文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面泡沫混凝土找坡层施工方案[001]

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案[001]

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案[001]
屋面泡沫混凝土找坡层施工方案[001]

永川供电局生产调度综合楼工程

屋面泡沫混凝土找坡层施工专项方案

施工单位:重庆市送变电工程有限公司

编制:罗常勋

审核:何小勇

编制日期:2014年2月28日

目录

一、工程概况 (2)

编制依据 (2)

三、泡沫混凝土的定义及其特性 (3)

四、材料选用 (5)

五、施工准备 (6)

六、工程施工流程图 (6)

七、施工工艺及技术要求 (7)

八、质量控制 (9)

九、施工注意事项 (10)

十、养护及成品保护 (11)

十一、工程质量验收 (11)

十二、中间工序及质量控制 (12)

十三、施工进度计划及保工期目标的主要措施 (12)

十四、施工现场文明生产管理 (13)

一、工程概况

本工程项目规划建设用地11012㎡,总建筑面积为约25000余㎡,地上办公楼及公用性用房,建筑面积17263㎡,地下车库及设备用房为5376.77㎡。

工程为框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩,地下车库一层,地上16层。一层高度7.2m、标准层高度4.2m、顶层高度6m,总高度76.3m。

本工程建筑找坡为泡沫混凝土,工程施工总量约112.1立方米,本泡沫混凝土技术指标为:

1、设计要求:泡沫混凝土密度等级B05;即干密度431-530kg/m3左右,导热系数为不大于0.12W/m.k,散热性指标D=R.S=1.83,选用图集、标准:(国标02J21-1)。

2、设计厚度:100㎜。

屋面泡沫混凝土保温层:屋面泡沫混凝土根据设计要求屋面坡度为2%,平均厚度约为100mm左右,按已有坡度顺势找坡,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在混凝土结构层上。

二、编制依据

1、《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)

2、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

3、《泡沫混凝土砌块》(JC/T1062)等相关国家标准及规范。

4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

6、JC/T266-2011《泡沫混凝土》

7、重庆市《公共建筑节能工程施工质量验收规程》( J10958-2007 )

8、本工程节能设计施工图纸、读图纪要(或本工程设计变更、补充通知单、甲方通知单)。

三、泡沫混凝土的定义及其特性

1、泡沫混凝土产品定义:

泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。

2、泡沫混凝土的特性:

泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。

(1)轻质性

泡沫混凝土的密度一般为330-1230kg/m3。是普通混凝土的1/5~1/8倍,可减轻建筑物整体荷截。

(2)保温隔热性能好

密度等级在330-1230 kg/ m3范围的泡沫混凝土,导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间,热阻约为普通混凝土的20-30倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的节能效果。

(3)隔音、耐火性能好

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案

上海市大场镇文海路 西侧地块项目 屋面泡沫混凝土找坡层 施工专项方案 编制人:杜靖汉 编制日期:2012年12月30日 目录 一、工程概况............................................................. 编制依据................................................................. 三、泡沫混凝土的定义及其特性 ............................................. 四、材料选用............................................................. 五、施工准备............................................................. 六、工程施工流程图....................................................... 七、施工工艺及技术要求 ................................................... 八、质量控制............................................................. 九、施工注意事项......................................................... 十、养护及成品保护.......................................................

屋面工程量计算规则及公式【最新版】

屋面工程量计算规则及公式 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。

(2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同。 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。

(5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC 弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

坡屋面施工工艺及方法

浅谈坡屋面施工工艺及方法 ********* 摘要:本省近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在房屋建筑施工中,其为了造型独特以及美观,大部分房屋建筑工程的屋面采用坡屋面型式,这使得屋面工程在整个施工周期中占很大的比重。而且由于其基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,故施工的重点和难度集中在坡屋面的施工上。现就根据有关资料和本人参与施工管理的花半里住宅小区房屋建筑工程坡屋面的施工工艺及施工方法进行简要介绍。 关键词:坡屋面施工工艺施工方法 由公司承建的花半里住宅小区二期是整个小区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由五栋单体建筑工程组成,建筑面积达到27000㎡.均为桩基础框剪结构,十二层。基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2#楼为例,对坡屋面的施工工艺及施工方法进行介绍。 一、坡屋面施工工艺流程 坡屋面施工流程大体为下面的过程:坡屋面的支模→屋面板钢筋绑扎→屋面板混凝土浇筑→养护→找平层施工→基层清理→弹线→粘贴钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板→施工找平层→铺贴SBS改性沥

