45米砖砌烟囱人工拆除施工方案

一、编制依据:

(1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料;

(2)现场勘察情况;

(3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(4)《建筑施工高处作业安全技术规范》

二、工程概况:

该烟囱高度45m,底部直径4.4m,砖砌结构计划采用人工拆除18米以上部分,18米以下部分采用本公司长臂钩机破除,烟囱四周环境及情况如下平、立面图:

三、拆除工程特点及针对性措施:

1、拆除烟囱高度达45米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设46米环形贴壁施工脚手架,人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。

针对性措施:

施工脚手架高度达46米,采用落地式钢管脚手架。

将风管外包钢管垂直固定在施工脚手架上,这样可以保证供气压力,解决人工拆除的风镐使用问题。

2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用风镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。

针对性措施:

在施工脚手架的外侧悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。

3、安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。

针对性措施:

搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。

脚手架搭设过程中增设避雷设施。

5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。

雷雨天不施工,包括搭拆脚手架。

四、人工拆除方案

1、施工顺序:

施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

2、施工方法:

(1)搭设由地面至顶部的全封闭钢管脚手架(高出烟囱1米)并经验收合格后,人工开始拆除;

(2)人工拆除前,将通风口作为出渣口,采用小挖掘机出渣。

(3)施工人员立在脚手架上,安全带挂在钢管上后,用风镐、手锤由外向内将筒体逐块拆除,使碴块全由筒体内部落下;

(4)晚上可安排清渣,夜间严禁拆除作业。严禁拆除与清渣同时进行;

(5)脚手架随施工面的降低同时降低,但脚手架必须始终保持高出施工面1至2米,以防止渣块飞出脚手架防护层;

(6)氧气、乙炔瓶置于作业平台上,仅气割枪在施工面上,边拆边烧断避雷天线(截断长度不大于1米)。

3、主要施工工艺:

人工拆除45米烟囱最主要的难点就是施工脚手架的搭设,这是该工程安全施工的关键。

落地式扣件钢管脚手架搭设构造:

脚手架为双排脚手架,搭设高度为46米,20米以下采用双管立杆,20米以上采用单管立杆,搭设尺寸为:内外立杆中心距1.05m,立杆纵距1.6m,步距高为1.8m,离地面0.2m处设置纵向及横向扫地杆,外排立杆每0.6m和1.2m 高度处分别设置纵向拦杆,立杆跨越6根设置剪刀撑,斜杆与地面夹角在45度至60度之间,脚手架外侧设置密目安全网。架体与筒身结构的连墙杆以二步二跨设置一个拉结点,拉结点采用硬拉结,各点梅花型相错布置,两端部位拉结点应当加强。

图3 搭设示意图

4、脚手架搭设步骤:

4.1在搭设脚手架前,应做好以下准备工作:

a、材料准备

(1)脚手架所有钢管均采用φ48×3.5的钢管,重量控制在每根25kg以内,便于操作。

(2)所用钢管应表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛

刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、断面等的偏差均应符合规范要求。所用旧钢管表面锈蚀深度、弯曲变形程度应符合规范规定。所有钢管均应涂刷色标。

(3)所用扣件应使用正规厂家产品,扣件使用前应进行检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

(4)竹笆脚手板宜采用毛竹制作,竹笆应完好无破损。

(5)所有构配件应按品种、规格分类,推放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

(6)所有进场钢管、扣件、脚手板必须进行检查验收,不合格产品不得使用于本工程。

b、搭设前进行安全技术交底。施工员应按施工方案有关脚手架搭设的要求,逐级向架设和使用人员进安全技术交底。

C、搭设前清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

4.2搭设

a、底座安放:

(1)按脚手架平面布置图要求进行放线、定位。

(2)根据现场情况,立杆底座采用12号槽钢直接仰铺在混凝土地坪上。

(3)槽钢必须仰铺平稳,不得悬空。

(4)离地面20cm处,设置纵向横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆及小

横杆相同,以固定立杆底部,约束立杆移位及沉陷。

b、杆件搭设脚手架搭设顺序如下:设置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆→栏杆→剪刀撑→脚手笆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

c、立杆搭设

(1)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离不宜小于500mm。立杆全高范围内垂直度偏差不得大于75mm。

(2)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(3)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

d、水平杆搭设

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

(2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接。对接扣件连接应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步同跨内,且在水平方向错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于立杆纵距的1/3。

(3)在同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角步立杆固定,

固定间距不大于6m。

(4)主节点处必须设置一根横向水平杆,并用直角扣件扣接且严禁拆除。

(5)横向水平杆靠墙端至墙的距离不宜大于200mm。

(6)横向水平杆的两端均应用直角扣件与立杆固定。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据脚手板的需要等距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

