一、型号说明

二、操作面板的使用。

面板示意图

三、接线

1、主回路接线

(1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。

(2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。

(3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。

(4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。

上述端子一般分布图

2、控制端子接线。

(1)、模拟端子

A1 零伏电位,与B1、C1 同电位,与地线隔离。

A2 模拟输入1。默认功能为速度输入,可修改。

A3 模拟输入2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。

A4 模拟输入3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。

A5 模拟输入4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。

A6 模拟输入5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。

A7 模拟输出1。默认功能为速度反馈输出,可修改。

A8 模拟输出2。默认功能为速度给定输出,可修改。

A9 模拟输出3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。

(2)数字端子

B5 数字输出1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。

B6 数字输出2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。B7 数字输出3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。

C6 数字输入1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。

C7 数字输入2,默认功能为斜坡保持,当C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。

C8 数字输入3,默认功能为电流控制方式与速度控制方式选择,当C8 为高态时,选择电流控制方式,此时的速度环断开仅电流工作,当C8 为低态时,选择速度控制方式,此时速度环、电流环同时工作。可修改。

(3)、其他端子

B8 程序停机,使用再生方式进行停机,即可以制动停机,停机时间可能通过参数来设定,只有4Q 控制器才有效,B8 高态时控制器正常运行,B8 低态时控制器启动程序停机,停机完成之后主电源分闸,控制重新运行必需再次使能C3。不可修改。

B9 惯性停机,不使用再生方式停机,即惯性滑行停机,B9 高态时控制器正常运行,B9低态时控制器启动惯性停机,主电源分闸,控制重新运行必需再次使能C3。不可修改。

C3 启动/主电源合闸。启动控制器,主电源合闸,C3 高态时启动控制器主电源合闸,低态时停止控制器主电源分闸,如果电机处于运行中此时以参数设定的停机时间停机(只有4Q控制器才可以,2Q 控制器以惯性滑行停机)。在C3 为高态,当出现报警或B8、B9 变为低态时,590 会记忆停机,此时C3 高态没效,如果是报警要先复位报警再重新使能C3,启动才有效;如果是B8、B9 的状态改变,要先把两者的状态灰复为高态再重新使能C3,启动才有效。不可修改。

C4 点动/拉紧。C3 为低态,C4 为高态时,启用点动方式C3 为高态,C4 为高态时,启用拉紧方式,没有斜坡加减速时间设定。可修改。

C5 允许工作。C5 为高态时,控制器启动有效;C5 为低态时,控制启动无效,可修改。

B1 零伏电位,与C1、A1 同电位,与接地隔离。

B2 模拟速电机反馈输入。不可修改。

B3 +10V 基准电压。不可修改。。

B4 -10V 基准电压。不可修改。

C9 +24V基准电压。不可修改。

C1 零伏电位。与A1、B1 同电位,与接地隔离。

C2 热敏电阻/微测温器。作为电机的过热保护之用,也可作为其他功能的联锁保护,如不使用C1、C2 必需短接,如不短接会报电机过热报警。不可修改。

3、查看控制端子配置:

(此时仅给L、N辅助电流输入供AC 2200V电,下掉F+、F-励磁线)A2、A3(不可修改)、A4、A5、A6端子:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按下键↓直到屏幕显示MENU LEVEL SYSTEM(菜单层系统),按M键找到CONFIGURE I/O(配置输入/输出),按M键找到ANALOG INPUTS(模拟输入),按M键再按下键↓依次查看ANIN 1(A2)、ANIN 1(A4)、ANIN 1(A5)、ANIN 1(A6)中的设置:校准(Calibration) 、最大值(Max Value) 、最小值(Min Value)、目的标记(DESTINTION TAG) 。目的标记范围为0—549(具体看附录表)

A7、A8端子:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按下键↓直到屏幕显示MENU LEVEL SYSTEM(菜单层系统),按M键找到CONFIGURE I/O(配置输入/输出)按M键找到ANALOG OUTPUTS(模拟输出)按M键再按下键↓依次查看ANOUT(A7)、ANOUT(A8)中的设置:源标记(Source Tag)、10V 运算(10V CAL )、偏移(Offset)、模数(Modulus) 。源标记的范围0—549(具体看附录表)

C4、C5、C6、C7、C8端子:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按下键↓直到屏幕显示MENU LEVEL SYSTEM(菜单层系统),按M键找到CONFIGURE I/O(配置输入/输出)按M键找到DIGITAL INPUTS(数字

输入)按M键再按下键↓依次查看DIGITAL INPUT C4、DIGITAL INPUT C5、DIGIN 1(C6)、DIGIN 1(C7)、DIGIN 1(C8)中的设置:值为真(VALUE TRUE) 、值为假(VALUE FALSE) 、目的标记(DESTINTION TAG) 。目的标记范围为0—549(具体看附录表)

