变压器更换施工方案

轮南油田二次开发地面工程轮一联改造部分2#注水站变压器更换方案

2#注水站800kVA变压器更换方案

编制:

审核:

审批:

中石油第二建设公司新疆分公司

二〇一四年九月

目录

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

3、施工步骤及技术方案 (3)

4、主要施工设备及机具 (7)

5、施工组织体系及劳动力使用计划 (7)

6、HSE风险识别与评估表 (8)

7、文明施工 (10)

一、编制依据

(1)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)

(2)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)

(3)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)

二、工程概况

轮一联改造工程新建污水站0.4kV均引自附近已建2#站配电室。该站已建负荷543.6KW,本次新污水站新增负荷160KW,卧式反应沉降罐阀组间新增75KW,加之考虑为日后扩建负荷预留,2#站已建站用变压器(2×500kVA)不能满足新增负荷需要,本次变压器增容为2×800kVA,相应更换变压器至2#站配电柜封闭母线及母线桥。

主要工程实物量

1、800kV A全密封油浸式变压器两台

2、金属封闭母线28米

三、施工步骤及技术方案

本工程主要为将原有两台500kV A变压器机金属封闭母线拆除,更换2×800kVA变压器两台,金属封闭母线28米。

1、开箱检验

1)变压器出库前应同生产、监理等有关人员进行的检验。技术文件应齐全,油箱及所有附件应无锈蚀和机械损伤,密封良好,无渗漏现

象。

2)核对变压器的规格型号应符合设计要求。

3)耐油橡胶密封垫、瓷件、法兰连接处为重点检查对象。橡胶是否老化、龟裂;法兰连接处是否紧固、可靠;瓷件是否有损坏松动等现象。

4)随箱附件应密封完好,存放于干燥的室内。

2、停电前的准备工作

1)对所有施工人员进行技术交底、HSE交底、现场环境交底并做记录。

2)和业主对接确定变压器的具体停电时间及安全措施。

3、停电方案

1)变电所停1#变压器开关柜,拉出手车,合接地刀,上锁挂签。

2)拉开母联柜开关,1段停电,1段主要负荷如下:卧式反应沉降罐阀组间1#污油回收泵、过滤器控制柜、过滤器间1#回收水泵、注水泵房配电箱AL02-02、AP02-05、过滤器间及加药间配电箱AP04-03、AP04-02、高压配电室配电箱AP02-02、AP02-03、卧式反应沉降罐阀组间配电箱、注水泵房检修间插座箱、注水泵房公用润滑油控制柜、站区高杆灯、1#提升泵。

3)1#变压器及母线更换完毕送电正常后,停变电所2#变压器开关柜,拉出手车,合接地刀,上锁挂签。

4)拉开母联柜开关,2段停电,2段主要负荷如下:加药变频控制柜、卧式反应沉降罐阀组间2#污油回收泵、过滤器间2#回收水泵、

低压配电室配电箱AP02-01、注水泵房配电箱AP02-06、过滤器间及加药间配电箱AP04-01、门卫及大门、UPS电源、2#提升泵。

4、施工步骤

1)高压验电,戴好绝缘手套,在变压器高压侧上用高压验电器逐相验电,确认无电压后拆除高压电缆及低压侧母线,拆除时做好相位标记,拆下的高压电缆三相短接并接地。

2)拆除变压器外壳接地线、零线接地辅助线,用滚杠将变压器滚至门口,使用吊车吊离,使用吊车时选好适当位置,派专人指挥,起重臂下与受力钢丝绳周围严禁人员逗留,起吊变压器时应使箱底四个吊点同时受力,严禁有重冲击和过分倾斜.

3)新变压器就位。使用汽车吊吊至变压器室外,用滚杠滚至槽钢基础。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸允许误差为±5mm。安装完毕将变压器焊接至底座基础固定。

4)套管温度计安装,应直接安装在变压器上盖的预留孔内,并在孔内加以适当变压器油。刻度方向应便于检查。

5)金属封闭母线安装。母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,每相外壳的纵向间隙应分配均匀,母线与外壳间应同心,其误差不得超过5mm,段与段连接时,两相邻段及外壳应对准,连接后不应使母线及外壳受到机械应力,封闭母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳上不得进行其它作业,外壳内和绝缘子必须擦拭干净,外壳内不得有遗留物,各个连接点、穿墙处的连接点,外壳与底座之间,外壳各连接部位的螺栓应用扳手紧固,各接合面应密封良好。

6)变压器接线。变压器一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力。

7)变压器送电前的检查。变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行,变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损,且不渗油,变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好,接地线良好。

8)变压器送电试运行验收

a)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。

b)变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。c)变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。

d)油浸变压器带电后,检查油系统不应有渗油现象。

e)变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。

f)变压器并列运行前,应核对好相位。

g)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。

9)2#变压器及金属封闭母线更换步骤如上述1#变压器更换步骤。

四、主要施工设备及机具

五、施工组织体系及劳动力使用计划

1、施工组织体系

2、劳动力使用计划

六、HSE风险识别与评估表

应急措施

为了确保整个试压过程安全顺利进行,针对本章以上小节所描述的风险和消除措施,设置应急指挥小组。小组组成如下:组长:何凤祥

副组长:钟强

组员:朱维华、赵鹏飞、坚纪科

突发事件具体落实由现场负责人协调负责,HSE管理岗为主要联络执行人。

现场配套以下应急物资

☆触电事故应急预案

①发现有人触电或被电击时,发现者千万不能用手直接拖拽触电者的身体,防止自己触电。

②现场人员应立即切断电源,使触电者脱离电源,如果电源无法切断,应用现场干燥的木棍将电源线从触电者的身体上挪开。

③发现者将伤者送到安全通风的地方使其平卧,解开触电者的衣服,清除呼吸道内的异物,保持呼吸道的畅通,如果患者已经休克,应用正确方法进行人工呼吸或胸外心脏按压等方法进行现场抢救,直到触电者清醒为止。

④立即通知现场HSE监督人员和医务人员,迅速组织人员赶往现场,同时准备车辆将其送到医院。

☆机械伤害事故应急预案

①发生人员伤害事故,伤者或目击者应迅速通知应急小组组长。

②应急小组组长接到通知后,立即停止工作,并通知相关方(属地管理负责人和现场HSE监督员)

③对伤者进行检查,组织对伤者进行相应的急救并采取措施积

极组织送往就近医院。

④调查分析事故原因,做出书面报告,上报于相关单位。

急救应急电话:

轮台县人民医院:0996-*******(急诊科)

轮南医疗所:0996-*******

火警应急电话:

轮南消防中队:0996-*******

轮南派出所:0996-*******

七、文明施工

结合本工程特点,合理安排施工技术人员,提高施工人员的技能素质,文明施工,礼貌待人。