差动保护产生不平衡电流的原因有哪些?与哪些因素有关?

答:1、由变压器两侧电流相位不同而产生;2、由两侧电流互感器的误差引起;3.由计算边比与实际变比不同而产生;4.带负荷调变压器的分接头产生

●8.分析发电机纵差动保护和横差动保护的作用,两

者保护的范围?

答:发电机纵差动保护是反应发电机内部相间短路的主保护,能快速而灵敏地切除保护范围内部相间短路故障,同时又保证在正常运行及外部故障时动作的选择性和工作的可靠性。

横差动保护适用与具有多分支的定子绕组且由两个中性点引出端子的发电机,能反应定子绕组匝间短路、分支线棒开焊及机内绕组相间短路。

●说明发电机单继电器式横差保护的基本原理?

答:只用一个电流互感器装于发电机两组星形中性点的联线上,把一半绕组的三相电流之和与另一半绕

组中的三相电流之和进行比较。当发生各种匝间

短路时,在中性点的联线上就会有环流流过,这

时电流继电器动作,由于只用一个电流互感器,

没有互感器误差所产生的不平衡电流,因而其启

动电流较小,灵敏度较高。

●发电机的故障类型、不正常运行状态及相应的保护

方式有哪些?

答:发电机的故障类型:

1)定子绕组相间短路(保护:完全纵联差动和不完全纵联差动保护)2)定子绕组一相的匝间短路(保护:完全横差动和不完全横差动保护)

3)定子绕组单相接地(保护:单相接地保护)

4)转子绕组一点接地或两点接地(励磁回路接地保护)5)转子励磁回路励磁电流异常下降或完全消失(低励磁和失磁保护)

不正常运行状态:

1)外部短路引起的定子绕组过电流(定子绕组过电流保护)

2)负荷超过额定而引起的三相对称过负荷(过负荷保护)

3)外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过负荷(负序电流保护)

4)突然甩负荷而引起的定子绕组过电压(定子绕组过电压保护)

5)励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷(过负荷保护)

6)汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率(逆功率保护)

●检无压,检同期合闸方式

(1)检无压侧,同时投入同步检定继电器,检同期侧,无电压检定绝对不允许同时投入,两侧的投入方式可以利用连结片定期轮换,先重合检无压侧,再重合检同期侧

(2)对于瞬时性故障,两侧保护动作、断路器断开,线路失去电压,检无压侧重合闸先进行重合,重合成功另一侧同步检定继电器在两侧电源符合同步条件在进行重合,恢复正常供电。

(3)对于永久性故障,两侧保护动作,断路器断开,线路失去电压,检无压侧重合闸先进行重合,重合不成功,保护再次动作,跳开断路器不在重合,另一侧检同期重合闸不起动。

●结合下图说明,为什么要在一侧同时投入检查同步

和检查无电压的重合闸,而另一侧只投入检查同步

重合闸?两侧重合闸的方式要定期交换,为什么?

答:在正常工作情况下,M侧可能由于某原因误跳闸,由于N侧并未动作,线路上仍有电压,无法进行重合。为此,在检无压侧M也同时投入同期检定继电器KY,如遇到上述情况,则同期检定继电器KY就能够起作用,当符合同期条件时,即可将误跳闸的断路器重新投入;在检定同期N侧,绝对不允许同时投入无压检定继电器,以防止非同期重合闸。

3、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?

答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位r ?,并且根据一定关系[cos()r ?α+是否大于0]判别出短路功率的方向。

为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值,且有最小的电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小于最小动作电压时,就出现了电压死区。

在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。

4、什么是系统的最大运行方式和最小运行方式? 答:系统的最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式。最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最小的方式。

5、后备保护的作用是什么?简述远后备保护和近后备保护的优缺点?

答:后备保护作用:当主保护或断路器拒动时,由后备保护动作切除故障。

远后备优点:当断路器拒动时仍可由相邻前一级保护动作切除故障。缺点:①扩大了停电范围②动作时限较长 近后备优点:当主保护拒动时由后备保护动作切除故障,不会扩大停电范围,动作时间也较短。缺点:当断路器拒动时,无法动作切除故障。

6、方向性电流保护动作的条件是什么?利用什么元件来判断短路电流功率方向。 答:当方向元件和电流元件同时动作时,保护才能动作。 可利用功率方向继电器来判断短路电流功率方向。

7、线路电流保护的保护范围为什么会受到运行方式、短路类型的影响?

