一、母差保护 1、BP-2B 母差保护

大差电流:不包括母联以外的所有元件电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n ; 小差电流:包括一条母线各元件及母联电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n +I m 。

(大差、小差正常差流不应超过0.1 A )

差动保护:使用大差比率差动元件作为区内故障判断元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障还是母线区内故障。

使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由小差比率元件

是否动作,决定故障发生在哪一段母线。

跳I 母各单元

跳母联

跳II 母各单元

母差及失灵保护的电压闭锁回路: 对称性故障 不对称故障 接地故障 其目的:一是防止有关人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。二是为了防止电流回路断线引起差动保护误动作。

2、RCS-915母差保护

为防止母差保护在母线近端发生区外故障时CT 严重饱和的情况下发生误动作,本装置根据CT 饱和的波形特点设置了CT 饱和检测元件,用以判别差动电流是否由区外故障CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护出

口。由谐波制动原理构成的CT 饱和检测元件。 母差保护的工作框图(以I 母为例)

二、远传/

1、远传:线路T 接高抗器、3/2接线开关失灵(或死区故障)时启动远传。 (远传的本质是通过本侧保护利用通道将开入接点状态反映到对侧对应的开出接点上)。

2、远跳:一般母差(失灵)保护动作时,通过光纤差动保护远跳对侧。(远 跳在整定时要经对侧保护启动控制)。

母差(失灵)保护将线路跳闸的同时,向线路对侧发出允许跳闸、解除闭锁脉冲

或远跳脉冲,将对侧开关跳闸。(目的是防止在线路开关与CT 之间发生短路时,对侧的保护以Ⅱ段时限跳闸。)

N

大差比率差动元件 I I 母电压闭锁开放II I 母比率差动元件 大差谐波制动开放I 母

母差(失灵)保护动作后,同时通过纵联保护跳故障母线线路的对侧开关,对于光纤差动保护,通过远跳跳对侧后对侧不重合,对于高频闭锁式保护或光纤允许式保护,对侧纵联保护动作后重合闸动作一次。

三、失灵保护

1、BP-2B失灵保护

断路器失灵保护启动条件:保护出口持续动作未返回,同时串联一个电流继电器判断故障线路有电流,复合电压闭锁开放,失灵保护0.3秒后跳母联及故障线路所在母线的其它支路。

失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护装置的返回时间之和。

①接本线路CT:

I屏CKJ I屏失灵

II屏CKJ II屏失灵

②线路开关侧路带时:

I屏CKJ I屏侧路失灵

2、RCS-915失灵保护

断路器失灵保护由各连接元件保护装置提供的跳闸接点启动,若该元件的对侧路屏CKJ 侧路屏失灵

应相电流大于失灵相电流定值,则经失灵保护电压闭锁起动失灵保护。失灵保护起动后经跟跳延时在此动作于该线路断路器,再经母联延时动作于母联,经失灵延时切除该元件所在母线的各个连接元件。

考虑到主变压器低压侧故障高压侧开关失灵时,高压侧母线的电压闭锁灵敏度有可能不够,因此可通过控制字选择主变支路跳闸时失灵保护不经电压闭锁。同时将另一付跳闸接点接至解除失灵复压闭锁开入,该接点动作时才允许解除电压闭锁。

四、母联失灵和死区保护

母联开关失灵时,经300ms跳另一条母线。(双母双分主接线分段失灵具备联跳功能)。母联开关与CT之间故障时启动死区保护,经100ms后切除另一母线。I母II母

母联失灵 死区保护

母线并列运行,当保护向母联开关发出指令后,经整定延时,若大差元件不返回,母联回路中仍有电流,则母联失灵保护经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线各元件。

母线并列运行,当故障发生在母线开关与母线电流互感器之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除故障,而电流互感器侧故障依然存在,大差电流元件不返回,母联开关已跳开,而母联电流互感器中仍有电流起动死区保护,经复合电压闭锁后切除相关母线。

上述两个保护共同之处,故障点在母线上,跳母联开关经延时后,大差元件不返 回且母联CT 中仍有电流,跳两条母线。

I 母出口

母出口

2、RCS-915AB 母联失灵和死区保护

(1)母联失灵:当保护向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经两母线电压

闭锁后切除两母线上所有连接元件。通常

情况下,只有母差保护和充电保护才起动母联失灵保护。当投入“母联过流起动失灵” 控制字时,母联过流也可启动母联失灵保护。

母差跳一母(母联过流保护动作母联母联跳I 、II 母 母联(2)母联死区保护:母联开关和母联TA 之间发生故障,断路器侧母线跳闸后故障依然存在,正好处于TA 侧母线小差的死区,为提高保护动作速度,专设了母联死区保护。本装置的母联死区保护在差动保护发母线跳闸令后,母联开关已跳开而母联TA 仍有电流,且大差 比率差动元件及断路器侧小差比率差动 元件不返回时,经死区动作延时跳开另一条母线。为防止母联在跳位时发生死区故障 将母线全部切除,当两母线都有电压且 母联在跳位时母联电流不计入小差。