青防水卷材→施工找平层→弹线→预埋铜丝→设置挂瓦条→铺设混凝土彩色瓦→脊瓦、封头瓦坐浆→坐浆砂浆刷水泥漆→清理收尾。 二、现浇钢筋混凝土坡屋面施工技术与措施要点 1、模板及支撑系统 模板工程是保证坡屋面砼施工质量,加快屋面施工进度的关键环节之一,因此,结合本工程坡屋面的特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是坡屋面模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。 本屋面板底模采用厚12mm,板面平整,无翘曲变形、干裂脱层现象的高强竹胶合板。支撑体系采用无严重腐蚀、破裂、翘曲变形、100×50mm的木枋和无严重锈蚀、弯曲、压扁及裂缝等质量缺陷的Ф48×3.5mm焊接钢管及配套扣件。 坡屋面底模支撑搭设满堂红脚手架,立杆纵横间距为0.8~1.2m,水平杆步距为1.5m,并在离地150㎜设扫地杆一道,在紧靠现浇屋面板底模沿屋面坡度方向加设横杆一道,以使支撑系统形成井字架结构。安装支架立杆前,按施工规范要求设置了50mm×200mm通长垫木。 在搭设满堂红脚手架前,根据电脑模拟放线得出的转折点、梁位置及标高进行拉线分别设置一排脚手架,然后以此为基准点搭设屋面板的底模,在确定其每个转折坡度均准确无误后,再在其间按上述要求设置满堂红脚手架。由于屋面结构坡度较大,为确保底模的稳固,

屋面工程量计算方法

1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

混凝土地面找平层施工方案

*******公司地面工程 混 凝 土 地 面 找 平 层 施 工 案

编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:日期: 混凝土地面找平层施工案 1、工程概况 混凝土地面找平层一面积约平米,地面找平层做法为:原混凝土层用去污、清洗并打磨、拉毛;地面铺单层双向钢筋网Ф6@200(楼上用单层双向钢筋网Ф4@200);地面整体浇筑50mm厚C25商品混凝土层,按6m*6m做伸缩缝,地面养护收光;建筑垃圾外运。 2、工程特点 1)、根据混凝土的性能要求和混凝土找平层施工的每日工作量等综合施工因素,在施工中划分浇筑仓,初期浇筑时,分时分阶段跳仓浇筑,中后期回仓填筑, 2)、环氧地面施工待混凝土垫层的施工完成后28d后再进行。即混泥土找平层强度达到98%,混泥土找平层干透后可进行后续施工。 3)、地面分格缝采用专用机械切割,同时结合混凝土的材料特性,在强度满足切割要求的前提下及时割。

3、技术措施 大面积钢筋混凝土地面结构无缝施工设计,关键是裂缝控制措施。根据温度应力与结构长度呈非线性关系,且混凝土早期温差及收缩变形较大的特点,把超大面积钢筋混凝土地面结构按垂直向设置施工缝,分为若干小块,每一块为一仓,施工期间实行分块跳仓浇筑。这种跳仓浇筑采用了短距离释放应力的办法应对混凝土早期较大的收缩,等混凝土经过早期较大的温差和收缩后,各仓浇筑连接成整体,应对以后较小的收缩。先放后抗,抗放兼施,以抗为主的辨证设计原则。采用泵送混凝土。在每一施工区域,一次性浇筑完毕,不允出现冷接缝。相邻两块混凝土浇筑间隔不得少于3天。 4、施工措施 1)混凝土采用商品混凝土,混凝土水灰比控制在0.48以下,不添加粉煤灰。混凝土连续供应,泵车等待时间不超过40分钟,混凝土搅拌车等待时间不超过2小时;坍落度控制在(12±2)cm。 2)混凝土振捣必须充分,每个点振捣时间控制在10s左右,并及时排除泌水。在施工缝等到裂缝出现概率大的部位采用二次振捣技术,二次振捣的时间间隔2h ,振捣时应尽量不触及模板和钢筋以防止其位移变形。 5、生产准备部署 施工前后对任务进行了划分:

屋面找坡层方量计算

预算工作中,我们经常会遇到这样的屋面设计:泡沫混凝土保温找坡,最薄处100mm。通常上来讲,泡沫混凝土都是按平米计价的,这样计算就很简便,直接在CAD上圈面积就行了,但是有的时候,你想复核一下它的单位实际成本,或者像我所在的项目,结算的时候,分包主诉平米单价太低,和总包发生扯皮,这个时候,你就有必要计算一下它的泡沫混凝土方量,可是怎么计算呢,貌似并不太好算,经过本人研究,现提供一种方法,有不周的地方,或者有什么更好的建议,敬请不吝赐教。 根据现场实际测量,发现现场实际厚度与图纸放坡厚度有较大的出入,所以就辛苦一下各位预算工作者,去现场实测,本例也将以实测数据为计算依据。 假设:屋面四角泡沫混凝土厚度如下,单位mm

要计算它的体积,我们首先要把它分解成以下几个部分分别计算,再求和就是它的体积 V1=10*10*=10m3

这相当于一个平放的四棱锥V2=1/3*+*10/2*6= 同理:V3=1/3*+*10/2*5= V4=1/3*+*10/2*4= V5=1/3*+*10/2*5= V1+V2+V3+V4+V5= 但是这种方法一是比较麻烦,二是遇到一些不规整的屋面轮廓时,即使分解开来,它的每块体积也并不太好计算,下面我们用三维视图观察一下这个泡沫混凝土找坡:

