文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅工程电气施工组织设计

住宅工程电气施工组织设计

住宅工程电气施工组织设计
住宅工程电气施工组织设计

1工程概况

本工程包括低压配电系统,照明系统,防雷接地系统,有线电视系统,楼宇对讲系统,表具远传系统。电气消防系统。

1.1变配电系统

1.1.1本工程属于一类普通高层住宅建筑。一级负荷:消防电梯、消防水泵、消防风机和消防控制中心用电,以及应急照明和疏散照明等;二级负荷:空调设备等;三级负荷:其他电力负荷及住宅照明。

1.1.2低压配电系统采用树干式和放射式结合的方式,对于单位容量较大的负荷或重要的负荷采用树干式和放射式结合的方式供电。住宅用电采用树干式供电。消防负荷及重要的负荷采用双电源末端互投。

1.1.3本工程照明配电系统采用三相五线(TN-S)配线,对用电量较大部分的照明配电则在各自电器竖井内用以树干式配电给各层正常照明配电箱,专用接地保护线(PE)则采勇敷设在电缆线槽中40*4镀锌扁钢。

1.2防雷保护和接地

本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

1.2.1、接闪器:在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20m*20m或24m*16m。引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。1.2.2为防止侧向雷击,从四层开始,每三层设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接;玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内两根Φ16以上主筋通长焊接、绑扎形成。

1.2.3接地极:接地极为建筑桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网并连接室外人工接地装置(护坡桩)大于5m,距室外底面-1m。用40*40的镀锌扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为Φ10圆钢,长2.5m,每5m设一根。

1.2.4本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、

消防控制室、通信机房、计算机房的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。

2 施工工艺流程

整个大楼施工,我们将划分为六个阶段进行施工,具体计划见下表。施工中可根据实际情况在不同区域交叉组织。

3 施工准备

施工前先熟悉图纸资料,并组织有关人员进行图纸会审,核实图中选用的设备材料,根据工期安排及进度要求合理配备劳动力、准备工机具及材料,同时提出备料及分批采购计划。

4 材料进场及检验

材料进场后,组织有关人员协同业主进行检验,杜绝不合格产品进场。所有电气设备、材料的规格型号及电压等级均符合设计要求,并有产品合格证。(1)各种金属型钢无明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓均采用镀锌件。(2)低压变配电设备及动力照明配电箱均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证和铭牌,铭牌上注明厂家名称,附件、备件齐全。运到现场后,组织开箱进行检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。

(3)电缆的型号、规格及电压等级必须符合设计要求及国家标准的规定,外观完好无损,无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。绝缘导线的规格型号符合设计要求。

(4)灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱扭翘等现象。

5 主要施工方法及技术要求

5.1 电气配管及管内穿线

电气配电线路包括动力配电系统和电气照明系统的配管及管内穿线。其中配管采用焊接钢管,敷设方式为暗配管,导线采用阻燃(ZR)塑料绝缘铜芯导线和绝缘防火导线。

5.1.1施工程序

①暗管敷设的施工程序为:

→→→→

→→

②管内穿线施工程序:

→→→→→

→→→→→

5.1.2主要施工方法和技术要求

①暗管敷设

在现浇混凝土顶板内安装接线盒时,具体做法详见下图:

楼板接地卡

模板自攻螺丝钢管接线盒护口根母

A 暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所(地下区、设备间等)的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm ;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。

B 预制加工:

a 钢管煨弯:管径为20mm 及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm 及其以上时,使用液压煨弯器。管子弯扁度要小于0.1D ,弯曲半径≥6D 。

b 管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。

c 管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。

C 测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。

D 固定盒、箱:先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。

E 管路连接

a 管径20mm 及其以下钢管,必须用管箍丝扣连接。管箍连接加φ6圆钢焊接跨接“ ”,焊接完成后做好防腐处理。套丝不得有乱扣现象,管口锉平

光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接,套管长度应为连接管径的

1.5-3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

b 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。L>30m无弯曲时,L>15m有两个弯曲时,L>8m有三个弯曲时,必须加装过线盒或接线盒,管子弯扁度要小于0.1D,弯曲半径≥6D。

c 管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。

F 钢管暗敷设方式:

a 随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,该管应放在墙中心,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。

b 现浇混凝土楼板配管:先找准确位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。

G 暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

②管内穿线

管内穿线的工艺流程如下:

A 选择导线:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作

接地线,淡蓝色线作零线。

B 穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量

是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10~15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

C 清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。

D 放线及末端预留:

a 放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上,不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力,以防损坏绝缘层或拉断线芯。

b 末端预留:导线的预留长度按以下情况予以考虑:接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm;配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2。

E 导线与带线的绑扎:

当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固;当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。

F 管内穿线

在穿线前,应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项:

a 同一交流回路的导线必须穿在同一管内

b 不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。

c 导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余量。

G 导线连接

导线在设备、器具处连接应满足以下要求:导线接头不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求,在导线与设备、器具做电气连接时,必须先削掉绝缘再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。

H 导线焊接

根据导线的线径及敷设场所不同,焊接的方法有以下两种:

a 电烙铁加焊,适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所(如吊顶内)。导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊。

b 喷灯加热法(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺内,然后用喷灯加热,焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度,以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。

焊接完毕后,必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

I 导线包扎

首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕)。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进行回缠,最后用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕。

J 线路检查及绝缘摇测:

a 线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定,不符合规定的应立即纠正,检查无误后方可进行绝缘摇测。

b 绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0~500

MΩ的兆欧表。测试时,一人摇表,一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。

5.1.3 质量标准

①管路连接紧密,管口光滑无毛刺,护口齐全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。

②盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

③穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

④电线保护管及支架接地(接零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)、支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

⑤导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

⑥照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

⑦盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

5.2 配电箱安装

5.2.1施工程序

配电箱安装工艺流程图如下:

5.2.2施工准备

配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。

5.2.3配电箱检查验收

配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说明进行检查,满足设计规范要求。

5.2.4 配电箱安装

明装配电箱安装详见下图所示:

配电箱

电气导管

①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.5m,明装时底口距地1.5m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致。

②安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

③配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。

⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。

5.2.5弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

①明装配电箱的安装

在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方,并将配电箱调整平直后进行固定。

②暗装配电箱的安装

先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水

泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。

③落地配电箱的安装

落地配电箱基础槽钢都应在土建浇捣混凝土时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定,与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化,焊接后应进行复测,可采用水平仪测量,在基础槽钢上用电钻钻孔,将配电箱固定在基础槽钢上,然后将配电箱找正,使垂直度满足规范要求。

5.2.6绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录,作为技术资料存档。

5.3电缆桥架的安装

桥架安装工艺流程图如下:

5.3.1支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格,现场测量尺寸,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。

5.3.2桥架安装

封闭式水平桥架安装见下图所示:

①将现场测量的尺寸交于材料供应商,由材料供应商依据尺寸制作,避免现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

②桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

③桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

④桥架与桥架之间用16mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路

5.4电缆敷设

电缆在地下室水平垂直敷设时,采用普通电缆槽架,沿电缆沟敷设时,考虑采用电缆托架敷设。其施工程序如下:

5.4.1施工准备

①施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

②电缆用1000V摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于1MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。

③放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

④电缆的搬运及支架架设

A电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

B电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。如下图所示:

顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

B自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

C沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。

5.4.3挂标志牌

①标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。

②标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

③沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2 米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。

5.4.4电缆头制作安装

工艺流程如下:

5.4.4.1摇测电缆绝缘

①选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于1MΩ。

②电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

5.4.4.2包缠电缆,套电缆终端头套

①剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

②将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

5.4.4.3压电缆芯线接线鼻子

①从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。

②将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

③根据不同的相位,使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

④将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

⑤根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

5.5变压器安装

变压器与变电室的高、低压配电柜安装同期进行。安装前,变电室内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净干燥。具体安装工艺流程图如下:

干式变压器的安装,安装时技术要求如下:

5.5.1作业条件

①地下一层配电室门窗等均已施工完毕,并且无渗漏,施工时有可能损坏设备或安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束;

②室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;

③砼基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;

5.5.2主要技术要求

①变压器开箱检查:变压器运到现场后,按铭牌查对型号、规格是否与设计相符,并按出厂技术文件目录核对技术文件及产品附件是否齐全。

②基础验收:变压器就位前,要先对基础进行验收,并填写“设备基础验收记录”,基础的中心与标高须符合设计要求。轨距与变压器基座间距互相吻合。具体要求:轨道水平误差不超过5mm、实际轨距与设计轨距误差不超过5mm、轨面标高与设计标高的误差不超过±5mm。

③就位:变压器就位时用道木搭设临时轨道,然后用倒链拉入室内轨道上。注意其方位和距离尺寸与图纸相符,允许误差为25mm。

④变压器安装完成后,作以下检验:

a.变压器本体、冷却装置及所有附件均无缺陷;

b.轮子的制动装置牢固;

c.油漆完整,相色标志正确,接地可靠;

d.变压器顶盖上无遗留杂物;

e.变压器的相位及线圈的接线组别符合并列运行要求;

5.6 高、低配电柜安装

配电柜安装在整体槽钢基础上,安装前要进行整体槽钢焊接制作、防腐及安装调整。配电柜安装所用连接螺栓均为镀锌螺栓。配电柜固定点见下图所示:

5.6.1高、低压配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。

5.6.2根据施工图的布置,按顺序将配电柜放在基础槽钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm 垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。

5.6.3就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,在基础槽钢架上用磁力电钻钻孔,低压柜钻Φ12.2mm 孔,高压柜钻Φ16.2mm 孔,分别用M12、M16镀锌螺栓固定。柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。

5.6.4配电柜单独安装时,其水平和垂直偏差不大于2mm ;成列安装时,其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm ,全部柜顶部水平偏差不大于5mm ,其相邻两柜边不平度不大于1mm ,全部柜面不平度不大于5mm ,柜间接缝不大于2mm 。

5.6.5抽屉式配电柜安装还要符合下列要求:

①抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;

②动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;

③抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开;

1、橡胶板

2、配电柜

3、基础槽钢

4、桥架

5、吊杆、楼板

④抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。

5.7电气设备接线及试运转

5.7.1接线前,应对电机进行绝缘测试,拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ,如不符合应进行干燥处理。

5.7.2引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头,并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。

5.7.3引入导线色标应符合,A相-黄色,B相-绿色,C相-红色,PE 线-黄/绿,N相兰色(淡兰)相间色的要求。

导线与电动机接线柱连接应符合下列要求:

①截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。

②截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

③接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。

④仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

5.7.4电机试运转应具备的条件:

①建筑工程结束,现场清扫整理完毕;

②现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具;

③电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

④与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格,且具备受电条件。

⑤电机的保护、控制、测量,回路调试完毕,且经模拟动作正确无误。

⑥电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

5.7.5电机试运转步骤与要求:

①拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外)

盘车应灵活,无阻卡现象。

②有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段,使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

③动力柜受电,合上电机回路电源,启动电机,测量电源电压不应低于额定电压的90%;启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

④试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。

⑤电机空负荷试运转时间为2h,应记录电机的空负荷电流值。

⑥空负荷试运转结束,应恢复联轴器的联接。

5.8照明灯具等末端电器的安装

此部分的安装工程包括各场所的灯具、开关、插座的安装和各功能区的插座箱安装。灯具安装必须和土建、装饰等作业单位密切配合,预留灯具位置,同时和消防报警系统感烟探测器安装、通风空调系统风口安装统筹考虑,合理布置,并画出详细布置图,进行会签。

5.8.1照明灯具安装流程图如下图所示:

5.8.2施工准备

①材料要求

A各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯

箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证以及CCC认证。

B安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

②施工机具配备齐全,已对各班组进行详细的技术交底。

5.8.3施工方法

①灯具安装

A灯具检查

a灯具的型号规格符合设计要求

b各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠。

B吸顶式安装

根据设计图确定出灯具的位置,将灯具紧贴建筑物顶板表面,使灯体完全遮盖住灯头盒,并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上,则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。

C通电试亮

①灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方能进行通电试亮工作,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象,即可进行竣工验收。

②开关、插座箱安装

各种型号、规格开关、插座全部采用暗装方式。

A清理,用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

B接线;灯具的相线必须经开关控制。面对插座,插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线,即左“零”右“相”上“地”。

c开关安装

根据设计图纸,开关的安装高度为1.3米,全为暗装。安装时,开关面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;成排安装的开关高度应一致,高低差不得大于2mm。

d插座安装

根据设计要求,用户内厨房,卫生间及阳台插座安装(除注明外)下沿距地1.5米. 卫生间插座均带防溅护盖. 地下一层插座安装距地均为1.5米。

e开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装无底盒),对正盒眼,用螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

f开关、插座的面板并列安装时,高度差允许为0.5mm。同一场所开关,插座的高度允许偏差为5mm,面板的垂直允许偏差0.5mm。

5.9防雷保护、安全措施及接地系统

防雷保护:本工程按二类防雷,在层面敷设不大于10M*10M的避雷带网格,突出屋面的物体在顶部装设避雷针.并与避雷带连接为一体.

配电采用TN-S系统,电源进户处做总等电位联结,并根据需要在建筑物内做局部等电位联结。

接地采用综合接地,接地电阻不大于1欧姆。

5.9.1施工程序

→→→→

→→

5.9.2施工准备

材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。

5.9.3防雷接地施工方法

防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

①接地装置

利用结构桩基内钢筋及承台和筏板基础内的钢筋做接地极,各桩基内的钢筋及承台筏板内的钢筋与各层圈梁内的钢筋及引下线,屋顶避雷带焊接成一体、供配电系统工作及弱电系统共用接地装置,在接地装置上按不同用途分别引出接地端子,供不同部位及用途设备(或系统)接地,共同接地装置接地电阻要求不大于1欧姆。