母联

母联

母联

母联

母联

母联

母联

母差跳二母

五、母联(分段)充电保护

1、BP-2B母联充电保护

双母线接线中,当其中一段母线检修后,可通过母联(分段)开关对检修母线充电,此时投入母联(分段)充电保护。

母联(分段)充电保护的起动需同时满足三个条件:①母联(分段)充电保护压板投入;②其中一段母线已失压,且母联(分段)开关母联(分段)开关已断开;

③母联电流从无到有。

充电保护一旦投入自动展宽200ms后退出。充电保护不经复合电压闭锁。

2、RCS-915AB 母联充电保护

当母联断路器TWJ 由“1”变为“0”、母联由无流变为有流及两母线变为均有压状态,则开放充电保护300ms 。同时根据控制字决定是否闭锁母差保护。在充电保护开放期间,若母联电流大于充电保护定值电流,则将母联开关跳闸。母联充电保护不经复合电压闭锁。

母联母联母联母联母联母联母联

TWJ

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

母差比例系数校验方法(经典)

以A 相差动进行逻辑试验 为方便试验,取与基准变比相同的间隔进行试验,如果变比不相同,则需进行换算。 RCS915母差装置 TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在一母侧。二次侧电流角度如图所示: 差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 大差高值0.7,大差低值0.6;小差值0.7。 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 其动作特性曲线 ∑j I j I cdzd I IHcd :差动起动电流高值:高值动作;

ILcd:差动起动电流低值:低值返回; 启动值试验:把甲线刀闸位置强制到IM(IIM),往甲线A相加电流(高值),保护动作,减小电流,至低值,保护返回。 母差保护的工作框图(以I母为例): △U1 : I母电压工频变化量元件 △Z : 工频变化量阻抗元件 Icd : 差流起动元件 △BLCD1: I母工频变化量比率差动元件 △BLCD : 大差工频变化量比率差动元件 BLCD' : 大差比率差动元件(K=0.2) BLCD1' : I母比率差动元件(K=0.2) BLCD : 大差比率差动元件 BLCD1 : I母比率差动元件 Ubs : I母电压闭锁元件 SW : 母差保护投退控制字 YB : 母差保护投入压板 大差比率高值校验:母联合位,大差比率取用高值0.7,小差比率取用0.7。 将甲线、丙线合于IM,电流大小相同I1,方向相反;乙线合于IIM,电流I2流入母线;母联合位,无电流。 此时, IM小差:恒满足Id1=0;Ir1=2I1; IIM小差:Id2=I2;Ir2=I2;恒满足K=1; 大差:Id=I2;Ir=2I1+I2; K= Id/ Ir= I2/(2I1+I2);改变I2,当K=0.7时,差动动作。 大差比率低值校验:母联分位,大差比率取用低值0.6,小差比率取用0.7。 将甲线、丙线合于IM,电流大小相同I1,方向相反;乙线合于IIM,电流I2流入母线;母联分位,无电流。

220kV母差失灵保护运行中存在问题及改进措施

220kV母差失灵保护运行中存在问题及改进措施 【摘要】由于人们对于电力的需求与依赖,需要确保用电的稳定性,而电网工作中存在着很多不确定因素影响到供电的稳定性,220kV母差失灵保护运行问题就是其中的一项,导致母差失灵保护正确率偏低,只有解决了存在的问题,才能发挥出良好的保护功能,促进配电系统的安全运行。 【关键词】220kV母差失灵保护;运行;问题;改进措施 0.引言 220kV母差保护主要分为母差保护和失灵保护,虽然这两种保护的用途不同,但是在进行动作后比较相似,更是相互依赖,通过对我国各网的统计调查分析,发现母差失灵保护动作的正确率非常低,完全发挥不出保护作用,面对这样的情况,相关部门必须给予重视,及时解决母差失灵保护正确率问题。 1.220kV母差失灵保护运行中存在的问题 1.1保护误动故障 在220kV母差失灵保护运行中,保护误动一直是较为严重的问题,由于母差失灵保护会做出动作,工作人员会通过母差失灵保护动作做出相应判断,如果出现保护误动,会给工作人员发出错误的保护动作,导致工作人员进行不正确的应对工作,进而引起不必要的麻烦,而我国各地区电网目前保护误动出现的频率非常高,通过我国相关数据显示,我国各地区在2004-2005年发生220kV母差失灵保护误动发生率达到80%,这明确的显示出保护误动问题的严重性与发生率极高的问题,如工作人员不对此问题给予高度重视并及时进行处理,无法保证220kV母差失灵保护的正常运行[1]。 1.2电压闭锁元件失压故障 在220kV母差失灵保护运行中,如果出现电压闭锁元件失压的情况,会导致失灵保护无法进行闭锁,进而起不到保护作用,达不到保护的效果,这种问题的产生对于失灵保护非常不利,而产生这种问题的主要原因是工作人员在听到故障告警回路警告时,没有及时解决,对此问题没有重视,导致技术员无法及时赶到对问题了解并解决,进而导致故障的严重化,因此,必须对电压闭锁元件失压的问题进行解决[2]。 1.3本母线故障 在220kV母差失灵保护运行中,本母线故障属于常见问题,如果出现一条母线发生故障,随即母联的开关会跳开,导致其他母线发生故障,最后发生保护系统瘫痪,无法正常完成保护工作[3]。这种障的产生是由于没有对本母线进行