B5、B6、B7端子:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按下键↓直到屏幕显示MENU LEVEL SYSTEM(菜单层系统),按M键找到CONFIGURE I/O(配置输入/输出)按M键找到DIGITAL OUTPUTS(数字输出)按M键再按下键↓依次查看DIGOUT 1(B5)、DIGOUT 2(B6)、DIGOUT 3(B7)中的设置:反向(INVERTED)、阈值(THRESHOLD、模数(MODULUS )、源标记(SOURCE TAG)。目的标记范围为0—549(具体看附录表)

默认的控制端子最基本的接线:

1、模拟量输入:A6、B3短接后再和B4分别接电位器两边的两根线。A4接电位器中间的那根线。

2、C1、C2短接为电机过热保护。

3、C3、C9接开关为合闸,C5、C9接开关为运行允许,B8、C9接开关为急停,B9、C9短接。

控制端子具体接线要按调速器内部的端子设定来接线

默认控制端子基本接线图

四、必要的修改参数:(此时仅给L、N辅助电流输入供AC 2200V电,下掉F+、F-励磁线)

1、上电按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断),按一次上键↑屏幕显示

CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按一次M键屏幕显示CONFIGURE ENABLE(配置使能),按一次M键屏幕显示DISABLE(无效),按一次上键↑屏幕显示ENABLED(使能)(此时面板灯会闪烁),按一次E键屏幕显示CONFIGURE ENABLE(配置使能),按一次下键↓屏幕显示NOM MOTOR VOLTS(电机电枢电压),按一次M键通过用上键↑和下键↓设置电机电枢电压(公司的直流电机电枢电压为400V。修改时要记得记录原参数)。

2、按一次E键屏幕显示NOM MOTOR VOLTS(电机电枢电压),按一次

下键↓屏幕显示ARMATURE CURRENT(电枢电流),按一次M键通过用上键↑和下键↓设置电枢电流(公司的直流电机电枢电流为11.7A。修改时要记得记录原参数)。

3、按一次E键屏幕显示ARMATURE CURRENT(电枢电流),按一次下键↓

屏幕显示FIELD CURRENT(励磁电流),按一次M键通过用上键↑和下键↓设置电机励磁电流(公司的直流电机励磁电流为2.03A。修改时要记得记录原参数)。

4、按一次E键屏幕显示FLD VOLTS RATIO,按3次下键↓屏幕显示SPEED

FBK SELECT,按一次M键按一次下键↓改为ARM VOLTS FBK按E键,按8次上键↑屏幕显示CONFIGURE ENABLE(配置使能),电按一次M

键屏幕显示ENABLED(使能),按一次下键↓屏幕显示DISABLED(无效)(此时面板灯会停止闪烁)。

5、按两次E键屏幕显示CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按8次下键↓

改为MENU LEVEL PAPAMETER SAVE(菜单层参数存储),按一次M键屏幕显示PAPAMETER SAVE UPTOACTION (参数储存激活)按一次上键↑则屏幕PARAMETER SAVE REQUESTED (激活要求)按E键直到返回主菜单。则参数存储完成。

6、断电,等面板熄灭,再上电查看是否修改成功。

7、参数修改结束。

五、浏览内部设置:

励磁控制方式:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按一次下键↓屏幕显示MENU LEVEL SETUP PARAMETERS(菜单层设定参数)按一次M键屏幕显示SETUP PARAMETERS RAMPS(斜坡)按八次下键↓屏幕显示FIELD CONTROL(励磁控制方式)按1次M键屏幕显示:

(1)、FLD VOLTAGE VARS(励磁电压变量)

(2)、FLD CURRENT VARS(励磁电流变量)按一次M键再按下键↓直到屏幕显示FLD WEAK VARS(弱磁变量)再按两次M键屏幕显示ENABLED(激活)或DISABLED(无效)

(3)、FIELD ENABLE(励磁启动) 按一次M键屏幕显示ENABLED(激活)或DISABLED(无效)。

反馈方式:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按一次下键↓屏幕显示MENU LEVEL SETUP PARAMETERS(菜单层设定参数)按一次M键屏幕显示RAMPS(斜坡)按十三次下键↓屏幕显示SPEED LOOP(速度环)按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入菜单屏幕显示ARM VOLTS(电枢电压反馈)或ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈)。

励磁电压百分比:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按一次上键↑屏幕显示CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按一次M键屏幕显示CONFIGURE ENABLE(配置使能),按下键↓直到屏幕显示FLD VOLTS RATIO(励磁电压百分比)按一次M键进入。

