文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表
电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表

1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m 的距离,交叉时应保持0.5m 。2 、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m 的距离。3 、电缆直埋安装时,

1-35kV 电缆直埋深度应不小于0.7m 。4 、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV 不小于0.25m, 交叉时距离不小于0.5m 。5 、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D ,单芯电缆不得低于20D(D 为电缆外

径)。6、6kV 及以上电缆接头

a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。8 、对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料; c. 密封良好; d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。7 、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9 、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,

以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。10 、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。

0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载

长期连续负荷允许载流量 (A ) 无铠装 铠装

单芯

三芯 五芯 单芯

三芯 五芯 截面

(mm 2

2根

3根

双芯

四芯

(4+1)

2根

3根

双 芯

四芯

(4+1) 芯

(3+1) 芯

(3+2) 芯

(3+1) 芯

(3+2) 芯

1.5 28 23 26 20 --

-- 28 23 26 -- -- -- 2.5 36 30 33 26 30 37 53 69 89 109 132 167 213 242 282 322 385 431

-- 36 30 33 -- -- -- 4 47 39 44 37 31 47 39 44 38 31 32 6 60 49 16 44 38 60 49 56 45 38 39 10 83 68 77 61 54 83 68 77 62 54 55 16 109 89 101 82 70 109 89 101 84 70 71 25 138 113 128 104 91 138 113 128 106 91 91 35 173 142 161 127 111 173 142 161 130 111 112 50 207 170 193 155 135 207 170 193 158 135 137 70 264 216 246 190 170 264 216 246 194 170 173 95 322 264 299 242 217 322 264 299 247 217 221 120 374 307 348 282 247 374 307 348 288 246 250 150 431 353 401 322 288 431 353 401 328 287 290 185 495 406 460 368 328 495 406 460 375 327 330 240 587 491 546 -- 393 587 481 546 -- 392 398 300 673 552 626 -- 440 673 552 626 -- 439 445 400 794 652 738 -- -- 794 652 738 -- -- -- 500

920 754 856 --

-- 920 754 856 -- -- -- 630

1058 868 984 --

--

--

1058 868 984 --

--

--

2根3根

四芯

(4+1)

2根

3根

四芯

(4+1)

(3+1)

(3+2)

(3+1)

(3+2)

2.5 28 23 26 21 17 17 28 23 26 -- -- --

4 37 30 34 28 23 23 37 30 34 28 23 23

6 48 40 45 3

7 30 31 4

8 40 45 37 30 31

10 63 52 59 48 40 41 63 52 59 48 40 41

16 84 69 78 63 54 55 84 69 78 63 54 55

25 110 90 102 81 69 70 110 90 102 81 69 70

35 132 108 123 99 85 87 132 108 123 99 85 87

50 161 132 150 121 104 106 161 132 150 121 104 106

70 201 165 187 150 132 135 201 165 187 150 132 135

95 247 203 230 190 161 164 247 203 230 190 161 164

120 288 236 268 219 190 194 288 236 268 219 190 194 150 334 274 311 247 219 223 334 274 311 247 219 223 185 385 316 358 288 247 282 385 316 358 288 247 252 240 454 372 422 -- 299 305 454 372 422 -- 299 305 300 523 429 486 -- 339 346 523 429 486 -- 399 346 400 621 509 578 -- -- -- 621 509 578 -- -- -- 500 725 595 674 -- -- -- 725 595 674 -- -- -- 630 851 695 791 -- -- -- 851 698 791 -- -- -- 0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压

