双龙山花园小区三期工程图纸答疑材料

1、问:主体工程承重墙选用材料?

答:页岩实心砖

2、问:屋面及三小间防水所选用的材料?

答:TS一层

3、问:阁楼顶层阳台处是否增设现浇面,以避免阁楼层雨水的处理。

答:详见补充图纸

4、问:工程中所使用的内墙砖及地面砖的规格及材质是否说明,是否给出暂定价格?

答:规格见补充说明,材质需经甲方认可。

5、问:屋面瓦的材质及样式

答:改为琉璃瓦

6、问:车库顶棚是否加设插座?

答:加设

7、问:次卧室电视插座是否取消?

答:取消

8、问:卫生间局部等电位箱是否取消?

答:不取消

9、问:避雷接地网是否改为40*4镀锌扁钢绕建筑物一周?

答:按图施工

10、问:照明接地线是否取消?

答:不取消

11、问:单元主线图纸设计4*70+1*35是否改为4*35+1*16电缆?

答:按图施工

12、问:卫生间热水器接口是否取消?

答:不取消

13、问:太阳能上水阀是否改为混水阀上水?

答:改为混水阀

14、问:水表间是否改为楼梯间底部安装?

答:改为地下(楼梯底部)

15、问:车库是否增加给排水?

答:增加给排水,详见清单。

16、问:11#楼卧室内卫生间壁灯是否取消?

答:按图施工

17、问:11#楼户内多媒体箱是否能改至次卧室门口旁?

答:按图施工

18、问:原材料是否指定?

答:详见补充说明

19、问:模板是否采用木模?

答:自行考虑

20、问:是否有甩项工程?

答:详见补充说明

21、问:避雷接地网是否改为环形接地?

答:按图施工

22、问:卫生间暖气片是否取消?

答:按图施工

23、问:电器设备是否指定?

答:均符合国标铜质材料标准。

24、问:主体工程上部砌体建施与结施不符,是采用多孔砖还是小红砖?

答:详见补充说明

25、问:清单是否取消灭火器箱和干粉灭火器?

答:取消

招标人:临沂市罗庄区罗庄街道小山后社区居民委员会

招标代理单位:临沂三和招标有限公司

双龙山花园小区三期工程补充说明

材料说明:

1、钢材:钢材用国标济钢、莱钢、青钢等。

2、水泥:采用国标沂州水泥。

3、采用商品砼。

4、砌体:标准页岩实心砖。

5、室内地板砖:全瓷800×800地板砖。

6、厨房、卫生间贴防水300×450白色内墙砖。

7、卫生间地面贴300×300普通防滑小地砖。

8、踢脚:12cm高全瓷踢脚板。

9、卫生间吊顶采用PVC吊顶(木龙骨)

做法说明

1、卫生间吊顶采用PVC吊顶(木龙骨)。

2、外墙保温去掉。

3、内墙面白灰罩面,不刮仿瓷。

4、门窗均甩项。

5、11#楼车库门两边的设计墙去掉,筏板基础按外墙垛外伸10厘米。

6、每栋楼仅中间单元留上人孔一个,并设爬梯,上人孔盖板采用镀锌铁皮盖板,盖板需加有铁链和锁。

7、土方外运不计。

8、楼梯栏杆为不锈钢栏杆。

9、可视对讲系统只计取预埋管。

10、室外项目(出外墙1.5米以外部分)不包含。

11、电缆总线不包含。

12、有线电视不包含电视线主材。

13、南面飘窗全部改为窗高1900mm,到梁底,其余窗户为窗高1600mm,到梁底。

14、管道井处的门统一尺寸为600×1500。

15、伸缩缝处加设40mm厚泡沫板。

16、人工费按36元/工日取费,综合工日按36元/工日。

17、储藏室和车库顶棚保温去掉,改为普通抹灰,做法同其他顶棚。

18、储藏室地面做法:200厚砂垫层,100厚C20砼地面。

19、外墙面做法:20厚细水泥拉毛,外墙涂料。

20、电表主材甩项

21、储藏室层高由2米6改为2米5

1、问:结施04中1轴、3轴交B轴和36轴、38轴交B轴处的墙厚为240mm与建施04此处的墙厚370mm不一致,请明确。按结施04中的墙厚240mm计入,可否?答:按建施做。

2、问:结施04中5轴交A轴和B轴之间的墙厚为370mm与建施04此处的墙厚240mm不一致,请明确。按结施04中的墙厚370mm计入,可否?

答:按建施做

3、问:结施04中18轴和21轴交D轴、E轴之间的墙厚为370mm与建施04此处的墙厚240mm不一致,请明确。按结施04中的墙厚370mm计入,可否?

答:按建施做。

4、问:建施04中12轴至16轴交B轴处的墙厚图纸瓢为220mm厚,是否有误?按240mm厚计入,可否?

答:图纸标注无错误。240墙体偏心一侧20,一侧220

5、问:建施05结构平面图中未看到有LL2,请明确。是否是14轴阳台处的LL即为LL2?

答:11-14轴线22-28轴线阳台封边梁为LL2。

6、问:结施02结构设计总说明9.8.11卫生间止水梁描述与建施01建筑设计总说明6.4不一致,请明确。厨房是否也有止水梁?厨房、卫生间和管道井门槛均按180mm 高,宽同墙厚,配筋按结施02中的图五,可否?

答:可以

7、问:结施02结构设计总说明10.11过梁的设置选用的图集L36G336未找到。是否选用L03G303图集?

答:可以

8、问:空调板无配筋详图,请明确。

答:同窗台挑板。

9、问:图纸中未见上人口配筋详图,请明确。是否设置爬梯?

答:高出屋面部分板厚60mm,双向配筋?6@200,高出斜屋面瓦面300mm.参图集L01J202。设置铁爬梯

10、问:除阳台外其余楼层腰线是否设置?如设置请明确做法。.

答:设置,砌砖墙时外挑100mm,厚度150mm。

11、问:图纸中未见雨蓬配筋详图,请明确。雨蓬梁无配筋详图,是否用圈梁?答:见补图

12、问:储藏室层雨蓬南侧是否应有现浇板?

答:有。

13、问:飘窗侧板和空调侧板为何种材持质?

答:120砖墙。

14、问:结施04储藏室层结构平面图中注明:除厨房、卫生间、阳台为100mm外,其余未标注板厚均为120mm,但此层为储藏室,如何划分厨房、卫生间、阳台?是否按所有板厚均为120mm考虑?

答:统一按板厚120考虑。

1、问:储藏室层的TL1在A轴和B轴间的梁段宽度是否应为370mm?