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

某高层住宅给排水及电气施工方案

*****工程 给排水及电气工程施工方案

一、工程概况 二、编制依据 1.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.建筑给水排水及采暖工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 242-2003) 3.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 4.建筑电气工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 303-2003) 5.津盘13#、15#楼施工图纸 三、施工方案 1.管道工程 本工程给水采用聚丙烯(PP-R)管,热熔连接或采用刚塑复合管,丝接连接;排水、雨水采用UPVC管,粘接连接;消防管道DN100以下采用热镀锌钢管,丝接连接,DN100以上采用热镀锌钢管,卡箍连接。冷热水管道保温采用超细玻璃棉管壳保温。 1.1管道工程的主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→干管、立管安装→管道试验→卫生洁安装→楼层支、干管安装→管道系统试验、冲洗等→防腐、保温防结露→系统调试→工程竣工验收。 1.2主要施工方法及技术要求 1.2.1准备工作 1.2.1.1材料准备:工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备,重点解决图纸中存在的问题,组织物资进场和各分部分项的详细技术交底。进场各种管材、配件必须具有材质证明书、产品合格证及当地质监部门所要求的证明资料。 1.2.1.2技术准备:进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,并与其它专业进行详细的图纸会审。拟定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后要进行质量教育、安全教育,作好技术交底。 1.2.1.3机具准备:根据总进度专业进度计划,组织机具进场。管道施工队在现场设置管道加工预制场,放置电动套丝机、电焊机、切割机、台钻和其它机具。 1.2.2配合预留预埋 1.2.2.1预留前核对结构图、建筑图与管道施工图,如有不符应及时向设计提出及时变更位置;预留后对所有预留洞及预埋件情况进行坐标、标高、管径等在浇筑前核对,检查并做好详细的技术复核记录。预留部分与土建密切配合,安装模具预埋铁件要准确、牢固、无遗漏,浇注混凝土过程中派专人配合校对,看管模具、埋件,以免移位、变形。 1.2.2.2套管安装:管道穿过墙壁和楼板时应设置套管,穿地下基础部分时设置防水套管。套管内径要比管道外径大20~40mm左右(保温管道以保温管外径为基准),并做好封闭措施。空调水管以及设计说明的穿楼板加套管管道,穿楼板套管底部与楼板底面平齐,顶部高出装饰地面20mm,厕所间高出装饰地面50mm,穿墙套管两端与装饰面平齐。安装管道后,穿楼板套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面平滑;穿墙壁套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面平滑。 1.2.3管道丝接 管道套丝时必须按设计或施工规范规定,若丝太短,在使用过程中,易脱丝,造成漏水;若有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。套丝时管道摆放必须水平并固定牢固,无论手动还是电动套丝都要试套,符合要求后方可流水作业。严禁出现偏丝或套丝太短。丝接管道连接好后,丝扣外露2~3扣,去掉麻丝,擦净额铅油。套丝及外露丝扣破坏镀锌层处,重新作防腐处理。 1.2.4管道焊接 1.2.4.1管道焊接时若厚度≤4mm可进行对焊;若厚度>4mm时,可开坡口焊接。 1.2.4.2焊接时焊口应平直,焊缝加强面应符合施工规范规定。焊缝及热影响区域表面无烧穿、裂纹、结瘤、结渣和气孔缺陷,焊波应均匀一致。管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点或支、吊架边缘必须大于50mm。 1.2.4.3管道焊口尺寸的允许偏差符合下表规定:

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

高层建筑电气施工方案

建筑电气施工组织设计 一、电气工程概况 1.1 电气工程主要动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、智能系统。 二.施工前准备工作 2.1现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.2技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要机具准备,详见表13-1 表 1 电气工程主要机具计划表

3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求 3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。 3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。 3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

河北某高层住宅楼电气工程施工组织设计(电缆敷设)

承德铂悦山G3#楼电气工程施工 施 工 组 织 设 计 编制日期:

目录 第一章工程概述 4 第二章施工平面布置及临时设施布置7第三章项目班子的配备9第四章劳动力投入计划及劳动力保证措施、劳动力来源9第五章材料采购流程及本项目材料采购计划9第六章主要施工机械设备选用表及施工机械投入计划10第七章主要施工进度计划和施工进度、施工工期的保证措施11第八章关键工序的施工技术、工艺以及质量保证的措施、 工程项目实施的重点、难点分析和解决方案12第九章各工序的协调措施34 第十章与总包人及其他分包人在交叉作业过程中的 协调配合方案和措施34 第十一章文明施工措施 35

第十二章施工安全方案及保证措施36 第十三章工程交验后服务措施37 第十四章关于成本控制的制度和体系介绍39第十五章关于风险消减;风险缓解的经验,制度及系统44 第十六章关于价值工程的经验介绍45 第十七章关于节能建筑的经验介绍46 第十八章关于本工程的合理化建议50附页 (1)拟投入的主要施工机械设备表 52 (2)劳动力计划表 53 (3)计划开、竣工日期和施工进度网络图 54 (4)施工总平面图 55

第一章工程概况 1.1 工程说明 本工程为承德市铂悦山G3#楼,位于承德市高新技术开发区,由承德尚诚房地产开发有限公司开发,总建筑面积为9144平方米,其中:地下室为戊类储藏室,地下一层为自行车库,地上一至二层为分户商业,地上三至十七层为单元式住宅,一梯七户,建筑主体高度47.85米,防火设计分类为二类高层建筑。 本工程总体工期从年月日至年月日。 1.2电气工程 1、供电电源 本工程的电源电压为220V/380V,住宅用电引自小区变配电所。 2、配电方式 a、由工程内变电所低压侧引来。 b、本工程采用放射式与树干式相结合的配电方式,消防负荷采用双电源末端自动切换方式供电。 c、本工程内污水泵采用液位传感器就地自动、手动控制。 d、消防补风机、排烟风机采用就地控制与自动控制、消防中心集中控制三种控制方式。 3、敷线方式 A、地下室部分 a、电源线采用ZR-BV-450/750V型铜芯绝缘线穿焊接钢管暗敷设

