[填空题]

1()燃气管道,应采用钢管;()燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。参考答案:高压和中压A;中压B和低压

[单项选择题]

2、一般情况下试验压力为设计输气压力的()倍。

A.1

B.2

C.1.5

D.2.5

参考答案:C

[单项选择题]

3、燃气管道气密性试验持续时间不得小于()。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h

参考答案:B

[单项选择题]

4、管道回填土夯实管顶()后将黄色标志带平敷在管道上方。

A.0.5m

B.0.6m

C.0.7m

D.0.8m

参考答案:A

[单项选择题]

5、下列压力范围属于中压B燃气管道的是()。

A.p<0.01MPa

B.0.2MPa≤p≤0.4MPa

C.0.4MPa≤p≤0.8MPa

D.0.1MPa≤p≤0.2MPa

参考答案:D

[单项选择题]

6、下列燃气管道是给城市供气的主动脉的是()。

A.低压燃气管道

B.高压B燃气管道

C.次高压燃气管道

D.中压燃气管道

参考答案:B

[单项选择题]

7、二级系统不包括()管道。

A.低压

B.中压A

C.高压

D.中压B

参考答案:C

[单项选择题]

8、一级管网仅用()管网送气。

A.低压

B.高压

C.中压A

D.中压B

参考答案:A

[多项选择题]

9、下列属于燃气管道安装要求的是()。

A.高压和中压A燃气管道,应采用钢管或机械接口铸铁管

B.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越

C.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度:埋设在车行道下不得小于0.6m,埋设在非行车道下不得小于0.9m,埋设在水田下不得小于0.8m

D.地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内

E.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设

参考答案:B,D,E

[多项选择题]

10、下列关于管道的气密性试验正确的说法有()。

A.气密性试验是用空气压力来检验在近似于输气条件下燃气管道的管材和接口的致密性

B.气密性试验需在燃气管道全部安装完成后进行,若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行

C.管道及其附近组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于两次。每次吹扫管道长度宜超过5km

D.管道回填土夯实至管顶0.3m处后,将黄色印有文字的管道塑料标志带,平敷在管道位置上方,每段搭接处不少于0.5m,带中间不得扭曲或撕裂

E.管道的竣工图上除标注坐标外还应标栓桩位置

参考答案:A,B

[多项选择题]

11、城市燃气输配系统的组成部分为()。

A.不同压力等级的燃气管网

B.配送站

C.监控与调度中心

D.维护管理中心

E.城市燃气分配站或气站、各种类型的调压站或调压装置

参考答案:A,C,D,E

[多项选择题]

12、调压站还装有()等设备。

A.调压器

B.阀门

C.安全装置

D.旁通管

E.引射器

参考答案:A,B,C,D

[单项选择题]

13、干管及支管的末端连接城市或大型工业企业,作为供应区的气源点的是()。

A.长距离输气管道

B.城市燃气管道

C.工业企业燃气管道

D.炉前燃气管道

参考答案:A

[单项选择题]

管网工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (4) 一、工程概况 (4) (一)工程简介 (4) (二)工程设计 (4) 二、施工部署 (4) 质量目标 (4) 施工组织机构 (4) 施工管理 (5) 第二章、施工总平面图 (7) 一、布置原则 (8) 二、临时设施布置 (8) 施工用水电及通讯 (8) 对外、场内施工道路布置 (8) 施工照明 (9) 环保措施 (9) 第三章、施工进度计划及保证措施 (9) 一、施工进度安排 (9) 二、进度保证措施 (10) (一)物资资料保证 (10) (二)劳动力保证 (10) (三)施工机械设备保证 (11)

三、违约承诺 (11) 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 (12) 一、劳动力投入计划表 (12) 二、劳动力保证措施 (12) 三、材料保证措施 (13) 第五章、主要机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (13) 一、主要施工机械表 (13) 二、拟投入本工程办公、测量及检测仪器 (13) 第六章、施工重点、难点关键技术工艺解决方案 (13) 一、工程的关键技术及重点、难点 (13) (一)雨水管网、污水管网 (14) 二、施工方案 (14) (一)机械挖土施工方法 (14) (二)雨水、污水管网的施工方法 (15) 第七章、合理化建议 (16) 第八章、工程质量的承诺及保证措施 (17) 一、工程质量的目标 (17) 二、施工质量保证措施 (17) 三、施工过程控制措施 (18) 四、违约承诺 (19) 第九章、安全生产和文明施工措施及违约承诺 (19) 一、安全生产 (19)