TS-010 母差保护调试方案

项目名称:东方新希望220变电站调试方案 220kV母差保护调试方案 目录 1. 调试目的 (1) 2. 系统及设备概况 (1) 3. 技术标准和规程规范 (1) 4. 调试应具备的条件 (2) 5. 试验项目 (2) 6. 使用的仪器设备 (3) 7. 检查及注意事项 (3) 8. 质量检查控制 (6) 9. 环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (6) 附录2系统试运前静态检查表 (10) 附录3 220kV母差保护调试记录 (11) 220kV母差保护调试方案 1 调试目的 依据《变电站建设工程启动试运及验收规程》(2009年版,简称新启规)的规定和本工程调试技术合同的要求,通过试验对220kV升压站I母、II母母线保护装置及其交直流回路进行全面检查,确保保护装置安全、可靠投入运行,以保证工程顺利投产。 2 试验原理(构成)及系统简介 本期工程220kV升压站电气系统共有13串,每串均采用双母线断路器接线,共有两条母线,每一串一个开关。本站母差保护采用双套配置,每条母线有两套保护。

全站母差保护装置型号为: 3 技术标准和规程规范 3.1 GB/T 7261—2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》; 3.2 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》; 3.3 GB/T 15145-2008《输电线路保护装置通用技术条件》; 3.4 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 3.5 DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》;3.6 国家电网安监[2009]664号《安全工作规程(变电部分)》; 3.7 GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》; 3.8 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》; 3.9 GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》; 3.10公司《质量、安全健康、环境管理手册》(REV 4.1版) 3.11 设计院、制造厂有关图纸及技术资料。 4 调试条件 4.1 现场条件: 4.1.1保护室灯光照明充足、试验电源可靠稳定, 4.1.2地面有临时抑尘措施, 4.1.3安全通道无阻塞, 4.1.4消防设施完善, 4.2 安装条件: 4.2.1 盘柜安装工作已结束,设备标示清晰,经三级验收达到设计要求; 4.2.2 盘柜接地系统完善,具备上电条件; 4.2.3 所属系统的二次接线完毕,电缆挂牌清晰,并经监理检查验收;

第二章 母线及失灵保护

第二章母线及失灵保护 第一节保护的现场配置 一、500kV部分 1.保护装置概况 2.SU91A母差保护原理简介 (1)过电压继电器UT91和短路模块功能简介 1)过电压继电器UT91的电压反映高阻差交流输入回路的差流。作用为: ① UT91起动接点作为高阻差保护动作输出跳闸命令的必要条件。 ②作为高阻差保护CT回路监视当CT回路断线时,UT91起动(UT91定值远低于UZ92)经3秒延时后,起动短路控制模件将高阻差保护交流电流输入回路短接,起CT回路断线闭锁作用。 2)短路控制模件动作后短接高阻差保护的交流电流输入回路,作用为: ①在差流很大时,保护的输入元件及内部元件上会出现危险的过电压,此时短路控制模件动作,从而避免元器件损坏。 ②在保护装置内部故障或CT回路断线时,短路控制模件动作闭锁保护。 3)起动短路控制模件的条件 满足下列条件之一,短路控制模件即动作: ① UT91动作(面板上黄灯和红灯均亮,差动电流输入回路异常); ② UT92动作(面板上红灯亮,差动保护动作); ③高阻差保护装置故障(UZ92面板上绿灯熄灭); ④直流电源故障。 4)短路控制模件动作后自保持,其CT短接接触器上黄色和绿色按键吸入(CT短接接触器安装在屏后)。屏面“试验插接单元”面板上绿色按钮灯亮。短路控制模件动作后,按“试验插接单元”面板上绿色复归按钮(RESET)复归,接触器上按键弹出。 注意:保护直流电源重新投入运行时,须手动复归短路控制模件! (4)保护的跳闸输出接线:高阻差继电器的动作接点和电压继电器的起动接点串联后起动跳闸单元。 3.BP-2B母差保护原理简介 BP-2B母差保护采用带制动特性的电流差动原理,采用一次的穿越电流作为制动电流。其结合微机数字处理的特点,采用分相瞬时值复式比率差动元件为主的电流差动保护方案。BP-2B 母线保护由保护元件、闭锁元件和管理元件系统构成。保护元件主要完成各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至TJ;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至BJ;管理元件的工作是实现人机交互、记录管理和后台通讯。各系统独立工作,相互配合。 二、220kV部分 本站采用BP—2B型双母线微机保护装置,可实现本站220KV部分的母线差动保护、母联充

