文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 油库生产安全事故应急预案

油库生产安全事故应急预案

油库生产安全事故应急预案
油库生产安全事故应急预案

版本:2015年10/15 西藏林芝丽沃思工布庄园酒店

编制单位:湖南省工业设备安装有限公司西藏林芝工程项目部

发布日期:2015.10.17

批准发布令 (1)

第一部分生产安全事故综合应急预案 (1)

1、总则 (1)

1.1编制目的 (1)

1.2编制依据 (1)

1.3适用范围 (2)

1.4应急预案体系 (2)

1.5应急工作原则 (2)

2、事故风险描述 (3)

2.1油库概况 (3)

2.2危险源辨识与风险分析 (3)

3、组织机构及职责 (7)

3.1应急组织机构 (7)

3.2指挥机构及职责 (8)

4、预警与信息报告 (10)

4.1危险源监控及预防措施 (10)

4.3信息报告与处置 (11)

5、应急救援能力评估及应急预案的修订 (12)

6、应急预案管理 (12)

6.1培训 (12)

6.2演练 (12)

第二部分现场处置方案 (12)

一、油品泄漏事故现场处置方案 (12)

1、事故特征 (13)

2、应急组织与职责 (13)

3、应急处置 (13)

4、注意事项 (16)

二、初期火灾事故现场处置方案 (16)

1、事故特征16

2、应急组织及职责16

3、应急处置17

4、注意事项18

三、中毒和窒息事故现场处置方案 (19)

1、事故特征19

2、应急组织及职责20

四、触电急救事故现场处置方案 (20)

1、事故特征20

2、应急组织及职责21

3、应急处置21

4、注意事项22

第三部分附件 (22)

附件1.有关部门、机构及人员的联系方式 (22)

附件2.重要物资装备清单 (23)

附件3.规范化格式文本 (23)

附件4.柴油理化性质及危险特性表 (27)

附件5.平面图 (29)

编制说明

为适应酒店场所内部条件、外部环境,根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求,结合本酒店实际情况,制定了酒店油库的应急预案。

建设至今油库周边环境无发生变化;油库内设备、安全设施等无发生变化。

预案编制人员名单

批准发布令

西藏林芝丽沃思工布庄园酒店油库:

根据《中华人民共和国安突发事件应对法》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》等国家法律、法规的有关规定,以及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求结合油库实际,施工单位湖南省工业设备安装有限公司制定了《丽沃思工布庄园酒店油库生产安全事故应急预案》。现予以颁布,自发布起生效,酒店全体员工必须遵照执行。

经理:

(单位盖章)

2015年 10 月 17 日

第一部分生产安全事故综合应急预案

1、总则

1.1编制目的

丽沃思工布庄园酒店油库(以下简称“酒店油库”)主要为丽沃思工布庄园酒店锅炉、备用发电机及部分厨房设备提供燃油供油,为确保油库、社会及人民生命财产的安全,防止突发性危险化学品事故发生,并能够在事故发生的情况下,及时、准确、有条不紊地控制和处理事故,有效地开展自救和互救,尽可能把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度,做好应急救援准备工作,落实安全责任和各项管理制度。根据油库的实际情况,特制定《西藏林芝丽沃思工布庄园酒店油库生产安全事故应急预案》。

1.2编制依据

本预案依据下列主要法律法规:

1.《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)

2.《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号)

3.《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号)

4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)

5.《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)

6.《危险化学品名录》(国家安全生产监督管理局公告2003第1号)

7.《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)

8.《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)

9.《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预

案评审指南(试行)的通知》(安监总厅应急[2009]73号)

1.3适用范围

本预案适用于酒店油库区域内发生的油品泄漏、火灾、爆炸、中毒窒、触电伤害等所形成的事故时的应急处理。

1.4应急预案体系

本预案依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求,结合油库的实际情况将综合和专项预案合并编写,因此本预案由综合预案与现场处置措施两部分构成。当油库发生事故时启动本预案。

1.5应急工作原则

以人为本、减少危害。应急救援的现场处置应立足油库,充分发挥油库的应急抢险资源的优势。把保障人民群众的生命安全和身体健康作为首要任务,最大程度地减少事故灾难造成的人员伤亡和危害。不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段,加强应急救援人员的安全防护和人身安全。

居安思危,预防为主。高度重视安全生产,对重大安全隐患进行评估、治理,努力减少未遂事件的发生,常抓不懈,防患与未然。增强忧患意识,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对突发等级事件的各项准备工作。

统一领导、分级负责。预案启动后,以应急救援指挥中心作为应急的最高统一指挥部门,管理部门按职责设置的指挥部要服从应急指挥中心的领导。油库设立的应急组织要服从指挥中心及其指挥部的领导,落实应急职责,积极有效地开展应急工作。

条块结合、以块为主。各级管理部门按照属地为主原则,实施应急救援。实行负责制,把事故控制在有限范围内,避免发生次生、衍生事故。

加强管理、提高素质。依据国家有关法律、行政法规和中国石油有关管理制度,加强应急管理,使应急工作规范化、制度化、法制化。加强应急管理工作的宣传、培训教育和演练工作,提高广大员工自救、互救和应对各类