(一)安全生产的目标和承诺 (19) (二)安全生产保证措施 (20) (三)安全生产管理措施 (20) (四)安全技术方案 (22) 二、文明施工 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工措施 (25) 三、环境保护 (26) (一)环境保护措施目标 (26) (二)污染源分析 (27) (三)环境保护措施 (27) 四、违约承诺 (28) 第十章、新技术的应用与违约承诺 (29) 一、新技术的应用 (29) 三、违约承诺 (29)

城镇燃气管道施工技术重点与注意事项

城镇燃气管道施工技术重点与注意事项 发表时间:2018-08-14T10:22:24.697Z 来源:《建筑模拟》2018年第12期作者:杨俊杰 [导读] 随着科技水平的不断提升,我国城市燃气系统得到了长远的发展和完善,并对燃气管道的安装提出了新的要求。 中国市政工程西北设计研究院有限公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:随着科技水平的不断提升,我国城市燃气系统得到了长远的发展和完善,并对燃气管道的安装提出了新的要求。为此,管理人员及时对管道配套安装技术进行及时的更新,并引入新的工艺和技术,从而有效保证燃气管道的安装质量。在燃气管道安装过程中,存在一些关键性的技术,它对安装质量有直接的影响,我将要在本文中对其进行探讨,并提出有效的施工管理要点,这对保证施工效率和施工质量,有非常大的意义。本文笔者根据工作实践经验对城镇燃气管道施工技术重点与注意事项进行了分析探讨。 关键词:城镇;燃气管道;施工技术;注意事项 1城市燃气管道安装的关键技术 土方工程是燃气管道安装工程中的重要组成部分,我将根据工程施工性质的要求,从管沟开挖和管沟回填两个方面入手,对土方施工进行探讨。 在管沟开发的放线工序中,施工人员按照设计图纸的要求进行放线,并设置测量控制网,并实际检查桩点位置和设计位置是否存在偏差,如果偏差大于要求的距离,可以以加密线桩的方式来对桩线进行修正,在确认无误后,施工人员可以以石灰标记的形式,标记开挖的位置和开挖的深度。在管沟开挖实际进行过程中,施工人员严格按照设计图纸来施工,采用机械加人工协同施工的方式,并严格将沟槽侧面堆土高度控制在1500mm之内,绿化带内沟槽两侧堆土位置要用彩条铺设保护,如果堆土过多,应该及时将其运输到其它地方,从而有效保证施工现场的整洁,而不会影响施工。如果在开挖过程中,遇见淤泥性质的土壤,施工人员应及时对其进行砂石替换,并进行分层夯实处理,从而有效提高土质的强度和硬度,并有效防止其产生塌陷。在进行膨润土开挖过程中,施工人员采用分段开挖的形式,及时进行回填工作,其中心线误差也应该控制在20mm之内从而有效保障工程的质量。 在管道铺设完毕后,我们就会进行管沟的回填,在实际回填过程中,施工人员在管基部分铺设20cm的中粗砂垫,地基也应该保持平整,如果地基中存在较多量的尖硬石,施工人员在这些尖硬石的上方铺设一层细砂,为了保证地基强度、防止塌陷,施工人员对填土,应该分层夯实,每层的厚度应该保持在20~30cm。 管道对口操作是管道施工中的重点工序,在管道对口时,应该对对口的平直度进行检查,其误差应该限制在每200mm不超过1mm。钢管的对间隙不应该超过2mm,外壁的错量也应该不大于3mm,如果超过,应该进行管壁削薄处理。在管道对接时,施工人员也应该严禁使用强力对接或者加热对接,还可以使用加垫的方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口。在安装过程中,也应该严格控制燃气管线和其他管线的距离,采用安全的间距。如果进行隔日施工,施工人员对管道进行及时的封堵,防止杂物进入到管道当中。 