一、总则

1、工程概况:

衡山县2009年度小型病险水库除险加固工程项目包括三个小型病险水库除险加固工程,即:道仁冲水库除险加固工程、石牌水库除险加固工程、石门水库除险加固工程。

1.1道仁冲水库

衡山县道仁冲水库位于湘江水系一级支流~南河上游的马迹镇塘湾村,距衡山县城55km,通信、交通方便。

道仁冲水库为小(一)型工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、灌溉高涵、低涵等组成。水库控制流域面积1.5km2,干流长度4.5km,比降134.3‰。

大坝是均质土坝,大坝坝顶高程137.5m,最大坝高26.5m,坝顶长140m,坝顶宽4m。溢洪道为正槽式宽顶堰,宽2m,高2m,溢洪道长度为114.5m。水库设有高、低两灌溉涵,高涵位于大坝左端,进口底板高程126.5m,总长55m。低涵位于大坝左端与山体接合处,进口底板高程113.0m,总长100m。低涵为水泥砂浆砌块石城门洞形。高、低涵均采用铸铁式平板闸门,高涵用5吨手摇启闭机进行启闭,低涵用10吨手摇启闭机进行启闭。经过30多年运行,铸铁闸门及丝杆锈蚀严重,启闭设施失灵。

水库地处中亚热带南部湿润季风气候,四季分明,雨量充沛,多年平均气温17.8℃,极端最高气温39.6℃。灌区内多年平均降雨量1358mm,年最大降雨量1621mm,年最小降雨量为859.7mm,多年平均降雨天数为160天。历年最长连续无降水日数达41天(发生在1966年),多年平均蒸发量1487mm,多年平均日照天数1560小时,多年平均无霜期262天。

1.2石牌水库

衡山县石牌水库位于湘江水系一级支流~涓水上游的新桥镇上界村,距衡山县城60km,通信、交通方便。

石牌水库为小(一)型工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、灌溉发电隧洞及坝后电站等建筑物组成。水库控制流域面积7.4km2,干流长度5.0km,比降20‰。

大坝是均质土坝,大坝坝顶高程138.44m,最大坝高21.44m,坝顶长78m,坝顶宽5m。溢洪道为正槽式宽顶堰,进口宽4.6m,高2.5m,溢洪道长度为125m。灌溉发电隧洞为钢筋砼圆形,断面直径1.2m,总长90m,进口底板高程122.0m,设计流量0.75m3/s。坝后电站装机52KW,由两台26KW的电机组成。灌溉发电隧洞闸门用15吨手摇启闭机进行启闭,经过30多年运行,铸铁闸门及丝杆锈蚀严重,启闭设施失灵。

1.3石门水库

衡山县石门水库位于湘江水系龙王港支流~萱洲镇里石村,是一座以灌溉为主,兼顾防洪、发电、养鱼的小(一)型水库,水库设计灌溉面积0.25万亩,实际灌溉面积0.15万亩。水库防洪保护下游耕地0.25万亩,房屋1000多间,人口3500多人。保护萱洲镇至县城公路行车长度2km。

主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、灌溉输水涵洞等建筑物组成。水库控制流域面积3.32km2,干流长度2.54km,比降20.3‰。

大坝是均质土坝,大坝坝顶高程138.44m,最大坝高21.44m,坝顶长78m,坝顶宽5m。溢洪道位于坝的右侧山体中,为宽顶堰,堰顶宽5m,进口底高程104.5m。输水涵位于右坝肩下部基岩岩体中,长95.1m,断面尺寸0.5×0.8m,坡降0.316%,为直墙圬工涵洞,1994年因涵洞进口消力井侧墙穿孔,曾采取紧急措施,请潜水员下潜封堵,但因水流太急,封堵未果,造成库水流失,水库放空后到涵洞内部进行全面检查,发现涵洞横

向裂缝4处,由于断面太小,不便于施工,故未作处理,仅对被淘空的消力池底板用混凝土作了加固处理。现输水涵洞漏水仍然严重。放水系统的闸门及丝杆锈蚀严重,无法正常运行。

2、工程项目主要内容

2.1 道仁冲水库:

⑴坝体除险加固处理:包括坝体冲抓回填和坝肩帷幕灌浆及坝坡土工膜防渗,改造排水系统,上游坡抛石压脚和培厚,并用预制砼块护坡,下游坡培厚和植草护坡,堆石棱体整修培厚,防汛公路改造等。

(2)灌溉低涵回填灌浆和钢丝网砼衬砌加固; 灌溉高、低涵更换闸门及启闭系统。

(3)溢洪道边墙加固和底板重新衬砌,消力池重新计算设计,尾水渠衬砌。

(4)防汛公路改造;

(5)管理及观测设施改造。

大坝防渗、坝面保护、溢洪道加固、灌溉低涵加固和高、低涵闸门及启闭设备更新

2.2 石牌水库:

(1)坝体除险加固处理:坝体冲抓回填;坝基和坝肩帷幕灌浆;改造排水系统;上游培厚和抛石护脚、预制砼块护坡;下游整修和植草护坡;堆石棱体改造,防汛公路改造。

(2)老灌溉涵重新封堵;灌溉发电隧洞加固和更换闸门及启闭系统。

(3)溢洪道边墙加固和底板重新衬砌,消力池重新计算设计,尾水渠衬砌。

(4)防汛公路改造。

(5)管理及观测设施改造。

2.3 石门水库

(1)坝体除险加固处理:坝体冲抓回填;坝基和坝肩帷幕灌浆;改造排水系统;上游培厚和抛石护脚、预制砼块护坡;下游整修和植草护坡;堆石棱体改造,防汛公路改造。

(2)老灌溉涵重新封堵;灌溉发电隧洞加固和更换闸门及启闭系统。

(3)溢洪道边墙加固和底板重新衬砌,消力池重新计算设计,尾水渠衬砌。

(4)防汛公路改造。

(5)管理及观测设施改造。

3、工程项目组织

本工程项目主管部门衡山县水利局,发包人衡山县小型病险水库除险加固建设管理项目部,质量监督机构为衡阳市水利水电基本建设工程质量监督站,设计单位为衡阳市水利水电规划设计院,承包人为湖南天顺建设集团有限公司,衡阳市水利水电工程建设监理服务有限公司为该工程项目施工监理单位。

4、监理工程范围和内容

按监理委托合同约定为衡山县2009年小型病险水库除险加固工程施工阶段及工程保修期间的工程监理。工程监理的主要内容是进行工程建设合同管理,按照合同控制工程建设的投资、工期和质量,并协调有关的工作关系。

