文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土试块制作及养护

混凝土试块制作及养护

混凝土试块制作及养护
混凝土试块制作及养护

混凝土试块制作及养护方法

一、取样方法

1、混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。

2、同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。

二、试块的制作

1、混凝土试块的制作应符合下列规定:

(1)成型前,应检查试模尺寸(试模应按自校规程定期自校);试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

(2)按规定取的试样应倒在铁板上用铁锨搅拌均匀,取好的试样应在尽短时间内成型一般不宜超过15min.

(3)根据混凝土拌合物的稠度规定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。

2、混凝土试件制作应按下列步骤进行:

(1)用人工插捣制作试件应按下列方法进行:

a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;

b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;

c.每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次;

d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

(2) 用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行:

a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;

b.宜用直径为A25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10-20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不到留

有空洞。

(3)刮除试模上口多于的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。

三、试件养护

1、采用标准养护的试件,应在温度20±5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

2、标准养护龄期为28d。

3、大体积混凝土养护龄期为60d。

四、试验记录

每天应做好取样记录及标准养护室温湿度记录。

五、同条件养护试件制作、养护和检验

(1) 试件的制作:需留置同条件试件的部位,浇筑混凝土时,由各方在混凝土浇筑入模处见证取样,在浇筑地点按标准养护试件制作方法制作同条件养护试件。

(2) 试件的养护:同条件试件拆模后,应放进保护笼中,然后放在相应的施工部位,同该部位混凝土一起养护。等效养护龄期按日平均温度逐日累计达600℃?d 时所对应的龄期,等效养护龄期中温度按现场实际测温数值进行计算。等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。当满足600℃?d 时,即送试验室检测。

六、其它注意事项

1、混凝土试块应及时制作和送样。

2、标识清楚(注明混凝土的标号、日期和部位)。

混凝土试块制作方法

混凝土试块制作 一、做好混凝土试块的重要性 混凝土试块制作的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程能否顺利移交给业主单位。工地上都是采用预拌混凝土,相对自拌混凝土来说,质量的可靠性大大提高。如果制作的混凝土试块不合格(偏低或过高都不符合要求),将要进行回弹或钻芯取样。如果回弹或钻芯取样结果满足要求,一则浪费金钱,二则需要花费很大的精力去处理这样的事情,给工作带来很大的压力。因此,做好混凝土试块也就变的尤为重要。 二、制作混凝土试块的基本操作程序 试块制作过程中“一定、二装、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十刻、十一养、十二送”等十二步操作程序,能比较有效的控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象。具体方法如下: 一定:指定人员上岗,操作人员不宜换动频繁。一般做法就是资料员兼取样员。资料员如果有特殊情况不能做试块的话,就要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志来取样。 二装:指制作试块的模具拆卸、清渣过程要认真,脱模剂要涂刷均匀。 三查:浇捣砼前,取样人员要认真检查配合比单、混凝土小票上的施工部位、砼强度等级等与设计要求是否一致。 四测:搅拌车进入施工现场后,应及时检测其坍落度,每车都要检测。其试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。 五选:制作试块前,应按规范要求,在监理的见证下,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。 六拌:指试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。 七捣:指熟料分两层入模捣实,每层装料厚度大致相等。插捣用的钢制捣棒应为:长600㎜,直径16㎜,端部磨圆。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。每层插捣的次数应根据试件的截面而定,一般标准试块≧27次。插捣完后,刮除多余的混凝土,试件表面要比试模高出2~3㎜。

混凝土试块制作及养护

混凝土试块制作及养护方法 一、取样方法 1、混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。 2、同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。 二、试块的制作 1、混凝土试块的制作应符合下列规定: (1)成型前,应检查试模尺寸(试模应按自校规程定期自校);试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 (2)按规定取的试样应倒在铁板上用铁锨搅拌均匀,取好的试样应在尽短时间内成型一般不宜超过15min. (3)根据混凝土拌合物的稠度规定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。 2、混凝土试件制作应按下列步骤进行: (1)用人工插捣制作试件应按下列方法进行: a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等; b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次; c.每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次; d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。 (2) 用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行: a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口; b.宜用直径为A25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10-20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不到留