管道的焊接工序是燃气管道安装过程中的重要一项,经常对其进行氩电联焊工艺,在实际焊接前,施工人员应该对焊接材料的材质、规格、温度和层间温度要求有个清楚的认识,从而进行焊接材料的合理选择,其选择的焊接材料的抗裂性能、机械性能、工艺性能等应该符合管道安装的需要。在实际焊接参数的选择中,我们应该综合考虑焊接管道的形状系数、熔合、线解量,一般是以平焊电流为主,并根据板后来确定焊接的层数,在焊接完成后,应该对焊接质量进行仔细的检查,检查其焊接的气密性如何、焊缝的质量如何、焊缝是否存在平整、焊缝是否存在裂纹,如果发现焊接问题,施工人员应及时进行补焊或者重焊。 在管道的实际敷设过程中,施工人员严格按照图纸要求来进行敷设,并进行合理地标注标高和深度,并对沟底杂物,进行及时的清理,后在沟底铺设约20cm的细沙,可以根据工程需要,采取抬入或者吊入管道入沟的方式,应该尽量使管道以自由的状态进行连接,且保证管道下方的悬空高度要小于0.5m,如果发现悬空,应该及时用细沙对其进行垫平。如果在管道安装过程中,碰见积水,施工人员及时将其排空,并及时对敞口的管道进行封堵,防治异物进入到管道当中。如果管沟的开挖由于多种因素的影响没有达到设计要求,施工人员应该及时对其增加套管保护,并在套管的两侧增设沥青油麻。在管道实际进行下沟前,施工人员应该对其外观进行检查,如果发现有表面不光滑或者凸起的情况,施工人员应及时进行打磨处理,并用电火花检测仪,对其密闭性进行检查,防止管道出现漏洞。在检查完毕后,施工人员对管道进行防腐处理,一般的方法是进行沥青防腐处理,及在管道的表面刷涂一层沥青,但该方法费时费力,且对环境有一定的污染性。目前在管道防腐中,施工人员越来越多地应用了防腐胶带,只需在管道外壁上,均匀缠绕一层胶带,就可以起到很好的防腐效果,但其施工工艺较为复杂,对工作人员的要求较高,且在放置管道的过程中,应该小心进行操作,避免对胶带造成损伤。 2城市燃气管道安装施工管理要点 在管道施工过程中,难免碰到阴雨天气,为了保证安装的质量,管理人员应该要求施工人员做好工程雨天的防护措施,及时对施工场面进行修整,如果排水系统排水不畅,应该及时对其进行疏通。在施工过程中要用到大量的供电设备,为了避免这些设备受潮和漏电,施工人员应该及时对其进行防潮处理,从而保持这些设备处于正常工作状态。如果管道正处于焊接阶段,施工人员应该及时在其上面覆盖遮挡物,防止雨水对其造成伤害。在下雨后,应该对管道进行重新检查,如果有雨淋的痕迹,施工人员应该对其进行喷灯烘烤处理。如果在管道埋设过程中出现了阴雨天气,施工人员应该及时对管沟中的积水进行处理,在管沟干燥后,从新对管沟进行施工处理,使其达到应有的施工条件后,才能进行下一步的施工操作。为了提高管道施工管理质量,应该以项目经理为主导,成立专门的领导小组,并设立施工安全检查岗,主要负责施工过程中的安全生产操作,为了有效提高施工过程中的安全性,管理人员应该制定合理的安全措施,并进行安全生产任务的合理分配,并定期对施工安全情况进行检查,从而有效提升城市燃气管道安装工程的安全水平。在施工较为危险的位置,应该设立安全警告牌,采取施工人员的凭证上岗制度。为了提高操作人员施工过程中的安全性,管理人员应该定期对他们进行安全教育和职业培训,从而有效提高施工人员的综合素养,进而提高管道安装工程的质量。在实际施工过程中,企业文明施工小组一定要担起责任,认真对施工过程做好监督工作,避免违规施工和违规操作的行为,如果发现违反规范操作的人员,应该对其进行严厉的处罚,这也会极大提升操作人员的责任心。在城市燃气管道施工过程中,为了提高各级别人员的责任心,管理者应该明确各岗位的责任,并合理摆放各种安全施工的标语和标牌,及时对施工现场的交通进行疏导,以此来保证管道安装工作有序的展开。施工材料管理负责人,一定要做好对各种施工材料的标识,并对施工材料进行按序摆放,并做好施工材料的防晒、防水、防潮、防火措施,各种机械、车辆也应该摆放到指定的地点。施工项目部门,一定要做好工程的档案管理,及时整理好票据、签证、技术资料等,方便日后对其进行查找。