(7)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。扫地杆距垫块200mm。

e、剪刀撑、横向斜撑、连墙件搭设

(1)剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵横向水平杆等同步搭设,任何情况下不得滞后超过两步。剪刀撑应沿外侧立面整个长度和高度上连续设置。

(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角控制在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。

(3)除在拐角处应设横向斜撑外,中间每隔6跨设置一道。横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈“之”型连续布置。

(4)剪刀撑连接统一采用搭接形式,搭接长度≥1000mm,且一个搭接接头上不得少于两个转向扣件连接;搭接部位必须与立杆有效连接。

(5)连接件的连接杆宜水平设置。当脚手架下部暂不能设连接件时可每隔10m 设置抛撑搭设抛撑,抛撑必须与脚手架可靠连接,且应在连墙件搭设后方可拆除,

确保已有脚手架的稳定和架上作业人员的安全。

(6)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上,其上尚无连墙件时,必须用钢管将脚手架上端与结构柱临时拉结。

f、脚手板的铺设

(1)脚手板应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm,作业层取150mm。采用对接平铺,四角采用直径1.2mm的镀锌钢丝牢靠固定在纵向水平杆上。

(2)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

(3)自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。

g、脚手架的拆除

(1)架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

(2)脚手架拆除前应检查其上杂物及地面障碍物是否清除干净。

(3)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

(4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(5)脚手架的拆除遵循“由上而下,先搭后拆,后搭先拆”的原则,即按与搭

设作业相反的程序进行拆除。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,

要严禁上下同时进行拆除作业。

(6)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

(7)连墙件应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。连墙件必须在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能松开拆除。

(8)在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

(9)在大片架子拆除前应将预留的斜道、上料平台、通道小飞跳等,先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

(10)拆除时如附近有外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。

(11)拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

(12)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

h、脚手架的安全措施

(1)参加搭设和拆除脚手架的施工人员必须持证上岗,对从事脚手架工作的施工人员要经常进行安全教育,并在施工前对其进行技术安全交底。

(2)脚手架搭设完成后必须按脚手架的验收标准组织有关人员进行验收,全部合格后并办妥验收程序以后方可使用。

(3)每天在使用脚手架之前和下班以后多必须由专人对脚手架进行例行保养和检查,隔一定的时间和恶劣天气前后作检查,所有检查保养要作好书面记录。

(4)脚手架上严禁堆荷超载材料;绝对禁止振动设备与脚手架联系;禁止任何支撑与脚手架有联系。

(5)在特殊气候条件下搭设和拆除脚手架,要有切实可靠的安全保证措施,雨雾天使用脚手架必须要有防滑措施。

(6)脚手架的拆除要遵循拆除工艺及施工方案。

(7)拆除人员到达岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送到地面,严禁高空抛掷。

i、脚手架的消防措施

(1)外脚手的防雷采用在建筑物的角部单独埋设接地电,其接地电阻小于4。施工用电的电缆不得直接扎在脚手架上,如必须扎在脚手架上时,应有可靠的绝缘保护。

(2)以预防为主防火方针,及时清理脚手架上的易燃建材。动用明火要审批,并有专人进行监护。

五、45米烟囱拆除工期:

以人工每天拆除2米估算,人工拆除27米烟囱需13.5天,钩机破除18米烟囱约需1天,脚手架搭拆拟定6天,本工程工期暂定为:20天。

十堰拓安爆破工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

2016 年 3 月 3 日

烟囱人工拆除施工方案

烟囱人工拆除施工方案 一、编制依据: (1)甲方提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-—2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 木材所中试基地锅炉烟囱高度40m,底部直径3.67m,顶口直径1米,砖砌结构,因建设需要拟拆除。烟囱四周环境如下: 东边为中试基地围墙,烟囱距围墙约5米;西北边6m有彩钢棚及附属房;南边4m为锅炉房;。 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达40米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱内部搭施工脚手架。搭设38.5米落地式施工脚手架,

人工拆除采用的工具主要为大功率电镐。从地面施工用配电箱接入电源。 针对性措施: (1)施工脚手架高度达40米,采用落地式钢管脚手架。 (2)脚手架搭设地面需平整,并满足搭设承载要求。 2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用电镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。 针对性措施: 在烟囱外围30米的范围悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。 3、安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。 针对性措施: 搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。 脚手架搭设过程中增设避雷设施。 5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。 雷雨天不施工包括搭拆脚手架。 三、人工拆除方案 1、施工顺序: 施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→逐层拆除施工脚手架→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