从三维视图上来看,它近似于一个长方体扣除一个四棱锥,为了更加便于计算,我们把四个角的厚度平均一下,就把它当作长方体来计算 (220+210+200+190)/4=205mm V长方体=10*10*= V四棱锥=1/3*10*10*找坡层=从计算结果来看,方法1和方法2的数值近似相等,但是方法2却要比方法1简便很多,所以,方法2就可以用来计算屋面找坡层的工程量。 实例,本工程屋面做法: 1、8-10厚铺地砖,用5厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,白水泥擦缝 2、25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)结合层 3、40厚细石混凝土3000×3000分隔,缝宽10缝内嵌填聚苯板 4、3厚SBS防水卷材两道(聚酯胎Ⅱ型)

坡屋面施工组织设计

坡屋面施工组织设计怎么编写? 坡屋面施工方案 一、编制依据 1. 住宅楼施工图纸; 2. 住宅楼施工组织设计; 3. 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 4. 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 5. 《建筑构造通用图集》88J1-1(工程做法); 6. 《建筑构造通用图集》88J1-3(工程做法2); 7. 《建筑构造通用图集》08BJ5-1(屋面详图); 8. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 9. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版); 10. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 11. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 12. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 13. 《坡屋面做法变更》。 二、工程概况 2.1总体概况 序号项目内容 1 地理位置 2 建筑层数地下2层,地上11-16层 3 建筑规模建筑面积56876m2 青瓦面积6072m2 脊瓦延长米676m 楼层号层高(结构)m 地下2层 4.15(车库5.95) 地下1层 3.52 首层 4.80(2.80)

2~16层 2.80 4 建筑高度±0.00绝对标高48.60m 基础底板顶标高-7.800m(车库-9.550m) 建筑檐高48.040m 5 结构形式基础底板筏板基础 主体结构剪力墙 2.2屋面工程概况 坡屋面做法如下表: 部位编号及类别用料及分层做法附注 坡屋面 披檐坡屋4C(改) 传统陶瓦用20厚1:1:4水泥石灰砂浆(加水泥重的3%麻刀或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺 1. 每块瓦都用12号铜丝绑于钢板网上。 2. 屋面瓦檐口处通长设置一排钢钉。 3. 聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k 25厚1:3水泥砂浆,内压入1.0厚钢板网,菱孔15×40,搭接处用18号镀锌钢丝绑扎,并与预埋φ10钢筋头绑牢 55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 钢筋混凝土屋面板,预埋φ10钢筋头,露出屋面80mm,中距双向900mm 屋面檐沟做法20厚聚合物砂浆保护层聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k 20厚水泥砂浆结合层 55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 最薄20厚陶粒混凝土垫层找2%坡 三、施工准备

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案

永川供电局生产调度综合楼工程 屋面泡沫混凝土找坡层施工专项方案 施工单位:重庆市送变电工程有限公司 编制:罗常勋审核:何小勇2年编制日期:201428日月 永川供电局生产调度综合楼工程

目录 一、工程概 况 (2) 编制依 据 (2) 三、泡沫混凝土的定义及其特 性 (3) 四、材料选 用 (5) 五、施工准 备 (6) 六、工程施工流程 图 (6) 七、施工工艺及技术要 求 (7) 八、质量控 制 (9) 九、施工注意事 项 (10) 十、养护及成品保 护 (11) 十一、工程质量验 收 (11) 十二、中间工序及质量控 制 (12) 十三、施工进度计划及保工期目标的主要措 施 (12) 十四、施工现场文明生产管 理 (13)

1 重庆市送变电工程有限公司施工项目部. 永川供电局生产调度综合楼工程 一、工程概况 本工程项目规划建设用地11012㎡,总建筑面积为约25000余㎡,地上办公楼及公用性用房,建筑面积17263㎡,地下车库及设备用房为5376.77㎡。 工程为框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩,地下车库一层,地上16层。一层高度7.2m、标准层高度4.2m、顶层高度6m,总高度76.3m。 本工程建筑找坡为泡沫混凝土,工程施工总量约112.1立方米,本泡沫混凝土技术指标为: 1、设计要求:泡沫混凝土密度等级B05;即干密度431-530kg/m3左右,导热系数为不大于0.12W/m.k,散热性指标D=R.S=1.83,选用图

集、标准:(国标02J21-1)。 2、设计厚度:100㎜。 屋面泡沫混凝土保温层:屋面泡沫混凝土根据设计要求屋面坡度为2%,平均厚度约为100mm左右,按已有坡度顺势找坡,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在混凝土结构层上。 二、编制依据 1、《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 2、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 3、《泡沫混凝土砌块》(JC/T1062)等相关国家标准及规范。 2 重庆市送变电工程有限公司施工项目部. 永川供电局生产调度综合楼工程 GB50207-2012)、《屋面工程质量验收规范》(4 GB50411-2007)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(5 《泡沫混凝土》、6JC/T266-2011 )》(J10958-2007 7、重庆市《公共建筑节能工程施工质量验收规程 、本工程节能设计施工图纸、读图纪要(或本工程设计变更、补充通知单、8 。甲方通知单)三、泡沫混凝土的定义及其特性 、泡沫混凝土产品定义:1并将泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。、泡沫混凝土的特性:2泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡

斜坡屋面施工方案方案讲解

一、工程概况 新江湾城C2-2地块三期工程位于上海市杨浦区新江湾城政和路1008号(国帆路南侧,二期项目西侧,同济附中北侧,政和路东侧)。本工程总建筑面积约为12.4万m2,由9栋小高层/高层建筑9#、10#、11#、12#(裙楼为商业、会所)、13#、16#楼、17#楼、20#、21#楼,其中六栋18层、2栋17层、1栋16层;一个地下人防车库及附属公建组成。 因各号楼坡屋面坡度过陡(65°~70°),同时坡屋面垂直高度较高,最高出为3.45m,距离屋面达到4.2m。如采用单面支模,在砼浇筑过程中砼会向下流淌,无法振捣和成形,从而无法保证砼的密实度及观感质量;为确保坡屋面施工质量,坡屋面模板支设采用双面支模的方法进行施工。 斜坡屋面模板支设均采用1830*915*15mm普通九夹层板及黑色覆膜九夹板 木模施工。支撑采用φ48mm*3.5mm钢管,钢管符合国家现行规范A3钢的标准,?方木采用50*100mm落叶松,螺杆采用φ14螺杆。 具体搭设方法详见附图。 二、排架搭设及模板支设、拆除操作工艺及施工要点: 1、施工准备: (1)材料准备: 九夹板、方木50×100mm与50×80mm、M14超强冷拉(或止水)螺栓、“3”型扣件、PVC塑料管(外径29mm、内径25mm、壁厚2mm),架子管(φ48×3.5mm)、2mm厚海绵条、圆钉等。 (2)机具准备: 电锯、电刨、电钻、电压刨、手锯、手刨、手锤、钳子、线坠、方尺、水

平尺、钢尺、靠尺、小线、撬棍、活动扳手、墨斗、粉线带、线坠等。 (3)作业条件: 轴线、模板线(或模边借线)、梁柱位置线等已放线完毕,标高控制点已设置,并办好预检手续。 斜坡屋面下砼立板砼浇筑已经完成。 模板安装前,施工缝处的混凝土软弱层剔凿,并清理干净,并已经隐检。 (4)技术准备: 项目工程师组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、排架搭设施工工艺及操作要点: 考虑砼浇筑施工作业,钢管排架兼做砼浇筑施工操作平台,搭设高度同斜 坡屋面梁顶高度,搭设高度高为4.6M。立杆的排距为1.0M,间距为0.9M,在梁底 设置立杆一根,大、小横杆间距不大于0.5M,小横杆伸至斜坡屋面模板处,用于 支撑斜坡屋面模板,底部距地0.2M设置扫地杆一道;最上层设置四根小横杆, 上铺双层竹笆,内侧设置1.2M高防护栏,满挂安全网;内侧斜撑间距1.5M。 工艺流程:安放50mm厚垫木——竖立杆同时安放扫地杆——搭设水平杆——搭设剪刀撑及斜撑——栏杆、踢脚板安装——铺竹笆——张拉密目安全网——搭设安全防护——验收 (1)材料要求: 应对进入现场的钢管、扣件等配件进行验收,钢管应符合《钢筋脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定,并有质量合格证、质检报告等证明材料,对反复使用的钢管应检测其壁厚,壁厚不得小于公称壁厚90%,不得使用不合格的产品,扣