5、监理主要依据

(1)建设项目法人与设计单位签订的《设计合同》。

(2)建设项目法人与招标代理机构签订的《委托招投标协议书》。

(3)建设项目法人与施工承包单位签订的《施工承包合同》。

(4)建设项目法人与设备制造(生产)厂签订的设备材料供货合同。

(5)建设项目法人与科研单位签订的《项目检测试验合同》。

(6)设计文件(正式施工图、说明书)。

(7)施工过程文件[设计修改(变更)通知单(申请单)、施工图交底会审记录、技术核定单、工程工作联系单、协调会议纪要,其它有关工程商定的文件等]。

(8)国家发布的涉及到工程的规程、规范、验收标准、质量评定标准等。

(9)国家发改委、财政、水利和省、市发改委、财政、水利发布的涉及到本工程建设的批复文件等。

(10)建设项目法人及上级对本工程所发的文件。

(11)本工程建设的《监理实施细则》。

6、监理组织

(1)监理机构组织形式和人员配置计划

(2)监理机构人员岗位职责

①负责对工程实施监督、检查和管理;沟通项目法人与施工(设计、设备制造)承包商的联系;协调项目法人与承包商之间的关系。

②负责解释合同,以及对有关工程图纸的解释和说明,帮助承包方正确理解设计意图,在现场解决施工期间出现的问题。

③及时向承包方提供设计图纸审签。

④审核承包方的测量放样成果。但经监理工程师批准的测量成果,并不解除承包方对施工合同应承担的任何责任。

⑤监督、检查承包方的施工进度,审批承包方的施工总进度计划和各阶段,或各分部工程进度实施计划,以及施工方案、技术措施、安全措施,并监督其实施。监理工程师对承包方提出的进度计划的同意,并不解除承包方在施工合同中规定的任何责任。

⑥监督承包方贯彻执行施工合同中的技术规程、规范、施工要求、设计图纸。确认材料、工艺符合规定要求,保证工程质量满足合同要求,及时检查工程质量,批准承包方的试验单位或指定的测验单位。检查和确认承包方提交的试验结果,及时签发有关工程检验认可书。

⑦考察承包方进场人员素质。对不称职工者,有权要求承包商进行撤换。

⑧及时审核,确认承包方提交的已完成(每月)工程及工程款月结算报告。审查确认后按规定由总监理工程师向项目法人签署书面工程款支付证书。

⑨检查承包方的违约事件。公正处理承包方提出的索赔要求。

⑩及时向承包方发出有关指令(设计图纸变更、增减工程项目或工程量、暂停复工、指令、修改设计、修改施工方案等)。

○11作好施工日记,单元工程质量检查记录,各方来信、来函、申请、报告、指令以及有关工程建设和管理的技术文书档案工作,以及为日后备好检查、核实,为做好解决争端的依据。

○12处理工程施工中出现的各种意外事件所引起的问题(不可预见的自然灾害、地下文物引起的暂停施工,重大质量事故或安全事故)。

○13定期和及时向项目法人(建设主管部门)提供工程监理月报、完工后

的监理总结报告。

7、监理工作基本程序

(1)签订监理合同,明确监理范围、内容和责权。

(2)依据监理合同,组建现场监理机构衡山监理部,选派总监理工程师1人、监理工程师1人、现场监理员3人。

(3)熟悉工程建设有关法律、法规、规章以及技术标准,熟悉工程设计文件、施工合同文件和监理合同文件。

(4)编制项目监理规划。

(5)进行监理工作交底。

(6)编制各专业、各项目监理实施细则。

(7)实施施工监理。

(8)督促承包人及时整改、归档各类资料。

(9)参加验收工作,签发工程移交证书和工程保修责任终止证书。

(10)结清监理费用。

(11)向发包人提交有关档案资料,监理工作报告。

(12)向发包人移交其所提供的文件资料和设施设备。

8、监理工作主要方法和主要制度

(1)主要工作方法有:现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检验、跟踪检测、平行检测、协调。

(2)主要工作制度有:技术文件审核、审批制度、原材料、构配件检验制度、工程质量检验制度、工程监理付款签证制度、会议制度、施工现场紧急情况报告制度、工作报告制度、工程验收制度。

病险水库除险加固建设项目存在的问题

病险水库除险加固建设项目存在的问题 一、大坝安全鉴定和工程设计 (一)安全鉴定工作存在缺陷。 1.未进行安全鉴定或先开工后再进行安全鉴定,鉴定中有作假行为等。 在未做安全鉴定的前提下直接进行除险加固初步设计,使初步设计缺乏依据,所采取的除险加固措施,不能完全消除病险水库存在的问题和安全隐患。 2.安全鉴定中对除险加固的必要性未进行充分论证。 一些水库防洪标准不够、淤积严重、原设计功能基本丧失或被其他工程代替、病险严重,除险加固技术上不可行,经济上不合理,完全可以用降等报废的办法保证安全,但为了争取中央资金,也作为病险加固项目上报,未对必要性进行充分论证。 3.投入经费少,工作周期短。由于资金紧张,无法开展必要的地质勘探等技术工作。为了抢时间、赶进度、早立项,安全鉴定工作周期短,使得评价承担单位简化一些必要的环节。 4.基础资料缺乏。部分项目无勘探实验资料、水文验证资料、工程原设计施工资料和运行管理资料,也不做地质勘探,不进行大坝现状检查、检测,安全鉴定依据不充分。 5.分析论证和评价工作不深入,安全评价报告质量差。特别是中小

型水库,安全鉴定技术分析方法和手段落后,对病因的分析过程简单,论证缺乏针对性,编制的安全评价报告质量较差;有的甚至基本无分析论证过程,只有三类坝的结论,安全鉴定工作流于形式。 6.安全鉴定成果未经水利部大坝安全管理中心核查。 (二)个别项目前期工作审批立项程序不符合规定。 按规定,总投资2亿元以上(含2亿元)或总库容大于10亿m3的险库须编制可行性研究报告,再编制初步设计。但有的大型水库除险加固工程未进行可行性研究,直接编制初步设计。 (三)初步设计深度不够、设计质量较差。 1.地质勘探工作达不到初步设计阶段要求。部分水库工程探孔太少或土工试验组数太少,使其成果的代表性不足。部分水库分析成果资料不全或不符合常规,个别水库的安全鉴定作了补充报告,补充了新的地勘资料,物理系数与当时作初设时发生了变化,初设却没有及时调整,因此不能保证加固方案的可靠性。 2.工程水文资料不够充分。部分项目依据的水文系列不够长,代表性不足,直接影响水库加固规模和标准。一些库区水文站实测水文资料过短,也没有收集分析周围相关地区的实测资料,分析计算出来的设计洪水标准与实际出入较大。 3.初设报告缺乏必要的加固方案比较,选定的加固方案不合理。

小型病险水库除险加固工程监理规划范本

小型病险水库除险加固工程监理规划

1.1 编制目的 为更好地服务于工程项目建设、服务于业主,圆满完成合同赋予的进度、投资、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调任务,特根据本项目特点编制本规划。本监理规划经批准后将作为项目监理机构的纲领性文件,指导项目监理全面开展工作。 1.2 编制依据 1.2.1建设工程的有关法律、法规; 1.2.2国务院《建设工程质量管理条例》; 1.2.3建设部《建设工程监理规范》GB50319—2000; 1.2.4水利部《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2003; 1.2.5与本工程项目有关的标准、设计文件、技术资料; 1.3 适用范围 本规划适用于zz县zz水库除险加固工程。 1.4 本规划由山西省水利水电工程建设监理公司zz除险加固工程监理部负责解释。 2.概述 2.1工程项目概况 zz水库位于zz县zz镇zz村西的涧东河上,属黄河水系八政河流域。是一座以防洪、灌溉为主,兼顾水产养殖的小(1)型水库。水库控制流域面积20.6km2,原设计防洪标准为:100年一遇设计,300年一遇校核。水库设计总库容180.0万m3,其中:防洪库容62.5万m3,兴利库容102.94万m3,死库容14.56万m3,现淤积库容已达69.6万m3。 水库枢纽工程由大坝、溢洪道、放水涵洞等三部分组成。 大坝为土均质坝,最大坝高24.0m,,坝长178.0m,坝顶宽4m,坝顶高程556.6m,坝基为粘土,防渗型式为齿墙式粘土截水槽。大坝上游坝坡1:1.6,下游边坡为1:2.5~1:2。 溢洪道为开敞式,位于大坝右岸土基上,全长185 m,采用水泥砂浆砌石护坡,由