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

最新版市政管道工程施工组织设计方案

市政管道工程施工组织设计方案

目录第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第三节工程的重点、难点分析第二章施工总体目标 第一节工程质量目标 第二节施工进度目标 第三节安全文明施工目标 第四节科技进步目标 第五节服务目标 第三章施工部署 第一节施工组织机构 第二节主要施工方案 第三节施工段的划分及施工顺序第四节施工资源配置 第四章施工总平面布置 第一节临时设施计划 第二节、施工道路 第二节施工临时给排水 第三节施工临时用电

第四节施工平面布置 第五章施工准备 第一节技术准备 第二节生产准备 第六章主要分部工程施工方法 第一节施工测量 第二节沟槽土石方开挖 第三节钢筋混凝土管道施工 第四节钢筋混凝土检查井、跌水井的施工第五节检查井施工 第六节闭水试验 第七节管道沟槽回填 第九节地下管线及其它市政设施的保护第七章施工进度计划及施工进度保证措施第一节施工进度计划的制定 第二节施工进度保证措施 第八章工程质量目标及保证措施 第一节工程质量目标 第二节质量保证体系 第三节组织管理保证措施 第四节技术保证措施

第五节原材料、半成品及成品质量保证措施第六节季节性施工措施 第八节半成品、成品保护措施 第九章安全文明施工保证措施 第一节组织管理保证措施 第二节技术保证措施 第三节现场施工安全措施 第四节安全隐患和安全事故的处理 第五节现场文明施工管理措施 第六节对施工现场周边环境的保护措施

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、工程名称:**区**镇**路附属工程。 2、工程地点:**镇。 3、工程规模:186m,管径2000mm,钢筋混凝土II级管。 4、工程概况 (1)为解决**公路及周边雨水排放。 (2)管材:本工程沿管材采用Ⅱ钢筋混凝土管。 (3)管道基础:埋地铺设的钢筋混凝土管均采用混凝土基础。 (4)管道接口:钢筋混凝土管接口,按照设计图要求施工。 (6)检查井:按设计和(06MS201)标准图集施工。检查井井盖为成品重型铸铁防盗井盖。 5、工程范围: (1)沟槽土石方开挖、排水、槽壁支护,管基砼浇筑。 (2)钢筋混凝土管管道安装,管道长186m。 (3)土方回填碾压、余土外运。 (4)6座检查井的施工。 第二节编制依据 一、编制依据 1、**镇政府提供的工程施工图及投标竞争性比选文件。 (1)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)

最新中央空调工程施工组织计划书

中央空调工程 施工组织计划书 第一章工程概况 工程位于xx市xx路xx号,层高为xxx,建筑面积xxx㎡,空调面积xxx㎡。其中xxx。本中央空调工程夏季供冷,冬季不采暖。 本工程建设单位为:xxx 本工程设计单位为:xxx 第二章工程范围和工程内容 1、中央空调水系统的安装、调试; 2、中央空调风系统的制作、安装、调试; 3、中央空调电气和控制系统的安装、调试; 4、中央空调设备的安装、调试。 第三章施工组织机构 施工组织部署的合理与否将对工程项目的顺利实施产生重要的影响,依据我公司丰富的中央空调施工管理经验,结合本工程的实际情况;决定成立项目经理部全权负责本工程的施工管理。在项目经理部的统筹管理下实现各种资源共享、相互补充、积极主动推进本工程的顺利进行造价人才网。施工组织机构(见下图): 第四章施工准备 一、组建项目管理机构 工程是否能顺利实施和工程质量好坏取决于工程施工的组织和管理。项目经理部作为公司对工程管理的全权代表,具有完全决策权和管理权,并且要对所属的各部门和班组进行协调和管理。为此,我们将在整个公司范围内抽调本公司最优秀的管理人员组成项目部,对本工程实施管理。 项目部机构设置和人员配置详见本篇第三章《施工组织机构》。 在项目部建立后,根据公司各项管理制度制订项目部管理制度,制定各级管理人员的职责,结合本工程的实际情况,明确项目部各人的职责和行为规范。 二、图纸会审