答:梁宽240mm,两侧浇筑素混凝土

2、问:建施08中雨蓬剖面图和结施04、结施05中储藏室平面布置图不相符,若按建施08布置雨蓬,则E轴和F轴间现浇板无配筋,E轴处无梁。此处如何处理,请明确。

答:按建施08布置雨蓬,E轴和F轴间现浇板见结施-04注明,E轴处梁按圈梁设置。

3、问:建施04储藏室层平面图中单元门为M2427,是否有误?建施02门窗表中楼宇门为M1,2360*2600。

答:楼宇门M1尺寸为2360X2700

4、问:结施04储藏室层结构平面图中注明:除厨房、卫生间、阳台为100mm外,其余未标注板厚均为120mm,但此层为储藏室,如何划分厨房、卫生间、阳台?是否按所有板厚均为120mm考虑?

答:统一按120考虑

5、问:结施06中6-6屋顶造型详图标高与建施07南立面图中造型标高不一致,以何为准,请明确。

答:以建施为准。

6、问:结施06中6-6屋顶造型详图宽度为900,是否应为1140?(与构造柱外边齐)

答:按1140考虑

7、问:本楼为11#楼而建施-09房间大样图为3#、6#楼大样图,是否有误?

答:大样图是对的,楼编号弄错了

8、问:结施-04中5轴、7轴、15轴、17轴、26轴、28轴交B-C轴墙为370厚而建施-04中此处墙为240厚,厚度不一致,按结施04中的墙厚370mm计入,可否?答:按结施墙厚370

9、问:结施-05中梁L1大样图上有吊筋但未给出配筋规格,如何计取?

答:同其它箍筋

10、问:结施-05中梁L2大样图上有吊筋但未给出配筋规格,如何计取?

答:同其它箍筋

11、问:结施07中坡屋顶结构平面图所标注的断面是否有误?是否外侧有墙的为3-3断面,外侧无墙的为4-4断面?

答:是的。

12、问:结施02结构设计总说明9.8.11卫生间止水梁描述与建施01建筑设计总说明 6.4不一致,请明确。厨房是否也有止水梁?厨房、卫生间和管道井门槛均按180mm高,宽同墙厚,配筋按结施02中的图五,可否?

答:可以。

13、问:图纸中未见上人口配筋,请明确。是否设置爬梯?

答:高出屋面部分板厚60mm,双向配筋?6@200,高出斜屋面瓦面300mm.参图集L01J202。设置铁爬梯

14、问:图纸中未见空调板大样图,请明确。

答:同窗台挑板。

15、问:除阳台外其余楼层腰线是否设置?如设置请明确做法。

答:设置,砌砖墙时外挑100mm,厚度150mm。

16、问:飘窗侧板为何种材质?

答:120砖墙。

17、问;北阳台栏板为何种材质?图纸中未见详图。此处窗尺寸和窗台高度,

答:钢筋混凝土栏板,厚120,双层双侧配筋:竖向?8@150,横向?8@200

高1200 拉筋Φ6@600*600

双龙山花园小区8#、11#设备问题答疑

8#楼:

1.电气部分:

问:系统图中的AL0电箱(电施-2)在储藏室平面图中(电施-05)没有,如何计取?答:在电施-05图中有AL0配电箱,在24轴和D轴交汇处,距地1.6米嵌墙暗装,具体尺寸由中标厂家确定。

2. 问:AL0电箱(电施-2)到AL1、AL2 、AL3、AL4电箱在平面图中(电施-05)没有图示,如何计取?

答:在电施-05图中有AL1配电箱,在4轴和D轴交汇处,距地1.6米嵌墙暗装,具体尺寸由中标厂家确定。

在电施-05图中有AL2配电箱,在13轴和D轴交汇处,距地1.6米嵌墙暗装,具体尺寸由中标厂家确定。

在电施-05图中有AL3配电箱,在24轴和D轴交汇处,距地1.6米嵌墙暗装,具体尺寸由中标厂家确定。

在电施-05图中有AL4配电箱,在33轴和D轴交汇处,距地1.6米嵌墙暗装,具体尺寸由中标厂家确定。

3. 问:信息插座、电话插座、电视插座的距地高度,图例的安装高度(距地1.6米暗装)与电气设计总说明的安装高度(距地0.3米)不符,如何计取?

答:信息插座、电话插座、电视插座的距地0.3米,图例中标注错误。

4. 问:单元对讲主机到引上点的管径PC25与系统图PVC40不符,如何计取?

答:单元对讲主机到引上点的管径PVC40,以系统图为准。

5. 问:系统图(电施-4)宽带进多媒体箱的线,宽带,宽带系统图和多媒体箱RX系统图不一致,如何计取?

答:宽带系统图中标注的管径是竖向管径,多媒体箱标系统图标注的是本层从竖向引上点到多媒体RX的横向线,现在施工只要预埋管,具体线由通信公司确定。6. 问;储藏室层电照平面图(电施-5)中,第一单元东户公共走廊管线没有标注线路,如何计取?

答:参考第一单元西户公共走廊管线。

7. 问:一层电照平面图(电施-6)中,连接卫生间的线路未标注,如何计取?答:从客厅灯具处连接到卫生间灯具。

8. 问:AL0、AL1、AL2、AL3、AL4电箱的规格尺寸未标注,如何计取?

答:暂按半周长1米计。

9. 问:MX、MX1电箱的规格尺寸未标注,如何计取?

答:暂按半周长1米计。

10. 问:弱电部分,电视前端箱、家庭弱电配线箱、综合布线箱、单元对讲主机、对讲户内分机、单元对讲控制箱、电视分支分配器箱、电锁、单元对讲主机等规格尺寸为标注,如何计取?

答:暂按半周长1米计。

水:

问:给水立管系统图中,水表井通向6层的管只有JL-11,如何计取?

答:JL-12忘记标注

问:A-5a户型单元热水系统图中,洗面台处的立管DN15高度0.15米,是否不合适,如何计取?

答:洗手盆高度为0.5米

问:WL-2系统图管径DN100与DN75冲突,如何计取?

答:立管管径为DN100,出屋面部分通气管径为DN75

问:室外管网是否另计?

答:另计

问:室外排水、雨水管网DN300无材质,如何计取?

答:由甲方定

问:室内埋地雨水管的材质?

答:PVC

问:冷凝管无材质,如何计取?

答:PVC

问:化粪池无具体的型号、图集,如何计取?

答:室外设总容积16立方砼预制组装式化粪池,安装见其使用说明书.

问;平面图NL-4有无伸向检查井的管,如何计取?是否此处还要设置一个检查井?答:有,设置检查井

问:卫生洁具是否另计?如果计取,应使用何种材质的卫生洁具?答:由甲方定11. 问:阀门、地漏的材质?

答:由甲方定

12、问:灭火器箱使用哪种?

答:同前期工程。

暖:

问:阀门的材质?

答:铜质

11#楼:

电气部分

1. 问:电视部分,系统图中的SC40(电施-3)与平面图SC50(电施-4)不符,如何计取?

