蓄电池日常维护及常见问题汇总

1、什么叫放电深度?放电深度为20%表示什么意思?

答:电池的放电深度指放电时电池所放出容量的程度,一般用百分数表示。20%表示电池放出的容量达到电池额定容量的20%,此时电池还剩有80%的容量。

2、VRLA(阀控式密封铅酸)蓄电池和传统的开口式铅酸电池比较有哪些优点?答:1)不需要加酸、加水及调整酸比重等维护工作;

2)密封结构,不会漏酸,也无酸雾排出;

3)电解液不流动,可以立放或卧放安装;

4)不需要专用电池室,可以和其他设备组合在一起使用,占地面积小。

3、影响质阀控式蓄电池运行质量的有那些因素?

答:阀控式蓄电池运行的质量是由三个方面决定的:一是产品质量,二是安装质量,三是运行维护质量。这三个方面应该说都是十分重要的。特别是产品质量,这是保持阀控式铅酸蓄电池有较好运行质量的关键。产品质量与蓄电池生产过程中的各个环节,即从制造铅粉到封装入库的每道工序都有关联。因此,要对板栅的厚度、重量,铅膏的配方,隔板的透气性,安全阀的技术设计,电解液的灌装方式及对电解液注入量的控制、合成的方式,壳体材料及壳盖与极桩、壳盖与壳体间的密封等诸方面、诸环节进行严格的把关。

对于安装质量,也包括储存、安装、容量实验等多个方面。这些方面均会直接影响阀控式蓄电池日后的运行和维护工作,因此在搬运储存的过程中应注意不要发生碰撞,在安装过程中要注意汇接条与电池极桩之间的吻合,小心将不平的极桩整平。在紧固极桩时,所用的力量既不能太大也不能太小。如太大,会使极桩内的铜套溢扣,力量太小又会造成汇流条与极桩接触不良,因此安装中最好采用厂家提供的有过力脱扣的扳手,或按照厂家提供的参考公斤力,使用相应的公斤的扳手。在安装中还注意以下方面:一、要使蓄电池与直流屏之间各组蓄电池正极与正极、负极与负极的长短尽量一致,以在大电流放电时保持电池组间的运行平衡;二、要使电池组的正、负极汇流板与电池汇流条间的连接牢固可靠;三、在安装后,千万不要忘记给电池补充充电。

对于维护质量,也是确保阀控式蓄电池正常运行的一个重要方面。如果维护质量较高,就能使阀控式蓄电池发挥最大的效能和延长使用的寿命。因此基站维护人员要在充分理解阀控式蓄电池产品说明书所提出的各项要求的前提下从事维护工作,并在维护工作中弄清以下几方面的关系和问题;

(1)温度与容量的关系

以GNB电池(阀控式蓄电池)在互联网上给出的大致标准是:25℃时,蓄电池的容量为100%;在25℃以下时,每升高10℃蓄电池的容量会减少一半。

阀控式蓄电池的容量是随着温度的变化而变化的,维护人员必须认真做到机房空调正常运转,要控制好蓄电池的温度使其保持在22℃~25℃以内。

(2)充电、放电与寿命、容量的关系

a.充电与寿命的关系

对阀控式铅酸蓄电池的维护需要建立精确的充电制度并加以实施,才能使该蓄电池达到最优的性能和最长的使用寿命,国内外大量研究的结果表明,充电方式决定了蓄电池使用的寿命,有一些蓄电池与其说是使用坏的,不如说是充电方式不妥被损坏的。在这方便,国内有许多蓄电池生产厂家和科研院所或学校都做过类似的实验。例如有一个单位,将蓄电池分成了两组进行实验,一组采用普通恒压限流方

式进行全容量寿命的试验,另一组则采用阶段恒流充电方式控制充电的容量,并在充电后期采用短时间中等电流冲击方式进行容量循环寿命的试验。结果,两组蓄电池因采用不同的充电方式而得到相差甚大的循环寿命,其中采用阶段恒流充电方式的蓄电池循环寿命较长。可见,目前被广泛采用的恒压限流充电方式,特别在充电后期是

有相当缺憾的。

由于目前使用的整流设备,特别是开关电源不具备恒流特性,采用第二种充电的方式还存在一定的困难,因此对这个问题还需要做进一步的探索。

除此之外,目前有些科研部门都在探索用脉冲充电的方式对阀控式蓄电池充电。主要的过程是将脉冲充电分成一个或几个阶段,每个阶段有数个脉冲周期。如整个过程为充电10min—停充3min—放电3s—停放1.75min,最后阶段为充电

15min并静止放置数h,使电解液降温等等。据说这种方法比较理想,可以消除硫酸化。

b.放电与容量的关系

大家知道,不同倍率的放电电流会使蓄电池有不同的容量。在通信电源直流供电系统中配置的蓄电池容量也是不同的,对蓄电池在实际放电电流下运行的容量应有一个准确的计算。这里值得注意的是,在小电流放电条件下形成的硫酸铅,要氧化还原是十分困难的,这是因为在小电流放电下形成的硫酸铅颗粒的尺寸远比大电流放电条件下的尺寸大,就是说在大电流条件下晶体形成的速度要比小电流条件下慢,晶体来不及生长就很快被氧化还原了,因而颗粒比较小。而在小电流条件下,较大的硫酸铅晶体就不容易被还原。如硫酸铅晶体长期得不到清理,必然会影响蓄电池的容量和使用寿命。

(3)不均衡性对阀控式蓄电池的影响

有关的研究结果表明:板栅不同部位合金成分与结构的分布均有所不同,因而会导致板栅电化学性能的不均衡性,这种不均衡性又会使在浮充和充、放电状态下的电压产生差异,且会随着充、放电的循环往复,使这种差异不断增大,且会随着充、放电的循环往复,使这种差异不断增大,形成所谓的“落后电池(蓄电池失效)”。目前国内的标准要求,在一组电池中最大浮充电压的差异应≤50mV,而发达国家的标准是≤20mV,所以应重视并减小浮充状态下蓄电池的电压运行的差异。

(4)热失控现象

由于阀控式蓄电池采用贫液设计,电池中灌注的电解液都吸附在玻璃纤维板上,当充电电流增大时,就需要通过安全阀来释放气体,因而造成了蓄电池失水、内阻增大、容量衰减和在充、放电过程中产生大量的热量。这些热量如来不及扩散使温度剧增,就会形成热失控。

热失控产生的原因还有没及时减小浮充电压、安全阀不严或开阀压力过低等等,在热失控严重的情况下如果放电,有可能使蓄电池瞬间电压骤降和蓄电池壳体温度上升至70℃~80℃,因此对热失控的问题必须引起高度的重视。

通过以上分析,对阀控式蓄电池的维护工作有了一些了解,要做好对阀控式蓄电池的维护就必须做到:

a.在条件允许的情况下,蓄电池室应安装空调设备并将温度控制在22℃~25℃之间。这不仅可延长蓄电池的寿命,而且可使蓄电池有最佳的容量。

b.不论在任何情况下,蓄电池的浮充电压不应超过厂家给定的浮充值,并且要根据环境温度变化,随时利用电压调节系数±3mV/℃来调整浮充电压的数值。

c.鉴于不均衡性对阀控式蓄电池的影响,应采用浮充电压的下限值进行浮充供

电。

d.在蓄电池不均衡性比较大或在较深度地放电以后,以及在蓄电池运行一个季度时,应采用均衡的方式对电池进行补充充电。在均衡充电时要注意环境温度的变化,并随环境温度的升高而将均衡电压设定的值降低。例如,如环境温度升高1℃,那么均衡充电的电压值就需降低3mV。

e.用脉冲充电的方式对“落后电池”进行活化,促使蓄电池容量的恢复。

f.精心维护,在阀控式电池组投入运行前应进行快速容量实验,记录每只单体电池的内阻和容量数据,作为原始资料妥善保存,待每运行一年后,需将运行的数据与原始数据进行比较,如发现异常情况应及时进行处理。

g.阀控式蓄电池运行到使用寿命的1/2时,需适当增加测试的频次。如果电池内阻突然增加或测量电压有数值不稳(特别是小数点后两位)、总是在变的情况,应立即作为“落后电池”,进行处理。

h.定期检查阀控式蓄电池的安全阀,并仔细观察安全阀的周围是否有被喷射的污点,以此确定安全阀是否拧紧或损坏。

i.在蓄电池选型和采购的过程中,要充分了解厂家的生产工艺、制造流程和质量控制手段,以及技术特点等,必要时可要求在厂家进行首次容量实验,以筛选差异较小的蓄电池。

总之,在通信维护工作中,要重视对阀控式蓄电池的维护,要针对蓄电池不同的特点、特性提出不同的维护要求,不断提高维护的水平,使阀控式蓄电池充分发挥其效能,达到预期使用的目的。

4、VRLA蓄电池的安全阀起什么作用?