报警信息浏览:按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。按下键↓直到屏幕显示ALARM STATUS(报警状态)按一次M键后,会显示LAST ALARM (最后报警)

菜单系统目录翻译

六、通电运行

1、接通电枢,励磁,AC220V、AC380电源。

2、如果需要自动调节,请先确保参数已记录下来。

自动调节步骤:手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后按2次M键屏幕显示DIAGNOSTICS(诊断)。

按一次下键↓屏幕显示MENU LEVEL SETUP PARAMETERS(菜单层设定参数)按一次M键屏幕显示RAMPS(斜坡)按十二次下键↓屏幕显示CURRENT LOOP(电流环),按M键找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。

调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。

3带机运行。

中英文对照报警说明

欧陆590系列故障诊断说明书、内含报警信息列表

590系列故障诊断说明书 一.三相故障3-PHASE.FALED 1.原因:控制器连续监视,本装置启动报警(在朱接触器处于激励状态时) 2.处理:应检查控制器的电源(主要指配备的高速熔断器器保护晶闸管组件) 3.注意: ①若电源系统与其他设备共用,要考虑在失电一相的情况下,产生回路电压,此时不是显示3相故障 ②只有在主接触器激磁时,为报警才启动 ③电源故障排除后,报警复位。 二.励磁故障:FIELD.FAIL 1.原因: ①当励磁电流下降到额定电流的6%以下(电流控制方式),或当采用电流控制方式时,降到50mA以下时,本报警启动,此时输出端电流电阻应大于15KΩ。 ②当操作励磁控制器出现误操作时,也会出现报警 2.处理: ①大多数情况下是磁场开路,即励磁绕组开路,应着重检查 励磁接线,并测量电阻。 ②②磁场电源供给问题,主要是励磁调节器的接线端子,主 要检查D1,D2端子有无合格电压,以区分外部设备问题还是

控制组件问题。 3.注意: ①L1 D1 L2 D2顺序问题。 ②三相电流电源是否接通。 三.磁场过流FIELD.OVER Ⅰ 1.原因: ①在选择励磁电源控制方式时,当励磁电流超过设定值的。 120%时,会出现报警。 ②调节器本身故障。 ③控制回路调谐不良也会出现报警。 2.处理: ①当属于原因①时,可采用降低磁场工作电流方式,予 以处理。 ②当属于原因②③时,则现场难处理,必须详细检测控 制器组件及有关参数调整。 3.注意:①若采用电压控制方式时,此报警无效。 ②我们厂采用电流控制方式。 四.散热器过热:HEATSINK.TRIP (跳闸) 1.原因: ①对于70A以上的590装置,均装有强迫冷风水冷风机, 对于组件散热器进行冷却,当风扇不转时,散热器温度会 急剧升高,迫使散热器上热动作开关动作,跳闸报警。

欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表 (24)

一、型号说明

二、操作面板的使用。 面板示意图

三、接线 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。

(1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。 A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。 A6 模拟输入 5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由 C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。 A7 模拟输出 1。默认功能为速度反馈输出,可修改。 A8 模拟输出 2。默认功能为速度给定输出,可修改。 A9 模拟输出 3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。 (2)数字端子 B5 数字输出 1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。 B6 数字输出 2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。 B7 数字输出 3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。 C6 数字输入 1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时 A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。 C7 数字输入 2,默认功能为斜坡保持,当 C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当 C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。

欧陆590直流调速器端子说明及调试

线组件A、B和C位于控制板上,每个组件是一个9路插入式接插。除接线组件A、B、C之外,还设有接线组件G、H。控制板上安装两个任选组件时,用这两个组件接线。 接线组件A A1 0V(信号)零伏基准 A2 模拟输入NO.1 速度设定值 A3 模拟输入NO.2 辅助速度设定值或电流 A4 模拟输入NO.3 斜坡速度设定值 A5 模拟输入NO.4 辅助电流限幅(负) A6 模拟输入NO.5 主电机极限或电流限幅(正) A7 模拟输出NO.1 速度反馈植 A8 模拟输出NO.2 总速度设定值 A9 电流表输出 接线组件B B1 0V(信号) B2 模拟测速发电机 B3 +10V基准 B4 -10V基准 B5 数字输出NO.1 (零速检测) B6 数字输出NO.2 (控制器正常) B7 数字输出NO.3 (驱动准备好) B8 程序停机 B9 惯性滑行停机 接线组件C C1 0V(信号) C2 热敏电阻/微测温器 C3 起动/运行输入端 C4 点动输入 C5 允许 C6 数字输入NO.1 C7 数字输入NO.2 斜坡保持 C8 数字输入NO.3 C9 +24V电源 接线组件G G1 不使用 G2 外部+24V电源 G3 +24V微测速仪电源 G4 微测速仪电源接地 F1 微测速仪输入光纤接受器输入插座 接线组件H H1 XMT-串行通信口P1发送端 H2 XMT+ H3 隔离的0伏信号接地端 H4 隔离的0伏 H5 RCV-串行通信口P1接收端