答:以系统图SC40为准。

2. 问:弱电部分,系统图全无6层,如何计取?

答:参照五层,增加一层。

3. 问;对讲部分,无室外到对讲门口主机平面图(电施-4),如何计取?对讲门口主机到DEC箱没有线,如何计取?

答:从室外到对讲门口主机不需要进线,从主机到DEC箱有线,电施-4,从主机向左到墙,然后到5轴和E轴交汇处引上。

4. 问:ALZ箱、集中电表箱的规格尺寸未标注,半周长,如何计取?

答:暂按半周长1米计。

5.问; LK电箱的规格尺寸未标注,半周长,如何计取?

答:暂按半周长1米计。

6. 问:弱电部分,TP、HUB、有线电视前端箱VH、家庭弱电配线箱、、单元对讲主机、对讲户内分机、单元对讲控制箱、有线电视分支分配器箱VP、电锁等规格尺寸未标注,半周长,如何计取?

答:暂按半周长1米计。

水:

问:给水立管系统图中,水表井通向6层的管只有JL-11,如何计取?

答:JL-12忘记标注

问:立管系统图中无NL-1,如何计取?

答:NL-1同NL-3

问;卫生洁具是否另计?如果计取,应使用何种材质的卫生洁具?答:甲方定

4. 问:阀门、地漏的材质?

答:甲方定

5. 问:灭火器箱使用哪种?

答:同前期工程

6. 问:室外管网是否另计?

答:另计

7. 问:室外排水、雨水管网DN300无材质,如何计取?

答:甲方定

8. 问:室内埋地雨水管的材质?

答:PVC

9. 问;冷凝管无材质,如何计取?

答:PVC

问:化粪池无具体的型号、图集,如何计取?

答:室外设总容积16立方砼预制组装式化粪池,安装见其使用说明书.

暖:

问:阀门的材质?

答:铜质

古建图纸资料大全

《古建图纸资料大全》 《古建图纸资料大全》由实力古建设计公司内部专员数月精心整理,经典古建设计施工图纸,PSD 效果图,单体模型、场景模型等一网打尽!拥有本套资料,你即能成为全能的景观设计师,设计中无需再为找资料、素材而烦恼!主要包含以下几个内容:1. 古建CAD施工图纸:6000余套完整CAD施工图纸,可修改,可打印,打印后即可用于施工建造。包含:寺庙、宫殿、清真寺、园林公园、水榭、花架、古塔、古亭、古建门窗、廊道、牌坊、古建民居、园林桥、四合院、庭院、古墙……各种古建类型,古建施工不用愁。2. 古建3DMAX模型:4000余个古建3DMAX模型,包含古建单体模型和场景模型,内容涉及寺庙、宫殿、清真寺、园林公园、水榭、花架、古塔、古亭、古建门窗、廊道、牌坊、古建民居、园林桥、四合院、庭院、古墙……各种古建类型,没有你找不到,只有你想不到。3. 古建PSD效果图:高清效果图,分辨率大都在4000左右,PSD图层均没合并,可自由分拆调用,内含公园,古建鸟瞰,亭子、庭院、水景等大型古建PSD场景,设计师设计效果图必备,资料非常全面。4. 古建PSD贴图素材:包含古建材质、古建浮雕、古建雕塑、假山、石、水景、水榭、驳岸、亭、廊、汀步等等及千余张制作3D古建模型、效果图常用的素材,让您真正设计无忧。5. 古建实景图片:提供最全古建实景照片3000余张,全

部高清大图,古建彩绘、古建大门、古建民宅、古建宫殿、古建寺庙、古建庭院、古建亭子、古塔、古建琉璃瓦、青瓦图片、古建木制作模型图片、青石花纹图案、古建艺术桥、四合院等等。6. 古建施工、修缮:大量古建工程实例,古建施工相关技术、表格、文献,提供最全古建施工方案,附带古建修缮技术大全,古建施工方案、古建施工组织设计范本,古建修缮施工组织应有尽有。7. 古建设计软件:包括ACDSEE、3DMAX9.0+vr、3DMAX2009+VR、CAD2008+天正、PHOTOSHOP CS5 等,内含正版注册码,可正常使用。 该资料特别适合以下人群:古建设计公司及设计师、古建施工建造单位、古建相关专业及研究人员、古建修缮从业人员、公园小区景观设计施工单位等等! 一套资料在手,设计从此无忧,古建设计师速成资料,前所未有的海量精华收集。无论做效果图、施工图、方案、、谈工艺、谈设计、谈施工、均得心应手!!设计师能力的迅速提高,最重要的因素之一,就是:能迅速的获得想要的知识!能快速的解决问题。本套素材资源库,实体设计公司内部精心整理,物超所值! 下面是有关古建施工图纸(DWG格式),部分目录介绍: A、古建筑方案施工图详细目录 A-1古建筑方案施工图集 Administrator 第2 页2019/5/4 Saturday 海盐天宁寺施工图 海阳凤凰台建筑方案设计(效果图) 海阳寺庙建筑方案设计(效果图) 沪东清真寺建筑施工图 怀柔中式古建住宅区建筑方案设计(效果图) 黄浦古港景观区环境整治与建筑设计方案文本施工图景观大样 金宝街赛马会古建方案设计(效果图) 乐清市蒲歧古镇保护与发展规划 路桥区保护规划、古城区项目概念性规划、台州路桥最终成果 木结构建筑(图片) 南山观音圆通宝殿初扩及施工图 钱江观潮度假村施工图 乾坤阁效果图 日本社寺建筑图纸(图片) 三峡古建文物效果图(效果图)

原材料所需检测检验报告及合格证

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)30cm 的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)