差动保护调试方法

微机变压器差动保护 一、微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题电力系统中变压器 常采用Y/D-11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°。如果不采取措施,差回路中将会由于变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流。必需消除这种不平衡电流。 (中华人民共和国行业标准DL —400—91《继电保护和安全自 动装置技术规程》2.3.32条:对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并联运行变压器。10MVA 及上厂用变压器和备用变压器和单独运行的变压器。以及2MVA及以上用电速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。) (一)用电流互感器二次接线进行相位补偿 其方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器 接成星形,如图1所示 图1变压器为Y o/ △ -11连接和TA/Y连接的差动保护原理接线

采用相位补偿后,变压器星形侧电流互感器二次回路差动臂中的电流 I A2、丨B2、I C2 , 刚好与三角形侧的电流互感器二次回路中的电流 I a 2、I b2、I c2同相位,如图2所示。 (二) 用保护内部算法进行相位补偿 当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从 而简化了 TA 二次接线,增加了电流回路的可靠性。但是如图 3当变压器为Y 。/ △ -11连接 时,高、低两侧TA 二次电流之间将存在30°的角度差,图4(a )为TA 原边的电流相量 图2向量图 b

图3变压器为Y △ -11连接和TA 为Y/Y 连接的差动保护原理接线 为消除各侧TA 二次电流之间的角度差,由保护软件通过算法进行调整 1、常规差动保护中电流互感器二次电流的相位校正 大部分保护装置采用 Y -△变化调整差流平衡,如四方的 CST31南自厂的PST-12O0 WBZ-500H 南瑞的LFP-972、RCS-985等,其校正方法如下: Y 0侧: I A2 = ( I A2 — I B2 ) / 3 I B2= ( I B2 — I C2 ) / 3 I C 2 = ( I C2 — I A2 ) / 3 △侧: I a2=I a2 I b2 = I b2 I c2=I c2 式中: I A2、I B 2、I C2为Y 0侧TA 二次电流,*、?、I C 2为侧校正后的各相电流;、 I b2、I c2为△侧TA 二次电流,I a2、I b2、丨c2为△侧校正后的各相电流 经过软件校正后,差动回路两侧电流之间的相位一致,见图 4 (b )所示。同理,对于 三绕组变压器,若采用Y o / Y 。/ △ -11接线方式,Y o 侧的相位校正方法都是相同的。 2、RCS- 978中电流互感器二次电流的相位校正 RCS-978中电流互感器二次电流的相位校正方法与其它微机变压器保护有所不同,此

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

母线差动保护动作跳闸原因分析

母线差动保护动作跳闸原因分析 【摘要】母线差动保护是电力系统的重要保护,当系统发生故障其应当正确迅速切除母线故障元件,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害。本文分析了母线差动保护动作跳闸原因,提出了相应的处理措施。 【关键词】电力系统;母线差动保护;跳闸;处理措施 0 前言 母线差动保护基本原理.用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。 1 母线差动保护动作跳闸的分析及处理 1.1 母线差动保护动作跳闸的原因 母线差动保护动作跳闸有以下十项原因:母线上设备引线接头松动造成接地;母线绝缘子及断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络;母线上所连接的电压互感器故障:连接在母线上的隔离开关支持绝缘子损坏或发生闪络故障;母线上的避雷器、及支持绝缘子等设备损坏;各出线(主变压器断路器)电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障:二次回路故障;误拉、误合、带负荷拉、合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护误动;保护误整定。 1.2 母线故障跳闸的处理 1.2.1 母线故障时,故障电流很大。在母差保护动作的同时,相邻线路/元件都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度必然启动;如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其他原因造成非故障跳闸。此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后-逐一送出停电线路。 1.2.2 利用备用电源或合上母线分段(或母联)断路器,先对失压的中、低压侧母线及分路恢复供电,并优先恢复站用电。 1.2.3 对跳闸母线的母差保护范围内的设备,认真地进行外部检查。检查有