答:防止电池在使用时内部压力过高,当电池内部压力达到一定值时安全阀自动开启

泄压,当压力恢复正常时自动关闭,为单向阀。

5.安全阀的正常开闭阀压力为多少?

答:通信标准(YD/T 799-2002)要求电池的开阀压力为10~35kPa,闭阀压力为3~15kPa。

电力标准(DL/T 637-1997)要求电池的开阀压力为10~49kPa,闭阀压力为1~10kPa。

6.VRLA蓄电池的使用寿命和哪些因素有关?

答:VRLA蓄电池的使用寿命与电池的设计、制造及客户的正确使用及维护有关。

7.VRLA蓄电池可在什么环境温度下使用?最好将环境温度控制在什么范围?答:VRLA蓄电池可在环境温度-15℃~45℃的工作场所,建议环境温度控制在5℃~30℃的范围内,最佳环境温度在15~25℃。

8.VRLA蓄电池电池的单体开路电压大约是多少?

答:一般为2.11~2.14V,出厂后大于2.10V算正常。

9.VRLA蓄电池安装后应作哪些检查?

答:电池安装后应做如下检查:

1)逐个检查导电连接螺栓是否拧紧;

2)电池连接是否与安装图要求一致;

3)检查电池的总电压是否正常。

10.在VRLA蓄电池的日常维护工作中应作记录,这些记录至少要包括哪些方面的内容?

答:包括以下的内容:

1)每个电池的浮充电压

2)浮充端电压(总压)

3)环境温度及电池外表的温度

4)测量日期及记录人。

11.日常维护中,如果电池室无空调,如何处理浮充电压随温度的变化问题?答:如果充电机有温度补偿功能,则充电机能自动的按照设定的温度补偿系数随温度的变化而调整浮充电压;否则需人工调整浮充电压。

12.为了保证电池长寿命,电池室应具备哪些条件?

答:应具备环境温度控制在5~30℃,同时要求室内具有良好的通风,便于空气流通散热,如果温度过高,建议安装空调设备。

13.什么情况必须对VRLA蓄电池组进行均衡充电?

答:1)电池系统安装完毕,对电池进行补充充电;

2)全浮充运行3个月以上;

3)搁置时间超过3个月;

4)浮充运行过程中有2只电池电压低于2.18V。

5)放电时放出5%容量以上;

14.采用恒压限流方式对VRLA蓄电池充电,如何判断电池已充足电?

答:有两条依据:

1)充电时间达18~24小时(非深度放电可短些,如20%放电深度的电池,充电时间可缩短至10小时)。

2)充电电流降至最小值且连续3小时不变。

15.目前VRLA蓄电池容量检测最准确最有效的方法是什么?

答:快速放电测试容量。

16.至少多长时间应对VRLA蓄电池作一次全容量检测放电?

答:至少每三年要对电池做一次全容量检测放电,使用三年后,应每年进行一次全容量检测放电。

17.VRLA蓄电池在通信部门的全浮充工作制中,主要起哪两个作用?

答:主要起两个方面的作用:

1)当市电中断或整流器设备发生故障时,电池组担负起对负载单独供电的任务,以确保通信不中断。

2)起平滑滤波的作用。电池组与电容器一样具有充放电作用,因而对交流成分具有旁路作用,这样送至负载的脉动成分进一步降低,从而保证了负载设备对电压的要求。

18.对容量检测时发现的容量不足或连接条发热或压降大的电池组应作如何处理?

答:⑴、应对整组电池做均充处理,即均充18~24小时。

⑵、或用活化仪对该电池进行单独补充电。

⑶、蓄电池运行期间,每半年应检查一次连接导线,螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺栓必须及时拧紧(螺栓与螺母的扭矩约为11Nm),腐蚀污染的接头应及时清洁处理。电池组在充放电过程中,若连接条发热或压降大于10mV以上,应及时用砂纸等对连接条接触部位进行打磨处理。

⑷、更换电池时,不能把不同厂家、不同型号、不同种类、不同容量、不同性能以及新旧不同的电池串、并在一起使用。

19、大电流充、放电对电池有何影响?

答:失水、极板易弯曲、活性物质脱落,从而导致电池加速失效。

20、阀控密封电池在使用过程中有哪些常见故障?

答:短路、漏液、反极、极板硫酸化、极板弯曲和腐蚀断裂、活性物质脱落、容量损失、电压异常、循环寿命短。

21、电池组压降过大(一般整组电池压降超过1V以上)的原因有那些?答:原因主要有

(1)电池组连线太长,设计不合理;

(2)电池组内螺丝松动,接触电阻大。

22、电池组压差大有何解决方法?

答:解决方法有

(1)均衡充电

(2)充放循环

(3)开阀24小时

(4)使用时间延长观察

23、电池漏液的原因有哪些以及如何解决?

答:原因:

a) 密封胶老化导致密封处有裂纹;

b) 电池严重过充电,不同型号电池混用,电池气体复合效率差;

c) 灌酸时酸液溅出,造成假漏液。

解决方法:

1)对可能是假漏液电池进行擦拭,留待后期观察;

2)更换漏液电池。

24、VRLA蓄电池放电深度和循环寿命是何关系?

答:放电深度越深,循环寿命越短。

25、蓄电池的储存有何要求?

答:要求通风设施良好、干燥(最好装空调),保持环境温度在25℃左右;地面承受能力要强;储存3个月后要进行补充电。

26、蓄电池使用中,为什么有时“放不出电”?

答:电池在正常浮充状态下放电,放电时间未达到要求,程控交换机上电池电压即已经下降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为:

(1)电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;

(2)浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠充,电池容量不足,并可能导致电池硫酸化;

(3)电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条压降大,整组电池电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快);

(4)放电时环境温度过低,随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降。

27、电池短路有什么危害?

答:会导致起火,电池报废。

28、电池反极原因有哪些?

答:蓄电池的反极是指蓄电池的正负极发生了改变,反极表现在两方面,一是由于电池在安装时某单格电池正负极接反或整个电池组正负极接反;二是电池在多个串联使用中,由于某个电池容量较低或完全丧失容量。

29、酸盐化的现象?

答:1)硫酸盐化电池在正常放电时,比其它正常电池的容量明显降低。

2)电解液密度下降低于正常值,而且是长时期落后。

3)充电过程中电压上升很快,高达2.5伏/单格左右(正常值在2.35伏单格左右),而在放电过程中电压降低很快,1~2小时内就降低到1.8伏左右(10小时率放电)。

4)充电过程中冒气泡过早。

5)极板颜色和状态不正常。正极板呈浅褐色(正常为深褐色),极板表面有白色硫酸铅斑点,负极板呈灰白色(正常为灰色),用手指触摸极板表面时感觉到有粗大颗粒的硫酸铅结晶,并且极板发硬。

30、极板硫酸盐化现象产生的原因?

答:正常蓄电池在放电后,正负极板上的活性物质,大都变为松软硫酸铅的小结晶,均匀地分布在极板中,在充电时容易恢复成原来的二氧化铅和海绵状铅,这是一种正常的硫酸化作用。由于电池使用不当,长期充电不足,或半放电状态,过量放电或放电后不及时充电,内部短路,电解液密度过高,温度高,液面低使极板外露等问题,导致电池内化学反应不正常发生,在极板上形成了粗大的硫酸铅结晶,这种结晶导电性差,体积大,还会堵塞极板的微孔,妨碍电解液的渗透作用,增大了电池内阻,在充电时很难恢复,成为不可逆硫酸铅,使极板中参加电化学反应的活性物质减少,因此电池容量大大降低,这就是常说的电池硫化现象。

31、产生极板硫酸化原因有哪些.?