突发事件的综合素质。

2、事故风险描述

2.1油库概况

2.1.1单位简介

酒店油库是丽沃思工布庄园酒店附属建筑,主要为丽沃思工布庄园酒店锅炉、备用发电机及部分厨房设备提供燃油供油(柴油)。油库位于:丽沃

思工布庄园酒店A栋东侧。

油库区设置地下柴油罐60m3×2个,燃油供油系统设置了卸油和回油系统,消防监控中心设置了油路监控系统和远程操作系统。2.1.2周边及总平面布置情况

(1)周边情况

油库东、南、北侧是绿化,西侧是消防道路。油库区周围35M内无重要公共建筑物。

(2)平面布置

油库区主要建构筑物有埋地油罐,罐区围墙,消防沙池和灭火器具挡雨棚;油库区总面积151m2。油库区卸油口设有回旋车道。地面为水泥地面与酒店消防道路连接。

2.2危险源辨识与风险分析

2.2.1储存物质危险源辨识

油库区储存柴油,柴油为可燃液体。油品具有易燃、易爆、易挥发等特性,下面对其理化特性和危险有害因素进行具体分析。

1.易燃性

2.易爆性

3.易积聚静电荷

两种不同物体经过摩擦等相互运动,就会产生电荷,其中一物体带正电

荷,则另一物体就带负电荷。油品在储运过程中,其静电的产生和积聚量大小与管道长度、卸、加油速度等有关。静电荷的产生和积聚容易引起放电闪火,引发火灾事故。

4.易蒸发、易扩散

油品中的轻质组分很容易离开液体到气体中去。油品易蒸发、易扩散的特性,往往是引起火灾爆炸的根源。

5.易受热膨胀性、不可压缩性

油品受热后温度升高,体积膨胀。故油罐、油桶在任何时候都不能满装。另一方面由于温度降低,体积缩小,容器内出现负压,则容器在大气压的作用下发生变形。

2.2.2风险分析

油库存在的事故类型有泄漏、火灾、爆炸、中毒和窒息、触电等,其中火灾、爆炸为最主要的事故类型。

事故类型原因分析:

(一)泄漏(油品)

漏油、跑油和冒油事故是油库可能发生的主要事故原因,分析其可能原因有设备管道泄漏和人为操作失误。

(1)设备及管道泄漏

油库较易泄漏的部分是进油口下法兰与吸油管口法兰连接处,计量器的密封盖,如果连接法兰紧固方法不当或法兰口密封垫片损坏就可能引起法兰连接处出现泄漏。

油罐和管线较易泄漏的部位是法兰连接处,油罐或管道腐蚀穿孔处,油罐制造缺陷引起的泄漏案例很少,但是未按规范制造、验收的油罐也可能出现焊接质量、材料缺陷、强度不足等导致泄漏。油罐和管线在掩埋前必须按有关标准进行防腐保护、采取抗浮措施,如果防腐处理不当,就有可能发生油罐和管线腐蚀,抗浮措施不当,就有可能发生油罐移位和管线破裂,留下泄漏隐患。

公司火灾应急预案

公司火灾应急预案 公司火灾应急预案范文 一、指导思想 为确保所有工作人员的人身生命财产安全,落实消防工作“以防为主,防消结合”的基本原则,构造“集中领导,统一指挥,反应 灵敏,运转高效”的消防安全应急体系,全面提高公司应对火灾的 能力。 二、制定预案的目的 制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势 实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战 机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 三、制定预案的依据 以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及本公司消防安全制度为依据,严格依法实施。 四、组织机构及职责 公司成立消防安全应急指挥部,负责公司火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由公司总经理和公司分管安全保卫的副总经理及有关 部门(单位)成员组成。 总指挥:由公司董事长、总经理担任。 副总指挥:由公司各分管副董事长、副总经理担任。 成员:由xx担任。

消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消-防-队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消-防-队开展灭火救援行动。 下设六个专门工作组 (一)义务消-防-队(灭火行动组) 队长: 副队长: 成员: 义务消-防-队职责:现场灭火、抢救被困人员。 义务消-防-队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散组 组长: 副组长: 成员: 疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组 组长: 副组长: 成员: 安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。

灯塔油库环境突发事件应急预案

灯塔油库环境突发事件 应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

灯塔油库环境突发事件应急预案 灯塔油库 二○一三年十月 1 总则 目的 保障油库运营期间的设备和人身安全,提高应对运营期间期间突发环境事件处理能力,高效有序地控制突发环境事件的发生和发展,保障人民生命、财产和环境安全,维护社会稳定。 工作原则 以人为本、大运为主;全面预防、重点保障;统一领导、快速反应;依法规范、科学决策;资源整合、协同合作。 编制依据 中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日起施行。 中华人民共和国消防法 2009年5月1日起施行。 中华人民共和国环境保护法 1989年12月26日施行。 中华人民共和国防震减灾法 2009年5月1日施行。 中华人民共和国防洪法 1998年1月1日施行。 生产安全事故报告和调查处理条例 2007年6月1日施行。 生产安全事故应急预案管理办法 2009年5月1日施行。 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006。 危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 国家安全生产事故总体应急预案 2006年1月8日施行。

贵州省安全生产事故应急预案管理办法实施细则(黔字监应急[2011]216号)。 适用范围和时间 本预案适用于预防和处置灯塔油库内因事故或意外性事件等因素,致使环境受到污染或破坏,公众的生命健康和财产受到危害或威胁的突发环境事件。具体包括: 1、水环境污染事件。 2、大气环境污染事件。 因油库事故产生大量的有毒有害气体,使大气环境受到污染; 3、危险化学品和危险废弃物环境污染事件 油库发生的溢油污染,油料运输过程中因交通意外等原因引发的溢油污染事件; 4、因自然灾害影响而造成的可能危及人体健康的环境污染事件。 油库所在的铜仁市碧江区灯塔办事处坳上坪村半径3公里范围内区域,地理位置详见附图1。 重点风险分析 主要危险物质分析和重大危险源辨识 灯塔油库重点要害部位及存量(灯塔油库重点要害部位划分图详见附图2)灯塔油库储存的油品为汽油、煤油和柴油,其存量与分布如下: 1#罐储存柴油,为立式内浮顶油罐,容积为1000m3; 2#罐储存汽油,为立式内浮顶油罐,容积为1000m3; 3#罐储存汽油,为立式内浮顶油罐,容积为2000m3;

火灾事故专项应急预案 公司火灾紧急状况事故应急预案实施

火灾事故专项应急预案公司火灾紧急状况事故应急预案实 施 XXXX有限公司文件编号:SF/ZY-01 现行版本:xx 火灾/紧急状况事故应急预案修订状态:0 页码:1/ 5 1 目的:最大程度降低人身伤害/减少财产损失。 2 人员构成 2.1紧急应急人员包括:急救员、抢险员、应急员和通讯员。 2.2事故指挥小组工作区域在所有应急操作控制协调的区域。当发生险情且控制已经处于不安全状态时,组成临时控制小组。小组组长由项目部经理担任。 2.3公司内紧急聚集区为,前厅空地或展厅外空地。 3 应急状况准备和岗位职责准备工作由应急人员在组长安排下进行。 3.1事故指挥组长(销售部经理) 1)在听到火灾报警时,快速确定紧急事故的方位。 2)快速到达紧急控制小组。