母差及失灵保护

《母差及失灵保护》 一、母差保护 1、BP-2B 母差保护 大差电流:不包括母联以外的所有元件电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n ; 小差电流:包括一条母线各元件及母联电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n +I m 。 (大差、小差正常差流不应超过0.1 A ) 差动保护:使用大差比率差动元件作为区内故障判断元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障还是母线区内故障。 使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由小差比率元件 是否动作,决定故障发生在哪一段母线。 跳I 母各单元 跳母联 跳II 母各单元 母差及失灵保护的电压闭锁回路: 对称性故障 不对称故障 接地故障 其目的:一是防止有关人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。二是为了防止电流回路断线引起差动保护误动作。 2、RCS-915母差保护 为防止母差保护在母线近端发生区外故障时CT 严重饱和的情况下发生误动作,本装置根据CT 饱和的波形特点设置了CT 饱和检测元件,用以判别差动电流是否由区外故障CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护出

口。由谐波制动原理构成的CT 饱和检测元件。 母差保护的工作框图(以I 母为例) 二、远传/ 1、远传:线路T 接高抗器、3/2接线开关失灵(或死区故障)时启动远传。 (远传的本质是通过本侧保护利用通道将开入接点状态反映到对侧对应的开出接点上)。 2、远跳:一般母差(失灵)保护动作时,通过光纤差动保护远跳对侧。(远 跳在整定时要经对侧保护启动控制)。 母差(失灵)保护将线路跳闸的同时,向线路对侧发出允许跳闸、解除闭锁脉冲 或远跳脉冲,将对侧开关跳闸。(目的是防止在线路开关与CT 之间发生短路时,对侧的保护以Ⅱ段时限跳闸。) N 大差比率差动元件 I I 母电压闭锁开放II I 母比率差动元件 大差谐波制动开放I 母

母线差动保护调试新方法

母线差动保护调试新方法 摘要:比率制动原理的母线差动保护因其接线简单,有效识别母线区内故障,在电网中得到广泛应用。本文提出母差保护定期检验通过读取运行间隔电气量,实现无需隔离运行电流回路的母差保护比率制动系数校验方法。 关键词:继电保护,母差保护,定期检验,调试方法 1引言 母线差动保护接入母线上的全部连接元件的电流,通过计算母线的差动电流及制动电流,判断母线运行情况,在故障时切除故障母线。由于涉及间隔较多,在母差保护开展定期检验时,母线上连接的元件一般不停运,需要在端子排处短接各元件的电流回路,并断开端子连接片,对母差保护加试验量调试。操作过程中,电流回路开路的风险较高,影响设备与人身安全。0因此,本文提出一种通过网口读取运行间隔电气量,通过备用间隔加入试验电流量,校验母差保护比率制动系数的方法。 2软件功能 本调试方法以昂立继保试验仪为平台,搭建母差保护专用测试系统。软件支持IEC61850-MMS、南瑞继保网络103、长园深瑞网络103通讯规约,从网口读取运行间隔电气量,自动计算当前制动电流及差动电流,输出六路电流,分别加入两个备用间隔,自动调整输出电流,将母差跳闸接点接入试验仪,以跳闸接点状态翻转判断母差动作,使用二分法搜索动作边界并计算出比率系数定值。目前支持PCS-915和BP-2C两种型号的母线保护调试。 3调试原理 3.1BP-2C型母差保护比率系数校验 BP-2C型母差保护的复式差动判据: 差电流,为母线所有支路电流和的绝对值。和电流,为母线所有支路电流的绝对值之和。母线并列运行时,大差比率系数使用高值1;母线分裂运行时,大差比率系数采用低值0.3,小差比率系数固定采用高值1。 3.1.1BP-2C母线大差比率系数高值校验 BP-2C母差保护在母联合位时大差比率系数采用高值 =1。 此时大差差动判据可简化如下: 3.1.2BP-2C母线大差比率系数低值校验 BP-2C母差保护在母联分位时,大差比率系数采用高值 =0.3。 此时大差差动判据可简化如下: 3.1.3BP-2C母线小差比率系数校验 3.2PCS-915母线比率系数校验 PCS-915型母差保护的复式差动判据: 3.2.1PCS-915母线大差比率系数低值校验 3.2.2PCS-915母线大差比率系数高值校验 3.2.3PCS-915母线小差比率系数高值校验

10、一起主变、母差保护相继动作原因分析

一起主变、母差保护相继动作原因分析 叶远波陈实 (安徽电力调度通信中心,安徽省合肥市 230022) 摘要: 本文从系统内发生的一起实际复杂故障出发,对母差、主变保护相继动作的动作行为进行了详细的分析。并从继电保护设计的角度出发,对提高继电保护动作可靠性展开了思考。 关键词:复杂故障母差、主变保护相继动作 0引言 某220kV变电站110kV母差保护动作,跳开运行于I母线的所有开关,随即220kV#1主变保护动作跳闸,跳开主变三侧开关,这是一起较为罕见的主变、母差保护相继跳闸事件,本文对此进行了原因分析。 1 故障前运行方式 图1 一次方式简图 1.1 220kV部分运行方式 220kV#1主变2801开关、2791、2821运行于220kV #Ⅰ母线,220kV#2主变2802开关、2792、2822开关运行于220kV #Ⅱ母线。2800开关并列双母线运行,2810开关及旁