砖烟囱拆除施工方案

砖烟囱拆除施工方案 一、工程概况: 1、砖烟囱拆除,由于生产的需要,砖烟囱拆除的口径已达不到需求,必须改进。为了能让砖烟囱拆除达到需求,将砖烟囱拆除,重新砌筑放大口径。 2、为了能让烟囱达到设计强度,加高完毕后,进行外壁抹灰,再进行加固,包括竖筋。 二、施工方案: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 5、制作三角支撑,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。用木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。 6、施工操作人员在身系安全带的前提下施工,安全带系牢在爬梯上,操作人员站在悬空脚手架上拆除。拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱。拆除废料,从空中直接落地。从高度拆除后,清理顶部,用水冲洗加高平面。 7、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。在砼圈梁上安插抗震竖向筋。 8、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样才能确保砖缝横竖缝隙的比例要求。加高时每米加环向钢筋抗震筋。

9、砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。所用红砖必须提前一天饮足水饮够水,这样才能确保灰缝的粘结牢固强度。避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样安装。 10、砌筑完毕后,烟囱外避用水泥砂浆抹灰,外表光滑、平整。水泥砂浆抹完,加固包箍和竖筋,金属构件必须除锈防腐。这样一个完整的烟囱完成。 11、砖烟囱拆除按照排气温度设计砌筑,所加高部位采用耐酸胶泥内壁防腐,达到大较功效既防腐,又耐温。 三、工程总量: 1、拆除烟囱指定高度并重新砌筑加高,安装避雷针。 2、砌筑墙体内使用抗震筋箍筋。浇筑水泥圈梁二道(开始砌筑部位和顶口部位),墙体内加抗震竖向钢筋。 3、重新安装避雷线,安装爬梯。烟囱外墙粉刷水泥砂浆。加固包箍扁铁,加固竖筋,内壁耐酸胶泥防腐。外壁涂刷色环或厂标。 四、安全措施: 1、施工安全防护措施必须认真贯彻:“预防为主”的方针,施工人员应根据现情况、严格执行如下规定。 2、进场登高人员必须持有特种工操作证,持上岗证。 3、登高人员必须经过公司进行保险公司保险。 4、乙方施工人员进场后必须接受甲方有关安全监察部门的安全教育。 5、担任高处作业人员必须身体健康、患有精神及高血压、心脏

钢筋混泥土烟囱人工拆除施工方案(专家论证已通过)

人工拆除钢筋混凝土 烟囱 施工、安全方案 编制人: 审批人: 技术负责人: 新疆胜世达建筑安装有限责任公司

目录 第一章工程概况及特点 第二章编制依据、拆除特点及措施 第三章施工组织管理体系 第四章劳动力组织及安排、机械设备需用量计划 第五章施工方案与技术、安全措施 第六章安全通道搭设措施 第七章拆除现场平面布置图 第八章施工进度计划

第一章工程概况及特点 1.工程概况 1.1工程名称:沙依巴克区城市环境综合整治烟囱治理 工程 1.2建设地点:乌鲁木齐市沙依巴克区 1.3要求工期:2016年09月02日开工,2016年09月26日竣工。 1.4要求质量标准:合格 2.工程拆除范围:拆除钢筋混凝土烟囱三座 2.1本工程是对乌鲁木齐市沙依巴克区钢筋混凝土烟囱拆除。 2.2炉院街需要人工拆除80m钢筋混凝土烟囱一座、奇台路需要人工拆除83m钢筋混凝土烟囱一座、南昌路需要人工拆除100m钢筋混凝土烟囱一座,拆除烟囱自身所有金属外挂、金属构件,拆除至地面。拆除完成后清运所拆除的垃圾。 3.建设地点特征 3.1建设工程地点:炉院街(第三机床厂)供热站、奇台路(市热力总公司)供热站、南昌路(新疆通达热力有限公司)。 3.2周围环境特征: 3.2.1炉院街(第三机床厂)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度80m,位于炉院街热力站内,与热力站施工同在一区域,存在交叉施工现象,互相影响。 3.2.2奇台路(市热力总公司)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度83m,贴近小区家属楼,通道比较窄,贴着烟囱有围墙和废弃设备,必须进行拆除清理,否则无法进行拆除施工。 3.2.3南昌路(新疆通达热力有限公司)钢筋混凝土烟囱拆除:高度100m,四周临近建筑物,南面堆放了生产机械设备,需要移动清理;北面临近汽车维修站,距离约4m,停放较多车辆,需要清理;东面紧邻居民住宅楼,距离约2.5m。

烟囱拆除方案

砖烟囱拆除施工方案有哪些呢?如下: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。 5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 6、制作三角支撑长80公分,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。 7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。 8、施工操作人员在身系安全带的前提下施工,安全带系牢在爬梯上,操作人员站在悬空脚手架上拆除。 9、拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱。