混凝土实体养护方案

目录 第一章编制意义及编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章混凝土养护 第一章编制意义及编制依据 一、编制意义 砼养护的目的是为硬化的混凝土提供适宜的温度和湿度,养护措施十分关键,正确的养护能避免砼产生不必要的温度收缩裂缝和受冻。 由于夏季气温较高,这时候空气干燥,砼中水份蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,此外还因避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是混凝土常见的缺陷,故混凝土在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002); 6、《砼强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 7、横沥镇怡景湾商住小区4、6~26幢住宅楼,地下室(一~三)施工图。

第二章 工程概况 一、总述 工程名称:横沥镇怡景湾商住小区4、6~26幢住宅楼,地下室(一~三) 工程地点:东莞市横沥镇中山路 建设单位:东莞市横沥镇房地产开发公司 东莞市金昌房地产开发有限公司、东莞市怡景渡假村有限公司 勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 设计单位:福建省闽武建筑设计院有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 施工单位:广东信宏建设工程有限公司 横沥镇怡景湾商住小区工程位于东莞市横沥镇中山路,总建筑面积45563.21m 2,地上工程为框架结构三层,建筑高度12.2米,首层层高3.9米,二至三层层高3.15米,地下工程为地下室车库框剪结构负一层,基底标高为-5.4米。 二、混凝土强度对照表 序号 工程部位 强度等级 抗渗等级 备 注 1 地下室垫层 C15 地下室(一) 地下室(二) 地下室(三) 2 承台、底板 C30 P6 3 地下室框架柱 C30 4 地下室外墙 C30 P6 5 地下室顶梁板、板 C30 P6

混凝土试件制作和养护方案

混凝土试件制作和养护专项方案 编制单位: 编制人:编制时间: 审批人:审批时间:

目录 第一章工程概况 ................................................................................ 1-2 第二章取样原则 ................................................................................ 2-4 第三章试件的制作 ............................................................................ 4-5 第四章试件养护 (5) 第五章试件送检 (5) 第六章质量保证措施 (5)

第一章工程概况 1.1工程概况: 本工程为,共有AC线、BF线、DE线三条道路。AC线道路:北起珠海大道,终点与DE线道路相接,道路长262米;BF线道路:西起蓝溪枫景市政配套道路工程交叉口,东至屏东四路掉头车道,道路长210米;DE线道路:道路南侧为疾控中心用地,道路全长151米。三条道路总长623米,路宽18米,道路横断面组成:18m=3m (人行道)+2.5m(非机动车道)+3.5m(机动车道)+3.5m(机动车道)+2.5m(非机动车道)+3m(人行道)。 1.2编制依据: 1、《市疾控中心异地新建项目市政配套路工程施工图纸》 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)。 6、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)。 7、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002)。 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版GB 50204-2002)。 9、珠规建质【2014】86号“关于加强混凝土试件制作和养护过程管理的通知” 1.3主要工程量: 本工程中涉及混凝土的工程量较大,主要有: 部位构件数量强度等级备注 路基(加固段)基础658㎡C35 路基(加固段)垫层65㎡C15 路基(BF线路面搭接)基础8.7?C35

混凝土结构实体检测方案88049

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程·施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 工程名称郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期6号地 工程地点 郑州市惠济区花园口镇,规划中的京水西路与迎客北路交叉口 东南角 建设单位 设计单位 围护设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 建筑面积 层数(地上/地下)地上3层/6+1层、8+1层;地下一层、3/4号楼地下为二层建筑高度3层为12.2m;6+1层为20.29m;8+1层为25.99m 结构形式剪力墙结构 各层层高地下车库:人防车库区域4.7m;民用车库区域3.9m;主楼地下车库5.7m;3/4号主楼地下两层车库分别2.85m、2.85m 标准层:2.85m 1.1.各部位混凝土设计标号 栋号构件部位砼强度 等级 抗渗 等级 备注 地库 基础垫层 C15 / 防水保护层C20细石