3)全权负责控制紧急事故。 4)负责指派任务和负责紧急状况行动。 5)负责确定应急准备队伍和急救人员是否得到适当培训。 6)负责执行紧急预案和确保全部员工遵守这个预案。 7)确保所有防火和消防系统(灭火器、消防栓、手动报警器、烟感报警器、单点报警器)是完好效应无损,且要确保消防设施通道不被占用或阻塞。 8)所有的有关文件的档案和记录统一归办公室文员归档妥善管理。 9)处理公司与外部门有关机构的信息沟通和问题处理。 10)决定现场情况是否需要联络110、120、119等专业部门处理。 3.2应急员 1)熟悉应急预案包括在紧急期间的角色和职责。 2)熟悉应急预案和从工作地点撤离的路径。

3)熟悉火警系统的操作和使用紧急抢救和消防器材。 4)保卫人员熟悉应急预案和楼房逃生方法。 5)获得适当的消防/灭火的技术训练。 3.3急救员 1)获得适当急救的技术训练。 2)确保急救箱内的物品是适当的,有效的和合适补充。 3.4 通讯员 1)接到事故指挥人员的指示确定火灾事故,传召消防大队。 2)引导/督导专业消防员进入现场。 4 应急预案 4.1发现火情人员 1)发现火灾/应急的人必须立即打破最靠近的手动的火灾报警点的玻璃,以发出警报。 2)通知事故指挥人员发生火灾/应急事故的确切地点。

油库火灾爆炸事故应急预案

油库火灾爆炸事故应急预案 1主题内容和适用范围 本预案制定了油库发生罐区火灾爆炸、付油区火灾爆炸、卸油区火灾爆炸、油罐车火灾、办公楼火灾、化验室火灾、配电间火灾的应急措施。 本预案适用于xx油库。 2应急组织机构与职责 2.1应急组织机构 2.2应急组织职责 2.2.1应急组长:是火灾现场指挥人员。负责按应急预案组织扑救初期火灾,实施应急救援行动,防止事态进一步扩大;当上级应急指挥赶赴现场时,及时汇报情况,并移交指挥权。抢救结束后,总结经验教训,增加防范措施。 2.2.2通讯联络组:按照现场指挥的指令,及时向上级应急组织办公室报告,并做好对外通讯联络,保证通讯畅通。 2.2.3紧急处理组:在应急组长指挥下,关闭电源和相关闸阀,实施初期火 第 1 页共8页

灾的扑救,防止事态进一步扩大。 2.2.4后勤保障组:负责供应事故现场所需抢险救援物资。设置警戒区域,组织无关人员撤离现场,并做好各类安全保障工作,协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。 3应急联络与预案启动 3.1事故第一发现者立即在第一时间内使用火灾报警器发出火灾信号,立即报告油库主任。 3.2油库主任接到信息后,启动本预案,进入应急状态。 3.3通讯联络组人员根据应急组长的指令立即向上级应急领导小组汇报,拨打火警,急救中心、当地政府、当地公安部门电话,告知周边群众远离火灾现场。 3.4报告内容:事故地点、部位、时间、性质、危险程度、有无人员伤亡及报警人姓名、联系电话等。 3.5如火灾爆炸事件导致其他灾害的发生时,启动相关应急预案。 4油库发生火灾事故的原因及处理措施 4.1油罐、油罐区火灾事故 4.1.1油罐火灾事故的原因 4.1.1.1在储油油罐计量时未使用防爆工具、未穿防静电服、绝缘鞋起火。 4.1.1.2金属部件碰击起火。如关启罐口盖时,使用铁制工具碰击或敲打产生火花,引燃油蒸气造成火灾爆炸事故。 4.1.1.3施工作业时清除油气未达标,油气遇火花发生火灾事故。 4.1.1.4其他原因(如雷电)等引起油罐区火灾爆炸事故。 4.1.2处理措施: 第 2 页共8页

油库安全应急预案

油库安全应急预案 一、事故处理原则 事故处理应坚持以人为本、关爱生命,先重点、后一般的原则,以最快的速度、最大的效能,有序地实施救援,最大限度减少人员伤亡和财产损失,把事故危害降到最低点,维护周边地区的安全和社会稳定。 应急救援原则:快速反应、统一指挥、单位自救与社会救援相结合。为尽快阻止事故进一步蔓延,尽可能减少人员伤亡和财产损失,事故处理过程中应遵循以下原则。 (1)应急人员必须在保证自身安全的前提下处理事故; (2)所有应急人员必须服从统一指挥、安排; (3)发生事故在进行自救的同时要及时报警,尽最大可能减少事故损失;(4)在处理火灾事故时,要尽力保护火灾周围的机、电、仪等设施不受损害;(5)在处理可燃性物质泄漏事故时,泄漏点周围要设置可靠的警戒区,区域内严禁产生静电火花、电器火花、明火等火源,严禁使用手提电话等非防爆通讯工具; (6)进入有毒、浓烟、有限空间等场所,必须配戴有效的防毒面具(空气呼吸器),避免人员伤亡; (7)眼睛受到刺激性液体的接触或被浓烟熏烤感到不适,应立即用清水冲洗,并上下活动眼球,保证冲洗干净,严重时及时联系医生; (8)操作人员衣物、身体受到酸液及毒物的污染时,将污染衣物迅速除去,浸到身体上时,要及时淋浴; (9)发现中毒者失去知觉,立即进行人工呼吸,同时联系急救中心,并逐级汇报; 及时向附近单位、居民区通报情况,做好人员紧急疏散的准备。)10(. 二、紧急停工 1.切断电源; 2. 现场操作人员立即关闭电源 3. 油品有泄漏时,用消防沙对泄漏油品进行围堵、回收,无发回收的用沙土等进行覆盖防止泄漏范围的扩大。检查并确定泄漏点后,对泄漏部位进行抢修; 4. 在油库附近设立警戒线,禁止与抢险救援无关的车辆和人员进入;指挥库加油车辆驶出该区域; 5. 停止一切收发油作业,关闭油罐闸阀; 6. 疏散加油油车辆及驾驶员。 三、事故联络 在发生事故、报警、处理事故的过程中,需联络的相关方和联络方式如下图发生事故