H. RCV+ 二、电源板 D1 FE 励磁桥的外部交流输入 D2 FE D3 励磁输出+电机励磁接线 D4 励磁输出- D5 主接触器线圈(L)(线) D6 主接触器线圈(N)(中) D7 辅助电源(N) D8 辅助电源(L) 三、电源接线端 L1 L2 交流110~500V L3 A+电枢正接线端 A-电枢负接线端 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 开关电??枢??电??压(伏) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。 2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显

欧陆590C调试设定方法

一、硬件设定 1、翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位) 2、将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位) 3、将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。 4、测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。 二、软件设定 说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。 1、斜坡设定: 按M键显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 按↓键显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 按M键显示RAMPS(斜坡设定) 按M键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按M键显示X .X SECS (上升斜坡时间) 按↑或↓设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按↓键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按M键显示X .X SECS (下降斜坡时间) 按↑或↓设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按E键显示RAMPS 2、励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 按↓5次显示FIELD CONTROL (励磁功能) 按M键显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 按↓键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按M 键显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 按E键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按↓键显示FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 按M键显示RATIO OUT/IN (设定值) 按M 键显示XX .X % 按↑键或↓键调为47.0% 按E键3次显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 3、速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 按↓键6次显示SPEED LOOP (速度环控制) 按M键显示PROP. GAIN 按↓键4次显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 按M 键后一般有两种显示

欧陆590系列故障诊断说明书、内含报警信息列表

590系列故障诊断说明书 一.三相故障 3-PHASE.FALED 1.原因:控制器连续监视L1.L 2.L3汇流条上的3相电源。当发生一相故障时,本装置启动报警(在朱接触器处于激励状态时) 2.处理:应检查控制器的电源(主要指配备的高速熔断器器保护晶闸管组件) 3.注意: ①若电源系统与其他设备共用,要考虑在失电一相的情况下,产生回路电压,此时不是显示3相故障 ②只有在主接触器激磁时,为报警才启动 ③电源故障排除后,报警复位。 二.励磁故障:FIELD.FAIL 1.原因: ①当励磁电流下降到额定电流的6%以下(电流控制方式),或当采用电流控制方式时,降到50mA以下时,本报警启动,此时输出端电流电阻应大于15KΩ。 ②当操作励磁控制器出现误操作时,也会出现报警

2.处理: ①大多数情况下是磁场开路,即励磁绕组开路,应着重检 查励磁接线,并测量电阻。 ②②磁场电源供给问题,主要是励磁调节器的接线端子, 主要检查D1,D2端子有无合格电压,以区分外部设备问题还是控制组件问题。 3.注意: ①L1 D1 L2 D2顺序问题。 ②三相电流电源是否接通。 三.磁场过流 FIELD.OVER Ⅰ 1.原因: ①在选择励磁电 源控制方式时,当励磁电流超过设定值的。120%时,会 出现报警。 ②调节器本身故障。 ③控制回路调谐不良也会出现报警。 2.处理:

①当属于原因①时,可采用降低磁场工作电流方 式,予以处理。 ②当属于原因 ②③时,则现场难处理,必须详细检测控制器组件及有关 参数调整。 3.注意:①若采用电压控制方式时,此报警无效。 ②我们厂采用电流控制方式。 四.散热器过热:HEATSINK.TRIP (跳闸) 1.原因: ①对于70A以 上的590装置,均装有强迫冷风水冷风机,对于组件散热器进行冷却,当风扇不转时,散热器温度会急剧升高,迫使散热器上热动作开关动作,跳闸报警。②若组件板上 熔断器FS烧断,风扇不转也不报警跳闸。 3.注 意: ①在风扇熔断器正常的情况下,必须使控制组 件完全冷却,方可重新启动。 ②必须注意热动开关与热敏电阻不是一个概 念。