答:产生极板硫酸化原因有以下几点:

1)电池初充电不足或初充电中断时间较长;

2)电池长期充电不足;

3)放电后未能及时充电;

4)经常过量充电或小电流深放电;

5)电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复;

6)电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电;

7)电解液不纯,自放电大;

8)内部短路作用或电池表面多水造成漏电;

9)电池内部电解液液面低,使极板裸露部分硫酸化。

32.去除极板硫酸化的方法有哪些?

答:1)小电流(0.1~0.2C10A)长时间反复充电,直至容量恢复

2)智能活化仪进行活化

33.VRLA蓄电池的安装地点应远离哪些地方?安全距离为多少?

答:安装地点应远离热源和易产生火花的地方;安全距离为0.5米以上,同时组与组电池之间、电池与其他设备之间应预留维护空间。

34、连接螺栓未拧紧会造成什么危害?电池安装时连接螺栓力矩要求多大?答:松散的连接会造成连接处的电阻增大,充放电过程中易引起打火,严重时导致发热、起火,发生事故。连接螺栓力矩要求为15N·M。

35、VRLA蓄电池短路现象?

答:铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:

a)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。

b)大电流放电时,端电压迅速下降到零。

c)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。

d)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。

e)充电时,电解液温度上升很快很高。

f)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。

g)充电时,不冒气泡或冒气出现很晚。

36、造成VRLA蓄电池短路的原因?

答:造成VRLA蓄电池短路的原因有以下几个方面:

⑴、隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。

⑵、隔板窜位致使正负极板相连。

⑶、极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。

⑷、导电物体落入电池内造成正负极相连。

⑸、焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充电过程中损坏隔板造成正负极板相连。

37、对阀控式铅酸蓄电池进行均衡充电条件?

答:1)电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电

2)电池组浮充运行过程中,有两只以上电池电压低于2.18V

3)电池搁置停用时间超出三个月

4)电池全浮充运行达三个月

5)蓄电池进行放电后充电

38、采用衡压限流方式对VRLA蓄电池充电,如何判断电池已充足电?

答:1)充电时间18~24小时。

2)电压恒定情况下,充电末期连续三小时充电电流值不变。

39、影响容量的主要因素有哪些?

答:放电电流、放电温度和电解液浓度。

40、引起失水干涸的原因是什么?

答:引起失水干涸的原因主要有两方面:

(1)生产工艺造成的:

a、外壳材料水气渗透率高

b、壳盖与壳体密封不良,极柱与上盖密封不严

c、安全阀质量有问题,使之成为一个出气口。

以上三种工艺的原因都会造成电池的失水,而最终导致干涸现象的产生。

(2)使用过程中不正确使用:

a、浮充电压过高、设有均充、大电流充放电、放电深度过大、过充、过放等均可导致电池的失水。

b、由a所造成的原因使氧气无法及时得以还原,气体排出携带水分到电池的体外。

c、电池工作温度长时间过高。

41、电池放电到什么时候才算过放电?

答:电池的放电制度是指电池的放电速率、放电形式、终止电压及温度。a)、电池端电压由浮充迅速降至开路电压,此时电压大至由2.23V降到2.13左右,因此过程是由浮充电压转为开路电压,并非实际开路放电电压,所以下降特别快。

b)、电池端压由开路压开始稳步下降,一般正常情况下电池在1.80~2.06期间放电属平稳过渡期,电池端压稳步下降。

c)、当电池达到终止电压1.80V,此时若继续放电,则放电速率加快,同时这期间也属于电池的过放电过程,如果发生了过放电,则必须及时对电池进行补充电,否则会导致电池内部硫酸盐化,恢复本来容量将带来很大困难。

42、为什么电池放电最初阶段电压下降较快?

答:影响电池放电的因素有放电速率、放电形式、终止电压及温度。

a)、电池端电压由浮充迅速降至开路电压,此时电压大至由2.25V降到2.14左右,此过程是由浮充电压转为开路电压,并非实际开路放电电压,所以下降特别快。b)、电池端电压由开路压开始稳步下降,一般正常情况下电池在1.80~2.06期间放电属平稳过渡期,电池端电压稳步下降。

c)、当电池达到终止电压1.80V,此时若继续放电,则放电速率加快,同时这期间也属于电池的过放电过程,如果发生了过放电,则必须及时对电池进行补充电,否则会导致电池内部硫酸盐化,恢复原来容量将带来很大困难。

43、引起电池容量不足的几点原因是什么?

答:引起电池容量不足的原因很多,主要分以下几方面:

1)电池出厂后到达用户处未能及时安装使用,造成长期贮存,温度高低对电池的自放电有很大影响,长期贮存势必造成自放电会引起容量的不足。

2)正极板腐蚀,变形引起容量不足。

铅酸蓄电池正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。电池充放电循环的容量,尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切相关。

a.正极板栅上活性物质软化脱落

微观上活性物质中存在着大孔和小孔,大孔尺寸超过0.5cm,它是由许多小孔组成的,随着放电循环的进行,活性物表面收缩,核心形成珊瑚状结构,多次放电循环使用小孔聚集增多,使大孔不断增加,破坏了正极板结构,导致活性物脱落。出现这些情况的主要原因是大电流充放电所致。避免发生应保证充放电的电流和避免出现过充或过放的现象。

b.正极板栅腐蚀变形

板栅的腐蚀速度取决于板栅合金的组成,但储存温度越高,腐蚀速度越快,放电深度越深,腐蚀越严重。

3)负极板硫酸盐化

在正常工作中,负极板上的PbSO4颗粒小,放电很容易恢复为绒状铅,但有的时候电池内部生成了难以还原的硫酸铅,称为硫酸盐化。引起负极盐化的原因很多,诸如放电后不能及时充电,电池长期搁置,引起严重的自放电,电解液浓度过高,长期充电不足,高温下长期放电,这种硫酸铅用常规方法很难还原,这样活性物质的减少势必影响到电池的容量。避免其发生应注意正确使用,按照说明书中的操作规程严格办事。

44、电池放电容量为何出现参差不齐的现象?

答:1)电池的充电时间不足。

2)放电前电池是否充满电。

电池说明书上所列数据是电池出厂时在电池完全满电的情况下放电测得。因此,在放电前需对电池充满电后,静置4小时以上再进行容量测试。

3)温度对电池的容量也有影响,注意利用容量与温度的关系公式计算放出容量。温度低放出容量较少,反之放出容量较多。

4)使用年限的增加电池容量的自我衰减。(每年度正常情况下电池容量损失2%以上)

45、电池如何出现鼓包变形现象?

答:电池出现鼓包变形,主要是由体内压力激剧增加而产生的,主要原因有以下几点。

(1)安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成鼓包变形。(2)浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上O2析出加快,而来不及在负极复合,同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及,压力达到一定时,使VRLA电池出现鼓包变形。(3)VRLA 电池充电运行中特别是在串联电池组中,如果对电池组进行过充电,若有品质不良的电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓包现象。(4)因VRLA电池属于贫液式设计,对气体的化合留有预留通道,而如果有"富液"现象,就会阻挡产生的O2扩散到负极,降低O2的复合率,体内压力增大。

46、发现电池表面的纹理或裂痕,如何处理?

答:针对该现象存在以下两种情况:

1、生产电池槽和盖脱模时所留下的熔合纹。注意熔合纹与一些划伤或裂纹十分相似,但纹理较浅,注意它们的区别。

2、人为损伤,电池有可能在搬运或运输的过程中出现人为的损伤,摔或磕碰等都可能造成电池出现裂缝或开胶,避免这种现象的发生应在搬运过程中注意轻拿轻放。

47、发现连接件打火的现象,如何处理?