基础底板 C40 P6 剪力墙、柱C40 P6 地库 框架梁、板C40 P6 二次结构砼构件C25 / 抗渗等级(顶板、外墙及底板)C40 P6 1/2/11/12# 楼 1层至6+1层C30 / 二次结构砼构件C25 / 3/4/5/6/7/ 8/10/13/14 /15/16/17# 楼 1层至8+1层C30 / 二次结构砼构件C25 / 18/19#楼 1层至3层C30 / 二次结构砼构件C25 /

混凝土试块取样及制作方法和要求

混凝土试块取样及制作 方法和要求 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

混凝土试块的制作方法及注意事项 一、将混凝土配合比换算为施工配合比。 二、混凝土各组成材料的允许偏差: 水、水泥≤±%,?粗、细骨料≤±1%,?外加剂、掺合料≤±% 三、根据现场砂、石含水率调整用水量:(一般含水率为1%) 四、根据粗骨料中的含砂率调整细骨料用量(含砂率3%) 五、做开盘鉴定试件:应按配合比多加入10%的水泥、水、细骨料用量。 六、混凝土搅拌时间应不?少于90S。 七、拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。 八、用振动台振实制作试件时: A:将混凝土拌合物一次装入试模,装拌时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口。 B:试模应附着振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止。 九、人工插捣制作试件时: A:混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的?装料厚度大致相等。? B:插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部,插捣上层时,捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后用抹刀沿试模内壁插拨数次。 C:每层插捣次数不少于27次。 D:插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

十、刮除试模口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。 十一、试件成型后应立即用不透水的厚膜覆盖表面。 十二、标准养护试件,应在温度20±5℃的环境中静臵一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。 十三、同条件养护试件的拆模时间可与实体构建的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 人工砂配合比设计应注意的几个问题: (1)、由于人工砂颗粒形状棱角多,表面粗糙不光滑,粉末含量较大。配臵砼时用水量应比天然砂配臵砼的用水量适当增加。 (2)、当石粉含量较大时候,宜配臵低流动度的砼,宜采用低砂率。Uf高的宜采用较高砂率 (3)、宜采用机械搅拌,搅拌时间延长1min左右。?(4)、注意早期养护,养护时间延长2—3d。 混凝土试块的取样 1、混凝土、砂浆性能 混凝土抗压强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》频率: 1 每拌制 100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次; 3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法-(6482)

浙江省建工集团有限责任公司 施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法 第一章总则 第一条为进一步规范集团公司建筑工程施工现场混凝土试块制作与养护管理工作,保证建设工程施工现场混凝土试块制作的规范性、真实性和准确性,确保建设工程主体结构安全,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002(2011 年版))和《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190—2010)及《普通混凝土力学性能试验方法标准》 ( GB/T50081-2002)的有关规定,结合集团公司实际,提出以下要求,请遵照执行。 第二条、集团公司区域内从事建设工程施工活动的新建、扩建、改建 等建筑施工项目(除第九条外)必须在工程开工前在施工现场建立标准养护室。 第二章试验计划与人员 第三条工程开工前应由施工项目技术负责人组织有关人员编 制施工检测试验计划,并报送监理单位进行审查和监督实施。施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制,并应包括:检测试验项目名称,检测试验参数,试样规格,代表批量,施工部位,计划检测试验时间等。 第四条施工现场应建立健全检测试验管理制度,应有专业试验人员,并进行技术培训、考核。

第三章标准养护室设置要求第五条、标准养护室设置必须符合下列技术要求: 1、必须符合《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)及 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)要求,房屋要求保温隔热,面积不小于 10 平方米。 2、标准养护室内需配置温度、湿度自动控制仪、冷暖空调、喷雾 装置、电热棒等恒温、恒湿装置,必须有湿度计、温度计,使室内温 度满足 20℃±2、湿度控制在 95%以上。 3、标准养护室内应设有试件放置架,按单体、浇筑时间、砼强度 分类整齐堆放,砼试件应临空放置在架子上彼此间隔应为10-20mm。试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 4、标准养护室室内应设立水泥砂浆试块、水泥混合砂浆试块立柜, 立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度为60﹪-80﹪。 5、标准养护室内应配置温度计、湿度计,由专人每天记录两次(上、下午各一次,格式见附表1)。 6、必须建立标准养护室管理制度并严格执行。 第四章试块制作与养护 第六条、混凝土试块制作要求: 1、混凝土试块制作留置组数严格按照《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(GB50204-2002)的相关规定执行。