答:因为对于不同的运行方式和短路类型,短路电流值不同。

8、说明过电流继电器的动作电流、返回电流、返回系数的概念及关系?返回系数大于1吗?

答:动作电流:能使继电器动作的最小电流。

返回电流:能使继电器返回的最大电流。 返回系数:返回电流与动作电流的比值。 返回系数恒小于1。

9、何为功率方向继电器的90o

接线,举例说明该接线方式;最大灵敏角与内角有何关系?

答:功率方向继电器的90o

接线方式是指加入继电器的

电压和电流的相位差为90o

例如加入继电器的电流A

I 和电压BC U 相位差为90o

。 最大灵敏角与内角的和为0。

13、何谓90°接线方式?采用90°接线的功率方向继电器构成方向性保护时为什么有死区?零序功率方向元件也有类似的死区吗?

答:90°接线方式是指接入方向继电器的电压是非故障

的相间电压(比故障相电压落后90度),并用它来判别电流的相位的。 此接线除正方向出口附近发生三相短路时,所有相间电压都等于0具有电压死区。 零序功率方向继电器接入的是零序电压和零序电流,而由于越靠近故障点的零序电压越高,因此零序方向元件没有电压死区。

14、零序功率方向继电器的最灵敏角与相间方向继电器的最灵敏角是否相同?为什么?

答:不相同。因为:当继电器采用0度接线时,零序功率方向继电器的最灵敏角一般为线路和中性点接地变压器的等值零序阻抗角,而相间方向继电器的最灵敏角一般为线路的阻抗角。采用90度接线时,最灵敏角只是等值零序阻抗角和阻抗角分别减去90度而已。 15、接地短路时的零序电流大小与系统运行方式是否有关?零序电流在电网中的分布与什么因素有关?

答:接地短路的零序电流大小与系统运行方式无关。零序电流在电网中的分布,主要取决于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗。

7、高频闭锁方向保护的原理怎样?试举出几种方向元件的构成原理;

答;原理是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,对于故障线路,两端不需要发出高频闭锁信号,正好保护应当切除故障线路。

11.何谓闭锁信号、允许信号和跳闸信号?采用闭锁信号有何优点?

答:闭锁信号:收不到这种信号是高频保护动作跳闸的必要条件。允许信号:收到这种信号是高频保护动作跳闸的必要条件。跳闸信号:收到这种信号是高频保护跳闸的充分而必要的条件。

采用闭锁信号的优点是:①不受通道破坏的影响;②不用鉴别信号源来自本侧还是对侧。

18.影响距离保护正确动作的因素有哪些? 答:(1)短路点过渡电阻;(2)电力系统振荡;(3)电压回路断线;(4)串联电容补偿;(5)短路电流中的暂态分量,TA 、TV 的过渡过程,输电线路的非全相运行等。 10、纵联差动保护与电流保护的区别是什么?

答:电流保护属于单端保护,在动作值的整定上必须与下一元件的保护相配合,才能满足动作选择性的要求,它不能瞬时切除保护范围内任何地点的故障。纵联差动保护是利用比较被保护元件始末端电流的大小和相位的原理来构成输电线路保护,当在保护范围内任一点发生故障时,能瞬时切除故障。

4.对于母线完全差动保护,如何减少外部故障所引起的不平衡电流?

答:为了减小平衡电流,要将电流差动继电器改为内阻很高的电压继电器。(

5.母线保护的装设原则是什么? 答:(1)当母线正常运行或外部故障时,流入母线的电流等于流出母线的电流;

(2)当母线内部故障时,所有供电元件向母线供给短路电流,受电元件电流为零;

(3)正常运行及外部故障时,至少有一个元件中的电流与其它元件中的电流相位相反,在母线故障时,所有元件电流相位均相同。

6.什么是母线完全差动保护?定值如何整定?