金属基复合材料的制备方法

金属基复合材料的制备技术 摘要:现代科学技术的发展和工业生产对材料的要求日益提高,使普通的单一材料越来越难以满足实际需要。复合材料是多种材料的统计优化,集优点于一身,具有高强度、高模量和轻比重等一系列特点。尤其是金属基复合材料(MMCs)具有较高工作温度和层间剪切强度,且有导电、导热、耐磨损、不吸湿、不放气、尺寸稳定、不老化等一系列的金属特性,是一种优良的结构材料。 Abstract: The development of modern science and technology and industrial production of materials requirements increasing, the ordinary single material is more and more difficult to meet the actual needs. Composite material is a variety of statistical optimization, set merit in a body, has the advantages of high strength, high modulus and light specific gravity and a series of characteristics. Especially the metal matrix composite ( MMCs ) has the high working temperature and interlaminar shear strength, and a conductive, thermal conductivity, wear resistance, moisture, do not bleed, dimensional stability, aging and a series of metal properties, is a kind of structural material. 关键词:复合材料(Composite material)、发展概况(Development situation)、金属基复合材料(Metal base composite materia l)、发展前景(Development prospect) 正文: 一:复合材料简介 复合材料是由两种或两种以上不同物理、化学性质的物质以微观或宏观的形式复合而成的多相材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为:①纤维复合材料。②夹层复合材料。③细粒复合材料。④混杂复合材料。[1] 二:金属基复合材料简介 (1)定义:金属基复合材料是以金属或合金为基体,以高性能的第二相为增强体的复合材料。它是一类以金属或合金为基体, 以金属或非金属线、丝、纤维、晶须或颗粒状组分为增强相的非均质混合物, 其共同点是具有连续的金属基体。 (2)分类:按增强体类型分为:1.颗粒增强复合材料;2.层状复合材料;3.纤维增强复合材料 按基体类型分为:1.铝基复合材料;2.镍基复合材料;3.钛基复合材料;4.镁基复合材料 按用途分为:1.结构复合材料;2.功能复合材料 (3)性能特征:金属基复合材料的性能取决于所选用金属或合金基体和增强物的特性、含量、分布等。综合归纳金属基复合材料有以下性能特点。 A.高比强度、比模量 B. 良好的导热、导电性能 C.热膨胀系数小、尺寸稳定性好 D.良好的高温性能和耐磨性

钢筋水泥等原材料检验检测报告基本要求

钢筋水泥等原材料检验检测报告基本要求 一、水泥出厂质量证明书 1.基本要求 (1)凡结构工程用水泥必须具有出厂质量证明书 (2)水泥出厂质量证明书应为原件,必须同时具备有: 盖有厂家质检部门印章的出厂水泥合格证 龄期3d水泥检验报告单 龄期28d水泥检验报告单 以上三者出厂编号、出厂日期应一致 (3)水泥厂在水泥出厂的7天内,签发水泥品质试验报告单,在32天内补发28d强度值。(4)水泥出厂质量证明书各种项目(子项)应填写齐全,不得有漏填或错填。抗压强度以28d标养为准。 (5)水泥使用单位应在质量证明书备注栏注明提货数量及日期。 2.水泥出厂质量证明书内容要求: 水泥出厂质量证明书内容应包括:水泥牌号、厂标、出厂日期、批号、合格证编号、抗压强度、抗折强度、安定性和凝结时间等。 二、水泥检验报告 1.基本要求 (1)水泥进场后,除应检查其五个质量证明书外,必须按有关标准的规定抽取试样进行检验,合格后方可使用。严禁先使用后试验。 (2)有下列情况之一者,水泥必须进行检验: 水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月); 水泥因运输或存放条件不良,有受潮结块等异常现象; 进口水泥。 (3)水泥检验技术应具备有3d和28d检验报告单 三、钢材(筋)出厂质量合格证明书 1.基本要求 (1)凡结构设计施工图所配各种受力钢筋及型钢,必须具有出厂质量证明书。 (2)冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋成品应有出厂质量证明书或试验报告单。 (3)钢材(筋)出厂质量证明书应为原件,如为抄件或复印件,必须注明原件存放处、编号,并加盖公章,同时应有存放人(或抄件人)签字和抄件日期。 (4)施工单位应在钢材(筋)进场单上注明单位工程名称、使用部位、提货数量、提货日

原材料检验流程

原材料检验流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

原材料进厂检验流程 一、目的:确保原材料的供应符合公司产品相关质量安全要求。 二、范围:适用于公司原材料的验收、贮存和处理等相关过程。 三、要求:采购部门采购原料时须要求供应商(新的供应商必须提供相关资质证明,并被公司质量管理委员会评定为合格供应商后方可供货)提供随车报告一份,并将随车报告送交质量部保管。 三、简要流程图: 1、液碱、盐酸、乙酸酐等槽车进厂,由库房填写请验单,并通知质量部人员进行取样分析,分析合格后方可卸车。 2、对于原淀粉等袋装原材料进厂后,库房填写请验单,并通知质量部人员进行取样,并负责卸货,放置待检区,检验合格后标识入库。 3、原材料检验结果质量部第一时间通知库房,库房人员依据检验结果处置;质量部通过检验报告通知其他相关部门检验结果(生产,研发、采购等)。

4、采购部跟踪原材料物资入厂情况,并通知质量部、生产部、库房做好相应准备。 5、对于原料供应新供应商采购应通知质量部,并提供新原材料供应商资质,由质量管理委员会评审合格后再由质量部通知采购联系供货;新供方提供的原材料必须加严抽样检验。 6、对于原辅料的相对集中进厂的,质量部人员未能在短时间内全部同时分析,库房可根据现有生产情况和库存情况事先通知公司领导,再由公司领导协调进行处理;对于生产急需而未能在有限时间内进行全部项目分析的原材料,质量部需上报领导协调处理。 7、任何原材料入厂,质量部取样人员在取样过程中先进行感官检验,对感官检验不合格的,不准卸货,并由质量部人员通知相关领导协调处理。 8、各部门衔接过程中如有不便,请作好说明并相互协调好。

工程档案管理制度

九、工程档案管理制度 一、档案资料的归档分类及范围 1.档案资料的归档分类 工程建设档案主要有公文、工程建设技术资料、经济合同、工程建设财务、行政管理及图片等几类。档案资料应按国家标准进行统一分类、立卷、归档和存放。 2.档案资料的归档范围 (1)省、市政府的来往公文; (2)建管处的来往公文; (3)建管公司的来往公文; (4)有关技术问题的审查、咨询意见; (5)会议文件、记录等; (6)工程建设期间形成的工程技术材料: ①招标文件、投标文件、合同及协议;②设计图纸、施工组织设计;③工程开工报告、施工方案、施工技术措施、施工计划、报表等文件;④建筑材料和中间产品的合格证、试验报告,砼、砂浆等配合比的试验报告; ⑤设计变更及索赔资料;⑥施工测量记录、地质勘探资料,基础处理、隐蔽工程施工记录等材料;⑦工程质量、安全、事故及处理情况报告;⑧施工总结、技术总结、工程竣工图及竣工验收报告及质量评定等;⑨工程机械设备、仪器及引进的技术设备图纸等;

(7)工程价款结算等资料。 二、工程文件收发及管理规定 为加强工程文件收发管理,理顺传递关系,并按工程进度作好工程文件的提供利用,特制定本制度。 1.工程文件接收 (1)各单位提供给工程部的工程文件(工程技术文件、图纸资料、来文通知等)由档案资料员统一接收。 (2)工程部个人从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件,一律移交档案资料组进行统一归档整理。 (3)档案资料组对接收的工程文件资料,必须进行数量和外观质量检查,发现问题应及时通知寄发单位补发。 (4)档案资料组对收发工程文件应及时建立工程文件收发登记帐(收文簿、发文簿) (5)登记完毕的工程文件,应及时予以处理,在保证归档份数后,及时报审工程部领导审定,并及时处理。 (6)对接收的密级文件资料,要严格按保密规定妥善收存,并认真执行密级文件资料的借阅规定。 (7)档案资料组对归档的工程文件资料实施整编作业,并建立档案分类登记帐 2. 工程文件资料发放