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

试块的制作与养护方案

试块的制作与养护方案 一、工程概况 1工程名称:XX马陵河项目住宅大楼工程 2建设单位:房地产开发有限公司 3施工单位: XX建设集团 4监理公司:监理有限公司 5 XX马陵河项目住宅大楼工程,由整体地下室,15幢塔和几幢辅助 楼组成。地下1层,地上18--33层,建筑总高度110 m,一、二层是商业门面,层高5.0M。3—33层为住宅楼,层高均为2.9M。室内±0.00相当于绝对标高000.00m,建筑总面积约510000m2,其中地上400000平方米,±0.000以上有15栋高层,其中33层10栋,28层2栋,22层1栋,27层1栋, 18层1栋,大约25万平方米,幼儿园、商铺、商场有5万平方米。 总工期为16个月,±0.000以下4个月,±0.000以上主体为5个月,装修4个月,室外总体2个月,验收1个月。容积率小于2.6,建筑密度小于或等于35.00%。 本工程结构采用全现浇框剪结构体系,属A级高度钢筋混凝土结构,设计使用年限50年,抗震设防烈度六度。建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为乙级,抗震设防类别为丙级。钢筋混凝土结构16.60标高以下抗震等级剪力墙为三级,框架为二级抗震。 建筑耐火等级为一级。屋面泛水等级为II级,防水层耐用年限为15年基础采用人工挖孔灌注桩,混凝土强度等级地下室顶板以下为C30P6,16.6M以下剪力墙、梁柱混凝土等级为C40,16.6M以上至28.6M以下为C35. 28.6M以上至40.6以下为c30,其余均为C25混凝土。构造柱、圈梁、阳台栏板、过梁、压顶均采用C20混凝土。 本工程非承重的外围护墙及隔墙、采用200厚加气混凝土砖,用M5水泥砂浆砌筑。根据地下室使用功能,防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为S8。主体采用防水混凝土加防水卷材,防水卷材应铺在混凝土

混凝土试块制作作业指导书

2006-07-19 | 混凝土试块制作作业指导书 混凝土试块制作作业指导书 为规范混凝土试块制作、确保混凝土质量,特制订本作业指导书。 一、待混凝土塌落度稳定后,从符合塌落度要求的一车混凝土的中间1/3处取料制作试块,取料不少于0.05立方米(最好用小推车取料); 二、制作试块前须对所用的试模进行检查,试模内表面光滑平整,不平整度应为每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过+0.5度;试模尺寸符合要求,对于150mm试模,制作前应用直尺量四个边长和对角线长度(边长150mm+1mm,对角线212mm+1mm); 三、在制作试块前应将试模清理干净,并在试模的外壁和内壁涂以机油或脱模剂; 四、混凝土试块在人工制作插捣时(塌落度应大于70mm),混凝土拌合物应分两层装入三个试模,每层装料厚度应大致相等。插捣用的钢制捣棒应为长600mm,直径16mm,端部磨圆的光圆钢筋; 五、在装入第一层后,插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,捣棒应达到试模底部,插捣次数不应少于30次(150mm试模); 六、在装入第二层后,插捣时捣棒也应保持垂直,不得倾斜,应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行插捣,捣棒应穿入第一层深度约20-30mm,并用抹刀沿试模内壁插入数次,插捣次数不应少于30次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平;

七、试块拆模后应立即放在温度为20+3℃,湿度为90%以上的标养室中或养护箱中养护。当无标养箱或标准养护室时,混凝土试块也可在20+3℃的不流动水中养护。养护用水不得呈酸性。 抄送:项目部、施工队 抄报:建安公司总工办、生产技术处 建安公司质安处 2003年3月28日

混凝土砂浆试块制作养护要求

混凝土砂浆试块制作养 护要求 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强 度检验评定标准》(GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做 现象(标样抗压、抗渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明 书,包括原材料(水泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: 同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需量的倍;且宜不小于20L。 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样, 从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留 置应符合: 不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人 员水平素质差、责任心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向 由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