U/U

0.6/IkV

型号YJV 、

YJLV 、YJY 、YJL Y

YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY、YJV22 、

YJLV22 、YJY23 、YJLY23、YJV32 、

YJLV32 、YJY33 、YJL Y33

芯数单芯2芯3-5芯敷设空气中土壤中空气中土壤中空气中土壤中单芯电缆排列

方式

导体材质Cu AI Cu AI Cu AI Cu AI Cu Al Cu Al Cu AI Cu AI

标称截1.5 面(mm2)2.5 22 --

30 ---

30 --

40 ---

40 --

50 ---

43 --

57 --- 2533 ------

36 --

47 ---

21 --

28 ---

25 --

33 ---

4 6 39

50 ---

53

67

---

71

91 ---

74

94 ---

44

55

---

63

78 ---

37

46

---

44

54

---

10 70 53 93 71 123 95 127 97 77 48 105 80 63 48 73 56

16 94 76 124 102 158 122 163 131 101 82 135 112 84 65 94 72

25 124 99 168 130 201 159 213 165 140 106 189 139 109 85 120 93

35 154 118 207 160 244 191 258 199 173 130 217 169 132 102 144 111

50 191 150 252 195 292 224 304 235 218 150 258 198 159 123 159 131

70 241 185 306 239 355 283 372 289 264 191 315 246 195 152 205 159

95 297 231 384 298 433 338 449 348 331 256 377 293 237 184 240 190

120 346 268 439 340 496 387 512 398 379 293 422 334 273 213 278 210

150 399 308 507 392 554 430 575 445 439 336 482 372 310 241 309 240

185 455 365 591 459 624 490 650 505 498 388 540 422 355 277 347 271

240 552 427 694 539 725 568 757 589 --- --- --- --- 416 326 399 312

300 652 502 810 629 819 639 855 664 --- --- --- --- 473 372 446 351

400 777 590 937 731 934 701 976 762 --- --- --- --- --- --- --- ---

500 921 687 1078 845 1061 898 1110 870 --- --- --- --- --- --- --- --- 环境温度40 25 40 25 40 25

(℃)

6/6(6/10)kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压U/U 6/6(6/10)kV

型号YJV、YJLV 、YJY 、YJLY YJV 、YJLV 、YJY、

YJLY 、YJV22 、

YJLV22 、YJY23 、

YJLY23 、YJV32 、

YJLV32 、YJY33 、

YJLY33 芯数单芯三芯

敷设空气中土壤中空气中土壤中单芯电缆排列方式

OOO OOO

导体材质

Cu Al Cu Al Cu A1 Cu A1 Cu A1 Cu Al

25

140 110 165 130 150 115 160 120 120 90 125

100

35

170 135 205 155 180 135 190 145 140 110 155 120

50

205 160 245 190 215 160 225 175 165 130 180 140

70

260 200 305 235 265 200 275 215 210 165 220 170

95

315 247 370 290 315 240 330 255 255 200 265 210

120

360 280 430 335 360 270 375 290 290 225 300 235 标称截面 ( mm 2

150 410 328 490 380 405 305 425 330 330 255 340 260 185 470 365 560 435 455 345 480 370 375 295 380 300

240

555 435 665 515 530 400 555 435 435 345 435 345

300

640 500 765 595 595 455 630 490 495 390 485 390

400

745 585

890 695 680 520 725 565 565 450 520

440

500

815

680 1030 810 765 595 825 650 --- ---

---

--- 环境温度(℃)

40

25

40

25

8.7/10(8.7/15)kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

8.7/10(8.7/15)kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

YJLY 、YJV22 、

YJLV22 、 YJY23 、 YJLY23 、 YJV32 、

YJLV32 、 YJY33 、

YJLY33

芯数 单芯

三芯

敷设

空气中

土壤中

空气中

土壤中

单芯电缆排列

方式

000

000

导体材质

Cu Al Cu Al Cu

Al

Cu Al

Cu

Al Cu

A1

25 140 110

165 130 150 115 160 120 120 90

125 100

35 170 135

205 155 180 135 190 141 140 110 115 120 标称截面 ( mm 2)

50 205 160 245 190 215 160 225 175 165 130 180 140 70 260 200 305 235 265 200 275 215 210 165 220 170 95 315 247