金属多孔材料的制备及应用_于永亮

金属多孔材料的制备及应用 于永亮,张德金,袁勇,刘增林 (粉末冶金有限公司) 摘要:在归纳分析目前国内外各种制备多孔材料新技术的基础上,阐述了多孔材料在过滤、电极材料、催化载体、消音材料、生物和装饰材料方面应用及未来发展前景。 关键词:多孔材料功能结构制备方法金属加工 0前言 多孔材料是一种由相互贯通或封闭的孔洞构成网络结构的材料,孔洞的边界或表面由支柱或平板构成。由于多孔材料具有相对密度低、比强度高、比表面积大、重量轻、隔音、隔热、渗透性好等优点,其应用范围远远超过单一功能的材料。近年来金属多孔材料的开发和应用日益受到人们的关注。目前,金属多孔材料已经在冶金、石油、化工、纺织、医药、酿造等国民经济部门以及国防军事等部门得到了广泛的应用。从20世纪中叶开始,世界科技较发达国家竞相投入到多孔金属材料的研究与开发之中,并相继研发了各种不同的制备工艺。 1金属多孔材料的制备工艺 1.1粉末冶金(PM)法[1] 该方法的原理是将一种或多种金属粉末按一定的配比混合均匀后,在一定的压力下压制成粉末压坯。将成形坯在烧结炉中进行烧结,制得具有一定孔隙度的多孔金属材料。或不经过成形压制,直接将粉末松装于模具内进行无压烧结,即粉末松装烧结法。 1.2纤维烧结法[2] 纤维烧结法与粉末冶金法基本类似。用金属纤维代替金属粉末颗粒,选取一定几何分布的金属纤维混合均匀,分布成纤维毡,随后在惰性气氛或还原性气氛保护的条件下烧结制备金属纤维材料。该法制备的金属多孔材料孔隙度可在很大范围内调整。 作者简介:于永亮(1981-),男,2006年7月毕业于中南大学粉末冶金专业。现为莱钢粉末冶金有限公司技术科助理工程师,主要从事生产技术及质量管理工作。1.3发泡法[3] 1)直接吹气法。对于制备泡沫金属,直接吹气法是一种简便、快速且低耗能的方法。 2)金属氢化物分解发泡法。这种方法是在熔融的金属液中加入发泡剂(金属氢化物粉末),氢化物被加热后分解出H2,并且发生体积膨胀,使得液体金属发泡,冷却后得到泡沫金属材料。 3)粉末发泡法。该方法的基本工艺是将金属与发泡剂按一定的比例混合均匀,然后在一定的压力下压制成形。将成形坯经过进一步加工,如轧制、模锻等,使之成为半成品,然后将半成品放入一定的钢模中加热,使得发泡剂分解放出气体发泡,最后得到多孔泡沫金属材料。 1.4自蔓延合成法[4] 自蔓延高温合成法是一种利用原材料组分之间化学反应的强烈放热,在维持自身反应继续进行的同时产生大量孔隙的材料合成方法。该方法放热反应可迅速扩展(即自蔓延),在极短时间内即可完成全部燃烧反应。同时因为反应时的温度高,故容易得到高纯度材料。这种方法主要是依靠反应过程中产生的液体和气体的运动而得到多孔结构,因此其孔隙大多是相互连通的,采用这种方法制备的多孔材料孔隙度可达到60%以上。然而,由于在自蔓延高温合成过程中,其热量释放和反应过程过于剧烈,容易导致材料的变形和开裂,同时不利于材料的孔结构控制和近净成形。 1.5铸造法[5] 1)熔模铸造法。熔模铸造法是先将已经发泡的塑料填入一定几何形状的容器内,在其周围倒入液态耐火材料,在耐火材料硬化后,升温加热使发泡塑料气化,此时模具就具有原发泡塑料的形状,将液态金属浇注到模具内,在冷却后把耐火材料与 36 莱钢科技2011年6月

施工图纸及变更管理规定

施工图纸及变更管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

施工图纸及变更管理规定 1 目的和范围 为规范公司图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作,加强图纸会审及工程洽商的严肃性,使其更好地服务于施工质量与经济效益,特制定本规定。 本规定仅用于不进行施工图深化设计类型的工程。 2 引用文件 国家、行业、地方政府有关法律、法规、规章制度及规范标准; 3 定义 设计图纸:由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸。 图纸会审:为了了解设计意图、明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前,由设计、施工、建设单位共同组织召开的会审。 设计变更:就是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件(设计图纸)所做的修改说明,通常是以设计变更通知单的形式出现,有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商:一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能力,在不影响建筑物功能的前提下,提出更合理的设计修改意见,也称为技术核定单。 4 职责 4.1 项目管理部技术部门 负责监督所属项目图纸会审、工程洽商工作。 4.2 项目部 4.2.1 负责组织图纸会审;

4.2.2 负责书面提醒和协助建设单位召开图纸综合会审会议; 4.2.3 负责拟订施工单位提出的工程洽商; 4.2.4 负责施工图图纸的管理与受控发放; 4.2.5 负责竣工图绘制及归档工作。 5 基本工作流程 6 措施和方法 6.1 图纸会审 工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行内部图纸会审。 6.1.1 图纸会审中应注意的要点 6.1.1.1 审查设计图纸是否为设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或超越资质设计,以及设计单位没有人