钢筋混凝土屋面施工组织方案

钢连铸钢筋砼屋面工程防水施工方案 (综合电气室、空压站及宏观试验室) 一、工程概述 综合电气室及空压站电气室屋面采用卷材防水(本色),构造层次由下至上 依次为:1)现浇钢筋混凝土板(随捣随光);2)防水树脂珍珠岩板找坡层(容重不大于 2.0kN/m3,最薄处 30 厚)按 i=2%找坡;3)40 厚 C20 细石混凝土找平 层,内配φ4@200 双向钢筋;找平层分仓缝 6×6m,缝内嵌防水油膏。4)1.2 厚氯化聚乙烯橡胶共防混水卷材,表面涂浅色配套反光涂料保护层。 宏观试验室屋面分为三部分:(一)中间一层屋面采用卷材屋面(本色),构 造层次由下至上依次为:1)现浇钢筋混凝土板(随捣随光);2)防水树脂珍珠岩板找坡层(容重不大于 2.0kN/m3,最薄处 30 厚)按 i=2%找坡;3)25 厚水泥砂 浆找平 4)1.2 厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材,表面涂浅色配套反光涂料保护层。(二)两层房间屋面采用隔热屋面(本色),构造层次由下至上依次为:1)做法同一层屋面表面不涂反光材料;2)240×120×240 砖墩中距为 600,用 M2.5 水泥混合砂浆砌筑,3)配筋 C20 细石混凝土预制板(590×590×35)用 M5 水泥混合砂浆座浆。(三)酸浸室、电气室屋面采用水泥砂浆屋面(本色), 1:2.5 水泥砂浆 20 厚。 本方案主要涉及内容为综合电气室、空压站及宏观试验室中卷材防水屋面及 宏观试验室隔热屋面施工。 二、编制依据 1、建筑设计图纸及修改通知单。 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 3、《平屋面建筑构造(一)》99J201(一)。 三、施工准备 1.屋面工程施工前,仔细核对图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,确保施工无误。 2.检查工程中采用的防水、保温材料的质量证明,确保其质量符合技术要求;材料进场后,项目部按规定取样复试,提出试验报告,并报监理确认。 3.细石混凝土防水层的混凝土配合比按设计要求,由试验室通过试验确定。 4.按工程量的需要,备足水泥、石、砂等需要量,保证混凝土连续一次浇捣 完成。 5.由室内伸出屋面的管道须在防水层施工前安装,并在周围留凹槽以便嵌填 密封材料。 6.檐口挑出支模及分格缝模板按要求制作并刷隔离剂。 7.准备好施工操作中各种必须的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。 8.屋面基层施工时,要认真做好转角处圆弧、泛水收头、管道穿出层面部位、变形缝部位、檐口收头、女儿墙顶等处的细部处理。 9.保证基层含水率小于 5%时再进行屋面防水层施工。 10.组织具有防水施工许可证的专业施工队进行屋面防水施工。 四、主要施工程序 Ⅰ卷材屋面施工 铺设防水树脂珍珠岩板→40 厚 C20 细石混凝土找平层,内配φ4@200 双向 钢筋;找平层分仓缝 6×6m,缝内嵌防水油膏(综合电气室、空压站)/25mm 厚1:3 水泥砂浆找平层(宏观试验室除酸浸室、电气室屋面外,此部分屋面为 1:2.5 水泥砂浆 20 厚。)→基层处理→细部加强→定位弹线→第一道卷材铺贴→节 点检查清理→交工验收。 1. 防水树脂珍珠岩板找坡层施工 1.1 卷材屋面保温层采用的材料为防水树脂珍珠岩板,最薄处 30 厚按 i=2% 找坡。 1.2 施工要点 1.2.1 铺设防水树脂珍珠岩板找坡层时要求钢筋砼屋面基层必须平整、干净、干燥,然后在基层上刷水泥浆一道。 1.2.2 块体保温板不破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的可锯平拼接使用。 1.2.3 干铺保温材料时必须紧靠基层表面,铺平、垫稳;分层铺设时,上下接

挂瓦坡屋面施工方案88538

亚邦滨湖花园 10、17#楼工程 瓦屋面 及 防水 工程 施 工 方 案 编制: 批准:

日期:年月日 瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 1.工程名称:亚邦滨湖花园一期10#、17#工程 2.建设单位:连云港亚邦龙涛置业有限公司 3.设计单位:常州同创建筑设计有限公司 4.施工单位:江苏润成建设工程有限公司 5.工程地址:灌南县堆沟镇紫腾街西侧 6.项目构成:本项目由10#、17#楼组成,建筑面积均为5984.4平方,该工程屋 面防水等级为二级,包括平屋面、坡屋面,。屋面防水层采用一道SBS(4厚)改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1%,坡屋面排水坡度为1:2.5。 7.参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下:坡屋面:屋面板随打随抹光—1:3水泥砂浆找平层15厚—SBS 改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚(32kg)—1:3水泥砂浆找平层20厚—1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配500×500钢筋网)—块瓦檐沟:钢筋砼楼板—1:6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚 平屋面:最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板(32kg)—20厚1:3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比:LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。

四坡屋面则用屋面水平投影面积

两坡屋面的计算规则是水平投影面积* 答:四坡屋面则用屋面水平投影面积* 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设 计 四坡屋面则用屋面水平投影面积*隅延尺系数D 来计算。各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α; 2)延尺系数: C ,用来计算两坡屋面; 3)隅延尺系数:D,用来计算四坡屋面,还可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D。

延长系数是坡线,隅延长系数是斜脊线。如四分水屋面,延长系数是 1.118,隅延长系数是1.50。 四坡屋面中求屋面斜面积时乘延长系数 C ,求斜脊线长度时乘隅延长系数 D 。 屋面坡度延长米系数表:根据图示就可以看出相互间的关系了。 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α % 2)延尺系数: C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 所以斜屋面面积=水平投影面积*延尺系数 3)隅延尺系数:D=(1+C^2)^(1/2) 可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 应改为C =斜长/A =(A^2+B^2)^(1/2)/A 两分水用延迟系数乘以面积得来的答案与用勾股定理求斜长再求面积所得答案是一样的,但对于两分水屋面,延迟系数有没有其他意义