答:在母线所有连接元件上装设具有相同变比和特性的电流互感器,所有电流互感器的二次侧同极性端连接在一起,接至差动继电器中。当有不平衡电流时,差动继电器动作而驱动出口继电器,从而使所有连接元件的断路器跳闸。

电流整定:(1)躲开外部故障时所产生的最大不平衡电流;(2)大于任一连接元件中的最大负荷电流。

没呢

电力系统继电保护原理考试题型及复习含答案

2008级《电力系统继电保护原理》考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)单选题(10分):1分×10题 (2)多选题(10分):2分×5题 (3)简答题(25分):5分×5题 (4)分析题(20分):3题 (5)计算题(35分):3题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 答:1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于信号、减负荷或跳闸。 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容。 答:1)选择性:是指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行; 2)速动性:在发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障; 3)灵敏性:是指对于其保护范围内发生任何故障或不正常运行状态的反应能力。 4)可靠性:是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; 答:近后备最小保护范围为AB,远后备最小保护范围为AC (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时

切除还是带时限切除; 答:是由保护2动作切除的,是带时限切除的。 (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。答:当保护1出口处附近发生短路时,由保护2瞬时切除故障,再自动重合闸,如果是瞬时性故障,则正常运行;如果是永久性故障,则再按逐级有选择性的切除故障。 第二章 1.什么是继电器的返回系数?返回系数都是小于1的吗? 答:继电器的返回电流(或电压)与继电器的动作电流(或电压)的比值即继电器的返回系数。不都是小于1,电流继电器是小于1,电压继电器是大于1 2.举例说明哪些继电器是过量动作的,哪些继电器是欠量动作的? 答:电流继电器是过量动作的,电压继电器、阻抗继电器是欠量动作的。 3.微机保护装置硬件系统由哪五部分组成?分别起什么作用? 答:由数据采集单元、数据处理单元、开关量I/O接口、通信接口、电源五部分组成; 其中数据采集单元完成将模拟输入量尽可能准确地转换为数字量的功能; 数据处理单元执行放在存储器中的程序,对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。 I/O接口完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部接点输入及人机对话等功能; 通信接口实现多机通信或联网;电源为供给内部电路所需的电源。 4.微机保护的软件一般由哪些功能模块构成? 答:一般由两个模块构成即:主程序和中断服务程序。 5.如何选择微机保护的采样率?说明低通滤波器设计与采样率选择之间的关系。 答:如果随时间变化的模拟信号所含的最高频率成分为,则采样频率。 采用低通滤波器可以将高频分量滤掉,这样就可以降低采样率。 第三章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 段的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电路原理总复习题1

江苏技术师范学院2008—2009学年第1学期 《电路原理》总复习1 一、单选题 1. 星形联接对称三相负载,每相电阻为11Ω,相电流为20A ,则三相负载的线电压为 ( ) A. 1120?V B. 11202??V C. 11202??V D. 11203??V 2. 右图所示正弦交流电路,已知?∠=01I A ,则图中C I 为 ( ) A. 0.8?∠1.53 A B. 0.6?∠1.53 A C. 0.8?-∠9.36 A D. 0.6?∠9.36 A 3. 右图所示对称三相电路中,已知线电压l U =380V ,三相功率P =4356W ,R =12Ω。求图中负载感抗L ω。 ( ) A. 6Ω B. 12Ω C. 16Ω D. 24Ω 4. 某RLC 串联电路的R =2Ω、L =1H ,要使电路的零输入响应为振荡性,C 值可选用 ( ) A. 1F B. 2F C. 12 F D. 3F 5.图中并联的有互感线圈的等效电感为 ( ) A. L L M L L M 122 122-++ B. L 1+L 2-2M C. L 1+L 2+2M D. L L M L L M 122 122-+- L 2

6.含理想变压器电路如图所示,欲使负载电阻R L 获得最大功率,则n 和所获得的P Lmax 值应为 A. n = 4,P Lmax = 4w B. n = 2,P Lmax = 2w C. n = 3,P Lmax = 3w D. n = 12 ,P Lmax = w 2 1 ( ) 7.如图所示含源二端网络N 外接R 为Ω12时,A 2=I ;当R 短路时A 5=I 。当Ω=24R 时,I 应为 A 4. A A 5.2.B A 25.1.C A 1.D ( ) 8.电路如图所示,如电压表V1、V2的读数都是10V ,则V 表的读数为 A. 20V B. 14.14V C. 10V D. 0V ( ) 9.图中对称三相电路中,已知电压?∠=902.173CB U V ,电流?∠=1802C I A ,则负载(复)阻抗Z 等于 A. ?-∠6050Ω B. ?∠6050Ω C. ?∠3050Ω D. ?-∠3050Ω ( ) C B A 10.电路如图所示互感电路,a 、b 端的等效电感ab L 为 A. 4H B. 6H C. 8H D. 10H ( ) 11.电路如图所示,正弦稳态电路,已知t t u S 100cos 218)(=V ,则L R 上消耗的平均功率P 等于 A. 2W B. 4 9W C. 9W D. 1W ( )