施工图纸管理制度

施工图纸管理制度 图纸会审制度 一、图纸会审的目的是通过专业技术人员熟悉和审核设计图纸,了解工程特点、设计意图和关键部位的做法和质量要求,为质量控制和规划施工生产提供依据。通过审查图纸,提出修改和洽商意见,避免产生技术事故或产生工程质量问题,达到节约目的。图纸会审工作由项目技术负责人主持,在基础、结构工程开工前和装修工程开工前各进行一次图纸会审。同时,对施工中各阶段甲方提供的图纸,均需进行图纸会审。 二、图纸会审的程序: 1、由各专业技术人员自行审查图纸,发现本专业施工图存在的问题,及时做以记录。 2、土建、水暖、电气三个专业的施工图放在一起核对,检查尺寸、细部做法是否有相互冲突之处,发现问题及时记录。 3、项目技术负责人主持项目内部的图纸会审会议,将各专业和专业配合中会出现的问题汇总,并组织大家进行分析,::提出设计变更的建议。对影响成本的问题需与预算人员协商,再进行确定。 4、项目技术负责人负责组织会审前的各项准备工作。 5、建设单位负责组织由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位参加的图纸会审会议。项目各专业工程师参加,将在图纸会审中发现的问题和拟订的设计变更建议在会上提出来,与会人员协商解决。对于达成一致的意见,在会后由项目专业工程师及时同设计单位和业主办理工程洽商。 6、指定专人负责认真做好图纸会审会议纪要,记录会审时间、地点、参加人、会议内容,会后请各方确认后签字。对于会上未达成一致协议的内容,项目在会议纪要中明确标出,并在会后督促设计单位和业主尽快研究解决。 三、项目各专业技术人员应坚持日常的图纸审核制度,发现问题及时向项目技术负责人汇报,重大问题由项目技术负责人向公司技术部和总工程师汇报,同设计单位和业主协商解决。坚持做到施工前把图纸中存在的问题处理完毕,保证工程顺利进行。如果施工中出现本应该发现的问题,并影响了经济、进度,追究当事人一定的责任。 施工图纸管理制度 图纸管理是图纸收集、发放、保管的一项技术管理制度,做好图纸管理工作,有利于施工过程控制,同时为索赔提供依据。项目部工程室、技术室、预算室和资料室等各领取图纸的部门,应做好图纸管理工作。 1.建设单位提供的施工图纸,各相关人员,资料员等从甲方或设计院领取到图纸后,必须由甲方加盖图纸签发章,填好签发日期。图纸会签栏中有设计院签字,对于设计院没有签字的图纸,必须有甲方相关人员签字认可,并注明施工图纸发放的意图。从甲方和设计院领取的施工图纸,首先提交资料室,由资料室做好图纸发放目录清单,加盖项目部图纸印章,注明发放日期,接收部门,办理签字手续后才可予以发放。 2.所有的图纸在发放前,资料室必须存档一份,其他人员仅可在资料室查阅,任何人不得以任何理由,将存档图纸领出或带出资料室。存档图纸丢失后,资料员将负全部责任。 3.各专业领取到::图纸后,必须保管好,并由领取图纸的人员负责保管,并在图纸的印章边签明,一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失,对领取人进行处罚,每张50元,并负责将丢失的图纸加晒或复印一份。 4.由于设计变更、洽商、图纸会审和交底等引起图纸修改,由各领取人组织对图纸进行修改,并加盖项目图纸修改印章。

金属基复合材料的制备方法

金属基复合材料的制备方 法 Newly compiled on November 23, 2020

金属基复合材料的制备技术 摘要:现代科学技术的发展和工业生产对材料的要求日益提高,使普通的单一材料越来越难以满足实际需要。复合材料是多种材料的统计优化,集优点于一身,具有高强度、高模量和轻比重等一系列特点。尤其是金属基复合材料(MMCs)具有较高工作温度和层间剪切强度,且有导电、导热、耐磨损、不吸湿、不放气、尺寸稳定、不老化等一系列的金属特性,是一种优良的结构材料。 Abstract: The development of modern science and technology and industrial production of materials requirements increasing, the ordinary single material is more and more difficult to meet the actual needs. Composite material is a variety of statistical optimization, set merit in a body, has the advantages of high strength, high modulus and light specific gravity and a series of characteristics. Especially the metal matrix composite ( MMCs ) has the high working temperature and interlaminar shear strength, and a conductive, thermal conductivity, wear resistance, moisture, do not bleed, dimensional stability, aging and a series of metal properties, is a kind of structural material. 关键词:复合材料(Composite material)、发展概况(Development situation)、金属基复合材料(Metal base composite materia l)、发展前景(Development prospect) 正文: 一:复合材料简介 复合材料是由两种或两种以上不同物理、化学性质的物质以微观或宏观的形式复合而成的多相材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为:①纤维复合材料。②夹层复合材料。③细粒复合材料。④混杂复合材料。[1] 二:金属基复合材料简介

纳米金属材料的制备方法

纳米硬质合金制备技术 纳米硬质合金具有很高的强度、硬度等力学性,能同时还具有普通超细合金难以获得的高导热特性(普通超细合金的导热性能随着晶粒度的减小而降低,瑞典的Sandvik公司就以硬质合金的导热性发生突变时合金晶粒度的临界值作为纳米硬质合金判据,认为晶粒度小于0.3μm的合金即可称为纳米硬质合金)。控制烧结过程中的晶粒长大是制备纳米硬质合金块体材料的关键,随着纳米(晶)硬质合金粉末制备技术的成熟,纳米(晶)硬质合金粉末的烧结研究成为材料研究领域的热点。 纳米晶粉末存在着很大的表面能和晶格畸变能,在烧结热处理中这些能量被充分释放,具体表现为晶粒迅速长大和快速致密化。在保证致密化的前提下,有效控制烧结过程中的晶粒长大成为纳米硬质合金制备技术的难点。为了抑制烧结晶粒长大,可在粉末中添加晶粒长大抑制,但添加抑制剂并不能有效地将晶粒控制在100nm以内,于是又发展了众多新的烧结方法,以期通过压力、电磁等活化作用来实现低温短时烧结,进一步控制晶粒长大。以下将对纳米硬质合金新型烧结技术进行简要介绍。 1 压力烧结 在烧结时施加压力可以加快烧结时的颗粒重排,快速实现致密化,消除孔隙,较有效控制烧结过程的晶粒长大。压力烧结主要有低压烧结、热等静压、热压、超高压烧结和爆炸烧结等。 1.1低压烧结 目前人们研究较多并且在工业中被广泛应用的是低压烧结。低压烧结将成形剂脱除、真空烧结和热等静压合并在同一设备中进行,最终烧结阶段采用氢气保护,压力一般为4~6MPa,可实现快速冷却。在低压烧结过程中,大部分收缩发生在真空烧结阶段,在加压阶段消除显微孔隙,使烧结体完全致密。其工艺主要优点为钻池几乎可以完全被消除,孔隙度显著降低,制品内部的缺陷得到有效控制合金的组织结构细小均匀。由于烧结和加压在同一设备中进行,不易造成产品的氧化和脱碳,还可通过引人碳势气体(如CH4等)来调整合金中的碳含量。 1.2热等静压

金属材料的制备及发展

材料工程基础(论文)小论文:金属材料制备 院系名称:材料与化工学院 班级:材科14卓越班 学号:------------------ 任课老师:------------------- 学生姓名:------------------ 2016年10月

1 前言 (3) 1.1 引言 (3) 1.2.1冶金 (3) 1.2.2冶金的方法 (4) 1.1.2.1火法冶金 (4) 1.1.2.2湿法冶金 (5) 1.1.2.3电冶金 (6) 1.2.4生铁的冶炼 (8) 1.2.5钢的冶炼 (11) 2. 有色金属冶炼 (12) 2.1铜的冶炼 (12) 2.2铝的冶炼 (13) 3 金属材料的发展方向 (14) 2