大坝除险加固措施

全省现有大小水库6300余处,其中总库容l亿立方米以上的大型水库47处(包括丹江、黄龙),总库容1000万立方米至l亿立方米中型水库227处,总库容100至1000万立方米的小(一)型水库1091处,其余是总库容10至100万立方米的小(二)型水库。 水库的主要作用是对陆地降水即河川径流在时间、空间上进行调节,以达到防洪、灌溉、发电、养殖、航运以及城乡工业与生活供水等目的。 确保水库安全有着极重要的意义,每座水库都关系着下游城乡人民生命财产的安全,一旦倒坝失事,洪水倾刻泛滥,所到之处会造成毁灭性的灾害,因此确保水库安全,是水利工程管理的首要任务。下面我们就水库安全有关的防洪调度和小型水库土坝的几种常见险情的处理分述如下。 第一节水库防洪调度 水库调度,就是根据来水和安全、兴利的关系进行优化运用,选定合适的控制指标,在确保安全的前提下发挥最好的经济效益和社会效益。防洪调度是指安全控制运用这个方面。 对某个水库来说,其防洪标准确定之后,实际防洪能力是随工程情况而变的,所以每年汛前要认真检查,以确定当年的运用计划。 防洪调度的原则: l、在确保水库安全的前提下,充分发挥工程效益,协调好水库上下左右,防洪与灌溉、发电等各方关系,以确定最优的防洪、兴利水位和运用方式。 2、防洪能力未达到设计标准或水库枢纽工程有险情不能正常运用时,须限制蓄水位予留防洪库容。 3、对校核标准洪水,或可能遭遇的超标准洪水,每个大小水库都要提前落实保坝措施,做到心中有数。 4、在灌溉方面要充分发挥灌区内水源联合工程(包括塘堰)的作用,进行水量平衡,搞好统一调度。 第二节土坝裂缝及其处理

土坝裂缝是一种较普遍的现象,对土坝的安全威胁很大,尤其细小的横向裂缝也有可能发展成为坝体内集中渗漏通道;而有的纵向裂缝则可能是坝体滑坡的预兆,也有的坝体内部产生裂缝,因此,对于土坝的裂缝应引起足够的重视。 一、土坝裂缝的类型和产生原因 (1)干缩裂缝 干缩裂缝多系由于坝体的土体中水分大量蒸发,在土体收缩时而产生的裂缝。 干缩裂缝一般只发生在坝体的表面,多是不规则分布,纵横交错裂缝深度不大,一般不超过1米,缝宽小于1厘米,因此也把这类裂缝称为表面裂缝。 干缩裂缝一般不影响坝体安全。但如不及时处理,雨水沿缝渗入,将增大土体含水量,降低裂缝区域土体抗剪强度,促使其他病害情况的发展。必须指出,斜墙和铺盖的干裂缝可能会引起严重的渗透破坏,应予及早处理。 (2)不均匀沉陷引起的裂缝 坝体和坝基,在荷重作用下,其土体发生垂直方向的压缩,就叫做沉陷。同一个土坝,沿坝轴线方向的坝高不同,由于坝体和坝基的土质不同,其压缩性不同,因此土坝将产生不均匀沉陷,当不均匀沉陷超过一定限度时,就会产生不均匀沉陷裂缝。 沉陷裂缝一般可分为横向沉陷裂缝,纵向沉陷裂缝,内部裂缝三种形式。 α.横向沉陷裂缝,其走向与坝轴线垂直或斜交.一般垂直(或稍有倾斜)伸入坝体,深达几米至几十米,缝宽几毫米至十几厘米,裂缝两侧可能错开几厘米到几十厘米,严重的可能穿裂心墙,、造成集中渗透通道,危及大坝安全,因此对于土坝的横向裂缝应予以重视。坝体的下列部位,容易产生横向不均匀沉陷裂缝。 河床坝段与台地坝段的结合处; 坝体与两岸山坡的结合处; 坝下涵洞位置与相应的坝顶或坝坡上。

XXXXX10kV配电工程监理规划

监 理 规 划 XXXXXX 有限公司 年 月 日 批准人: 审核人: 编制人: 目 录 一、 工程概况; 二、 监理工作阶段、内容、范围、目标; 三、 监理工作依据; 四、 项目监理机构的组成形式、人员配备计划、监理人员岗位职责; 五、 工程质量控制; 六、 工程进度控制; 七、 工程造价控制; 八、 合同与信息管理; 九、 组织协调; 十、 安全生产管理职责; XXXXXXX10kV 配电工程 (外线部分)

十一、监理工作制度; 十二、监理工作设施; 一、工程概况 工程名称:XXXXXXX配电工程 建设单位:XXX有限公司 设计单位:XX有限公司 监理单位:XX有限公司 施工单位:XX有限公司 工程地点:XXX地点 工程规模:本工程系xxxxxx10kV配电工程。该工程总容量为12130kVA,该工程为两回10kV专线供电,两条专线采用互为备用方式供电。 10kVXXX线:由220kV赵斯变10kV侧出一条专线对贵阳火车北站东、西广场供电。线路路径为:赵斯变引出10kV电缆后沿凯里中路左侧排管走线,在阳关大道与凯里中路处线路进入原有电缆通道继续沿凯里中路敷设至景观大道桥下,修建150m电缆沟上桥进入景观大道至站前路十字路口进入火车北站1号环网柜,在该环网柜出线间隔引出一条电源至贵阳火车北站1号配电房,线路全长。 10kVxxx线:由110kV阳关变10kV侧出一条专线对贵阳火车北站东、西广场供电,线路路径为:110kV阳关变引出10kV电源后沿原有电缆井通道走线至阳关立交桥下乡村公路,达阳关立交桥后左转顺观山东路前行至凯里中路,在大田湾桥下桥进入凯里中路与10kV赵北西线同电缆通道敷设,至站前路十字路口处安装1台户外环网柜(二进四处)为火车北站2号环网柜。在该环网柜出线间隔引出一条电源至贵阳火车北站1号配电房,线路全长。 本工程共修建电缆通道;(其中电缆沟、电缆排管、电缆桥架);修建电缆井18口,环网柜基础2座:电缆敷设,(其中赵北西线长中接头7个,阳北西线中接头9个)。