继电保护原理复习总结

1、继电保护的基本任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; ● 对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。(2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。(3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 ● 什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决 定闭锁角的大小? 答:为了保证在任何外部短路条件下保护都不误动,需要分析区外短路时两侧收到的高频电流之间不连续的最大时间间隔,并加以闭锁。这一时间间隔所对应的工频相角差就为闭锁角。影响因素:电流互感器的角误差、保护装置中滤序器及受发信操作回路的角度误差、高频信号在线路上传输所引起的延迟等。 ● 在继电保护中对方向继电器的基本要求是什么,对 于相间短路的功率方向继电器,写出其动作方程,画出其动作特性? 答:(1)具有明确的方向性;(2)故障时继电器的动作有足够的灵敏度。 ?0接线时动作方程为οο &&90arg 90-≥≥-J j J I e U m l ?,动 作特性如图(a )所示; ?90接线时动作方程为οο&&ο90arg 90)90(-≥≥-J j J I e U d ?,动作特性如图(b )所示; ● (a)按(2-34)式构成; (b)按(2-37)式构成 1 +j +0 1 +j +0 动 作 区不 动 作 区 m l ?m l ?(a)(b) 动 作 区 简述高频闭锁方向保护的工作原理。 答:高频闭锁方向保护是通过高频通道间接比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护范围内部故障还是外部故障。 ● 相继动作:由于信号的间断,间断角接近180度, 因此,M 端的保护即可立即动作跳闸。保护装置的这种工作情况—————即必须一端的保护先动作跳闸以后,另一端的保护才能动作跳闸,称之为“相继动作” ● 简述相差高频保护的工作原理。 答:相差高频保护的工作原理:比较两端短路电流相位,采用高频通道经常无电流方式构成保护时,规定两端在电流波形正半周或负半周发高频信号。内部故障时,两端电流同相位,收到的高频信号间断,不进行保护闭锁;当外部故障时,两端电流相位相反,收到的高频信号连续,闭锁保护。 ● 相差高频保护为什么用负序电流:当内部不对称短 路时,由于利用了负序分量的电流就可以大大改善保护的工作条件,提高保护的灵敏性。 ● 11、什么叫重合闸前加速保护和后加速保护? 答:发生故障时,最靠近电源端的断路器先无选择性地将故障切除,然后利用重合闸重合予以纠正保护无选择性动作的配合方式,即为重合闸前加速。 所谓重合闸后加速保护就是当线路第一次故障时保护有选择性动作,然后进行重合,如果重合于永久性故障,则断路器合闸后再加速保护动作,瞬时切除故障。 ● 12、什么是重合闸后加速保护?主要适用于什么场 合? 答:重合闸后加速保护就是当第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。 重合闸后加速保护应用于35kv 以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。 ● 13、重合闸动作顺序? 先跳故障相 延时重合单 相 后加速跳三相 ● 14、在变压器纵差动保护中防止励磁涌流影响的方 法有采用具有速饱和铁心的差动继电器、鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别和利用二次谐波制动三种。 ● 15、试述变压器的故障类型、不正常运行状态及相 应的保护方式; 答:故障类型 不正常运行状态: 外部故障引起的过电流;负荷过时间超过额定容量引起的过负荷;风扇故障或漏油。 保护措施: 反应油箱外部故障:纵联差动保护和电流速断保护 反应油箱内部故障:瓦斯保护 反应外部相间短路故障的后备保护: 过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起的 过电流保护 反应外部接地短路故障的后备保护: 零序电流保护(中性点接地)、零序过电压保护和间隙 零序电流保护(中性点不接地) 此外,还有过负荷保护、过励磁保护、其他非电量保护。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护原理