摘要 金属材料自古以来都占据着极其重要的地位,开发新型材料,改良传统金属材料显得尤为重要。金属材料的发展,是从传统金属材料向合成金属材料,虽然根本转变己经初步实现,但由于我国经济的制约,直到现在我国才只是初步建立起现代市场金属材料发展趋势,还没有完全改变传统的金属材料发展的观念。这在发展上并没有把生态和金属材料发展作为基本,这对我国金属材料发展的道路非常不利。本文主要讨论金属材料的制备、现状以及未来发展。 1 前言 1.1 引言 纵观历史,人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。继石器时代之后出现的铜器时代、铁器时代,均以金属材料的应用为其时代的显著标志。现代,种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础。本文主要讨论金属材料的制备(主要为冶金工艺)、现状以及未来发展。 1.2冶金工艺(现状) 1.2.1 冶金 冶金的定义:关于矿产资源的开发利用和金属材料生产加工过程的工程技术。 冶金的原因和目的:地球上已发现86种金属元素,除金、银、铂等金属元素能以自然状态存在外,其他绝大多数金属元素都以氧化物、硫化物、砷化物、碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐等形态存在于各类矿物中。因此,要获得各种金属及其合金材料,必须首先通过各种方法将金属元素从矿物中提取出来,接着对粗炼金属产品进行精炼提纯和合金化处理,然后浇注成锭,轧制成材,才能得到所需成分、结构、性能和规格的金属材料。 3

金属材料的制备冶金

第一章金属材料的制备—冶金 一.本章内容及要求 1.本章共三节,教授课时2学时,通过本章学习,要掌握金属材料的三种冶金方法的工艺过程、特点及应用。 1.1 冶金工艺 1.2 钢铁冶金 1.3 有色金属冶炼 2.重点是生铁冶炼的过程(包括冶炼的方法,使用的原料及各自的作用,主要装置,以及主要的物理化学过程)和炼钢的基本过程(元素的氧化,脱硫,脱磷,脱氧,合金化)。 3.难点:生铁冶炼过程中高炉中发生的物理化学变化。 4.要求: ①掌握常用的冶金方法,以及各自的特点; ②掌握生铁冶炼的过程; ③掌握炼钢的基本过程; ④了解铜的冶炼工艺过程; ⑤了解金属铝电冶金的原因和工艺过程。 具体内容 第一节冶金工艺 1.1.1冶金 冶金的定义:关于矿产资源的开发利用和金属材料生产加工过程的工程技术。 冶金的原因和目的:地球上已发现86种金属元素,除金、银、铂等金属元素能以自然状态存在外,其他绝大多数金属元素都以氧化物(例如Fe2O3)、硫化物(例如CuS)、砷化物(例如NiAs)、碳酸盐(例如FeCO3)、硅酸盐(例如CuSiO3·2H2O)、硫酸盐(例如CuSO4·5H2O)等形态存在于各类矿物中。因此,要获得各种金属及其合金材料,必须首先通过各种方法将金属元素从矿物中提取出来,接着对粗炼金属产品进行精炼提纯和合金化处理,然后浇注成锭,轧制成材,才能得到所需成分、结构、性能和规格的金属材料。

1.1.2冶金的方法 冶金工艺可以分为火法冶金、湿法冶金和电冶金三大类。 1.1. 2.1火法冶金 火法冶金:利用高温从矿石中提取金属或其化合物的方法。 特点:火法冶金是生产金属材料的重要方法,钢铁及大多数有色金属(铝、铜、镍、铅、锌等)材料主要靠火法冶金工艺生产。用火法冶金方法提取金属的成本较低,所以,火法冶金是生产金属材料的主要方法。 缺点:火法冶金存在的主要问题是污染环境。

《原材料检验入库管理规定》

1 目的 为规范原材料检验入库流程,明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项,特制订本 管理办法。 2 范围 适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。 3 术语定义 无 4 职责 品质部: 负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。 负责制作检验作业文件,负责检验数据的记录、整理、分析、存档。 负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。 库房: 负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。 负责原材料到货后的检验提请,填写《送检通知单》。 负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作,以便进行抽样检验。 负责不合格原材料的隔离。 研发/工艺: 负责各种原材料技术规范的编制和下发。 负责对试验用料进行判定。 负责协助处理原材料异常问题。

5 业务流程图 6 实施程序 供应商送料,经仓管员点收,确认物料的规格、数量相符后,查看供应商提供出货检

验报告、产品外包装、供应商合格证,填写《送验通知单》再交品质保证部IQC进行验收。 对来料类型进行判定,对于量产用原材料由IQC依据相应检验规范进行检验,库房协助做好物料的搬运和开箱工作;对于试验用料,由仓库将《送检通知单》提交技术部门,由技术部门判定是否可用;对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范,需要时由技术部协助完成来料检验工作,若无法提供临时检验规范,则技术部负责走《特采单》流程,报各相关部门评审,并公布评审结果。 接到仓库通知后,准备检验规范文件、检测工具等。 检验员依据相应检验规范对原材料进行检验,将检验结果如实填写至《来料检验报告》,对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识,IQC可直接判定来料不合格。 检验合格的物料由IQC做合格判定,并在物料上贴合格标签,盖“IQC PASS”印章,并通知仓库办理入库手续,检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签,盖“不合格”印章,并开具《不合格品报告》,不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。 将《不合格品报告》传递至质量工程师(SQE),质量工程师于一个工作日内向IQC 反馈处理结果。根据来料不合格情况,由SQE根据情况向采购部发出8D报告,采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改,并提交整改资料。 对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写《材料紧急需求单》,经相关部门签核后,最终确认是否可上线使用,品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。 生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员,品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定,判定为不合格的,开具《不合格品报告》,按照《不合格品控制程序》进行处理。 对不配合本公司品质要求的供应商,若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供,品质保证部将对该供应商所有来料不予检验,并向上级部门对采购部进行投诉,适时取消该供应商资格。 检验员将每天的来料信息汇总至《来料检验清单》,不合格原材料记录在《电芯原材料质量问题对策表》中,《来料检验报告》与供应商出货报告共同存档管理。 定期对来料检验质量状况进行统计分析,对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘汰。 7 相关文件

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报 告及合格证 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 4钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm, 大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。