最新完整版水库除险加固工程施工组织设计方案

最新版 水库除险加固工程施工组织设计方案

目录 1、综合说明 (1) 2、工程概况及施工条件 (3) 3、施工总平面布置 (4) 4、施工总进度计划及工期保证措施 (16) 5、施工导流、排水及度汛方案 (27) 6、施工测量方案 (33) 7、土石方填筑工程施工方案 (36) 8、土石方开挖及老闸拆除工程施工方案 (42) 9、砌石工程施工方案 (61) 10、帷幕灌浆工程施工方案 (64) 11、混凝土工程施工方案 (67) 12、金属结构及机电设备安装工程施工方案 (84) 13、原型观测工程施工方案 (96) 14、资源配置计划 (98) 15、施工管理 (105) 16、质量保证措施 (107)

17、安全生产、文明施工及环境保护措施 (113)

1、综合说明 1. 1施工组织设计主要内容 本施工组织设计内容主要包括:施工总平面布置、施工进度计划安排及进度保证措施、施工导流、降排水及度汛措施、施工测量控制方案、土石方工程施工方案、基础处理工程施工方案、砌体工程施工方案、混凝土工程施工方案、闸门、启闭机及观测设施安装工程施工方案等。我们将在本施工组织设计文件中详细叙述这些内容。 1. 2编制依据 ⑴ **水库除险加固工程第Ⅱ标段工程施工招标文件,溢洪道开挖设计图及相应资料。 ⑵现行的水利水电工程施工与验收规范、规程和标准,水利部有关建筑工程质量和安全的规定。 ⑶我局质量保证体系的有关文件,我局现有施工力量和技术装备情况和我局在其他类似工程施工中总结的经验。 ⑷我局合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商。 ⑸根据项目部进场以来对本工程特点、施工现场的更进一步了解及对施工环境和施工条件的进一步分析。 1. 3编写原则 - 1 -

水电站大坝除险加固工程初步设计报告

水电站大坝除险加固工程初步设计报告

目录 工程特性表........................................................................ I 1 综合说明.. (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程前期工作概况 (1) 1.3工程现状简述 (3) 1.4大坝安全评价结论 (4) 2 水文 (11) 2.1水文及复核 (11) 2.2洪水复核 (20) 2.3调洪计算 (29) 2.4泥沙 (33) 2.5下游河道安全性评价 (34) 3 工程地质 (35) 3.1区域地质概况 (35) 3.3水库工程地质条件 (38) 3.4建筑物区工程地质条件 (39) 3.5坝基(肩)渗漏分析 (44) 3.6天然建筑材料 (47) 4 除险加固设计 (49) 4.1工程等别、建筑物级别及洪水标准 (49) 4.2设计依据 (49) 4.3坝体安全复核 (51) 4.4泄水建筑安全复核 (69) 4.5大坝渗漏处理设计 (72) 4.6大坝下游护岸处理设计 (80)

4.7除险加固处理工程量 (82) 5 施工组织设计 (87) 5.1施工总布置 (87) 5.2施工导流 (90) 5.3施工工艺 (91) 5.4安全文明施工 (91) 5.5施工进度与工期 (91) 6 建设征地与移民安置 (93) 7 环境保护设计 (94) 7.1项目区环境状况 (94) 7.2环境影响分析和预测 (95) 7.3环境保护设计 (100) 7.4投资概算 (104) 7.5环境影响评价结论 (106) 8 水土保持设计 (106) 9 设计概算 (107) 9.1工程概况 (107) 9.2投资主要指标 (107) 9.3编制依据 (108) 9.4基础价格 (108) 9.5费率计算标准 (110) 9.6工程部分概算 (110) 9.7总概算表 (112) 10 经济评价 (115) 10.1社会效益分析 (115) 10.2生态效益分析 (115)

污水管网工程监理规划

项目编号: 钦州市银河街片区污水截流工程 监理规划 总监: 审批: 南宁品正建设咨询有限责任公司 2015年月

目录 一、工程项目概况 (3) ㈠、概况一览表 (3) ㈡、工程特点 (3) 二、监理工作范围 (4) 三、监理工作内容 (4) ㈠、施工准备阶段 (5) ㈡、施工阶段 (5) ㈢、竣工验收及缺陷责任期 (5) 四、监理工作目标 (6) 五、监理工作依据 (6) 六、监理机构的组织形式 (6) 七、人员配备计划 (7) 八、人员岗位职责 (7) ㈠、总监理工程师岗位职责 (7) (三)、专业监理工程师岗位职责 (8) (四)、监理员岗位职责 (8) (五)、安全监理组织机构及职责 (9) 九、监理工作程序 (10) ㈠、监理工作总体程序 (10) ㈡、施工过程监理具体工作程序 (10) 十、监理工作方法及措施 (19) ㈠、施工阶段质量控制 (19) ㈡、施工进度控制 (22) ㈢、施工造价控制 (23) ㈣、合同与信息管理 (25) ㈤、组织协调 (26) ㈥、安全与文明施工控制措施和方法 (26) 十一、监理工作制度 (27) 十二、监理设施 (28) 附件:旁站监理方案 (27)

一、工程项目概况 ㈠、概况一览表 ㈡、工程特点 1、工程范围 本工程包括2部分: (1)银河街污水提升泵站; (2)污水收集管网。 2、主要工程数量: (2)污水收集管网构建物一览表

3、工程特点 本工程为钦州市银河街片区污水截流工程,分为银河街污水提升泵站与污水收集管网两部分。 其中,污水收集管网部分主要设计内容为银河街片区现状道路及规划道路的污水管道。设计中拟新建污水管道的现状道路主要有钦州湾大道、北环路、银河街、长田路、丽桥街、金桥街、新村街,以及新宇路、新光路、环宇街片区等;拟新建污水管道的规划道路主要有滨江路(南段)、滨江路(北段)、民安街、规划一路~规划五路等。 污水管管材采用HDPE双壁波纹管,橡胶圈接口,180°砂石基础。 每隔40米设置街坊污水检查井,街坊支管d400,管道设计坡度i=0.002 二、监理工作范围 钦州市银河街片区污水截流工程的监理工作。 三、监理工作内容 施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期监理服务,内容归纳为“三控、三管(包括安全管理)、一协调”。

最新整理水库除险加固工程实施方案.docx

最新整理水库除险加固工程实施方案水库除险加固工程实施方案 为顺利实现××水库除险加固工程预期目标,根据自治区“水利工程建设领域突出问题专项治理排查工作会议”及xxx市水利局《关于编报病险水库除险加固工程实施方案的通知》文件要求,结合实际情况,制定本方案。 一、工程概况 (一)基本情况 ××水库始建于1973年,建成于1975年 ,属小(1)型水库。水库主要由土坝、溢洪道、输水洞组成。6月xxx市水利勘测设计院编制完成了大坝安全鉴定评价报告,6月10日xxx市水利局对大坝安全鉴定评价报告进行了审定,并提出了大坝安全鉴定报告书。3月xxx水利厅以内水建管[]27号对安全鉴定成果进行了核查,水库大坝安全类别为三类坝。水库主要病险情为:水库防洪标准不满足规范要求;大坝上游干砌石护坡损坏严重,98大水坝顶溢流下游坝坡严重冲刷变形,且无排水体;溢洪道98大水已冲毁;输水洞进口淤积严重,下游段输水管及出口段冲毁,进水塔断裂,闸门、启闭机严重损坏;水库无监测管理设施。 ××水库位于××*东南部伦河左侧无名支流上,属嫩江流域。库区以上地形属山地丘陵交错,植被覆盖较好,水土流失不严重。坝址以上控制流域面积27.6km2。 (二)计划工期和质量要求 1、计划工期