泡沫混凝土施工方案

现浇发泡砼找坡施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:泡沫混凝土找坡施工 二、产品简介: 多功能发泡砼也叫泡沫砼或轻质砼,是以硅酸盐水泥与集发泡、稳泡、激发、减水等功能为一体的阳离子表面活性剂为制泡剂生成的泡沫混合,形成的微孔连续结构的聚合物轻质砼。砼终凝后气泡形成大量独立封闭的匀质微孔,形成蜂窝结构,降低体积密度和导热系数,适用于房屋屋面的找坡、保温层及楼面地暖、结构回填等工程。 三、施工布署 该项目为屋面泡沫混凝土找坡施工,施工前总包方进行书面技术交底,技术指标及施工质量符合江苏省工程建设标准DGJ32/TJ104-2010【现浇轻质泡沫混凝土应用技术规程】要求。浇筑厚度根据图纸设计要求操作,发泡砼保温层厚度需根据事先贴好的灰饼控制。施工机械具体位置根据现场情况定,200m范围内都可以施工。 四、施工工艺 l、施工准备:先提供施工方案及水泥、发泡剂出厂合格证,施工前先清理基层杂物,如有积水要清扫掉,并对灰饼进行复核后再进行发泡砼施工。发泡砼浇注完毕,应保证该区域排水顺畅,防止下大雨积水造成刚做好的发泡砼漂浮。

2、材料、设备、人员 发泡砼所用原材料为材料为级复合硅酸盐水泥和高效水泥发泡剂及自来水。施工机械采用SHLW-60型轻质砼发泡机,每套总功率40KW,最大扬程100m,水平输送距离100m,日产量可达100m3,施工用电从总包方电箱接出,空开额定电流≥60A,施工用水要求流量较大,水管直径6分。每套施工机械配备一个由6人组成的专业施工班组(含专业工长及设备操作员各1人),其中前台2人,负责浇注和刮平,后台负责上料、发泡、泵送,前后台用对讲机联系,一定要做好协调工作和安全工作。 3、施工方法:发泡砼施工配合比按【技术规程】规定执行,水泥:发泡液=80:1,水灰比=。发泡砼由专业机械施工,先将水泥投放到料斗内,由输送带匀速等量输送到搅拌机内搅拌,搅拌成浆料由主机吸进后进行加泡及泵送,其关键在于控制加泡量,调整变频器控制发泡剂流量及压缩空气进气量,保证浆料吸入流量及加泡量恒定以保证发泡砼质量。混和后的浆料由高压软管输送到施工部位直接下料,达到标高后用铝合金刮尺刮平,时间一般不超过30分钟,最好一次性刮平不要反复,保证砼表面平整(发泡砼因有较大的流淌性,不需要振捣)。施工时及泡沫砼成型前不能下大雨,发泡砼浇注结束后要及时开通排水线路,以防下大雨积水影响发泡砼质量。找坡保温层厚度大于20cm,可以分层施工,底层只要大致整平,面层厚度控制在6cm左右,面层发泡砼要适当降低加泡量,提高其表面强度,面层要求刮平,保证平整度,在下道工序施工前,注意保护面层。发泡砼浇注后根据温度情况,其强度达不到上人要求前(春秋季一般三天左右,夏季一天半),不得上人踩踏,发泡砼含水量很大,无需浇水养护。发泡砼强度满足上人条件后,尽快进行下道工序施工,以确保发

坡屋面挂瓦施工方案样本

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、坡屋面做法 0 四、主要施工顺序 0 五、主要施工工艺 0 5.1屋面找平层 (1) 5.2找平层 (1) 5.3彩色水泥瓦屋面 (2) 5.4 作业条件 (3) 5.5施工工艺 (4) 六、质量、安全与环境保护控制要点 (7) 6.1 材料的关键要求 (7) 6.2职业健康安全关键要求 (7) 6.3 环境关键要求 (7) 七、质量标准: (7) 八、安全及保证措施 (8)

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 本工程坡屋面为段办综合楼、职工浴室、职工食堂、单身宿舍楼、信号楼五栋独立框架楼, 坡屋面面积合计约2300㎡。其中段办综合楼1050㎡, 职工浴室450㎡, 职工食堂200㎡, 单身宿舍楼350㎡, 信号楼210㎡。 二、编制依据: 1.本工程设计图纸; 2.《土建工程施工工艺标准》 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 7.《工程建设标准强制性条文》 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 9.《屋面工程质量验收规范》GB50207- 10. 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 三、坡屋面做法: 1、彩色水泥瓦; 2、 1:3水泥砂浆卧瓦层; 3、ф6钢筋网片, 纵筋@500, 横筋按瓦长定; 4、预埋ф10锚筋, 双向中距1000, 与钢筋网片焊牢; 5、 20厚1:3水泥砂浆找平; 6、屋顶混凝土结构层。 四、主要施工顺序 坡屋面:基层清理→20厚1:3水泥砂浆找平层→挂ф6钢筋网片与锚筋焊牢→1:3水泥砂浆卧瓦层→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 五、主要施工工艺