答:1)如果在VRLA电池体内极柱与汇流排,或汇流排与极耳出现虚焊或假焊,在大的充电电流下常出现打火或发热的现象,容易引燃体内H2、O2出现起火等现象。2)VRLA电池的极柱连接时出现虚接的现象,在大电流充放电的情况下常出现打火或发热的现象,严重可引起着火的恶性后果。杜绝此类现象的发生应在安装完毕后认真检查各部分连接处。3)外界因素导致电池被点燃等现象。

46、关于电池浮充运行中是否需要定期充放电

答:蓄电池正板活物质中的PbO2分α与β两种晶型,前面已经讲过,α型结构强度高,放电容量低,而β型结构强度低,放电容量高。在电池初期的充放电过程中,α型PbO2逐渐向β型PbO2转变,表现为电池容量随着充放电的进行在初期的多次放电中不断有所提高,直到达到最高值。过去的GF型蓄电池经过10次左右的充放循环才能达到最大容量,VRLA在3次以内就能达到最大容量,且初次放电就能达到100%容量。在供电情况比较好的地区,每年也有几次交流电断电情况,因此靠交流电断电在3年内也能使电池容量达到活化最好的状态。即使没有停电的情况,电池容量也达到100%,不会影响使用。

蓄电池使用说明书

铅酸蓄电池使用说明书 首先感谢你对我司蓄电池的信任,我们将以认真的态度为你提供周到的服务

一、电池充电方法。 电池在使用过程中分为浮充与循环使用二种方法,这二种使用方法其充电方式完全不同。 1.浮充使用(每放完一次电)。 A.充电方法:电池恒压2.27~2.3V/单格(6V系列电池:6.8~6.9V/台,12V系列电池:13.62~13.8V/台),限流0.10C10; B.充电时间:7天时间。 例如:18台12V100AH电池第一次放完电后,其充电方法如下:电池恒压246~248V,限流10A(100AH×0.10C10=10A)充电7天时间(168小时)方充足电,才能做第二次放电。 2.循环使用(每放完一次电)。 A.充电方法:电池恒压2.4~2.47V/单格(6V系列电池:7.2~7.4V/台,12V系列电池:14.4~14.8V/台),限流0.15C10 B.充电时间:18h。 例如:18台12V100AH电池第一次放完电后,其充电方法如下:电池恒压259.2~266V,限流15A (100AH×0.15C10=15A)充电18小时)方充足电,才能做第二次放电。 二、电池的维护。 1.新电池安装的维护。 新电池安装后要采用均衡充电12小时。其充电方法是:电池恒压2.4~2.47V/单格(6V系列电池:7.2~7.4V/台,12V系列电池:14.4~14.8V/台),限流0.15C10。电池均衡充电后方可做第一次放电。 2.电池在浮充使用过程中的维护。 电池安装后,在全浮充状态下每使用6个月,均做一次均衡充电。其充电方法是:电池恒压2.4~2.47V/单格(6V系列电池:7.2~7.4V/台,12V系列电池:14.4~14.8V/台),限流0.15C10充电16小时,接一次负载放电。电池放完电后按照循环充电方法给电池充电,充完电后转浮充方式。 3.电池日常的维护。 阀控式密封铅酸蓄电池并不是不需要管理的。电池的变化是一个渐进和积累的过程,为了保证电池使用良好,作好运行记录是相当重要的。要检测的项目如下: A.单体和电池组的浮充电压(每月一次)。 B.电池外壳和极柱温度(每月一次)。 C.电池的壳盖有无变形和渗液(每月一次)。 D.重新拧紧螺钉(每半年一次) 三、蓄电池在充电不足的情况下又放电的危害。 蓄电池在放电时,a-PbO2(a-PbO2具有较低的活性物质利用率,其利用率只有16%)转化为PbSO4,充电时PbSO4转化为B- PbO2(B-PbO2具有较高的活性物质利用率,其利用率可达70%--95%),电池容量随着充电时间而增加。当蓄电池在没有完全充足电的情况下进行放电,使之原来没来得及转化的a-PbO2越来越多,最终导致电池容量失效(也就是每次电池用相同电阻放电,其放电时间会越来越短)。

蓄电池基础知识

蓄电池基础知识 蓄电池是UPS电源中最关键、最昂贵、最易损坏的部件之一,它对UPS的品质有着重要的影响。正确的使用和维护好蓄电池,是延长蓄电池的寿命,提高放电效率的关键。下面再介绍一些铅蓄电池的小知识。 1. 铅酸蓄电池的结构及电动势的产生: 铅酸蓄电池的构造: 正极板(正极板上的活性物质为二氧化铅PbO2)、 负极板(负极板上的活性物质为海绵状纯铅Pb)、 电解液(电解液由水和硫酸[H2SO4]按一定的比例配制而成)、 电池槽等。 将制作好的正、负极板浸入装有电解液的电池槽中后,负板表面的铅离解产生二价的正铅离子和电子(Pb →Pb2+ + 2e),其中正二价的铅离子进入电解液中,电子留在负极板上,这样负极板和电解液之间形成电位差。 同样正极板上的二氧化铅在电解液中离解成正四价的铅离子和负氢氧根离子(PbO 2 + H2O →Pb4+ + OH- ),其中负的氢氧根离子进入电解液,正4价铅离子留在正极板上,这样在正极板和电解液之间形成电位差。 由于正、负极板与电解液都有电压差,所以正、负极板之间也存在电位差。正、负这间电压的高低与电解液的浓度有关,铅酸蓄电池的每单元电压值可用公式表示:E = 0. 85 + d(15℃) 式中0.85----表示铅酸蓄电池的电动势常数, d(15℃)---表示15℃时极板活性质物质微孔中电解液的比重。 UPS电源中常使用的铅酸蓄电池标称电压为12V,它由6个单元组成。 2. 铅酸蓄电池的放电及常用的充电方法: 2.1 蓄电池的放电:蓄电池向外电路供电叫蓄电池放电,放电时,负极板上的电子通过负载流向正极,随着放电的进行,负极板的铅和硫酸反应生成硫酸铅,正极上的氧化铅和硫酸反应生成硫酸铅,随着放电的进行,蓄电池的端电压逐惭下降,当端电压下降至临界电压时,就应终止放电,否则蓄电池的寿命将大缩短甚至损坏。临界电压是蓄电池制造商为保护蓄电池免受不正常的放电而影响蓄电池的寿命, 2.2 恒流充电:这种充电方法在整个充电过程中,流过蓄电池的电流不变,充电器输出的充电电压随蓄电池的端电压上升而上升。这种充电方法有以下特点:充电时间短,但耗能大,充电后期易产生过压充电而缩短电池使用寿命。目前在UPS电源中,不采用这种方法。 2.3 恒压充电充:使用这种方法充电时,整个过程中充电电压保持不变。常用的恒压充电方式中有高压恒压充电和低压恒压充电之分。

12V锂电池使用说明书

12V锂电池使用手册 感谢您使用本产品,为了更好、更安全地使用本产品,请认真阅读使用手册。 锂电池的使用环境:温度在0~40℃,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的环境中,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。 充电注意事项:本产品严禁从放电接线柱充电,必须使用配套的专用充电器从充电插座进行充电。当充电器上的充电指示条停止滚动时,请及时移除充电插头以免电池过充。 放电注意事项:本产品具有过流保护功能,当用电设备的使用电流超出本产品的最大输出电流时,过流保护电路动作而令用电设备看起来不能正常工作。 日常使用注意事项:放电接线柱的输出不受面板上的开关控制,只有电池电压低于9.0V 时放电接线柱才关闭输出。面板上的开关控制的是显示屏及USB插座输出,当开关打开且电池电压≤9.1V时显示屏会以亮一秒灭一秒的频率闪烁提醒您应及时充电,当电池电压≤9.0V时显示屏熄灭且USB插座关闭输出,目的是保护锂电池不致于过度放电,这是控制板上的微处理器进入休眠的过程,您需要手动关闭开关,在电池电压≥9.1V时打开开关才能将微处理器唤醒,显示屏才能显示电池电压值、USB才有5V输出。 虽然本产品具有输出短路保护功能,但在日常使用中不应频繁地短路+、-电源输出。 与环境保护相关:锂电池的正常循环充放电次数大约在500~800次,到了寿命终结的锂电池要依照当地的法律进行相应的回收和处理。 锂电池的正确使用方法之电池保养 电池是一种易耗品,其寿命是一定的(充放电次数通常为300-500次),因此掌握正确的使用方法是电池“延年益寿”的秘诀。 不同类型的电池有不同的充电要求,镍氢电在充电中容易出现发热及高温的问题,如热量无法及时散出,极易造成电池性下降或不可逆的损坏甚至爆炸。一般来说按说明书之要求用电池附带之充电器(或原装充电器)对电池进行充电即可达到要求,忌长时间不间断充电和用不符合要求的充电器进行充电(特别是低档的充电器无保护功能),以免造成损坏或发生危险,正确的做法应是用合格的或原装充电器进行充电,达到充满时间后即取下。通常锂电池有比较完备的保护功能(带有保护板),对电池充电时没有太多的其它要求,但为防止保护板过充保护功能失效造成的安全问题,也不建议长时间的充电,电池充饱后即取出,另外充电时必须使用原装或电池所附带的充电器,并按说明进行操作和使用,否则可能损坏电池甚至发生危险;锂电池过热爆炸着火的几率比其他类型的电池高很多,最近APPLE、DELL均有类似的案例;另外,充电时电池或充电器附不要有易燃易爆物品,如:报纸杂志等。 电池使用前需检查是否满足负载的要求,在不能达到负载要求的或大电流的(超过1C)情况下使用会使电池损坏或寿命缩短。 由于长期储存会加速电池自放电和活性物质钝化,环境温湿度为10°C~30℃65±20%之间比较合适,同时为降低电池长期储存(如一年以上)造成的自放电和活性物质钝化带来的负影响,电池每三个月需做一次充放电循环,以恢复其原有性能。 参数表:

蓄电池容量测试操作说明

1准备工作: 1.1工具准备 1.2资料准备 检修票,通信电源蓄电池组维护测试记录表(半年), 1.3注意事项 放电仪的选用: 注意蓄电池放电仪型号选用,48V蓄电池放电仪(型号:IDCE-4815CT)只能用48V蓄电池测试,UPS蓄电池放电仪(型号:IDCE-6006CT)只能用于UPS蓄电池测试。切勿混用。 2操作步骤: 2.1手续办理: 2.1.1信息确认: 把测试事宜及内容告知管理处相关人员,了解测试站点近期市电供电情况,是否存在市电供电异常,确认测试站点当日及第二日市电供电正常,才进行测试,否则,不得进行测试。 2.1.2资料报备: (1)填写检修申请票,并由管理处相关人员签字确认,完成维护报备工作;

(2)通知网管中心,测试前将测试内容和涉及的设备向网管中心值班人员报备。 2.2检查记录: 2.2.1设备检查 (1)设备检查记录电池组浮充总电压、单体浮充电压、负载电流、环境温度以及开关电源的其它设置参数,检查蓄电池组的现有容量是否100%。 (2)检查所有的电池端子是否处于拧紧状态 (3)检查电池是否有漏液、酸雾等异常。 2.2.2仪器检查 按照设备清单清点配件是否齐全, 面板介绍 2.3开机与参数设置 2.3.1开机 UPS电源系统: 1)断开待测电池组断路器(注意:严禁两个断路器同时断开),如下图:

2)接交流电源,打开仪表上的市电开关,正常开机 40V蓄电池: 1)断开开关电源柜内的待测电池组熔断丝(注意:两组熔断丝严禁同时断开) 2)把正负极电缆接入仪器正负极接口,另一端与蓄电池正负极相连,然后先打开仪表 市电开关,再合上F1空开,仪表正常开机。(拆下的电池线铜鼻子做好绝缘保护)

阀控式铅酸蓄电池

阀控式铅酸蓄电池 构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是正负极板、电解液、隔膜、电池壳和盖、安全阀,此外还一些零件如端子、连接条、极柱等。 阀控式铅酸蓄电池的设计 1 板栅合金的选择 参加电池反应的活性物质铅和二氧化铅是疏松的多孔体,需要固定在载体上。通常,用铅或铅基合金制成的栅栏片状物为载体,使活性物质固定在其中,这种物体称之为板栅。它的作用是支撑活性物质并传输电流。 1.1正板栅合金 阀控电池是一种新型电池,使用过程中不用加酸加水维护,要求正板栅合金耐腐蚀性好,自放电小,不同厂家采用的正板栅合金并不完全相同,主要有:铅—钙、铅—钙—锡,铅—钙—锡—铝、铅—锑—镉等。不同合金性能不同,铅—钙。铅—钙—锡合金具有良好的浮充性能,但铅钙合金易形成致密的硫酸铅和硫酸钙阻挡层使电池早期失效,合金抗蠕变性差,不适合循环使用。铅-钙-锡-铝、铅-锑-镉各方面性能相对比较好,既适合浮充使用,又适合循环使用。 1.2负板栅合金 阀控电池负板栅合金一般采用铅-钙合金,尽量减少析氢量。 2板栅厚度 正极板厚度决定电池寿命,极板厚度与电池预计寿命的关系见下表: 安全阀 安全阀具有防爆、减压之功能,可释放内部产生过多之气体,并防止酸气外泄、能抗酸、耐撞击,安全阀开启压力值14kPa至18kPa。 当内压上升并高於限定值时,安全阀会自动释放过多的气体,当内压降低并恢复至所设定正常值时,安全阀会密封并严紧以防气体泄漏。 1.2 阀控铅酸蓄电池失效模式 一、电池失水 铅酸蓄电池失水会导致电解液比重增高、导致电池正极栅板的腐蚀,使电池的活性物质减少,从而使电池的容量降低而失效。 铅酸蓄电池密封的难点就是充电时水的电解。当充电达到一定电压时(一般在2.30V/单体以上)在蓄电池的正极上放出氧气,负极上放出氢气。一方面释放气体带出酸雾污染环境,另一方面电解液中水份减少,必须隔一段时间进行补加水维护。阀控式铅酸蓄电池就是为克服这些缺点而研制的产品,其产品特点为: 1、采用多元优质板栅合金,提高气体释放的过电位。即普通蓄电池板栅合金在2.30V/单体(25℃)以上时释放气体。采用优质多元合金后,在2.35V/单体(25℃)以上时释放气体,从而相对减少了气体释放量。 2、让负极有多余的容量,即比正极多出10%的容量。充电后期正极释放的氧气与负极接触,发生反应,重新生成水,即 O2 + 2Pb→2PbO PbO + H2SO4 →H2O +PbSO4

航模锂电池的正确使用方法

航模锂电池的正确使用 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

航模锂电池的正确使用方法 有些新手认为,锂电池品牌越好,甚至价格越高,它就越好使用的时间越久.但是往往不是这样,即使再好的锂电池,都会出现过放的现象,下面介绍锂电池过放的原因: 航模锂电池使用方法是最关键的.现在笔者用不知牌的130元的1800mah 12c,非常满意. 电调是根据电池电压大小的百分比来自动断电提醒保护电池的. 例如设置了65%,一块的电池到了 x 65%=电调就会断电警告.但是大家不要忘记,这是以满电量为100%的情况下计算的.如果中途关过接收机(例如调试),那么恶运就来临了,中途关机,假设电压剩下10v,那么,再开的时候,电调的保护电压就降到10 x 65%=了.越低越惨…这个情况后果非常严重,就是电池过放.虽然电池电压下降厉害从动力也可以判断,或者早已经无法飞行,但是依然十分危险,一不小心就会过放. 因此,从开机到飞行结束,这块电池不能停电,否则应该充满再重新飞行.这在亚托的电调说明书里也有提到. 至于带电调试,可以设置油门hold以策安全。 如何正确使用航模锂电池? 请注意,不管是锂电还是镍氢的,并不是指电池充满电的时的电压。对于锂电来说,充满以后电压一般达到,相信大多数人手里都有手机电池万能充,你可以看看,一般上面标示输出电压都是。而镍氢充满电可以达到左右。除了电压,然后就是容量和放电率。电池的容量以mah(毫安时)为单位, 放电率以C为单位。于C数,简单的说。1C针对不同容量电池是不一样的。1C是指电池用1C放电可 以持续工作1小时。例:1500mah容量的电池持续工作1小时,那么平均电流是1500ma,即,即是这个电池的1C.如果上面标称10C.么这个电池最大的放电流是*10=15A。即是说这个电池在15A使用下 就是安全的。再如1000mah容里的1C就是1000ma,即1A.。如果上面标称15C.那么最大放电流是 1A*15=15A,这个电池最大放电流也是15A.但是,上面那个电池以15A工作,是10C放电,理论上最大电流工作使用60/10=6分钟。而1000mah以15A工作,是15C放电,理论以这个电流工作可以使用 60/15=4分钟。所以相对而言,1500mah,10C的电池要使用久点。所以买电池光看C数是不行的。C 数小的放电电池有可能比C数大的放电还要大。这个跟容量相关。 遥控航模锂电池的全称为锂聚合物电池,一般简称为锂电或锂电池。本文以遥控航模锂电池为例 子说明如何正确地使用锂电。通常,的遥控航模锂电池都由3片锂电芯串联而成(3S1P),即每片电芯的电压为。模型、手机、摄像机等的锂电上标示的电压称为标示电压,是从平均工作电压获得。单片 锂电芯的实际电压为~,锂电上标的电容量是放电至所获得的电量。遥控航模锂电池必须保持在~这个 电压范围内使用。如遥控航模锂电池电压低于则属于过度放电,锂电会膨胀,内部的化学液体会结 晶,这些结晶有可能会刺穿内部结构层造成短路,甚至会让锂电电压变为零。遥控航模锂电池电压高 于属于过度充电,内部化学反应过于激烈,锂电会鼓气膨胀,若继续充电会膨胀、燃烧。无论是过放 还是过充均会对遥控航模锂电池产生很大的伤害。 1、充电