370 290 315 240 330 255 255 200 265 210

120 360 280

430

335 360 270 375 290 290 225 300 235

电缆载流量速查表

电缆载流量速查表 序号铜电线型号单心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 品字型 电压降 mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 四心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 0.95 0.85 0.7 VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.7 3 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86 2 2.5mm2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 2 3 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9 3 4mm2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 3 4 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76 4 6mm2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 5 5 7.8 6 32 40 7.86 35 55 7.86 5 10mm2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67 6 16mm2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6 7 25mm2 /c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6 8 35mm2 /c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2 9 50mm2 /c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87 10 70mm2 /c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61 11 95mm2 /c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45 12 120mm2 /c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36 13 150mm2 /c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3 14 185mm2 /c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25 15 240mm2 /c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21 16 300mm2 /c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19 17 400mm2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19 18 500mm2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25 19 630mm2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25 20 800mm2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24 21 1000mm2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24

常用低压电力电缆载流量表

常用低压电力电缆载流量表 低压电缆载流量对应表 标称面积mm2 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0 3*4 3*1*2.25 0.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444.0 370.0 3*6 3*1*2.76 1.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564.0 454.0 3*10 3*7*1.35 1.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937.0 753.0 3*16 3*7*1.7 1.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229.0 128.0 3*25 3*7*3.14 1.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643.0 1176.0

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电力电缆载流量查询表.doc

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持。 2、电缆与其 它管道平行或交叉安装时均要保持的距离。3、电缆直埋安装时, 1-35kV 电缆直 埋深度应不小于。 4、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于,10-35kV 不小 于 , 交叉时距离不小于。 5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于 15D,单芯电 缆不得低于 20D(D 为电缆外径 ) 。 6、 6kV 及以上电缆接头 a 、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免 刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层 ( 碳粒 ) 清除干净。 b 、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原 则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套 等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用 喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相 互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。 8、对电缆终头和中间接头的基本要求: a. 导体连接良好; b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料; c. 密封良好; d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。7、电缆端头必须防水, 以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9、电缆 的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车, 以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力 手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。 10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其 放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装 应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

最新电缆载流量表(有目录)

300V/1000V电缆载流量 300V/1000V电缆载流量本资料选自《电气工程》常用数据速查手册。 1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB 型、RVVB型电线载流量见表8-24。 4)BTTZ、BTTVZ系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (2) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (3) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (3) YQ、YQW、YHQ、型/ A (3) YZ、YZW、YHZ型/ A (3) YC YCW YHC型/ A (3) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (4) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (4) VV22、VLV22单芯 (4) VV22 (4) VV22、VLV22 3芯 (4) VV22、VLV22 4芯 (5) VV22、VLV22 3+1芯 (5) VV22 5芯 (6) VV22 4+1芯 (6) VV22 (6) 3+2芯 (6) 防火电缆的载流量 (7) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (7) ZR-BV 300/500V (7) ZR-BV 450/750V (7) ZR-BV 450/750 (8) ZRZR-BVVB 300/500V (8) ZR-BVR 450/750V (8) ZR-BVR 450/750V (8)

电缆载流量对照表

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于。 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于,10-35kV不小于,交叉时距离不小于。 5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。 6、6kV及以上电缆接头 a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。8、对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。7、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁

止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

常用电力电缆载流量对照表(2)

铜芯铝芯 铜芯铝芯 铜芯铝芯 1*107*1.351 1.613.480.661.5103.9793462851*167*1.701 1.614.510681.5126.7104.94363361*257*2.14 1.2 1.616.3143.1110.2181.3138.75694141*357*2.52 1.2 1.617.7173.8133.6220.5169.66964801*5019*1.78 1.4 1.819.8217.3167.5270.3208.89186051*7019*2.14 1.4 1.819.8268.2206.7331.8255.512727831*9519*2.52 1.6222329.7253.4394.3304.2162210361*12037*2.03 1.6226.2377.4292.6454.7350.7190211621*15037*2.25 1.8228.4434.6335518.3398.6227413551*18537*2.522 2.230.9494380.5580.9447.3272915821*24061*2.25 2.2 2.233.6584449.4676.3521.5333918531*30061*2.52 2.4 2.637669.9515.2760584.1404520732*42*1*2.250.8 1.615.438.228.647.737.13853352*62*1*2.761 1.617.247.737.159.445.64804032*102*7*1.351 1.820.563.848.877.459.46615382*162*7*1.71 1.823.585.765.710680.69987972*252*7*2.14 1.2227.2112.485.7138.7106133010192*352*7*2.52 1.2 2.229.9135.7104.9166.4128.3163111922*50 2*18*1.9 1.4 2 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166 环境25℃时载流量 (A)空气敷设环境25℃时载流量 (A)埋土敷设成品近似重量kg/km 标称面积mm 2线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm

电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持。 2、电缆与其它管道平 行或交叉安装时均要保持的距离。7、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因 水树引起绝缘层老化而导致击穿。9、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平 放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆载流量对照表及实用手册

 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍 数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每 两种规格属同一种倍数。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。

表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线 电磁线应用于电机电器及电工仪表中,作为绕阻或元件的绝缘导线。常用电磁线的导电线芯有圆线和扁线两种,目前大多采用铜线,很少采用铝线。由于导线外面有绝缘材料,因此电磁线有不同的耐热等级。常用的电磁线有漆包线和绕包线两类。 (1)漆包线。漆包线的绝缘层是漆膜,广泛应用与中小型电机及微电机、干式变压器和其他电工产品中。常用的漆包线有缩醛漆包线、聚酰漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线和聚酰亚胺漆包线等五类。 (2)绕包线。绕包线用玻璃丝、绝缘纸或合成树脂薄膜等紧密绕包在导电线芯上,形成绝缘层;也有在漆包线上再绕包绝缘层的。除薄膜绝缘层

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、 8.3 导线载流量。 450V/750V 及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线 的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软 电缆的载流量见表 8-25。 0.6/1KV 聚氯乙 3)、 0.6/1KV 聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量烯 绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表 8-26 (4)防火电缆的载流量。1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表 8-27。 2 )交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表 8-28、表 8-29,短路电流见表 8-30。 3 )聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表 8-31 。 (5)耐火电缆的载流量。1 )聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ BTTV(系列耐火电缆技术数据见表 8-34。4)BTTZ BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 6)表 8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 7)表 8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量

目录 表 8-24 BVVB 型、 BLVVB 型、 RVVB 型电线载流量 (4) 450V/750V 及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ 、 YQW 、 YHQ 、型 / A (4) YZ 、 YZW 、YHZ 型 / A (4) YC YCW YHC 型 / A (5) 0.6、 1KV 聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表 8.26 VV22 、 VLV22 型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22 、 VLV22 单芯 (6) VV22 (6) VV22 、VLV22 3 芯 (6) VV22 、VLV22 4 芯 (7) VV22 、VLV22 3+1 芯 (7) VV22 5 芯 (8) VV22 4+1 芯 (8) VV22 (8) 3+2 芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表 8-29,短路电流见表 8-30 (12) 表 8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表 8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV 、 ZR-YJLV (19) ZR-YJV22 、 ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV 、 ZR-YJLV (21) 表 8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为 1S).................................. 2 2

电缆载流量对照表大全

最新电缆载流量对照表大全 9848 2017-10-31 22:38:34 来源: 胜华电气编辑: Andy 对用户如何选择哪种电力电缆型号要了解各项参数,下面胜华电气将介绍常见的几种电力电缆载流量,数据仅供参考,具体标准按照各个电缆厂提供数据为准。 一、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,常用型号VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量 注:载流量计算条件 1. 线芯长期工作温度:70°; 2. 环境温度:25° ; 3. 埋地深度: 1000mm; 4. 土壤热阻系数:.°C/W; 5. 线芯轴间距离: S=2D 二、常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 三、通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量) 注: 1 中性线截面面积同主线芯面积。芯电缆中一根线芯不载流时,其流量按2芯电缆数据。 四、阻燃电线电缆的载流量。 1)B、R系列阻燃电线电缆的载流量 更多看下载资料。

五、最常用的交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,ZR-YJV电力电缆载流量表 更多规格型号下载资料。 六、高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表,ZR-YJV、ZR-YJLV 更多多芯载流量请下载资料。 七、矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表如下 以上仅胜华电气根据电缆30年制造经验提供电缆载流量参数,仅供参考,要使用哪个型号的电缆参数还是以电缆厂提供为准,这样避免了电缆使用过程中因参数不对不必要麻烦,更多电缆载流量参数表可以下载资料。

相关文档