斜屋面计算方法

1.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=(即θ=26。34’,坡度比例=1/4)。应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C= 屋面斜面积=+×2)+×2)×=41×16×= (2)查表10-1,D=,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 【解】工程量=(45+×(20+×= 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。

【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+×2)×(12+×2)+×+]×+× ×2}m2=[+×+]m2= 4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C= F w =+×2)+×2)×1.1180m2=514.81m2=×100m2 (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L j1 =—m=16.5m 2)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=,斜脊4条, L j2 =××4m=44.22m 3)屋脊总长:L j =L j1 +L j2 =+m=60.72m

L =××4m=44.22m 2 4)屋脊长度:L=+m=60.72m (3)工料用量: 因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长+×2=,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。

屋面找坡厚度计算

屋面找坡层厚度计算公式 一般把屋面坡度小于5%的屋顶称为平屋顶,由于钢筋混凝土梁、板的普遍应用和防水材料不断革新,平屋顶已被广泛应用。它与坡屋顶相比,具有节约材料、减少建筑体积、提高预制装配程度、便于使用与维修等诸多优点。 一、控制找坡层最薄处厚度的计算方法 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最薄处厚度 以下面实际案例为例,来陈述平屋顶找坡层厚度的计算方法。 已知平屋顶形式及尺寸如下图,屋沿最薄处厚为30mm,计算屋面找坡层工程量。 1、计算平均厚度 A区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.03=0.07m B区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.03=0.08m C区:面积:8*(5+2)=56m2 平均厚度:7.0*2﹪*1/2+0.03=0.10m D区:面积:6*(5+2-4)=18m2 平均厚度:3.0*2﹪*1/2+0.03=0.06m E区:面积:11*(4+4)=88m2 平均厚度:8.0*2﹪*1/2+0.03=0.11m (1)算数平均厚=0.07+0.08+0.10+0.06+0.11∕5=0.084m (2)加权平均厚=60*0.07+60*0.08+56*0.10+18*0.06+88*0.11∕60+ 60+56+18+88=25.36∕282=0.0899≈0.09m

2、屋面找坡层工程量 (1)屋面工程量(算术平均厚)=282*0.084=23.69m3 (2)屋面工程量(加权平均厚)=282*0.09=25.38m3 3、小结: 通过上述计算分析,因其计算找坡层厚度不同,屋面找坡层工程量有两个结果,一是以算术平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,另一个是以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。从实际设计角度出发,以哪种平均厚为基础更精确呢?应该以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,所以建议屋面工程量计算时,应多采用以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。 4、存在的问题: 通过对以上控制找坡层最薄处厚度的计算方法的探讨分析,可以知道这种计算方法根据屋面坡宽的不同,把平屋顶屋面划分了(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五个区,设计时以各区为独立单位,在保证屋面坡度不变的前提下,各区不在同一坡面上,即各区坡面高低不平,屋脊处即各区最厚部位高低也不同,使(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区厚薄不均,区与区之间出现高低不同的棱,从而造成在各区交接处施工困难,也容易造成积水和渗漏。积于上述问题,笔者提出了在保证屋面坡度不变的前提下,控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 二、控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最厚处厚-坡宽*坡度系数 已知平屋顶形式及尺寸如上图,在保证屋沿最薄处厚为30mm的前提下,采用控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法,计算屋面找坡层工程量。 1、确定屋面最厚处厚度 在(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区中找出坡宽最大(E)区,坡宽8000mm,以(E)区最厚处厚为基础确定屋面整体最厚处厚度。 最厚处厚度=0.19取0.2mm 2、计算平均厚度 (A)区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.2-4.0*2﹪=0.16m (B)区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.2-5.0*2﹪=0.15m

坡屋面施工方案(最终版)

坡屋面专项施工方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况和坡屋面结构特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工工艺流程及过程 (3) 四、模板工程 (3) 五、钢筋分项施工 (4) 六、混凝土工程控制要点 (4) 七、质量控制措施 (5) 八、安全措施 (5) 九、工程参数计算 (6)

坡屋面模板施工方案 一工程概况和坡屋面结构特点 工程概况:本工程位于,地上四层,地下一层局部为人民防空地下室,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积32166平方米,标准层高4.8米、4.5米。建筑的相对设计标高±0.000相当于绝对标高为86.700m,室内外高差1500mm。耐火等级二级,使用年限50年,屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年,框架抗震等级为二级,抗震裂度为7度。 坡屋面结构特点和施工难点:本工 程屋面结构部分设计为全现浇钢筋砼 斜屋面,砼斜屋面支撑体系依托四周框 柱梁、及中间部分双排框柱支撑的方式 进行设计,周边均有天沟挑檐,结构较 复杂(附侧图),屋面设计坡度为42°, 坡屋面板厚为120mm,屋面梁为垂直 于纵向屋脊的横向上,梁板柱斜向节点 较复杂,坡屋面最高处净高达到12M, 宽度达到20.9M,且老虎窗之多。施工难点:本次施工的农大教学楼斜屋面分部工程,存在坡度大,跨度达到20多米,坡长达到16米,高度达到12米,在一定程度上增加了模板支设、钢筋绑扎、砼浇筑的施工难度及施工方法,针对本次坡屋面的施工特点,特作如下专项施工方案。 二编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 6、《施工图纸、设计变更通知、施工组织设计》