蓄电池使用说明

一、蓄电池贮存 ?电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致自放电增大,因此应保持电池通风良好,并使电池远离明火、火花、热源等。 ?当保存电池时,应将电池从充电器和负载上取下并尽可能保存在干燥、阴凉环境中。 ?电池保存期间,请按表二要求定期对电池进行补充充电。 二、蓄电池使用环境 ? 推荐环境温度范围:充电0~+40℃,放电-15~+50℃,储存-15~+40℃; ? 附近无明火、火花、热源等; ? 避开热源和阳光直射的场所; ? 避开潮湿、可能浸水场所; ? 避开完全密闭场所。 三、蓄电池使用条件 ? 并联使用:推荐为4组以内; ? 多层安装:层间温度差控制在3℃以内; ? 散热条件:电池间距保持在20mm以上; ? 换气通风条件:保证释放的氢气的体积浓度小于08%; ? 浮充使用条件(25℃):限流≤0.30C10,电压2.23~2.27V/体(建议设置为2.25V单体); ? 均充使用条件(25℃):限流≤0.30C10,电压2.30~2.40V/体(建议设置为2.35V单体); ? 关于蓄电池混用:不同规格、不同年限、不同厂家、不同容量、不同性能的产品不能混用,若要求混用请与我们联系。 四、蓄电池的安装 4.1、开箱及检查 ? 搬运: 禁止在端子部位受力,防止端子损伤和密封部位裂开; 避免蓄电池倒置、遭受摔掷或冲击; 绝对避免使用钢绳等金属线类,防止蓄电池短路。 ? 检查:包装箱、蓄电池外观无损伤; ? 点验:电池数量、配件齐全; ? 参阅:说明书、安装图、注意事项。 4.2、安装前注意事项 ? 检查电池无异常后,将其安装在指定地点(例电池房); ? 如将电池安放在电池房,应尽可能将其放在电池房最低处; ? 避免将电池安装在靠近热源(如变压器)的地方; ? 因为电池贮存时可能产生易燃气体,安装时应避免靠近产生火花的装置(如保险丝); ? 连接前,擦亮电池端子,使其呈现金属光亮; ? 小心导电材料短接蓄电池正负端子。 ? 多个电池一起使用时,首先使保证电池间连接正确,再将电池与充电器或负载连接。在这种情况下, 电池正极应与充电器或负载的正极连接,负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确,充电器会被损坏,一定要注意不要连接错误。切记连接正确。

蓄电池的基本知识大全

铅酸蓄电池基本常识 1、什么是放电效率? 放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等到因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低。温度越低,放电效率越低。 2、何为电池的倍率放电? 指放电时,放电电流(A)与额定容量(A?h)的倍率关系表示。 3、何为电池的小时率放电? 按一定输出电流放完额定容量所需的小时数数,称为放电时率。 4、何为电池的能量密度? 指电池的单位体积所含的电能。 5、铅酸电池使用什么标准? 电池标准分国家标准、行业标准、企业标准三个级别。目前车用电池执行的是编号为JB/T 10262——2001的行业标准。 6、电动车铅酸电池是如何命名的? 车用铅酸电池名称叫做6-DZM-X,其中的X为后缀,X可以是8、10、12,代表电池的容量。6DZM代表6组单格电池组合成一块12V电压的电动车专用阀控密封免维护电池,如果是胶体电池,其标示方法为6-DJM-X。 7、铅酸蓄电池容量标示方法是什么? 应当以C2为准,即以0.5C2电流放电,当电压达到该电池的放电终止电压时的放电时间和电流的乘积应等于或接近额定容量值。比如:一块12V、12Ah 的电池,以5A电流放电,放电终止电压达到10.5V时,时间不能少于140min;

同样,一块12V、10Ah的电池,以5A电流放电到电压达到终止电压10.5V时,时间不能少于120min。其误差为0.1Ah 实际上行业标准规定:10Ah的电池,以5A电流放电到终止电压时间不得小于120min。企业产品实际达到的为130~137min。 8、什么是电池的过充电能力? 行业标准规定,铅酸蓄电池以1.2A电流连续充电48h,实际容量不得低于额定容量的95%。 9、什么是电池的过放电能力? 行业标准规定,铅酸蓄电池开始放电电流为12A±1.2A、以定阻抗方式连续放电2.0h,实际容量不得低于75% 10、什么是电池的低温保存特性? 行业标准规定,铅酸蓄电池在-10℃±0.1℃的环境条件下存放10h,实际容量不能低于70%。 11、如何评价铅酸蓄电池的寿命? 以容量75%的深度放电,寿命不应低于350次。 12、铅酸电池有那些优缺点? (1)优点——价格低廉:铅酸电池的价格为其余类型电池价格的1/4~1/6。一次投资比较低,大多数用户能够承受。 (2)缺点——重量大、体积大、能量质量比低,娇气,对充放电要求严格。 13、为什么电池要储存一段时间后才能包装出货? 电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数。电池经过一定时间储存后,允许电池的容量及内阻有一定程度的变化。经过了一段时间的

锂电池的正确使用方法

锂电池的正确使用方法 锂离子电池的使用我们分三点来谈: 1、如何为新电池充电 在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。这就引出下面的问题。 2、正常使用中应该何时开始充电 在我们的论坛上,经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下: 循环寿命(10%DOD):>1000次 循环寿命(100%DOD):>200次 其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面网友的那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。而你需要充电以应付预计即将到来的会导致通讯繁忙的重要事件的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.x”次而已,而且往往这个x会很小。电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把手机电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传之今。曾经有人因为手机电池电量过低的警告出现

【精品】蓄电池使用及保养手册

蓄电池用户操作手册 1.使用前的处置 蓄电池是以充电后的状态发货的,使用前请按以下顺序进行处置. 1.1开箱检查: 1.1.1蓄电池到达后,请先检查一下包装有无异常之后,另请按以下要求打开包装。(另外,打开包装后,首先检查蓄电池及其附属品的数量和外观),开箱要在蓄电池的安装场所附近进行。搬运蓄电池时禁止在端于处用力,请托住底部或用吊带等搬运。如在端子处用力,会对密封部位造成不良影响,所以请绝对避免.注意:开箱时,请小心进行,避免给蓄电池以冲击,否则能导致畜电池的破损。 1.2安装注意事项: 安装畜电池时,请务必遵守以下事项:

1.2.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。 1.2.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸. 1.2.3不要在有可能浸水的地方安装畜电池,否则有发生触电、火灾的危险。1.2.4请不要在超过—40℃~65℃环境温度下安装蓄电池. 1.2.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。