计划开工日期:9月30日,计划竣工日期: 9月30日,计划工期:一年。 2、质量要求 符合国家行业标准。 (三)工程项目和工作内容 工程项目和工作内容详见工程量清单: 编号项目名称单位工程量 第一部分建筑工程 一主体建筑工程 (一)大坝工程 土方开挖m36845 坝体土方填筑m336460 干砌石拆除m32662 上游干砌石护坡m33707 砂砾石垫层m34127 下游石渣护坡m34973 下游棱体排水干砌石m36671 下游棱体排水土工布m25135 坝顶砾石基层厚0.1米m23420 坝顶碎石路面厚0.2米m22520 无纺布铺设m216420 细部结构m331693 (二)溢洪道工程

小2型水库除险加固工程初步设计导则

湖南省小(2)型水库除险加固工 程 初步设计导则 湖南省水利厅建管处

目录(暂未改) 一、水文 (1) 二、地质 (12) 三、除险加固设计 (17) 四、施工组织设计 (22) 五、工程概算 (24) 六、经济评价 (37)

总则 1、为认真搞好我省小(2)型病险水库除险加固设计工作,特制定本导则。 2、小(2)型病险水库除险加固设计,应针对安全鉴定(或安全核定)阶段所提出的各项病险问题,作出相应的加固处理措施。 3、对于坝高在20米及以上、地质构造较复杂的小(2)型 水库,应进行必要的地质勘探试验工作。对于坝高在20米以下、地质构造较简单的小(2)型病险水库,可由地质人员进行查勘,提出地质报告。 4、在除险加固设计工作中,首先要认真作坝址和库区的测理工作,复核大坝控制流域面积和水库库容曲线。 5、我省小(2)型水库除险加固的设计,除应参照本导则外,还应符合现行国爱、水利水电行业标准中的有关规定。

一、水文 1 水文 1.1 流域概况 简述水库所在地理位置,地理坐标,所属河系;坝址控制流域面积,流域地貌特征,植被情况;流域内水利工程情况及水库有无外引,如有外引,要说明外引水源及渠道情况。 特别要注意复核坝址控制流域面积和水库库容曲线,对于喀什特地区还有调查清楚是否有相邻区域汇入的地下水。 1.2 气象 收集邻近气象台(站)的气象观测资料,主要是降雨、风速(特别是最大风速多年平均值)、气温等。简要叙述流域暴雨特性。 1.3 径流 方法之一是用水库所在位置地理坐标查水资源成果中的径流深等值线图,用多年平均径流深计算水库多年平均来水量;方法二是用水库自身雨量观测资料或借用下垫面条件相似的就近雨量站的雨量资料及当地水利部门分析的径流系数计算水库多年平均来水量。 1.4 设计洪水复核 小(2)型水库一般无实测洪水资料,洪水复核可用《湖南省暴雨洪水查算手册》(1984年版)由暴雨推求设计洪水。

首洋水库除险加固工程监理工作报告1 (1)

福安市首洋水库除险加固工程监理工作报告 福建天水工程管理有限公司 福安监理部 二○一四年八月

审定:龚淑萍审查:黄溪平编写:陆淑文

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2监理业务范围、内容 (1) 1.3工程建设各方与监理单位的关系 (2) 1.4监理项目的特点 (3) 1.5监理服务周期 (3) 1.6监理工作量统计 (3) 2.监理规划 (3) 2.1监理目标 (3) 2.2监理组织 (4) 2.3监理措施 (4) 2.4监理方法 (5) 2.5监理手段 (6) 3.监理过程控制 (6) 3.1质量控制 (6) 3.2进度控制 (11) 3.3投资控制 (11) 3.4信息管理 (12) 3.5合同管理 (12)

3.6组织协调 (13) 3.7安全生产 (13) 3.8会议制度 (13) 4.监理效果 (14) 4.1工程质量 (14) 4.2工程进度 (14) 4.3工程量完成情况 (15) 4.4工程造价 (21) 5.工程评价 (22) 6.经验和建议 (22) 7.附件 (22) 7.1监理机构的设置和主要人员情况表 (22) 7.2工程建设监理大事记 (23)

1.工程概况 1.1工程概况 首洋水库位于福安市上白石镇首洋村,所在河流为赛江(交溪)的一条小支流。水库坝址以上集雨面积0.5km2,主河道全长0.86km,河道平均坡降102‰(本次复核)。该水库是一座以灌溉为主,结合防洪的小(2)型水库。工程等别为Ⅴ等,相应永久性主要建筑物级别为5级。水库设计保灌面积300亩。水库担负着下游300多人口的生命财产安全和首洋村乡村道路等的防洪安全。 水库工程主要由大坝、溢洪道、放水涵洞三大建筑物组成。大坝为粘土心墙土坝,根据本次现场测量,坝顶长59.10m,坝顶高程674.90m,最大坝高15.20m,坝顶宽4.8m。首洋水库加固后设计洪水为30年一遇,校核洪为300年一遇,校核洪水位为674.49m(1985黄海高程,以下同),相应库容为10.44万m3;正常蓄水位673.50m,相应库容8.65万m3。 1.2监理业务范围、内容 根据《福安市首洋水库除险加固工程施工监理合同》,监理工程师在业主授权范围内代表业主管理并监督施工承包合同的执行,是业主委托的施工现场的管理者。负责首洋水库除险加固工程项目的工程质量、进度、投资控制,合同及信息管理以及工程项目内的组织协调、设计监督等管理工作。 1.3工程建设各方与监理单位的关系

水利工程监理实施规划

市江津区贾嗣镇龙山村 饮水及才井水库整治工程 监 理 规 划 编制人: 审核人: 建设单位: 亚太工程建设监理 二0一四年十二月

一、工程概况 1.1 工程名称:市江津区贾嗣镇龙山村饮水及才井水库整治工程 1.2 工程地点:江津区贾嗣镇龙山村 1.3 主管部门:江津区水利局 1.4 建设单位:江津区贾嗣镇农业服务中心 1.5 设计单位:渝南水利电力工程勘察设计 1.6 工程质量监督单位:江津区水利局质量监督站 1.7 监理单位:亚太工程建设监理 1.8 工程主要建设容:水库堤坝、高位水池 1.9 工程计划工期:3个月 1.10 工程进展情况: 本工程目前已完成工程施工承包合同签订工作,施工单位即将进场开展临建工程布置和施工准备,监理工程师根据监理合同,对该项目工程进展和专业要求开展监理工作。以实行“建设单位—监理工程师—承包方”三者各司其职的建设管理机制,促进工程建设目标的全面实现。