欧陆590常见故障及设定培训资料

欧陆590常见故障及 设定

欧陆590常见故障及排除 欧陆590维修在于分析它的控制电路、以及获悉590调速器的应用机能,并能避免常见故障的泛起与排除。 一、电压反馈控制 电压反馈是通过丈量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。 二、电流反馈控制 电流反馈是通过丈量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。 1、欧陆590维修之OVERSPEED超速报警 :速度反馈超过额定速度的125%启动报警,故障多在丢失速度反馈信号。如,模拟测电机损坏,断线,接线反等。 2、欧陆590维修之MISSING PULSE丢失脉冲报警 :六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲,在电机负载超过1.5倍DISCONTINUOUS(断续点)值时,启动报警。故障原因多为:谐波干扰,触发板故障,插头松动,可控硅损坏。 3、欧陆590维修之FIELD OVER I励磁过电流报警:电机励磁电流超过校准值120%启动报警,故障原因:电路板励磁触发故障,控制回路调谐不良,电机励磁线圈故障。 4、欧陆590维修之HEATSINK TRRIP散热器过热报警 :调速器的散热器温度太高。 5、欧陆590维修之THERMISTOR外接热敏电阻报警 :电机温度太高。即接线端子C1、C2开路。 6、欧陆590维修之OVER VOLTS (VA)过电压报警 :电枢电压接线松动,接线错误,励磁电压设置错误,励磁电流回路、弱磁反电势回路、速度环调节不良,都会泛起过电压报警。 7、欧陆590维修之SPD FEED BACK速度反馈报警 :速度反馈和电枢电压反馈之间的差值大于“速度反馈报警电平”的值。假如“弱磁启动”被启动,当在弱磁区域内时,速度反馈小于是10%。都会启动报警。故障有:测速电机接线极性反了,编码器符号极性不准确(在参数里调置),测速电机与编码器故障,速度环调节不良,模拟测速校准板与编码板有故障等。 8、欧陆590维修之ENCODER FAILED编码器故障:编码器损坏,接线松动,断线等。 9、欧陆590维修之FIELD FAILED励磁故障 ;在励磁控制模式时,励磁电流小于额定电流的6%;在电压控制模式时,励磁电流小于50mA,启动励磁报警。故障原因多为:励磁电源接线或输出线路开路,三相电源与励磁接线反相,励磁模块故障,触发故障。假如是永磁电机,必需调置“励磁使能”为禁止。 10、欧陆590维修之3 PHASE FAILED三相断路故障 :三相电源故障,断路、缺相等。故障原因多数为:烧熔断器,接触器故障,三相信号回路故障。 11、欧陆590维修之STSLL TRIP堵转跳闸 :电机堵转时,电流超过了堵转阈值和延时时间,启动报警。

欧陆590直流调速器参数快速设置说明

欧陆590直流调速器参数快速设置说明 590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE (组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。 590C直流调速器参数快速设置说明 开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入,找到FLD.CTRL MODE (励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出。 590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定

欧陆590C参数设定及故障代码

欧陆590C参数设定及故障代码 一、硬件设定 1、翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。 1、斜坡设定: 按M键显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 按↓键显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 按M键显示RAMPS(斜坡设定) 按M键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按M键显示X .X SECS (上升斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按↓键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按M键显示X .X SECS (下降斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按E键显示RAMPS 2、励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 按↓5次显示FIELD CONTROL (励磁功能) 按M键显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 按↓键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按M 键显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 按E键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按↓键显示FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 按M键显示RATIO OUT/IN (设定值) 按M 键显示XX .X % 按↑键或↓键调为47.0% 按E键3次显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 3、速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 按↓键6次显示SPEED LOOP (速度环控制) 按M键显示PROP. GAIN 按↓键4次显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 按M 键后一般有两种显示