继电保护原理 继电保护原理FAQ 1、什么是继电保护和安全自动装置,各有什么作用, 答:继电保护装置是指反应电力系统电气元件故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的自动装置,是用于保护电力元件的成套硬件设备,任何电力元件不得在无继电保护的状态下运行;电力系统安全自动装置是用于保护电力系统的,用于快速恢复电力系统的完整性,防止发生和中止已开始发生的足以引起系统大面积停电的重大系统事故,如失去系统稳定、电压崩溃或频率崩溃等。 2、电力系统对继电保护的基本要求是什么, 答:“四性”要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。其中,选择性是指故障时仅切除故障元件,尽量减少停电范围;快速性又称速动性,是指保护动作时间要尽可能短,能够快速切除故障;灵敏性是衡量保护动作灵敏程度的能力,通常用灵敏度(灵敏系数)来表示;可靠性是指保护范围内故障不拒动,保护范围外故障不误动,其中不误动的可靠性称为“安全性”(security),不拒动的可靠性称为“可信赖性”(reliability)。 3、灵敏度过高或过低会产生什么问题, 答:灵敏度过高说明保护动作越灵敏,越能可靠反应要求动作的故障或异常状态,但是在不该动作的时候容易产生误动,与选择性矛盾。灵敏度过低或不满足要求,则在最不利于保护动作的运行方式下,保护会拒动。 4、继电器一般怎样分类, 答:继电器按其在继电保护中的作用,可分为测量继电器和辅助继电器。其中,测量继电器能直接反应被保护元件的电气量变化,按所反应电气量的不同,又可分为:电流继电器、电压继电器、功率方向继电器、阻抗继电器、差动继电器

等。辅助继电器用于辅助实现保护功能,按其作用的不同,分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。 5、什么是主保护、后备保护, 答:主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护故障设备的保护;后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护,又可分为近后备保护和远后备保护。近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备的另外一套保护来实现后备的保护,这种后备作用是在主保护安装处本地实现;远后备保护是主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备的保护来实现后备保护,是在远处实现。 三段式相间短路电流保护的特点是什么, 6、 答:三段式相间短路电流保护的?、?段作本线路的主保护,其中?段只能保护本线路的一部分,一般用最小保护范围来衡量其灵敏性;?段保护余下的部分,其保护范围必然要伸到下一级线路;?段作为本线路的近后备保护和下一级线路的远后备保护。三段式电流保护的定值有这样的特点:?段定值>?段定值>?段定值。 7、什么是系统最大运行方式、最小运行方式, 答:对每一套保护装置而言,流过保护装置短路电流最大的系统运行方式称为系统最大运行方式,计算保护定值时,一般按最大运行方式。而短路电流最小的方式称为最小运行方式,校验灵敏度时,一般按系统最小运行方式。 8、电流速断保护为什么不能保护本线路全长, 答:由于下一级线路出口处短路时的流过保护装置的故障电流与本线路末端短路时的电流数值较接近,为保证选择性,电流速断保护要按躲下级线路出口处短路整定,因此不能保护本线全长。否则,下一级线路出口处短路时保护可能误动。9、为保证电网保护的选择性,上、下级电网保护之间逐级配合应满足什么要 求,

2019年电路原理知识点总结

2019年电路原理知识点总结 通过对知识与方法的归纳总结,使知识整体化、有序化、条理化、系统化、结构化、网络化、形象化。使之便于理解,便于记忆,便于应用。下面就是整理的电路原理知识点总结,一起来看一下吧。 1.定义:把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径,电路知识点总结。 2.各部分元件的作用:(1)电源:提供电能的装置;(2)用电器:工作的设备;(3)开关:控制用电器或用来接通或断开电路;(4)导线:连接作用,形成让电荷移动的通路 二、电路的状态:通路、开路、短路 1.定义:(1)通路:处处接通的电路;(2)开路:断开的电路;(3)短路:将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。 2.正确理解通路、开路和短路 三、电路的基本连接方式:串联电路、并联电路 四、电路图(统一符号、横平竖直、简洁美观)

五、电工材料:导体、绝缘体 1.导体 (1)定义:容易导电的物体;(2)导体导电的原因:导体中有自由移动的电荷; 2.绝缘体 (1)定义:不容易导电的物体;(2)原因:缺少自由移动的电荷 六、电流的形成 1.电流是电荷定向移动形成的; 2.形成电流的电荷有:正电荷、负电荷。酸碱盐的水溶液中是正负离子,金属导体中是自由电子。 七.电流的方向 1.规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向;