电站油库事故安全应急预案_正式版

电站油库事故安全应急预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

电站油库事故安全应急预案 1. 编制目的 为高效有序的应对我站油库房的日常消防以及油库漏油和突发性火灾事故工作, 避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失, 保护我站员工的生命、财产安全, 特制定本预案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》《国家突发公共事件总体应急预案》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》、《巴基河三级电站工程突发事件总体应急预案》等法律法规, 制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于本水电站可能发生或已经发生的油库漏油事件及火灾事故。 4. 工作原则 (1)重大事故预防与应急处理工作, 遵循安全第一、预防为主、常备不懈的方针, 密切注意中央和地方各级防灾部门发布的预报预警信息, 最大程度地减少突发自然灾害造成的损失。 (2)统一领导, 分工负责, 密切配合, 共同做好油库漏油防范工作和突发油

库火灾事故应急救援工作。 (3)以人为本, 确保人民群众生命、财产安全。 5. 事件类型与危害程度分析 5.1 火灾事件类型 按照油库火灾事故造成的伤亡情况和可能造成的严重后果, 即根据火灾事故的稳定性及危害性将火灾事故分为三级。Ⅰ级火灾事故、Ⅱ级火灾事故、Ⅲ级火灾事故。 Ⅰ级火灾事故:(1)造成30人死亡, 或者100人以上重伤, 或者1亿以上直接经济损失的火灾事故;(2)造成10人以上30人以下死亡, 或者50人以上100人以下重伤, 或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的火灾事故。 Ⅱ级火灾事故:(1)造成3人以上10人以下死亡, 或者10人以上50人以下重伤, 或者100万元以上5000万元直接经济损失的火灾事故;造成3人以下死亡, 或者10人以下重伤, 或者1000万元以下直接经济损失的火灾事故。(3)巴基河工区消防安全重点单位和部位发生的火灾事故;(4)消防安全三级管理单位发生的, 火灾超过6小时以上未能有效控制, 可能造成更大范围内的火灾的事故。 Ⅲ级火灾事故:消防安全三级安全管理单位发生的火灾事故, 火灾在六小时以内的能有效控制的, 未造成较大经济损失的火灾事故。 5.2 危害程度分析 水电站按照《危险源辨识、评价控制程序》的规定, 根据巴基河三级电站对

服装公司火灾事故应急预案

服装公司火灾事故应急预案 一、编制目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》 浙江省实施《中华人民共和国消防法》办法 三、企业概况 (一)基本情况 某服装加工公司,位于xx县xx[区]镇路,占地xx平方米,建筑面积6900平方米;职工总数243人。 主要原材料: 主要产品:产量: (二)厂房设施 办公楼:1600平方米三层结构。 车间: 3000平方米二层结构。

宿舍楼: 1600平方米三层结构。 食堂: 700平方米一层结构。 办公楼:安全出口两个,宽度1.6米。 车间:安全出口三个,宽度1.4米。 宿舍楼:安全出口两个,宽度1.6米和1.2米。 (三)消防设施配置(附平面布图) 车间一、二层分别设防火报警探头等62个。车间内设有六组双头消防栓,院内分别设置3组双头消防栓。共设置灭火器44只,按规定检测检修。 其中: 办公楼:一层3个、二层3个、三层2个,共8个。 宿舍楼:一层1个、二层1个、三层1个,共3个。 车间楼: 一层正门开关柜南侧2个;一层西门开关柜1个;一层毛领车间1个;一层整理车间西门2个;一层里布车间1个;一层辅料库东门2个(门外侧),西门2个(北侧);一层成品库4个; 二层维修室对面3个;二层缝制车间东门2个,西门2个;东烫台对面1个;二层裁剪车间东门2个;二层小车间东门2个,西门1个;配电室2个;伙房2个;锅炉房1个,共33个。

四、危险性分析 1、服装行业人员密集,电器线路复杂,易燃物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 2、服装厂库房内的服装衣料的原料可燃且数量多,各种织物的燃烧速度要比普通木材燃烧速度快得多。同时,由于服装厂大量使用电熨斗导致火灾的因素增多。加工服装的各种衣料大多是化纤成分,一旦发生火灾产生的各种毒气比普通的火灾产生的毒气毒性更强。 3、存放服装的仓库是重点防火点。存放的原料和成品应采取垫板存放(若原料长时间直接置于地面),受潮发霉后容易自燃,须定期进行检查。 4、主要点火源:电器开关、用电线路;加热熨斗;伟明树脂胶的使用;食堂液化气罐的存放使用。 五、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组。 (一)现场指挥组: 总指挥员总经理联系电话: 现场指挥:副总经理联系电话: 组员:1-2名(保卫科或安全科) 联系电话: 主要职责:

炼钢厂火灾事故专项应急预案

炼钢厂火灾事故专项应急预案 1事故风险分析 1.1 事故类型 1)电气设备火灾:电气设备缺相运行或机械设备长期超负荷运转引起电气设备过载,温度骤升,导致绝缘热击穿短路或接地;运行中的电气设备和电气线路,其负荷如果超过额定值或电动机缺相运行,经过一定时间,设备和线路的绝缘层就会发热炭化甚至燃烧;电气设施绝缘老化或受外界因素的影响而使绝缘损伤发生漏电、接线错误以及其他意外原因,造成电气短路产生强大的短路电流,从而出现高温、火花和电弧,引起火灾。 2)电缆火灾:电缆敷设不合理,受水浸渍,绝缘破坏、电缆接地或短路,继电保护装置未动作而发生火灾;电缆密集敷设的封闭通道或场所存放有易燃物品;绝缘层过热或遇到漏电火花等点火源,可能发生电缆起火。电缆中间接头处连接不紧,造成局部电流过大,温度过热引起自燃;配变电所开关发生故障爆炸,引起母线短路导致电缆起火;电缆头相间距过小,导致闪络放电起火。在爆炸危险场所电缆沟内未用砂子填埋,可能会引发火灾。 3)动力(照明)配电箱(柜)制造安装质量不符合作业环境要求;箱(柜)内有杂物、积水;箱(柜)体PE线连接松动;各种电气元件及线路接触不良,会导致严重发热