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

临时用电施工组织设计-高层房建的临电施工方案

目录 目录----------------------------------------------------------------------------------- 1 一、工程概况----------------------------------------------------------------------------- 1 二、用电设备及计算表 --------------------------------------------------------------------- 2 三、配电布置及分配 ----------------------------------------------------------------------- 5 四、主要分路计算及导线选择 --------------------------------------------------------------- 6 五、安全用电技术措施 -------------------------------------------------------------------- 12 六、电气防火措施------------------------------------------------------------------------ 14 七、现场临电平面图 ---------------------------------------------------------------------- 16 八、临时用电系统图 ---------------------------------------------------------------------- 16一、工程概况

【精品文档】住宅楼电气施工组织设计范本

目录 第一章编制说明以及编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节施工目标以及施工范围 (3) 第二章项目概况 (3) 第三章施工组织设计 (7) 第一节施工进度计划 (7) 第二节劳动力计划 (8) 第三节机具计划 (8) 第四章安装与土建配合 (9) 第五章施项目序以及施工方法 (9) 第一节电气安装项目 (9) 第六章质量管理 (37) 第一节质量保障体系 (37) 第二节质量管理与控制措施 (38) 第三节半成品、成平保护措施 (40) 第七章安全施工措施 (42) 第一节安全生产目标 (42) 第二节安全组织措施 (42) 第三节安全文明施工 (43) 第四节临时采用电措施 (44) 第五节现场文明施工措施 (44) 第六节安全技术措施 (44)

第一章编制说明以及编制依据 第一节编制说明 1.1 确保实现工期、质量、安全、环境保护目标。充分考虑本项目的特点、重点以及施工难点。 1.2 在充分利采用现有机械设备,周转器材的之前提下,须预以补充部分设备,周转器材。 1.3 在施工过程中,如须变更或项目增减数量较大,与本施工组织设计不符时,将依据具体的变更内容或项目增减情况,另行按照程序编制报批。 1.4 本施工组织设计中未考虑人力不可抗拒的各种因素以及非施工单位原因所造成的各种因素的影响。 1.5 消防设施,电梯安装,企业无资质施工的项目,由专业施工队伍施工,施工方案作为专项方案报批。 1.6 本施工组织中的未尽事宜,在各单项项目施工组织设计施工方案,施工技术交底等相关文件中说明。 第二节编制依据 2.1 施工合同 2.2 国家以及行业、地方规范、标准、图集。 依据相关施工图纸以及验收标准、规范: 1、《民采用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 2、《10KV以及以下变电所设计规范》GB50053-94 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95 4、《低压配电设计规范》GB50054-95 5、《通采用采用电设备配电设计规范》GB50055-93 6、《电力项目电缆设计规范》GB50217-94 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 8、《高层民采用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 9、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 11、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 12、《住宅建筑规范》GB50368-2005

(完整word版)30层高层住宅施工组织设计

目录 第一章编制总说明 (一)编制依据 (二)施工组织设计说明 (三)关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用(四)本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单 第二章工程概况 (一)建筑装饰概况 (二)结构施工概况 (三)给排水系统 (四)电气系统 第三章工程特点 (一)自然经济条件 (二)工程特点 第四章施工部署 (一)施工管理目标 (二)组织管理机构 1.项目经理部组织机构图 2.施工项目经理部管理人员设置 3.项目部主要成员及部门职责 4.总部与项目的关系 5.项目管理措施