2.电流的方向跟负电荷定向移动的方向相反; 3.在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。 八、电流的效应:热效应、化学效应、磁效应 九、电流的大小:i=q/t 十、电流的测量 1.单位及其换算:主单位安(a),常用单位毫安(ma)、微安(μ a) 2.测量工具及其使用方法:(1)电流表;(2)量程;(3)读数方法(4)电流表的使 用规则,工作总结《电路知识点总结》。 十一、电流的规律: (1)串联电路:i=i1+i2;

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

继电保护原理-学习指南

继电保护原理-学习指南 一、选择题 1.电磁型电流继电器的动作条件是()。 AMe≥MfBMe≤MfCMe≥Mf+MsDMe≥0 2.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑()。 A采用过电流保护B 与下一级过电流保护相配合 C 与下一级电流速断保护相配合D与下一级限时电流速断保护相配合 3.定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了()。 A提高保护的灵敏性B外部故障切除后保护可靠返回 C解决选择性 4.三段式电流保护中,保护范围最小的是()。 A瞬时电流速断保护 B限时电流速断保护 C定时限过电流保护 5.外部短路时,方向闭锁高频保护是靠()来将两侧保护闭锁。 A两侧的发信机不发信B近故障点侧的发信机发信 C远故障点侧的发信机发信 6.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是()。 A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 7.电力系统最危险的故障C A单相接地 B两相短路 C 三相短路 8.定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了()。 A提高保护的灵敏性B外部故障切除后保护可靠返回C解决选择性 9.装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由()动作切除故障。A瞬时电流速断保护B限时电流速断保护C定时限过电流保护 10.方向闭锁高频保护发信机启动后,当判断为外部短路时,()。 A两侧发信机立即停信B两侧发信机继续发信 C反方向一侧发信机继续发信 11.电流速断保护的动作电流应大于()。 A 被保护线路末端短路时的最大短路电流 B线路的最大负载电流 C相邻下一段路末端短路时的最大短路电流 12.考虑助增电流的影响,在整定距离保护Ⅱ段的动作阻抗时,分支系数应取()。A大于1,并取可能的最小值B大于1,并取可能的最大值 C小于1,并取可能的最小值 13.外部短路时,方向闭锁高频保护是靠()来将两侧保护闭锁。 A两侧的发信机不发信B近故障点侧的发信机发信 C远故障点侧的发信机发信 14.发电机纵动保护断线监视继电器的动作电流按躲开()来整定。 A发电机的额度功率B发电机正常运行的不平衡电流

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

《继电保护原理》复习题.docx

继电保护复习题老师给的 1.电力系统对继电保护的基本要求为(1)、⑵、灵敏性和可靠性。 2. 在整定单侧电源线路的电流速断保护的定值时,应按躲过系统_ (3)(填入最大/ 最小)运行方式下本线路末端发生(4)故障时流过保护的电流计算。(填入故障类型) 3.若线路阻抗角<Pk为70°,则90°接线的功率方向元件内角a应设为(5) 4. 90°接线方式的功率方向元件,A相方向元件加入的电流和电压为:(6) (7)。 5.接地距离保护接线方式,A相接入的电压Um和电流Im应为(8), (9) 6.我国闭锁式纵联保护常见的起动方式有(1U),(⑴,(12) 7.对于Ydll接线的变压器,传统的纵差动保护接线时,变压器星形侧(1侧)的TA应接 为(13),变压器三角侧(2侧)的TA应接为(14),且两侧TA变比 n TM N n TA2与变压器变比弓应满足的条件是______o 8.试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;(10分) 什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区另!J。①测量阻抗是指其测量(感受)到的阻抗,即为加入到阻抗继电器的电压、电流的比值;②动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的最大测量阻抗; ③整定阻抗是指编制整定方案时根据保护范伟I给岀的阻抗. 9?说明相间距离保护的0°接线方式和接地距离保护接线方式中,接入阻抗元件的电压电流? 10 ??何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗 角? 答:方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角。被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角。线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角等于线路的阻抗角,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角 11?纵联保护的逻辑信号可分为哪几类,各起什么作用。 12.说明变压器纵差动保护的基本原理、绘出其单相原理接线(以两绕组变压器为例)。并画 出直线型比率制动特性原理图,分析釆用穿越电流制动有何作用?