母在冷备用。 1.2 110kV部分运行方式 220kV#1主变110kV侧101开关、131、137开关运行于110kV #Ⅰ母线,102开关代132、130、138开关及运行于110kV #Ⅱ母线,135、139开关热备用于110kV#Ⅰ母线、136开关在110kV#Ⅱ母线热备用、100开关热备用。110开关在冷备用。 1.3 35kV部分运行方式 301开关代 305、306、307、309开关运行于35kV #Ⅰ母线,300开关热备用,302开关代311、312、314、316开关运行于35kV #Ⅱ母线。 2 设备故障和继电保护动作情况 2.1 现场一次设备故障检查情况 现场设备检查发现在LH变220kV #1主变101开关B相流变靠开关侧、B相流变靠1013闸刀侧、B相流变靠导线侧有多处放电痕迹,造成多点不同时故障。其他设备无异常。 2.2 现场继电保护动作检查情况 110kV I母线差动保护首先动作出口,跳开110kV #1母线上所有开关。随后约1100MS 后220kV #1主变保护A柜差动保护动作;#1主变保护B柜差动保护没有动作,B柜110kV过流段Ⅱ时限保护动作出口,跳开主变三侧开关。 2.3 保护动作情况疑问 (1)正常情况下母差和主变保护的差动保护范围是有着公共重叠区的,在非重叠区外发生故障,主变、母差动作是应具有明确的选择性的;在重叠区发生故障,主变、母差保护将同时动作切除故障,而本例却是母差保护动作1100MS之后,主变保护才相继动作,这是一个应该深入研究的问题。 (2)按照国网设计规范要求,本站主变两套保护是双重化配置的微机差动保护,通常情况下是两套差动同时动作,本次故障中LH变的主变A柜差动保护动作,主变B柜差动保护没有动作,而是B柜110kV延时复合电压过流II段保护动作,这是一个值得研究的问题。 3 保护动作行为分析 通过对现场SOE以及故障录波器的分析,发现本次故障是复合故障,在不同时间和设备的不同的部位发生了多次故障。

深圳南瑞PRSD差动保护调试说明

深圳南瑞PRS-D差动保护调试说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

PRS-753D调试说明 说明:以下调试说明可能会和现场保护装置有少许出入,请以现场所配说明书为准。PRS-753D操作说明 1)装置正常运行时应将操作界面退出到最外面的菜单,否则装置显示器背光会一直点亮,缩短显示器使用寿命; 2)装置退出到最外层界面时,按“F2”键可复归已返回的动作时间,而上、下键可调节显示对比度。 3)进行保护调试前或投运前必须确定保护在投入状态,因为在调试状态装置会退出保护。 4)对于“光纤通信中断”、“本侧机与对侧机识别码不对应”动作信号装置判为装置异常,其动作返回后必须在“预设”菜单下——〉“保护功能”——〉“复归事件”— —〉“复归装置异常”下手动复归。 5)光纤差动保护联调时,本侧识别码与对侧识别码设置需相反,即本侧机的本侧识别码为“1”,对侧识别码设为“2”时,对侧机的本侧识别码需设为“2”,对侧识别 码设为’1”。 6)光纤插件背板上标识的“TX”口为光纤发信口,“RX”口为光纤收信口,在通道调好后若插上光纤后光纤插件背板上的红灯仍亮,侧将“TX”口与“RX”口的光纤 交换一下,若还不行则可用一根尾纤将两个光纤口环节,若其熄灭则可排除装置光 纤口故障。 7)光纤通道正常和识别码设置后,可以开始两侧联调,在对侧将电流、电压后,本侧可看交流量是否正确,在“查看”——〉“交流采样”中可以看到nIa、nIb、nIc即 为对侧电流,nUa、nUb、nUc对侧三相电压。两侧进行差动保护联调时,若在一 侧加电流,要两侧保护动作则需将另一侧的投退型定值中“弱电源侧”投入,这 样两侧就能同时动作。 其他操作详见说明书。 PRS-753D保护逻辑调试大纲 以下定值以5A系统为例。1A系统相应的电流定值需除以5。 数值型定值中线路全长设为100km,线路正序阻抗二次值=10Ω、线路正序阻抗角度=80°、线路零序阻抗二次值=30Ω、线路零序阻抗角度定值)=70°;启动元件中电流突变量启动定=1A、零序阻抗补偿系数=0.67、电流突变量启动定值=1A、零序电流启动定值=1A。对侧TA