(三)劳动力部署 (四)生产施工机构 (五)项目管理部署 (六)结构施工阶段的施工部署 (七)主要施工方法的实施 (八)主要施工机械的选用及进场计划(九)主要材料耗用及进场计划 (十)保证主要机械进场及连续施工措施(十一)现代管理技术的应用 第五章施工准备 (一)组织准备 (二)技术准备 (三)物资准备 (四)现场准备 (五)现场平面布置 1.总体布局 2.基础施工阶段临时设施布局 3.主体结构施工阶段 (六)施工现场平面布置图 (七)工程施工进度计划及保证措施 1.施工段的划分 2.施工总进度计划表 3.工期保证措施

第六章主要分部项工程施工方法及技术措施(一)测量 1.定位放线 2.垂直度控制 3.观测沉降 (二)地下室施工 (三)承台独立基础施工 (四)主体结构施工 1.模板工程 2.钢筋工程 3.砼工程 4.砌体工程 (五)楼地面工程 (六)装饰工程 (七)屋面工程 (八)门窗工程 (九)给排水工程 (十)电气工程 (十一)设备调试 (十二)脚手架工程 第七章季节性施工保证措施 (一)夏雨季施工措施 (二)冬季施工措施

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电气安装施工组织设计51589

目录 一、总体概述 (1) 二、组织机构 (2) 三、施工进度计划和阶段进度的保证措施以及违约责任承诺 (3) 四、劳动力和材料投入计划及其保证措施 (6) 五、机械设备投入计划及检测设备 (8) 六、施工布置和临时设施布置 (10) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案 (11) 八、安全、文明措施和环保措施 (27) 九、质量保证与违约责任 (33) 十、雨季施工技术措施 (48) 十一、新技术应用与承诺 (48) 十二、项目负责人业绩、项目班子及管理经验 (52) 一、总体概述 1、工程概况 工程地点:Ameco北京飞机维修工程有限公司院内 建筑物结构形式:砖混结构

总建筑面积:920平米; 层数:地上一层 总高度:8.3m; 本工程是改造项目,主要内容是1台10KV变压配电系统和1台空压机及压力管道的安装施工。 计划安装工期为45个日历天。 质量要求:合格。 2、工程范围 主要包括630KVA变压器1台,高压柜3台,低压柜2台,EPS双电源柜2台,照明、动力配电箱6台,照明灯具150套,电力电缆1350m,接地母线敷设-40*4的260m,避雷网1组,接地网调试1项,空压机1台,压力管道140m。 3、施工程序 进场前准备工作→基础槽钢制作→设备进场、开箱检验→一次设备安装→二次设备安装接线→查线→设备整体调试→计量装表→设备整体检查、清扫、封堵→报竣工。 4、总体设想及施工段划分 根据本工程的特点,将整个工程划分为2个阶段进行组织施工,配置5个施工班组进行组织施工,划分为配电班、动力班及试验班,配电班主要负责电缆沟井挖填、砌筑,设备电气系统安装等,动力班主要负责空压机,压力管道等安装,另外配置1个由公司派驻的专业电气工程师及专业电气技术员组成的试验班,专门负责测试安装好的电气、动力系统。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具进行组织施工。 二、组织机构 若我司有幸中标,我司承诺按照招标文件的要求与建设单位签订承包合同,并提供企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证,建造师、安全员、质检员、施工员等岗位人员上岗证,编制好的施工组织设计,电工等特种作业人员操作证等资料协助建设单位办理施工许可手续,并及时进场按照项目法组织施工。 我司拟派驻一位机电工程专业的建造师作为项目经理,并派驻一位电气专业工程师作为现场施工负责人,负责整个项目的施工,该电气专业工程师已施工过

高层水电施工组织设计

景祥东方城13# 楼 (安装工程) 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南天基建筑安装工程有限公司编制时间:2013年月日