图纸会审时会同业主、设计单位、监理及相关单位有关人员共同进行。 三、组织劳动力进场 在工程施工前,由项目部根据工程需要制定劳动力进场计划。劳动力的种类、数量、各阶段的人数参见《劳动力进场计划》。 四、施工机具和检测用具准备 五、施工材料、设备准备 施工材料设备的准备包括材料的选型、审批、订购及报验,由项目经理部负责。材料设备的准备按如下环保人才网顺序进行: 1、施工员根据施工图纸和现场情况制定《材料设备申报表》,送项目经理审批后报甲方和监理工程师确定品牌。(详见附件《材料设备申报表》) 2、材料设备进场后,由材料员进行验收,对于重要的材料由施工员、材料员、质安员联合检验,检验合格的材料设备向甲方和监理进行报验,验收合格后方可投入使用。 六、交通运输和吊装准备 设备材料进场前要充分考虑材料设备的运输路线、二次搬运路线、设备吊装的方法,同时要准备好材料设备运输、二次搬运、设备吊装的工具。 七、施工技术准备 施工技术是整个施工管理的核心,在施工前必须充分地做好技术准备。施工前的技术准备包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案准备、施工前技术交底准备。 1、设计图纸会审准备 根据工程承包的有关要求,开工前应进一步核对图纸和技术文件要求做好图纸会审。 ⑴ 熟悉施工图纸,反复阅读图纸,理解设计意图,了解系统的原理、管线走向、标高与平面位置。 ⑵ 新设备及新材料的市场状况能否满足施工要求。 ⑶ 建筑、结构与安装之间,安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用是否可行。 ⑷ 对原设计图纸不明确和需要改动的部分进行书面准备。 ⑸ 将书面准备的图纸会审意见,提交甲方、监理与设计院,进行协商处理。 2、施工依据准备 施工依据准备包括图纸准备、熟悉合同文件和相关施工验收规范的准备。 在施工前应配备一套在本工程中使用到的施工验收的标准、规程、规范。 在本工程中使用的施工验收的标准、规程、规范详见第七章第二节《质量保证措施》。 3、安全和文明施工计划准备 在施工前应制定安全和文明施工计划,明确本工程的安全生产目标和文明施工目标,安全生产和文明施工的措施与奖罚措施。 4、编制施工组织设计、施工方案 为确保工程的顺利施工,在施工前应根据现场及实际情况制定能直接指导施工的施工组织设计、施工方案和作业指导书,制定施工组织和施工方案后,呈送甲方及监理审批,经审批合格后方可指导施工。