烧损现象。如果动力配电箱柜到各固定用电设备线路布局凌乱;保护装置缺损,且与线路载流量或负载容量不匹配,会造成线路过载过热引发火灾。电气元器件选用不合理,如设计时选择的断路器(熔断器)额定电流比线路的允许持续载流量、配电保护整定值过大,当发生过载时,断路器在规定的时间内不动作,线路就长期处于过载状态,对绝缘、接线端子和周围物体形成损害;若线路实际载流量超过设计载流量,其断路器频繁跳闸,无法用电。如强行使用(如用铜丝代替熔丝或拆除断路器),就会因过载引起火灾。安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽被合上,则会在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,致使配电箱被烧或起火。 4)高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 5)吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机,或不满足强制性安全技术条件。 6)易发生火灾建(构)筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位未设置火警信号中心,车间主控(室)等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口。 7)危险区域动火。在氧气储罐周围有可燃材料堆放。 1.2事故危害程度 一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,严重威胁到群众生命安全和资金、设备设施的浪费。

公司火灾事故应急预案

公司火灾事故应急 预案

日照亚丰工贸有限公司 火灾防控专项方案 一、公司概况: 公司位于日照莒县夏庄镇夏庄工业园新华路三号,正门西向,面向新华路,东侧背靠惠生饲料有限公司,北临百信鸭苗孵化厂,南邻制帽厂。正门南方250米道路名为惠生路,北侧200米道路为政府前街。 二、编制依据: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》,以及公司管理体系要求,并结合本公司的实际,特制定本防控专项方案。 本方案针正确火灾事故包括:印刷车间、办公区、生活区、库房、覆膜车间及缝纫车间发生的火灾事故。 三、指导思想: 坚持“预防为主,防消结合”的方针,落实防火安全责任制,完善防火工作各项制度,降低系统风险,发生火灾事故后正确地实施抢险救灾活动,减少因火灾事故造成的人员伤亡和经济损失,为本公司开展生产经营活动保驾护航。 四、应急救援组织机构、人员和职责 (一)应急救援组织机构、人员

1、火灾事故应急救援领导小组 组长:经理 常务副组长:生产副经理 成员:安全保卫部、办公室、车间相关负责人。 火灾事故应急救援领导小组办公室设在安全保卫部,日常工作由安全保卫部部长负责,具体工作由安全保卫部消防干事负责。 火灾事故应急救援领导小组下设指挥组、现场保卫组、灭火行动组、医疗救护组、后勤保障组、事故善后处理组。 2、指挥组 经理候文绪任组长。成员由项目生产副经理、行政副经理、安保部、办公室等部门负责人组成。 3、灭火行动组 经理候文绪任组长,项目生产副经理、行政副经理、安保部部长任副组长,安保部、办公室等部门人员组成。 义务消防队由10人组成,共分2个小队,分别由刘永军、侯文欣任队长。 4、现场保卫组 由安保部部长为组长。成员由项目部安保部、办公室人员及现场保卫人员组成。 5、医疗救护组 由行政副经理鲁统艳任组长,办公室和志愿人员组成。一处行政部配合。重大事故服从公司领导小组统一指挥。

油库应急预案

油库应急预案 1、目的: 公司油库,极易发生火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2、指挥机构职责及分工 2.1指挥机构: 公司成立油库火灾事故应急救援“指挥领导小组”: 组长:兰春忠 副组长:刘志民韩耀民 成员:宋宪峰、李矿、卲忠秀、杜以升、张平峰、王学岭、 吉颖、邢恩义、高和太、任国龙、刘云庆、于文杰 李万亭、李正训、周玉平、范湘杰 2.2指挥机构职责 2.2.1指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练;检查监督做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 2.2.2领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、消防队发出救援申请;组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 2.2.3领导小组成员分工

2.2. 3.1组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大;负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施; 2.2. 3.2副组长:协助组长负责应急救援具体工作; 2.2. 3.3办公室负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报; 2.2. 3.4设备安全部负责人职责:协助办公室组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施; 2.2. 3.5生产、供应部负责指挥油库火灾事故后的恢复生产工作,物资准备和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理; 2.2. 3.6财务部负责参与油库火灾事故后的理赔工作; 2.2. 3.8人力资源部负责(组织)急救人员对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 2.2. 3.9各班组兼职消防员负责本单位消防的日常工作; 2.2. 3.10现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散;如实汇报火灾目击状况。 3、应急预案: 公司油库火灾事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施: 3.1迅速报警(报警电话:119),及时启动报警系统。报警者应

油库火灾应急处置预案

油库安全生产事故应急预案 1.编制目的 为高效有序的应对我部营地油库的日常消防以及油库漏油和突发性火灾事故工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保护我部员工的生命、财产安全,特制定本预案。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》《国家突发公共事件总体应急预案》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》等法律法规,制定本预案。 3.适用范围 本预案适用于本项目部施工营地内可能发生或已经发生的油库漏油事件及火灾事故。 4.工作原则 (1)重大事故预防与应急处理工作,遵循安全第一、预防为主、常备不懈的方针,密切注意中央和地方各级防灾部门发布的预报预警信息,最大程度地减少突发自然灾害造成的损失。 (2)统一领导,分工负责,密切配合,共同做好油库漏油防范工作和突发油库火灾事故应急救援工作。 (3)以人为本,确保人民群众生命、财产安全。 5.事件类型与危害程度分析 5.1火灾事件类型 按照油库火灾事故造成的伤亡情况和可能造成的严重后果,即根据火灾事故的稳定性及危害性将火灾事故分为三级。Ⅰ级火灾事故、Ⅱ级火灾事故、Ⅲ级火灾事故。 Ⅰ级火灾事故:(1)造成30人死亡,或者100人以上重伤,或者1亿以上直接经济损失的火灾事故;(2)造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的火灾事故。

Ⅱ级火灾事故:(1)造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者100万元以上5000万元直接经济损失的火灾事故;造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的火灾事故。(3)两河口工区消防安全重点单位和部位发生的火灾事故;(4)消防安全三级管理单位发生的,火灾超过6小时以上未能有效控制,可能造成更大范围内的火灾的事故。 Ⅲ级火灾事故:消防安全三级安全管理单位发生的火灾事故,火灾在六小时以内的能有效控制的,未造成较大经济损失的火灾事故。5.2危害程度分析 项目部按照公司总部《危险源辨识、评价控制程序》的规定,根据油库火灾事故的辨识,以及分布和特点,可能引发的事故及类型主要包括: 1、漏油:可能造成环境污染、影响人员生活用水等。 2、燃烧:可能造成人员烧伤、油库爆炸、人员伤亡等。 3、爆炸:可能造成人员伤亡、财产设备损失等。 6.组织机构及职能职责 6.1应急救援领导小组 为了加强对油库安全事故应急救援工作的领导,全面落实我部应急工作领导小组相关工作,项目经理部组织成立以项目经理xx为组长,各部门及施工队负责人为组员的的油库安全事故应急救援领导小组。 组长: 副组长: 组员: 下设油库安全事故应急救援工作办公室,设置在现场调度室,负责油库安全事故应急救援日常管理各项工作。 主任: 副主任: 成员:

加油站的火灾事故分析及预防措施

安庆科杖:004年第3期 加油站的火灾事故分析及预防措施 谢惊 摘要:对加油站火灾事故调查分析着手,找出引起火灾爆炸的条件,提出一些有针对性的安全措施。 加油站储存、销售都是易燃、易爆的石油类商 品,属于高危风险行业。近年来,由于设计、施工、体 制和管理上的种种原因或缺陷,加上部分加油站在 安全管理方面还存在着不少安全隐患,很容易发生 火灾等安全事故,给国家和人民财产造成了重大的 损失,因此我们决不能掉以轻心,等闲视之。下面就 一起加油站发生的一次火灾事故分析,来谈谈怎样 采取可靠安全防范措施,加强加油站的安全管理。 一、火灾事故安全分析 (一)加油站火警 1996年8月某晚8点左右,随着震耳欲聋一声 巨响,正在进行卸油作业的某加油站储油罐区腾起 十几米高的火焰和黑烟。当班人员立即报警,并及时 关闭油雄车卸油阀门,用站内现有的消防器材去灭 火。后在消防队的全力扑救下,才扑灭了火灾。 (二)火灾事故调查 1、加油站的基本情况 该站始建于93年03月,当年10月开业,占地 6亩,有6台加油机。油灌区有3只地埋式圆柱体油 罐,材质为厚度5毫米的碳素钢板。直径2.5米,罐 长10.2米,容积50立方米。 2、火灾原因分析 事故调查小组经过对责任人、值班人员和周边 群众的调查,以及根据对火灾现场的查验、测试结果 和当时的天气状况,把各个方面的情况加以综合分 析,得出此次火灾事故的原因是; (1)油料保管员的违规操作:从量油孔直接注 油,使得油罐内积聚大量静电电荷。 (2)设计和施工的原因:储油罐没有安装静电接 地线,使得接地电阻远远大于中石化集团《易燃、可 燃体静电安全规定》中不大于10欧姆的规定。 (3)油罐车上导静电橡胶损坏,使得油罐车也不 能有效对地释放静电。 · 22· 正是以上三个方面的原因,使得卸油管的导电 钢丝对油罐量油孔口放电,产生火花,点燃由量油孔 口挥发出来的汽油雾,造成火灾。并引爆了通往加油 机输油地沟里的混合油汽,使得4台加油机被震坏。

企业火灾事故应急预案.docx

导语:应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面是小编为你整理的企业火灾事故应急预案,希望对你有帮助! 一、编制目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》 浙江省实施《中华人民共和国消防法》办法 三、企业概况 (一)基本情况 某服装加工公司,位于×××县×××镇×××路,占地16000平方米,建筑面积6900平方米;职工总数243人。 主要原材料: 主要产品:产量: (二)厂房设施 办公楼:1600平方米三层结构。 车间:3000平方米二层结构。 宿舍楼:1600平方米三层结构。 食堂:700平方米一层结构。 办公楼:安全出口两个,宽度1.6米。 车间:安全出口三个,宽度1.4米。 宿舍楼:安全出口两个,宽度1.6米和1.2米。 (三)消防设施配置(附平面布图) 车间一、二层分别设防火报警探头等62个。车间内设有六组双头消防栓,院内分别设置3组双头消防栓。共设置灭火器44只,按规定检测检修。 其中:

办公楼:一层3个、二层3个、三层2个,共8个。 宿舍楼:一层1个、二层1个、三层1个,共3个。 车间楼: 一层正门开关柜南侧2个;一层西门开关柜1个;一层毛领车间1个;一层整理车间西门2个;一层里布车间1个;一层辅料库东门2个(门外侧),西门2个(北侧);一层成品库4个; 二层维修室对面3个;二层缝制车间东门2个,西门2个;东烫台对面1个;二层裁剪车间东门2个;二层小车间东门2个,西门1个;配电室2个;伙房2个;锅炉房1个,共33个。 四、危险性分析 1、服装行业人员密集,电器线路复杂,易燃物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 2、服装厂库房内的服装衣料的原料可燃且数量多,各种织物的燃烧速度要比普通木材燃烧速度快得多。同时,由于服装厂大量使用电熨斗导致火灾的因素增多。加工服装的各种衣料大多是化纤成分,一旦发生火灾产生的.各种毒气比普通的火灾产生的毒气毒性更强。 3、存放服装的仓库是重点防火点。存放的原料和成品应采取垫板存放(若原料长时间直接置于地面),受潮发霉后容易自燃,须定期进行检查。 4、主要点火源:电器开关、用电线路;加热熨斗;伟明树脂胶的使用;食堂液化气罐的存放使用。 五、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组。 (一)现场指挥组: 总指挥员总经理×××联系电话: 现场指挥:副总经理×××联系电话: 组员:1-2名(保卫科或安全科)联系电话: 主要职责: (1)定期组织安全检查,消除不安全隐患;对企业职工进行安全教

加油站生产安全事故案例.