施工组织设计审查会签

第一章安装遵循的原则 1.1工程概况 本工程为景祥东方城13#楼位于唐河县张店乡大王岗村。主楼地下一层,地上11层,建筑高度为34.900m,室内外高差0.3m,层高一层3.9m,二层3.55m三至十一层3m。本楼建筑基地面积704.04平方米,总建筑面积6253.05平方米,本工程一二层为商业用房,三层以上均为住宅。 本工程均采用钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础,基底标高为-3.83m。本工程为二类高层居住建筑,民用建筑工程等级为二级。建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为4级,屋面防水等级为二级,合理使用年限为50年。 水电安装工程包括:电气系统(包括照明配电系统、动力配电系统、防雷及接地系统、火灾自动报警系统及消防联动控制系统、有线电视、计算机网络配管系统,访客对讲系统等)、给排水系统(包括室内生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统等)等。 1.2遵循的原则 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装

修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试、及给水管试压、排水管道的灌水、通水试验,确保施工质量及工程按时验收。 2.2施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,避雷引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行屋面避雷,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。给排水工程则是自下而上安装给排水管道,自上而下安装支管、试压灌水,然后进行卫生器具的安装调整及通水试验。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 第二章施工布置 2.1 施工布置原则 2.1.1集中力量保重点,保工期,在人力物力,机械上给主体安装以充分保证,专业管理工作人员要协助指导项目施工班子组织好施工工作,并做好各方面的协调配合。 2.1.2按交工程序组织好分段施工,以顶板、柱体、墙体内暗设工程为重点作业段,分段组织施工,综合安排。 2.1.3组织配合施工,穿插作业,重点部位重点抢工。在土建施工作业期间应配合组织抢工安装。组织穿插安装相关项目作业,组织内部各工种平衡流水作业,以达到土建、安装、装修及内部各工种之间互创施工条件,确保工程总体进度。 2.1.4推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平。安装作业施

建筑电气施工组织设计模板

建筑电气施工组织 设计

建筑电气施工组织设计 工程名称: 乌审旗林荫路3#住宅楼 施工单位: 乌审旗广厦建筑安装有限责任公司第五项目部编制人: 内蒙古自治区建筑安全监督站编制 审批表

电气系统工程施工组织设计

1、施工流程 1.1施工工艺流程图 1.2施工顺序: 根据本工程的特点, 按主要工序分为二个施工阶段。 第一阶段: 配合土建结构施工, 做好电气配管, 固定支架的予理与接地的隐蔽部分工作。 第二阶段: 配合土建施工, 做好各种支架的制安、电缆、电线管的配制、支架的安装工作。

2、主要施工方法 2.1电缆、电线保护管敷设要求 2.1.1本工程电线、电缆保护管采用镀锌钢管, 采用螺纹连接, 暗配。 2.1.2在管子经过建筑物的伸缩( 沉降缝) 时, 应该管子经过建筑物伸缩缝做法施工队, 设变形和伸缩接头。 2.1.3配管线路直线段超过12m, 或直角弯超过2个时, 应装中间接线盒, 以便穿线。 2.1.4配制电管时, 管口应光滑, 无毛刺, 切断口应平整。 2.1.5进入落地配电箱的电线管管口应高砼面50㎜-80㎜, 到设备处的电线管管口应高出砼面200㎜。多根管子进入配电箱时, 应排列整齐, 管口进入箱内高度一致, 连接时, 其螺纹边接处一定要有锁紧螺母。 2.1.6由配电箱、控制箱等引出、引入的电缆、电线管, 需将电管与箱体外壳与接地网可靠连接。 2.1.7在混凝土浇筑前安装好符合施工要求和现场情况的管堵或管帽, 并保证穿线内干燥、无水、无污物。自外部的穿过混凝土墙或地坪底部的穿线管进口应做好临时密封防水处理。 2.1.8埋入建筑物、构筑物内的电线保护管外表面, 与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15㎜。相邻的电线管之间的间距应不少于40㎜。 2.1.9隐蔽工程在施工过程中应要求监理进行验收, 并做好

相关文档