1.2.6将蓄电池系列并排使用时,为使散热良好,请保留一定间隙。1.2.7将蓄电池放进箱内使用时,话在箱的上下部开设换气孔,并充分换气。 1.3安装及接线: 连接蓄电池时,请务必遵守以下事项: 1.3.1扭矩扳手、钳子、扳手等金属类工具,请用乙烯胶带进行绝缘处理后再使用,否则会造成短路,有引起蓄电池烧坏、破损及引火爆炸的危险。 1.3.2请不要用金属线类金属工具连接蓄电池的正、负端或让扭矩扳手、钳子、扳手类金属工具接触电压不同地方。 1.3.3安装时请不要将蓄电池排列的极性(+、—)接错,如极性接反,可导致火灾及充电器损坏。 1.3.4使用插接式端于的蓄电池时,请平行连接端子,接线时注意不要在端子部用过大的力,螺栓拧紧式蓄电池,请用随电池配件的螺栓螺母垫圈,并拧紧. 1.3.5请不要使用香蕉水、汽油、挥发油类有机溶剂及洗涤剂擦拭电池壳,否则使电池壳破裂、溶解或产生细小裂纹,造成漏液。1.3.6使用多个蓄电池时,首先要使蓄电池之间正确连接,然后再将畜电池与充电器或负载连接。蓄电池的正极端子接充电器或负载的正极;蓄电池的负极端子接充电器或负载的负极。 1.3.7使用多个蓄电池器串联或并联时,保证每列电池之间的间距和列距达到说明书要求。

蓄电池基本知识培训试题

蓄电池基本知识培训试题 一、填空: 1、蓄电池按极板结构可分为:涂膏式、管式、形成式。 2、极板是铅酸蓄电池的主体部件,是由板栅与活性物质构成。 3、微孔橡胶隔板是一种用生胶硅酸以及其他添加剂制成的,具有10ūm以下微孔的平板式隔板。 4、蓄电池的主要部件,正负极板、极板、电池槽、电池液和一些零部件。 5、蓄电池封口的作用是防止电液溢流。 二、判断题 1、移动型蓄电池是为了便于携带,在移动情况下使用的电源 设备,因此,它具有体积大,重量轻,瞬时放电电流大和耐震、耐冻性较好等基本要求。(×) 2、蓄电池极板一般为单数,至少在三片以上,负极板总比正 极板多一块。(√) 3、蓄电池槽是用来储盛电解液与支撑极板,所以它必须具 有防止酸液漏泄,耐腐蚀、坚固和耐高温等条件。(√) 4、极板所能付出的能量与他的表面积成反比。(×) 5、蓄电池供给外电路电流时所做放电。(√) 三、问答题 1、什么叫蓄电池的容量、流程,理论容量、额定容量、实际 容量三者的区别?

答:蓄电池的容量是指在一定的放电条件下可以从电池中获得的电量,用A·H容量,W·H容量表示,A·H容量是电池输出的电量,W·H容量表示其作功能力的能量。 理论容量:根据活性物质的重量,按照法拉第定律求得的。 实际容量:是指在一定放电条件下(放电率、终止电压、温度)电池实际放出的电量,它总是低于理论容量。 额定容量:是指在设计电池和生产电池时规定或保证电池在放电条件下应该放出的最低限度容量。 2、说说特殊工作栓的工作原理。 答:特殊工作栓主要是由金刚沙压制而成,金刚沙有称刚玉,即氧化铝为多孔性物质一般孔率在30-40%,成型后用四氧乙烯处理,形成一层膜四氧乙烯有较强的憎水性,电池中出的酸雾遇到这层膜变为液珠,又流回电池起到防酸作用。 3、根据有关标准,产品型号的含义可分为三段,解释下列几 种电池型号的含义是什么? (1)6-DZM-10 6个单体串联、电动、助动用、密封、10AH (2)D330KT “D”电机“K”矿用“T”特殊,容量330AH (3)N-462 “N”内燃机用,容量462AH (4)GFM-300 单格电池,“G”“F”阀控“M”密封,容量300AH 4、什么叫穿壁焊? 穿壁焊:又称对焊,它是用对焊机将相邻单体极群的偏极柱。在

(整理)铅酸蓄电池的性能检测

铅酸蓄电池的性能检测 一、容量 电池容量是指在规定条件下测得的并由制造商宣称的电池容量值。实际上是在规定 温度下,以一定电流放电一定时间,当达到规定的终止电压时,所能给出的电量,用C 表示,以安时(Ah)为单位。 ⑴起动电池的容量 a. 额定储备容量,用Cr.n表示,其值应符合GB/T 5008.2-2008标准的规定。 b. 实际储备容量,用Cr.e表示,其值应在第3次或之前的储备容量试验时,达到额定储备容量用Cr.n。 c. 20h率额定容量,用C20表示,其值应符合GB/T 5008.2-2008标准的规定。 d. 实际容量,用Ce表示,其值应在第3次或之前的容量试验时,应不低于额定容量C20的95%。 ⑵牵引电池的容量 a. 额定容量,用C5表示,在30℃温度下放电5h,放电电流是C5/5(A),放电至单体电压1.70V,所给出的电量(Ah),其值应符合GB/T 7403.1-2008标准的规定。 b. 实际容量,用Ce表示,在规定条件下,电池所能放出的电量(Ah),其值应在第1次容量试验时应不低于额定容量C5的85%。实际容量在前10次容量试验内至少有1次 达到额定容量。 ⑶内燃机车用排气式电池的容量 电池的额定容量以C5表示,其值应在第6次循环内达到电池标称容量值,应符合GB/T 7404.1-2008标准的规定。 ⑷内燃机车用阀控密封式电池的容量 电池的额定容量以C5表示,其值应在第6次循环内达到电池标称容量值,应符合GB/T 7404.2-2008标准的规定。

⑸铁路客车用电池的容量 a. 额定容量,用C10、C5、C1表示,其容量值在进行容量试验时要达到额定值,在3次试验中有1次合格为合格,应符合GB/T 13281-2008标准的规定。 b. 实际容量,用Ce表示,即在规定条件下测得的电池实际放电容量。 c. 低温容量,用Cd表示,电池在零下40℃环境中静置8h,以I10(A)电流放电至单体电压1.60V,计算其容量,低温容量Cd与常温容量C10、C5、C1的比值不少于0.4(>40%)。 ⑹固定型防酸式电池的容量 C10容量在第1次循环不低于0.90C10,第5次循环应达到C10;C1和1.0C容量分别在第7次、第9次循环达到额定值,应符合GB/T 13337.1-2008标准的规定。 ⑺固定型阀控密封式电池的容量 C10容量在第1次循环不低于0.95C10,第3次循环应达到C10、C3、C1,应符合GB/T 19638.1-2008的规定。 ⑻小型阀控密封式电池的容量 C20容量应符合GB/T 19639.2-2008的规定。实际容量Ce在第5次充/放循环内应不低于C20。 ⑼电动道路车辆用电池的容量 a. 额定容量,用C3表示,第1次放电容量应不低于0.85C3,第10次放电容量或之前放电容量应达到C3,应符合GB/T 18332.1-2008的规定。 b. 低温容量,用Cd表示,电池在零下18℃环境中静置24h,以I3(A)电流放电至单体电压1.40V,其容量应不低于0.5C3。 ⑽电动助力车用密封式电池的容量 a. 额定容量,用C2表示,应在第3次循环内达到。 b. 实际容量,用Ca表示,应符合GB/T 22199-2008的规定。