欧陆 故障说明

欧陆欧陆590590590故障说明 故障说明1.概述 当系统发生故障时,一般会显示并锁定报警信号,这些信号将有一个“控制器正常”逻辑信号控制,同时禁止电枢电流输出,切断三相接触器,MMI自动显示故障名称。“Healthy”正常(B6)为低电平,面板的“正常”灯熄灭。当C3重新启动时,故障状态复位,重新检测。有些故障能在设定参数一栏中进行禁止,有的故障用户可以自己组态。主要故障如下: 禁止故障描述 NO Overspeed 超速 NO Missing Pulse 电流波形缺相 NO Field Over I 磁场过流 NO Heatsink trip 模块过热 NO Thermistor 电器过热 NO Overvolts 过压 NO Speed Feedack 速度反馈故障YES Encoder Failed Encoder 故障YES Fisld Failed 磁场故障YES 3Phase Failed 3相电源故障NO Phase Lock 锁相故障NO 5703Rcv Error 5703接受故障YES Stall trip 堵转故障YES Over I trip 过流NO Cal card 校正板故障NO Accts Failed 电流互感器不良NO Autoture Trror 自动故障N/A Autoture adort 自动取消N/A Health word/store 位故障 0超速OX1 1电流波形缺相OX2 2磁场过热OX4 3模块过热OX8 4电机过热OX10 5过压OX20 6速度反馈故障OX40 7Encoder 故障OX80 8磁场故障OX100 9三相电流故障OX200 10锁相故障OX400 115703故障OX800 12堵转故障OX1000 13过流故障OX2000 14校正板故障OX4000 15电流互感器不良OX8000 当一个故障产生,health Sfore 显示停车原因及第一个故障,health oword 显示所有的故障代码,二个参数,都能通过串口传送。 如果由于5703故障停车,health stereo OX800,而health word 为OX800—OX0200=OX0A00,代表5703和三相电源二个故障。 如果电机过热停车,health stereo为OX0010而health word为过热和三相电源故障之和OX0210,过一段时间电机不过热。Health word改为OX0200,如果重新起动,参数变为OX0000。 2.故障说明 1:three phase failed 三相电源 590系统全自动监视三相电源,在主接触器工作时,如果电源故障,三相电源故障报警。在此故障中,缺相为多数,这时应检查熔丝。 590的进线电压为:(1)110V—200V AC (2)200V—500V AC (3)500V—660V AC 只有当三相接触器吸合,电路检查3相电源,因此,如不排除故障,重新起动,故障先复位。三相接触器动作,又立刻重新报警,切断电源。 2:5703RCV ERROR 570接受故障 P3口是系统和其他设备通讯。在接收时,如果数据不对,就会报警,此时应为从机状态,报警延迟1.5秒。 3:Accts Failed电流互感器故障 590用电流互感器监视电流,这电流互感器装在散热板上,通过板上的插头于控制板相接,一开机,如果插头没有接好就会出现电源故障,有故障请查这个插头。 3:utoure abort 自调取消 如果coast 停车,prog 停车,enable 或开车为0V ,自调功能取消。4:Autoture Error 自调故障 当速度>20%或磁场电流>6%出现自激故障。 5:校正板 必须安装校正电阻的有:1)电枢电流2)磁场电流3)电枢电压4)测速反馈 这些校正电阻要根据具体电机的情况配置,安装在一块插板上,在上电起动时,590自动检测校正板的状态并报警。 6:Encoller Faild 编码器故障 590设计能从5701“Microtach”Encoder接受脉冲信号,当5701故障或光导纤维不良,产生报警故障,应检查光线维的连接和弯曲程度,其距离应在40米之内。如果超长,须加中继站增强信号送590,5701是590的选择件。如果反馈形式选为

欧陆590按钮速度给定如何设置参数

欧陆590按钮速度给定如何设置参数 找天津古德机电有限公司黄工我公司现为ssd590直流调速器一级代理商,欧陆直流调速器个功率段均有现货,微机主控板、电源触发板、测速反馈板、编码反馈板、可控硅模块、励磁模块均现货销售。 欧陆590C所有型号及扩容机都能实现单板测试,专业不专业可以到我公司看看,绝对北方最大,多位欧陆芯片级专家为您提供专业快速的维修,维修免收加急费,价格合理,所有故障均能当天修复,为客户节省大量时间!! 我公司维修部是由专业人员组成,杜绝一人维修多种品牌型号,让客户做到100%放心满意!! 维修欧陆直流调速器找古德机电准没错-----好不好客户说了算,我公司将是您维修之路的最后一站! 另有其他品牌商品销售、维修,欢迎光临我的网站! https://www.wendangku.net/doc/6d3744579.html,/rencai/view.asp?id=3635 https://www.wendangku.net/doc/6d3744579.html, https://www.wendangku.net/doc/6d3744579.html, https://www.wendangku.net/doc/6d3744579.html, 欧陆590(ssd590)调机步骤: 1) 励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。正常之后,分闸停止590,把是电压比率调为额定励磁电压对应的比率,把励磁控制方式改为电流控制,把电流调为励磁的额定电流。再次合闸启动590,能看到励磁电流慢慢的加到额定电流,从诊断中,励磁电流给定与励磁电流反馈相差不到0.1%,励磁触发角在1-2角度内变动,表明励磁电流控制正常。完成励磁调试,分闸停止590。保存参数。 2) 电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有数值,正常数值应为0%,如有一不停变化的值在里面,表明反馈有零飘,这种原因多数是地线没有接好,检查地接是否接好,对地电阻是否达到要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会转动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从诊断中应看到有100%的电流给定,电流反馈为0,这时表明590启动正常;此时,再回到电流环里的电流限幅里,从0%慢慢的加上来,一直加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流慢慢的加大,从电抗器传出电流流过的声音,在诊断中对比电流给定与电流反馈,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸停止590,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为100%,励磁设置为启动,把590的输出电流设置为电机电枢额定电流。保存参数。 3) 电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。 4) 方向的确认:完成上面3步之后,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反馈选为电压反馈,合闸启动590,加速度给定+10%,检查方向是否与工作方向一至,如果是反方向把励磁线反过来接,确认与工作方向一至之后,在诊断中,检查模拟测速电机数值(测速编码器数值)是否与速度反馈是同极性,如果不是同极性,用的是模拟测速电机反馈把两条