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

电路实验总结

电路实验总结 总结的对象是什么?总结的对象是过去做过的工作或完成的某项任务,进行总结时,要通过调查研究,努力掌握全面情况和了解整个工作过程,只有这样,才能进行全面总结,避免以偏概全。 电路实验总结一:一个长学期的电路原理,让我学到了很多东西,从最开始的什么都不懂,到现在的略懂一二。 在学习知识上面,开始的时候完全是老师讲什么就做什么,感觉速度还是比较快的,跟理论也没什么差距。但是后来就觉得越来越麻烦了。从最开始的误差分析,实验报告写了很多,但是真正掌握的确不多,到最后的回转器,负阻,感觉都是理论没有很好的跟上实践,很多情况下是在实验出现象以后在去想理论。在实验这门课中给我最大的感受就是,一定要先弄清楚原理,在做实验,这样又快又好。 在养成习惯方面,最开始的时候我做实验都是没有什么条理,想到哪里就做到哪里。比如说测量三相电,有很多种情况,有中线,无中线,三角形接线法还是Y形接线法,在这个实验中,如果选择恰当的顺序就可以减少很多接线,做实验应该要有良好的习惯,应该在做实验之前想好这个实验要求什么,有几个步骤,应该怎么安排才最合理,其实这也映射到做事情,不管做什么事情,应该都要想想目的和过程,

这样才能高效的完成。电原实验开始的几周上课时间不是很固定,实验报告也累计了很多,第一次感觉有那么多实验报告要写,在交实验报告的前一天很多同学都通宵了的,这说明我们都没有合理的安排好自己的时间,我应该从这件事情中吸取教训,合理安排自己的时间,完成应该完成的学习任务。这学期做的一些实验都需要严谨的态度。在负阻的实验中,我和同组的同学连了两三次才把负阻链接好,又浪费时间,又没有效果,在这个实验中,有很多线,很容易插错,所以要特别仔细。 在最后的综合实验中,我更是受益匪浅。完整的做出了一个红外测量角度的仪器,虽然不是特别准确。我和我组员分工合作,各自完成自己的模块。我负责的是单片机,和数码显示电路。这两块都是比较简单的,但是数码显示特别需要细致,由于我自己是一个粗心的人,所以数码管我检查了很多遍,做了很多无用功。 总结:电路原理实验最后给我留下的是:严谨的学习态度。做什么事情都要认真,争取一次性做好,人生没有太多时间去浪费。 电路实验总结二:电路实验,作为一门实实在在的实验学科,是电路知识的基础和依据。它可以帮助我们进一步理解巩固电路学的知识,激发我们对电路的学习兴趣。在

电力系统继电保护原理复习

电力系统继电保护原理 1 绪论 Δ1、继电保护的作用 1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。Δ2、保护装置的构成的几个环节及其作用 答:一般继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件三部分组成。 1)测量比较元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。 2)逻辑判断元件:根据测量比较元件输出的逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。 3)执行输出元件:根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 3、继电保护的分类 1)按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、母线保护、电动机保护等。 2)按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等。3)按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地短路保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等。 4)按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护、微机型保护。 5)继电保护测量值与整定值的关系分类:过量保护(测量值﹥整定值)、欠量保护(测量值﹤整定值) 6)按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等。 Δ6、对电力系统继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性 (1)选择性、故障点在区内就动作、在区外不动作。(2分) (2)速动性、保护的动作速度应尽可能快速。(2分) (3)灵敏性、在规定的保护范围内,保护装置对故障或不正常运行状态的反应能力。 (2分) (4)可靠性、在保护范围内可靠动作,在保护范围外可靠不动作。(2分) 4、主保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护。 5、后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为近后备保护和远后备保护。近后备保护:在本元件处装设两套保护,当主保护拒动时,由本元件的另一套保护动作。远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由上一级保护来实现的后备保 2 电网的电流保护护 1、继电器的有关概念 动作电流(Iop):使继电器动作的最小电流

继电保护原理试题及答案

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

继电保护原理及分类

继电保护原理及分类 继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号多种等单个继电器以及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。 HT-1200继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。为了更好的了解该仪器,我们必须知道继电保护原理及分类 继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 HT-1200继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。 电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是: 1、电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷

电流增大至大大超过负荷电流。 2、电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。 3、电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。 4、测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。 不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。 利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。 此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。

相关文档
相关文档 最新文档