城市天然气管道工程施工组织及其管理

城市天然气管道工程施工组织及其管理 发表时间:2017-11-17T11:44:48.617Z 来源:《防护工程》2017年第18期作者:刘凯[导读] 随着我国社会的发展,能源尤其是清洁能源越来越得到人们生产生活中的重视。 中石油昆仑燃气有限公司广东分公司广东广州 510000 摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,能源成为社会进步的动力,天然气更是因其环保、高效、经济的特点成为人们日常生产生活中首选的能源原料,给人民生活带来了极大的便利。天然气管道是天然气传输的途径,其工程施工建设是确保天然气传输安全性的重要保证,一旦出现安全事故问题,将会造成巨大的生命财产安全。因此,城市天然气管道工程建设一定要严格遵循相关标准规定,增强技术 人员专业技能,加强工程建设管理,确保工程质量水平。本文分析了城市天然气管道铺设的现实意义,该工程的组织特性,以及在天然气管道工程中常出现的工程管理问题和对该问题的完善,为城市天然气管道工程建设做出了一定的贡献,提供了有价值的参考。 关键词:天然气管道;工程施工建设;安全性;组织管理 引言 随着我国社会的发展,能源尤其是清洁能源越来越得到人们生产生活中的重视,为了对能源充分利用,减轻城市环境污染,实现可持续发展,我国对能源利用制定了相应的标准。20世纪50年代以后,一些发达国家开始对天然气利用进行开发和关注,各种天然气管道工程开始得以实施,天然气工程是一项计划性强、涉及面广的工程,需要对技术人员进行专业指导和岗前培训,以免发生安全事故,带来不必要的人身财产安全损害。 1、城市天然气管道工程的意义 天然气是一种新型能源,具有清洁、环保、安全的特性,天然气越来越成为人们日常生产生活中最常用的能源,逐渐代替了传统的污染性强的能源,给人民生活带来了便利,促进了我国经济的可持续发展。我国天然气工程项目都是由政府投资规划的,大部分工程管道铺设以及储气库建设都在经过优选的位置设置。城市天然气管道位于城市之中,人口密集的区域,因此天然气管道工程需要确保其质量和安全性,工程量大、专业性强,需要专业的技术人员进行设计和施工。在整个工程建设过程中,也一定要加强人员管理、工程管理、组织管理,一旦发现施工作业中存在问题,就要想办法及时解决,确保项目工程顺利进行,尽最大可能减少损失。城市天然气工程建设在对提高居民生活质量,方便人民生活,促进社会发展具有重要意义。 2、城市天然气管道工程的组织特性 天然气管道工程建设需要严格按照标准执行,不能有一丝懈怠,对施工人员及技术人员具有高要求,因此,整个组织过程具有一定的难度和挑战。在整个施工建设过程中,要注意以下几点:(1)适用性。天然气管道作为天然气的传输设备,与常规工程建设不同,天然气属于易燃易爆气体,在运输过程中出现泄漏是一个至关重要的问题。这就要求管道设置具有多种属性,达到功能、安全性、结构的和谐统一。 (2)耐用性。整个天然气管道施工过程复杂,工程量大,耗费大量人力物力财力,因此,要求管道质量有一定的保证,对使用期限提出了较高的要求,有效利用时间长,才能是资源得到充分发挥。 (3)安全性。天然气属于易爆易燃气体,在管道运输过程中容易发生泄漏,很容易出现安全事故,因此,在项目施工过程中,必须保证日后使用的顺畅性和安全性。 (4)稳定性。管道建设不仅需要长时间的寿命,还要保证在长期使用过程中具有稳定性,确保天然气管道的正常运作。 (5)经济性。整个项目工程量大,耗资较多,需耗费大量财力,因此要考虑建设成本,合理控制工程进度,从工程前期规划和后期运作,都需要考虑充分,使经济效益最大化。 (6)美观性。在保障工程质量安全的情况下,应注重设计美观,城市天然气管道应符合艺术审美标准,代表一个城市的形象。 综上所述,城市天然气管道工程建设需要考虑各方面的组织属性,根据具体要求划分侧重点。 3、城市天然气管道施工管理问题 3.1复杂程度高 城市天然气管道工程建设复杂程度高,不仅需要考虑外部环境、成本分配、技术工艺、周围设施、人员管理等各种因素,还需要考虑项目涉及的利益关系链,包括供应商、承包队、施工队、业主、政府部门机构等。要合理统筹这些因素,减少其不确定性和风险,避免对工程带来巨大影响,不利于工程监管。 3.2不确定因素多 城市天然气管道工程施工复杂,容易受到各种因素的影响,包括机械受损、设备受损、材料质量差异等各种干扰,不像其他工程建设一样具有流水线操作特性,施工过程不规范化,生产模式多种多样,导致工程建设波动性大,不稳定,如果工程施工不当,会造成工程事故。 3.3施工管理不全面 城市天然气管道工程建设属于政府垄断性工程,由政府设计实施,因此没有其他企业的竞争压力,导致该工程建设缺乏竞争意识,整体建设水平低下,缺少激发力。单位施工技术人员也要统筹管理,由于个人专业技艺不足,管理意识淡薄,不能有效控制和管理应对突发情况。 3.4施工队伍水平有限 城市天然气管道工程施工过程时间长,场地零散,工程成本高,但投资低,因此工期受限不断被压缩,而施工队伍水平有限,在这些有限的条件下,天然气管道工程往往得不到统一管理。建筑单位和施工单位职责不同,都需承担一定的风险与职责,又受到资金约束,因此,不利于单位吸引高技术人才,也不利于对员工技术进行培训等,不得不降低工程质量技术标准,使得整个工程缺乏高水平技术人员以及质量保证,在具体的施工作业中不能满足作业要求。