欧陆590维修技巧及故障处理

欧陆590维修技巧/欧陆590故障处理 成都海盛电气工程有限公司-----欧陆590维修故障咨询中心,成都欧陆590维修技巧的展示页,展示了成都欧陆590维修中心的故障处理的相关信息、成都欧陆590维修最新质量报告和产品资料。欧陆590维修在于分析它的控制电路、以及获悉590调速器的应用机能,并能避免常见故障的泛起与排除。 2、欧陆590维修之MISSING PULSE丢失脉冲报警 :六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲,在电机负载超过倍DISCONTINUOUS(断续点)值时,启动报警。欧陆590直流调速器维修及案例分析

欧陆590直流调速器维修及案例分析 欧陆直流调速器维修范围: SSD590系列、SSD590 系列、SSD590C、SSD590P、SSD512C、SSD514C系列 SSD直流调速器具有本机控制功能,通过操作面板实现马达启/停及速控,内置超低噪声风扇,新增Devicenet, Can Open, Lonworks总线通讯功能,承受功率高至2700A,660V(1-1500kw)。与690 有相同外形,统一编程/参数设置及通讯方式。模拟量直流调整器单相110-460Vac,供电512系列以下为2象限,514系列为4 象限,电压范围100-200Vac,速度由电枢电流限制。最大电流在32A以下。 欧陆直流调速器故障分析: 机型:欧陆590直流调速器 故障现象:上机起动报警“FIELD FALL”经查说明书为励磁故障。 故障原因:打开机器,检查D3、D4励磁输出端子,没有励磁电压输出,导致上电起动报警“FTELD FALL”。故障处理:查励磁输出回路的电路器件,没有发现有损坏的电子器件,重点对励磁输出的可控硅检查,更换可控硅重新上电起动,励磁电压输出正常为160V左右。 一台欧陆590 故障损坏,新设备通过上海川联电器购买更换后,输入原有电机参数,在本地控制模式下可以很好工作,但是远程控制模式下不能工作,故障现象是运行知识等闪烁。 检查发现是输入给定无信号,检查模拟量输入有6V电压,确认外部开关量输入没有问题的情况下,将模拟量输入从A1、A4改为A1、A3,结果工作正常。确认外围输入没有任何问题。 按照590 中文操作手册编程框图提示,模块RAMPS输入中有条件DIGITTAL INPUT2中给定RAMPS中RAMP HOLD(118)菜单内容为ON,RAMP HOLD为斜坡保持,基本可以判断是由于斜坡保持的原因导致590 不能够运行,检查DIGITTAL INPUT2条件,其内容为C7,检查C7接线端子,发现C7和C9两端子线路已经连接在一起,将C7从C9端子分离开后,将模拟量信号从A3移到A4,满足运行条件后590 工作正常。 由此可判断此次故障是由于斜坡保持导致590 不能够正常运行,原因是由于C9和C7线路合并导致! 实例一 故障现象:欧陆590 直流调速器不能调速。 检查分析:经检查10V 电压基准电源为2V 左右,-10V 电压基准电源为-7V 左右,查看有一IC 发热很大,更换后-10V 电源正常,但10V 电源为13V ,再测量此IC 附近有 2 个贴片电阻烧断,更换后± 10 电源正常,接上马达试机调速运行正常。 实例二 故障为开机显示oxf003。 换另一好的面板故障依旧,证明故障在底板,于是拿另一台好机测底板各测试点、电压,再与坏机对比,发现 vp31、vp32两点电压异常。查ic2、ic339外围无元件异常,换339后电压正常,开机不再显示oxf003报警,运行一切正常,各测试点正常时的电压如下: vp24 vp25 vp55 vp31 vp32 vp33 vp34 vp22 vp23 4.99v 196mv 0.4v 2.29v 2.5v 23mv -13.8v -1.827v -18mv

英国欧陆590C直流调速器的一般调试步骤

英国欧陆590C直流调速器的一般调试步骤 2009-02-19 22:27 英国欧陆590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、 1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值