10、拆除废料,从空中直接落地。 11、从48m高度拆除至18m高度后,清理顶部,用水冲洗加高平面。 12、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。 13、在砼圈梁上安插抗震竖向筋φ8,12根。 14、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样才能确保砖缝横竖缝隙的比例要求。 15、加高时每米加环向钢筋φ6.5抗震筋,抗震裂度按照7度设计要求。 16、砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。 17、所用红砖必须提前一天饮足水饮够水,这样才能确保灰缝的粘结牢固强度。 18、避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样安装。 19、砌筑完毕后,烟囱外避用15M水泥砂浆抹灰,厚度3公分,外表光滑、平整。

20、水泥砂浆抹完,加固包箍48道,竖筋8根,金属构件必须除锈防腐。 21、这样一个完整的2.3米口径的烟囱完成,达到厂方设计要求,为烟气排放量18万m3/h。 22、砖烟囱拆除原设计选用国标图集《00G211(三)》50/1.4-0.5-400 91页, 23、现加高按照国标图集《04G211-50/2.0-0.55-250》 24、砖烟囱拆除按照400度排气温度设计,现按图44页250度排气温度设计砌筑,所加高部位采用耐酸胶泥内壁防腐,达到大较功效既防腐,又耐温。25、烟囱下部18m部位待10月1日放假再次进行内壁耐酸胶泥防腐,与上部配套同步,达到防腐功效。 26、烟囱涂刷色环或厂标,与厂家协商,再行确定设计图案。 以上就是今天带给大家的简单分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来的关注与支持!

烟囱人工拆除方案

湖南宜化老锅炉60m/2.5m烟囱拆除工程 施 工 方 案 编制单位:湖北金瑞建筑工程有限公司宜昌分公司编制日期:二0一四年八月一日

一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘查资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《建筑施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)《建筑施工现场文明卫生基本要求》 (6)《建筑物扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ-91 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 该烟囱的筒壁和内衬均为砖砌结构,高度为60米,内径2.5m。底部直径为6.3米,顶部直径2.8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房,烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定 目前烟囱的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考

虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。 (2)、机械拆除:可以使用诸如气锤、冲击锤、吊锤及液压臂等机械;要注意操作机械时的安全、操作时的空间、设备的能力和对操作手的保护。 (3)、爆破拆除:包括对建筑物进行预削弱,然后用爆破或缆绳拉倒来完成。使用爆炸物时,要考虑作业人员的资质、设备及爆炸物的存放、起爆保护、点火程序及使用防暴器。缆绳拉倒要考虑人员的专业要求、材料的选择及足够的作业空间。 (4)、整体放倒拆除:整体放倒拆除又名为烟囱整放,是在有场地优势的情况下对烟囱整体定向放倒的一种技术。 综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护

拆除烟囱施工方案

80米高砼烟囱拆除、60米高 砖烟囱拆除施工方案及安全保证措施 第一章施工方案 一、施工前的准备 1、首先落实施工人员进场,安排住宿及值班场所,落实机械设备、工具及安全用品进厂,落实架子材料进场,落实项目部办公地点。 2、对工人进行安全教育和素质教育,并签定安全合同,对工人进行施工技术交底。 3、装设“三牌一涂”安全标识,落实工地水电及通讯设施到位,落实构筑物存放地点。 4、根据烟囱四周的环境,搭设安全通道。安全通道用建筑钢管搭设,上面铺设竹架子板。如烟囱爬梯护网平台腐蚀太严重,则必须进行加固。 二、施工工艺过程 从烟囱+0.000起搭设悬空操作平台到80米(或60米)高,利用平台由上至下进行拆除。拆除的工序为:先拆里面的耐火材料及保温材料,然后拆除外面的钢筋砼体(或砖体)。拆除物从烟囱里面自由落下,从烟囱底部出口将拆除物用人工倒出,然后用小车将拆除物运至垃圾点,集中外运。 三、主要施工方法 (一)、搭设施工操作平台。

1、用Φ76无缝钢管做成一头带套管的竖管,长度为2米一节,施工时有套管的一头朝上。 2、在烟囱壁上用电锤钻孔,用Φ18的膨胀螺栓将制作好的工凳铁板固定在烟囱壁上,用U型抱箍把竖管固定在工凳铁板上。需要40(或30)根2米竖管就能竖起80(或60)米高度。 3、沿烟囱外壁搭设所有竖管,竖管的间距在2-4米。 4、竖管搭完后,立即进行操作平台的搭设。操作平台四周用槽钢,中间连接用5#角钢,平台铺设15mm厚的钢板,钢板与槽钢采用焊接,操作平台临空一侧设防 1.5高的护栏杆,平台与烟囱接口处钢板封闭。 5、操作平台由下面的三角支架支撑,三角支架与竖管用U型抱箍固定,平台搭设完后,竖管之间用钢丝绳连接。 6、操作平台上下移动靠导链操作,导链一头固定在竖管的顶端,导链的下端固定在操作平台的钢丝绳上,做到双保险。每拆除2米烟囱,架子就拆下了2米,依次下移。 7、做好一些附属工作: 1.7.1 接上电源。主要用于焊割钢筋及照明等。用四芯电源线,配备专用配电柜。 1.7.2 大型空压机制气。配备3台储气罐,用1寸镀锌管引到操作平台上。 1.7.3 配备对讲机。便于上下联系。 1.7.4 安装卷扬机吊蓝。