加油站生产安全事故案例分析 案例1 1998年7月29日上午,广东省梅州市XX县石油公司库站合一的加油站罐室油罐发生爆炸,当场炸伤1人,炸死2人,事故直接经济损失16万元。 事故经过:7月29日上午,该油库主任陈XX兼站长带领两名社会上的修理工,对装过90号汽油的1号卧式罐扶梯进行焊接,在焊接过程中发生爆炸,陈XX和雇来的焊工一人当场炸死,另一人重伤。 事故分析: (1)罐室存在油蒸气,且达到爆炸极限。 (2)在动火前没有按规定检测油蒸气浓度。 (3)罐室内的扶梯松动,在进行焊接时引燃油蒸气发生爆炸。 简评: 加油站油罐区属爆炸危险区域,在爆炸危险区域严禁动用明火是我们三令五申的,但我们的个别管理人员却直若罔闻,我行我素。说明制度不健全,没有落到实处,没有从墙上走下来。另外,罐室储油在规定中明令禁止,但我们一些罐室加油站却经营至今而没有进行改造。从另一个侧面也说明安全必须从加油站建设开始抓起,从源头消除事故隐患。 案例2 1998年5月8日19点30分,贵州省息峰县XX加油站发生一起储油罐罐室爆燃事故,重伤2人,后经救治无效,分别于5月8日和5月28日死亡。 事故经过: 当天下午,70号汽油加油机的吸油管低阀(止回阀)发生故障,加油员张XX请来农机站修理工进行修理,到19点30分修理完毕后,修理工离开,张XX与另一到站玩耍的闲杂人员周XX滞留罐室。因张XX打火机掉落地下,周XX拣起打火机后,正遇检修中溢出的油蒸气,引起爆燃。 事故分析: 这起事故完全是当事人的物质和违反规章制度造成的。主要表现在: (1)加油员张XX带打火机进入罐室,说明该站明火管理制度没有完全落实,发生事故不是偶然的。 (2)擅自带闲杂人员进入站内并滞留玩耍进入罐室,该站管理上有很大漏洞。 简评: 这时一起典型的责任事故。由这起事故可以看到,该加油站管理是何等混乱,也可以看到为什么严禁罐室储油。一方面制度规定,加油站严禁闲杂人员进入罐区等爆炸危险区域,更不允许将火种带入;另一方面,罐室储油油蒸气易于积聚,一旦遇到火种等引爆源将发生爆燃事故。 案例3 1999年6月19日,山东省某县成品油经营点发生了一起重大爆炸火灾事故,造成先后5人死亡,直接经济损失16。35万元,教训极为深刻。 事故经过: 6月19 日下午18时30分,承包经营者宋XX提取1车(10000L)90号汽油,在保管监督员不在和未对卸油罐进行计量的情况下,宋XX擅自将油罐卸油口铁锁撬开,进行卸油,卸油期间,也没有安排人员监视。卸油开始后,宋XX就陪着司机到营业室吃西瓜。18时50分左右,宋XX到院内油罐口查看,发现油从油罐中溢出,就连忙让司机张XX关闭了油罐车阀门,同时让雇佣的王XX赶紧回收溢油。王在回收溢油时,用铁桶,塑料盆等器具回收,造成器具碰撞产生火花,引起油蒸气爆炸,使汽油燃烧。19时10分消防队投入灭火和抢救烧伤人员的工作,半个小时后,大火被扑灭,受伤人员被送往医院。 这次事故使王XX(女)当场烧死,宋XX与其爱人1周后死亡,孙女和王XX的外甥在一个月后的治疗中死亡,溢出油品1466L,直接经济损失16.35万元。 事故分析: (1)当时人宋XX违反公司规定,在保管监督员不在的情况下,自行撬开油罐卸油口铁锁进行卸油,致使卸油失去监督保障。 (2)宋XX违反卸油操作规程,卸油前未经计量确定罐内空容量。 (3)卸油时没有监卸人员在场,以致造成油罐溢油。 (4)人员安全素质差,王XX未经过岗前培训,缺乏安全意识,溢油后采用措施不当,在回收溢油时使用塑料桶,铁桶易产生静电即碰撞产生火花的器具,严重违反了加油站管理制度。 (5)违反劳动纪律,随意容留年幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留,玩耍,以致造成无辜儿童被烧伤后死亡。 简评: 事故的发生,虽然主要是宋XX违章所致,但究其深层次原因,说明县公司领导对安全工作重视不够,管理工作粗放,对经营网点实行以包代管,安全监督措施不到位。也说明农村经营网点管理混乱,人员素质差。应规范农村经营网点建设,抓好安全生产责任的落实,加大安全监督检查力度,搞好农村经营网点人员的培训工作,坚持先培训工作,后上岗。 案例4 2000年9月1日23:30,湖北省荆门市某实业有限公司,用油罐车将5吨90号汽油钟祥市某加油站,卸油过程中发生爆炸,造成1人当场死亡,3人受伤。 事故分析:

电站火灾事故应急预案

电站火灾事故应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

电站火灾事故应急预案 为了避免火灾事故发生后造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本站的实际情况特制订以下应急预案: 一、火灾应急的组织架构: 1、为了统筹指挥,公司确定电站站长为火灾总指挥,负责火灾应急时的全盘指挥工作。站长在火灾发生时不在厂内时总指挥由副站长担任;节假日期间由电站安排的值班领导担任; 2、金岩电站专职安全员是火灾应急的副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作;各部门负责人任现场指挥; 3、总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场; 4、为配合灭火抢救工作,电站特成立消防突击队,由保卫部、生产技术部、运行部的基层骨干组成。在总指挥和现场指挥的领导下进行灭火抢救的具体工作或协助消防队参与灭火抢救工作; 5、各部门在火灾发生时应随时听从总指挥的调度,参与灭火抢救工作。 二、火灾发生初期的应急响应工作: 1、在本部门(或区域)发生火灾时,在岗员工应立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓、干沙等)扑灭 第 2 页共 2 页

火源;使用灭火器要注意以下要点:先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射; 2、当火势未能得到控制时,要立即通知当班保卫和安全负责人 3、当班保卫接到火警后,立即通知全厂警戒并通知保卫部部长迅速调集全体保卫人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作; 4、当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时,在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防水栓,并安排报警——119,(报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息),并安排人员到路口接消防车,以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机; 5、火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作,指挥熟悉现场区域情况和设备工作人员立刻切断相关电源、关闭相关油管路阀门,同时保证各消防设施的正常运转; 6、火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门(或区域)人员撤离到安全区域待命; 7、行政部立即组织司机疏散本站内停放的车辆和厂门口的障碍物,以确保救灾现场的畅通和车辆用急。 第 2 页共 2 页

油库应急预案(正式)