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造探讨

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造探讨 【摘要】旧变电站由于母差失灵保护配置不符合系统运行可靠性要求,经常需要进行双母差双失灵保护的改造,本文通过一个配置双母差、单失灵保护变电站的双重化改造工程作为实例,介绍了变电站220kV母差失灵保护改造的总体思路、安全措施、试验方法和改造过程中遇到的困难及解决对策,为母差失灵保护的技术改造提供工作经验和思路。 【关键词】母差失灵保护;改造;试验;安全措施 母线差动保护(简称母差保护)是变电站母线的主保护,母差保护通过快速切除母线短路故障,避免事故范围的扩大,保护电气设备免受破坏,保证电网安全、稳定运行。 断路器失灵保护,是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或者变电站内其他有关的断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护。 由于母差、失灵保护要动作于跳开一组母线上的所有断路器,因此,母差失灵保护在可靠性、选择性、速动性方面均有很高要求,为满足以上要求,变电站的220kV母差失灵保护都要求按照双重化进行配置,而在旧变电站中,由于历史及技术原因,并非全部实现双重化配置,因此必须进行双母差双失灵保护的改造,以满足系统运行可靠性的要求。 一、母差失灵保护技术改造的总体思路 220kV母差失灵保护改造涉及设备多,工作危险性大,施工时间长,是一项较复杂的工作,要求做好危险点分析和控制措施。以某站的220kV双母差双失灵保护改造为例,该站220kV侧为双母线带旁路接线方式,站内原来配置两套型号为RCS-915AB含失灵功能的220kV母差及失灵保护,但由于历史原因,投运后,仅使用了母差保护二中的失灵功能。因此对该站进行双重化改造,将220kV 母差保护一改造为母差失灵保护,失灵电流判据采用母差保护内置的电流判据。 该站220kV系统接线图如图1所示,改造的总体思路为: (1)在停电前220kV各间隔按照施工图纸放好保护屏至母差失灵屏的失灵启动、跳闸回路电缆,做好接线前的准备工作。 (2)各220kV间隔开关停电时,先进行各间隔保护的改造和调试,调试完成后,先退出220kV母差失灵保护二,解开该间隔保护一、保护二有关起动失灵、跳闸的二次连接线,接入该间隔保护二至母差失灵保护二屏的失灵启动回路,试验该间隔保护二至母差失灵保护二的启动回路及跳闸回路,确认失灵启动回路中每一电流启动元件、保护动作元件的正确性,试验完毕后投入220kV母差失

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值0.5,大差比例低值0.3,小差比例高值0.6,小差比例低值0.5,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,在差流比率制动动作满足条件下,分别验证保护Ⅰ母的电压闭锁中相电压(40.4V),负序电压(4V),零序电压定值(6V),正常电压,相应母线差动不出口,复合电压闭锁任一条件开放,差动出口。对于Ⅱ母故障,Ⅱ母单元加入故障电流,正常电压,逐项验证Ⅱ母复压开放。 3、CT断线闭锁差动,默认投入,闭锁三相,在Ⅰ母(或Ⅱ母)上任一单元A相加电流至CT断线闭锁定值,延时5S发“CT断线闭锁”事件,CT断线信号灯亮及信号接点闭合,此时另选一单元,A相加故障电流至差动动作值,此时差动不出口,B相故障电流满足差动条件,差动不出口,C相加故障电流满足差动

微机母线差动保护调试方法介绍

微机母线差动保护的调试方法介绍摘要:母线是电力系统中的重要的一次设备,母线的作用是集中和分配电能。母线上接有高压线路、变压器、发电机、分段和母线联络断路器等设备。若母线发生故障,将使接于母线上的所有设备断路器动作;使其上的全部设备被迫停电,造成大面积停电,危及设备安全,甚至使电力系统稳定性遭到破坏;导致电力系统崩溃瓦解,母线差动保护的重要性尤为突出。 关键词:微机母线保护,工程应用,调试方法。 一、引言 现在的微机型母线差动保护大多采用引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。母线保护通过检测各条支路的隔离刀闸的辅助接点,判断各支路连接到哪条母线,并将电流计入对于的差动元件的计算中,这样在进行倒闸操作时不需要改动二次回路。 母线差动保护应当能自动适应运行方式的变化,双母线运行时,各连接元件经常在两段母线之间切换。母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作。 二、BP-2B微机母线差动保护装置综述 1、BP系列母差保护采用一次穿越电流作为制动电流,是分相瞬时值复式比率微机数字处理的电流差动保护。本厂使用的BP-2B微机母差保护采用完全电流差动方式。 2、BP-2B微机母差保护有保护元件、闭锁元件和管理元件三大部分组成。保护元件主要负责各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至(TJ)跳闸继电器;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至(BJ)闭锁继电器;管理元件的主要工作是实现人机交流、记录管理和后台通讯。各个系统相互独立、互相配合、工作在一个稳定的环境中。装置的操作界面颇具人性化,操作简单、显示内容清晰、主要由三层界面构成;主界面显示主接线图和装置状态信息。一级界面显示菜单列表及说明。二级界面显示菜单各选项的详细内容。 3、母线的大差动回路和小差动回路概念,母线上(除母联CT外)所有元件电流和组成大差动回路;各段母线上(包括母联CT)元件电流和组成小差动回路。要注意的是某个元件连接在那条母线上,是根据该元件的隔离开关位置来决定的。以单母分段接线为例定义母线上所有元件的CT极性一致,母联的极性同Ⅱ段母线上元件极性。可用公式表示为: Ⅰ段母线小差=Ⅰ段母线上各元件电流和-母联电流 Ⅱ段母线小差=Ⅱ段母线上各元件电流和+母联电流 三、装置的调试 1、调试资料准备 装置与外部回路连接的二次图纸、装置所保护的一次设备主接线和相关二次设备的图纸及参数。 2、调试所用仪器 继电保护测试仪、万用表、若干导线。 3、交流量调试 ①交流电流:把奇数单元强制合Ⅰ母,Ⅱ母自适应;偶数单元强制合Ⅱ母,Ⅰ母自适应,用继电保护测试仪在电流端子上加入三相正序电流,幅值为额定电流值