混凝土养护方案

混凝土养护方案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

混凝土养护方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、养护内容 (4) 五、施工安全措施 (5) 六、安全技术措施 (5) 七、环境保护技术措施 (5)

一、编制依据: 1、总公司《质量手册》、《质量体系程序文件》 2、济宁恒大名都项目3#、4#、18#楼及1#地下车库工程施工图纸、图集 3、《岩土工程勘察报告》 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《建筑施工手册》缩印本(第五版) 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 二、工程概况: 该工程位于济宁市荷花路以东,圣贤路以北,南外环路以南,本工程由济宁北湖恒大名都置业有限公司开发,济宁市兴业建设监理有限责任公司监理,山东省建筑设计研究院设计,山东正元建设工程责任有限公司勘察,天元建设集团有限公司承建。 本工程3#、4#楼地下2层,地上33层;18#楼地下1层,地上33层;1#车库地下2层,主楼基础形式为桩基、承台梁基础,车库基础为预应力管桩、筏板基础,结构形式:3#、4#、18#楼剪力墙结构;1#地下车库框架结构;总建筑面积。主体填充墙为加气砼砌块,内墙为水泥砂浆墙面;外墙为保温涂料外墙;门窗为铝合金门窗;屋面为4mm厚SBS卷材防水+厚合成高分子防水屋面。 各部位砼强度等级:

三、施工准备: 1、现场准备:现场已按施工平面布置图要求将水电接至现场,施工现场钻深机井一口,水井边设7m3钢质厚壁压力罐一个,满足施工用水和混凝土养护用水要求。

混凝土试块留置养护施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、混凝土试块留置及养护方法 (1) 四、混凝土试块标准养护室 (3) 五、标准养护室规范要求 (3) 六、试件标准养护管理制度 (3) 七、标准养护室技术要求 (4) 八、计量检验方法 (5) 九、标准养护室设置注意事项 (5) 十、标准养护室管理制度 (5) 混凝土试块留置及养护施工方案 一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081—2016

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51-2002 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 《预拌混凝土标准》GBT14902-2012 二、工程概况 工程名称:吴江经济技术开发区运西北区新初中一标段 建设地点:xxxx经济技术开发区 建设单位:xx经济技术开发区社会事业局 勘察单位:xxxx源岩土勘察工程有限公司 设计单位:xx建筑工程设计院有限公司 质量监督单位:苏州市吴江区建设工程质量监督站 本工程位于中山北路以西,兴中路以南,建筑面积为15230.73平方米,合同价4562.16万元。建筑高度4层15.6米,合同工期379天。 三、混凝土试块留置及养护方法 1、混凝土试块留置 1)预拌混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。 2)同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。 3)混凝土取样数量按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的规定:

混凝土试块制作及养护方法管理规定

混凝土试块制作及养护管理制度 1依据 根据《预拌混凝土标准》、《混凝土质量控制资料》、《混凝土强度检验评定标准》和《普通混凝土力学性能试验方法标准》的有关规定,结合多年来在制作混凝土试块过程中的经验教训,为有效控制试块制作及养护过程中的不善造成的偏差,特制定本管理制度。 2取样方法 2.1混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。 2.2同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。 3试块的制作 3.1混凝土试块的制作应符合下列规定 3.1.1成型前,应检查试模尺寸;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 3.1.2按第2条规定取的试样应倒在铁板上用铁锨搅拌均匀,取好的试样应在尽短时间内成型一般不宜超过15min. 3.1.3根据混凝土拌合物的稠度规定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。 3.2混凝土试件制作应按下列步骤进行: 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法: 1、坍落度不大于70mm的混凝土宜用标准振动台成型。 1.1将混凝土拌合物一次装入试模并稍有富余,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣; 1.2试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得有任何跳动; 1.3振动应持续到混凝土表面出现乳状水泥浆时为止,,振动过程中随时添加混凝土使试模常满;