坡屋面工程量计算规则

坡屋面工程量计算规则 一、屋面工程 瓦屋面、金属压型板(包括挑檐部分)均按水平投影面积乘以屋面坡度系数,以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗,斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加面积。 二、屋面防水工程 1.卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以平方米计算。但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算。 2.涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分格缝,另列项目以延长米计算。 3.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算,不扣除房上烟囱、风帽底座及小于0.3m2以内孔洞所占面积。 三、屋面排水工程 1.铁皮排水按图示尺寸以展开面积计算。咬口和搭接等已计入定额项目中,不另计算。 2.铸铁、PVC水落管区别不同直径按图示尺寸以延长米计算,雨水口、水斗、弯头、短管以个计算。 注:1.两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延长系数C;

2.四坡排水屋面斜脊长度=A×D(当S=A时); 3.沿山墙泛水长度=A×C; 4.B=玻屋面高度。

坡屋面和平屋面的划分以坡度大小而定,平屋面并不是绝对的平,也是有坡度的,只是很小而已,否则无法排出屋面积水。现在尚无法规严格界定,防水界认为坡度大于10%(5°48')即为坡屋面。屋面坡度小于5%(2°54')系为平屋面。 为什么坡度界定大于10%,因为10%的坡度可以作构造防水,采用金属板材。如果小于10%的坡,不能作构造防水,只能全封闭防水。如果使用小块瓦防水,坡度应大于30%(16°45'),否则雨水从瓦缝中倒灌。 坡度小于5%为平屋面理由是哪些?平屋面可以上人,不须防备滑跌,人可以在上走动,小于2%的坡度的屋面,可用作运动场、晒场、蓄水池、舞场等。平屋面必须用全封闭材料防水。 坡度5%~10%之间的屋顶既不能用瓦作构造防水,也不能作上人屋面,更不能作运动场和蓄水池,系为两种屋面形式的过渡带。 坡度大于140%(55°)应按尖顶防水进行设计。

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案..

上海市大场镇文海路西侧地块项目 屋面泡沫混凝土找坡层施工专项方案 编制人:杜靖汉 编制日期:2012年12月30日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、泡沫混凝土的定义及其特性 (3) 四、材料选用 (5) 五、施工准备 (5) 六、工程施工流程图 (6) 七、施工工艺及技术要求 (7) 八、.............................................................. 质量控制8 九、施工注意事项 (9) 十、养护及成品保护 (10) 十一、工程质量验收 (10) 十二、中间工序及质量控制 (10) 十三、施工进度计划及保工期目标的主要措施 (11) 十四、施工现场文明生产管理 (11) 一、工程概况 本工程总建筑面积80978.32㎡,地上总面积65009.18㎡,地下总面积15969.14㎡。本工程地块中1#、2#楼为18层底商住宅;3#-6#为14层住宅,7#、8#、9#楼为12-14层底

商住宅均有地下室。结构形式为短肢剪力墙结构。其中,1#,2#,5#,6#为精装修房;S1、S2为一层商业,配套公建为2层,底部商业和垃圾房,二层为配套设施;除配套公建外,其余均有地下室。其中,5#、6#地下一层自行车库,其余楼号地下一层均为工具间。地下车库为地下一层,内含5953.35㎡人防面积。 1~9#楼及S1、S2#楼商铺屋面及车库顶板建筑找坡为泡沫混凝土,工程施工总量约1600立方米,本泡沫混凝土技术指标为: 1、设计及业主要求:B08级配,即干密度800kg/m3左右,导热系数为不大于0.21W/m.k,蓄热系数为不小于3.54W/m2.K。抗压强度平均值为1.8Mpa~3.0Mpa,最小值应>1.6Mpa。 2、设计厚度: 屋面泡沫混凝土保温层:屋面泡沫混凝土根据设计要求屋面坡度为2%,平均厚度约为200mm左右,按已有坡度顺势找坡,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在混凝土结构层上。 二、编制依据 1、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 2、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 3、《泡沫混凝土砌块》(JC/T1062)等相关国家标准及规范。 4、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411-2007 6、JC/T266-2011《泡沫混凝土》 7、上海市建筑节能工程施工质量验收规范 DGJ08-113-2005 (J10598-2005) 8、上海市建筑节能设计标准 DGJ08-2005-2011 (J10044-2011) 8、本工程节能设计施工图纸(或本工程设计变更、补充通知单、甲方通知单)。 三、泡沫混凝土的定义及其特性 1、泡沫混凝土产品定义:

相关文档
相关文档 最新文档