二、监理围、业务和目标 2.1监理围:合同围全部建筑工程。 2.2监理业务: (1)负责项目法人委托围的工程施工阶段监理。 (2)按照国家有关工程建设的法律,法规,水利部颁发的现行技术规程,规,设计文件要求,以及工程建设施工合同对工程实施投资、进度和质量控制。 (3)按国家经济法规进行工程建设合同管理。 (4)配合项目法人协调工程部、外部各方的工作关系。 2.3监理工作的目标: 监理工作主要是对本工程项目进行目标控制,尽可能实现工程项目投资目标、进度目标和质量目标,使工程项目的实际投资不超过计划投资(地质条件变化引起工程设计的变更和人工、材料、设备和物价上涨因素不包括在),实际工期不超过计划工期,实际质量达到设计文件要求和相关验收规规定。为此,监理部应将项目的总投资额、总进度目标和项目质量目标展开到单位工程、分部工程和分项工程,以各分部分项工程为基础,采取动态管理,促进工程总目标的实现。 三、监理组织机构和人员 3.1监理组织机构 受建设单位委托,亚太工程建设监理对工程施工进行全面监督管理。根据工程特点及监理任务情况,组建工程项目建设监理机构(如图3-1所示),按照建筑工程法律法规要求对工程监理实行总监理工

水库大坝除险加固设计

水库大坝除险加固设计 1.工程概况 潘村水库位于湄潭县黄家坝镇,距县城19km,距黄家坝镇9km。所在河流属乌江水系湘江河一级支流湄江牛场河,坝址以上集水面积5.88km2。 潘村水库是以农业灌溉为主的小(1)型水库。设计灌溉面积4260亩,实际现有保灌面积2500亩。主要由水库枢纽和灌区渠系建筑物组成。水库枢纽包括大坝、溢洪道、放水涵洞等建筑物。 大坝为均质土坝,采用塑料薄膜防渗,坝顶高程833.5m,最大坝高33m。坝顶宽6m,坝顶长90m,坝顶无防浪墙。上游为厚30cm的块石护坡,坝坡为1:2、1:2.3、1:3.19,在818.0m高程处设有宽2m的一级马道;下游为厚50cm 的块石护坡,坡度为1: 1.43、1:1.85、1:2.42、1:2.4,设有三级马道,宽度分别为2m、5m、2m,在马道内边和坝面与左、右坝肩连接处设0.3m×0.4m的排水沟;下游坝趾处设有顶宽2m的排水棱体。 2. 大坝现状描述 由于该大坝未设置安全监测设施,也未进行过大坝表面变形观测,只能由现场检查情况来分析评价坝体变形。现场检查结果如下: 在库水位处于低水位时(现场检查时库水位816.8m),下游坝脚见有渗流现象,渗量约1L/s。分析存在大坝与基岩接触面,以及坝基裂隙渗漏问题。据安全复核阶段钻孔压水试验资料,坝基岩体透水率大,为9~29.2Lu。 右坝肩虽经帷幕灌浆处理,但大坝右坝肩与岸坡接触带漏水严重,渗漏出流点主要有3处,位于下游坝坡右上裂隙、右坝肩与岸坡接触带。下游排水棱体旁坝基也存在2处渗漏出水点。库水位为825.5m时,漏水点渗漏量达57.02L/s。当库水位超过放水涵顶部(高程808.0m)时,下游左坝肩绕渗出流点亦可见多处,渗漏量随上游水位增加而增大。由于绕渗通道距坝体太近,极有可能影响土坝坝体。经现场调查发现排水棱体马道以上有小型凹坑,怀疑绕坝渗漏已波及坝体接触带。渗水经右坝肩与坝体接触带出露后,直接冲刷下游坝面,危及大坝安全。2007年4月20日,潘村水库进行了大坝现场检查及大坝安全鉴定,通过对该水库大坝安全各方面综合评价,鉴定潘村水库大坝安全类别为“三类坝”。 3.大坝除险加固设计 3.1工程等别、建筑物级别及洪水标准 根据GB50201-94《防洪标准》及SL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》有关规定:水库为小(1)型水利工程,工程等别Ⅳ等,大坝为4级建

大坝除险加固工程设计模块的分析

大坝除险加固工程设计模块的分析 为了满足水利工程的建设应用需要,展开大坝除险加固工程体系的健全是非常必要的。文章就大坝加固方案展开分析,进行大坝横断面设计环节、防渗加固环节等的分析,保证护坡加固体系的健全,实现其内部各个环节的协调。通过对新型的大坝除险加固模块的应用,以满足当下工程设计的应用需要,提升其应用效益。 标签:除险;加固工程;解决问题;设计 前言 在大坝除险加固应用模块中,影响其设计环节正常开展的因素非常多,比如有大坝建设的环境,施工人员的因素,施工的设备、大坝设备及其应用技术等。为了提升大坝建设整体的稳定性,进行除险加固方案的更新非常必要,从而应对当下大坝除险加固工程的设计应用需要,这需要一个循序渐进的过程中,进行大坝建设体系的健全,实现其内部各个环节的协调,这需要引起大坝负责人的重视,保证大坝整体建设体系的优化。 1 关于大坝横断面设计环节的分析 为了满足大坝建设的应用需要,展开横断面的优化设计是必要的,这需要根据其坝顶高程的具体情况,展开坝顶高程计算模块的应用。一般来说,要想实现大坝的工作使用寿命的延长,进行坝顶高程的优化是必要的,以此满足大坝工作的建设需要。这需要实现其防渗板墙施工模块的正常开展,按照实际环境的坝顶高程的建设需要,进行工程投资模块的优化。为降低工程投资,确定坝顶高程为200.00m。同时考虑安全需要,上游侧设置0.6m高的防护墙,墙顶高程为200.60m。坝顶的构造。现状坝顶宽度为5.5~9.3m,根据规定坝顶宽度应不小于5.0m。考虑防汛和交通要求,本次设计确定坝顶路面的净宽为 5.0m,坝顶路面的两侧绿化,设置路缘石,上游一侧设坝顶照明。 为了提升坝体的应用质量,展开坝坡及其戗台施工模块的协调是必要的,将其大坝上游坝坡设置在一个有效的高程范围内,进行戗台顶宽度的优化。实现戗台之上坝坡部位比例的协调,也要协调好上下坝坡之间的应用比例,从而实现大坝下游坝坡的有效控制,满足当下工作的需要。 2 防渗加固设计方案的优化 2.1 在当下工作模块中,防渗加固方案的优化是提升坝体牢固性的重要措施。受到其坝基及其坝体质量的影响,其交界处的质量直接影响了渗透系数,这就是说,其坝体的压实度不同,其合格率情况也是不同的。在该模块中,要避免不合格的渗透系数的应用,要切实满足日常工作规范的需要,保证坝体及其坝基接触带的防渗加固模块的正常开展。经技术方案比较,确定大坝防渗加固采用塑

水库工程监理规划范本

×××水库工程监理规划 西江水电监理 ×××水库工程项目监理部 ×××年×月

工程名称:×××水库工程批准:××× 总监:××× 审核:××× 编写:××× 校对:×××

目录 1 总则 2 施工准备阶段监理工作 3 工程质量控制 4 工程进度控制 5 工程投资控制 6 合同管理 7 组织协调 8 保修期监理 9 工程验收与移交监理 10 信息管理 11 安全文明施工监理 12环境保护及水土保持监理