烟囱拆除工程施工方案及安全措施

烟囱拆除工程 施 工 方 案 及 安 全 措 施 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高30米。 二、施工主要内容:

1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高30米烟囱拆除至道路地坪平。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 脚手架的具体搭设方案见后附脚手架搭设方案 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1)烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2)烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3)烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4)下料:在烟囱内壁下料。 5)作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1)在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。 2)对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。 3)参加施工阶段的安全、质量检查工作。

四、工期保证措施: 1、根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下,提高工程的作业力度。 2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期完成。 五、施工组织与设计: 现场管理组织机构: 六、文明施工措施 1、文明施工及工地标准化管理 本工程将按行业标准中文明施工要求组织生产。由专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查,以有力地促进项目“标化”工作达到文明卫生的要求。严格遵循文明施工工地管理及有关创

米烟囱人工拆除拆除施工方案

120米烟囱人工拆除拆除施工方案 一、编制依据: (1)招标文件提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。(3)建筑部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130?—2001) (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 (10)沪建安质监(2002)第003号文件,“悬挑式脚手架安全管理细则”二、工程概况: 两座烟囱属**发电厂12、13号机组废旧物资处理项目(B)标段高耸构造物,混凝土结构,高度为120米,分AB两座,A烟囱位于13#机组北侧,B烟囱位于12#机组北侧,13#机组南侧,AB烟囱南北相距约100米,A烟囱拆除总体积1038.5立方米。 A烟囱四周环境如下: 东侧距保留建筑8米,距铁轨52米,距重点保护的220kV升压站69米;南侧距新建11#机组169米;西侧距保留建筑12米,距架空上通廊42米;北侧距厂房12米。烟囱的结构及强度: 烟囱内外径:底部外径D外=10.05m,顶端外径d外=6.39m;底部内径D内

=9.35m,顶端内径d内=5.93m; 烟囱壁厚:筒身为钢筋混凝土,内衬为粘土机制红砖,隔热层为封闭空气层。15米以下部分,钢筋混凝土筒身厚30cm,内衬厚24cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。15米以上部位,钢筋混凝土筒身厚25cm,内衬厚12cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。 +4.5~+8m处,正南方向有一个宽4.2m、高8m的进风口。 筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥。 筒身配筋情况: 纵向钢筋: 从+4.2至+10.5m,纵向钢筋为:外层φ20,249根;内层φ20间隔均布249根;从+30~+40m,外层为φ16,210根,内层为φ16,210根; 内外层的环向箍筋: 从+4.2至+10.5m,环向箍筋为:φ18@150; 从+30~+40m,环向箍筋为:φ16@200。 图2120米烟囱结构图 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达120米,筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设120米环形贴壁施工脚手架,如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。针对性措施: 施工脚手架高度达120米,采用分段搭设,50米以下采用落地式钢管脚手架,以上

拆除锅炉、烟囱施工方案

测井热力中心锅炉拆除工程 施 工 方 案 工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程 建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司施工单位:天津市津南机电设备安装公司 编制:杜晓鹏 审核: 王书文 批准:袁学仁

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工总体目标 (3) 第四章施工总体指导方案 (4) 第五章主要拆除工程施工方案 (7) 第六章安全管理及措施 (14) 第七章文明及环保施工措施 (18)

第一章工程概况 1、工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程 2、建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司 3、工程地点:测井热力中心 4、工作内容:4台10t的热水锅炉本体及部分附属设备拆除,包括:鼓、引风机,联合上煤设备,联合除渣机,抓渣机、水膜除尘,烟囱(一座高度为50米砖烟囱,2座高度为25米、直径为1.2米的铁烟囱)及部分管道等。 第二章编制依据 1、工程建设方提出的设备拆除要求 2、拆除工程安全技术规范 3、安全生产管理条例 4、其他有关安全及质量管理条例 第三章施工总体目标

1、安全生产目标:杜绝工伤事故,一般事故控制为0。 2、工程质量目标:保证工程质量等级为合格。 3、工程进度目标:确保工程按期完成业主确定的施工范围。 第四章施工总体指导方案 一、施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2,制定安全事故应急救援预案。 3,对拆除施工人员进行安全技术交底。 4,为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 5,拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 6,做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。