古建工程质量验收资料汇总

古建工程质量检验评定表说明 一、适用的部位、工序及所属的分部(摘自CJJ70-96) 3.4台基工程-(地基与基础分部) 适用于台基和露台工程。包括磉石、阶沿石、侧塘石、石级及台基露台 的填土等工程。 4.1抬梁式柱类构件制作工程-(主体工程中的“大木构架”) 适用于抬梁式(帖式)柱类构件(廊柱、步柱、金柱、脊柱、童柱)等 的制作工程。 检查数量:抽查构件总数的10%,但各式柱均不应少于3根。 4.3抬梁式枋类构件制作工程-(主体工程中的“大木构架”) 适用于抬梁式枋类构件(廊枋、步枋、拍口枋、枋、随梁枋)等的 制作工程。 检查数量:抽查构件总数的10%且各式枋子均不应少于3件。 4.7搁栅、桁(檩)(注:读音lin,和“鳞”同音)类构件制作工程-(主体工程中的“大木构架”) 适用于各类搁栅、桁(檩),扶(帮)脊木、长短机等构件的制作工程。 检查数量:按构件总数抽查10%且每类均不应少于3根。 4.8板类构件制作工程-(主体工程中的“大木构架”) 适用于各类板(山花板、夹樘板、楣板、垫板、裙板、博风板、封檐板、 瓦口板、楼板)等的制作工程。 检查数量:楼板按有代表性的自然间抽查10%,其它按每10延米抽查一处,但 均应不少于3间(处) 4.10下架木构架的安装工程-(主体工程中的“大木构架”)

适用于柱头以下木构架的柱、梁、枋、川(穿)的安装工程。 检查数量:按构架的50%抽查,且不应少于2榀。 4.11上架木构架的安装工程-(主体工程中的“大木构架”) 适用于柱头以上木构架的柱、梁、枋、川、桁(檩)、垫板、木基层等构 件的安装工程 检查数量:按构架的50%抽查且不应少于2榀。 4.12屋面木基层构件的安装工程-(屋面工程分部) 适用于屋面木基层中椽类、眠檐、勒望、里口木、望板等构件的安装工程。 检查数量:按有代表性的自然间抽查10%其中过道以10延长米检查一处且均不应少于3间(处)翼角抽查30%且不应少于1处(座)。 4.13木楼梯制作与安装工程-(木装修工程分部) 适用于古建筑的木楼梯制作与安装工程。 检查数量:梯段全数检查,栏杆踏步抽10%,且不应少于三根(处)。 4.14斗拱(牌科)的制作和安装工程-(主体分部) 适用于各类斗拱(牌科)的制作和安装工程。 检查数量:按构件总数抽10%且不应少于3座(件)。 5.1砖细加工与安装工程-(装饰分部) 适用于砖细的加工与安装工程。 砖细加工的表面:抽查总数的10%且不应少于10块, 砖细安装:每1m(或1㎡)检查一处,每处0.5m(或0.5㎡)且不应少于三处。 5.4石料(细)的加工和安装工程-(装饰分部) 适用于石料细的加工与安装工程

最新版原材料检验规程

原材料检验规程汇编目录

1 非生产类物料及辅助物料检验规范第2页 2 型钢原材料检验规范第4页 3 钢板类原材料检验规范第7页 4 钢管类原材料检验规范第9页 5 铜板原材料检验规范第11 页 6 其它板材类原材料检验规范第12 页 7 U-PVC 管原材料验收规范第13 页 8 五金件进料检验规范第15 页 9 包装材料进料检验规范第16 页 10 电子元件进料检验规范第17 页 11 塑料件进料检验规程第18 页 12 注塑用胶料原材料检验规范第19 页

1 非生产类物料及辅助物料检验规范

1 目的 对非生产物料及部分辅助物料的符合性、适用性进行初步验证,使采购物资能初步符合使用效果。 2 范围 适用于非产品用途的小五金配件、易燃化危品、工具、切削刀具、机电维修配件、模夹具材料、办公用具、厂房维修物料等,以及用于产品的部分辅助物料、低值易耗物料。 3 检验细则 3.1物资供应商应为合格供方。(临时供方物资由使用部门试用证实 合格后方可确认。) 3.2 验证物资的合格证、说明书或其它证明资料。 3.3 查验是否有图纸要求、规格型号要求或其它特殊要求等资讯。 3.4 检验物资的适用性及坚固耐用、安全性。 3.5 部件、配件是否齐全。 3.6 电器构件应安全可靠,符合国家电器安全规范。 3.7 接电试验后无异常声音、运转灵活,其应用性能完好。 3.8 验证有使用期限的物资是否在有效使用期限内。 3.9 物资有没有变形、变质、掺杂或沉淀严重等现象。 3.10 如属用于产品上的新物料,应做有关试验或试用。 3.11计量器具验证如下内容:产品合格证、生产厂家、厂址、出 厂编号及出厂日期,检验外观应完整无损、配件齐全,按相关 内校检验规范进行校验或送外校。 3.12 易燃化危品在验证时应注意远离火源,做好现场防护。 3.13焊接工艺用的设备、电焊条、防护罩涉及特殊过程增加以下检测内容: a 电焊条药皮不能有裂纹、气泡、杂质、剥落、凸节、破头等 缺陷。

原材料、成品检验流程

精心整理 修订履历 版本修订页次备注 编制:审核:批准: 发放部门: 1.0 目的 1.1 规范原材料、成品检验作业方式,为原材料、成品检验工作提供依据与指示,确保产品检验符合客户需 求,建立外观检查、可靠性测试检查、客户验货工作指引。 2.0 适用范围 2.1 本文件适用于原材料、产线各工序成品入库检验作业。 3.0 术语与定义 3.1 致命缺陷:因设计、生产、指示等原因在某一批次、型号或者类别中存在具有同一性的,已经或者可能 对人体健康和生命安全造成损害的不合理危险之缺点,产品无法安装或被损坏,或存在严重功能性影响 3.2 严重缺陷:指安全、使用以外的缺点,其结果或许会导致故障或实质上减低产品单位之使用性能,以致 不能达成期望之目标。 3.3 次要缺陷:不影响产品功能、可靠性及在安装调试过程中对人员生命安全不会造成影响的缺陷。 精心整理

精心整理 4.0 职责 4.1 检验员: 4.1.1 负责原材料、成品及包装之抽检,及检验记录的制作; 4.1.2 负责客户来厂验货过程。 4.2 QE : 4.2.1 负责本文件的编制、解释及修订; 4.2.2 不合格品或客户退货品的确认、分析处理及追踪验证。 4.3生产部负责按照成品检验不合格品、客户退货品返工要求作业; 5.0 参考文件与资料 5.1 抽样计划规范(GB/T2828-2008)一般一次抽检标准 5.2 《IQC 作业指导书》 5.3 《OQC 作业指导书》 5.4 不合格品控制程序 5.5 产品BOM 及图纸、ECN 变更通知单、客户订单要求等 6.0 作业流程图 6.1 原材料检验入库及不合格品处理工作流程 6.2 成品检验入库发货及不合格品处理工作流程 库房原材料报检 退货 不合格品评审 报检单反馈库房 IQC 执行检验 特采 原材料入库 检验报告 测试产品抽取 QE 审核 NG OK NG OK NG 生产部成品报检 返工/报废 不合格品评审 报检单反馈库房 可靠性与各类参数测 试 特采 产品入库 测试报告 OQC 抽样 QE 审核 NG OK NG NG OK

相关文档