1.4振动结束后,沿试模边缘刮除多余的混凝土,待混凝土试件表面收浆,临近初凝时,用抹刀将试件仔细抹平,试件抹面与试模边缘的高低差不得超过0.5mm。 2、坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工插捣成型。 2.1混凝土拌合物分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等。 2.2插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层混凝土时,捣棒应到达试模底部,插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不 得倾斜,不得冲击。捣完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面10~15下,以填平插 捣过程中留下的孔洞。 2.3每层插捣次数按在100cm2截面积内不得少于12次,插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试 模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。 2.4刮除试模上口多于的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。 4试件养护 4.1采用标准养护的试件,应在温度20±5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±1℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。标 准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 4.2标准养护龄期为28d。 5用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机取样: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土,取样不得少于1次; 2、每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘时,取样不得少于1次; 3、每次取样应至少留置1组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需 要确定。 6试验台账 每天应做好取样台账。 7 现场特设廉杰负责混凝土试块的制作和养护。

结构实体检验混凝土同条件养护试件(最新)

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、结构混凝土留置同条件养护试件的目的 (2) 四、结构混凝土留置同条件养护试件部署 (2) 五、混凝土结构实体试件留置部位如下表 (3) 六、结构混凝土试件养护 (4) 七、结构混凝土同条件试块试验、测温 (4) 八、注意事项 (5) 九、结构混凝土留置同条件养护试件部位资料存档 (5)

一、工程概况 工程名称:涿州香邑溪谷北区A18#住宅楼工程 建设单位:涿州瑞和房地产开发有限公司 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:涿州市工程建设监理有限公司 施工单位:河北振兴建筑有限公司 A18#高层为板式住宅楼,地下2层,地上30层,地下一层为戍类储藏室。地下二层为戍类储藏室及汽车库,地上除一二层局部为商业及配套用房外,其余均为住宅,屋面设有电梯机房。 地下二层层高为3.38米,地下一层层高为3.1米,地上住宅部分层高为2.8米。 结构类型为剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,填充墙为加气混凝土砌块。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2、涿州香邑溪谷北区A18#住宅楼工程设计图纸。 三、结构混凝土留置同条件养护试件的目的 为了能在施工过程中更好的控制工程施工质量,对于混凝土分项作为重点,严格把关。 1、通过对结构留置试块进行同条件养护的强度检测,获取结构实体的近似强度值,进行混凝土试块强度统计、评定。作为结构安全的重要依据。 2、留置同条件养护试块,及时检测强度值作为施工荷载的确定及模板拆除的依据。 四、结构混凝土留置同条件养护试件部署 本工程采用商品混凝土浇筑,混凝土设计强度为:基础垫层C15;

混凝土试块留置方案60196

混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、白银时代尚苑三期工程10#~13#楼及地下车库施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002) 4、《工程建设标准强制性条文》(2010年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 6、《建筑施工手册》(第五版) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003) 8、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995) 9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146--1986) 10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 建【2000】211号 二、工程概况 白银时代尚苑三期位于胜辛路以西,白银路以东,塔秀路以北,云屏路以南,本工程由2栋18层小高层(10#.11#),1栋22层高层(12#),1栋25层高层(13#)及地下车库组成。总建筑面积57573平方米,地上建筑面积42311平方米,地下建筑面积14142平方米(人防5695平方米)。 三、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。 公司技术部 试验室主任工项目部技术负责

四、混凝土强度等级设计要求10#楼各楼层混凝土强度等级 11#楼各楼层混凝土强度等级

12#楼各楼层混凝土强度等级 13#楼各楼层混凝土强度等级

地下车库混凝土强度等级 地下车库(人防)混凝土强度等级

K型站混凝土强度等级 裙房二混凝土强度等级 五、预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由取样员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。 混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。 六、试块的留置方法 本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不少于一次。

混凝土试块留置及养护方案范文

混凝土试块留置及 养护方案

目录 一、编制说明 0 二、工程概况 0 三、楼层混凝土强度明细表 (1) 四、准备工作 (3) 五、同条件试块留置及养护方案 (3) 六、砼标养试块留置及养护方案 (6) 七、混凝土试块取样 (6) 八、相关规定 (7)

一、编制说明 1、编制目的 本方案用于正和城二期(F)地块5#、6#、7#楼及地下室混凝土试块留置养护、送检工作。 2、编制范围 本施工组织设计编制范围包括所有混凝土结构。 3、编制依据 施工图纸。 国家现行建筑工程施工质量验收规范。 国家现行建筑工程法律法规技术标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工验收规范》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 1、工程名称:正和城二期(F地块)5#、6#、7#楼及地下室 2、工程地址:柳州市柳东新区 3、工程规模:约12万㎡ 4、建设单位:柳州正和桦桂置业集团有限公司 5、资金来源:自筹 6、质量标准:合格