母线差动保护动作跳闸分析及处理.doc

母线差动保护动作跳闸分析及处理- 变电设备在整个电力系统中发挥重要的作用,所以要确保变电设备运行的安全性。母线在变电运行中起到连接各种设备的作用,所以要保护母线运行的安全性。母线差动保护装置就是利用进出电流平衡的原理来判断故障,当电流出现异常时,就会采取动作,跳开母线上的所有断路器,避免或者缩小故障范围。在受到运行环境或者装置自身性能的影响时,差动保护装置有时会发生动作跳闸,在母线电流出现异常时,无法发挥保护作用,影响到电力系统的安全运行,所以研究母线差动保护动作跳闸对于整个电力系统的安全运行非常大的意义。 1 母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理 1.1 母线差动保护动作跳闸的原因分析 研究分析表明,母线差动保护动作跳闸的原因有以下几种:母线的设备接头不良造成接地或者短路;母线的绝缘套及断路器发生损坏或造成闪络现象;母线的电压互感器出现故障:母线上支持绝缘子的隔离开关损坏或发生闪络故障;母线上支持绝缘子的避雷器等设备发生损坏;各主变压器断路器的电流互感器绝缘子出现闪络故障或二次回路故障;误操作合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护出现失误;保护误整定。 (1)在母线中的电流异常增大时,就会导致母线发生故障,在这种情况下,就会启动母线差动保护装置,而相邻的线路装置也会同时启动并发出信号,随即启动具有很高灵敏度的故障录波器,这是正常情况下所产生的一系列联动现象。但是如果母差发生动作,但是相邻的线路或者元器件却没有正常的反应,并且故障录波图也没有显示出相应的故障波形,那么此时就应该引起高

度重视,可能是母差保护装置出现了故障。值班人员应该及时采取措施,可以停止母差保护的运行,并且将母线上所有断路器断开,然后调度会选择合适的电流对停止差动的母线试送,并提高保护母线的灵敏度,在对母线试送成功以后,再逐一试送停电的其他线路。 (2)在母线发生跳闸故障后,可以先对母差保护范围内的设备进行检查,首先应该从外观开始,观察是否存在自燃或者爆炸的现象,检查瓷质装置是否有破碎或者闪络的情况,配电装置是否有异常物体,在该段范围内是否存在其他工作。 (3)在发现故障时,如果能够找出明显的故障点时,应该采取及时有效的措施,如利用隔离开关或者断路器对故障点进行逐一的排除或者隔离处理处理。在处理之后重新检测母线是否漏电以及是否有损伤,如果检测良好再打开电源主进断路器的开关,对母线进行充电,之后恢复正常供电。如果故障不能及时的解决,在双母线连接的情况下,将电流转移至另一条正常母线上,然后恢复正常供电。在单母线接线的情况下,将大部分的负荷转移到旁母线上,尽量提早的正常供电,减少停电所产生的损失。如果以上条件都不符合的情况下,只能够报请上级,在停电之后进行检修,然后再恢复供电。 (4)如果没有发现故障现象,并且站内的设备也正常时,如果分路中出现信号掉牌的情况,可能是因为外部出现了故障,或者是母差保护因电流回路的问题产生误动。应将该问题汇报至调度,暂时将母差保护退出,有效隔离外部故障后,再重新启动母线保护,恢复正常供电,同时将问题汇报至上级,再由专业人员检查问题产生的原因。 (5)如果检查不出任何故障,跳闸时无电流冲击现象,站