约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。 2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显示:DIGITAL DC DRIVE;下行显示:MENU LEVEL。 3.按一下M键,此时,液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示DIAGNOSTICS (诊断)。按一下↓键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS(设定参数),按一下M键(进入下一级子菜单),液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,(原来在液晶屏下行显示的内容到了液晶屏的上行,液晶屏下行显示:RAMPS;按数下↓键,直至液晶屏下行显示:FIELD CONTROL(磁场控制)。按一下M键(进入磁场控制参数),液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FIELD ENABLE (磁场使能)。按一下↓键,下行显示:FLD CTRL MODE IS(磁场控制模式选择)。按一下M键,液晶屏上行显示:FLD CTRL MODE IS;下行显示:VOLTAGE CONTROL (表示励磁为电压控制)。按一下↑键,液晶屏下行显示变为CORRENT CONTROL (将励磁改为电流控制,在实时控制中,一般都将磁场控制选择为电流控制,上列中,既将磁场电流控制在12.5A)。按一下E键(回到上一级菜单),使液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FLD CTRL MODE IS。按一下↓键,使液晶屏下行显示:FLD VOLTAGE VARS(磁场电压变量值),再按二下M键,液晶屏上行显示:RATIO OUT/IN;下行显示:90%。如磁场以电压方式控制,改变此百分比值,既可改变磁场电压输出,在上列中,此值应设置在 180÷380×100%=47.4%。按E键,使液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显示:FIELD CONTROL。按数下↓键,使液晶屏下行显示:CURRENT LOOP(电流环)。按一下M键(进入电流环参数),此时,液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:CUR.LIMIT/SCALER(主回路电流定标),按数下↓键,直至液晶屏下行显示:REGEN MODE(再生方式)。按一下M键,液晶屏上行显示:REGEN MODE;下行显示:ENABLED;此时可根据选用的调速器情况选择再生方式,如调速器为可逆的590C直流调速器,再生方式应选择ENABLED(电机工作在四象限运行);如调速器为不可逆的591C直流调速器,再生方式应选择DISABLED(电机工作在二象限运行)。按E键,使液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:REGEN MODE。按数下↑键,直至液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:AUTOTUNE。合上主回路开关,按一下M键,液晶屏上行显示:AUTOTUNE;下行显示:OFF;按一下↑键,使液晶屏下行显示:ON(准备做电流环自整定);做自整定是在AUTOTUNE为ON的条件下,按正常运行步骤启动调速器,但此时由于是在自整定状态,调速器封锁磁场输出,所以电机不运转或慢速运转,如电机转速超过电机额定转速的20%,自整定将会失败,此时应用东西夹住电机的轴承,使其堵转,调速器自整定时,六个指示灯中的第二个指示灯在闪烁,其余五个指示灯全亮,由于磁场封锁,所以此时主回路电流较大,交流电抗器会发出流过大电流的响声。自整定一般做3次,3次所得的比例增益(PROP GAIN)、积分增益(INT GAIN)和电流断续点(DISCONTINOUS)数值不应相差很大,如数值相差很大,应查找原因,或与我司联系,3次自整定做好后,取一组中间值既可。

欧陆590常见故障及设定

 1、欧陆590维修之OVERSPEED超速报警:速度反馈超过额定速度的125%启动报警,故障多在丢失速度反馈信号。如,模拟测电机损坏,断线,接线反等。 2、欧陆590维修之MISSING PULSE丢失脉冲报警:六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲,在电机负载超过倍DISCONTINUOUS(断续点)值时,启动报警。故障原因多为:谐波干扰,触发板故障,插头松动,可控硅损坏。 3、欧陆590维修之FIELD OVER I励磁过电流报警:电机励磁电流超过校准值120%启动报警,故障原因:电路板励磁触发故障,控制回路调谐不良,电机励磁线圈故障。 4、欧陆590维修之HEATSINK TRRIP散热器过热报警:调速器的散热器温度太高。 5、欧陆590维修之THERMISTOR外接热敏电阻报警:电机温度太高。即接线端子C1、C2开路。 6、欧陆590维修之OVER VOLTS (VA)过电压报警:电枢电压接线松动,接线错误,励磁电压设置错误,励磁电流回路、弱磁反电势回路、速度环调节不良,都会泛起过电压报警。 7、欧陆590维修之SPD FEED BACK速度反馈报警:速度反馈和电枢电压反馈之间的差值大于“速度反馈报警电平”的值。 9、欧陆590维修之FIELD FAILED励磁故障;在励磁控制模式时,励磁电流小于额定电流的6%;在电压控制模式时,励磁电流小于50mA,启动励磁报警。故障原因多为:励磁电源接线或输出线路开路,三相电源与励磁接线反相,励磁模块故障,触发故障。假如是永磁电机,必需调置“励磁使能”为禁止。 10、欧陆590维修之3 PHASE FAILED三相断路故障:三相电源故障,断路、缺相等。故障原因多数为:烧熔断器,接触器故障,三相信号回路故障。 11、欧陆590维修之STSLL TRIP堵转跳闸:电机堵转时,电流超过了堵转阈值和延时时间,启动报警。 12、欧陆590维修之OVER I TRIP过电流跳闸:电流反馈值超过了额定电流300%,启动报警。过电流