油库防火应急救援预案 一、编制依据及原则: 1、遵守国家的有关法律法规的规定 《中华人民共和国消防条例实施细则》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《建设工程安全生产管理条例》 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《生产安全事故应急预案管理办法》 《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》 中铁三局集团第五工程有限公司《安全生产管理办法》等 2、为切实做好中铁三局集团霍永高速公路(西段)六总队柴油库的防火抢险工作,提高油库防火突发事件抢险救灾能力,根据国家、省交通厅、隰延公司、指挥部及上级文件精神等对油库工作的指示精神和相关要求,按照公司文件精神要求要求,结合本总队油库工作实际,特制订本预案。 3、坚持以人为本、贯彻单位一把手负责制,坚持统一指挥、分级负责,坚持以防为主、防消结合,坚持各司其职、分工协作等原则。 4、切实落实防火抢险工作责任制,做到责任到位、指挥到位、

人员到位、物资到位、措施到位,做好提前发现隐情、隐患排查治理工作,提高预防和应对突发事件的水平,确保油库安全。 5、为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案,是进行事故救援活动的行动指南,是发生紧急情况时的处理程序和措施。 二、概况: 一)、危险源概况: 柴油库设在1#钢筋场地东南角,距离1#钢筋场地60米,距离钢筋场地临时驻地100米。其他方向500米内无人居住,毗邻芝河支河及山坡地。占地100m2,设置值班室一间,值班人员三人24小时轮流值班。 库内设有地下油罐3个(均为30m3),一台加油机,总储量约 90吨。所存柴油为易燃、易爆物,容易发生火灾、爆炸等危险事故,属于主要危险源。属要害部位和消防重点区域。 二)、事故类型、模式、后果分析: 1、事故类型、模式: 1)、线路引发的火灾:电是油库加油照明不可缺少的组成,如果管理不当是造成火灾的重要因素,如照明线路短路、防爆设施质量欠缺、漏电、加油机线路来华等。 2)、雷电引发火灾:其主要原因在于防雷导点设施失灵、锈蚀,油罐接地不良导致雷电引发火灾。 3)、高温引发火灾:柴油怕高温,当气温升到一定温度,达到七燃点,就开始燃烧,特别是夏日炎炎,地面热量蒸发是高温引起

家具企业火灾事故应急预案

家具企业火灾事故应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

家具企业火灾事故应急预案 1 编制目的 为防止家具企业发生突发安全生产事故,根据国家有关法律法规及上级主管部门的要求,本着“安全第一,预防为主”的方针,制定家具企业重大生产安全事故应急救援预案。本预案适用于家具企业突发生产安全事故的预防及救援工作。 2 应急组织机构及职责 总指挥:总经理 负责家具企业隐患整治、安全生产事故及突发、重大事故救援和人员车辆组织调配及周边人员疏散等工作。 成员:(略) 应急救援指挥部下设七个专业队 (1)抢险队 队长:车间主任 副队长:生产段长 队员:公司抢险员工30人,必要时动用其他在职员工。 职责:负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作。 (2)设备、设施抢修队 队长:车间副主任 队员:抢修队员9人 职责:对事故现场的设备、设施进行抢修。 (3)通讯和安全保卫队 第 2 页共 2 页

队长:二班长 队员:电工4人,警卫5人。 职责:负责现场用电和通讯设施的完好,指挥部与各队的联络,用车和事故现场的保卫工作。 (4)运输队 队长:运输队主任 队员:车队员工26人 职责:负责指挥设备的现场抢险和抢险物资的运输,通往家具企业公路的畅通。 (5)救护队 队长:化验班长 队员:化验班3人 职责:负责事故现场救护。 (6)居民撤离工作队 队长:生产段长 队员:公司配备2人(配车辆1辆) 职责:负责险情发生时,动员居民的撤离工作和有关协调工作。 (7)事故处理队 队长:安监科长 职责:负责事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。 3 家具企业安全防范措施 家具企业由专人负责安全管理,调整好产品的摆放位置,采用小管分散摆放产品,确保产品高度,并做到均匀放产品,做好家具企业的日 第 2 页共 2 页

油库、加油站火灾应急预案演练脚本

储运站油库火灾事故 应急救援演练脚本 主持人:为充分落实《生产安全事故应急预案管理办法》,全面提高政府部门应急指挥和协调能力,以及企业的应急处臵和救援能力,依据《XX市生产安全事故应急预案》,按照省、市安委会应急演练有关要求,针对几年来事故发生的情况,今天省安委会办公室和XX市政府在XXX储运站油库共同组织一次火灾事故应急救援演练。 今天到达演练现场的领导有:省安监局副局长XXX、省安监局应急中心主任XX;XX市副市长XX、市政府副秘书长XX、安监局长XXX、副局长XXX;XX集团副总经理XX、安全部长XXX、XX公司经理XX。 这次演练的情况设臵不追求大场地、大规模,着眼于基层、着眼于实际应用、着眼于基层单位已具备的救援能力。主要培养和检验基层单位领导的组织指挥能力、重点岗位人员的紧急处臵能力、以及各部门人员的协调配合能力等。这次演练基本情况设臵是:先是加油机起火,油库人员进行自救;然后油罐发生火灾,在自救的基础上,请求专业力量实施救援,启动了市级应急救援预案,经过安监、消防、医疗、公安等多部门联合救援,将事故危险完全消除。 下面请各位领导和同志们观看演练。

演练指挥员向市长或局长报告:市长(局长)同志,XX 储运站油库火灾事故应急救援演练准备完毕,是否开始,请指示。XX市安监局副局长:XXX。 “开始” 第一个演练内容:加油机火灾事故救援 主持人:由于雷电、静电、加油机故障漏油、车辆打火等原因,加油机可能发生火灾事故。这次演练的情况设臵是:因为加油机渗漏汽油,电机长时间运转,温度过高导致起火。请观看演练。 (施放发烟器材) 一号加油员:着火了;班长,加油机着火了。 班长:大家别乱,听我指挥。 一号加油员,立即断电,关闭罐区出油阀,尔后用防火沙灭火; “明白”。 二号加油员,立即用泡沫灭火器灭火;“明白”。 三号加油员,负责蔬散加油车辆至院外,并控制其它车辆进入院内;“明白”。 四号加油员,负责遮蔽其他加油机,防止火势漫延。 “明白”。 班长:站长你好,我是加油机班长╳╳╳,现在有一汽油加油机起火,加油站人员正在采取各种措施全力救援,初步

相关文档