砖砌烟囱拆除方案

砖砌烟囱拆除方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

45米高砖烟囱人工拆除 施 工 方 案 广东万顺达市政工程有限公司 2018年10月03日 45米高砖烟囱拆除施工方案 一.工程概述: 根据协商,针对XXXX一座高度约为45米(口径约为2.0米左右)的砖烟囱,现需进行人工拆除。根据贵方技术人员情况的了解,特提出以下施工方案,请贵单位领导及技术人员参考。 二、施工工序: 施工前工作流程的熟悉→准备好工具和材料→施工中安全防护措施→烟囱人工拆除工艺→施工后清理现场 三、施工技术措施: 1、本工程采用人工机械拆除砖烟囱。

2、采用电动空压机和千斤顶及撬杠、大锤进行拆除砖烟囱。 四、施工要求与标准: 1、施工人员攀爬烟囱筒身外壁钢爬梯时,因烟囱长期没有维修和腐蚀,烟囱外壁钢爬梯腐蚀严重,攀爬时,施工人员必须带好安全带,对每个钢爬梯,先进行检查、摇动、试拉确定完好时,方可攀爬。施工人员爬到烟囱顶口时带好安全带,在烟囱顶口横放一块木板(模板长度伸出烟囱顶口10cm、宽度为30cm、厚度为4cm)。施工人员站在木板与顶口上,进行烟囱拆除。 2、烟囱上部钢爬梯腐蚀严重、及烟囱顶部裂缝严重时,在烟囱顶部竖一根φ8cm,长度为6m的钢管,其伸出烟囱顶口1.5~2m,钢管顶部焊接φ18元钢的S钩,钢管在烟囱外壁的钢爬梯上固定牢(固定钢管时、钢管在烟囱顶部外壁钢爬梯上,向下4~4.5m,分别在烟囱外壁钢爬梯上进行分点固定牢、确保固定点6~8点)。施工人员站在烟囱顶口上,同时把安全保险带牢固扣在钢管顶部S钩上,保险带长度在1.5m左右。戴好保险带后,进行烟囱拆除。 3、烟囱如有部位严重裂缝时(防止烟囱裂缝处向外崩裂或大块的向下倒塌等)。拆除前必须先进行在烟囱裂缝处加包箍,加几道包箍?要根据烟囱裂缝程度而定。包箍加固后,才能进行人工拆除烟囱,烟囱拆除到包箍处,把包箍取下,确保烟囱安全拆除。 4、拆除时,用电动空太机打开烟囱顶部的缺口,缺口的深度在40~50cm,打开缺口后,采用千斤顶进行外顶,直至烟囱顶动身为止,再用撬杠和大锤进行拆除。 5、为确保施工安全,根据烟囱现场,烟囱底部有障碍物(如房屋、机械设备等),先把房屋、设备进行防护(用竹篱笆或钢管、安全网之类的进行防护),防护好后、进行烟囱拆除、拆除时、把有房屋、机械设备的部位的砖块,下到烟囱筒壁内或移到其他方向下到地面、把大的砖块改成小的砖块,砖块最大不得超过15cm~20cm。(防止砖渣四处崩溅),在烟囱顶部处把砖渣下到烟囱筒壁内,烟囱拆除到20m时,砖渣才能从烟囱外壁下

烟囱人工拆除方案

襄樊市热电二厂烟囱人工拆除施工方案(2) 作者:admin 发表时间:2009-11-4 16:32:09 阅读:次三、烟囱人工拆除施工现场工艺流程: 1、烟囱人工拆除时要在水泥烟囱底部的四周搭建安全防护网,高空 悬挂拆除烟囱的作业人员在进行烟囱拆除时,所敲下的碎块为了保证下坠后不出现伤人的现象,尺寸要求最大不得超过12cm×12cm。2、在烟囱人工拆除遇到水泥烟囱上部内钢筋时,要先准备好空压机 对其进行局部的外围敲打,然后再用切割机将外露的钢筋进行切割, 然后进行拆除。 3、所有进行烟囱人工拆除作业的高空人员登高前一定要系双保险扣,和双保险带,在施工过程中始终将安全意识放在所有工作的第一位。 四、烟囱人工拆除工程工期的保证: 1、根据此烟囱人工拆除工程的实际情况制定目标,科学合理地安排 施工进度和材料人员的管理与运用;同时加强施工管理,确保工程能够在保持质量的前提下,提前竣工,为企业的生活生产创造有力条件。 2、按照烟囱人工拆除工序的有关标准和要求,认真把握烟囱人工拆 除工程中的疑问和难点等关键环节,认真按照合同约定的工期准时竣工。

一、工程概况: [ 中国高空工程作业网(商务专线:013905100498) ] 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: [ 中国高空工程作业网(商务专线:013905100498) ] 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m3烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身 为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下 围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全 网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。

烟囱拆除工程施工方案

烟囱拆除工程施工方案 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外,从而保护行人安全。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4、下料:在烟囱内壁下料。 5、作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1、在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。 2、对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。