我司承建本工程由5#、6#、7#楼高层住宅、商业办公楼及地下车库等用房组成,总建筑面积约12万m2,结构类型为框架剪力墙结构,其中5#楼为地上26层,地下2层。标准层结构层高为3.0m,建筑高度81.8m;6#楼为地上29层,地下2层。标准层高度为3.0m,建筑高度90.8m;7#楼为地上32层,地下2层。标准层层高3.0m,建筑高度99.8m。抗震烈度按6度设防;防火设计按建筑耐火等级一级;地下室顶板部分防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。 三、楼层混凝土强度明细表 备注: 1、垫层混凝土强度等级为C15、C30、C50、C55。 2、5#、6#楼主楼与裙楼孔桩基础混凝土强度等级为C35。 3、基础底板、条形基础混凝土强度为C30、C50、C55,桩(墩)承台、承台梁混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。 桩(墩)混凝土强度等级为C35。 4、地下室剪力墙、框架柱、梁板混凝土强度等级C3 5、C50、C55; 5、地上结构混凝土强度: 5#楼砼强度:

混凝土、砂浆试块制作、养护要求

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做现象(标样抗压、抗 渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明书,包括原材料(水 泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: ●同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需 量的1.5倍;且宜不小于20L。 ●混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一 车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 ●从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留置应符合: ●不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; ●每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混 凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人员水平素质差、责任 心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: ●湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上, 并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ●把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三

混凝土养护方案设计

年产150万套智能汽车刹车系统项目 混 凝 土 养 护 方 案 建工工程集团

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、气候条件 (4) 四、编制说明 (4) 五、混凝土养护方法 (5) 六、混凝土养护质量控制 (6) 七、注意事项 (6) 九、养护方案的实施 (7) 十、混凝土养护其它要求 (7) 十一、安全注意事项 (8) 十二、绿色施工措施 (8)

一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 《混凝土结构工程施工规》GB50666-2011 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2010 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 施工组织设计 二、工程概况 1、工程名称:年产150万套汽车智能刹车系统项目 2、工程地点:北仑区329国道与富春江路交叉口 3、施工单位:建工工程集团 4、建设单位:拓普集团股份 5、监理单位:大良造工程管理 6、工程规模:项目分为西区厂房区与东区研发区,总用地面积为155053平方米,总建筑面积:223936.1平方米。

垫层C20,基础C30 车间一和车间四:,一层柱C40和C45,二层柱C35,二层板C40,三层及以上柱板C30,预应力梁C50 车间三:一层柱C35,梁板、二层柱C30, 测试车间、研发车间:一层柱C35,梁板、二层及以上柱C30 建筑等级:本工程为二类建筑,设计使用年限为50年;耐火等级为地上建筑二级,消防水池建筑为一级。 三、气候条件 地区属北亚热带湿润季风气候,南部具向中亚热带过渡的特征。冬季主要受西风带冷空气控制;夏季则受副热带高压,台风和西南气流影响,多异常天气.夏冬长,春秋短,四季分明,季风交替显著,雨量充沛,温暖湿润。 多年年均气温16.2℃,沿海高于陆.最冷月均温4.2℃;最热月均温28℃.极端最低气温-11.1℃;极端最高气温41.2℃。雨量分布南部多于北部,沿海向陆递增,年降水量1700mm以上,最大1900mm。降水的年际变化较大.降水量年分配不均,属台风雨主控地区,雨量在年分配呈双峰型,第一雨期为3~7月春雨连梅雨,其中3~5月春雨量占年总雨量的26.54%,6~7月梅雨占24.52%.第二雨期为8~9月雨台风雨,多狂风暴雨,占24.54%.年平均降水日数159d.年均蒸发量1300~1500mm.相对湿度81%.年日照时数1927.8h,太阳辐射总量在109.5kcal/cm2a. 四、编制说明 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。混凝土浇筑后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,影响混凝土

相关文档