×××水库工程监理规划 1.总则 1.1 工程概况 1.1工程项目基本概况(参照设计文件相关容编写) 1.1.1工程概况(简述工程项目的名称、性质、等级、建设地点、自然条件与外部环境)1.1.2工程项目规模与特点(简述工程项目的组成、规模及特点) 1.1.3工程项目建设的目的 1.2工程项目主要目标(参照设计文件、监理合同相关容编写) 1.2.1 投资目标(简述项目总投资及组成) 1.2.2 工期目标(简述项目总进度目标、阶段性目标、计划开工日期和完工日期) 1.2.3 质量目标(简述项目整体质量目标水平,以及建筑工程质量和设备选择的质量水平) 1.2.4 安全目标(简述项目施工中安全目标) 1.2.5 环保目标(简述项目环境保护目标) 1.3 工程项目组织(简述参与工程建设的单位;、发包人、质量监督机构、设计单位、监理单位、承包人以及材料设备供应单位名称与简况) 项目主管部门:×××水利局 建设单位:×××管理处 设计单位:×××勘测 监理单位:西江水电监理 质量监督机构:×××质量监督站 施工单位:×××工程 1.4监理围和容 1.4.1 监理围 监理围为×××水库工程施工阶段质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理以及工作协调。

病险水库除险加固工程项目建设管理办法制度范本格式

附件一 病险水库除险加固工程项目建设管理办法 第一章总则 第一条为搞好病险水库除险加固工作,加强对建设和资金的管理,制定本办法。 第二条按照《水库大坝安全鉴定办法》(2003 年8 月 1 日前后分别执行水管[1995]86 号、水建管[2003]271 号),通过规定程序确定为三类坝的水库,属病险水库。 第三条要按照病险程度和重要程度,将本流域和本地区的病险水库进行合理排队,优先安排与防洪保安关系密切的水库的除险加固工程建设。要集中投资,加强管理,抓紧建设,确保工程质量,尽可能缩短建设工期。 第二章前期工作 第四条病险水库除险加固应按照国家规定的建设程序进行管理。 1、安全鉴定:在大坝安全鉴定工作中,必须委托有相应资质的单位根据《大坝安全评价导则》对水库进行安全评价。按照水利部颁布的《水库大坝安全鉴定办法》的有关规定,按照分级负责的原则,由各级水行政主管部门组织安全鉴定。 2 、安全鉴定核查:中央补助投资的病险水库,必须按照有关规定将安全鉴定成果报水利部大坝安全管理中心及相应的核查承担单位 (水利部大坝安全管理中心、水利建设与管理总站、水利水电规划设计总

院江河水利水电咨询中心、中国水利水电科学研究院、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院水利水电病险工程治理咨询研究中心五家单位之一),由核查承担单位核查后提出安全鉴定成果核查意见,经水利部大坝安全管理中心确认后印送地方。安全鉴定成果核查意见必须具体指出大坝病险的部位、程度和成因,不得涉及与大坝安全无关的内容。 3、项目审批:病险水库必须进行安全评价和安全鉴定,并在履行 建设程序后安排开工建设。 总投资 2 亿元(含 2 亿元)以上或总库容在10 亿立方米(含10 亿立方米)以上的病险水库除险加固工程,必须编制可行性研究报告,在此项工作中,要充分论证加固的必要性,根据大坝安全鉴定成果核查意见明确建设内容,可行性研究报告由水利部提出审查意见后报国家发展改革委审批。要严格按照经批准的可行性研究报告确定的建设规模和内容编制初步设计,初步设计的建设内容要与安全鉴定成果核查意见指出的问题相对应,超出安全鉴定成果核查意见的建设任务,一律不得列入初步设计的建设内容。初步设计在其概算经国家发展改革委核定后,由水利部审批。 总投资 2 亿元以下且总库容在10 亿立方米以下的大中型和单位库容(每立方米)建设投资大于 4 元的小型病险水库除险加固工程,可直接编制初步设计,初步设计编制要求同上所述。其中:初步设计由省级水行政主管部门提出初步审查意见,经流域机构复核后,由省 级发展改革部门审批,抄送水利部和国家发展改革委备案。 其它病险水库除险加固工程的审批程序,由省发展改革部门和省水行政主管部门协商确定。

浅谈病险水库除险加固的措施及必要性

浅谈病险水库除险加固的措施及必要性 摘要:水库既是水源工程,又是防洪工程,笔者结合多年的工作实践,用自己的观点和看法对病险水库除险加固进行了阐述。 关键词:病险水库除险加固;必要性;措施 前言 水库既是水源工程,又是防洪工程。新中国建立后,党和政府非常重视,依靠群众开展了大规模的江河整治工作,修建了大量的水库工程。这些水库为防御洪水灾害和保障国民经济建设发挥了重要作用。但由于各种原因,目前,许多水库存在着防洪标准偏低,达不到有关规范、规定要求,以及工程本身质量差,工程老化失修等问题,形成了大量的病险水库,工程不能正常运行,严重威胁着下游人民生命财产的安全或不能充分发挥其兴利效益,这些险库急需抓紧除险加固。 一、水库除险加固工程的必要性 1、是保障人民生命财产安全的需要。如果水库出现垮坝失事,将会引起支流水位升高,农田淹没,对下游地区造成灾难性的影响。水库工程病险隐患的存在,一方面会使工程自身安全运行得不到保障;另一方面,由于不得不采取限制蓄水的措施,汛期到来时水库调蓄能力减低,影响下游区域的安全。 2、是缓解水资源紧缺现象的需要。我市水资源比较紧缺,人均占有量少,受气候影响,降水量偏少,水资源时空分布不均。资源性或工程性缺水严重制约了经济社会的发展。水库是重要的水源工程,如不能正常拦蓄水源,必然浪费资源,加剧水资源的供需矛盾。 3、是保护水生态环境的需要。有的水库由于缺乏有效的管理,造成水库水质恶化,水库库区、坝区环境脏、乱、差,生态环境遭到破坏。水库工程面貌与环境状况同经济社会发展和现代化进程极不适应。 二、病险水库除险加固的措施 1、为病险水库加固提供资金保证。 病险水库加固工程投资大、周期长、社会效益显著,应以公共投入为主。按照“分级管理,分级负责”的原则,各级政府都应建立相应的专项治理资金。但是,要加快病险水库的治理步伐,仅靠政府的投入是不够的,必须建立和完善多元化、多层次、多渠道的投资体系。为此,建议根据病险水库加固的现状和各地的实际情况,采取不同的融资政策:将大型险库加固列入基建项目,由国家投资;对位于经济发达地区或水库加固后经济效益较好的中型险库,可利用贷款、发行债券