3、参加施工阶段的安全、质量检查工作。 四、工期保证措施: 1、根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下,提高工程的作业力度。 2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,使之拆之不扣,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在45个晴天结束。 五、施工组织与设计: 现场管理组织机构和劳力计划 六、工程质量保证措施及文明施工: 1、施工前有甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨论,详细了明施工程序。 2、做好技术交底,按规定要求施工 3、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合,确保工程安全。 4、甲方双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量,前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。 5、在施工中严格控制二次污染,保证施工设备的干净和整洁。 6、保持现场清洁卫生,及时处理施工垃圾做到工完场地清 7、严格执行其他文明规定。 七、施工安全措施: 1、安全施工措施: ①施工人员必须持证上岗(高空悬挂作业证)。 ②施工人员全部参加保险公司保险。

45米砖砌烟囱人工拆除施工方案

45米砖砌烟囱人工拆除施工方案 一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料; (2)现场勘察情况; (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)《建筑施工高处作业安全技术规范》 二、工程概况: 该烟囱高度45m,底部直径4.4m,砖砌结构计划采用人工拆除18米以上部分,18米以下部分采用本公司长臂钩机破除,烟囱四周环境及情况如下平、立面图: 三、拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达45米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设46米环形贴壁施工脚手架,人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。 针对性措施: 施工脚手架高度达46米,采用落地式钢管脚手架。 将风管外包钢管垂直固定在施工脚手架上,这样可以保证供气压力,解决人工拆除的风镐使用问题。 2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用风镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。 针对性措施: 在施工脚手架的外侧悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。 四、人工拆除方案 1、施工顺序: 施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

砖砌烟囱拆除方案

45米高砖烟囱人工拆除 施 工 方 案 广东万顺达市政工程有限公司 2018年10月03日

45米高砖烟囱拆除施工方案 一.工程概述: 根据协商,针对XXXX一座高度约为45米(口径约为2.0米左右)的砖烟囱,现需进行人工拆除。 2、烟囱上部钢爬梯腐蚀严重、及烟囱顶部裂缝严重时,在烟囱顶部竖一根φ8cm,长度为6m的钢管,其伸出烟囱顶口1.5~2m,钢管顶部焊接φ18元钢的S钩,钢管在烟囱外壁的钢爬梯上固定牢(固

定钢管时、钢管在烟囱顶部外壁钢爬梯上,向下4~4.5m,分别在烟囱外壁钢爬梯上进行分点固定牢、确保固定点6~8点)。(防止砖渣四处崩溅),在烟囱顶部处把砖渣下到烟囱筒壁内,烟囱拆除到20m时,砖渣才能从烟囱外壁下到地面(烟囱拆下来的废砖渣,下到地面,再下到地面时,首先看好下面障碍物和行人等。正常崩溅不超过烟囱周围3~5m ). 6、烟囱废砖渣运输:烟囱拆除到一半后,废砖渣进行外运,在旧砖渣外运时,为确保安全,施工人员必须停止烟囱拆除,防止烟囱

60米砖烟囱人工拆除施工方案

60米砖结构烟囱人工拆除工程 施 工 方 案

60米砖烟囱人工拆除施工方案 目录 一、编制依据: 二、工程概况: 三、人工拆除方案 四、施工安全保证措施 五、安全防护搭设

60米砖烟囱人工拆除施工方案及报价 一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等数据。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况: 该烟囱高度60m,顶口内直径3m,砖砌结构,因建设需要拟拆除。安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得高空作业。三、人工拆除方案 施工顺序: 施工前烟囱检查→人工拆除筒身→垃圾清理 施工方法: (1)人工拆除前,应对烟囱爬梯及稳定性进行操作前检查。 (3)施工人员站在烟囱上,安全带保险绳悬挂到位,用风镐、手锤由外向内将筒体逐块拆除、; (4)晚上严禁拆除作业,晚上可安排清渣,利于白天继续拆除。严禁拆除与清渣同时进行; (5)垃圾处理运输由甲方负责。 四、施工安全保证措施 施工准备阶段 1、进行安全策划,编制安全保证计划,符合已有规定,满足部颁相关安全细则; 2、制定现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施、编制临时用电方案; 3、施工区域及受其影响的区域内采取相应的保护措施; 4、落实施工时机械设备安全措施、设备及防护用品进场计划;

烟囱人工拆除施工方案精选文档

烟囱人工拆除施工方案 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

烟囱人工拆除施工方案 ? 一、编制依据: (1)甲方提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-—2001) (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 木材所中试基地锅炉烟囱高度40m,底部直径,顶口直径1米,砖砌结构,因建设需要拟拆除。烟囱四周环境如下: 东边为中试基地围墙,烟囱距围墙约5米;西北边6m有彩钢棚及附属房;南边4m为锅炉房;。 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达40米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱内部搭施工脚手架。搭设米落地式施工脚手架,人工