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

管道安装项目施工组织计划方案

陕西省西咸新区沣西新城咸户路市政工程给水、中水管道安装方案 2016年6月

一、工程概况 (一)工程简介 本工程给水管道位置在人行道外3米绿化带内,设计管径为DN200~DN600,为双排管布设,距道路中心线39m,采用球墨铸铁管及管件,壁厚级别系数K9级,T 型橡胶圈柔性承插接口,公称压力PN为1.0MPa。设计工作压力P=0.5MPa,管道连接采用管中平接。 中水管道辅路位置在中央12米分隔带中,设计管径为DN300~DN600,采用球墨铸铁管及管件,壁厚级别系数K9级,T型橡胶圈柔性承插接口,公称压力PN为1.0MPa。设计工作压力P=0.5MPa,管道连接采用管中平接。 球墨铸铁管在末端用盲板堵封,预埋支管管中心标高同相接管中心标高。(二)施工工程内容 本次招标施工内容为给水、中水管道安装,给水管道长度7428米、中水管道长度7354米与道路同步建设。 二、工程难点与特点 1、管线敷设涉及到罐区的所有马路,而且是消防通道,施工时只能分段实施。 2、施工单位较多,部分施工区域可能出现交叉作业,争抢施工作业面的现象。 3、本工程工期相对较长,施工时要合理安排好施工工序和劳动力计划,按照项目部的要求,逐段施工,确保按期完工。 4、进入雨季作业,要做好防雨和防滑措施。。 5、本工程最大的施工难点是安全风险大、作业时间短、施工任务量大、涉及与土建单位配合施工,必须进行精心组织、整体策划,加大协调力度,确保如期完工。 6、施工工期长,施工任务量大,并且涉及范围多,施工时需要协调好安全和生产。根据车间的安排,合理安排施工工序。 7、每个施工区域进行施工时,需认真做好安全文明环保工作。 三、施工所执行的规范及标准 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备

城市燃气管道工程施工方案

1.闸阀 闸阀是用来以一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。按阀杆所处的状况可分为明杆式和暗杆式;按闸板结构特点可分为平行式和楔式。 闸阀的特点是安装长度小,无方向性;全开启时介质流动阻力小;密封性能好;加工较为复杂,密封面磨损后不易修理。当管径DN>50mm时宜选用闸阀。 2.截止阀 截止阀主要用来切断介质通路,也可调节流量和压力。截止阀可分直通式、直角式、直流式。直通式适用于直线管路,便于操作,但阀门流阻较大;直角式用于管路转弯处;直流式流阻很小,与闸阀接近,但因阀杆倾斜,不便操作。 截止阀的特点是制造简单、价格较低、调节性能好;安装长度大,流阻较大;密封性较闸阀差,密封面易磨损,但维修容易;安装时应注意方向性,即低进高出,不得装反。当管径DN≤50时宜选用截止阀。 3.柱塞阀 柱塞阀主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上。 柱塞阀的特点是密封性好,结构紧凑,启门灵活,寿命长,维修方便;但价格相对较高。 4.止回阀 止回阀是利用本身结构和阀前阀后介质的压力差来自动启闭的阀门,它的作用是使介质只做一个定方向的流动,而阻止其逆向流动。按结构可分为升降式和旋启式,前者适用于小口径水平管道,后者适用于大口径水平或垂直管道。止回阀常设在水泵的出口、疏水器的出口管道以及其他不允许流体反向流动的地方。 5.蝶阀 蝶阀主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。按传动方式可分为手动、涡轮传动、气动和电动。手动蝶阀可以安装在管道任何位置,带传动机构的蝶阀,必须垂直安装,保证传动机构处于铅垂位置。蝶阀的特点是体积小,结构简单,启闭方便、迅速且较省力,密封可靠,调节性能好。 6.球阀

电力与通信管道专项工程施工组织设计方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC 电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T 型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、 70 x 90cm 手孔井砌筑、90 x 120cm 手孔井砌筑、120 x 170cm 手孔井砌筑 等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1 工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质( PVC 管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规 格(?60 ,010 )较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。