常峪口水库除险加固工程大坝渗漏处理

常峪口水库除险加固工程大坝渗漏处理 摘要:常峪口水库大坝运行多年,坝体出现多条纵横裂缝,渗漏较为严重,两坝肩存在地基渗漏和绕渗问题,对于不同部位,采取了相应的防渗加固措施,取得了较好的效果。 关键词:大坝;渗漏;处理措施 1 工程概况 常峪口水库位于河北省宣化县东望山乡常峪口村盘肠河上游的火烧沟U 形峡谷内,距宣化县城26km,控制流域面积144.6km2。水库库容214万m3,兴利库容178万m3,防洪库容36万m3,灌溉面积4.2万亩,属以防洪、灌溉为主,兼顾养殖的小(1)型水库。水库防洪标准为50年一遇设计,500年一遇洪水校核。大坝由左、右岸非溢流坝段、溢流坝段、排沙洞、灌溉洞和发电洞等建筑物组成。大坝坝型为浆砌料石外壳埋石混凝土芯墙的双曲拱坝,坝顶高程1092m,最大坝高37m,坝顶弧长134.2m,坝顶宽2.0m,坝底宽10.0m,坝顶中心角125°20′,溢流坝段总长80m。左岸布置有重力墩,作为拱坝的人工拱座,重力墩长30m,最大墩高22m。溢流坝中间部位设有坝内排沙洞,为2.5m×3.0m(宽×高)的矩形有压洞,进口底高程1060m。排沙洞的左右侧各设有坝内埋钢管灌溉洞和发电洞,钢管直径0.8m,进口底高程1061m,采用阀门控制泄量。水库汛限水位1088.00m,正常蓄水位1088.00m。水库于1976年兴建,1982年竣工。 水库所处流域属寒温带大陆性季风气候,春秋多风少雨、夏季凉爽短促,昼夜温差较大,冬季寒冷漫长,气候干燥。流域内多年平均气温7.5℃,极端最高气温42℃,极端最低气温达-34.7℃。坝址区河谷呈“U”形,左右岸不对称。左岸上部平缓,岩石出露位置较低,岸坡平缓宽阔,右岸峭壁岩体完整,局部节理发育。坝基岩体主要为强风化角闪斜长片麻岩,节理裂隙发育,岩体较破碎,完整性较差,具中等透水性.。 2 问题分析 水库经过20多年的运行,大坝存在的主要渗漏问题: (1)经过多年运行,大坝坝体出现多条纵横裂缝,坝体渗漏较为严重;由于存在裂缝削弱坝体的整体性,对坝体的安全存在较大的威胁;上游坝面水位变动区及下游坝面渗漏部位,受冻融破坏,条石之间的勾缝脱落严重。 (2)左坝肩重力墩基础为角闪片麻岩,岩体破碎,节理裂隙发育,存在地基渗漏和绕坝渗漏问题,右坝肩岩体局部出露强风化,节理裂隙发育,具有中等透水性,存在绕坝渗漏问题。 (3)大坝坝体和左、右坝肩地基均存在渗漏问题,下游坝面有析出物,

水利水电枢纽工程监理规划

××水利水电枢纽工程监理规划 1、工程简况 1.1工程名称:工程地点、工程规模、建设目的、工期、投资、工程等级、主要工程量、工程静态投资。 1.2工程组织; 工程法人<建设单位); 设计单位; 施工单位; 监理单位; 运行管理单位。 2、监理范围 ××水利水电枢纽工程建设监理是施工实施阶段全过程全面监理。在施工承包合同签订后,则以建设单位授权范围内代表建设方管理并监督施工承包合同的执行,是建设方委托的施工现场唯一管理者。负责工程质量、进度、投资控制,合同管理及信息管理以及工程工程内的组织协调,设计监督和主要设备器材的监督管理作用。b5E2RGbCAP 3、监理依据 3.1××水利水电枢纽工程建设监理合同和施工合同条件; 3.2《水利工程建设监理规定》; 3.3××水利水电枢纽工程施工总进度计划表;

3.4××水利水电枢纽工程工程立项批文、经批准的可行性研究报告、设计承包合同、初步设计文件和技施图纸;p1EanqFDPw 3.5国家及水利水电行业有关施工规程、规范和技术标准。 3.6由建设单位提供的有关资料,包括当地气象资料,工程地质和水文地质资料,当地建筑材料,水、电、通讯和交通设施条件及周边环境等。DXDiTa9E3d 3.7建设单位对工程监理要求的资料,包括:对工程工程如何监理提出的具体要求,监理工作范围和工作内容,监理单位的资质和监理人员的素质等。RTCrpUDGiT 3.8建设工程质量管理条例<国务院第279号令)。 4、监理目标 4.1工程质量目标 工程施工质量检测按单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定。工程质量应达到施工承包合同条件及施工技术规范、设计技术要求等。单元工程质量等级评定标准及具体实施办法按照SDJ249-88评定标准及设计要求另行编制报审。5PCzVD7HxA 4.2工程进度目标 依据××水利水电枢纽工程施工承包合同总进度计划,确保××年第一台机组并网发电,主体工程各重要阶段工期必须达到下述几个阶段控制目标。jLBHrnAILg

加固专项监理规划

加固专项监理规划 The latest revision on November 22, 2020

监理规划 工程名称:安徽芜湖技师学院新校区食堂及后勤综合楼 编制(总监理工程师):日期: 审核:日期: 监理单位浙江华城工程监理有限公司 2010年12月4日 目录 工程施工监理规划 工程施工监理规划是具体指导项目监理机构实施工程施工监理工作的重要文件,是各专业监理工程师编写施工监理细则、开展施工监理工作的基础。本规划分工程项目概况、监理工作范围和内容、监理工作目标、监理工作依据、项目监理机构的组织形式和监理人员岗位职责、项目监理机构与各参建单位的工作关系、监理工作方法及措施、施工监理的主要工作程序、监理工作制度、监理人员工作守则、监理设施和现场安全及文明施工监理控制等部分阐述。 一、工程项目概况 工程名称:安徽芜湖技师学院新校区食堂及后勤综合楼加固工程

建设地点:芜湖市芜湖县湾沚镇 工程类型和特点:框架结构 工程规模:9921平方米 建设单位:安徽芜湖技师学院 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 施工单位:浙江宏林建设有限公司(总承包) 芜湖大正建筑技术有限公司(加固公司) 二、监理工作依据 1、国家颁布的有关法律、法规,《建设工程监理规范》(GB50319-2000)和地方建设行政主管部门有关建设监理的法律、条例和规定等; 2、业主与承包商依法签订的工程施工承包合同和协议; 3、业主与监理单位签订的建设监理委托合同(或协议); 4、总承包单位与加固公司签订的施工合同; 5、加固设计图纸、安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查综合结论意见及审查意见答复、施工单位申报的施工方案; 6、国家和地方现行建筑安装工程质量检验评定标准及施工验收规范和工程质量检验评定标准; 7、当地现行的预算定额,取费标准及有关的建设管理办法; 8、为本工程制订的有关技术文件及规定。 三、监理工作范围和内容 本工程监理为施工阶段监理,监理范围为食堂部分有关墙体、梁以及楼板进行补强加固工程,具体内容如下: 1、协助业主审查总承包商选择的加固公司; 2、审查承包商编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划,并监督检查其实施; 3、审查承包商或业主提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量; 4、督促检查承包商严格执行合同,严格按照国家和地方技术规范、标准以及设计图纸文件要求进行施工和安装活动,检查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证,控制工程质量;

相关文档