拆除采用的工具主要为大功率电镐。烟囱拆除施工方案 (2)

现河首站烟囱拆除工程 施工方案 ****建设工程有限公司 二0一七年九月 施工方案

一、工程概况 该烟囱位于**站内,高度约为50米,外观筒身为砖砌结构,周围区域为储油罐体,防火要求极其严格。烟囱东侧距离3米为锅炉房(不拆除),烟囱北侧距离3米为架空采暖管线(正在使用),西侧5米为厂区道路,南侧8米外厂区道路。可以利用的场地空间较小,需要对锅炉房及北侧管线搭设防护,并在烟囱四周地上搭设双排钢管脚手架并悬挂密目网,将施工现场封闭。在烟囱内部搭设满堂脚手架,采用人工拆除法自上而下,由高到低逐步拆除。人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。

二、针对性措施: 1、拆除烟囱时尽量减小粉尘影响,拆下的小块不得超过25cm*25cm。 在烟囱四周搭设6米高防护脚手架并外侧悬挂绿色密目网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎块,使碎块不能飞出安全网外。 2、人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。 搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育培训合格的架子工承担,架子工及拆除工人必须持证上岗,且有熟练的高空作业经验。作业人员全部系双保险安全带。凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。5级风以上天气不拆除施工。雷雨天不施工包括搭拆脚手架。 3、安全带悬挂:用一根长3米的钢管在烟囱爬梯顶端树立超出顶口2米,钢管其余部分固定在爬梯上,钢管上焊接2个安全环形保险扣,施工人员采用双重保险,将安全带紧固在钢管上。 4、拆除烟囱前,在四周距离烟囱20米范围内设置安全警戒区,设警示标志,禁止非工作人员靠近。 5、严格遵守首站管理制度,严禁携带易燃易爆物品、手机等进入厂区。 三、拆除方案 1、施工顺序: 施工准备→周围防护脚手架搭设→烟囱内施工脚手架搭设→人工

50米砖烟囱拆除施工方案

二、工程概况: 该烟囱的筒壁和内衬均为砖砲结构,高度为60米,内径2. 5m。底部直径为6. 3米,顶部直径2. 8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房, 烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定目前烟囱 的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。 综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂?. 设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护栏高1.0米,栏杆中部、顶部用018棕绳穿孔(O22螺母孔)围成一个圆,每拆除完一段后下移操作平台,以此类推拆除至地面。将电线用塑料套管垂直固定在爬梯、操作平台上,这样可以解决人工拆除使用电镐的问题。 所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适合高空作业人员,不得上操作平台作业。搭(拆)操作平台必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。 利用烟囱原避雷带引至操作平台增设避雷设施,雷雨天、5级以上大风不施工,包括搭拆操作平台。 (2)、拆除烟囱时要尽量减少粉尘的影响,人工拆除是采用风(电)镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。针对性措施: 在操作平台的防护栏内侧悬挂绿色2000目/100c m2安全网,该安全网具有一定的强度,既可以减轻扬尘的影响还可遮挡碎渣。 四、施工工序: 4/19 页 施工前准备一搭设满堂脚手架一安装滑轮组吊运材料一保险钢丝绳定位一悬挂操作平台搭设一避雷设施拆除一烟囱拆除(废渣定时清运)一悬挂平台移至下一施工面一保险钢丝绳定位一烟囱拆除至地平面一清理现场。 五、烟囱拆除前的施工准备工作: 1、拆除烟囱底部的清灰口,清理干净烟囱底部的积灰及垃圾,并在烟囱底部用钢管、钢板搭设钢板斜面,以利于拆除烟囱的废渣自动排出烟囱外,避免烟道堵塞和便于清理,白天拆除烟肉,晚上清运完当天所拆下来的垃圾。 2、制作两层操作平台所需的扁钢包箍、附加扁钢包箍、一层半所需的三角支架。 3、准备所需的操作工具、材料。 4、所有的现场管理人员、操作人员接受安全教育和安全技术交底。 六、烟囱拆除的施工方法: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查,发现松动或锈蚀严重的要及时加固。因人员上下、垂直运输及安全保险均要利用原烟囱留置的外爬梯,以确保安全。上下烟囱的所有人员必须佩带安全带,在中途休息时将安全带扣于爬梯或休息平台、作业平台。 2、本工程拆除采用有脚手架悬挂作业方法进行拆除施工。

烟囱拆除工程施工方案及安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A55672 烟囱拆除工程施工方案及安全措施 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

烟囱拆除工程施工方案及安全措施 标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输

2、施工主要内容: 高33米、100m3烟囱拆除,不拆基础。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气