安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC 管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题, 即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4 )针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气

输水管道管线工程施工组织设计方案

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第二节管道施工 第三节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第五章总平面布置图 第六章施工进度计划

第一章编制总说明 第一节编制依据 1.1.1编制范围 xxxxxxxxx 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (3)《室外给水管道附属构筑物》05S502。 (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 (5)《给水排水标准图集》(10S505)。 (6)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (7)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (8)本公司的技术素质及施工能力。 (9)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。(10)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。

第二节工程概况 1.2.1工程概况 产芝水库-即墨-城阳输水工程自产芝水库西放水洞防水,沿沽河大道穿维莱高速、S804省 道经白玉庄、于格庒村至洙河辇止头河后沿辇止头干渠管理路穿越蓝烟铁路经望埠庄、保驾山村至堤湾水库东侧,再沿青龙高速至五沽河;管线自五沽河沿青龙高速东侧敷设至华山水厂,分水入水厂后高速一侧布置,穿越乌高速、青威一级路至黄家山水厂(规划)。分水入水厂后向南穿越鹤山路过龙山街道办,穿越墨水河,至惜福镇驾考中心西侧接江家庄水厂管线。调水管线全长77.883KM,分别向即墨市、城阳区和崂山区调水量为5万m3/d、3万立方米/d和1.5万m3/d(平均日),其中本段为产芝水库至五沽河泵站段管线,设计输水规模10万m3/d(最高日),全长41.19公里,重力流。 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞 好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。 1.2.3 穿越主要构筑物 本次工程管线穿越的主要构筑物较多,其中穿越铁路须采用顶管施工,DN1400管段顶管采用DN1600钢筋混凝土顶管,内管DN1400钢管。其它穿越村镇铁路采用开挖埋地敷设。 管道遇填河塘段,采用河底穿越敷设钢管为,防止位于河道内的管道冲刷,下游设防冲墙一道断面形式如图所示: 穿堤防处采用10%水泥土进行回填压实,另外本管线可能与部分光缆、已建管线等交叉,施工时应注意采取保护措施。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

城市燃气管道施工复习要点

2K315030城市燃气管道施工 P125 1、燃气管道材料选用 高压和中压A B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压管道(埋地)采用聚乙烯管材(塑料管)。 2、室内燃气管道安装 管道安装要求: (1)采用螺纹连接时,煤气管道可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料;天然气或液化石油气管道选用石油密封脂或聚四氟乙烯薄膜为填料。 (2)燃气管道敷设高度:①.有人走:不小于2.2m;②.有车行,不小于4.5m。 燃气设备安装要求: 燃具与燃气管道宜采用硬管连接。采用软管连接时,家用连接软管长度不超过2m,并不应有接口;工业生产用的需移动的设备,长度不超过30m,接口不超过2个。软管不得穿墙、窗和门。 燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。 3、室外燃气管道安装 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。(一般排在道路下面) (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求: 埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时(人行道),不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于 0.8m (3)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。 (4)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。 (5)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求:1)穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管。 2)穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求: a.套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求; b.套管宜采用钢管或钢筋混凝土管; c.套管内径应比燃气管道外径大lOOmm以上; d.套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管; e.套管端部距路堤坡角外距离不应小于 2.Om。 3)燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下列要求: a.套管内径应比燃气管道外径大lOOmm以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管。 b.套管端部距电车道边轨不应小于2.Om;距道路边缘不应小于 1.Om。 c.燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。 (6)通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。随桥跨越时:

通信机楼工程施工组织设计方案

一、施工组织设计 第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程是由广东移动**公司兴建的通信机楼,主要为各种通信设备机房,位于**市龙岗新技术产业开发区内,西侧靠近长兴南路,南侧与公安消防队相邻,东侧靠着一条小路,北面为小区的商业中心,周围规划是居民住宅区。用地面积3726.7㎡,地上六层,建筑高度28.1米,总建筑面积5941㎡。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,如果中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的 1页

施工,交出让用户满意的精品。 我公司在**龙岗移动通信机楼工程施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在150天内完成工程的施工。使该工程质量评定等级达到合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的 2页

目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、主体结构施工为主线,及时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多工程、多任务种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病, 3页

相关文档
相关文档 最新文档