锂离子电池的正确使用方法

锂离子电池的正确使用方法 目前大家在市面上买到的便携电子产品,比如手机、MP3、相机等,绝大多数使用的都是可充锂离子电池,那么如何正确的使用锂离子电池呢~ 正确的充放电直接关系到锂离子电池的使用寿命和性能,在查了一些文献后,我总结了一下锂离子电池的正确使用方法供大家参考。 一、锂离子电池的定义 我们通常所说的“锂电池”,严格意义上来说,应该称为锂离子(Li-ion)电池。锂(Li)电池和锂离子(Liion)电池是两种不同的电池。最早出现的锂电池在使用时比较危险,经常会有在充电时出现燃烧、爆裂的情况出现。这是因为锂是比较活跃的金属元素,使用时不太安全。而锂离子电池(Li-ion)加入了能抑制锂元素活跃的成份,它是锂电池的替代产品,它的阳极采用锂的活性化合物组成,通常为钴酸锂(LiCoO2),负极则是吸藏锂离子的特殊分子结构的碳。充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列在呈片状结构的碳中。放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。所以,在该电池中锂永远以锂离子的形态出现,不会以金属锂的形态出现,当然也就不会出现燃烧、爆炸等危险。从而使锂电真正达到了安全、高效、方便,而老的锂电也随之被淘汰了。区分锂电池和锂离子电池的方法相当简单:从电池的标识上就能识别,锂电的标识为Li,而锂离子电池为Li-ion。 二、电池的记忆效应 电池记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向。这一现象最早出现在镍镉电池中,如果不放尽电量,电池会随使用次数的增加而呈现出电量愈来愈少的状态,所以要每次用尽电池再充电。后来的镍氢电池,其实已经没有明显的记忆效应,但是仍然需要经常的彻底充放电来保持其正常的蓄电量,因此,某些镍氢电池的充电器提供了放电后再进行充电的功能。锂电池则基本上没有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 三、锂离子电池的激活 锂离子电池是不需要采用超常时间充电来激活的。如果从锂离子电池的工作原理和锂离子电池的性能特征来看,这一说法无疑是正确的。锂离子电池在出厂以前本身要经过恒压充电,然后放电,如此几个循环,使电极充分浸润电解液,充分活化,以容量达到要求为止,这个就是激活过程,这样出来的锂离子电池到用户手上已经是激活过的了。 但是存在一个问题,就是电池厂出厂的电池到用户手上,这个时间是难以确定的,有时可能是很短的,仅一两个月,但也有可能是很长的,长达半年一年。如果是很长的时间,那么电池电极材料就会钝化,故尔,锂离子电池在首次使用时进行激活还是有必要的。所以,厂家一般也建议:对初次使用的锂离子电池最好进行1~3 次完全充放电过程(这里的完全放电不可理解为过度放电),以便消除电极材料的钝化,达到最大容量。之后,电池就可以即用即充,只有在长时间不用后才需要再次进行完全充放电,使之恢复活力。 需要了解的是:锂离子电池不允许过度充电和过度放电(过度放电的意思是:比如你用的手机,你直接把电池用过自动关机,然后再强行开机,再自动关机,使电池彻底没电),这将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏。此外,充电时若产生过高的温度,也将会引发锂离子电池的损害,所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下,复合膜膜孔闭合或电解质变性,电池内阻增大直到断路,电池不再升温,确保电池充电温度正常。大多数锂离子电池配套的充电器通常具有充放电的控制电路,当充电完成时,电路会自动断开,指示灯会自动熄灭,以保护锂离子电池。这样,你在给锂离子电池充电时,忘记了及时拔下充电器的电源插头,一点也不用担心电池会过充和过热。这个时候插不插上电源其实已经没有区别了。但是,如果你的充电器没有自动断开的保护电路,那么,你的电池一旦充电完成时,应该及时拔下电源插头,以避免锂离子电池因过充而损坏。 四、锂离子电池的使用寿命 有一点需要告诉大家:锂离子电池的使用寿命不同于镍镉电池和镍氢电池的寿命是以充电的次数来计算,锂离子电池的使用寿命体现在充放电周期上,这个周期指的是一次完整的充放电过程。锂离子电池的使用寿命在出厂时就已经确定了,同一个品牌和批号的产品,他们的使用寿命,也就是充放电的周期数是一样的。举一个简单的例子来说,如果你上次使用了电池40%的电力,将电池充满电,下次又使用了60%的电力,又充满电,这样两次的充放电使用恰恰刚好是一个完整的充电周期,而不是两个,所以,无论你是喜欢把锂离子电池用完了再充电,还是喜欢随用随充,均无伤大雅。(这里的用完不是完全用完) 锂离子电池的保养的建议: ①其实不必刻意使锂离子电池每一次都是在电力用尽后再充,外出前可以将电池充满电,备上一块备用电池不失为一个理想的选择。 ②一段时间可以进行一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量。 ③切记不要使锂离子电池过度充电。如果你的充电器没有自动断电功能,那么就必须在充电完成后及时拔下电源插头。否则,不仅有可能会损坏电池,而且会有可能因为电池的电压过高而烧坏数码照相机,特别是袖珍数码照相机。 ④锂离子电池长期不用时,应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。同时,应存放在阴凉的地方以减弱其自身内部钝化反应的速度。 ⑤最后一条是:实际上,锂离子电池在使用中没有太多要顾及的方面,换句话说,就是顾及也没有太大的作用。一个电池能使用多少次,也许差别更多的来自电池

蓄电池使用指南

1.安全操作 1.1 电能 ?当蓄电池正、负电极两端极柱被金属导体(如:金属工具、金属导线、金属配件等)意外短接时,即发生蓄电池外部短路,会产生电弧造成极柱熔化,并引起熔化的铅合金飞溅,严重时产生大量热量引起燃烧。 ?预防:蓄电池装配使用金属工具或进行故障诊断使用金属导线时,避免蓄电池正负极柱直接短路。 ?防护:佩带防护眼镜和手套。 ?紧急处理:燃烧时,使用活扳手或其他工具,立即断开蓄电池的外部短路金属导体,不要赤手接触,并使用灭火材料进行灭火。 1.2 硫酸 ?蓄电池跌落或蓄电池过充电,造成壳体破裂,硫酸可能从破裂处的流出或溅出。 ?预防:小心搬运;垂直向上放置;按照补充电程序进行补充电。 ?防护:佩带防护眼镜和防酸衣服。 ?紧急处理:当皮肤接触到硫酸时,立即用大量的清水冲洗皮肤表面,并脱去受污染的衣服;当眼睛接触到硫酸时,立即用干净的水至少冲洗10分钟;当因不慎将硫酸溅入口腔内,可饮用大量的水或牛奶;必要时可找医生处理。 1.3 排放的气体 ?蓄电池在充电、测试过程中,氧气和氢气的混合物会从排气孔中排出。如果环境中氢气的浓度超过4%,遇到明火、火花或高热就会发生爆炸。 ?预防:充电处保持通风;禁止吸烟,防止产生火花和明火;蓄电池线束连接的顺序:先连接正极线,后连接负极线;断开蓄电池线束的顺序:先断开蓄电池负极线,再断开蓄电池正极线。 ?防护:佩带防护眼镜和防酸衣服。 ?紧急处理:蓄电池发生爆裂时,硫酸大量溅出,操作人员应立即用水冲洗硫酸溅落处;必要时,将被硫酸烧蚀的人员立即送医院处理。

2.蓄电池的保养 2.1 蓄电池入库管理 ?检查来货是否有损坏;蓄电池外壳表面或与正负极性结合处无酸液溢出,无裂纹,无磕碰伤,无污物(蓄电池上的残存酸液将引起装配线上的抱怨);若残存酸液, 则可能因蓄电池损坏或充电后未将酸液清洗干净。 ?检查蓄电池状态指示器(电眼),电量显示: 绿色:蓄电池电量充足,可以正常启动车辆。 黑色:蓄电池电量不足,蓄电池需补充电。 白色:蓄电池报废,需更换。 ?蓄电池集中并单独存放。 ?实施先进先出的原则。 ?禁止将蓄电池存放于高温处。存放蓄电池的环境温度低于零下15℃时,蓄电池应存放在暖库内(仓库温度小于等于20℃)。 2.2 蓄电池安装 ?蓄电池倾斜不要超过40度。 ?禁止将蓄电池倒置或侧向放置。 ?在安装前检查电眼,确认电眼为绿色。 ?检查和清理蓄电池用于搬运的托盘中是否有螺丝或螺母,防止蓄电池二次损伤。 ?禁止将电眼呈黑色的蓄电池装车(入库检验时,若蓄电池电眼呈黑色,且生产批次或日期是近期的,则此蓄电池可能为有缺陷的蓄电池)。 ?禁止将漏液的蓄电池装车。 ?安装时禁止对端柱敲击,扭动。 2.3 装配过程中蓄电池电路连接 ?连接蓄电池连线的顺序:先连接蓄电池正极连线,后连接蓄电池负极连线。 ?断开蓄电池连线的顺序:先断开电池负极连线,后断开电池正极连线。 2.4 装配过程 ?装配蓄电池时,保证所有电器件处于“关”位置。

阀控式铅酸蓄电池特性

阀控式铅酸蓄电池特性

目录 目录 ............................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1 背景 ........................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 VRLA电池结构及工作原理 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1VRLA电池的电化学反应原理.......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2VRLA电池的氧循环原理.................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.3VRLA电池的容量分类...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 特性曲线 ................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1充放电曲线 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2倍率特性 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3温度特性 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4循环特性 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。4总结 ............................................................................................................................................ 错误!未定义书签。参考文献 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。